Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Konfiguration für Modpoll


von Owen S. (senmeis)


Lesenswert?

Servus,

eine Konfiguration für Modpoll lautet:

../../tools/modpoll -m rtu -a 10 -r 1000 -c 4 -t 3 -b 38400 -d 8 -p even 
/dev/ttyS0

Lassen sich folgende Informationen bestimmen?

Modbus RTU
Slave ID: 10
Register Adresse: 1000
Anzahl der Register: 4
Function Code: 3

MfG
Senmeis

von Stefan B. (stefan) Benutzerseite


Lesenswert?

Ja meiner Meinung nach hast du die Kommandozeile passend 
aufgeschlüsselt.

http://www.modbusdriver.com/modpoll.html

Allerdings gibt es Namensabweichungen bei

-r
-c
-t

aber die sind vielleicht nur in der Englisch-Deutsch Übersetzung 
begründet.

Ich vermute, dass du ein gegebenes Modbus Protokoll mit modpoll 
entschüsseln willst und dafür eine Kommandozeile suchst. Wenn das so 
ist, dann ist es IMHO zielbringender, wenn du einen Ausschnitt mit 
verschiedenen Optionen bei -t "bearbeitest", bis sich ein sinnvoller 
Inhalt zeigt.