Hallo NG,
hat jemand eine Idee zu folgendem Problem:

SPI-Initialisierung: SPSR |=(1<<SPI2X);
führt zu Assembler Code: SBI 0E,0

funktioniert aber nicht,sprich der Clockgenerator bleibt auf altem Takt 
?!?

Ich kann per JTAG im AVR Studio per Single-Step durch den C-Code oder 
Assembler Code laufen, der Befehl wird ohne Wirkung ausgeführt. Ohne AVR 
Studio geht's auch nicht.

Im AVR-Studio kann ich das Bit von Hand setzen und danach schaltet der 
Clock Generator auch um ?!?

Liegt das an irgendeiner Reihenfolge, oder was läuft schief ?


Compiler ICC-AVR, Studio 4.16, ATMEGA 16

Danke für Eure Unterstützung,

Gruß Thomas

von Peter D. (pdiener) Benutzerseite


Lesenswert?

Ich glaube, mich zu erinnern, dass da irgendetwas mit der Reihenfolge 
war, wie man das Baudratenregister und das Statusregister beschreibt und 
wann man das Modul einschaltet.
Ist schon eine Zeit her, dass ich das benutzt habe, aber da war 
tatsächlich ein Problem. Das war aber im Datenblatt beschrieben. Nur, 
dass ich keinen Atmega16 verwendet habe.

Grüße,

Peter