Ich suche eine Software mit der ich meine Hackgutheizanlage von Sommerauer- Lindner SL-30 auf einen PC Fernsteuern kann. Die SL Steuerung hat aber nur einen CAN-BUS und keinen Seriellen und keinen USB Anschluss. Dazu brauche ich möglicherweise einen USB-CAN Konverter. Hat vielleicht jemand auch so eine Heizung oder kann mir einer weiterhelfen. Danke scha_j
:
Verschoben durch Moderator
Selbst wenn Du einen USB / CAN Adapter hättest... Die Software für den PC benötigt du ja auch noch. Woher soll der PC wissen, was er senden/empfangen soll? Die meisten Hersteller bieten hierzu spezielle Software Pakete für den Service-Techniker an. Gruß, Tubie
Eine PC-Software habe ich schon,die geht aber nur Seriel. Jetzt brauche ich noch einen USB-CAN Konverter,der das Signal verarbeiten kann. Bitte um Hilfe Danke scha_j
> Eine PC-Software habe ich schon,die geht aber nur Seriel. > Jetzt brauche ich noch einen USB-CAN Konverter, Dann brauchst du doch einen CAN -> seriell Konverter! Normalerweise wird die Software zusammen mit der Hardware verkauft. Gibts die nicht bei Lindner?
Bei Lindner&Sommerauer kostet das Schnittstellenmodul ohne Mwst.662,00. Der Preis ist mir zu hoch,vieleicht kann man was gleichwertiges günstiger bekommen.(oder bauen) Danke scha_j
... und was hat die Software selbst gekostet? Wer hat sie dir ohne Hardware verkauft? Normal ist die Hardware günstiger als die Software bzw. wird im kompletten Kit verkauft. Gruß, Tubie
Ihr braucht das Schnittstellenmodul mit einem 65k Modem die Softweare und, eine eigene Telefonnummer für die Anlage ohne dies geht es nicht. jeder regionale Vertriebspartner sollte in der lage sein dieses zu liefern die Installation ist einfach! Des weiteren ist es möglich bis zu 100meter bus Leitung(6adern) zu legen und ein zweit Bedienfeld zu installieren. mfg ein Service Monteur
Vermutlich meinst Du ein 56k Modem. Wie auch immer - leider absolute Steinzeittechnik in Zeiten von WLAN, VDSL und UMTS. Die Hersteller kapieren einfach nicht, dass eine Kundengeneration heranwächst die sich kein gammliges 56k 08/15 Modem für 250 Euro andrehen laesst (war so tatsächlich in der 2008er Preisliste eines bekannten Kesselherstellers drin).
Das Modem ist auch noch in der Sommerauer&Lindner Preisliste. (ELSA Fun um € 237,-Preis ohne Mwst ) (Modem-Schnittstellenmodul € 662,-Preis ohne Mwst) Das sind sehr gute Preise. ???????????
Hallo, bist Du in der Sache inzwischen weitergekommen? Würde mich über einen Kontakt zwecks Erfahrungsaustausch freuen: rbugar ädd gmx.de VG Ralf
Hallo, schade. Wenn bei mir alles so weit läuft werde ich mich damit auf jeden Fall auch beschäftigen. Irgendwie muss das ja zu schaffen sein. Schau mr mal...
warum wollt ihr denn unbedigt alles von der ferne steuer ein aeinfacher arlarmm tuts doch auch der dann nur etwar 120e kostet und ihr bekommt dann eine sms auf euer handy wenn es zu einer störung kommt! allerdings 30 minuten nach der störung!
Hallo zusammen, ist mittlerweile jemand mit dem Auslesen einer S/L-Hackgutanlage vorangekommen? Ich selbst besitze seit 4 Jahren eine SL49T und möchte mich in nächster Zeit mit dem Thema beschäftigen! Leider habe ich bei meinen Anfragen bei S/L bzw. beim Steuerungshersteller bisher auf Granit gebissen... Gruß Markus
Hallo, auch ich suche für unseren SL80 einge Möglichkeit diesen über einen PC zu steuern. Am einfachsten wäre doch ein CAN/LAN Interface. Ich habe bei unserem Installateur nachgefragt, habe bis jetzt aber keine Antwort bekommen. Er meinte aber, dass es schon möglich ist, weil er selbst so ein System hat. Gruß Martin
Hallo zusammen, das größte Problem bei der Sache ist jedoch nicht wie man die Daten in den PC bekommt, sondern wie die Daten zu interpretieren sind! Sprich: Man benötigt die CAN-Datenbasis, um den einzelnen Botschaften am CAN auch Inhalte zuordnen zu können. Ich habe diesbezüglich schon mal bei S/L bzw. beim Hersteller der el. Steuerung angefragt aber natürlich leider keine Infos bekommen! Evtl. hat ja schon mal jemand in diese Richtung geforscht... Gruß Markus
Hallo, ich wollte mal rausfinden, ob es für meinen Brenner SL 30 ein Softwareupdate gibt. Ich bin nicht recht damit zufrieden, daß die Drehzahl des Lüfters nur zwischen der max und der min Einstellung hin- und herspringt anstatt die Drehzahl der Kesseltemperatur anzupassen. Software Version LWL 010502.3 Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Johannes
Welchen Lüfter meinst Du? V1 oder V2? V2 erhöht die Drehzahl ja nur wenn die die Werte der Lambdasonde steigen, wenn also zu viel Material im Brennraum ist. Ist inzwischen eigentlich jemand mit der CAN Bus Steuerung weitergekommen?
Habe eine 30kw Anlage mit Fernsteuerung per PC/Laptop. Das Modem der Heizung ist an einer Nebenstelle der Telefonanlage angeschlossen. Mit der Software SL-Bedienpult ist die Anlage komplett mit allen Parametern bedienbar. Ebenso wird bei einer Störung automatisch ein Anruf an eine programmierte Telefonnummer (zwei möglich) getätig. Weiters kann man alle gespeicherten Parameter ausdrucken, den Fehlerspeicher auslesen.
Wegen der Fernwartung: Mittlerweile gibt es ein Internet-Schnittstellenmodul, das man einfach in ein LAN hängen und vom PC darauf zugreifen kann. Das Programm läuft im Browser. Also ist keine Installation notwendig. Einfach mal einen Vertriebspartner kontaktieren!
Hallo, wie heißt denn das Teil und was kostet es so circa? Hat sich noch keine mit an den CAN-Bus gehangen und gelauscht was da verschickt wird? So ein Webinterface für die Heizung wäre ganz nett, aber 500 Euro will ich dafür nicht ausgeben. Wenn man die PC-Software für die serielle Schnittstelle hat könnte man ja mit einem günstigen CAN-RS232 Adapter kommunizieren und die kommunikation beobachten. Die Datenpakete sind bestimmt nicht verschlüsselt. Gruß, Martin
Ich habe seit August 2012 einen Hackschnitzelofen von Lindener Sommerauer. Die Heizungssteuerung hat mich bis jetzt noch nicht beeindruckt. Vielleicht hänge ich eine Steuerung von der Technischen Alternative (UVR1611) mit CAN Monitor dran. Ich habe auch ein SSM (InternetSchnittStellenModul mitgekauft. Bisher hat sich das Modul nach längstens 24 Stunden in Betrieb aufgehängt und es muss immer die Bus und Internetleitung ab und wieder angesteckt werden. Die Entwicklerfirme verweist meistens auf die Firma Lindenr Sommerauer. Die zustäntigen Gebietstechniker von Lindner Sommerauer haben nicht das dafür nötige Fachwissen. Habe auch schon mehrere Netzwerktechniker damit beauftragt. Ist aber keiner damit zu recht gekommen. Somit werde ich dieses SSM Gerät wieder zurück geben. Die Kosten für dieses SSM Gerät von ca. 500 Euro bekomme nach Auskunft der Firma bei welcher ich diese Anlage gekauft habe refundiert. Somit kann ich mir schon fast eine UVR1611 samt CAN Monitor kaufen. Die Zeit in der ich sonst noch an diesem SSM Modul verbringe bis es funktioniert kann ich schon in das programmieren der UVR1611 verwenden. Bei dieser sind schon sehr viele fertige Module für die Programierung kostenfrei vorhanden.
Hallo, habt ihr schon eine kostengünstige Lösung gefunden? Ich möchte eine SLP15 installieren und dann auch gleich vom Wohnzimmer darauf zu greifen können.
Hallo, hast Du das Projekt abschleissen können? Ich habe eien SLP15 (Pelletheizung) von SL und möchte damit auch gerne von Rechner zugreifen. Danke
Hallo, So jetzt habe ich es geschafft, die Firma Lindner Sommerauer ist mir entgegen gekommen und hat eines der ersten Toutch-Steuerungen für meinen Hackgutofen geliefert und entsprechend eingestellt. Obwohl es noch keine Betriebsanleitung dafür gibt bin ich damit voll zufrieden. Kann somit auf meinen Hackgutofen über das Handy und über jeden PC zugreifen und sämtliche Daten abfragen und auch je nach Zugang - Benutzer - Monteur - Techniker - Admin die Parameter online verstellen. Bisher hatte ich keine Probleme - kannst ja eh alles online einstellen und notfalls können die von Lindner Sommerauer darauf zugreifen und die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Bin zufrieden damit!
Hallo! Ich habe eine SL 25 Anlage und habe mir die Software auch gekauft+Datenkabel! Jedoch auch das Problem mit RS232 gehabt, daraufhin habe ich mir einen Adapter von Conrad besorgt und via USB Kabel auf den Computer! Fernwartungen bzw. Ferzugriff sind auch möglich und zwar mit dem Programm Teamviewer das man gratis bekommt! Das einzige Problem ist der Stecker vom RS232 da passt die Verkabelung nicht 3 Kabel müssen umgelötet werden! Aber das alles kostet ca. 50 Euro mit 20m USB Kabel, also sicher billiger als irgendein Modem bzw. Touchscreen!
Hallo , könnten Sie mir erklären was ich dazu benötige für die Fernwartung über Laptop. Habe ein Problem und zwar: ich habe ein Touch-Screen Bedienfeld und einen Laptop aber bringe absolut keine Verbindung zu stande. Habe mich auch schon am SL-Server angemeldet und der bringt immer die Meldung ``Kein Zugriff auf Kessel``. Brauch Ich irgendwelche Betriebsteile mehr? oder was ist das Problem?? mfg danke
Was hast Du für eine Anlage? Grundsätzlich sollte die Anbindung kein Problem sein: * SL-Server aktivieren * IP Adresse des SL-Servers steuerung.sl-heizung.at mit Port 5890 Spätestens jetzt sollte der Status auf Verbindung o.k. wechseln. * und Benutzerfreigabe nicht vergessen Wenn Du Dich dann mit dem frei gegebenen Benutzer unter steuerung.sl-heizung.at anmeldest sollte das eigentlich funktionieren.
Wollte die Software von meiner Toutch-Steuerung von meinem Hackgutofen auf den letzten Stand bringen. Es wird ja alles weiterentwickelt und verbessert, so glaubte ich jedenfalls. So habe ich den Stand von Lindner-Sommerauer bei einer Fachmesse aufgesucht und mir die Neuerungen zeigen und erklären lassen. Doch leider wurde ich sehr enttäuscht welche Rückschritte die neue Software mit sich bringt. Es läuft jetzt alles über steuerung.sl-heizung.at. Das ist ein Vorteil, denn da brauchst keinen VPN Zugang. Sonst kannst aber mit der neuen Software nur die Parameter und teilweise die Einstellungen online abfragen. Zugreifen kannst – so wurde mir erklärt – beim Verstellen der Raumtemperatur, ein und ausschalten der Heizkreise und noch ein paar sonstigen Kleinigkeiten. Bei der Software welche bei der Toutch-Steuerung von meinem Ofen installiert war kann ich jede Einstellung verändern und mit jedem Antriebsmotor auch in die Gegenrichtung fahren. Das ist beim Zellenrad sehr praktisch, denn wenn sich ein etwas größeres Hackgutstück im Zellenrad verklemmt hat kann ich durch ein Vor- und Rückwärtslaufen des Antriebsmotors vom Zellenrad wieder zum Laufen bringen. Als Sicherheit habe ich jetzt eine IP Kamera im Heizraum montiert, damit ich mit einem Antriebsmotor anfahre wenn gerade eine Person an der Heizanlage herummoniert oder sonst damit eine Person in Gefahr bringen würde. Bei einem Fehler der Heizanlage bekomme ich ein E-Mail und ich kann Problemlos mit dem Handy oder vom PC in der Firma auf die Anlage zugreifen.
Hallo allerseits, ich habe ebenfalls eine Touch Steuerung von SL und habe vor eine VNC Verbindung aufzubauen, was scheinbar mit der "neuen Software" nicht mehr funktioniert, also alles über den SL-Server. Vor der "neuen Software" für das Touch, ist VNC noch verwendet worden, wir haben leider die neue Version. Wie habt ihr die Fernverbindung gelöst?
Hallo, Bei meiner Steuerung hat der Servicetechniker auch auf die die neue Software ein Update vorgenommen und ich bin dann auch nur noch über die Homepage von Lindner und Sommerauer auf die Heizanlage gekommen und nicht mehr über VNC. Habe aber die vorige Version vorher abgespeichert und so habe ich selbst wieder die vorige Version auf die Steuerung eingespielt. Jetzt habe ich wohl keinen Zugriff über die Homepage von Lindner und Sommerauer dafür aber wieder über VNC und kann aber dafür wieder sämtliche Einstellungen am Heizungsofen wie bisher gewohnt durchführen.
Hallo, pechvogel. Sind die Einstellungen gleich mit der vorherigen Verison(mit VNC)? Ich bräuchte die vorherige Version, ich habe nur die neue Version mit dem Touch bekommen. Bitte um Mailkontakt (fischma@gmx.net), hätte auch noch sehr hilfreiche Informationen zum Touch.
Hallo Pechvogel. Mir geht es seit ein paar Tagen so wie M.hoada. Hab seit einer Woche auf das Touch Display umgestellt. Eben auch mit dem Gedanken, aus der Ferne wenn nötig, auf die Heizung Zugriff zu haben. Leider hat der Techniker die Neue Software aufgespielt. Jetzt bin ich natürlich voll vor dem Kopf gestoßen. Und da er sagt, dass er nur diese Software aufspielt, ist dies eine Blöde Sache. Deshalb an dich die Frage, ob es möglich wäre die ältere Software Irgendwie zu bekommen. Bitte um Mailkontakt (msuppick@gmx.at Vielen Dank.
Hallo M.hoada Hast du eventuell auch für mich Informationen über das Touch? Wäre über jede Info sehr Dankbar. Danke im voraus.
Ich weiß der Link ist Alt. Gibt es Aktuell die Möglichkeit über VNC zuzugreifen. Oder kann man die Alte Firmware haben kann wo es noch funktioniert hat. Danke
Moin, da Threads rund um die Sommerauer Anlagen im Netz recht rar gesäht sind, grabe ich diesen alten Threat noch mal aus. Hat jemand auf dem Gebiet USB/CAN weitergemacht? Oder hat jemand einen anderen Weg gefunden die Anlage automatisiert von Außen zu steuern? Ich habe einen neuen SL49T Hackgutkessel mit aktueller Steuerung bekommen. Vorher hatten wir einen SL40T von 2007. Der wurde nun ersetzt. Mein Ziel ist es die Anlage zu starten wenn sich die Temperatur des Pufferspeichers Richtung untere Grenze bewegt und PV Energie zur Verfügung steht. Wann genügend PV Energie zur Verfügung steht, habe ich durch den SMA Homemanager und die Software "Smart Appliance Enabler" im Griff. Im Idealfall müsste ich die Temperaturen vom Puffer auslesen können und dann die Anlage per BUS starten können. Jemand eine Idee? Vg Matthias
Bin ebenfalls auf der Suche nach Wissenden betreffend Sommeraus&Lindner CAN Bus Ankopplung. Der Grund: Meine SL P15 (Baujahr 2001) macht Probleme. Und zwar stürzt der µC in der externen Box, die für Temperaturmessungen und Ausgänge zuständig ist, zeitweise ab. Mit dem Ergebnis, dass die Ausgänge in einen undefinierten Zustand gesetzt werden. Wenn man das Bus-Kabel (auch für Versorgung) kurz absteckt, dann läuft das Ding wieder. Ich hatte die Varistoren in Verdacht. Einer ist schon abgebrannt, ein anderer war leicht bräunlich. 3 Stk. getauscht - Problem noch immer da. Ich möchte daher die 4 Stk. 230V Ausgänge über einen raspberry + Relais steuern, um Elektronik und 230V-Kreis klar zu trennen. Dazu brauche ich aber Info's zum CAN Bus. * Steckerbelegung RJ12 ?? * Bitrate * Protokoll ?? Habe leider kein Oszilloskop. Mit Messgerät gefunden: * Stecker (1,2) = GND * Stecker (5,6) = +12V * CAN_H ?? * CAN_L ?? Bin für jede Unterstützung dankbar. Johann
Servus Johann, was für ein Zufall, dass Du erst vor ein paar Tagen geschrieben hast, bei dem alten Thread... Für CAN-H, CAN-L bleiben ja dann nur noch die Kontakte 3 und 4, oder? Ich konnte leider keine Daten empfangen, auf keiner (herkömmlichen) Baudrate, bei keiner Polung... habe leider auch kein Oszi... Sollte eine Kommunikation zustande kommen fehlt ja immer noch die Interpretation / Protokoll (eigenes, CANopen, ...?) Bist Du hier weitergekommen? Grüße, Alfred
Hallo Alfred E. Neumann, Dich gibt's wirklich? 1) Kleiner Rückschlag. Ich vermute es handelt sich um einen LowSpeed CAN https://documentation.help/NI-CAN/Low-Speed_CAN_Pinout_Cable.html Unterscheidet sich nicht nur in der Geschwindigkeit, und in den Pegeln, sondern auch in den Abschlusswiderständen. Hier hat jedes Gerät 2 Widerstände im Unterschied zu HighSpeed wo jeweils am Ende 120 Ohm montiert werden. (habe versucht auf der Platine die Leiterbahnen zu verfolgt - dürfte wirklich so sein) ==> mein CAN<->USB Adapter passt hier nicht. 2) Der Hersteller der Platine, und der ganzen Regelung, wurde im Februar verkauft. https://www.holzkurier.com/energie/2023/02/schmid-uebernimmt-soft--und-hardwareunternehmen.html 3) Jetzt Suche nach LowSpeed CAN - USB Adapter. Beilage: report vom wireshark Fortsetzung folgt. LG Johann
Servus Johann, ja, mich gibts wirklich! :-) Weil ich bei solchen Themen immer ganz MAD werde... Low Speed CAN - da werde ich dann so schnell auch nicht weiterkommen, die Baudrate (125kBaud!?) wäre ja kein Problem, aber die Pegel! Ich bin da nicht so fit, könnte man sich evtl. einen Pegelwandler vorstellen (z.B. mit einem OpAmp pro Leitung), der die Spannungen anpasst, so dass das normale Interface auch damit klar kommt? CAN-H = CAN-H_LS*0,3+2,5V und CAN-L = CAN-L_LS*0,3-1,0V z.B. [https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Nichtinvertierender_Verst%C3%A4rker_mit_Offset] Oder gibts sowas zu kaufen? https://www.holzkurier.com/energie/2023/02/schmid-uebernimmt-soft--und-hardwareunternehmen.html : _Zukünftig würden sämtliche Dienstleistungen, Produkt- und Ersatzteillieferungen im Zusammenhang mit dieser Übernahme von der Schmid-Niederlassung in Wolfurt ausgeführt, heißt es._ Vlt. geben Die ja trotzdem noch Infos raus? Leider habe ich grad nicht soo viel Zeit für das Thema... Grüße, Alfred
Good News aus dem Heizungskeller: Bin jetzt Besitzer von einem picoscope. Und damit ermittelt: Bitrate = 69130. Wireshark kann jetzt auch die Telegramme lesen (Bild). Die Interpretation wird jetzt noch zur Denksportaufgabe. Mein CAN<->USB Adapter ist somit OK (er kann low-speed CAN Lesen aber nicht Schreiben, da die Pegel nicht stimmen). Habe ein 2m Kabel und wollte 2 Abschlusswiderstände je 1kOhm einbauen. War keine gute Idee. Geht auch ohne Widerstände (da ich nicht weiß, was bei den anderen 3 Teilnehmern schon verbaut ist). Beste Grüße / Johann
Projekt abgeschlossen. * CAN-Bus Protokoll nahezu vollständig identifiziert (Beilage PDF) * CAN-USB Adapter auf Raspberry PI mit Python: OK * Verbindung Python Script mit apache2 webserver (PHP-socket): OK => damit kann ich die Temperaturen die übertragen werden, auch der Ferne beobachten. Das reicht im Moment. Über CAN Kommandos abzusetzen habe ich bisher vermieden (es ist Winter, und eine Störung wäre jetzt nicht ratsam). Bin mir auch nicht sicher ob es funktioniert, da die S&L Heizung CAN LowSpeed (mit einem etwas anderen Spannungspegel) verwendet. Müsste bei Fernzugriff die Sicherheitsphilosophie überdenken. Im Moment nur port-forwarding.
Hallo hoffe mal ich darf, das hier Fragen. Wenn nicht bitte löschen. Ich verzweifel aktuell mit der Pelletheizung Slp15, die Heizung spinnt seit 3 Wochen rum. Fehler alle paar Tage beim Zünden geht der Putzschieber auf und bleibt offen stehen, fängt dann mit dem Zündvorgeang an. Was dann nach ein paar Minuten mit einem Zündfehler endet. Damit die Anlage wieder normal läuft muss ich die Heizung aus und einschalten, dann geht es wieder. Motor von Schieber und Relais wurden schon getauscht. Ich hab schön langsam die Vermutung das sich die Software aufhängt und dann so einen misst fabriziert. Hab schon Versucht einen älteren/neueren Software stand zu bekommen. Leider ohne Erfolg und von Sommerauer hört man nichts und der Heizungsbauer ist komplett überfordert und weiß auch nicht mehr weiter und will die Steuerung Täuschen. Wollte darum fragen ob jemand einen alten/aktuellen Software Stand hat oder eine Idee was es noch haben könnte. Wenn man noch Daten braucht bitte sagen was. Danke schon mal.
Ich hatte ein recht ähnliches Problem. Bei mir ist der Controller in der externen Baugruppe, der die Pumpen steuert, zeitweise ausgefallen. Der Grund: Gealterte Überspannungsableiter (Varistoren) die Störungen verursacht haben. Könnte bei Dir auch die Ursache sein (eine Vermutung). Details siehe beiliegendes PDF. LG / Johann
Super info, werd ich mir anschauen. Kannst mir bitte genauer erklären wo der sitzt,oder eventuell ein Foto einstellen? Die Bezeichnung von dem Teil weißt die eventuell noch? Macht es Sinn gleich alle zu tauschen?
:
Bearbeitet durch User
Jürgen B. schrieb: > Super info, werd ich mir anschauen. Danke für die Hilfe melde mich wenn getauscht ob Funktioniert hat.
zB - oder gleichwertig. https://www.conrad.at/de/p/tdk-b72220-s0251-k101-b72220-s0251-k101-scheiben-varistor-390-v-1-st-2353737.html?searchType=SearchRedirect Schick ein Foto von der Platine. Ich zeichne dann ein wo die Varistoren sind. * alle tauschen: JA. Wenn der Lötkolben schon warm ist, dann gleich alle.
Hi hoffe man kann mit den Fotos was anfangen. Bei der Heizkreise Steuerung (GM+AT1) find ich jetzt mal keinen. Bei der Ipn107A find ich genau eine. Kann es noch was anderes auch sein? Hab den Slp15 mit Touch display.
Sorry. Mein Platine aus dem Jahre 2001 sieht komplett anders aus. SL hat das Design radikal geändert und die sold-state-relais mit Varistoren durch richtige mechanische Relais ersetzt(orange und schwarze Blöcke). Die Theorie mit den Varistoren ist damit hinfällig. Weiß leider aktuell auch keinen Rat, wie man da weiterkommt.
Okay, schade. Wenn ich wenigstens irgendwie an einen Aktuellen Programm stand kommen würde. Auf meiner Slp15 läuft ein alter stand und der sehr zuverlässig. Kann man den irgendwie runterladen oder übertragen?
Johann schrieb: > Projekt abgeschlossen. > * CAN-Bus Protokoll nahezu vollständig identifiziert (Beilage PDF) > * CAN-USB Adapter auf Raspberry PI mit Python: OK > * Verbindung Python Script mit apache2 webserver (PHP-socket): OK > > => damit kann ich die Temperaturen die übertragen werden, auch der Ferne > beobachten. Das reicht im Moment. > Über CAN Kommandos abzusetzen habe ich bisher vermieden (es ist Winter, > und eine Störung wäre jetzt nicht ratsam). > Bin mir auch nicht sicher ob es funktioniert, da die S&L Heizung CAN > LowSpeed (mit einem etwas anderen Spannungspegel) verwendet. Müsste bei > Fernzugriff die Sicherheitsphilosophie überdenken. Im Moment nur > port-forwarding. Hi Johann, kannst du zu deiner PDF was erklären? Wie kommst du vom HEX Wert 00 01 00 01 33 auf -13.0°C Aussentemp? Ich bin an meiner Heizung aktuell auch dran. Bei mir ist die Can Schnittstelle mit 68500 BPS eingestellt mit Osci gemessen. Die beiden mittleren Pins sind CAN-H and CAN-Low. Es ist zwar eine Low Speed Geschwindigkeit, aber der verbaute Transreceiver PCA82C250 ist ein High Speed Transreceiver, sprich die Spannung im Recessiven Fall ist bei CAN-H an CAN-L ziemlich bei 2,5V. Man kann also mit einem Standard CAN Receiver und nem Arduino die Schnittstelle auswerten. Wichtig ist nur dass ihr das ACK Bit bei eurem Controller ausschaltet, sonst wartet eure Heizung auf eine Verbindung.
Hallo Michael, 0x33 => -13°C Ich habe bei unterschiedlichen Temperaturen die HEXwerte und die Anzeige am Display notiert, und dann linearisiert. Zu meiner Überraschung wurde von S&L für Boiler-, Außen-, und Vorlauftemperatur eine unterschiedliche Normierung verwendet!! Habe kurz in deine Aufzeichnungen reingeschaut: * Die Uhr der Heizung zeigt: 17.02.24 10:31 - ??korrekt?? * Mein Display hat 2 Zeilen a 20 Zeichen - schaut bei dir offensichtlich anders aus (wie viele Zeilen?, Spalten?) * war bei der Aufzeichnung das Display im Ruhemodus? sieht so aus. Kannst mir ein TXT der Aufzeichnung schicken? Ich kann dann mal reinschauen. * Die Anzeige dabei umschalten. So, dass Temperatur vom Boiler, Vorlauf, Außen am Display zu sehen ist. etwa 2 sec lang. Beilage: ein Teil meine Auswertungen von dieser Woche
Hi Johann, erstmal Danke für deine Antwort! Nochmal zu den 0x33 => -13 °C was ist dann 0x00? Vielleicht -64 °C? dann wäre 0xFF = 191°C? Nutzen die immer nur 1 Byte? Was ist mit der Komma Stelle? Ist die Adresse 601 dez die Sensorplatine am Boiler? Vermutlich ist 800 das Display? kennst du die Teilnehmer bzw. kennst du die Zuordnung? Mein Display hat auch 2 Zeilen mit jeweils 20 Zeichen. Anbei die eine Log File nur von der 601. Ich habe die Ascii weggelassen, kommt nichts lesbares bei raus. Bei der 800er Adresse wird je nachdem wie ich im Menü unterwegs bin manchmal Klartext sprich Ascii ausgegeben (zb. aktuelle Kesseltemperatur). Ergänzung: Das Display war im Ruhemodus, das ist richtig. Ich mach heute Abend noch ein paar Aufzeichnungen mit allen Verfügbaren Daten. Ich werde auch am Display durchs Menü gehen. Deine Sprünge im Vorlauf finde ich komisch, wie hoft hohlst du Dir die Werte ab. Villeicht ist das nur so weil die Zeitachse so grob ist?
:
Bearbeitet durch User
Die Aufzeichnungen sind korrekt. Die Temperaturen werden mit nur 1 byte übertragen und 1 bit = 0.6-1.8°C (unterschiedlich für Boiler, Außen, Vorlauf). Daher die grobe Auflösung (siehe unten). Zeitliche Auflösung 1 Minute. Meine S&L P15 ist aus dem Jahre 2001 - und hat damit eine älter Version vom Protokoll. Aber grundsätzlich es ist schon einmal ähnlich Hinweise zur Kommunikation: * 3 Teilnehmer: Zentrale, Sensor, Bedienpaneel * ID 501 Zeitstempel jede Minute * ID 600 Steuerbefehle für Mischer, UWP, Boilerpumpe * ID 601 Istwerte der Temperaturen - als Antwort auf ID 600 * ID 800 Text und LED an Bedienpaneel * ID 801 Tastenbefehle vom Paneel Hier noch mein Linearmodell: T[°C] = byte * k + d julia> boilerADC1 name: Boiler1 k : 1.8571428571428572 ==> entspricht 1 bit d : -339.8571428571429 julia> RaumADC name: Raum? k : 0.7766990291262136 d : -78.05825242718447 julia> AussenADC name: Aussen k : 0.6216216216216216 d : -44.7027027027027 Fortsetzung folgt.
Super! Ich bin beeindruckt. Das spart mir auf jedenfall Zeit. Jetzt gilt es das ganze zu überprüfen, ob das in meiner Firmware auch Gültigkeit hat. Meine Anlage ist von 2011. Hast du die Möglichkeit gefunden ohne Dispay- Betätigung die Kesseltemperatur auszulesen. Vermutlich muss man das Display aktiv ansteuern, dass man an den Wert kommt.
Nachtrag: * Die Kesseltemperatur wird nicht übertragen. Sensor geht offensichtlich direkt auf die Hauptplatine. * Tipp für Temperaturnormierung: Sensor abklemmen, dann werden die letzten 2 byte auf 0x03, 0xFF gesetzt (bedeutet Fehler). Dann ev. einen 100 Ohm Widerstand rein - damit hat man eine Referenz für 0°C. * Bei dir ist offensichtlich #1, #2 und #4 aktiv. * Ein PDF mit meinen Erkenntnissen zum heutigen Tag.
1 | ID len # |
2 | 601 7 (0) 0 0 1 9D 3 FF // nicht aktiv |
3 | 601 5 (1) 2 0 0 D1 |
4 | 601 5 (2) 2 1 0 C9 |
5 | 601 5 (3) 2 2 3 FF // nicht aktiv |
6 | 601 5 (4) 1 0 1 52 |
viel Glück / Johann PS: falls du einen Satz Recorderdaten hast kann ich gern mal reinschauen.
Das mit den Tip ist eine gute Idee. Ich werd Das die nächsten Tage mal prüfen. Die 3FF kommen vermutlich daher da der AD Wandler vom Controller eine 10 bit Auflösung hat und die externen PTC's über einen Spannungsteiler am AD Eingang angeschlossen sind. Zieht man den Sensor ab so geht die Eingangspsannung auf maximum und das wäre 1023 bzw 0x3FF. Ich habe heute Abend mal den 501 Frame mit dem Zeitstempel angeschaut. vermutlich kommt der aus der Zentraleinheit. Bei mir wechselt der Zeitstempel sich mit was anderem ab. Den Zeitstempel hab ich decodiert. Das andere ist mir noch schleierhaft. Siehe Anhang. Nicht wundern den Zeitstempel hab ich mit dem Arduino schon decodiert, das andere ist noch Hex. Hast du ne Idee was das sein könnte?
:
Bearbeitet durch User
Hallo Michael, Ich denke das 501-Telegramm ist nicht so wichtig, da es nur im 2min Takt übertragen wird. Keine Idee was da mit Kennung 0x00 übertragen wird (Beilage) Andere Frage: Der Hintergrund meines "Forschungsprojektes" sind Abstürze des Controllers auf der Sensorplatine. Meine Version ist bestückt mit Solid-State-Relais, die mit Varistoren geschützt sind. Ich vermute ein EMV Problem - also eine Beeinflussung der 230V Seite auf den Controller. Ich habe jetzt alle Varistoren getauscht - seither kein Absturz. Allerdings habe ich jetzt in meinen Aufzeichnung einen "overflow = 03 FF" einer Temperaturmessung gefunden (für wenige Sekunden). Exakt zu dem Zeitpunkt, an den das Mischventil angesteuert wurde. Ich werde daher die Solid-State-Relais durch klassische Relais ersetzen und mit dem Raspi ansteuern. Die Info bekomme ich über ID 600. Damit habe ich keine 230V~ mehr auf der Sensorplatine. Hast Erfahrung mit 4x Relais am Raspi??
1 | 2x Mischer |
2 | 1x Boilerpumpe |
3 | 1x Umwälzpumpe |
Es gibt tw. günstige Angebote, aber ich hätte gerne eine sichere Lösung. LG Johann
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.