Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V -> 9V @ max 1,2A Linearregler oder Schaltregler?


von swesch (Gast)


Lesenswert?

Hallo Forum!

Ich will für mein Haussteuerunsprojekt eine zentrale Stromversorgung 
einsetzen.

12V brauche ich sowieso für den DSL-Router und die Pollin Relaiskarte.

Daher habe ich in der Bucht ein 12V 3,3A Schaltnetzteil wie es bei 
Monitoren etc. verwendet wird ersteigert.

Der eeepc läuft aber mit 9V (9,5V aber ohne das halbe Volt gehts auch ).
Die 800mA sind gemessen bei IDLE. Wenn jetzt ein wenig Last aufkommt 
gehen wir mal von maximal 1,2A aus.

Ich würde jetzt auch dem Bauch heraus einen 78S09 nehmen.
Klar, das wären 3,6W Raumheizung.

Mit Schaltreglern habe ich mich noch nicht versucht.

Wie würdet Ihr die Sache angehen?

Vielen Dank

swesch

von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite


Lesenswert?

Kann man machen (mit Linearregler), du könntest aber auch z.B. dieses 
fertige Teil nehmen:

http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/R-7xxxP_D.pdf

Uin = 12-15V
Uout = 9V

Iout,max = 2A

Wirkungsgrad 93%-96%

von rxty (Gast)


Lesenswert?

Guckst du hier:

Bei Conrad zu finden:

http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTEwNDE3OTM3OTQ=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&direkt_aufriss_area=SHOP_AREA_17336

"STEP-DOWN"-Konverter mit weitem Eingangsspannungs-Bereich. Der 
Konverter benötigt keine Mindestlast und keinen Ausgangs-Kondensator. Er 
verfügt über einen internen Softstart (8 ms), ist kurzschlussfest und 
Pin-kompatibel mit 78XX-Spannungsreglern. Der Schaltregler stellt selbst 
bei hoher Umgebungstemperatur seinen maximalen Ausgangsstrom 
uneingeschränkt zur Verfügung

SCHALTREGLER W78-9V0 9 V
Abm.:    (L x B x H) 24 x 24 x 8.5 mm
Ausgangsspannung:   9 V
Ausgangsstrom:   1 A
Typ:   W78-9V0
Eingangsspannung:   11 - 34 V
RoHS-konform:   Ja
Betriebstemperatur:   -40 bis +85 °C

9,95 EUR

von swesch (Gast)


Lesenswert?

@Alex Bürgel:

Diese Teile sehen gut aus. Mal schauen welcher Händler die hat und wie 
der Preis ausfällt.

@rxty:
Das Conrad-Teil ist mir mit 1A doch etwas "knapp".

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.