Forum: Platinen Layout für Hochspannungen


von Lucky L. (rantanplan)


Lesenswert?

Hallo,

ich muss eine Platine für max 2,3 kV, max. 10 mA erstellen.
Nun wollte ich mal nachfragen was es beim Design für 
Hochspannungsplatinen zu beachten gibt. Gibt es bestimmte Richtlinien 
bzgl. Leiterbahnbreite usw?
Wie weit müssen die Leiterbahnen auseinander sein?
Habt ihr sonst noch Tips für mich?

Beste Grüße

von Floh (Gast)


Lesenswert?

Leiterbahnbreite ist bei 10mA fast egal, kritisch ist der Abstand der 
Leiterbahnen.
Dazu die Kriechstrecken berücksichtigen.
Was solls denn werden?
:-)

von Lehrmann M. (ubimbo)


Lesenswert?


von Lucky L. (rantanplan)


Lesenswert?

Danke euch. Bei mir gings bis jetzt nur bis 230V :)
Wir sowas ähnliches wie eine Steuerung für Ablenkplatten in einer 
Elektronenstrahlröhre. Ist kein privates Projekt.

von Falk B. (falk)


Lesenswert?

Kriechweg 4mm/kV oder mehr. Kann man ggf. mit Schlitzen in der Platine 
verlängern, je nach Bedarf.

MFG
Falk

von Route_66 (Gast)


Lesenswert?

Hallo!

Zusätzlich: Knicke in Leiterzügen sollte man vermeiden, dort treten auf 
Grund der höheren Feldstärken leichter Überschläge  Verschmutzungen  
Koronaeffekte auf. Also: abrunden oder in kleinen Winkeländerungen 
rasten.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.