meine Gasheizung springt heute Abend auf einmal nicht mehr an. Woran kanns liegen?
Na, da gibt's viele Möglichkeiten. - defekte Steuerung - Kamin verstopft - Rückströmsicherung ausgelöst (Thermostat, der manuell quittiert werden muss) - defekter Temperaturfühler Am Besten Fachhandwerker holen.
kein strom zündelektrode defekt (haarriss) elektronik defekt (sicherung) zuwenig gasdruck raumthermostat oder aussenfühler defekt
FRAGENSTELLER wrote: > und noch eine möglichkeit: > > gasrechnung nicht bezahlt? ;-) Eher nicht, dann bauen die den Zähler aus! ;) Oder evtl. Wassermangel? Heizkreis leergelaufen (kein Druck, Ausdehnbehälter defekt) oder Brauchwasserbehälter drucklos?
Die hätten sich doch auch bei mir gemeldet, wenn irgendwas mit einer Zahlung nicht stimmt. Einfach so schalten die doch nichts aus.
Zu wenig Wasserdruck auf dem Heizkreis - eine nicht eben seltene Ursache für derlei Probleme.
ich habe vorher eine komplette Wanne mit warmwasser gefüllt seitdem gehts nicht. Kann das zusammenhängen?
Thilo M. wrote: Eher nicht, dann bauen die den Zähler aus! ;) na wenn der nicht innen ist, wird es zeit nachzuschauen. :-D
gute Idee eigentlich - wenn Zähler ausgebaut, kann der auch nichts mehr zählen. Braucht man nur noch kurzen bypass :-) Tippe auch auf Wassermangel.
@ Frierer >ich habe vorher eine komplette Wanne mit warmwasser gefüllt >seitdem gehts nicht. Kann das zusammenhängen? brenner überhitzt zündflamme ausgegangen (modell abhängig)
Kann auch ein defekter Kesselschutz sein (interner Thermostat). Bedenke: mit Gas ist nicht zu spaßen! Also lieber Fachmann rufen.
Guck halt mal aufs Manometer. Woher soll der Laie denn wissen was ein Manometer ist? @Frierer Schau mal ob an deinem Gerät eine runde Anzeige mit Zeiger ist. Da muß irgendwo "bar" drauf stehen. Der Zeiger sollte mindestens zwischen 1 und 2 stehen. Wenn der Zeiger unter 1 steht schaltet die Heizung ab bzw. erst gar nicht ein. Da hilft nur befüllen mit Leitungswasser. Da Leitungswasser meist Hierzulande mehr als 3 bar hat müßte das zum befüllen reichen. Einen geeigneten Schlauch sollte man besitzen bzw.gehört zu jeder Anlage. Wenn die Befüllung erfolgreich war sollte ein Fachmann bestellt werden der die Ursache für die Störung beseitigt.
@ ups, eine Anzeige mit "bar" ist hier nicht zu sehen. Wenn ich oben die Abdekcung runternehme ist ein Drehregler zu sehen, wo "2,5 bar" draufsteht. Ansonsten ist da nichts.
dann verrate mal, so rein interessehalber, das Modell deiner Heizung :-) Hier ist nämlich i.a. nicht die grosse Raterunde. Mehr Input, mehr Output.
Wenn der Drehregler einen roten oder blauen Knopf hat ist das nur das Überdruckventil das den Heizkreis kurzschließt wenn alle Heizkörper geschlossen sind. Denn das kann man nicht erfassen um damit die Pumpe zu steuern(abzuschalten). Ist die Bar-Anzeige irgendwo am Heizungsrohr installiert? Es muß normalerweise immer eine vorhanden sein.
das ist ne Vaillant Baujahr 82 - ne Typenbezeichung sehe ich hier keine. Aber ich werde nun heute Abend nicht mehr daran rumfummeln. Etwas Restwärme ist ja noch in der Wohnung. Morgen soll da ein Techniker schauen. Danke an alle für die Tipps!
hängt an der wand, unteres drittel lässt sich öffnen, dahinter manometer und das ganze funktioniert mit zündflamme? wenn ja, dann auf jeden fall techniker holen, wahrscheinlich hängt das gasventil. hatten nämlich auch so eine (baujahr 82), die hatte die selbe macke. wünsche angenehme träume
Hatte mal eine Gasheizung, bei der ging der Druckminderer ( der aus 0,2 Bar eingangsseitig 0,05 Bar für den Brenner machen soll ) defekt ... Resultat war eine deutlich höhere Heizleistung, statt 20 kW wohl ca. 80 kW. Zufällig war ich im Heizungskeller. Ich wollte nicht abwarten, ob das Haus auch entsprechend schneller warm würde, und betätigte den Not-Aus. ( Es ist einfach gut, wenn dieser separat erreichbar ist !!! ) Sonst wäre vermutlich eine größere Feuerwehraktion ( 6 Reihenhäuser )notwendig gewesen und dieser Beitrag wäre nie entstanden.
Hallo zusammen, Heute war der Heizungsmann da und hat das Ding wieder zum Laufen gebracht. Aber er grummelte irgendwas in seinen Bart von wegen "muss ersetzt werden" und sagte er wolle sich mit meinem Vermieter darauf versändigen, dass eine neue Heizung eingebaut wird - nunja. Das Thermostat funktioniert nicht richtig, der Anzünder geht nicht und so weiter... Da wird dann wohl die Tage was Neues eingebaut. Ist auch schon ein alter Kasten der da steht.
PS: Der Kolenmonoxidgehalt wurde erst kürzlich vom Schornsteinfeger gemessen: Resultat: 200ppm. Ist im Rahmen meinte er.
Bleib mal bei einem Posternamen. Sind Frierer und Gewärmter ein und der selbe? Wenn ja, ist doch alles wieder in Butter. Der Klempner hat wohl keinen Fehler gefunden, oder? Dann heißt es schnell"Da muß ne Neue her". Wenn`s eine Mietwohnung ist, muß man sich als Mieter keine Sorgen machen. Ist Sache des Vermieters. Wenn die Bude kalt bleibt brauch man ab dem 3. Tag(glaub ich) für jeden Tag (vom ersten Tag an) keine Miete zahlen bis die Bude wieder warm ist. Gilt natürlich nur im Winter. Würde ich gegebenenfalls mit nem Anwalt klären.
Gewärmter = Frierer, denn ich Friere ja nun nicht mehr :)) Die Heizung läuft wieder. Ja genau - ich bin eigentlich ganz froh, dass der alte Klotz bald durch einen Neuen ersetzt wird.
ein Fehler wurde schon gefunden: Das Thermostat tuts nicht mehr gescheit und die Heizung lässt sich nicht mehr abstellen (außer man dreht den Gashahn zu).
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.