Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik L297 + L6203 <- Frage zu Stromregelung / Ruhestromabsenkung


von Henning (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo Leute,

ich benötige eine 4A Schrittmotorsteuerung mit Ruhestromabsenkung.
Habe dazu folgenden Schaltplan entdeckt, doch leider ist mir die Wirkung 
der Ruhestromabsenkung nicht ganz klar, könnte jemand mir da bitte auf 
die Sprünge helfen?

Danke schonmal...

von Jörg (Gast)


Lesenswert?

Die Signale INH1_N und INH2_N (L297) sind mit den jeweiligen ENable's
(E6203) verbunden. Im Halbschrittverfahren werden also die Stufen vom
L297 ausgeschaltet. Desweiteren werden die INH1/2_N Signale per
L297-Enable abenfalls mit den E6203-Enable's auf low geschaltet. D.h.
im Nicht-Halbschrittverfahren muss du bzw. die Software das L297-Enable
setzen/rücksetzen.  Hast du vieleicht das gemeint?


Gruss

Jörg

von Henning (Gast)


Lesenswert?

Nein, ich glaube das wurde missverstanden. Also ich habe diese 
Schaltplan der funktionsfähig sein sollte. Doch ich verstehe nicht wie 
die Ruhestromabsenkung (durch externe Takt) überhaupt vor sich geht, 
verstehe diese Verschaltung der ganzen Schmitt-Triger nicht!