Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPS S7 Eingangspegel


von Jörg (Gast)


Lesenswert?

Guten Tag,
ich bin komplett Anfänger in SPS S7 Bereich. Ich würde gerne wissen ob 
ein 3V Pegel auf dem Digital Eingang des S7 als High erkannt wird? Kann 
man den Schaltpegel irgendwie in der SPS einstellen zb. wie folgt:
 Digitaler Eingang 1: 0V --> 3V  gibt Low --> High
                  und 3V --> 0V  gibt High --> Low
Danke schön

von ... .. (docean) Benutzerseite


Lesenswert?

ich würde die Pegel mit einem Transistor auf 24V heben, dann bist du auf 
der sicheren Seite...

von Tango (Gast)


Lesenswert?

>Guten Tag,
Hallo!

>ich bin komplett Anfänger in SPS S7 Bereich. Ich würde gerne wissen ob
>ein 3V Pegel auf dem Digital Eingang des S7 als High erkannt wird?
Nein.
Eingangsspannungen bei Nennwert DC 24V ( z.B. 6ES7321-1BL00-0AA0 ):
für Signal "1" -> 13 bis 30V
für Signal "0" -> -30 bis +5V

>Kann man den Schaltpegel irgendwie in der SPS einstellen zb. wie folgt:
> Digitaler Eingang 1: 0V --> 3V  gibt Low --> High
>                  und 3V --> 0V  gibt High --> Low
Nein.

>Danke schön
Bitteschön!

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.