Forum: Offtopic Kabel und Estrich


von PlanLess (Gast)


Lesenswert?

Hallo an alle.

Ich hatte gestern Abend eine Diskussion mit einem Bekannten von mir.
Dieser renoviert gerade sein Haus und will Stromkabel im Estrich 
verlegen.

Wir wussten aber beide nicht, ob diese Kabel in ein Rohr gelegt werden 
müssen oder nicht. Kann man die Kabel auch direkt in den Estrich legen?

Hat einer von euch schon mal als Bau-Elektriker gearbeitet und weiß das, 
oder hat sogar einen Meistertitel?
Ich komme leider nicht an die relevanten VDE-Normen ran!

Danke an alle.

: Verschoben durch Admin
von Otto J. (Gast)


Lesenswert?

Und was hat das in dem "Ausbildung&Beruf" Forum verloren??!

von Peter (Gast)


Lesenswert?

Wir haben es zumindest immer gemacht, wüsste auch nicht was dageben 
spricht. Der Estrich ist doch auch nichts anderes als eine Wand wo das 
Kabel im Putz verlegt wird.
Aber warum verlegt ihr es im Estrich und nicht in der Dämmung unter dem 
Estich?

von PlanLess (Gast)


Lesenswert?

Ja OK, man könnte drüber streiten, ob das hier richtig ist.
Ich brauch halt einen, der ne Ahnung hat!

@ Mousse Chocolate: Woher kommt die Info, dass man es nicht braucht? Ich 
habs schon oft gesehen, dass im Estrich Rohre verlegt werden. Aber 
warum?

von Christoph S. (mixer) Benutzerseite


Lesenswert?

Hallo,

für ne Mantelleitung sollte kein Rohr benötigt werden.

Ich würde aber auf alle Fälle ein Rohr reinlegen, da du dann auch mal 
ein anderes Kabel einziehen kannst ohne den ganzen Estrich aufzuklopfen!

MFG Mixer

von PlanLess (Gast)


Lesenswert?

Weil es hier keine Dämmung gibt, das ist ne Garage. Es müssen halt 
ziemlich viele Kabel auf die andere Seite der Garage und die Wände sind 
betoniert. Da hat man keinen Bock zu klopfen.

von Gast 10 (Gast)


Lesenswert?

Leg die Kabel in ein Rohr und gut ist, dann kannst Du wenigstens noch
Kabel nachziehen. Ich würde sogar noch ein zusätzliches Leer-Rohr 
reinlegen.

von PlanLess (Gast)


Lesenswert?

Ja genau und mit Holz- Elektoden zusammen schweißen!

von Nitram L. (nitram)


Lesenswert?

Google fragen :
1)
Nach DIN VDE 0276-603:1995-11 sind Kabel z.B. NYY oder NYCY u.a. 
uneingeschränkt in Beton zu verlegen. Der Einsatz von
von Leitungen z.B. Mantelleitungen NYM in Beton wird in DIN VDE 0298 
Teil 3:1983-08 geregelt. Danach ist die Verlegung im Beton erlaubt 
jedoch die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton 
nicht möglich.


2.)
Mantelleitung NYM
Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und 
nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, 
Rüttel- und Stampfbeton). Verlegung im Freien nur bei Schutz vor 
direkter Sonneneinstrahlung.

nitraM

von Mark B. (markbrandis)


Lesenswert?

Wo ist ein Moderator, wenn man einen braucht? :-(

von Jörg W. (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite


Lesenswert?

Mark Brandis schrieb:
> Wo ist ein Moderator, wenn man einen braucht? :-(

Naja, der Typ ist ja nicht wirklich moderierenswert, aber so
allmählich wird er lästig, da gebe ich dir Recht.

von Udo R. S. (Gast)


Lesenswert?

Wenn der Estrich dick genug ist würde ich da eher ein oder mehrere 
dickere Rohre reinlegen. Wenn Du später mal was nachziehen willst (Ne 
3Phasensteckdose für den Holzspalter oder ein Cat6 Kabel für den 
direkten Internetanschluß deiner CNC-Fräse dann hast Du keine Probleme.

von PlanLess (Gast)


Lesenswert?

Vielen Dank für die vielen Antworten!

Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es technisch keine Einwände 
die Kabel direkt in den Estrich zu legen.
Aber ihr habt recht damit, wenn man noch etwas hinterher ändern will, 
ist man mit einem Leerrohr wesentlich besser dran.

Ich denke wir werden es in Leerrohre legen!

Danke

von Mücke (Gast)


Lesenswert?

Früher gab es eine einfache Regel:

Bei Verwendung von NYM im Estrich nimmt man Leerrohr. Bei NYY nimmt man 
kein Leerrohr.

von Andrew T. (marsufant)


Lesenswert?

Mücke schrieb:
> Früher gab es eine einfache Regel:
>
> Bei Verwendung von NYM im Estrich nimmt man Leerrohr. Bei NYY nimmt man
> kein Leerrohr.


Und GENAUSO macht man das auch heutzutage noch.

NYM im Estrich oder der drunterliegnenden Dämmung hat ohne Leerrohr dort 
nix verloren.

NYY ist dagegen korrekt für Verlegung im Estrich.

von Peter (Gast)


Lesenswert?

Andrew Taylor schrieb:
> NYM im Estrich oder der drunterliegnenden Dämmung hat ohne Leerrohr dort
> nix verloren.

und wer sagt das? Ist das deine persönliche Meinung? Es gibt keinen mir 
bekannte Richtlinie die das fordert.
Es ist ohne Frage "schöner" es so zu machen, aber es gibt dafür keine 
Pflicht. Wenn der Estrich nur ein paar cm ist, dann es durch das Rohr zu 
rissen kommen, weil er an der Stelle einfach zu dünn wird.
Ausserdem hilft es nicht weiter wenn man eim Boden ein Rohr hat und dann 
in der Wand ohne rohr weiter geht.

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

Lernen durch Schmerz? 10 Jahre später
hat sich der Estrich um 1-2 cm gesenkt und Deine Kabel am Rand 
abgeknickt ??

von Damian (Gast)


Lesenswert?

Kann nur sagen wie es in der schweiz ist....
da müssen, wenn die kabel in der isolation verlegt werden rohre 
verwendet werden, werde die kabel aber auf holzbalken verlegt, können 
sie auch ohne rohr verlegt werden... wird trotzdem selten gemacht, da so 
ein röchern nichts kostet und schnell montiert ist...

von Max M. (xxl)


Lesenswert?

Also in Estrich würde ich kein Kabel verlegen, aber im
Boden darunter oder unter der Schüttung(Isolierung) weil
Estrich durch zu hohe Bodenlast auch brechen kann und
das Kabel dann gleich mit. Außer durch Rohre wäre dann
das Kabel auch nicht mehr zugänglich was ziemlich ungünstig
ist. Warum wird das Kabel nicht einfach an die Wand gedübelt
in Kunststoffrohr oder Kabelkanal? Beton sollte mit heutigen
Bohrhämmern kein Problem mehr sein. Wer nur ne Schlagbohr-
maschine hat wird einen Bohrhammer lieben lernen.

von Rufus Τ. F. (rufus) Benutzerseite


Lesenswert?

Im Estrich kann man sehr wohl Kabel und auch anderes verlegen. Bei einem 
Fertighaus eines ernstzunehmenden Herstellers wurden auch Wasserrohre im 
Estrich verlegt. Das war ein sogenannter Heißestrich, ich würde das Zeug 
als Teer bezeichnen. Die Isolation der Wasserrohre und die verwendeten 
Leerrohre für die Kabel sind offensichtlich ausreichend hitzebeständig 
für so eine Aktion.

Warum sollte ein Estrich brechen? Erdbeben? Auf Sumpf gebaut? Oder 
nachträglich auf Holzdielen aufgetragen?

von Thilo M. (Gast)


Lesenswert?

Rufus t. Firefly schrieb:
> Bei einem
>
> Fertighaus eines ernstzunehmenden Herstellers wurden auch Wasserrohre im
>
> Estrich verlegt. Das war ein sogenannter Heißestrich, ich würde das Zeug
>
> als Teer bezeichnen. Die Isolation der Wasserrohre und die verwendeten
>
> Leerrohre für die Kabel sind offensichtlich ausreichend hitzebeständig
>
> für so eine Aktion.

Es ist verboten, Wasserrohre im Estrich mit Fußbodenheizung zu verlegen, 
da die Temperatur ideal für Legionellenbildung ist. Auch ohne 
Fußbodenheizung wäre mir das zu riskant.
In der Isolierung darf grundsätzlich nichts verlegt werden, da die 
Isolierwirkung beeinträchtigt oder sogar aufgehoben wird. Die Folgen 
sind Schimmel und hohe Heizkosten.

von Rufus Τ. F. (rufus) Benutzerseite


Lesenswert?

Von Fußbodenheizung ist auch keine Rede gewesen. Der 
Fertighaushersteller war übrigens die Firma "Schwörer", die wohl schon 
zu den eindeutig teureren Buden dieser Art gehört.

Ob der Estrich hier als "Isolierung" dient (und nicht nur als 
Ausgleichsmasse/Trittschalldämmung) entzieht sich meiner Kenntnis; im EG 
des Hauses ist er auf die Kellerdecke aufgetragen und im OG des Hauses 
auf eine ebenfalls aus Betonfertigteilen bestehende Zwischendecke.

Aufgrund des vollflächig unterkellerten Hauses vermute ich zumindest, 
daß der Estrich auch im EG keine Wärmeisolationsaufgaben übernimmt.


Ist nicht meins, ich will in sowas nicht wohnen, allein schon wegen der 
winzigen und viel zu niedrigen Räume. Ich habe noch nie in einem Haus 
gewohnt, das nach dem Beginn des ersten Weltkriegs gebaut wurde, und das 
soll auch so bleiben.

von Thilo M. (Gast)


Lesenswert?

Rufus t. Firefly schrieb:
> Ob der Estrich hier als "Isolierung" dient (und nicht nur als
>
> Ausgleichsmasse/Trittschalldämmung)

Der Estrich soll nicht als Isolierung dienen, dafür ist die Schicht 
darunter verantwortlich. In diese darf nichts verlegt werden.

Dass die Firma teuer ist mag sein, aber heute ist es Standard, die 
Leitungen in Versorgungsschächte nach oben zu legen und die Komponenten 
direkt anzufahren (Verlegung in der Wand).

Ich wollte in so einer Hütte auch nicht wohnen, meine wurde 'zwischen 
den Weltkriegen' gebaut und von mir in einen beheizbaren und bewohnbaren 
Zustand gebracht (nach EnEV). ;-)

von Unbekannt U. (Gast)


Lesenswert?

> In der Isolierung darf grundsätzlich nichts verlegt werden, da die

Das ist mit Verlaub, schlicht Blödsinn.

von Thilo M. (Gast)


Lesenswert?

Unbekannt Unbekannt schrieb:
>> In der Isolierung darf grundsätzlich nichts verlegt werden, da die
>
> Das ist mit Verlaub, schlicht Blödsinn.

Ich hoffe, du bist nicht im Bausektor tätig. ;-)
Dann wärst du nicht auf dem Laufenden, was die derzeitigen Vorschriften 
angeht (EneV, EnEG usw). Die ändern sich grade alle zwei Jahre, wer sich 
als Handwerker nicht informiert läuft Gefahr, sich böse Geldstrafen 
einzuhandeln.

von Gerry E. (micky01)


Lesenswert?

Ein Bekannter von mir hat kürzlich neu gebaut.
Die Kabelage der Deckenleuchten liegt bei ihm über der Decke im 
Leerrohr, darüber dann der Estrich für die höhere Etage.

von Thilo M. (Gast)


Lesenswert?

Über der Betondecke oder darin?
Zwischen Estrich und Beton hat nur die Isolierung was zu suchen, im 
Estrich und in der Decke ist das kein Problem.

von Gerry E. (micky01)


Lesenswert?

Thilo M. schrieb:
> Über der Betondecke oder darin?
> Zwischen Estrich und Beton hat nur die Isolierung was zu suchen, im
> Estrich und in der Decke ist das kein Problem.

Es handelt sich um eine Fertigbetondecke. Löcher reingebohrt für die 
Leuchten der Zimmer darunter, dann die Kabel in den Rohren verlegt, und 
nachher dann Estrich drüber. Ob da noch was dazwischen ist weiß ich 
allerdings nicht.

von Rufus Τ. F. (rufus) Benutzerseite


Lesenswert?

Thilo M. schrieb:
> Dass die Firma teuer ist mag sein, aber heute ist es Standard, die
> Leitungen in Versorgungsschächte nach oben zu legen und die Komponenten
> direkt anzufahren (Verlegung in der Wand).

Nun handelt es sich hier um ein Fertighaus, das aus vorgefertigten 
Wandsegmenten zusammengesetzt wird. Da ist eine Leitungsverlegung "über 
Eck" nur nachträglich oder mit sehr viel Verbindungsstellen zwischen den 
Wänden möglich. Das Nachträgliche Öffnen der Wand zum Einziehen von 
Rohren o.ä. sollte man aber sein lassen, da das bei der Bauweise 
(Faserplatte o.ä. mit Isolationsmumpe und Dampfsperre) wohl wenig 
förderlich ist.

Natürlich sind auch etagenübergreifende Leitungen eingebaut, sozusagen 
die "Steigeleitungen" und auch entsprechende Leerrohre, aber um von 
diesen auf die gegenüberliegende Wand zu kommen, ist die 
"im-Estrich"-Methode die einfachste.
Versorgungsschächte in jeder einzelnen Wand wären aber wohl auch etwas 
kostenintensiv gewesen.

Ich bin sehr froh darüber, daß all diese Dinge bei meiner Wohnung 
nicht relevant sind - die Heizung ist da jetzt seit 100 Jahren eingebaut 
(Heizkessel, Kellerverrohrung, Ventile etc. natürlich zwischenzeitlich 
erneuert), die Heizkörper sind noch im Original erhalten (Gusseisen mit 
Ornamenten), und Estrich gibts sowieso nicht (Holzböden, ebenfalls im 
Original erhalten). Dafür vor einigen Jahren etliche hundert Meter 
Elektrokabel in die Wand gekloppt, nebst Leerrohren und was man so 
braucht.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.