Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Transformator-Berechnung: Problem mit Zeigerdiagramm und bezogener Spannung


von Gerhard L. (dergerhard)


Lesenswert?

Hallo!

Ich bin grade dabei eine Übungsaufgabe zu rechnen und hab ein ziemlich 
großes Verständnisproblem.
Das Trafogesetz lautet ja ü = (w1/w2) = (U1/U2) = (I2/I1)

Wenn man vom T-Ersatzschaltbild ausgeht, muss man ja mit U2' rechnen, 
also dem umgerechneten U2 mit der Wicklungszahl: U2' = U2*ü

Das heißt also, das U1=U2' ist! Jedoch ist bei keinem Zeigerdiagramm 
(das ich ja zeichnen soll) U1 und U2' gleich lang! Wisst ihr vielleicht, 
wo mein Denkfehler leigt?

lg gerhard

von peter-neu-ulm (Gast)


Lesenswert?

...Dann wäre auch der Trafo ein idealer Trafo, mit unendlicher Haupt 
induktivität, Streuinduktivität Null, ohne Verluste...


Dass U2' verschieden von U1 ist, liegt daran, dass die T-Ersatzschaltung 
zwischen den beiden Spannungen U2' und U1 angeordnet ist.

U2' entsteht aus U1 durch Addition/Subtraktion der im T-Ersatzbild 
entstehenden Spannungen. Die Teilspannungen muss man halt aus den 
Strömen im Ersatzbild ermitteln.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.