Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik KTY81-210 mit 3,3V Versorgungsspannung


von Peter (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

ich habe einen Mega88 den ich mit 3,3 V betreibe, jetzt möchte ich eine 
Temperaturmessung vornehmen. Dazu verwende ich den Fühler KTY81-210.

Meine Frage ist ob ich etwas zu beachten habe, da die Beispiele bis 
jetzt immer auf 5V Versorgungsspannug bezogen waren. Die meisten 
Schaltungen waren mit einem Widerstand versehen. Dieser Widerstand ist 
doch für den konstanten Strom von 1mA oder?

   AVCC
       |
       |
       R
       R
       R
       |
ADCIN---
       |
       |
       K
       T
       Y
       8
       1
       |
     AGND

Eine Genauigkeit von einem Grad reicht mir aus.

Gruß
Peter

von Jens S. (hannesk)


Lesenswert?

Hi,
der Widerstand gehört zu einem Spannungsteiler!
Du mußt bei der Berechnung anstatt der 5 V die 3,3V eingeben.


U(T) berechnest du mit dem Wert der am Analogeingang anliegt
U(T)=U(T)dig (Der Wert der am Analogeingang anliegt) * 3,3V / 1024

R(T)=R * U(T) / 5V(bei dir 3,3V) - U(T)
 R = Widerstand vor dem KTY, müßten 2,2 Kohm sein

Zum Berechnen der Temperatur:

T=m * R(T) + b
Wobei m = 64,1 C/kOhm und b= -103,21C ist

hoffe konnt dir weiterhelfen

von Oliver (Gast)


Lesenswert?

>Du mußt bei der Berechnung anstatt der 5 V die 3,3V eingeben.

Oder AVCC als AREF benutzen, dann ist die Spannung egal.

Oliver