Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bus Übersetzer


von Gast (Gast)


Lesenswert?

Hallo

Ich verwende einen ADUC7026. Dieser hat einen externen Bus für SRam oder 
Flash. Bei diesem Bus werden für Adressen und Daten die selben Leitungen 
verwendet. Über die Steuerleitungen AE, WS und RD wird dem 
Speicherbaustein mitgeteilt, was gerade auf dem Bus liegt.

ich würde gerne an diesen Bus ein LCD Display anschließen. Im Display 
ist ein SED1565 Controller verbaut. Dieser verwendet einen 8080 oder 
6800 Bus, dessen Steuerung unterschiedlich ist.

Gibt es für so etwas fertige Buswandler?
Wenn nein, habe ich mir überlegt, mit dem PLA die Signale entsprechend 
anzupassen.

Der SED1656 wird mit 5V betrieben, mein uC mit 3V3. Erkennt der SED 3V3 
Pegel noch als High? Umgekehrt gibts keine Probleme, der uC verträgt 5V 
an den Eingängen.

Ich könnte auch die GPIO Pins des uC verwenden, allerdings wäre mir der 
Speicherbus lieber.

Viele Grüsse,

von Lothar M. (Firma: Titel) (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite


Lesenswert?

> Der SED1656 wird mit 5V betrieben, mein uC mit 3V3.
> Erkennt der SED 3V3 Pegel noch als High?
Was steht denn im Datenblatt?
Sowas vielleicht:
1
High-level Input VIHC 0.8xVDD — VDD
Was kommt da raus mit VDD=5V?
Richtig: High = 4V-5V.