Hallo, nur eine kurze Frage was unter dem Begriff "Luftstrecke" zu verstehen ist. Die Definition in der EN61010 sagt dazu: "Die Luftstrecke ist definiert als kürzeste Entfernung in Luft zwischen zwei leitenden Teilen" Wenn die leitenden Teile nun Spannungsführende Leitungen sind und diese Leitungen, wie üblich, eine Isolation haben, dann sind dies keine "leitenden Teile" im Sinne der Norm mehr und müssen nicht mehr berücksichtigt werden, unabhängig von Dicke der Isolation und Durchschlagsfestigkeit des verwendeten Materials?
Luftstrecke, eng. Clearance: kürzester Abstand in Luft zwischen zwei leitfähigen Teilen
Danke, dass du die Definition die ich bereits aufgeführt habe nochmal wiederholst. Sehr hilfreich.
Wenn die Isolierung nicht ausreicht einen Überschlag/Durchschlag zu verhindern, so hast du faktisch keine Isolierung würde ich vermuten.
KEINE Isolierung der Welt kann einen Durchschlag verhindern, also gäbe es nach deiner Vermutung keine Isolierungen....
Chris schrieb: > KEINE Isolierung der Welt kann einen Durchschlag verhindern, also gäbe > es nach deiner Vermutung keine Isolierungen.... Meine Vermutung bezog sich darauf das die verwendete Spannung begrenzt ist...
> Danke, dass du die Definition die ich bereits aufgeführt habe nochmal > wiederholst. Sehr hilfreich. Ja, die Wiederholung des Attributes "leitfähigen Teilen" sollte dir auf die Sprünge helfen.
>Meine Vermutung bezog sich darauf das die verwendete Spannung begrenzt >ist... Spnnung ist immer begrenzt. Gleiches gilt für die Isoliereigentschaften sämtlicher mit bekannter Materialien >Ja, die Wiederholung des Attributes "leitfähigen Teilen" sollte dir auf >die Sprünge helfen. Richtig, leitfähiges Teil. Und genau das befindet sich unter dem Isolationmaterial, welches bei einem Kabel i.d.R. ein Kunststoff beschränkten Isolationseigenschaften.
>Richtig, leitfähiges Teil. Und genau das befindet sich unter dem I>solationmaterial, welches bei einem Kabel i.d.R. ein Kunststoff >beschränkten Isolationseigenschaften. Eben nicht! Wer die Norm EN 61010 durchgearbeitet hat und den Anhang C verstanden hat, weiss, dass es sich hier um blanke, leitfähige Teile handelt. Was eine Isolation ist, wie diese in ihrer Spannungsfestigkeit definiert ist, ist nicht Gegenstand von "3.6.7 Luftstrecke".
Zu finden unter VDE0100-200. "Leitfähige Teile" sind Teile, die elektrischen Strom führen können. "Fremde leitfähige Teile" sind Teile, die nicht zur elektrischen Anlage gehören, die jedoch ein elektrisches Potential, im Allgemeinen das der örtlichen Erde, einführen können.
>Wer die Norm EN 61010 durchgearbeitet hat und den Anhang C verstanden >hat, weiss, dass es sich hier um blanke, leitfähige Teile handelt. Stimmt. Anhang C scheint das Rätsel zu lösen, auch wenn es nirgends explizit erwähnt wird kann man Anhand von Anhang C die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. >Was eine Isolation ist, wie diese in ihrer Spannungsfestigkeit definiert >ist, ist nicht Gegenstand von "3.6.7 Luftstrecke". Immerhin sind sich die Schöpfer dieses Kunstwerks so unsicher, dass sie es für nötig befinden, den Satz mit den inneren Leiterbahnen von mehrlagigen Leiterplatten mit reinzubringen. Soviel zum Thema "Eindeutigkeit". Egal, meine Frage ist beantwortet. Danke :)
Chris schrieb: > Hallo, > > nur eine kurze Frage was unter dem Begriff "Luftstrecke" zu verstehen > ist. > Die Definition in der EN61010 sagt dazu: > > "Die Luftstrecke ist definiert als kürzeste Entfernung in Luft zwischen > zwei leitenden Teilen" Diese Definition ist eindeutig, es ist der Minimalabstand zwischen 2 blanken Leitern. Und zwar Luftlinie. > Wenn die leitenden Teile nun Spannungsführende Leitungen sind und diese > Leitungen, wie üblich, eine Isolation haben, dann sind dies keine > "leitenden Teile" im Sinne der Norm mehr und müssen nicht mehr > berücksichtigt werden, unabhängig von Dicke der Isolation und > Durchschlagsfestigkeit des verwendeten Materials? Korrekt, hier entscheidet das Isolationsmaterial, wieviel Volt da drauf liegen darf. Da gibt es separate Normen für. Nur wenn die Isolation zuende ist, dann kommt wieder die Luftstrecke zum Tragen.
Solche leitenden Teile können sein: - aktive Teile untereinander - aktive und geerdete Teile - aktive Teile und Befestigungsfläche Aktive Teile sind Leiter oder leitfähige Teile, die dazu vorgesehen sind, im üblichen Betrieb unter Spannung zu stehen, einschließlich eines Neutralleiters, vereinbarungsgemäß jedoch nicht eines PEN-Leiters, PEM-Leiters oder PEM-Leiters. Gutes Verstehen wünsch ich beim Zweitlesen.
> Wenn die leitenden Teile nun Spannungsführende Leitungen sind und diese > Leitungen, wie üblich, eine Isolation haben, dann sind dies keine > "leitenden Teile" im Sinne der Norm mehr und müssen nicht mehr > berücksichtigt werden, unabhängig von Dicke der Isolation und > Durchschlagsfestigkeit des verwendeten Materials? Stimmt leider auch nicht ganz. In dem Prüflabor (Technische Uni) in dem ich meine Geräte prüfen lasse, gilt z. B. der Lack auf Kupferlackdraht nicht als Isolation. Überhaupt scheint mir , daß es bei der Auslegung der Norm immer wieder zu individuellen Ansichten der Prüflabors kommt. Grüße
Das drückst du etwas verwirrend aus. Der Lack ist eine Basisisolierung. Das gesamte Gerät braucht jedoch einen zusätzlichen Schutz, was in der Hauptsache dann ein Gehäuse ist.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.