Hallo Leute Haben ab und an das Problem, das einer unserer Kunden meint, er sei Elektriker. Darum kommt es vor, das an den 24VDC die direkt aus der SPS kommen (S7-200) 230VAC angelegt werden. Die CPU hält durch. Nur das integrierte Netzteil wird meistens pulverisiert (mit eigenen Augen gesehen). Was kann ich dagegen unternehmen? Hilft in meinem Fall eine TVS Diode weiter?
24Vltler schrieb: > Darum kommt es vor, das an den 24VDC die direkt aus der SPS > kommen (S7-200) 230VAC angelegt werden. o_O Was habt ihr denn für Kunden? :) TVS Dioden könnten funktionieren... aber besser wäre eine Schild anzubringen, dass man da nicht rumzufummeln hat und vor allem keine Netzspannung an irgendwelche Anschlüsse anzulegen ist. ;) - gerd
Ohne "relativ" großen Aufwand gibts da wohl nichts, das einzigste ist den Kunden drauf hinweisen bzw. ein Schild drankleben. Ausserdem sobald die SPS mal Schaden genommen hatte und man den Preis der Reperatur sieht, passiert es nie wieder :D
24Vltler schrieb: > Hilft in meinem Fall eine TVS Diode > > weiter? Nicht viel. Dein Kunde dürfte Industiriell sein und seine 230v-Fehlbeaufschlagung so mit 20 bis 63A abgesichert .-) Das pulverisiert fast immer TVS und NT.
Die 230V Steuerspannung sind mit 6A abgesichert. Gegen direkte Phasenberührung ist mir schonn klar, das nichts hilft.
ich schrieb: > Aber TSV in Kombination mit einer Sicherung könnte gehen. Wäre dann so in Richtung Crowbar... - gerd