Hallo, ich hoffe, es kann mir wer helfen.... Ich hatte eine alte Gartenhütte mit einer Aussenleuchte...., als ich sie abriss, blieb mir das Kabel über (5-polig, 2 Phasen, 2 Nulleiter, 1 Erdung), wie kann ich herausfinden, welche Phase zu welchem Nulleiter passt? Ich möchte eine Leitung (so wie vorher, als Licht- und permanente Leitung) und die zweite (über einen bestehenden Wechselschalter) als Haus-Aussenbeleuchtung verwenden.. Mfg ...
> wie kann ich herausfinden, welche Phase zu welchem Nulleiter passt?
Nur eine davon ist ein wirklicher Nulleiter, der blaue :-).
Die andere ist nur gerade aus, weil der Wechelschalter so steht.
Schalte ihn einmal um, und die andere Leitung (von der du glaubst es
wäre ein Nulleiter) sollte 230V führen (und die vorherige "Phase" nun
aus sein, d.h. eine Lampe leuchet daran nicht, ein "Phasenrüfer"
Lügenstift kann jedoch leuchten)
Schutzleiter --------------------------------+
|
permanente Leitung +--Steckdose--+
+------------------------------+ |
| +----Lampe----+
| |
230V --+ |
| /o------------------------o\ |
+--o/ \o---Lampe--+
o------------------------o |
Wechselschalter Wechselschalter |
|
Nullleiter -----------------------------------------+
^ 5 Leitungen
Davon 3 eventuell auf 230V Phase, jedoch nur 2 gleichzeitig.