Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondensator im PID Regler - zwei Möglichkeiten


von Azubi (Gast)


Lesenswert?

Hallo,


ich bin grade in der Prüfungsvorbereitung zum Elektroniker für 
Betriebstechnik und beim Thema Regelungstechnik habe ich eine Frage.
Ich habe zwei verschwiedene Tabellenbücher und in beiden ist der 
"D"-Anteil im  PID Regler anders gezeichnet. Einmal parallel zum 
Eingangswiderstand der Schaltung und einmal vom Rückkopplungszweig aus 
gegen Erde. Da beide Schaltungen richtig zu sein scheinen: Könnte mir 
jemand erklären wie der "D"-Anteil in den Schaltungen jeweils 
funktioniert?

Danke :-)

von Lothar M. (Firma: Titel) (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite


Lesenswert?

Für den D-Anteil mußt du dir nur überlegen:
wie vergrößerst du damit die Verstärkung bei hohen Frequenzen?

Wenn der Kondensator parallel zum Eingangswiderstand ist, dann lässt der 
hohe Frequenzen besser durch: Ziel erreicht.

Wenn der Kondensator im Rückkopplungszweig (gegen GND) ist, dann werden 
hohe Frequenzen mehr verstärkt: Ziel erreicht.

von Azubi (Gast)


Lesenswert?

Danke, das hat sehr geholfen, allgemein! Ich habe ganz vergessen wie 
schnell so eine Regelung eigentlich arbeitet, im Versuchsaufbau wählt 
man ja die Widerstands/Kondensatorwerte so dass man auch sehen kann was 
eigentlich passiert.