Forum: Haus & Smart Home Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung


von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

aus dem Buderus Thread 2107 entwickele ich eine Schaltung mit CAN BUS 
und möchte jetzt dafür einen eigenen Thread starten der sich mit der 
Schaltung, einer Sammelbestellung und der Entwicklung befasst.
Mit der 2705 hat diese Schaltung auch nicht wirklich viel zu tun und 
betrifft die EMS-Controller

Dann beginne ich mal mit der Antwort auf diese Antwort:
Beitrag "Re: Logamatic 2107 Schnittstelle"

Zu meiner PIC-Wahl:

Ich muss auf jeden Fall den CAN-Bus haben. Da noch weitere Teilnehmer an 
den Bus angeschlossen werden die am Server aller auf der selben 
Seriellen Schnittstelle ankommen sollen. 
(Rolladensteuerung,Sensoren,Paketfach,Codeschlos,Türöffner,....)

An den USB-Bus habe ich mich noch nicht getraut und meine PCs habe alle 
Serielle Schnittstellen. Notfalls kann man ein Seriell/USB-Kabel nehmen 
oder den FTD232(?)-Chip auf die Paltine setzen.

Das mit dem 32MHZ internen Oscillator+PLL wusste ich noch garnicht. Hat 
aber den Nachteil dass der von  der Spannung und Temperatur abhängig 
ist. Ist aber kalibrierbar.

Der interne Komperator kann nicht als Eingang für den EUSART genommen 
werden. Es sei denn es ist möglich den Ausgangspin vom Komperator auf 
den EUSART-Rx-Pin zu schalten. Wäre aber für einen SoftUART verwendbar. 
Bin aber lieber für externe Komperatoren weil man einen defekten 
Komperator austauschen könnte und nicht auf einen speziellen PIC 
angewiesen ist.

Denke die Schaltung sollte so flexible sein dass man die PIC 
18F258,2580,2585,2550,... verwenden kann.
Die Funktion der Schaltung soll durch DIP-Schalter verwendbar sein.
Also eine Software für alles.
Bootloader für neue Firmwar
Es sollte generell drei Gruppen geben:
1) EMS-Bus auf CAN, I2C, ...
2) PC-Schnittstelle auf CAN, I2C, ...
3) EMS-Bus auf PC-Schnittstelle.

Die PC-Schnittstelle sollte entweder USB (18F2550) oder Seriell 
(18F2580) sein.
Die verbindung zwischen zwei PICs sollte wählbar sein zwischen CAN, I2C 
oder irgendwas anderes.
Die dritte Variante (EMS-PC) wird wenn alles läuft auch noch vermutlich 
über SoftUART "nachgerüstet". Der Bootloader folgt dann wohl als 
letztes.

Aktueller Stand:
EMS auf CAN und zurück mit CAN auf PC funktioniert soweit schon zu 99% 
in beide Richtungen und bin gerade am Testen und verfeinern des 
"eingebauten" 3964R-Protokoll.

Testprogramme für die Entwicklung der Software und auch später die 
Firmware des PICs und die Schaltpläne gibt es erst mal hier:
http://modelledit.rc-sim.de unter Downloads.

Wenn es was neueres gibt werde ich hier weiter posten.

Gruß
IngoF

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> Ich muss auf jeden Fall den CAN-Bus haben. Da noch weitere Teilnehmer an
>
> den Bus angeschlossen werden

welche Vorteile hat denn der CAN-Bus gegenüber des I2C-Bus?
etwa die Reichweite?

der I2C-Bus ist laut Wikipedia:
"I²C ist als Master-Slave-Bus konzipiert. Der Master sendet und ein 
Slave reagiert darauf. Mehrere Master sind möglich (Multimaster-Mode). 
Die Buszuteilung (Arbitrierung) ist dabei per Spezifikation geregelt" 
http://de.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C

auch Multimaster-fahig.

Es wäre schön, wenn man auf den CAN-Bus verzichten könnte, man könnte 
dann einen PIC mit USB-Port nehmen.

Das USB-Interface ist hier mit Beispielprogramm USB4all erklärt: 
http://www.sprut.de/electronic/interfaces/usb/usb.htm

Viele Grüße
F. F.

von proCANproUSB (Gast)


Lesenswert?

Ich benötige die Schaltung nicht, da ich kein Buderus habe, aber warum 
auf CAN verzichten? USB kann man ja kinderleicht mit einem FTDI 
umsetzen. Die Dinger sind sehr einfach per UART an den µC anzubinden und 
auf der PC Seite kann man entweder mit einem virtuellen COM Port 
arbeiten oder den FTDI spezifischen Treiber nutzen. Beispiele in allen 
möglichen Programmiersprachen gibts beim Hersteller auf dessen Seite.

Grüße

von Mala H. (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

ich bin bis jetzt nur stiller Mitleser gewesen da ich eigentlich recht 
wenig zur Sache beitragen kann.
Nun wird der Thread aber für mich interessant.
Meine Ausgangssituation ist folgende:
Ich habe eine Buderus Heizung bekommen mit dem RC35.
Nun würde ich gerne die daten der Heizung auslesen.
Soweit ich das gelsen und verstanden habe braucht man dafür eine kleine 
Schaltung, auf der einen Seite den Klinkenstecker, auf den anderen den 
RS232 Stecker.
Bei der Software werde ich mir selbst helfen können, die HW ist eigen 
tlcih das Problem.

Nun meine Frage:
1. Gibt es einen Schaltplan für diese Platine damit ich den jmd. zeigen 
kann der sich damit auskennt?
2. Sehe ich das eigentlich richtig so?

Danke für die Antwotren und entschuldigt die banalen Fragen, aber bin 
halt totaler Newbie!

von Charlie (Gast)


Lesenswert?

Servus,

@ IngoF
Hatte mein Interesse an einer Sammelbestellung ja schon im alten Thread 
bekundet. Was das Basteln betrifft, schlägt mein Herz für den 
konventionellen Aufbau, würde aber auch bei einer SMD-Platine nicht nein 
sagen.

@ Matthias H.
Einen Schaltplan findest Du im "alten" Thread, z.B. unter:
[[http://www.mikrocontroller.net/attachment/95287/EMS_Interface.png]]

@ all
Hat jemand von Euch da draußen 1-Wire im Einsatz und insofern schon mal 
an eine Anbindung über einen vorhandenen 1-Wire-Bus nachgedacht, oder 
gar schon implementiert?

Ciao
Karl M.

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

F. F. schrieb:
> welche Vorteile hat denn der CAN-Bus gegenüber des I2C-Bus?
> etwa die Reichweite?

Richtig.. die Reichweite. I2C ist ja eigentlich für kürzere Strecken 
gedacht wenn ich da richtig liege. ALso innerhalb einer Platine.

F. F. schrieb:
> CAN-Bus verzichten könnte, man könnte
> dann einen PIC mit USB-Port nehmen.

Sicher kann man dass.. nur für mich persöhnlich würde das keinen Sinn 
machen...

Bin ja für eine universelle Bestückung wenn das möglich ist. Wer USB 
will nimmt eben den 2550 wer CAN will den 2585 und wer einfach nur einen 
"Gateway" haben will nimmt kann sich einen aussuchen.

Dann wird eben der USB-Teil oder der CAN-Teil bestückt.

für den simplen Gateway müsste ja auch ein SoftUART reichen und der 
zweite PIC wird garnicht benötigt. Dann werden eben nur der RS232 
Pegelwandler bestückt. Und bei allen drei Schaltungen müsste dann die 
EMS Sende- und Empfangsschaltung bestückt werden.


Hatte mir so vorgestellt dass ich hinterher eine Platine habe die diese 
drei Hardwarevarianten je nach Ausbau erlaubt und auf allen läuft die 
selbe Software die evtl. Über Dipschalter/Lötbrücken "konfiguriert" 
wird.

Matthias H. schrieb:
> 1. Gibt es einen Schaltplan für diese Platine damit ich den jmd. zeigen
> kann der sich damit auskennt?

Habe meine aktuelle Schaltung mit PIC dort auch irgendwann mal gepostet. 
ist aber soweit noch nicht komplett fertig. Wem willst Du den denn 
zeigen? Welche Software willst Du denn programmieren? Die PC-Software 
oder den PIC selber?

Wer die Software nicht verwenden will die ich entwicklte kann ja seine 
eigene nehmen. Mein Software sorgt dafür dass am Ende die EMS-Frames 
über den das R3964R-Protokoll ausgegeben wird.

Charlie schrieb:
> Hat jemand von Euch da draußen 1-Wire im Einsatz und insofern schon mal
> an eine Anbindung über einen vorhandenen 1-Wire-Bus nachgedacht, oder
> gar schon implementiert?

Der EMS-Bus ist doch ein 1-Wire Bus. Notfalls den einfach zum PC 
weiterziehen und dann dort eine Platine mit USB oder SoftUart als zweite 
Schnittstelle danhängen. Oder meintest Du dass die Schaltung nur über 
den BUS versorgt wird. Sollte eigentlich auch möglich sein...


Also hier sollte es eigentlich nur um diese Platine gehen. Wenn es das 
Busprotokoll selber geht dann wäre der alte Thread dafür besser.

von Charlie (Gast)


Lesenswert?

Servus,

IngoF schrieb:
> Der EMS-Bus ist doch ein 1-Wire Bus.

Sorry, weiß nicht, ob wir hier aneinander vorbei reden :-/

Hatte "den" 1-Wire-Bus im Sinn: http://www.maxim-ic.com/auto_info.cfm/

Habe hier meine Heizungs- und Lüftungsüberwachung mit DS1820 und DS2423 
über 1-Wire realisiert. Als USB-Adapter an meinen "Router" verwende ich 
einen DS9490R. Deshalb die Anfrage an die Gemeinde. (Sorry, wenn OT!)

IngoF schrieb:
> Also hier sollte es eigentlich nur um diese Platine gehen. Wenn es um das
> Busprotokoll selber geht, dann wäre der alte Thread dafür besser.

Finde ich persönlich nicht, hier gehts um "EMS", im alten Thread gings 
auch und besonders um die "2107".
Aber ich möchte dem op natürlich nicht widersprechen ;-)

Ciao
Karl M.

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

Charlie schrieb:
> Habe hier meine Heizungs- und Lüftungsüberwachung mit DS1820 und DS2423
> über 1-Wire realisiert. Als USB-Adapter an meinen "Router" verwende ich
> einen DS9490R. Deshalb die Anfrage an die Gemeinde. (Sorry, wenn OT!)

Du bist auf der Suche nach einer 1-Wire Lösung für den PIC18F? Warum 
sollte das nicht funktionieren, läuft doch mit fast jeder 0815 CPU. Ein 
Freund benutzt dieses AVR-NETIO Board (oder wie immer sich das schimpft) 
für seine 1-Wire Sensoren.

Ich benutze I2C für die Temperatur-Sensoren am Heizkreis (~18 Stück). 
Die Fehlerrate liegt bei etwa 0 bei mehr als 7 Monaten Laufzeit. Was 
mich persönlich daran stört ist die beschränkte Leitungslänge. Wie sieht 
es bei den 1-Wire Sensoren mit Leitungslänge, Fehlerrate und 
Geschwindigkeit aus?


Grüße.

von Charlie (Gast)


Lesenswert?

Servus,

Rudi schrieb:
> Du bist auf der Suche nach einer 1-Wire Lösung für den PIC18F?

Nö, nicht direkt, fände es gut, das EMS-Protokoll auf meinen vorhandenen 
1-Wire-Bus zu portieren, um eine weitere Leitung einzusparen.

Nochmal Rudi:
> Wie sieht es bei den 1-Wire Sensoren mit Leitungslänge, Fehlerrate und
> Geschwindigkeit aus?

Leitungslänge: 150 m mit Cat5 sollen kein Problem sein. Bei mir ist's 
weniger, so um die 25 m Gesamtlänge. Funzt bisher recht gut.

Fehlerrate: Ab und an gibt es mal eine Fehlmessung. Habe noch keine 
Ahnung an was das liegen könnte. Sehe die Fehler nur in meinen RRDTool 
Aufzeichnungen. Aber dort auch nur in der 3-Stunden Skizze. RRDTool 
bügelt das dann in den Langfrist-Kurven wieder aus.
Ist bisher für mich ohne Bedeutung, da ich nur logge.
Der 1-Wire-Bus scheint aber sehr anfällig in Punkto EMV. Hatte mal einen 
Frequenzumrichter am Laufen, da ging gar nichts mehr.

Geschwindigkeit: Der 1-Wire-Bus ist nicht der Schnellste. Aber für die 
Temperaturen und für den Gas- und Kondensatzähler reicht das dicke aus.

Falls es Dich näher interessiert, hatte hier mal ein bisschen was dazu 
aufgeschrieben: http://www.rockenberg.net/fli4l-hvac.html

Ciao
Karl M.

von Mala H. (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

danke für die Antworten, leider stehe ich immernoch etwas auf dem 
Schlauch.
Hätte vielleicht mal jemand Lust & Zeit sich mit mir offline etwas 
auszutauschen damit ich den Thread nicht vollspamme. Möglicherweise per 
Mail oder per Chat bzw Facebook oder ähnliches.
Ich möchte eigentlich nichts aufwendiges, nur ein paar Daten von der 
Buderus abgreifen (ändern muss garnicht sein) und sie dann auf meinem 
Server in einer Datenbank speichern.
Leider habe ich von der HW wenig bis garnkeine Peilung:-(

Also, wenn jemand Lust und Zeit hat meldet euch bitte kurz!

Vielen Dank im voraus!!

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Also die Hardware mit meiner Software wandelt die EMS-Telegramme in ein 
für den PC-lesbares Format. Die Daten werden also seriell im 
3964R-Protokoll übertragen.
http://de.wikipedia.org/wiki/3964R

Du benötigst dann nur noch ein Programm auf dem PC dass die Daten über 
3964R empfängt. Entweder meine Software über nehmen die die Daten in 
einer MySQL-Datenbank speichert. Gibt dann auch ein Programm mit der man 
sich hinterher die Kurven ansehen kann. Läuft unter Java und MySQL muss 
installiert sein.

Der Vorteil von Java ist dass es auf Windows. Linux und MAC läuft.
Wenn Du selber Software entwickeln willst dann gibt es für Java eine 
3964R-Bibliothek. Habe die etwas umgeschrieben dass sie auch unter 
Windows unbegrenzt läuft un mit RxTxComm (gnu.io.) läuft.
Original gibt es hier:
http://rkjava.de/

Von der Hardware brauchst Du dann keine Ahnung haben. Einfach die 
Platine zusammenlöten und einschalten. Vielleicht gibt es auch schon 
fast fertige Bausätze. Das war ja der Sinn meiner "Sammelbestellung". 
Soll eben für Leute sein die sich nicht mit der Hardware beschäftigen 
können oder wollen.

Gruß
Ingo

von Mala H. (Gast)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> Also die Hardware mit meiner Software wandelt die EMS-Telegramme in ein
> für den PC-lesbares Format. Die Daten werden also seriell im
> 3964R-Protokoll übertragen.
> http://de.wikipedia.org/wiki/3964R
>
> Du benötigst dann nur noch ein Programm auf dem PC dass die Daten über
> 3964R empfängt. Entweder meine Software über nehmen die die Daten in
> einer MySQL-Datenbank speichert. Gibt dann auch ein Programm mit der man
> sich hinterher die Kurven ansehen kann. Läuft unter Java und MySQL muss
> installiert sein.
>
> Der Vorteil von Java ist dass es auf Windows. Linux und MAC läuft.
> Wenn Du selber Software entwickeln willst dann gibt es für Java eine
> 3964R-Bibliothek. Habe die etwas umgeschrieben dass sie auch unter
> Windows unbegrenzt läuft un mit RxTxComm (gnu.io.) läuft.
> Original gibt es hier:
> http://rkjava.de/
>
> Von der Hardware brauchst Du dann keine Ahnung haben. Einfach die
> Platine zusammenlöten und einschalten. Vielleicht gibt es auch schon
> fast fertige Bausätze. Das war ja der Sinn meiner "Sammelbestellung".
> Soll eben für Leute sein die sich nicht mit der Hardware beschäftigen
> können oder wollen.
>
> Gruß
> Ingo

Hi Ingo,

vielen Dank für deine Hilfe. Das hört sich ja ganz gut an.
Wäre es mit deiner Schaltung auch möglich 1-Wire Sensoren und ggfs. ein 
Ree-Kontakt anzuschliessen. Damit wäre einen  Überwachung meines 
Gasverbrauchs und der Raumtemperaturen  sowie der Aussentemperatur 
möglich?

Danke

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Also bisher nicht. Bisher nur der EMS-Bus zum PC. Die ganzen Sensoren 
und den Gasverbrauch wollte ich bei mir über CAN anschließen. Wollte 
nicht noch zusätzlich einen anderen BUS.

Wollte überall überall die selbe Hardware verwenden. Aber die Sensoren 
kommen erst wenn der EMS Bus komplett läuft. Vielleicht "baue" ich ja 
dann noch 1-Wire Sensoren ein. Habe noch keine Ahnung welche Sensoren 
ich nehmen werde.

Notfalls eben die Hardware selber programmieren wenn Du das möchtest und 
kannst.

Gruß
Ingo

von Mala H. (Gast)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> Also bisher nicht. Bisher nur der EMS-Bus zum PC. Die ganzen Sensoren
> und den Gasverbrauch wollte ich bei mir über CAN anschließen. Wollte
> nicht noch zusätzlich einen anderen BUS.
>
> Wollte überall überall die selbe Hardware verwenden. Aber die Sensoren
> kommen erst wenn der EMS Bus komplett läuft. Vielleicht "baue" ich ja
> dann noch 1-Wire Sensoren ein. Habe noch keine Ahnung welche Sensoren
> ich nehmen werde.
>
> Notfalls eben die Hardware selber programmieren wenn Du das möchtest und
> kannst.
>
> Gruß
> Ingo

Hi,

ok, dann weiss ich bescheid.
Weisst du schon wie das zeitlich aussieht mit deinem EMS-Bus-System? 
und, würdest du ggfs. auch eine fertige Platine (natürlich gegen 
Materialkosten und Aufwandsentschädigung) machen können?

Gruß

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo Matthias,

kann noch nicht sagen wann.. schätze mal ein paar Monate wird es schon 
dauern. Habe Momentan so gut wie keine Zeit an der Software weiter zu 
entwickeln. Vielleicht gehts ja auch schneller.

Wollte die Sende-/Empfangsschaltung noch mal überarbeiten und dann auch 
USB und andere Hardwaresachen ermöglichen. So so universell wie möglich 
werden. Allerdings auch nicht zu universell.

Gruß
Ingo

P.S.: Entweder einfach auf Antworten klicken oder nur eine bestimmte 
Textstelle markieren. Wird sonst zu unübersichtlich wenn alles nochmal 
zitiert wird...

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Matthias H. schrieb:
> Wäre es mit deiner Schaltung auch möglich 1-Wire Sensoren und ggfs. ein
>
> Ree-Kontakt anzuschliessen

das dürfte kein Problem sein, es wird nur ein Port mit einen 
Pullup-Widerstand benötigt. Die Firmware habe ich für den 18F2550 in C18 
geschrieben, falls sie benötigt wird. Ich habe bisher zwei DS18B20 am 
BUS getestet, welche einwandfrei laufen. Später möchte diese auf 20 
Stück erweitern.

IngoF schrieb:
> USB und andere Hardwaresachen ermöglichen. So so universell wie möglich

das finde ich gut. Für die noch freien Port's kann man eine Sockelleiste 
vorsehen. Wäre auch gut, wenn es nicht SMD wäre.
Ich bin schon gespannt auf die überarbeitete Sende- und 
Empfangsschaltung.

Viele Grüße
F. F.

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Die überarbeitete Empfangsschaltung wird vermutlich der Version von 
Buderus entsprechen. Meine 0815 Beschaltung des Komperators ist doch 
nicht so eine gute Idee gewesen. Lässt sich von der Sendeschaltung 
beeinflussen.

http://www.mikrocontroller.net/attachment/95287/EMS_Interface.png

von Mala H. (Gast)



Lesenswert?

Hi,

ich nochmal.
Ich habe mich jetzt mal durch diverse Threads gekämpft und möchte nur 
das was ich gefunden habe bestätigt haben.
An meiner Buderus-Analge habe ich besagten Klinkenstecker (siehe 
377px-3mm5_jack_3_norm.svg.png)
LINKS : GND
RECHTS: SIGNALOFFSET +12V, +-2.5V Signalpegel (etwa)
GND   : +12V

Den führe ich nun auf die kleine Schaltung "bude.png" wobei die 5 V von 
extern kommen und Masse und das Signal von dem Klinkenstecker.
Am Ende nach dem Operationsverstärker bekomme ich die Daten.

Richtig bis jetzt???


Nun habe ein USB-Board von Franzis Experimentierkasten 
http://www.franzis.de/elektronik/lernpakete-elektronik/lernpaket-experimente-mit-usb2

Im Anhang befindet sich die Leseprobe, ab Seite 23 bis 25 die schaltung.
Ich habe es bereits geschafft diesen unter Linux auszulesen 
(Reed-Kontakt angeschlossen und Status abgefragt).
Bekomme ich das irgendwie mit dem Bauteil hin die Daten auf meinen 
LinuxServer zu kriegen? Die Auswertung kann ich ja mit den Angaben aus 
dem alten Thread hoffentlich hinbekommen'?

Danke für Eure Antworten, wär echt super wenn sich jemand der Sache kurz 
annehmen könnte!

von Helmut (Gast)


Lesenswert?

Naja,
mittelgroßer Elko an der Ref-Spannung und den 10µF auf 22µF sollte 
helfen.
Gruß Helmut

IngoF schrieb:
> Die überarbeitete Empfangsschaltung wird vermutlich der Version von
> Buderus entsprechen. Meine 0815 Beschaltung des Komperators ist doch
> nicht so eine gute Idee gewesen. Lässt sich von der Sendeschaltung
> beeinflussen.
>
> http://www.mikrocontroller.net/attachment/95287/EM...

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Helmut schrieb:
> mittelgroßer Elko an der Ref-Spannung und den 10µF auf 22µF

Das Problem ist dass meine Sendeschaltung den Pegel an den positiven 
Flanken des Sendesignals kurzzeitig unter 12 Volt zieht und der 
Komperator dann schon kurz Schaltet. Ein Kondensator an der 
Referenzspannung ändert daran nichts. Den 10µF Kondensator habe ich ja 
nicht in meiner Standartbeschaltung. Der gepostete Schaltplan war die 
Buderusversion.

Allerdings kamen durch diese "Fehlschaltungen" keine Fehler. Aber schön 
ist was anderes...

Matthias H. schrieb:
> Bekomme ich das irgendwie mit dem Bauteil hin die Daten auf meinen
> LinuxServer zu kriegen? Die Auswertung kann ich ja mit den Angaben aus
> dem alten Thread hoffentlich hinbekommen'?

Welches Bauteil meinst Du denn jetzt? Die FTD232-Platine ab Seite 23?
Damit wird es nicht gehen weil das nur ein Schnittstellenwandler 
zwischen USB und RS232 ist. Der PC ist jedenfalls viel zu langsam um das 
<Break> das auf dem EMS-Bus als "Ende-markierung" gesendet wird 
vernünftig auszuwerten. Denke Linux ist da um einiges Schneller. Aber 
wird bestimmt auch Probleme machen.

Falls Du die "Sammelbestellschaltung" meinst dann sollte das klappen. 
Falls Du keinen seriellen-Port am PC frei hast kann man mit dierser 
FTD232-Schaltung die Verbindung über USB herstellen. Allerdings müsste 
das mit einem anderen PIC (2550) auch ohne FTD232 funktionieren.

Meine PC-Software ist in Java geschrieben und läuft auch unter Linux....

Gruß
IngoF

von Markus Hellweg (Gast)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich hatte vor einiger Zeit einen Service-Key incl. der Software 
Logamatic 4000 Eco-Soft recht günstig ersteigert.
Das System lief auch recht gut an meiner Buderus GB162.

Nun ist der Super-GAU passiert.
Auf dem Weg zu einem Kollegen (ebenfalls eine Buderus-Anlage) wurde mir 
der Koffer mit dem Service-Key aus dem Auto gestohlen (lag auf dem 
Beifahrersitz) . Gott sei dank lag der Laptop im Kofferraum und wurde 
nicht Opfer des Diebes.
Nun bin ich bei der Suche nach einem neuen Service-Key auf diese Seite 
gestoßen und dachte mir: Vielleicht kann ich mir den Kauf des fertigen 
sparen und einen selbst bauen. Da ich nicht so wirklich der Löti bin 
hier meine Frage:
Habe ich es richtig verstanden das ich die von Matthias H. oben gezeigte 
Schaltung und Stereo-Klinknestecker "bauen" kann und an den Com-Port des 
Notebooks mit installierter Logamatic 4000 Eco-Soft betrieben kann, 
quasi als Ersatzgerät des Service-Keys?

Danke für die Antworten!

P.S. Könnte mir jemand ggfs. das Teil auch nachbauen (gegen einen Obulus 
natürlich)!!!!

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Markus Hellweg schrieb:
> Habe ich es richtig verstanden das ich die von Matthias H. oben gezeigte
> Schaltung und Stereo-Klinknestecker "bauen" kann und an den Com-Port des
> Notebooks mit installierter Logamatic 4000 Eco-Soft betrieben kann,
> quasi als Ersatzgerät des Service-Keys?

Da muss ich Dich leider enttäuschen. Besagte Schaltung hat mit einem 
Service-Key ungefähr soviel zu tun wie 'ne Tüte Mehl mit Kuchen. Echte 
Service-Key Funktionalität wurde hier m.W. noch nicht gebaut - man 
berichtige mich, sollte dem nicht mehr so sein.



// Niffko

von Fred G. (sysrun)


Lesenswert?

Hello :)

Gibts hier nen Status?

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Sorry, leider noch nicht.

Hatte etwas wenig Zeit und musste alle Daten auf einen neuen PC retten. 
Ist noch nicht ganz abgeschlossen...

Gruß
Ingo

von Charlie (Gast)


Lesenswert?

Sers Ingo, sers @all,

ist das Thema noch aktuell?

Will sagen, ist die Platine noch auf der todo Liste, oder soll sich 
jeder seinen eigenen Adapter fertigen?

Sorry wegen der nassforschen Frage, aber ich will da in Kürze mal weiter 
machen - sonst könnte es ja passieren, dass die Heizung abgeraucht ist, 
bevor ich ihr auf den EMS geschaut habe ;-).

Ciao
Karl M.

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo Karl,

Also ehrlich gesagt hatte ich eine Zeit lang keine Zeit und wollte heute 
so langsam mal weitermachen...

Muss mir also erst mal meine Unterlagen wieder zusammensuchen und etwas 
Software installieren...

Gruß
IngoF

von charlie (Gast)


Lesenswert?

Servus Ingo,

> Muss mir also erst mal meine Unterlagen wieder zusammensuchen und etwas
> Software installieren...

... das klingt doch super!

Prima, vielen Dank schonmal!

Gruß
Karl M.

von Andreas (Gast)


Lesenswert?

Wenn der 2107 - Bus auch spannungsgesteuert ist, dann bräuchte ich auch 
so etwas.
Grus Andreas

von Christian S. (christianse)


Lesenswert?

Guten morgen! :)

Wäre auch sehr interessiert an einer Platine. Gibts da schon Neuigkeiten 
dazu? - immerhin wirds bald wieder Winter :D - will aber natürlich 
keinen von den Machern drängen ;)

lg,
Christian

von Ingo F. (ingof)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo,

also irgendwie finde ich im Moment nicht so viel Zeit dafür.

Also mein aktuellen Entwurf habe ich mal angehangen.
Statt eine Platine die mit dem 18F2480(USB) und 18F2580(CAN) läuft wird 
die Platine nur noch den 18F2580 verwenden. Die USB-Anbindung wird dann 
wohl über den FTD232 gehen.
Irgendwie sind die Layouts der beiden PICs doch zu unterschiedlich und 
ich müsste die Platine mit Jumpern oder Lötbrücken vollstopfen.

Die Platine kann wahlweise mit dem MAX232 oder dem FTD232 bestückt 
werden. CAN ist auch Optional. Ein Software-UART sollte eventuell auch 
noch rein, Habe nur noch keine Ahnung welche PINS ich für den SoftUART 
nehmen soll.

EMS-Bus Anschluss ist natürlich auch dabei...

Vielleicht hat ja noch jemand ein paar Ideen zum Schalplan.

Gruß
Ingo

von Christian S. (christianse)


Lesenswert?

Hallo!
Danke für das PDF! :)

Also würde ich für die USB-Variante die 2 oberen Schaltungen und die 
rechts unten (FT232RL) benötigen?

Die ganzen Ground gehören miteinander verbunden?
Die +5V kann ich vom USB nehmen?

Der Bus ist jetzt aber nicht galvanisch von der Schaltung getrennt oder? 
Wie wichtig wäre das?

Wenn ich mit meinen Vermutungen richtig liege, dann werde ich doch mal 
so eine Platine selbst herstellen :)

Schönen Abend noch :)

Christian

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Ups.. sind doch ein paar Fehler drin. Hatte eine längere Pause 
eingelegt.

Der USB-Pic ist der 18F2550 und nicht 18F2480.

Was aber für Dich wichtiger ist....
In dem Schaltplan kann man nur EMS, MAX232 oder FTD232 anschließen. Der 
CAN-Teil wird also dort immer benötigt.

Man müsste also den FTD232 an anderen PINs anschließen und einen 
SoftwareUART programmieren. Demanch wäre vermutlich besser einen USB-PIC 
zu verwenden. Aber dann müsste man sich doch bestimmt auch einen Treiber 
für Windows zurechtbasteln, oder?

Am Schaltplan muss also doch noch einiges verändert werden...

Gruß
Ingo

von Christian S. (christianse)


Lesenswert?

Also, ich hätte einfach gern, den Bus (bei mir ists ja eine 
Junkers-Therme) per USB im PC, wo ich dann die Daten weiter verarbeiten 
kann.

Mitn Platinen-Entwerfen hab ichs nicht so... aber ich versuche zumindest 
zu verstehen :D


Ahja, und drängen will ich natürlich auch nicht ;)

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> Aber dann müsste man sich doch bestimmt auch einen Treiber
> für Windows zurechtbasteln, oder?

Nä, libusb und dann kannst du direkt mit python loslegen. Oder du 
schaust ob es eine Anbindung der libusb an deine Sprache gibt.


Grüße.

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Rudi schrieb:
> Oder du
> schaust ob es eine Anbindung der libusb an deine Sprache gibt.

Na dann sollte ich mir das mal ansehen.. Für Java soll es sowas geben 
was mit libusb 0.1 (Nicht 1.0) funltioniert. Gibt aber auch wohl noch 
ein anderen "Projekt" was vermutlich auch mit 1.0 funktioniert. Muss mir 
mal ein PIC organisieren und vielleicht etwas testen..

Gruß
Ingo

P.S.: Das wird dann doch wohl etwas dauern befürchte ich..

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

@Ingo
Aus gegebenem Anlass: Im Junkers-Fred hat gerade jemand deine
Schaltung(http://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/120661/page_snapshots/001.png) 
in Arbeit.
Aus meiner Sicht sind hier ein paar Dinge nicht im Lot.

Ist der GND am Brückengleichrichter so gewollt? Wenn der Bus verpolt 
angeschlossen wird, würde so die positive Busspannung auf Masse liegen.

Des weiteren würde ich mit dem TX-zweig nicht vor dem 
Brückengleichrichter auf den Bus gehen. Was ist wenn der Bus verpolt 
ist!?

Und schlussendlich vermisse ich die Transistorstufe nebst 
"Lastwiderstand" im TX-Zweig. Nur mit dem Komparatorausgang wird das 
nicht funktionieren.



Grüße Niffko

von Helmut (Gast)


Lesenswert?

Ist es nicht auch ein spannungsgesteuerter BUS, mit ca. 24Volt und Pegel 
bei 15 Volt?

Dann würde ich die Schaltung aus dem IPSymcon-Forum nehmen.

http://www.ip-symcon.de/forum/f19/ebus-adapter-senden-empfangen-10799/index6.html#post119974

Ein PIC müßte auch noch mit Software gefüttert werden, wenn Das ähnlich 
lange dauert....

von Helmut (Gast)


Lesenswert?

Edit:
Ist ein spannungsgesteuerter Bus mit 12 Volt und einem Signalpegel um 
und bei 10Volt.

Ändert aber nichts, der Adapter sollte auch dafür gehen, ev. das Poti 
drehen ;-).

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Helmut schrieb:
> Dann würde ich die Schaltung aus dem IPSymcon-Forum nehmen.

Hallo Helmut

Generell ist das so möglich. Allerdings gibt es da ein großes Problem...

Der PC ist zu langsam um die Daten auswerten zu können. Das Problem ist 
das Break. Ich habe es nicht geschafft das ordentlich auszuwerten.

Niffko _ schrieb:
> Ist der GND am Brückengleichrichter so gewollt? Wenn der Bus verpolt
> angeschlossen wird, würde so die positive Busspannung auf Masse liegen.

Ja, das ein Fehler... das GNG gehört hinter den Gleichrichter, genauso 
wie die der TX-Pfad.

Niffko _ schrieb:
> Und schlussendlich vermisse ich die Transistorstufe nebst
> "Lastwiderstand" im TX-Zweig. Nur mit dem Komparatorausgang wird das
> nicht funktionieren.

Stimmt.. die fehlt auch noch.. hatte da wohl die Falsche Version 
ausgegraben und weiterentwickelt. Es kommt noch ein Transistor mit mit 
dem entsprechenden Lastwiederstand.. Werde auf jeden Fall die Hardware 
noch mal mit meiner Laufenden Version vergleichen.

Also muss leider gestehen dass ich auch schon ein schlechtes Gewissen 
habe... Habe wohl die Schaltung sträflich vernachlässigt. Werde das 
jetzt aber mal ändern. Setze mir jetzt mal eine Frist bis Ende des 
Monats, sonst wird das ja nie was ;o)

Helmut schrieb:
> Ein PIC müßte auch noch mit Software gefüttert werden, wenn Das ähnlich
> lange dauert...

Ja, aber eigentlich sollte das aber nicht lange dauern. Die Software ist 
ja eigentlich schon fertig....

Ich wollte auch noch einen Soft-Uart einbauen dass man mit dem 
Controller direkt an den PC über USB geht.

Eine Potentialtrennung mit ADUM1201 soll auch noch rein.

Werde heute abend noch mal die Schaltung vornehmen...

Gruß
IngoF

von Helmut (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo Ingo,
ev. hilft es Dir, wenn ich Dir eine Platine mit einem PIC18F mit USB 
schnell mal geroutet habe.
Könntest damit schonmal arbeiten.
Ist wahlweise, per Jumper, auf RS232 oder USB-PIC wählbar.

Beachte bitte: die Z-Diode und die beiden Dioden sind noch für E-Bus 
gewählt, die müßten kleinere Volt's haben.

Ist mit der Target-Demo zu öffnen.
Gruß Helmut

von Ingo F. (ingof)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Helmut schrieb:
> Hallo Ingo,
> ev. hilft es Dir, wenn ich Dir eine Platine mit einem PIC18F mit USB
> schnell mal geroutet habe.

Hallo Helmut,

Danke für die Arbeit.. Allerdings habe ich mich dazu entschieden keinen 
USB-Pic zu nehmen. Dann muss ich mich mit der USB-Programmierung auch 
noch beschäftigen und ich hätte keinen CAN-Bus.

Mein aktuellen Schaltplan habe ich mal angehangen.

Mich würde interessieren wer immer noch an der Schaltung interessiert 
ist und was sie können soll.

Also den EMS-Bus umsetzen auf USB wird wohl für euch alle interessant 
sein.
Was soll den hinten am USB herauskommen? mit dem 3964R-Protokoll sollte 
ich eigentlich fertig sein aber irgendwie läuft es noch nicht so wie ich 
wohl gerne möchte. Das einrahmen in "0x55 0xaa 0x55 0xaa" wird wohl das 
kleinste problem sein.

Die Platine wird in SMD sein. Das gehäuse steht noch nicht fest. Muss 
noch mal ein paar Kataloge wälzen...

Die Galvanische Trennung von EMS und CAN soll wahl weise sein.

Den Quellcode würde ich erst mal nicht veröffentlichen sondern nur die 
HEX-Files zum programmieren.

Also:
Wer hat noch Interesse und was habt Ihr noch so für Vorstellungen?
Wer hat Möglichkeiten einen PIC selbst zu brennen und die Platine zu 
löten.

Vermutlich wäre es am einfachsten wenn ich alle Teile bestelle und dann 
ein "Komplettset" verschicke, oder?

Gruß
Ingo

von Markus Hellweg (Gast)


Lesenswert?

Hallo Ingo,


also ich hätte auf jeden Fall Interesse, vor allem Komplettpakt wie von 
dir beschrieben, da ich nicht wirklich der Löti bin:-)
Was hinten rauskommt ist mir fast egal, hauptsache es ist lesbar :-)
USB wäre natürlich super, seriell geht aber auch.

Habe eine Buderus GB162 mit RC35, falls du also einen Betatester 
brauchst, ich stehe zur verfügung.

Danke schonmal für deine Arbeit

von Helmut (Gast)


Lesenswert?

Hallo Ingo,
ich route Dir auch was mit CAN-Bus, nur um das Thema zu beschleunigen 
;-)

Das ist ja fast wie bei EL*, Teil 2 der Bauanleizung in 2 Monaten, dann 
Lieferfristen von 6 Wochen.

Da vergeht einem die Lust auf EL*

Würde Dich bitten, das Hexfile mal zu veröffentlichen, wenn die 
Schaltung oben stimmt, gehts weiter.

von Charlie (Gast)


Lesenswert?

Hallo Ingo,

Ingo F. schrieb:
> Wer hat noch Interesse und was habt Ihr noch so für Vorstellungen?

Nach wie vor Interesse!

Vorstellungen:
Universalplatine mit seriell, USB und CAN ist für mich ok.
Löten selber.
PIC schreiben selber, schadet aber auch nix, wenn er schon gebrannt ist.
Bauteileset ist ok, muss aber nicht sein.

Wie Du siehst, ich bin flexibel ;-)

Freut mich, dass es "endlich" weiter geht :-)
Ein extra Dankeschön auch an Helmut für den Anschub!

Gruß aus der herbstlichen Wetterau
Karl M.

von Fred G. (sysrun)


Lesenswert?

Also mir würde eine serielle Ein-/Ausgabe mit TTL-Level reichen. Ob man 
da nun mit nem uC weitermacht oder nen RS232 oder USB-COnverter 
dranbastelt ist ja dann egal.
 Im Prinzip also nur ein Modul die Telegramme ordentlich ausgibt oder 
sendet (inkl. break).

Löten bekomme ich hin (ausser SMD ;) ). Programmieren ist schon 
schwieriger.

Grüße von IPS-SysRun an Helmut ;)

von Helmut (Gast)


Lesenswert?

Hallo SysRun,
dass der Adapter an der Schnittstelle läuft hast du im IPSymcon-Forum 
gelesen?
Oder ein paar Posts weiter oben (mit oder µP - Anbindung/RS232) ein 
Targetfile existiert?

Das Problem der Anbindung ist gelöst, nur das Parsen muß noch kommen....

@Ingo
ich mache Dir auch einen anderen Prouessor drauf, nur, ich möchte keine 
SMD's da rauf zaubern, sodaß jeder sowas zusammenlöten kann.
Sag was Dir wichtig ist.

Gruß Helmut

von Sevensworld (Gast)


Lesenswert?

Also bei mir besteht auch immer noch Interesse!

USB wäre schon schön um sich einen Adapter zu ersparen ... Ausgabe wie 
bei den anderen IPS`lern auch ... Hauptsache die Datenrtelegramme sind 
lesbar und ohne den ganzen Datenmüll. Senden wäre natürlich auch ne 
coole Option.  ;)

Löten geht selbst. PIC brennen geht im Notfall (mit Anleitung) auch, 
wäre aber dankbar für einen "fertigen".

Gruß
Jens

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

@Ingo
bezüglich deiner Schaltung: denke mal drüber nach, ob du den Soft-UART 
nicht besser für die EMS-Kommunikation verwendest. Du könntest dann in 
den TX-Algo relativ unaufwändig Pausen zwischen den gesendeten Bytes - 
in denen der Master auf den Bus echot - und ein automatisches <BREAK> 
bei geleertem Sendepuffer einbauen.


//Niffko

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Niffko _ schrieb:
> denke mal drüber nach, ob du den Soft-UART
> nicht besser für die EMS-Kommunikation verwendest.

Hatte mir eigentlich gedacht den echten UART beim EMS-Bus zu belassen.
Wenn ich auf den CAN-Bus gehe brauche ich mich nicht mit dem SOFTUART zu 
beschäftigen.

Vermutlich wird bei der RS232-Schnittstelle und EMS-Bus kein großer 
Unterschied sein auf welcher Seite der SoftUart sitzt, oder? Soll ja 
alles Interruptgesteuert werden und hoffe mal dass es kein großen 
Probleme gibt.

Aber kann ja sicherheitshalber mal dafür ein paar Jumper vorsehen. Dann 
kann man das ja noch an der fertigen Platine ändern. Denke dafür nehme 
ich Lötjumper.

Wegen der Platine muss ich mal sehen ob ich auch noch eine Platine mit 
durchkontaktierten Bauteilen zusätzlich route.

Wenn ich den Schaltplan fertig habe werde ich die verschiedenen 
Möglichkeiten mal durchrechnen und dann hier posten...

Gruß
Ingo

von Ingo F. (ingof)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo,

hier mal ein kurzer Zwischenstand.

Die Platine hat die Bohrungen für die Gehäuse 521256 und 523100 von 
Conrad.
Eins ist zum an die Wand schrauben und das andere sieht etwas besser aus 
und hätte sogar noch Platz für einen 9V-Block oder andere Batterien.

Der EMS-Bus und der CAN-Bus wird wird als Klemmleiste herausgeführt. USB 
über eine USB-Micro Buchse.

Die Galvanisch trennung kann man bestücken oder mit Jumpern überbrücken.

Die Platine wird wohl nur in SMD sein. Das Problem ist wohl der FT232 
USB-Chip den es ja nur im SMD-Gehäuse mit 0,65mm Pinabstand gibt. Ist 
doch ziemlich klein zum löten...

Muss mal sehen wie ich das mit dem SMD-löten hinbekomme.

Als alternative könnte man die Platinen auch bestücken lassen. Man 
könnte die SMD-Bauteile auch bestücken lassen. Ein Platiner würde 
ungefähr 15Euro kosten. Mit Bestücken dann 30 Euro. Muss mal sehen ob 
ich bei einer Firma hier die FT232 selber auflöten darf. Man bekommt 
auch eine Schablone für die Lötpaste.

Gruß
Ingo

von Sevensworld (Gast)


Lesenswert?

Na das klingt doch schon mal sehr vielversprechend!
Fertig bestückt wäre mir das auch 30,- Euro wert ... ansonsten wird eben 
mit Heißluft gelötet ;)

Gruß
Jens

von Markus Hellweg (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

das hört sich ja echt schon weit fortgeschritten an, Respekt!!!!

Also 30€ für ein Komplettset ferig bestückt finde ich einen 
Spitzenpreis, gerade für mich der eigentlich nicht wirklich löten kann 
sondern eher ein Endanwender ist.

Würde mich als Betatester anbieten, habe eine Buderus GB162-Anlage.

Meldet euch einfach hier!

Gruß

von Charlie (Gast)


Lesenswert?

Hallo Ihr Fleißigen,

bei der Platine bin ich dabei; so oder so.

Meine Fragen:

1. Wieso wird die Versorgungsspannung der Platine nicht vom EMS-Bus 
abgezogen?

2. Wieso gibt es keinen seriellen Ausgang mit z.B. MAX232 oä.?

Freue mich auf die ersten Versuche :-)

Danke für Eure Mühe!!

Gruß
Karl M.

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Hallo, die Schaltung finde ich gut, nur kann ich kein SMD löten. Ich 
würde auch einen 18F2550 vorziehen, da dieser USB gleich mit beinhaltet. 
Ich muß mir mal das Datenblatt vom 18F2580 ansehen, um zu sehen wie weit 
dieser Pin-kompatibel ist.

Charlie schrieb:
> 1. Wieso wird die Versorgungsspannung der Platine nicht vom EMS-Bus
>
> abgezogen?

Wenn ich das richtig sehe, dann wird doch die Versorgungsspannung vom 
EMS-Bus gewonnen. EMS_TX geht hier auf 5V Spannungsregler

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

F. F. schrieb:
> Hallo, die Schaltung finde ich gut, nur kann ich kein SMD löten. Ich
> würde auch einen 18F2550 vorziehen, da dieser USB gleich mit beinhaltet.

Der 18F2550 hat leider kein CAN und der muss für mich auf jeden Fall 
dabei sein, sonst macht die Schaltung für mich persönlich kein Sinn.

F. F. schrieb:
> Wenn ich das richtig sehe, dann wird doch die Versorgungsspannung vom
> EMS-Bus gewonnen. EMS_TX geht hier auf 5V Spannungsregler
>
>
>
>     Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |

Der Spannungsregler ist nur für die EMS-Sende und Empfangsschaltung. der 
andere Spannungsregler nur für USB und PIC. Die Spannung vom USB-Bus 
macht nicht unbedingt Sinn. Sonst läuft die Schaltung ja nur mit PC.

Vom EMS-Bus wollte ich die Spannung nicht nehmen weil eine kurzzeitige 
Stromentnahme eventuell als Signal an die Heizung verstanden werden 
kann.

Charlie schrieb:
> Wieso gibt es keinen seriellen Ausgang mit z.B. MAX232 oä.?

Wollte noch eine Steckleiste einbauen an der man direkt mit RS232 gehen 
kann. Muss ich noch rensetzen.

Gruß
Ingo

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> Vom EMS-Bus wollte ich die Spannung nicht nehmen weil eine kurzzeitige
> Stromentnahme eventuell als Signal an die Heizung verstanden werden
> kann.

Das funktioniert auch nicht, habe ich schon durch. Du könntest aber die 
12V abgreifen.

Ansonsten würde ich noch common mode rejection bei den Zuleitungen 
beachten. Je nach Leitungslänge gibt es dort Störungen. Also bei CAN und 
der Versorgung die mit einbauen.


Grüße.

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Rudi schrieb:
> IngoF schrieb:
>> Vom EMS-Bus wollte ich die Spannung nicht nehmen ...
>
> Das funktioniert auch nicht ...

@Rudi
Das funktioniert ... wie wissen bloß (noch?) nicht wie. Der RC35 z.B. 
ist 'buspowered'. Ich hatte meinen schon mal aufgemacht und wollte mir 
das mal anschauen. War aber komplett SMD und Multilayer-PCB ... so 
wichtig war es mir dann doch nicht ^^


//Niffko

von Fred G. (sysrun)


Lesenswert?

Hm?

Benutze die 12 Volt aus der Serviceklinke seit einem Jahr als Versorgung 
für meine Bastellösung. Die Funkt beständig Daten an meinen Server.

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Fred Granna schrieb:
> Hm?
>
> Benutze die 12 Volt aus der Serviceklinke ...

Schön und gut, aber das kann ja jeder ^^
Es geht darum, Versorgungsspannung direkt vom Bus abzunehmen.


//Niffko

von Christian S. (christianse)


Lesenswert?

Guten Abend!

Um mich auch mal zu Wort zu melden:
auch ich interessiere mich sehr für die Platine, und ~30€ wären es mir 
auch für ein fertiges Teil durchaus Wert!

dürfte ja mit meiner Junkers-Therme funktionieren, da ich mit dem 
EMS_Interface ja auch schon Daten empfangen kann.


Gruß,
Christian.

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> Die Platine wird wohl nur in SMD sein. Das Problem ist wohl der FT232
>
> USB-Chip den es ja nur im SMD-Gehäuse mit 0,65mm Pinabstand gibt. Ist
>
> doch ziemlich klein zum löten...

Wenn es unbedingt SMD sein muß, vielleicht kann man den PIC wenigstens 
als normalen DIP vorsehen. Dann kann man einen normalen IC-Sockel 
verwenden und bei Bedarf den PIC tauschen oder auch mit einen 
Programmiergerät programmieren.

Für die Spannungsvorsorgung kann man Dioden vorsehen um auch über USB 
die Schaltung versorgen zu können.

Die Spannungsregler würde ich mit jeweils einer Diode in Sperrichtung 
zwischen Vin und Vout schützen.

Ansonsten bin ich auch an einer Platine interessiert (ca. 30 Euro ist 
ok). Ich bräuchte allerdings bei der CAN-Lösung auch die Gegenstelle da 
ich die Schaltung ohne PC betreiben möchte.

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

F. F. schrieb:
> oder auch mit einen
> Programmiergerät programmieren

Also das programmieren erfolgt natürlich in der Schaltung. Der 
ISCP-Stecker ist auf der Platine.

F. F. schrieb:
> um auch über USB die Schaltung versorgen zu können

Das Problem ist das ein USB-Gerät am Bus nur ganz wenig Strom ziehen 
darf (21mA??) und erst nach der Anmeldung den Strom "nehmen" darf. Also 
würde die Schaltung ohne USB nicht funktionieren.

F. F. schrieb:
> (ca. 30 Euro ist
> ok)

Also das war jetzt erst mal nur eine geschätzter Wert für 20 Platinen 
mit max 25 SMD-Bauteilen mit 26 Bauteilen wären es schon 5 Euro mehr.
Und natürlich noch zusätzlich Bauteilkosten

F. F. schrieb:
> PIC wenigstens
> als normalen DIP vorsehen

Mal sehen ob die Platinengröße das zulässt.

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

Niffko _ schrieb:
> Das funktioniert ... wie wissen bloß (noch?) nicht wie. Der RC35 z.B.
> ist 'buspowered'. Ich hatte meinen schon mal aufgemacht und wollte mir
> das mal anschauen. War aber komplett SMD und Multilayer-PCB ... so
> wichtig war es mir dann doch nicht ^^

Okay, welche Infos hast du denn? DC/DC oder LDO. Eingangs und 
Ausgangskondensator wären auch interessant. Ich habe es mit einem 0815 
LDO von Analog probiert und hatte arge Probleme auf dem Bus.


Grüße.

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Mal eine Frage: Die unbenutzen IO-Pins sind die herausgeführt, es ist 
schlecht zu erkennen. Ich möchte noch eine LCD-Anzeige sowie eine PS2 
Tastatur anschließen.

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Rudi schrieb:
> Das funktioniert auch nicht, habe ich schon durch. Du könntest aber die
> 12V abgreifen

Das würde den Funktionsradius ja wieder auf die unmittelbare Umgebung 
der Heizung eingrenzen und das wollte ich nicht. Könnte vielleicht die 
12 Volt Optional von der Heizung nehmen. Dann ist die galvanische 
Trennung vom EMS-Bus in dem Fall sinnlos.

Rudi schrieb:
> Ansonsten würde ich noch common mode rejection bei den Zuleitungen
> beachten. Je nach Leitungslänge gibt es dort Störungen. Also bei CAN und
> der Versorgung die mit einbauen.

Wie meintest Du das? Steh da ein wenig auf der Leitung...

F. F. schrieb:
> Ich möchte noch eine LCD-Anzeige sowie eine PS2
> Tastatur anschließen.

Ja, Port A0..5, B0..7, C0..5

Ist aber eine gute Idee.. werde mal sehen ob ich das noch auf die 
Platine setzte. Hast ein Layout dafür? muss mal sehen ob ich da noch was 
finde.. Würde vorschlagen das im 4 Bit-Mode zu machen.

Gruß
IngoF

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> Wie meintest Du das? Steh da ein wenig auf der Leitung...

Z.B. ACM3225 für die Versorgung und TCM1210 für CAN. Es gibt definitiv 
Probleme bei längeren Leitungslängen (ich rede von über 20m). Das ist 
bei einer Verkabelung im Keller sehr schnell erreicht. Funktioniert mit 
den Teilen aber problemlos. Bei CAN muss der TCM1210 VOR den ESD-Schutz, 
sprich direkt auf die Leitung.


Grüße.

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> Hast ein Layout dafür? muss mal sehen ob ich da noch was
>
> finde.. Würde vorschlagen das im 4 Bit-Mode zu machen

Layout: ich hab jetzt nur das normale Datenblatt

4 Bit ist OK, ich habe entsprechende Unterprogramme in C die ich gerne 
bereitstelle, auch für DS1820 Temperaturfühler usw.

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

F. F. schrieb:
> ich habe entsprechende Unterprogramme in C die ich gerne
> bereitstelle,

Danke, aber ich persönlich kann nichts mit C anfangen. Kann leider nur 
Assembler....

Für die LCD-Anzeige habe ich inzwischen auch noch einen Shclatplan in 
meinen unterlagen finden können. Wie willst Du denn die PS/2-Tastatur 
anschließen? Habe davon keine Ahnung? Hast Du denn davon einen 
Schaltplan oder ähnliches? was müssen das für Pins sein? Oder geht das 
mit jedem belibigen I/O-Port?

Rudi schrieb:
> ACM3225 für die Versorgung und TCM1210 für CAN.

Also DC-DC-Wandler >> ACM3225 >> CAN-Chip >> ESD >> TCM1210 >> 
CAN-Stecker
Du hast nicht zufällig mal einen Schaltplan? Würde bestimmt helfen wenn 
nicht werde ich mal google anwerfen.

Gruß
Ingo

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> Also DC-DC-Wandler >> ACM3225 >> CAN-Chip >> ESD >> TCM1210 >>
> CAN-Stecker
> Du hast nicht zufällig mal einen Schaltplan? Würde bestimmt helfen wenn
> nicht werde ich mal google anwerfen.

In etwa so:
1
C - Kondensator 10nF-100nF
2
      ______
3
+ ---|      |---
4
   C | CMR  | C  => DC/DC
5
- ---|______|---
6
7
      ______     _____
8
CL---|      |---|     |---
9
     | CMR  |   | ESD |    => MCP
10
CH---|______|---|_____|---

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> Wie willst Du denn die PS/2-Tastatur
>
> anschließen? Habe davon keine Ahnung? Hast Du denn davon einen
>
> Schaltplan oder ähnliches? was müssen das für Pins sein?

geht im Prinzip jeder IO-Pin, ich habe aber einen mit 
Interrupt-Auslösung genommen, da ich die Tastatur über Interrupt 
abfrage. (ist übrigens ein Assemblerprogramm)

Das Signal ist hier http://de.wikipedia.org/wiki/PS/2-Schnittstelle sehr 
gut erklärt. Wobei ich mir die Treiber und Transistoren gespart und auch 
nur zwei I0-Pin verwendet habe, die ich jeweils als Ein-und Ausgang 
schalte.

Ein C-Programm kann man auch ohne Probleme in ein Assemblerprogramm 
einfügen. Der Linker von MPlab baut die zwei Programme zusammen.
Ich schreibe oft zeitkritsche Unterprogramme als Assemblerprogramme und 
füge sie in C ein.

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

@InfoF

Geht der BC847 bei dir nicht auf Dauersendung? High - Durchgang, Low - 
Sperren!?!?


Grüße.

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

@Rudi

TX führt HIGH bei Idle. Ergo zieht der Komparator die Basis auf LOW.



//Niffko

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

Niffko _ schrieb:
> @Rudi
>
> TX führt HIGH bei Idle. Ergo zieht der Komparator die Basis auf LOW.
>

Vorsicht, k.A. welche Chip dort genau benutzt wird (ADUM12XX, kann man 
nicht erkennen). Der hat keinen echten Failsafe Mode d.h. wenn eine 
Spannung fehlt ist der auf High (Dauersenden/Strom ...) oder unklar. Am 
besten einen ISO von TI benutzen, dort gibt es klare Pindefinitionen.


Grüße.

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Rudi schrieb:
>wenn eine Spannung fehlt ist der auf High (Dauersenden/Strom ...)
Daumen hoch für deine Umsicht, aber hier liegst du immer noch falsch.
UART ist Low-aktiv, d.h. bei Low auf TX steuert der Transistor durch. 
Ansonsten wäre auch das übliche Low als Startbit irgendwie am Thema 
vorbei, oder!?


//Niffko

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

Niffko _ schrieb:
> UART ist Low-aktiv, d.h. bei Low auf TX steuert der Transistor durch.
> Ansonsten wäre auch das übliche Low als Startbit irgendwie am Thema
> vorbei, oder!?

Ahh, da ist noch der Inverter, okay dann passt es wieder.
Ich hatte heute auf dem Tisch dieses Problem, da ich den Inverter 
(Komparator) vor dem Isolator platziert habe und der Isolator default 
auf High steht (falsche Wahl, shit happens), da musste ich mir den 
Schaltplan hier nochmal anschauen ob es die gleichen Probleme geben kann 
... offensichtlich nicht richtig.


Grüße.

von Ingo F. (ingof)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Rudi schrieb:
> In etwa so:

Ich glaub ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden... Denke der 
ACM sollte auf der MCP2551-Seite vom DC/DC-Wandler sein... Die Schaltung 
am Ausgang mit L, C und C habe ich aus einer anderen Schaltung "geklaut"

Denke jetzt dass der Schaltplan sonst soweit fertig ist. Muss nur noch 
mal sehen ob die Bauteile alle die richtige Bauform haben und ein wenig 
herumrouten...

Änderungen:
Anschluss für LCD-Anzeige und PS/2
F-RAM (SPI)
PIC in SMD und DIP

Hier mal eine Portübersicht:

-------------------------
Port A
-------------------------
0: LCD-Data 0/4
1: LCD-Data 1/5
2: LCD-Data 2/6
3: LCD-Data 3/7
4: FT232 Power Enable
5: "Analoge"-Mode Auswahl
6: 16MHz Quarz
7: 16MHz Quarz


-------------------------
Port B
-------------------------
0: PS/2 Data (INT0)
1: PS/2 Clock (INT1)
2: CAN Rx
3: CAN Tx
4: Soft-Uart TX
5: Soft-Uart Rx (ISCP)
6: ---- (ISCP)
7: ---- (ISCP)


-------------------------
Port C
-------------------------
0: LCD RS
1: LCD R/W
2: LCD E
3: F-RAM/EEPROM (SCL)
4: F-RAM/EEPROM (SDA)
5: ---- (SDO)
6: UART Tx
7: UART Rx

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Hi Ingo,

schau' dir mal Pin 1 der USB-Buchse in Bezug auf den 
Reset-Spannungsteiler des FT232 noch mal an - da passt was nicht.



//Niffko

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

ich nochmal...

Hast du den 78L05 am EMS-Bus erfolgreich getestet? Den Regler im 
Allgemeinen und den 330nF Kondensator im Speziellen, könnte ich mir am 
Bus problematisch vorstellen. Diode D11 hat IMHO keine Funktion, da sie 
parallel zur schnelleren Schottky(D5) liegt.



//Niffko

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

Niffko _ schrieb:
> Hast du den 78L05 am EMS-Bus erfolgreich getestet? Den Regler im
> Allgemeinen und den 330nF Kondensator im Speziellen, könnte ich mir am
> Bus problematisch vorstellen.

Ich glaube es wird nicht mit einem LDO funktionieren. Du kannst am 
Ausgang einen größeren Kondensator vorsehen, damit die Schaltung etwas 
Luft hat und den Bus nicht mit einem Stromripple beaufschlagt. Versuch 
macht kluch, ich würde es vorher aber unbedingt aufbauen. Bei mir hat es 
nicht funktioniert (Frickelaufbau über den Bus versorgt).

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

Also auf dem Servicekey wird offensichtlich ein DCDC verwendet. Auf dem 
ersten Bild rechts unten:

Beitrag "Re: Logamatic 2107 Schnittstelle"

K.A. ob der von den 12V versorgt wird, aber der Key kann wohl auch 
andere Funktionen abdecken und ob da immer 12V vorhanden sind k.a..


Grüße.

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Rudi schrieb:
> Ich glaube es wird nicht mit einem LDO funktionieren.

Hi Rudi, ich hab's wider Erwarten am Laufen : 
Beitrag "Re: Logamatic 2107 Schnittstelle"



//Niffko

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Habe doch echt keine Benachrichtung per Mail bekommen...

Niffko _ schrieb:
> Rudi schrieb:
>> Ich glaube es wird nicht mit einem LDO funktionieren.
>
> Hi Rudi, ich hab's wider Erwarten am Laufen :
> Beitrag "Re: Logamatic 2107 Schnittstelle"

Danke, habe soeben Deine Schaltung geklaut. Der Strom wird ja auf etwa 
80mA begrenzt. Werde das bei mir mit 390 Ohm auf etwa 25 mA oder 
vielleicht noch weniger begrenzen. Nur für den Komperator mit Isolator 
sollte das mehr als ausreichend sein...

Niffko _ schrieb:
> Diode D11 hat IMHO keine Funktion, da sie
> parallel zur schnelleren Schottky(D5) liegt.

Das habe ich kurz nach dem abschicken auch gesehen. Die wird natürlich 
rausfliegen...

Hatte die Schaltung noch nicht getestet. Allerdings zieht der Komperator 
und der Isolator nicht wirklich viel Strom und hatte keine Probleme 
erwartet.

Gruß
Ingo

von Ingo F. (ingof)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo,

die Platine ist eigentlich soweit fertig.

Allerdings wird sich das bestücken lassen wohl nicht lohnen.

7 Platinen kosten pro Stück etwa 17€.
5 Platinen bestücken pro Stück 47€.
10 Platinen bestellen und bestücken wären pro Stück (inkl. Platine) 46€

Mit Bestücken ist dabei nur der PIC mit FT245 und die zugehörigen 
Bauteile gemeint.

Das komplette bestücken (zweiseitig und mit allen 78 SMD-Bauteilen) 
würde etwa bei 10 bestückten Platinen pro STück 78 € kosten (Platine 
inkl, Ohne Bauteile!)

Vermutlich wäre es am einfachsten die Platinen zu bestellen und werde 
dann versuchen die Platinen für die SMD-Anfänger zu löten.

Habe mal durchgezählt....

Platinen für:
Markus Hellweg
Charlie
Fred Granna
Sevensworld
F. F.
Christian S.
IngoF

Bestückt für:
Markus Hellweg
Fred Granna
F.F.
Christian S.

Wer kann denn die 0805-SMD Widerstände/Kondensatoren und größer selber 
einlöten? Eigentlich sollte dafür ein normaler Lötkolben für "normale" 
Bauteile ausreichen?

Allerdings hat sich der Schaltplan etwas geändert.
Statt dem FT232 habe ich den FT245 genommen. Dort können die Daten 
parallel ausgelesen werden und man muss keinen SOFT-Uart programmieren.
Dafür habe ich allerdings den PIC 18F24580 nehmen müssen der noch den 
PortD zusätzlich hat. Leider habe ich dann keinen Platz für das 40polige 
DIP-Gehäuse des PIC.

Alle Ports sind herausgeführt. Die Datenleitungen vom LCD und 
USB-Seriell-Chip sind dann auf Port D.

Ein SPI F-Ram ist auch vorgesehen.

Hier mal die Platine (noch nicht ganz fertig) und der aktuelle 
Schaltplan als PDF.

Wer benötigt denn welche Hardware? Vermutlich werden die wenigsten den 
CAN-Bus brauchen, oder? Oder besser gefragt wer kann auf welche 
Bugruppen verzichten?

@Rudi:
Hattest Du das mit den "Filterspulen" für den CAN-Bus bei Dir auch so 
eingesetzt? Oder hatte ich Dich falsch verstanden?

Gruß
IngoF

von Gerhard S. (gerhard99)


Lesenswert?

Hallo,
ich habe auch Interesse an der Platine. Nur ich kann keine PIC 
programmieren!
Löten geht schon.
VG
Gerhard

von Fred G. (sysrun)


Lesenswert?

Also ich würde eine (smd vor-)bestückte und programmierte Version 
nehmen. Benötige aber nur reinen seriellen IO (ttl)

von Hans (Gast)


Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> CAN-Bus

Ingo F. schrieb:
> Wer benötigt denn welche Hardware? Vermutlich werden die wenigsten den
> CAN-Bus brauchen, oder? Oder besser gefragt wer kann auf welche
> Bugruppen verzichten?

Hallo Ingo F.

ich hätte auch Interesse an der Platine + Bestückung.
Ich will Daten von einer Junkers Gastherme mit Heatronic 3 auslesen 
(USB-Anschluß) und auswerten.

Grüße, Hans

von Charlie (Gast)


Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> Wer benötigt denn welche Hardware?

Servus Ingo,

nur Platine, am Rest versuche ich mich dann selber. :~/

Gruß aus der Wetterau
Karl M.

von Sevensworld (Gast)


Lesenswert?

Hallo Ingo,

die größeren SMDs kann ich wohl selbst löten. Programmieren eher nicht 
.. benötigt wird von mir eigentlich nur USB (USB Buchse dann mit dabei?)


Gruß
Jens

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

Ingo F. schrieb:
> @Rudi:
> Hattest Du das mit den "Filterspulen" für den CAN-Bus bei Dir auch so
> eingesetzt? Oder hatte ich Dich falsch verstanden?

sieht gut aus. Ich würde bei der VCC am Eingang ein C setzen, vor dem 
Filter. Wie teuer wird denn die Platine und dann die Bauteile? Hast du 
ein Datenblatt (Link) vom aktuellen PIC? Hast du dich da verschrieben, 
zu pic18F24580 finde ich nichts bei der allwissenden Müllhalde.


Grüße.

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Rudi schrieb:
> Wie teuer wird denn die Platine und dann die Bauteile?

Die Platine etwa 20Euro. Die Bauteile suche ich noch alle zusammen. den 
TCM1210 habe ich noch nicht gefunden.
Habe mal überflogen. Die Bauteile würden etwa 50 Euro kosten wenn alles 
bestückt ist...

Rudi schrieb:
> pic18F24580 finde ich nichts

Das wird auch schwer ist eine 2 zu viel :-) ich meinte den 18F4580
Ist das selbe Datenblatt wie für den 18F2580...

Gruß
Ingo

von Markus Hellweg (Gast)


Lesenswert?

@ Ingo F.

Hallo Ingo,

wie bereits beschrieben bräuchte ich das Bauteil komplett bestückt und 
programmiert, frei nach dem Motto "plug and play".
Wäre auch bereits mir das ein paar Euro mehr kosten zu lassen!

Gruß

von Ralf (Gast)


Lesenswert?

Moin, Moin

Ich würde gerne auch eine bestückte Platine erwerben für meine 2107.


Tschö, Ralf

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Ralf schrieb:
> für meine 2107

Sorry, Ralf, muss Dich leider enttäuschen...
Die Platine ist für den EMS-Bus und wird nicht mit der 2107 
funktionieren.

In dem 2107-Thread waren eigentlich zwei verschiedene 
Platinen/Bussysteme

Gruß
Ingo

von Ralf (Gast)


Lesenswert?

Moin, Moin

Da haben die 842 Mails die ich gestern gelesen habe den Überblick 
verhängt. Da kannste sehen das ich nicht alles was da gepostet wurde 
begriffen habe.

Muss ich wohl weitersuchen.


Danke!


Tschö Ralf

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Hallo,

Habe heute die Platinen fertig gestellt und können bestellt werden.

Wer interesse hat bitte eine e-mail an mich (f.ingo ät arcor.de).

Am besten mit Anschrift und noch mal kurz beschreiben welche 
Schaltungsteile bestückt werden sollen.
Vermute mal alle möchten den PIC, EMS-Bus und USB bestückt haben. Wer an 
CAN-Bus zusätzlich interessiert ist bitte noch mal erwähnen.

Als Bestückung gibt es für die Schaltungsteile "komplett", "nur IC" und 
"garnicht (nur Platine)".

Irgendwie bekomme ich die schon hoffentlich bestückt. Kann aber 
eventuell etwas länger dauern.

Wenn ein Gehäuse dabei sein soll dann bitte sagen welches von beiden...

Soll der PIC gebrannt werden?

Wichtig wäre noch Anschrift. Mit der Bezahlung wäre Überweisung 
vermutlich das beste...

Von der Software her werde ich wohl erst mal den FT245 zum laufen 
bringen und dann vermutlich irgendwie die RS232 ohne USB.
Das senden und empfangen wird am besten erst mal im Klartext (HEX gehen) 
das Break wird mit Enter ersetzt.

Dannach werde ich mich dann ans R3964-Protokoll gehen..

Der Rest am besten per Mail.....

Die Kosten (mal grob überschlagen):
Platine 20€
PIC,EMS,FT245(USB) 50€
CAN 15€

Genaue Preise folgen noch...
Natürlich alles zu Selbstkosten..

Layout, Bestückungsliste, HBE (Farnell)-Bestellliste, Portbelegung 
folgen noch.. (morgen?)

Gruß
Ingo

von Kay F. (jaykay)


Lesenswert?

Hallo Ingo,

ich hätte auch Interesse an einer bestückten & programmierten Platine 
(EMS <-> USB). Im Schaltplan habe ich gesehen das du einen ADUM1201 
vorgesehen hast. Wird der mit bestückt und wo holt der sich die Spannung 
her? Vom EMS Bus? Ist die Stromversorgung über USB möglich oder wird ein 
seperates Netzteil benötigt?

Vielen Dank für deine super Arbeit!

Gruß Kay

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Kay F. schrieb:
> Im Schaltplan habe ich gesehen das du einen ADUM1201
> vorgesehen hast. Wird der mit bestückt und wo holt der sich die Spannung
> her? Vom EMS Bus?

Hallo Kay

Ja, die können mitbestückt werden, muss aber nicht unbedingt wenn man 
die galvanische Trennung nicht haben will. Dann müssen aber die 
Lötbrücken durchgelötet werden.

Die Spannung kommt vom EMS-Bus.

Die Speisung über USB ist leider nicht möglich und man benötigt ein 
externes Netzteil.

Gruß
Ingo

von IngoF (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo,

hier noch die Platinen und der Schaltplan als PDF. Wenn nicht noch 
irgendjemand einen Verbesserungsvorschlag hat werde ich die so 
bestellen.

Hier die ungefähren Preise:

Platine 20€
EMS-Bauteile: 12€
PIC-Bauteile: 15€
USB-Bauteile: 10€

So wie es aussieht will wohl keiner eines von den Gehäusen...

Gruß
Ingo

von charlie (Gast)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> will wohl keiner eines von den Gehäusen...

Servus Ingo,

was für Gehäuse bietest Du denn feil ;-?

Gruß aus der Wetterau
Karl M.

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo Charlie,

charlie schrieb:
> was für Gehäuse bietest Du denn feil ;-?

521256 und 523100 von Conrad

Gruß
IngoF

von charlie (Gast)


Lesenswert?

ReHallo Ingo,

hab's mir anders überlegt - wenn Du schon 'ne Sammelbestellung machst, 
dann bestelle ich wie folgt:

Platine, alle Bauteile und PIC programmiert, Gehäuse 521256.

Preis und Zahlungsweg am besten pm an:
news4kmw"-at-"web"-dot-"de"-remove-anti-spam-"

Vielen Dank für Deine tolle Arbeit!

Gruß aus der Wetterau
Karl M.

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Hallo Ingo,

ich hoffe die Mail ist angekommen?
Tolle Arbeit übrigens die du hier leistet, vor allem die Bereitschaft 
für die Sammelbestellung!

Gruß
Jens
(Sevensworld)

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Habe gerade noch mal eine Mail wegen der Bestellung herumgeschickt.

Wer noch interesse hat und gerade keine Mail bekommen hat noch mal 
schnell melden. Könnte vermutlich noch was nach- oder abbestellen. Und 
wenn das "Desktopgehäuse" wäre interessant welche Farbe...

Gruß
Ingo

Hallo,

teilweise habe ich noch nicht so richtig den Durchblick wer was möchte 
und wer überhaupt noch Interesse hat. Bitte noch mal so schnell wie 
möglich melden und die fehlenden Informationen ergänzen. Habe keine 
Ahnung ob ich noch Platinen nachbestellen oder abbestellen muss. Wenn 
das überhaupt noch möglich ist.

Wer möchte welches Gehäuse?
Wer will was bestückt haben?
Wer ist damit einverstanden 40 Euro für das Bestücken und löten zu 
zahlen?

Habe schon einen Reflow-Ofen und das ganze Zubehör bestellt. 
Wirtschaftlich ist das für mich persönlich natürlich keineswegs, nur 
arbeit und richtig teuer.
Auf jeden Fall muss der PIC, USB und EMS Bestückt werden. Die 
Potentialtrennung muss man nicht zwingenderweise haben würde ich aber 
empfehlen...
Auf den CAN Teil werden wohl fast alle verzichten können.

Sobald ich die Platinen habe werde ich ein paar Platinen fertig 
bestücken und den Bootloader (AN851 von Microchip) an meine Schaltung 
anpassen müssen. Dann benötigt man zum programmieren des PIC nur noch 
einen USB-Port, Windows und die Software von Microchip. Die Software 
bekommt jeder natürlich mit dabei.

Wenn das Programmieren über Bootloader läuft kommt erst mal eine 
Software rein die nur mitloggt und die Daten Hexadezimal codiert als 
"normalen" Text über USB ausgibt. Danach wird auch das senden über USB 
dazu kommen.

Also über den Daumen gepeilt:
 ~20 Euro Platine
 ~40 Euro Bauteile
 ~40 Euro Bestücken/Löten
   ~5 Euro externes Netzteil
======================
~100 Euro

Bitte unbedingt noch mal so schnell wie möglich melden und eine kleine 
Anzahlung (~30-50%)

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

ich prinzip brauche ich eigentlich nur die Sende -und Empfangsschaltung.

Ich bin nicht für das Feine und kann kein SMD löten.
Deshalb bestelle ich 1 Platine komplett bestückt und geprüft. Ist es 
möglich die IC's mit einem Sockel zu versehen, zumindest der Pic?

Netzteil und Gehäuse brauche ich nicht.
Der Quellcode der Firmware um Messwerte auszulesen wäre für mich noch 
interessant, sowie eine Software zum Testen für den PC (Windows xp, 
USB). Wäre gut, wenn der Bootloader schon drauf wäre, da ich mir nicht 
sicher bin, ob ich den Pic mit meinen Brenner in der Schaltung progr. 
kann.

Preis >= 100€ ist ok, ich benötige noch die Kontodaten für die 
Überweisung.

Mit freundlichen Grüßen

F. F.

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Hallo F.F.

irgendwie haben erst ganz wenige reagiert. Inzwischen hat sich 
herausgestellt dass eMail-Adresse, Nickname und echter Name von einer 
Person aufeinmal doch drei verschieden Personen waren.

Hatte erst mal 3 Platinen Überschuß eingeplant dass ich mir auch noch 
selber zwei Platinen bauen kann. Eine für die Heizung und eine für die 
Entwicklung.

Inzwischen gibt es schon mehrere Interessenten als Platinen.

Muss jetzt erst mal abwarten ob ich noch eine Überlieferung bekomme. 
Wenn nicht muss ich Dich erst mal mit auf die Warteliste setzen für eine 
neue Bestellung.

Gruß
Ingo

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Hallo,

mal ein kurzer Zwischenstand.

Die Platinen und Bauteile sind da. Nur ein Bauteil hatte vor einer Woche 
eine Lieferzeit von 51 Tagen. Bis jetzt habe ich noch keinen 
alternativen Lieferanten oder eine andere Lösung gefunden.

Auf zwei Platinen habe ich schon mal die Rückseite im Reflowofen backen 
können.
Wenn ich die ersten zwei Platinen fertig habe werde ich mich daran 
machen den Bootloader (AN851) anzupassen. Vorher macht das versenden der 
Platinen keinen Sinn.

Alle Platinen sind schon weg. Wer Interesse hat kann sich ja am besten 
per Mail auf eine Warteliste setzen. Wenn genug zusammen kommen und die 
erste Sammelbestellung abgeschlossen ist könnte ich evtl noch eine 
weiter kommen...

Die genaue Kostenaufstellung gibt es aber erst wenn ich alles komplett 
fertig habe.

Gruß
Ingo

von charlie (Gast)


Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> Nur ein Bauteil hatte vor einer Woche
> eine Lieferzeit von 51 Tagen.

Dann brauchen wir vor KW 06/12 hier nicht mehr vorbei zu schauen :-(

Gibt's einen Zwischenstand?

Gutes Neues Jahr und Gruß
Karl M.

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Hallo

charlie schrieb:
> Gibt's einen Zwischenstand?

Hatte letzte Woche erst eine Mail mit dem aktuellen Stand 
herumgeschickt.
Hast Du die nicht bekommen?

Ich habe gerade mein Platinen-Löt-Wochende. Das fehlende Bauteil muss 
ich per Hand nachträglich auf die Platine löten.

Den AN851 Bootloader habe ich erfolgreich an die Hardware 
anpassen/umprogrammieren können. Dummerweise musste ich feststellen dass 
die PC-Software so alt war das ich sie auf dem BC nicht zum laufen 
bekommen habe.
Nach längeren googlen habe ich dann festgestellt dass der 
AN1310-Bootloader von Michrochip doch nicht in C geschrieben ist und den 
dann auch an die Hardware anpassen konnte. Die Windows-Software habe ich 
dann erfolgreich zum laufen bekommen. Meine Testplatinen programmiere 
ich jetzt nur noch ohne Programmiergerät.

Inzwischen habe ich bis auf den CAN-Bus schon mal alles testen können.

Ein Problem war noch dass genau die BAT54S in der Bibliothek fehlerhaft 
war die ich verwendet hatte.Zwei Beinchen waren vertauscht. Dummerweise 
hatte ich auch die BAT54 bestellt und nicht die BAT54S. Dadurch war nur 
eine Diode im Gehäuse und die dann auch noch falsch angeschlossen.

Habe das Problem lösen können indem ich die BAT54S um 30° verdreht mit 
dem Kopf nach unten auf die Platine gelötet habe.

Eigentlich müsste das fehlende Bauteil in zwei bis drei Wochen geliefert 
werden. Dann sollte ich die Platinen auch an Wochende danach abschicken 
können.

Gruß
Ingo

von charlie (Gast)


Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> Hast Du die nicht bekommen?

Nööö! Aber vielen Dank für Deinen ausführlichen Bericht...
Dann kann's ja bald losgehen.
Super, dass Du das so sauber hinbekommen hast!

Gruß
Karl M.

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Noch ein kleiner Zwischenstand...

Die Platinen habe ich komplett bestückt. Bis auf eine Platine scheint 
bis jetzt alles zu laufen. Das "vermisste" Bauteil wurde schon am 3. 
Januar ausgeliefert. Habe heute nach dem Stand der Dinge gefragt und 
dann diese Info bekommen.

Dummerweise wurde es an irgendeinem Paketshop ausgeliefert und sollte 
heute wieder zurück gehen. War also in der letzten Sekunde.

Werde wohl noch mindestens zwei Wochen brauchen um an die Bauteile zu 
kommen und die restlichen Arbeiten fertig zu bekommen.
Der Bootloader funktioniert eigentlich schon. Wollte aber noch eine 
kleinigkeit testen und ändern.
Die Firmware muss nur noch aus meiner alten Firmware per Copy&Paste 
zusammengestellt und getestet werden.

Denke es macht keinen Sinn vorschnell die ganzen Platinen zu verschicken 
um dann hinterher festzustellen dass ich noch was am Bootloader oder der 
Platine ändern muss.

Gruß
Ingo

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> Hatte letzte Woche erst eine Mail mit dem aktuellen Stand
>
> herumgeschickt.
>
> Hast Du die nicht bekommen?

ich habe die Mail auch nicht bekommen.
Stehe ich denn noch auf der Wartelise?
Ist schon in Aussicht, wann die zweite Fertigung beginnt?

Beitrag "Re: Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung"
Viele Grüße
F. F.

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Also der aktuelle Stand zu den Platinen ist nur an die gegangen die bei 
der ersten Sammellieferung auch dabei sind.

Ob und wann es eine zweite Sammelbestellung von mir gibt kann ich jetzt 
noch nicht sagen.

Bis jetzt sind drei auf der Warteliste und unter 10 Platinen lohnt es 
sich nicht Platinen zu bestellen.
Am besten wäre es vermutlich wenn über zwanzig zusammen kommen würden 
und man dann die Platinen komplett bestücken lassen würde.

Die Platinen selber sind nicht das Problem. Habe drei komplette Tage zum 
bestücken, löten und in Betrieb nehmen gebraucht. Zwei Platinen wollen 
immer noch nicht und muss da noch mal bestimmt einen ganzen Tag für die 
Fehlersuche investieren. Ist also doch mehr Arbeit als man so denkt.

Kann natürlich auch meine Dateien zur verfügung stellen wen jemand 
anderes eine Sammelbestellung inkl bestücken machen möchte...

Gruß
Ingo

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Habe gerade schon mal alle funktionierenden Platinen verschickt. Alle 
die etwas angezahlt haben bekommen also bald ein Paket. Link zur 
Sendungsverfolgung ist gerade per Mail rausgegangen...

Gruß
Ingo

von Kay F. (jaykay)


Lesenswert?

Hi,

nach dem die HW eingetroffen ist, habe ich es nicht erwarten können und 
sie angeschlossen.
Mit hterm kommen auch schon Daten an. Jetzt bin ich auf der suche nach 
der passenden SW ;-)

Da das ganze auf meinem (debian) Linux Serverlaufen soll benötige ich 
was was unter Linux läuft.
EMSlog ist ja in java geschrieben, also gleich mal ausprobiert....

librxrx-java installiert und SW gestartet. Beim betätigen des oberen 
verbinden Buttons kommt folgenden Ausnahme:

HomeServer:/opt/EMSlog# java -jar emslog.jar
Experimental:  JNI_OnLoad called.
Stable Library
=========================================
Native lib Version = RXTX-2.1-7
Java lib Version   = RXTX-2.1-7
(get) CONNECTED: false

(/dev/ttyUSB1): Die Verbindung wird aufgebaut...
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
        at my.emslog.emslog.BtnConnectActionPerformed(Unknown Source)
        at my.emslog.emslog.do(Unknown Source)
        at my.emslog.emslog$3.actionPerformed(Unknown Source)
        at 
javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2012)
        at 
javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2 
335)
        at 
javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.ja 
va:404)
        at 
javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259)
        at 
javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonList 
ener.java:253)
        at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6136)
        at 
javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3267)
        at java.awt.Component.processEvent(Component.java:5901)
        at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2105)
        at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4497)
        at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2163)
        at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4323)
        at 
java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4461)
        at 
java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4125)
        at 
java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4055)
        at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2149)
        at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2478)
        at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4323)
        at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:649)
        at java.awt.EventQueue.access$000(EventQueue.java:96)
        at java.awt.EventQueue$1.run(EventQueue.java:608)
        at java.awt.EventQueue$1.run(EventQueue.java:606)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at 
java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(AccessContr 
olContext.java:105)
        at 
java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(AccessContr 
olContext.java:116)
        at java.awt.EventQueue$2.run(EventQueue.java:622)
        at java.awt.EventQueue$2.run(EventQueue.java:620)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at 
java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(AccessContr 
olContext.java:105)
        at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:619)
        at 
java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread. 
java:275)
        at 
java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.jav 
a:200)
        at 
java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread. 
java:190)
        at 
java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:185)
        at 
java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:177)
        at 
java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:138)


Ich bin kein Java Experte, aber wie komme ich jetzt am besten weiter? 
Kann ich aus den jar Dateien die Sourcen extrahieren und mit Eclipse, 
Netbean oder was auch immer debugen? Macht das Sinn? Habe auch schon 
versucht den ems-collector zum laufen zubringen (c++) klaptt aber auch 
nicht. Die DB wird angelegt aber keine Daten aufgezeichnet. Ich fände es 
gut nicht x verschieden SW Lösungen zuhaben ;-) Ich hätte gerne eine die 
automatisch gestartet werden kann und die unter Linux läuft ;-)

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Hallo,

Muss schon länger her sein dass ich EMSlog gepostet habe. Kann mich 
garnicht mehr daran erinnern. Das andere Programm kenne ich allerdings 
nicht.

Leider ist es doch nicht so einfach mal eben das Programm zu 
überarbeiten. Denke als ntolösung ist das erst mal OK.

Den Download gibt es erst mal hier:
http://home.arcor.de/i.fischer/modelledit/index_de.html

1) Als erstes muss eine mySQL-Datenbank installiert werden und dann die 
EMSlog.sql eingespielt werden. Dadurch werden die Tabellen von emslog 
erzeugt.

2) rxtxSerial.dll.32 für 32-Bit Windows oder die rxtxSerial.dll.64 für 
64Bit Windows in rxtxSerial.dll umbenennen

3) Batch-Dateien anpassen.
Bei emslog wird nur der SQL-Server übergeben. Wenn die mySQL auf dem 
lokalen Rechner installiert ist kann man auch localhost stehen lassen.
Bei emsview wird zusätzlich noch user (root) und Passwort (password) 
übergeben. Als default wird root und password genommen wenn die nicht in 
der Befehlszeile übergeben werden.

Die einzelnen Daten können aber in den Programmen auch geändert werden.

4)EMSlog starten (doppelklick auf die *.bat) Falls nicht über die 
Befehlszeile geschehen noch Server, User und Passwort eingeben und auf 
Verbinden drücken. Dadurch wird die Verbindung zum SQL-Server aufgebaut 
UND mit der seriellen Schnittstelle verbunden.

5) EMSview starten und Server, User und Passwort eigeben und dann auf 
Verbinden drücken. Der Knopf bleibt erst mal wärend des 
Verbindungsaufbau niedergedrückt. Wenn man andere Kurven auswählt oder 
andere Daten ändert dann natürlich mit mit "aktualisieren".


Die Version 01 funktioniert nur mit SQL-Datenbank UND Serieller 
Schnittstelle. Das Problem dabei sit allerdings dass erst 1024-Byte 
Buffer vollgeschrieben werden und dann die Telegramme angezeigt und 
gespeichert werden. Bei meiner alten Platine wurden die 1024-Byte 
schnell durch das Polling vollgeschrieben. Beim EMS-Gateway wird das 
Polling erst mal nicht übertragen. Wird vermutlich auch kein Sinn 
machen.

Die Version 02 geht auch ohne die SQL-Datenbank. Wenn man die Daten in 
mySQL loggen will muss vorher der Hacken bei mySQL gesetzt werden. Dort 
muss kein Buffer vollgeschrieben werden. Allerdings stürzt das Programm 
bei ungefähr 255 Telegrammen ab. Vielleicht zum ersten Test ohne mySQL 
ganz OK.

Gruß
Ingo

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Kay F. schrieb:
> Ich bin kein Java Experte, aber wie komme ich jetzt am besten weiter?

Am besten mal ems.zip heunterladen. Dann müssen allerding noch die *.so 
Dateien in das Verzeichnis kopiert werden. Am besten im Verzeichnis lib 
noch die RxTxcomm.jar auch ersetzen.

Sonnst könnte es passieren dass die *.so (Linux) oder *.dll Datei 
(Windows) eine andere Version hat als die Dateien im EMSlog oder 
EMSview-Ordner.

Vermute mal das irgendwas an der Schreibweise nicht ganz stimmt und 
Emslog auf eine Serielle Schnittstelle zugreifen möchte die nicht 
existiert weil die Schreibweise falsch ist. Vielleicht mal andere 
Schreibweisen für die Serielle Schnittstelle versuchen.
/dev/ttyUSB1
dev/ttyUSB1
/ttyUSB1
ttyUSB1

Gruß
Ingo

von Sevensworld (Gast)


Lesenswert?

Gibt es eine aktuelle Aufschlüsselung der Telegrammdaten? Das was ich in 
dem anderen (mittlerweile unübersichtlichen) Thread gefunden habe 
scheint recht alt zu sein ... ?

@Ingo: Vielen Dank für deine Mühe und Bereitschaft für diese 
Sammelbestellung.

Die Platine läuft bei mir erst mal im Textmodus, da ich den RAW Modus 
nicht aktiviert bekomme. Übertragung zum PC mit 9600/8/1/None
Allerdings habe ich hin und wieder Telegramme die zerstückelt ankommen 
... kann das evtl. noch jemand bestätigen?


Gruß
Jens

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Ich glaub die Auslieferungseinstellung Off On On Off ist der Textmodus.

RAW-Modus ist dann Off Off Off Off. Der Mode wird nur nach einem Reset 
übernommen. Also kurz Netzteil kurz ziehen und einstecken oder DIP4 
(Richtung Anschlüsse) einmal auf ON und zurück auf OFF.

Wie oft kommmen denn die zerstückelten Diagramme? Mir ist zumindest noch 
keins aufgefallen. Allerdings läuft noch für die Aufzeichung noch mein 
altes Modul.

Falls Du meine Java-Programme meinst, dann kommt ab und zu ein 
CRC-Fehler. Das liegt aber an meiner Java-Software. Dieser Fehler wird 
in der neueren Version (wenn sie läuft ) Nicht mehr sein.

Gruß
Ingo

von Sevensworld (Gast)


Lesenswert?

Nein, dein Java Programm war nicht gemeint.

Nachdem ich jetzt den RAW Modus gesetzt habe >( Off On On Off )<, konnte 
ich sehen das die Datensätze manchmal in mehreren Zeilen ankommen. 
Zumindest ist das die einzige Möglichkeit den RAW Modus einzustellen.
Möglicherweise hängen die Fehler damit zusammen.
Ich hatte dir gerade einen Mitschnitt im Textmodus geschickt, werde aber 
morgen noch einmal einen Mitschnitt im RAW Modus machen und dir auch das 
Ergebnis zukommen lassen.


Gruß
Jens

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Sevensworld schrieb:
> ich sehen das die Datensätze manchmal in mehreren Zeilen ankommen.

Also der Mittschnitt aus der Mail kommt aus dem HEX/Textmodus.
1
02.03.2012 21:50:59.00 |        Received Data | 08 00 34 00 3C 02 58 0
2
02.03.2012 21:50:59.00 |        Received Data | 2 58 21 00 01 00 00 00 DC 42 00 0C AA 00 B1
3
                                               --------------------------------------------------------------------
4
                                                08 00 34 00 3C 02 58 0
5
                                                                      2 58 21 00 01 00 00 00 DC 42 00 0C AA 00 B1
6
                                               ====================================================================
7
02.03.2012 21:50:59.00 |        Received Data | 08 00 34 00 3C 02 58 02 58 21 00 01 00 00 00 DC 42 00 0C AA 00 B1

Das ist aber kein Fehler, sondern ist nur die Ausgabe von deinem 
Monitor-Programm.
Der Abfragezyklus war in deinem programm gerade zufällig wärend des 
Telegrammempfangs. Der Zeilenumbruch kommt von Deinem Programm und wird 
nicht vom EMS-Gateway gesendet. Wenn Dein Monitorprogramm das <CR> <LF> 
anzeigen könnte, dann würdest Du sehen können das nach der ersten zeile 
kein CR&LF gesendet wurde. (Vielleicht kannst Du das ja irgendwo 
aktivieren...)
Wenn Du den Gateway mit einem "normalen" Terminalprogramm anzeigen lässt 
wirst Du den vermeintlichen "Fehler" nicht sehen können.

Sevensworld schrieb:
>Nachdem ich jetzt den RAW Modus gesetzt habe >( Off On On Off )<

Das ist nicht der RAW-Modus. Bei einem "normalen" Terminalprogramm 
siehst Du nur das eine Menge Datenmüll ankommt wenn der RAW-Modus 
eingeschaltet ist. Dazu benötigst Du z.B. ein Terminalprogramm das 
Hexadezimal anzeigen kann. Ich habe da Hterm genommen. Da kann man sich 
die Daten in allen möglichen Zahlenformaten ansehen ($Hex, Dez, Bin, 
Okt, ASCII)

Der RAW-Modus sendet am Ende und Anfag noch ein "aa 55" und ist im 
Klartext nicht lesbar.

Gruß
Ingo

von Sevensworld (Gast)


Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> Der RAW-Modus sendet am Ende und Anfag noch ein "aa 55" und ist im
> Klartext nicht lesbar.

Richtig ... und genau das habe ich mit dem Modus erreicht!
Wenn ich ( Off On On Off ) einstelle, danach den Reset auslöse DANN habe 
ich nicht lesbare Daten. Nach Umstellung in meinem Monitorprogramm auf 
Darstellung in Hex, werden Datensätze angezeigt die von aa 55 eingerahmt 
sind !!!

Gruß
Jens

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Hallo,

wer meine Java-Programme zum loggen in die mySQL benutzen will findet 
die neusten Versionen auf meiner Seite im Download:
http://home.arcor.de/i.fischer/modelledit/index_de.html

Werde jetzt nicht jedesmal posten wenn es was naues gibt....

Die Version EMSlog02 sollte jetzt richtig funktionieren. Nur das beenden 
des Programms ist noch nicht perfekt.
Am Datum kann man erkennen wann die neuste Version erstellt wurde.

Gruß
IngoF

von Kay F. (jaykay)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo,

ich habe mal die EMSlog2 SW unter Windows probiert, da ich sie unter 
Linux zur Zeit nicht ans laufen bekomme. Dabei ist mir aufgefallen das 
nur Datum und Uhrzeit bei mir richtig decodiert werden. Die 
Betriebsstunden sind mit 20648:03 viel zu hoch. Laut Infoterminal 
2717:12 bzw. Solar 2039:38. Er hat auch 8 CRC Errors gefunden. Das EMS 
GW hängt 30 cm hinter dem SM10 Modul.
Ist eine Buderus Logamax plus GB152 mit RC35, MW10 & SM10. Hinweise zur 
SW Version konnte ich in den Menüs nicht finden... Habe das was die 
EMSlog SW raussendet mal angehängt.

Unter Linux habe ich das Problem das er JDBC & ODBC anmeckert. Die 
Device kann ich nur auswählen, nicht ändern. Da die Devicebezeichnungen 
unter Linux länger sind, sehe ich auch nur /dev/tty der Rest wird nicht 
mehr dargestellt.

Ideen was ich ändern bzw. anpassen müßte?

Danke und Gruß

Kay

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Kay F. schrieb:
> JDBC & ODBC

Das klingt ja fast nach dem mySQL-connector-Java. Habe noch 
"mysql-connector-java-5.1.10" von der MySQL-Webseite gesaugt und 
verwendet. Allerdings ist der Connector aber Plattformunabhängig und 
dürfte unter Linux keine Probleme machen.

Eigentlich wird vorher nachgesehen welcher Serielle-Port verfügbar ist 
und wird dann auch in der Auswahlbox angezeigt. Müsste also alles so 
funktionieren.

Am besten mal die zweite Version2 nehmen und den Haken bei mySQL nicht 
setzten. Dann wird die Verbindung zur MySQL-Datenbank nicht aufgebaut.

Kannst mir ja mal das ganze Log zumailen. Screenshot wäre auch OK.

Kay F. schrieb:
> Er hat auch 8 CRC Errors gefunden.

Das habe ich heute auch herausgefunden. Bei mir ist teilweise das erste 
oder zweite Byte eine Null. Allerdings kommst das schon von dem 
EMS-Gateway. Muss entweder dort die Programmierung, ein Fehler in der 
Empfangsschaltung sein oder wirklich Fehler auf dem Bus.

Auf meinem Oszilloskop sieht die Empfangsschaltung aber gut aus. Keine 
Verfälschung der Signale.

Einfach mal den Haken unter CRC setzten und sehen was er in der 
Telegrammlog.txt als Fehlerhafte Telegramme mitloggt. die anderen Haken 
sind für Fehlerfreie Telegramme und für Polling. Allerdings ist der 
Pollinghaken noch sinnlos weil der Gateway kein polling schickt.

Kay F. schrieb:
> 20648:03 viel zu hoch

Es gibt ja mehrere Zeiten. Vielleicht findet die sich woanders in der 
RC30/35. Bei mir stimmen die zeiten eigentlich. Allerdings bin ich mir 
jetzt auch nicht mehr soooo ganz sicher. Vielleicht ist ja auch ein 
Berechnungsfehler drin.

Wenn man den Haken bei "Fr" (= fehlerfreie Telegramme) setzt werden die 
Telegramme in der Telegrammlog.txt auch als Hex-Werte angezeigt. Für die 
Kontrolle bestimmt ganz gut.

Gruß
Ingo

von Kay F. (jaykay)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo Ingo,

okay jetzt sehe ich schon mehr (unter Windows). RaumIST & die 
Betriebsstunden passen noch nicht, wobei die RC35 gerade auch in der 
Heizung steckt.
Unter Linux bekomme ich nur eine Warning zur RXTX Version sonst passiert 
nichts:

root@debian6:/opt/ems# java -jar emslog02.jar server
WARNING:  RXTX Version mismatch
        Jar version = RXTX-2.2pre1
        native lib Version = RXTX-2.2pre2

createLogFile
.

Habe schon versucht die RXTXcomm.jar & librxtxSerial.so aus diesen 
beiden ZIPs zuverwenden bekomma aber immer die gleiche Warnung.
http://rxtx.qbang.org/pub/rxtx/rxtx-2.2pre1-bins.zip
http://rxtx.qbang.org/pub/rxtx/rxtx-2.2pre2-bins.zip

Gibt es da noch andere Verweise?

Im Verzeichnis legt er eine Datei .\Telegrammlog.txt an mit 0 Byte. 
Müßte unter Linux eigentlich ./Telegrammlog.txt sein. Com Port ist 
/dev/ttyUSB0 in der TestVM gibt es nur den einen...

Danke und Gruß

Kay

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Kay F. schrieb:
> ... RaumIST & die Betriebsstunden passen noch nicht ...

RaumIst - wie du schon richtig vermutest - weil RC35 im BC10 steckt.

Das, was im Telegramm 14 übertragen wird, sind nicht die 
Betriebsstunden, sondern die Betriebszeit. Diese beschreibt die seit der 
Inbetriebnahme vergangene Zeit. Die Betriebsstunden des Brenners stecken 
im 19er und im 34er Telegramm.



//Niffko

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

@Ingo

Der erste Wert in Telegramm 18 ist nicht Anlage sondern die 
Kesselsolltemperatur ... da muss du noch mal bei ;)


//Niffko

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Also ich habe hier auch ne Liste wo der erste Wert die Anlage ist und 
der 2. die Kesseltemp. !?

Gruß
Jens

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Kay F. schrieb:
> WARNING:  RXTX Version mismatch
>         Jar version = RXTX-2.2pre1
>         native lib Version = RXTX-2.2pre2

Das ist wohl so OK. Steht zumindest so auf der Webseite.

Bisher habe ich aber nur die 2.1.7-Version genommen. Die ist hier zu 
finden:
http://rxtx.qbang.org/pub/rxtx/rxtx-2.1-7-bins-r2.zip

Ist ja ziemlich warm bei Dir.. 3200°C isch ja schon mal was...

Bei mir wird die Temperatur allerdings richtig angezeigt.

Niffko _ schrieb:
> Der erste Wert in Telegramm 18 ist nicht Anlage sondern die
> Kesselsolltemperatur ... da muss du noch mal bei ;)

Na das sollte nicht das Problem sein...

Gruß
Ingo

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Jens H. schrieb:
> Also ich habe hier auch ne Liste wo der erste Wert die Anlage ist und
> der 2. die Kesseltemp. !?

Glaube ich dir, richtiger wird es davon aber auch nicht. 
Anlagentemperatur bedeutet im EMS-Kontext Temperatur in der 
hydraulischen Weiche. Diese wird aber durch das Weichenmodul WM10 
erfasst und auf den Bus gegeben. Der Wert wird also nicht in einem 
UBA-Telegramm auftauchen.

//Niffko

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Morgen!

Hätte noch was zum Thema Raumtemperatur. Das Auslesen aus dem 
3E-Telegramm ist eher heizkreisbezogen, deshalb funktioniert es auch 
nicht, wenn der RCXX nicht in der Wandhalterung steckt. Mehr generisch 
ist hier das A3-Telegramm.

Beispiel aus Kay's Daten:
1
10 00 A3 00 07 01 01 01 34 01 3A 01 3A 83 00 83 00 6C
2
                     ^^ ^^
3
                     308 => 30,8°C


//Niffko

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Niffko _ schrieb:
> Beispiel aus Kay's Daten:
> 10 00 A3 00 07 01 01 01 34 01 3A 01 3A 83 00 83 00 6C
>                      ^^ ^^
>                      308 => 30,8°C

Na das kann ich leider nicht so machen. Bei mir wird im A3-Telegramm 
eigentlich nur die gedämpfte Außentemperatur und zwei noch unbekannte 
Werte übertragen:

10 00 A3 00 08 13 02 AA

Gruß
Ingo

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> Bei mir wird im A3-Telegramm
> eigentlich nur die gedämpfte Außentemperatur und zwei noch unbekannte
> Werte übertragen ...

interessant ... kann es sein, dass du im Gegensatz zu Kay und mir einen 
RC30 dein Eigen nennst?


//Niffko

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Niffko _ schrieb:
> interessant ... kann es sein, dass du im Gegensatz zu Kay und mir einen
> RC30 dein Eigen nennst?


Ja,

Das wird wohl das "Problem" sein...

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Hallo Niffko,

wenn du eine Zusammenstellung der Daten einer RC35 hast, würdest du die 
mal anhängen?
Wo könnten sich zu einer RC denn noch weitere Unterschiede ergeben?


Gruß
Jens

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Jens H. schrieb:
> wenn du eine Zusammenstellung der Daten einer RC35 hast

Nein, habe ich nicht. Ich benötige auch nicht allzu viel vom RC35.

Nachfolgend mal die von mir verwendeten Daten, herauskopiert aus meinem 
AVR-Code. Heizequipment: GB142, RC35, keine Funktionsmodule. Ich parse 
direkt im AVR und schicke ein Telegramm konstanter Länge an den PC.

1
/*******Byte Index EMS Telegrams(null based)********/
2
#define RL_IST_H_0818     17
3
#define RL_IST_L_0818     18
4
#define VL_SOLL_0818       4      
5
#define VL_IST_H_0818      5
6
#define VL_IST_L_0818      6
7
#define LEIST_SOLL_0818    7
8
#define LEIST_IST_0818     8
9
#define RAUM_H_10A3        7
10
#define RAUM_L_10A3        8
11
#define PUMPE_0819        13
12
#define WW_SOLL_0834       4
13
#define WW_IST_H_0818     15
14
#define WW_IST_L_0818     16
15
#define AT_H_0819          4
16
#define AT_L_0819          5
17
#define AT_GED_10A3        4
18
#define ZEIT_HZ_2_0819    23
19
#define ZEIT_HZ_1_0819    24
20
#define ZEIT_HZ_0_0819    25
21
#define ZEIT_WW_2_0834    14
22
#define ZEIT_WW_1_0834    15
23
#define ZEIT_WW_0_0834    16
24
#define STARTS_HZ_2_0819  26
25
#define STARTS_HZ_1_0819  27
26
#define STARTS_HZ_0_0819  28
27
#define STARTS_WW_2_0834  17
28
#define STARTS_WW_1_0834  18
29
#define STARTS_WW_0_0834  19
30
#define UHR_MIN_1006       8
31
#define UHR_STD_1006       6
32
#define UHR_TAG_1006       7      
33
#define CODE1_0818        22
34
#define CODE2_0818        23


//Niffko


PS: Ingo, sag' Bescheid, wenn sowas lieber in den anderen Thread soll. 
Obwohl dieser hier ja wenigstens das Wort EMS im Titel trägt :)

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> 10 00 A3 00 08 13 02 AA

  // 10 00 a3 00 0f 01 01 91
  /*                ^^ ^^ flags tag/nacht schaltung */

Byte 4 ist die Umgebungstemperatur, bzw. Raumtemperatur.


Grüße.

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Rudi schrieb:
> // 10 00 a3 00 0f 01 01 91
>   /*                ^^ ^^ flags tag/nacht schaltung */
>
> Byte 4 ist die Umgebungstemperatur, bzw. Raumtemperatur.

Was bringt dich zu der Annahme, dass Byte 4 die Raumtemperatur und nicht 
die gedämpfte Außentemperatur ist?


//Niffko

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Niffko _ schrieb:
> Was bringt dich zu der Annahme, dass Byte 4 die Raumtemperatur und nicht
> die gedämpfte Außentemperatur ist?

Hallo,

Also ich habe den Wert immer als gedämpfte Außentemperatur mitgeloggt.


So wie es aussieht kann es sein dass mit neueren Softwareständen alte 
Telegramme erweitert werden. Denke die ersten Werte werden bei der RC35 
die selbe Funktion haben, oder?

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> So wie es aussieht kann es sein dass mit neueren Softwareständen alte
> Telegramme erweitert werden. Denke die ersten Werte werden bei der RC35
> die selbe Funktion haben, oder?

jep, so sehe ich das auch.


//Niffko

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

Niffko _ schrieb:
> Was bringt dich zu der Annahme, dass Byte 4 die Raumtemperatur und nicht
> die gedämpfte Außentemperatur ist?

Ich meinte die gedämpfte Außentemperatur und nicht die Raumtemperatur.

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Hallo Ingo,
sind eigentlich alle Platinen ausgeliefert.
Ist schon in Aussicht, ob es eine zweite Fertigung gibt?

Ich überlege mir eine Platine auf Lochraster selbst zu bauen.

Viele Grüße
F. F.

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo F.F.

F. F. schrieb:
> sind eigentlich alle Platinen ausgeliefert.

Nein, leider habe ich noch zwei Platinen die ich einfach nicht zum 
laufen bekommen habe.

F. F. schrieb:
> Ist schon in Aussicht, ob es eine zweite Fertigung gibt?

Nein, noch nicht. sind erst drei auf der Warteliste und ab zehn lohnt es 
sich erst. Allerdings habe ich den Arbeitsaufwand doch stark 
unterschätzt. Kann also im Moment nichts garantieren. Außerdem muss ich 
ja die Firmware erst vernünftig zum laufen bekommen. Im Moment 
funktioniert nur das Auslesen. Das Schreiben auf dem Bus hat noch 
irgendeinen Fehler. Der PIC will das Break nicht richtig senden.

F. F. schrieb:
> Ich überlege mir eine Platine auf Lochraster selbst zu bauen.

Ja, warum denn nicht. Das einzige Problem ist dabei den FT245RL den es 
nur in SMD mit 0,5mm Pinabstand gibt. Und das andere könnte das Brennen 
des PIC sein. Allerdings kann man den SMD-Chip mit einem kleinen 
0815-SMD-Lötkolben sogar relativ einfach anlöten. Dafür würde man dann 
aber eine Adapterplatine benötigen die man für einige Euro kaufen kann.

Gruß
Ingo

von charlie (Gast)


Lesenswert?

Hallo F.F.,

> Ich überlege mir eine Platine auf Lochraster selbst zu bauen.

bei mir liegt Ingos Platine seit zwei Monaten auf Stapel und ich komme 
zeitlich nicht dazu, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Wird sich in 
den nächsten Wochen leider auch nicht ändern :-(.

Falls Du meine Platine haben möchtest, würde ich sie Dir abtreten, zum 
Selbstkostenpreis, versteht sich. Die Platine ist komplett bestückt, mit 
allem was Ingo so drauf hat ;-), und das ist 'ne ganze Menge!

Gruß aus der Wetterau
Karl M.

von spooniester (Gast)


Lesenswert?

Hallo Charlie ,

ich have bei ersten Bestellung leider keine abbekommen.
und haette echt grosses Interesse. Wuerde auch  noch was extra 
drauflegen.
Meld dich bitte falls du Interesse hättest.
spooniesterÄTgmail.com

Danke
Matthias

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Hallo Carlie,
Ich habe ein grosses Interesse an der Platine, leider hatte ich deine 
E-Mail Adresse nicht.
Da ich fast jede Woche in der Wetterau bin koennte ich die Platine 
abholen.
Melde dich doch bitte mal per Mail.

Viele Gruesse
FF

ffleckenstein@web.de

von spooniester (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

da ich keinen etwas wegschnappen möchte und auch schon mit Charlie 
Kontakt hatte und er das genauso sieht, stelle ich nochmals eine 
Suchanfrage für die Platine von Ingo:

Ich habe damals, leider selbst verschuldet (Ingo weiss warum..), leider 
keine Platine mehr abbekommen und suche daher eine.

Wenn also jemand, ähnlich wie Charlie, die Platine zuhause liegen hat 
und keine Zeit hat sich darum zu kümmern, würde ich mich sehr freuen 
wenn er sich bei mir meldet, dann kann man über eine Verkauf sprechen.

Bitte dann eine kurze E-Mail an spooniesterÄTgmail.com

Würde mich sehr freuen.

Danke im Voraus.
Matthias

@F.F.: War nicht böse gemeint :-) Viel Spaß mit dem Bauteil :neid:

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

> Den Download gibt es erst mal hier:
> http://home.arcor.de/i.fischer/modelledit/index_de.html

Habe jetzt meine aktuelle Firmware hochgeladen.
Eigentlich gibt es bis jetzt noch keine Weltbewegende Neuigkeiten. Nur 
das Polling 0x8b (= 0x0B / 11) wird beantwortet und im Bus-Status 
erscheint jetzt "Computer". Senden ist noch nicht möglich.

von spooniester (Gast)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

würde hier nochmals gerne eine Suchanfrage aufmachen. Bin immernoch auf 
der Suche nach einem solchen Controller, also wenn jemand eine unbenutzt 
zuhause hat wäre ich sehr interessiert!

Danke

von Rainer H. (rhobin)


Lesenswert?

Hallo allerseits,

bin vor einigen Tagen auf die beiden Threads über den EMS-Bus bei 
Buderus gestossen und muss ehrlicherweise zugeben, dass ich nur einen 
Bruchteil verstanden habe.

Bin allerdings auch daran an einer solchen hübschen Platine (wenn's geht 
voll bestückt) interessiert...

Wenn also wieder mal eine Sammelbestellung ansteht, dann bitte Nachricht

Wie sieht es mittlerwile mit dem Senden von Befehlen aus?? Seid ihr da 
weitergekommen??

Danke und Gruß
Rhobin

von Udo H. (udo_h)


Lesenswert?

Hallo,

auch ich hätte Interesse an einem Gateway/Controller für meine 
Buderus-Anlage, falls also eine Neuauflage folgen sollte...

LG
Udo

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Das senden an sich klappt schon. Kann bei meiner Heizung mit meinem 
Programm und neuer Firmware den Urlaub für die Heizkreise einstellen.

Nur das auswerten der Antwort klappt nicht immer 100%

Also im Moment sind 4 noch auf der Warteliste. 10 Leute wäre schon gut.
Diesmal würde ich die Aktion aber per Vorkasse abwickeln.

Also im Moment ist noch warten angesagt...


Gruß
IngoF

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo zusammen,
ich bin beim Googeln auf diesen Beitrag gestoßen. Ich bekomme in den 
nächsten 6 Wochen eine neue Buderus Heizung (BGH172) und möchte die 
Daten auch abfragen können. Zusätzlich habe ich das KM200 für die Iphone 
App von Buderus mitbestellt.
Hat schon mal jemand versucht das RS232 Signal auf auf einen X-Port zu 
legen und übers Netzwerk auf die Daten zuzugreifen ?
Die RS232 Schnitstelle ist ja auf der Platine abgreifbar oder?
Ich glaube ich habe überlesen wie Ihr die Platine angeschlossen habt 
über den Klinkenstecker oder direkt an den 2 Draht Bus.
Gibt es schon einen Termin für eine neue Bestellung ? Bei mir ist es 
abhängig was das KM200 alles kann und ob man auch ohne IPhone an die 
Daten kommt.

LG
Stefan

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo Stefan,

Im Originalthreat hatte jemand versucht das Signal über einen XPORT aufs 
Netzwerk zu legen. Allerdings war das eine Platine für die 2107.
Beitrag "Re: Logamatic 2107 Schnittstelle"
Da gab es wohl zumindest Probleme mit irgendwelchen Messungen wenn der 
XPORT angeschlossen war.

Den XPort kann man allerdings nicht an dieser Platine anschließen. Der 
einzige Serielle Port geht auf den EMS-Bus von der Heizung.

Die Verbindung zum PC geht allerdings über den FT245RL der über einen 
"Datenbus" angeschlossen wird. Der XPORT muss über die Serielle 
Schnittstelle angebunden werden, oder?

Diese Platine kann man direkt irgendwo am ZweidrahtBus anschließen, oder 
aber auch an der Klinkenbuchse. Dabei wird der dritte Pin eben nicht 
benutzt.

Wann es eine neue Platine gibt hängt davon ab wann es genug Leute für 
eine Sammelbestellung gibt. Mit Dir wären es dann schon 5 Leute. Dann 
fehlen noch etwa 5 Personen. Vermutlich wird dann noch der eine aoder 
andere kurz vorher abscpringen.

Gruß
Ingo

von Erik L. (erikl)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

seit ein paar Tagen wühle ich mich durch das Thema, erstmal vielen Dank 
und alle Achtung was Ihr geleistet habt !
Wir haben eine GB162-15 mit RC35 und ich fände es klasse, mit dem PC 
messen zu können, aus Spaß und um die Steuerung "zu kontrollieren".
Die theoretischen Grundlagen für das Verständnis des hier von Euch 
mühsam erarbeiteten sollten eigentlich bei mir da sein, allein nur ist 
es etwas lange her und zu kurz im Einsatz gewesen...
Ingo, auch ich hätte deshalb Interesse an einem Gateway.
Am liebsten wäre mir durchaus ziemlich fertig, da ich derzeit wenig 
Möglichkeiten habe so was zu bestücken und zu testen/debuggen.

Wie Stefan bin ich natürlich auch über das KM200 gestolpert (habe jedoch 
noch keines, wohl aber die Heizung schon).
Allerdings wollte ich mit dem PC messen und mir nicht deshalb ein EiFon 
zulegen ;-))
Ich habe eine kleine Hoffung, dass man das KM200 "missbrauchen" könnte, 
um über den wohl eingebauten Webserver auf den EMS-Bus zuzugreifen, um 
auch mehr zu messen. Nur habe ich noch keine tiefer gehenden Infos 
darüber gefunden, das Ding scheint zu neu zu sein.
Oder liest hier jemand mit der mehr weiß ? Theoretisch müsste das Ding 
ja alles an Bord haben um vom PC auf den EMS-Bus zu kommen, nur ob es so 
universell wie Ingos Lösung ist ? Hat schon mal jemand so ein KM200 
offen gesehen ?

Viele Grüße,
Erik

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Hallo,

hier gibt es erstmal eine provisorische aktuelle Firmware mit dem 
Sendemodus unter "Download": 
http://home.arcor.de/i.fischer/modelledit/index_de.html

Mit dem Java-Programm is es schon mal möglich die Urlaubszeit von 
Heizkreis 1 und 2 abzufragen und zu ändern.

Für kurze eigene Telegramme kann man die Prüfsumme berechnen und das 
Telegramm absenden. Ist eigentlich erst mal mein provisorium.

Die Bedienung des Programms ist jetzt komplett anders, sollte aber doch 
ziemlich selbsterklärend sein...

Gruß
IngoF

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Die erste Platine ist wirklich gut gemacht, deshalb habe ich Interesse 
an einer zweiten Platine. Vielleicht kann man einen Web-Server einbauen.
Ich dachte da an einen Ethernet-fähigen Prozessor wie z.B 
PIC32MX460F512L.

Viele Grüße
pic18f

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Auf Nachfrage noch mal eine Anleitung wie man die neue Firmware auf den 
EMS-Gateway bekommt. Die Anleitung ist jetzt in der Firmware ZIP-Datei.

Gruß
IngoF

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo zusammen,
hat schon mal jemand versucht die Eingangsschnittstelle mit einem 
Arduino zu verbinden.
Mit dem Arduino würde ich mich ein klein wenig auskennen. Das was ich 
gar nicht so recht verstehe ist die Anpassung der seriellen 
Schnittstelle zwischen Buderus Steuerung und RS232 am Prozessor. Kann 
mir das mal jemand für Dummys erklären. Am besten mit einem kleinem 
Schaltplan.

LG
Stefan

von Dirk U. (Gast)


Lesenswert?

Hallo, ich wäre evtl auch an einer Platine interessiert.
Nur leider habe ich noch nicht ganz gecheckt was die alles kann bzw 
nicht kann.
Ich habe eine neue GB212 und möchte per PC auslesen und programmieren 
können.
Gibt es irgendwo eine detailierten Stand dessen was die Platine kann?
Ich hätte die Buderus EcoSoft zur Verfügung. was ginge mit der Platine 
damit?
Gruß Dirk

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

@Stefan

hier ist der Schaltplan aus dem original Threat: 
http://www.mikrocontroller.net/attachment/95287/EMS_Interface.png

Der linke Teil wandelt die Spannung vom BUS in ein TTL-Signal um das der 
Mikrocontroller versteht. Egal ob Ardunio oder PIC. der Rechte Teil 
sendet über die Stromschnittstelle die Daten vom Mikrocontroller.

Einfach nachbauen und an den Ardunio klatschen. Mit der richtigen 
Programmierung sollte es funktionieren. Keine Ahnung ob der Ardunio das 
Break selbst erkennt oder obe Du es selber "erkennen" must. Der PIC hat 
ein Bit das man abfragen kann und erleichtert die Sache schon ein wenig.

@Dirk
Die Platine kann alle Telegramme empfangen und an den PC weiterleiten. 
Senden ist damit such schon provisorisch möglich. Die Telegramme werden 
von der Platine richtig gesendet. Nur die Übertragung vom PC zum 
Mikrocontroller ist noch nicht in der endgültigen Version.
Meine Software kann die Telegramme empfangen un in eine MySQL-Datenbank 
schreiben und auch darstellen. Den urlaub von Heizkreisen eins und zwei 
können auch abgefragt und gesetzt werden. Mehr bisher noch nicht.

Wenn Du an einer Platine interessiert bist musst Du mir irgendwie Deine 
eMail Adresse zukommen lassen. Ob und wann es eine neue Auflage gibt 
kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Es müssen genug an einer Platine 
interessiert sein und ich muss auch die zeit dazu haben.

Gruß
IngoF

Edit:
Wenn jemand die Möglichkeit hat die Platine für sich selber und andere 
zu fertigen kann gerne die Eagle .BRD-Datei dafür haben.

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Dirk U. schrieb:
> Ich hätte die Buderus EcoSoft zur Verfügung. was ginge mit der Platine
> damit?

Hallo Dirk,

habe ich glatt überlesen... Mit der EcoSoft kannst Du zumindest jetzt 
noch garnichts machen. Die Software ist noch nicht soweit dass Sie den 
Service-Key von Buderus emuliert. Vermutlich wird das irgendwann mal 
möglich sein.

Gruß
IngoF

von Niffko (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> [EcoSoft] Vermutlich wird das irgendwann mal
> möglich sein.

Ob sich der Aufwand lohnt?! EcoSoft macht im Grunde zwei Dinge, 
Parametrierung und Datenaufzeichnung + Visualisierung.

Ersteres ist für den Privatanwender, sobald der anfängliche Spieltrieb 
befriedigt ist, relativ uninteressant. Für einen Techniker, der einen 
Regelungsverbund mit mehreren Unterstationen parametrieren muss, sieht 
das Ganze anders aus.

Datenaufzeichnung + Visualisierung kommen, meiner Meinung nach, relativ 
unsexy daher. Ich habe mir hier lieber etwas eigenes gestrickt, obwohl 
ich EcoSoft & Servicekey zur Verfügung habe . . . siehe Anhang.



Gruß Niffko

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Niffko schrieb:
> Ob sich der Aufwand lohnt?!

Deswegen das "Vermutlich".

Vorteil wäre dass man die Original Software nehmen könnte und nichts 
selber stricken muss.
Aber das wichtigste ist erst mal das mitloggen und selber senden.

Deine Darstellung sieht ja schon mal sehr gut aus...

Gruß
IngoF

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Hallo,

Die Firmware 0.5 ist jetzt fertig.

Damit klappt das senden von Telegrammen im RAW und HEX-Modus.

Zum Beispiel das Abfragen der Uhrzeit und des Datums:

Im RAW Modus :
0x0B 0x90 0x06 0x00 0x1B 0x57 0xAA 0x55

Im HEX-Modus:
0B 90 06 00 1B 57[ENTER]

Im Textmodus also die Bytes als zweistelligen HEX-Code mit Leerzeichen 
getrennt und ohne Leerzeichen am Ende. Dann einfach Enter drücken.

Im HEX-Modus werden vom Terminalprogramm also folgenden Bytes gesendet:
0x30 0x42 0x20 0x39 0x30 0x20 0x30 0x36 0x20 0x30 0x30 0x20 0x31 0x42 
0x35 0x37 0x0d 0x0a

Die rote LED (zur Platinenmitte) blinkt kurz auf wenn ein Telegramm auf 
den EMS-Bus gesendet wird.

Die blaue LED (zum Platinenrand) blinkt kurz auf wenn Telegramme vom 
EMS-Bus empfangen werden.

Es gibt auch Platinen mit nur blauen LEDs.

Wem die Blaue LED nicht passt kann auch LEDs mit niedriger 
Schwellspannung (rot oder grün) an dem Anschluss auf der Platine 
parallel zur blauen anlöten oder aufstecken. Dadurch leuchtet die Blaue 
LED nicht mehr und nur noch die neue LED.

Habe jetzt die aktuelle Firmware hochgeladen. Bei der Firmware ist jetzt 
auch eine Anleitung zum flashen der Firmware als PDF-Datei.

Gruß
IngoF

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Klingt super :)

Woher genau weiß ich denn was ich senden muss? Wie wäre es mit ner 
aktuellen Tabelle ?
Z.B. wie sende ich eine Umschaltung vom Betriebsmodus .. Tag/Nacht ?

Gruß
Jens

von Ingo F. (ingof)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo,

Also meine Liste die ich habe kann ich gerne mal anhängen.
Ist natürlich nicht vollständig.

Hier ein paar Beispiele:
1
{00} 20:41:29 14.10.12: 0B 90 3F 57 06 00
2
{8E} 20:41:29 14.10.12: 10 0B 3F 57 01 09 0C 05 0A 0C 8E
3
4
{30} 20:41:32 14.10.12: 0B 10 3F 57 01 09 0C 05 0A 0C 30
5
{--} 20:41:32 14.10.12: 01

Bei diesem Beispiel von 0x0B (PC) zu 0x10 (RC30) mit Bit 7 gesetzt 
(Abfrage). Telegramm 3F (Zeiten Heizkreis1) Ab Byte 0x57 sollen 6 Bytes 
übermittelt werden.
Als Antwort kommt vom Empfänger das Telegramm mit den Daten.
In dem Beispiel Urlaub vom 01.09.2012 bis 05.10.2012 für Heizkreis1.

Dannach Das selbe Telegramm mit den Daten wieder zur RC30 zurück. Da das 
Bit7 jetzt nicht gesetzt ist ist es ein "Befehl"
Der Busmaster (0x08) bestätigt fehlerfreie Telegramme dann mit 0x01. 
Fehlerhafte Telegramme werden mit 0x04 "bestätigt". Die Bestätigung 
kommt nicht vom Empfänger.

Später sendet der Empfänger nochmal das komplette Telegramm 0x3f an alle 
in drei "Häppchen". Manchmal bricht er auch ein Telegramm davon beim 
senden ab und wiederholt es nochmals.

Bei der Abfrage kommt nach dem Telegrammtyp die Startadresse(0x57) im 
Telegramm und die Länge (0x06) die zurück geliefert werden soll.
Beim Befehll kommt nur die Startadresse(0x57) und anschließend die 
Daten. Allerdings kann manchmal auch eine andere Länge zurück kommen als 
man angefordert hat. Die RC30 sendet wohl nie mehr als 27 Zeichen (0x1b) 
an Daten.

Mit diesem Telegramm und Telegrammtyp 0x49 kann man Heizkreis1 und 2 in 
den Urlaubsbetrieb setzen. Mit dem Warmwasser scheint es nicht zu gehen. 
Habe noch keine Möglichkeit gefunden.

Alle Angaben natürlich ohne Gewähr ;-)
Wer was neues herausfindet kann es gerne posten...

Gruß
IngoF

Edit:
Jetzt mit der richtigen Datei ;-)

von IngoF (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> Jetzt mit der richtigen Datei ;-)

Hat dann doch wohl nicht geklappt... Jetzt aber ohne diesen 
"Tippfehler"...

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Danke, werde ich mir die Tage ansehen und dann noch mal fragen :D
Irgendwie habe ich das mit dem Senden noch nicht ganz geblickt, 
allerdings habe ich eigentlich auch nicht vor dein Tool zu benutzen ...

Gruß
Jens

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

wegen weiteren nachfragen noch mal genauer beschrieben:

{00} 20:41:29 14.10.12: 0B 90 3F 57 06 00
{8E} 20:41:29 14.10.12: 10 0B 3F 57 01 09 0C 05 0A 0C 8E

Das erste Telegramm ist das was ich gesendet habe und das zweite die 
Antwort.
Die Bedeutung:
0B = Absender (EMS-Gateway)
90 = Empfänger 0x10 + 0x80 ( 0x80 = Abfrage-Bit)
3f = Telegrammtyp (Heizkreis 1 Zeiten)
57 = Offset (Anfangsadresse im Telegramtyp)
06 = Anzahl Zeichen die als Antwort zurück gegeben wurden
00 = Prüfsumme

Einfach so senden und der EMS-Gateway sendet das Telegramm sobald er ein 
Polling vom Master bekommt.
Wenn als Antwort 0x04 zurück kommt ist entweder die Prüfsumme falsch 
oder das Telegramm ist unsinnig.

Mit gesetzten Bit7 wird etwas abgefragt. Und es kommt wenn das Telgramm 
richtig ist sofort die Antwort.
10 = Absender
0B = Empfänger
3F = Telgrammtyp
57 = Datenoffset ( Urlaufszeiten)
01 = Tag des Urlaubsanfangs
09 = Monat des Urlaubsanfang
0C = Jahr des Urlaubsanfang (2000 + 0x0C = 2012)
05 = Tag des Urlaubsende
0A = Monat des Urlaubsende (=10)
0C = Jahr des Urlaubsende (2000 + 0x0C = 2012)

Es gibt zwei Möglichkeiten das Telgramm zu senden:
Im HEX-Mode (Terminalprogramm) ASCII-Zeichen der beiden Hexadezimalen 
Zeichen (erstes Byte = Oberes Nibble) getrennt durch Leerzeichen (0x20). 
Nach dem letzten Zeichen dann Windows-Zeilenumbruch (ASCII CR und LF = 
0D und 0A)

Im RAW-Modus die einzelnen Zeichen übertragen und mit 0xaa 0x55 beenden.

Dieses Telegramm hat also im RAW-Modus 8 Bytes un im HEX-Mode 19 Bytes 
die übertragen werden.

Also im Terminalprogramm z.B. einfach das Telegramm eintippen und nach 
dem letzten Zeichen sofort die Eingabetaste, ohne ein folgendes 
Leerzeichen, drücken. (Windows Zeilenumbruch also CR & LF) Bei MAC und 
Linux muss klappt das mit dem Terminalprogramm nicht so einfach.

Wenn Du die Antwort die Du bekommst wieder zurück schickst wird das 
Datum für den Urlaub gesetzt. Dabei muss aber die Prüfsumme ectra 
berechnet werden. Also in diesem Beispiel:
0B 10 3F 57 01 09 0C 05 0A 0C 30

Wenn Du nur den Urlaubsanfang setzten willst
0B 10 3F 57 01 09 0C <Prüfsumme>

Nur das Urlaubsende setzen:
0B 10 3F 5B 05 0A 0C <Prüfsumme>

Nur die Abfrage könnte für das Urlaubsende könnte so aussehen:
0B 90 3F 5B 03 <Prüfsumme>

Das letzte Telgramm habe ich nicht getestet.
Mögliche Antworten:
1) Das komplette Telegramm mit Urlaubsanfang und -ende.
2) 0x04 für fehlerhaftes Telegramm (Weil nur ein zu kleiner Teil 
abgefragt wird)

Meine aber das die Abfrage erkannt wird und auch richtiger weise nur die 
drei Datenbytes für das Urlaubsende übermittelt werden.

Wenn man Werte setzt kommt nur als Bestätigung für das korrekte 
Telegramm die 0x01

Beim dem Telegramm 3f (Heizkreis 1 Zeiten) z.B. sendet die RC30 noch mal 
das komplette Telegramm in Bröckchen zurück. Sieht wohl so aus dass 
ingesammt nur 0x1B Datenbytes übertragen werden + Absender Empfänger und 
Prüfsumme. Also Maximal 0x1B +3 = 0x1E = 30 Zeichen (0x1B +3 = 0x1E = 
30).

Einfach mal ausprobieren und Beispiele nennen die nicht 
funktionieren....

Gruß
IngoF

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Ein kleiner Bug ist noch in der aktuellen Firmware:

Wenn man Telegramme an die 0x09 sendet (UBA???) antwortet die sofort 
ohne Wartepausen wie die der Raumcontroller (RC30, RC35, ...) oder der 
Busmaster.

Das heisst der Datentransfer auf dem Bus wird für mehrere Sekunden 
komplett unterbrochen.

Wird bei Zeiten noch behoben...

Aber an die 0x09 sollte man auch nciht irgendwelche Werte verändern 
bevor man weiss was die genau bedeuten. Es gibt auch nur eine Handvoll 
Telegramme mit nu ein bis drei Bytes die sie versteht...

Gruß
IngoF

von Niffko (Gast)


Lesenswert?

Moin Ingo,

die Sache mit dem 0x09er muss nicht unbedingt an deine Firmware liegen.

Der BC10 hat die Adresse 0x09. Das Teil, auf dem die Klinkenbuchse 
sitzt. Selbigen hatte ich mir kürzlich mal von innen angeschaut und eine 
Besonderheit festgestellt.

Er hat eine separate "Standleitung" zum Master (UBA) und kommuniziert 
somit nicht direkt über den EMS-Bus. Ich gehe davon aus, dass das aus 
Sicherheitsgründen gemacht wurde, da der BC10 wichtige Kesselparameter 
liefert (Maximaltemperatur). Wahrscheinlich verhält er sich wegen der 
Direktanbindung anders als die übrigen Busteilnehmer.

Wobei das, was man vom BC10 auf dem Bus sieht, nur Echos vom Master sein 
können ... und ob der, sozusagen bewusst, die Kommunikation lahmlegt?!




//Niffko

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo Niffko,

Vermute aber dass es an meiner Firmware liegen könnte...

Die BC10 antwortet schneller als ich aus meiner Senderoutine komme. 
Meine auch gesehen zu haben dass der EMS-Gateway das Break bei der BC10 
nicht mehr sendet.

Könnte man ja sehen ob die BC10 selber sendet oder die Antwort über die 
Master kommt. Man müsste ja die Spannungsschwankungen sehen wenn die 
BC10 sendet under Master die Bytes wiederholt.

Aber wenn ich Zeit habe werde ich mir das noch mal genauer ansehen...

Wie gesagt eigentlich benötigt man ja nur die 0x08 und 0x10. Vielleicht 
bekomme ich ja auch heraus was die Bytes bei den wenigen Telegrammen der 
BC10 bedeuten. Allerdings denke ich nciht dass ich der BC10 ins Handwerk 
pfuschen möchte...

Gruß
IngoF

von sevensworld (Gast)


Lesenswert?

Hallo Ingo,

danke noch mal für die genauen Erläuterungen.
Ein paar Fragen dazu ...
Wie berechnest du die Prüfsumme, da gibts doch sicher ne Funktion dafür, 
oder?
Der Offsetwert im Telegrammtyp, woher bekomme ich den und die Anzahl 
Zeichen die zurückgegeben werden?

Gruß
Jens

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Ok, nachdem ich mir das Ganze 6x durchgelesen habe wirds evtl. etwas 
heller ;-)

0B = Absender (EMS-Gateway)
90 = Empfänger 0x10 + 0x80 ( 0x80 = Abfrage-Bit)
3d = Telegrammtyp (Tag/Nacht/Automatik)
04 = Offset (Anfangsadresse im Telegramtyp)
03 = Anzahl Zeichen die als Antwort zurück gegeben wurden
?? = Prüfsumme

Das wäre dann für den jeweiligen Modus, oder?

Antwort zurück senden für Automatikbetrieb dann so? :
0B 10 3D 04 03 <Prüfsumme>


Fehlt mir dann nur noch die Berechnung der Prüfsumme.



Gruß
Jens

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Jens H. schrieb:
> 0B = Absender (EMS-Gateway)
> 90 = Empfänger 0x10 + 0x80 ( 0x80 = Abfrage-Bit)
> 3d = Telegrammtyp (Tag/Nacht/Automatik)
> 04 = Offset (Anfangsadresse im Telegramtyp)
> 03 = Anzahl Zeichen die als Antwort zurück gegeben wurden
> ?? = Prüfsumme

Fast richitg...

0B 10 3d 04 01 <Prüfsumme> für Nacht
0B 10 3d 04 02 <Prüfsumme> für Tag
0B 10 3d 04 04 <Prüfsumme> für Automatik.

10 weil es ein Wert ist der gesetzt werden soll. Die drei Modes sind im 
selben Byte nur ein unterschiedliches Bit (Bit1, Bit2, Bit3)

Den aktuellen Modus kann man mit
0B 90 3D 04 01 <Prüfsumme> abfragen

Oder das Telegramm 3d ab Offset 00:
0B 90 3D 00 <Prüfsumme>

Habe es selber noch nicht ausprobiert.
Notfalls einfach mal mit meinem Programm testen. Es gibt da eine 
Funktion für Testelegramme. Dann auch Prüfsumme berechnen klicken und 
anschließend auf Senden.

Ein C-Code für die Prüfsummenberechnung ist hier:
Beitrag "Re: Logamatic 2107 Schnittstelle"

Einfach mal auf einem Blatt Papier nachrechnen um zu sehen wie es 
funktioniert..

Gruß
Ingo

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Danke für die Berichtigung und den Hinweis auf die Berechnung der 
Prüfsumme, werde hoffentlich am WE Zeit dafür finden :)


Gruß
Jens

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Also ich habe das jetzt umgesetzt und versucht etwas zu ändern, aber es 
ändert sich nix!?

Das war die Abfrage:
1
SEND: 0B 90 3D 04 01 A9 AA 55 
2
REC : AA 55 10 08 1A 00 2F 64 64 00 B1 00 0A AA 55 AA 55 01 00 02 AA 55 
3
REC : AA 55 0B 90 3D 04 01 A9 00 07 AA 55 
4
REC : AA 55 10 0B 3D 04 01 BC 00 07 AA 55 
5
REC : AA 55 08 00 34 00 3C 02 5E 02 5E 21 00 01 00 00 00 F6 57 00 0D E1 00 3E 00 17 AA 55 
6
REC : AA 55 08 00 18 00 2F 01 D4 64 17 89 01 25 62 80 00 02 5E 01 B8 00 33 0C 2D 48 00 C8 00 02 00 39 00 1F AA 55 
7
REC : AA 55 10 88 14 00 03 6E 00 07 AA 55 
8
REC : AA 55 08 10 14 00 26 2C A6 3F 00 09 AA 55

Und hier der Versuch mit dem Setzen:
1
SEND: 0B 10 3D 04 01 CD AA 55 
2
REC : AA 55 08 00 19 00 00 4F 01 C8 80 00 00 00 00 3F 00 82 88 0D 14 83 00 00 00 0C 1E 2C 00 74 A7 00 00 48 00 21 AA 55 
3
REC : AA 55 08 00 1C 00 8C 03 00 0E 00 08 00 80 00 00 00 84 00 11 AA 55 
4
REC : AA 55 08 00 34 00 3C 02 5B 02 5B 21 00 01 00 00 00 F6 57 00 0D E1 00 EF 00 17 AA 55 
5
REC : AA 55 0B 10 3D 04 01 CD 00 07 AA 55 
6
REC : AA 55 01 00 02 AA 55 
7
REC : AA 55 08 00 07 00 0B 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 00 13 AA 55 
8
...
9
REC : AA 55 10 00 3D 00 03 22 32 22 01 28 06 02 00 05 05 2D 01 01 04 4B 0D 4B 01 00 3C FF 10 0A 05 01 02 AD 00 21 AA 55

Der Betriebsmodus ändert sich aber nicht und bleibt auf Automatik (03)!?

Gruß
Jens

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Jens H. schrieb:
> REC : AA 55 0B 90 3D 04 01 A9 00 07 AA 55
> REC : AA 55 10 0B 3D 04 01 BC 00 07 AA 55

Auf dem ersten Blick ist doch alles OK. Das Telegramm wird gesendet und 
Du bekommst die Daten als Antwort. Du mochtest ab offset 4 1 Zeichen und 
bekommst den einen Wert zurück:01

Jens H. schrieb:
> REC : AA 55 0B 10 3D 04 01 CD 00 07 AA 55
> REC : AA 55 01 00 02 AA 55

Das Telegramm wird gesendet und sofort positiv quitiert. Also ist das 
telegramm inkl. Prüfsumme schon mal OK.

Das Problem ist dass Du beim Setzten den selben Wert setzt den Du 
ausliest (0x01)
Wenn Du beim setzten z.B. 03 nehmen würdest könnte sich an der RC30/35 
sich der Mode ändern.
Um sicher zu gehen könntest Du denn Wert ja noch mal abfragen also

diese drei Telegramme senden:
0B 90 3D 04 01 A9 AA 55
0B 10 3D 04 03 <Prüfsumme> AA 55
0B 90 3D 04 01 A9 AA 55


Gruß
Ingo

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> 0B 10 3D 04 03 <Prüfsumme> AA 55

Ups... das wird die Heizung vermutlich nicht nehmen
Es dürften nur folgende gehen:

0B 10 3D 04 01 <Prüfsumme> AA 55
0B 10 3D 04 02 <Prüfsumme> AA 55
0B 10 3D 04 04 <Prüfsumme> AA 55

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

So, endlich Feierabend.


Noch mal zu den Werten der Bytes ... oben bzw. auch hier zuletzt 
schreibst du, das 1 = Nacht, 2 = Tag und 4 = Automatik ist.
Beim Auslesen bekomme ich aber die 01 , was Nachtbetrieb sein sollte. 
Die Anlage war aber im Automatikbetrieb(Tag).

Meine RC35 sitzt übrigens direkt an der Therme.

Ich habe jetzt mal 04 gesetzt und bekomme auch bei der Abfrage 04 
zurück, was ja Automatik sein sollte!? An der RC35 ist aber weiterhin 
manueller Tagbetrieb aktiv und keine Automatik!?
Habe ich da jetzt nen generellen Denkfehler oder liegt das evtl. am 
Modus der Platine?






Aus einer anderen Liste stammt das hier noch:

00 3D 07 00 Einstellung Nacht Gest.
00 3D 07 01 Einstellung Tag Gest.
00 3D 07 02 Einstellung Auto Gest.

Wenn ich Tagbetrieb an der RC35 auswähle kommt:

AA 55 10 00 3D 07 01 E2 00 07 AA 55
AA 55 10 00 47 07 01 13 00 07 AA 55
AA 55 10 00 51 07 01 4B 00 07 AA 55
AA 55 10 00 5B 07 01 63 00 07 AA 55

Bei Nachtbetrieb:

AA 55 10 00 3D 07 00 E3 00 07 AA 55
AA 55 10 00 47 07 00 12 00 07 AA 55
AA 55 10 00 51 07 00 4A 00 07 AA 55
AA 55 10 00 5B 07 00 62 00 07 AA 55

Bei Automatik:
AA 55 10 00 3D 07 02 E1 00 07 AA 55
AA 55 10 00 47 07 02 10 00 07 AA 55
AA 55 10 00 51 07 02 48 00 07 AA 55
AA 55 10 00 5B 07 02 60 00 07 AA 55


Desweiteren haben noch in der 08 00 34 00 Byte 9(laut deiner Liste) auch 
noch mehrere Dinge. Tag/Nacht , Heizen, Betriebsart. Bezieht sich das 
auf die Warmwasserbereitung?Wie schlüsseln die sich auf?

Heizen ?? Bit gesetzt = Heizen, nicht gesetzt = aus?
Tag/Nacht ?? was ist mit Automatik?
Betriebsart ??


In deiner Liste passt oft nicht das richtige Byte zu deiner Nummerierung 
oder hab ich da nen Denkfehler?

Ansonsten hätte ich noch die Betriebszeit(ist etwas anderes als 
Betreibsstunden!) in Minuten unter:

08 10 14 00 Byte 4,5,6




Gruß
Jens

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Ach so ... ich sende das über meine eigene Anwendung auf den Comport in 
der Form : "\x0b\x10\x3d\x04\x04\xc8\xaa\x55" , aber da auf jeden Fall 
ne Antwort kommt, scheint es ja zu funktionieren!?

Ich versuchs gleich noch mal über dein Programm und gucke ob`s damit 
klappt.

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Ok, also über dein Programm klappt eine Änderung Tag/Nacht/Auto auch 
nicht !?
Bin jetzt erst mal ratlos und warte auf Antworten/Ideen ;-)


Aber eine Frage habe ich doch noch:

Unter 08 00 18 00 gibt es den Servicecode. Wie schlüssele ich den um? Im 
Display der RC35 habe ich aktuell nämlich H 8 stehen (Wartungsintervall 
abgelaufen) oder ist das nicht der Service-Code?

Gruß
Jens

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Jens H. schrieb:
> Aus einer anderen Liste stammt das hier noch:
>
> 00 3D 07 00 Einstellung Nacht Gest.
> 00 3D 07 01 Einstellung Tag Gest.
> 00 3D 07 02 Einstellung Auto Gest.

Habe es gerade auch getestet. Das ist auch richtig so. Vermutlich habe 
ich da irgendwann einen Fehler eingebaut oder mit der falschen Liste 
weitergearbeitet.
Wenn Du bei Offset 7 die Werte 0x00, 0x01 oder 0x02 setzt funktioniert 
es auch mit dem Raumcontroller...

Gruß
IngoF

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Achso...

Der Servicecode sollte hexadezimal Codiert sein also bei H8 sollte dort 
0x48 0x38 stehen Eventuell auch 0x86 0x38 (Kleinschreibung).

Hoffe der Rest stimmt noch..

Das mit den Betriebstunden kommt daher weil in der RC 30 der Wert als 
Stunden angezeigt wird. Wird aber in den Telegramm auch als Minuten 
übertragen. Deswegen steht dort auch "Min" als Einheit.

Eigentlich müsste es dann Betriebsminuten sagen. Ist aber wohl eher ein 
ungebräuchlicher Begriff, oder?

Gruß
IngoF

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Werde ich nachher mal ausprobieren.

Wegen den Betriebsstunden noch mal, da gibt es 2 Werte. Einmal 
Betriebsstunden und dann noch Betreibszeit. Beides in Minuten

In deinem Programm nutzt du Betreibszeit und in der Liste stehen noch 
Betriebsstunden

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Es sind zwei verschiedene Werte. Eins davon ist die Zeit die die Anlage 
insgesamt eingeschaltet war. Das andere sind die Brennerstunden oder was 
ähnliches. Es gibt auch zwei unterschiedliche Werte in der RC30/35

Gruß
Ingo

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Nichts anderes habe ich gesagt ;)
Bezgl. des Betriebsstatus, gibt es ja noch Automatik Tag und Automatik 
Nacht ... weißt du wie das abzufragen ist ?

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Moin ;)

Neuer Tag, neuer Versuch ... der Servicecode zeigt jetzt 2d48, was -H 
entspricht. Schaltet man das Display mal durch (mit dem 
Schraubenschlüssel Taster), dann taucht dort auch -H auf. In den 
Unterlagen steht, das es "Heizbetrieb" bedeutet und auch noch andere 
Anzeigen möglich sind. Scheinbar sind auch 3 Zeichen möglich, zumindest 
hat das Display 3 Stellen.

Der Code H 8 hat also erst das H, dann eine Leerstelle und dann die 8. 
Das wiederum würde 48 20 38 entsprechen, aber diese Kombination finde 
ich in keinem Telegramm. Irgendeine Idee wie man per Telegramm da ran 
kommt?

Von den Begriffen her, die sich im Diagnosemenü finden, ist -H ein 
Statuscode (ist übrigens Byte 22+23, deine Liste sagt 23+24).
Der eigentliche Servicecode ist z.b. 200 und findt sich in Byte 25.

Fehlt aber immer noch das H 8. :(


Gruß
Jens

von Niffko (Gast)


Lesenswert?

Moin Jens,

Jens H. schrieb:
> Der Code H 8 ...
> Irgendeine Idee wie man per Telegramm da ran
> kommt?

Vielleicht wird das Telegramm nicht periodisch wiederholt. Du könntest 
den RC35 mal vom Bus nehmen, wieder verbinden und dir dann die 
Initialtelegramme anschauen. Vielleicht taucht das gesuchte Telegramm 
dann auf.

Oder willst du die Wartungsmeldung nur zurücksetzten?



//Niffko

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Moin Niffko,

zurück setzen möchte ich sie eigentlich nicht, sondern nur auswerten und 
wissen das eine Wartung an steht, da man ja doch nicht täglich an die 
Heizung geht. Ich versuche halt nur zu verstehen warum das in keinem 
Telegramm auftaucht.
Werde das mit der Initialisierung mal testen.

Du hast doch sicher auch ne ganze Liste von identifizierten Telegrammen, 
oder? Könntest du die nicht mal hoch laden?


RC35: 1.06
UBA3: 3.06
BC10: 2.03
KIM(1072): 11


Gruß
Jens

von Jens H. (sevensworld)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Ok, Versuch fehlgeschlagen ... ich habe mal das Log angehängt. Ich finde 
nirgends die H 8 oder H08 :(

von spooniester (Gast)


Lesenswert?

Hallo Jens,

also ich habe den Servicecode und Fehlercode verifizieren können.
Ich bekomme von meiner Platine die Daten als Hexstrings im Format
AA 55 14 10 00 18 00 04 ..... gesendet und lade diese in Arrays.
Dort ist der Servicecode 25&26 als Umwandlung von Hex nach Ascii-Zeichen 
und der Fehlercode 27&28.
Die entsprechende Message beginnt mit Array-Stelle 5 = 18 und 
Arraystelle 13 =1
Ich beginne also wie am oberen Beispiel mit AA = Arraystelle 0, 55 = 
Arraystelle 1 u.s.w.

Das passt bei mir immer!

Konnte mittlerweile an die 50 MEssages rausfiltern, einzig die Heizkurve 
fehlt mir, die ist immer 0 ?

Ich versuche mal eine Übersicht zu machen!

Gruß
spooniester

von Niffko (Gast)


Lesenswert?

Hallo Jens,

war nicht einfach, aber ich glaube ich hab's. Wartungsmeldung im 
1C-Telegramm der UBA (08 00 1C). Hab' gerade nicht so viel Zeit ...


// Niffko

von spooniester (Gast)


Lesenswert?

übrigens konnte ich den Großteil der MEssages mit denen aus der 
EMS-Werte.pdf verifizieren, aber nicht alle. Einige befinden sich in den 
MEssages an anderen stellen.
Wie gesagt, ich werde in den nächsten Tagen mal eine Übersicht erstellen 
(auch im vegleich mit dem pdf von Info!)

Gruß
spooniester

von Niffko (Gast)


Lesenswert?

Niffko schrieb:
> Wartungsmeldung im
> 1C-Telegramm der UBA (08 00 1C). Hab' gerade nicht so viel Zeit ...

@Jens
Habe das Telegramm mal aus deinem Dump herauskopiert.
1
08 10 1C 00 8C 03 00 0E 00 08 00 80 00 00 00 34 00 11
2
                           ^^    ^^
3
                            |     |____wird nach Rücksetzen '00'
4
                            |    
5
                            |__H08 (Wartungsintervall nach Datum)

'0E' (14.) müsste eigentlich der Tag sein an dem 'H08' gemeldet wurde.


//Niffko

von spooniester (Gast)


Lesenswert?

Hi,
ich glaube es geht hier aber um den servicecode und nicht um die 
wartungsmeldung, oder?
Der Servicecode ändert sich ja je nach derzeitiger Funktion der Heizung 
( WW Bereitung, Heizen u.s.w.)

Gruß
spooniester

von IngoF (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Habe mal bei miener Heizung die Busteilnehmer 0x08, 0x09 und 0x10 
abgefragt.
Von den Antworten die Daten enthielten habe ich eine kleine Liste 
gemacht.

Das Telegramm 0x02 ist das einzige Telegramm dass von allen 
Busteilnehmern kam und enthält die Softwarestände. Einige Telegramme 
kommen von zwei Busteilnehmern...

Vielleicht hilft es ja irgendjemanden...

Gruß
IngoF

von Niffko (Gast)


Lesenswert?

spooniester schrieb:
> ich glaube es geht hier aber um den servicecode und nicht um die
> wartungsmeldung, oder?

Nein. 'H8' = Wartungsmeldung != Servicecode


//Niffko

von spooniester (Gast)


Lesenswert?

@Niffko:
Ok, hast recht, hatte das falsch verstanden!!

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Moin!


@spooniester:
ein Telegramm mit
1
14 10 00 18
 gibts bei mir nicht !?


@Niffko: Vielen dank, aber woher weißt du das? Geraten kanns ja wohl 
nicht sein, denn ein einzelnes '08' Byte zuzuordnen wäre etwas zu 
einfach, oder? Ne Liste von dir interessiert mich immer mehr ;-)

Beginn der Wartungsmeldung ist tatsächlich der 14. als Tag.

Gruß
Jens

von Niffko (Gast)


Lesenswert?

Moin Jens,

Jens H. schrieb:
> Ne Liste von dir interessiert mich immer mehr ;-)

Ist auf keiner Liste ... wurde exklusiv für dich recherchiert ;)
Meine verwendeten Telegrammdaten hatte ich ein Stück weiter oben schon 
mal gepostet ... sind aber nur die bekannten Standardsachen.

Jens H. schrieb:
> ... woher weißt du das? Geraten kanns ja wohl
> nicht sein ...

Im Nachhinein war's jetzt nicht sooo schwierig.
Beginn Wartungsintervall auf Tag X gestellt. Anschließend Systemzeit auf 
Tag X-1 23:59 gestellt. Der Rest war dann Auswerten der nach dem 
Tageswechsel auflaufenden Telegramme.


//Niffko

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Ah ok .. du hast das bei dir gesetzt/gelöscht und dann nachgesehen .. 
danke für die Mühe :)

Hat evtl. auch noch jemand eine Idee wie das Byte 9 unter '08 00 34 00' 
auszuwerten ist? Dort soll Tag/Nachtbetrieb, Heizen und Betriebsart 
hinterlegt sein (Bit 1, 4, 6)... Zustand wäre also 0 oder 1.
Heizen 0/1 kann ich mir noch erklären, beim Rest müsste ich raten.
0 = Nacht, 1 = Tag ? Und was ist mit Betriebsart gemeint? Auf Grund der 
restlichen Daten in dem Telegramm wirds wohl Warmwasser sein!?

Gruß
Jens

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

Jens H. schrieb:
> Und was ist mit Betriebsart gemeint? Auf Grund der
> restlichen Daten in dem Telegramm wirds wohl Warmwasser sein!?

bit

0: 0 nacht / 1 tag
1: ?
2: ?
3: 0 hk / 1 ww
4: ?
5: 0 keine Wärmeanforderung / 1 tag/nachtabsenkung
6: ?
7: ?

Bit 5 bezieht sich nicht auf die Pumpe.



Grüße.

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Danke Rudi, werde ich am WE versuchen nachzuvollziehen!

Gruß
Jens

von SysRun (Gast)


Lesenswert?

nabend :)

Hat noch einer von euch ein "Gateway" rumfliegen was er gerne verkaufen 
möchte? Bin grad auf der Suche :)

von Ferdinand S. (ferdi60)


Lesenswert?

hi

scheint ja noch aktuell zu sein

Hätte ggf. auch Interesse an einer Platine

Gruß

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo Ferdinand,

vermutlich wird mein EMS-Gateway wohl nicht für Deine Zwecke geeignet 
sein.
Der Original Gateway von Buderus kann zwei verschiedene Bussysteme. 
Einmal den 4000er Bus (Eco-CAN-Bus???) und später auch den EMS-Bus.

Mein Gateway kennt nur den EMS-Bus.

Falls Ich da falsch liegen sollte oder Deine Heizung doch den EMS-Bus 
hat dann bitte noch mal melden.

Gruß
IngoF

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

So, ich noch mal mit einer Frage zu den geloggten Werten.

Bei Ansaugtemperatur und Abgastemperatur habe ich gefühlt echt hohe 
Werte !?
Sind die realistisch?
Ansaug + Abgas zw. 3000 und 4000 !?


Sollten sich doch hier finden:

08 00 18 00 <Byte 29><Byte 30> = Ansaugluft
08 00 19 00 <Byte 8><Byte 9> = Abgastemp

Was habt ihr dort für Werte ??



Gruß
Jens

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

Jens H. schrieb:
> Bei Ansaugtemperatur und Abgastemperatur habe ich gefühlt echt hohe
> Werte !?
> Sind die realistisch?
> Ansaug + Abgas zw. 3000 und 4000 !?

Sind das evtl. 30.00 und 40.00 Grad? Du Zuluft wird ja im Rohr 
vorgewärmt und die Wärme der Abluft wird noch an den Rücklauf gegeben. 
Ändern sich die Werte je nach Brennerleistung?


Grüße.

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Hallo Rudi,

die Werte ändern sich je nach Brennerleistung.
Allerdings ist in den Unterlagen vermerkt das die Auflösung 0,1°C 
beträgt und der Wert somit passt. Allerdings glaube ich eben auch das 
die Werte zu hoch sind und das Komma verschoben werden muss...


Gruß
Jens

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

Jens H. schrieb:
> Allerdings ist in den Unterlagen vermerkt das die Auflösung 0,1°C
> beträgt und der Wert somit passt.

Wie sehen die Hex-Werte aus und welche Unterlagen?

Bei 400°C sollte sich die Farbe/Plastikbezug von der Abgaszuleitung 
langsam aber stetig verflüchtigen ;-).



Grüße.

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Moin,

Jens H. schrieb:
> ... Ansaugtemperatur und Abgastemperatur ...

EMS arbeitet auf mehreren Plattformen. Ansaug- und Abgastemperatur - 
bzw. die entsprechenden Sensoren - sind eher bei Ölkesseln zu finden. 
Was hast du denn für ein Gerät?

Jens H. schrieb:
> Allerdings ist in den Unterlagen vermerkt ...

öhmm ... was für Unterlagen?!



//Niffko

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Ich habe eine Gastherme ... Buderus GB162 und laut Technischen 
Informationen (Logamatic EMS Parameter und Monitordaten) vom RS232 
Gateway sind es die von mir genannten Bytes.

08 00 18 00 27 01 7f 64 1d 09 01 25 62 80 00 02 24 01 5d 00 51 15 2d 48 
00 c8 00 02 00 68 00 1f

Das wäre z.b. das Telegramm .. Ansaugluft ist Byte 29 + 30

Laut Doku ist 29 = Byte2 und 30 = Byte1

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

Jens H. schrieb:
> Das wäre z.b. das Telegramm .. Ansaugluft ist Byte 29 + 30
>
> Laut Doku ist 29 = Byte2 und 30 = Byte1

Das wäre dann:

68 00

also:

0068 und dezimal:

104 und umgerechnet:

10.4°C


;-)

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Naja, aber alle anderen Temperaturwerte setzen sich auch so zusammen ...
1
#define RL_IST_H_0818     17
2
#define RL_IST_L_0818     18    
3
#define VL_IST_H_0818      5
4
#define VL_IST_L_0818      6

Laut Beschreibung ist da ebenfalls die Reihenfolge Byte2 = 17, Byte1 = 
18 bzw. Byte2 = 5 und Byte1 = 6 und die Werte passen da ja auch oder ist 
das dann nur Zufall ?

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Ich weiß ja das es so wie du geschrieben hast mehr Sinn ergibt, trotzdem 
dachte ich bisher das Low und High Byte sich so zusammen setzen:
<High><Low>

In den Unterlagen steht übrigens folgendes noch mit dabei: 
(Byte2*256)+Byte1


Gruß
Jens

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Moin Jens,

Jens H. schrieb:
> Ich weiß ja das es so wie du geschrieben hast mehr Sinn ergibt ...

Rudi hat im Grunde das gleiche geschrieben wie du. Hast du 
möglicherweise nicht beachtet, dass der Byteindex nullbasiert ist?

Die ganze Rechnerei wird aber nichts nützen, da dein GB162 gar keinen 
Ansaugluftsensor hat. Solltest du dennoch einen finden, bitte 
fotografieren und Bild einstellen ;)


//Niffko

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Nullbasierend? Du meinst vom Datensatz her? Das ich da bei 0 anfangen 
muss zu zählen ist mir klar ...

Byte 29 = 68 und Byte 30 = 00 ... das hatte ich auch.



Die GB162 hat keinen Ansaugluftsensor ... hmmm ... dann frage ich mich, 
was dort für Werte auftauchen, denn die ändern sich definitiv und auch 
abhängig von der Brennerleistung. Hat die denn auch keinen 
Abgastemp.sensor? Weil da wäre das Prinzip ja dasselbe!? Wenn dort keine 
Sensoren dran hängen, sollte doch eigentlich 00 00 drin stehen, oder?


Gruß
Jens

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Jens H. schrieb:
> Byte 29 = 68 und Byte 30 = 00 ... das hatte ich auch.

Wo ist dann das Problem?!

Byte 29 = 0x68 = Byte1
Byte 30 = 0x00 = Byte2

Jens H. schrieb:
> (Byte2*256)+Byte1

(0x00*256)+0x68 = 0x68 = 104

Jens H. schrieb:
> Die GB162 hat keinen Ansaugluftsensor ... hmmm ... dann frage ich mich,
> was dort für Werte auftauchen

Ich mich auch. Werde mir das bei meinem GB142 mal anschauen, ich glaube 
da kamen an dieser Position auch Werte rein, obwohl kein Sensor 
vorhanden.

Jens H. schrieb:
> Hat die denn auch keinen Abgastemp.sensor?

Nope.




//Niffko

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Jens H. schrieb:
> Laut Doku ist 29 = Byte2 und 30 = Byte1

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Sorry Jens, war in Sachen Byte-Schieberei leider auf dem falschen 
Dampfer. Ich war die ganze Zeit bei der Umwandlung zweier Bytes in einen 
16-Bit-Wert auf dem AVR, hier steht in der Tat das L-Byte "links" und 
das H-Byte "rechts" im Speicher. Im EMS-Telegramm gilt Byte[n] = H-Byte, 
Byte[n+1] = L-Byte uns somit hast du Recht.

Niffko _ schrieb:
> Werde mir das bei meinem GB142 mal anschauen, ich glaube
> da kamen an dieser Position auch Werte rein ...

Auch falsch ... mein 18er-Frame geht nur bis Byte28.


//Niffko

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Hmmm ... leider bringt es mir nix wenn ich Recht habe ... Aber 
vielleicht kommen wir ja irgendwie noch zu der Lösung ... ;-)

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Jens H. schrieb:
> Aber vielleicht kommen wir ja irgendwie noch zu der Lösung ... ;-)

Jo ... kommen wir. Da ich nicht mit Ingo's Gateway arbeite, war's nicht 
ganz so einfach ... aber nach Durchsicht deines Telegramm-Dumps weiter 
oben, ist der Groschen dann gefallen.

Kleiner Tip: Schau dir nochmal genau an, wie die Gateway-Telegramme 
aufgebaut sind.




//Niffko

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Das Telegramm habe ich mir oft genug angesehen ... komme aber nicht 
darauf was du meinst!? Denn wenn das Telegramm von mir falsch 
interpretiert werden würde, dann dürften ja auch alle anderen Werte 
nicht passen, oder?



Gruß
Jens

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Moin Jens,

Byte29 und Byte30 sind keine Daten, sondern die CRC und das BREAK!

Jens H. schrieb:
> 08 00 18 00 27 01 7f 64 1d 09 01 25 62 80 00 02 24 01 5d 00 51 15 2d 48
> 00 c8 00 02 00 68 00 1f
1
[...] 24 01 5d 00 51 15 2d 48 00 c8 00 02 00 68 00 1f
2
                                             ^^ ^^ ^^
3
                                              |  |  |_Telegrammlänge
4
                                              |  |_BREAK
5
                                              |_CRC

Habe leider im Thread keine Passage gefunden, in der dies beschrieben 
ist, aber nur so macht es (für mich) Sinn. Ingo???

Deine Telegrammdaten im RAW-Modus enden also - wie meine auch - bei 
Byte28, der Rest ist CRC, BREAK und Telegrammlänge.


//Niffko

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Niffko _ schrieb:
> Habe leider im Thread keine Passage gefunden

Ja, Das Problem habe ich auch. Habe das irgendwo mal geschrieben und 
finde es nicht mehr wieder.

Das Break wird noch als 0x00 übertragen. Könnte eigfentlich auch 
wegfallen. Müsste dann nur meine andere Software anpassen. Dort wird das 
0x00 ignoriert aber wird trotzdem erwartet.

Gruß
IngoF

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Arghs ... stimmt, Break und Telegrammlänge kommt ja auch noch. Ich 
hatte nur geguckt ob hinten ein Byte bezgl. CRC dran hängt, aber nie 
überprüft ob das auch stimmt. Jetzt macht das natürlich auch Sinn ... 
schon klar das es "komische" Werte waren, wenn ich das CRC und Break 
Byte genommen habe.

Danke für die Aufklärung!


Jens

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Ich hätte dann noch die gleiche Frage zur Abgastemperatur ...

08 00 19 00 00 3e 01 81 80 00 00 00 00 3f 00 83 3e 0d 78 6d 00 00 00 0c 
7f 7b 00 75 55 00 00 6e 00 21

Sollte auf Byte 8 + 9 Liegen ... wenn auch hier kein Sensor verbaut ist, 
was wird dann dort übertragen? Dieses Mal kann es ja nicht CRC oder 
Break sein ;-)



Gruß
Jens

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Moin Jens,

Jens H. schrieb:
> Abgastemperatur ...
>
> 08 00 19 00 00 3e 01 81 80 00 00 00 00 3f 00 83 3e 0d 78 6d 00 00 00 0c
> 7f 7b 00 75 55 00 00 6e 00 21
>
> Sollte auf Byte 8 + 9 Liegen ...


Byte 8 + 9  ->  0x8000  ->  -32768  ->  kleinster mit 16Bit 
darstellbarer Wert  ->  Fühler nicht angeschlossen oder gebrückt


//Niffko

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Danke, macht natürlich Sinn ;-)


Gruß
Jens

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Zunächst mal ein gesundes neues Jahr @all!


@Ingo
Bräuchte mal den Rat eines nativen Pic-Users ;)

Eigentlich auf AVR zu hause, habe ich aufgrund der USB-Host 
Funktionalität erstmalig auf einen Pic24 gewechselt. Habe derzeit etwas 
Probleme bei der Break-Erkennung. Die Behandlung des Frame-Errors in 
Bezug auf die Daten im Hard-FIFO ist irgendwie etwas undurchsichtig. 
Habe zwar schon etwas Licht ins Dunkel gebracht, aber vielleicht kannst 
du kurz beschreiben, wie du das in deiner Firmware handhabst ... nur um 
auszuschließen, dass ich mich hier mangels Pic-Erfahrung irgendwo 
sinnlos festrammele.



//Niffko

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo Niffko,

Wünsche auch allen ein frohes neues Jahr...

Beim E-UART ist eine Breakerkennung eingebaut.
Einfach den UART pollen bis Daten vorhanden sind oder am besten über 
Interrupt auf empfangene Daten reagieren.

Wenn ein Break empfangen wurde ist das FERR-Bit in RCSTA gesetzt. Wenn 
mehrere Bytes im Buffer waren kann man nicht erkennen welches Bytes das 
Break war (gelöschtes STOP-Bit)

Nach FERR-Bit wird wieder gelöscht nachdem man das Empfangsregister 
(RCREG) ausgelesen hat und einen neues Byte empfangen hat.

Bei mir habe ich das über den Interrupt nach jedem empfangenen Byte 
erledigt und die Empfnagsdaten in meinen Buffer geschoben.

Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen...

von Niffko _. (niffko)


Lesenswert?

Hi Ingo,

danke für deine Erläuterung. Habe das Problem, kurz bevor deine Antwort 
kam, selbst lösen können. Hauptproblem war, dass ich das FERR-Bit nach 
dem Auslesen des Empfangsregister abgefragt habe - das gehört anders 
herum.

Jedenfalls macht der Pic jetzt was er soll ... ist übrigens ein 
Stand-Alone USB-Stick EMS-Logger geworden.


//Niffko

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Niffko _ schrieb:
> ist übrigens ein
> Stand-Alone USB-Stick EMS-Logger geworden.

Klingt gut.
Also USB-Stick anstöpseln an Bus anklemmen und los gehts...

Was für ein Datenformat wird denn geloggt?

Gruß
Ingo

von Niffko (Gast)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> Was für ein Datenformat wird denn geloggt?

Momentan noch ASCII-HEX, wenn alles läuft werde ich wahrschinlich auf 
RAW gehen - mal sehen, wie lange die 4GB auf dem Stick reichen ;)

Es werden alle Telegramme geloggt, jeweils mit Unix-Timestamp. Der 
nächste Schritt wird eine C#-App sein, die das Ganze dann auf dem PC 
graphisch darstellt.

Kann mir gut vorstellen, dass mir der Logger auch mal im Job weiterhilft 
... bei schwer reproduzierbaren Fehlerbilern einfach mal den Logger an 
die Servicebuchse stöpseln und ein paar Tage mitlaufen lassen.


//Niffko

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Das wäre schön....

habe das bei meiner Heizung auch gemerkt.

Der Heizungsfachmann konnte nicht genau sagen wodran es lag. Wurde der 
Reihe nach alles ausgetauscht. Mit dem günstigsten Teil angefangen 
(Drucksensor) bis zum teursten Teil (Pumpe). Natürlich war es dann das 
letzte Teil.

Dann wird die Heizung schon mit Elektronik vollgestopft und zu erkennen 
welches Bauteil defekt ist.

Hatte auch ein ein paar Mitschitte gemacht aber habe auch nicht wirklich 
viel erkennen können. Die Heizung hat mehrere Versuche unternommen und 
ist dann abgebrochen.

Die Pumpe hat doch einen Drehzahlsensor, oder? Wäre es dann nicht 
einfach gewesen festzustellen dass die Pumpe manchmal nicht anläuft?

Gruß
Ingo

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> Die Pumpe hat doch einen Drehzahlsensor, oder? Wäre es dann nicht
> einfach gewesen festzustellen dass die Pumpe manchmal nicht anläuft?

Nein, eigentlich nicht. Die Heizung gibt per PWM die Drehzahl vor. Du 
hättest es aber am Druck sehen können das bei eingeschalteter Pumpe 
keine Druckänderung vorhanden ist.


Grüße.

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Hallo,

habe gerade mal eine Umfrage per Mail an alle Interessenten geschickt.
Wer noch keine Mail bekommen haben sollte kann sich ja noch mal melden.

Vielleicht auch mal den SPAM-Filter checken...

Vielleicht gibt es noch mal eine letzte Auflage...

Gruß
IngoF

von Marcus _. (tunneltruppe)


Lesenswert?

Moin die Herren Entwickler!!!
Erstmal auch noch mal kurz von mir HUT ab vor der coolen 
Entwicklungsarbeit die Ihr hier geleistet habt (seit 2009!! Respekt!!!)

Ich komme zu dem Thema EMS an sich aus der Sicht vom KNX- Bus.
Ich habe den KNX- Bus und halt die EMS- Buderus Steuerung und möchte 
diese Daten im KNX Anzeigen lassen.
Dadurch würde ich auch gerne eine Platine kaufen, aber habe noch mal ein 
paar Fragen:
(bitte entschuldigt dass ich nicht ganz so pfiffig bin wie Ihr!!):
1.) Ihr setzt ja mit „Ingo“- Platine den seriellen Bus im Can- Bus auf.
     Wäre es möglich, natürlich nicht um sonst, den EMS-Bus in den
     KNX- Bus  umzusetzen?
     Was wäre dazu notwendig? (Hardware, Hardware + Software, oder
     beides oder geht es gar nicht?)
2.) Wenn ich auch bei eurer Platine bleiben muss so steht es im
    KNX- Forum muss man die Software-
    Anbindung über die „openHAB“ Plattform machen.
    Hat jemand dazu Erfahrung?

Meine E-Mailadresse ist datenemail (ät) web (punkt) de
@ Ingo: Bezüglich der Kosten bitte E-Mailen, dann überweise ich Dir das 
Geld!!!
Vielen DANK!!!

von jschmied (Gast)


Lesenswert?

Siehe auch meine Antwort in:

http://knx-user-forum.de/openhab/26765-anbindung-eine-buderus-heizung-
ems-bus.html#post311107

Die Anbindung der Platine an OpenHAB (http://code.google.com/p/openhab/) 
ist meine Idee bzw. Vorhaben, das kann aber dauern - im besten Fall ca. 
3 Monate, im ungünstigsten Fall wird's nie fertig, wenn andere Dinge 
dazwischen kommen. Ist eben ein Hobbyprojekt. Falls ich durchhalte wird 
dann OpenHAB bei mir auf einem Rasberry PI laufen und auch noch andere 
Dinge wie Jalousien steuern.

Theoretisch kann die Platine direkt als EMS/KNX Brücke fungieren (mit 
einen Zusatzinterface wie 
http://freebus.org/content/freebus-grundschaltung. Dazu ist aber eine 
neue Software nötig, die das KNX Protokoll implementiert und die ist 
nicht mal an einem Wochenende geschrieben.
Jemand profesionell damit zu beauftragen ist eigentlich unbezahlbar - 
dafür bekommst Du warscheinlich eine ganze Heizung.

Grüße

Jürgen

von SysRun (Gast)


Lesenswert?

Ich wäre auch dabei falls es noch eine Auflage geben sollte :)

von Marcus _. (tunneltruppe)


Lesenswert?

@ Jürgen: Kurze Zusammenfassung mit den Daten aus den knx- Forum:
Ingo’s EMS- Platine hat die Schnittstelle:
- zum EMS auf USB/CAN u. I2C
- über die Firmware geht EMS auf Seriell über USB
- über ein Terminalprogramm kann die Protokolle lesen u. senden.

Du würdest gerne machen damit:
- als Treiber für I2C Relaiskarten nutzen
- und den CAN- Bus als „Hausbus nutzen“

Fehlen dazu tut noch:
- die CAN- Anbindung in OpenHAB

Der Unterschied zwischen Deiner und meiner Idee/ meinem Bus ist:
- Du möchtest Zugriff auf den CAN- Bus über OpenHAB haben
- OpenHAB wäre der Master, könnte aber Heizungsparameter aus/ zum
  KNX Auslösen.

Info zu meiner KNX- Steuerung:
- Mache an sich eine Einzelraumregelung, d.h. jeder Heizkörper hat
  ein „Steuerkopf“ zum EIB
- pro Raum sitzt ein Raumregler mit Temperaturfühler, dieser steuert an
  sich die Heizung
Würde gerne mit EMS, durch das zu entwickelnde Gateway  machen:
- wie erwähnt die ganzen Kenndaten der Heizung sehen und Visualisieren
  (habe dazu einen Gira- Homeserver)
- Mein RC30 ersetzen, bzw. vom App aus (gibt ein Gira App dazu)
  die eingestellte Raumtemp. reduzieren.

Wenn ich Dich recht verstehe das ist die Aufgabe für mich
(bzw. Leute die den Ansatz wie ich habe) folgendes:
A) Ingo’s Platine mit der Freebus Grundschaltung EIB TP Bus zu
   „verheiraten“
    Frage als Laie: Geht das so einfach oder muss Ingo’s Paltine schon
                    umgebaut werden?
B) Wohl die größte Herausforderung: Jemanden finden der die Software
                                    für das KNX- Protokoll implementiert

Kann man dies als erste Zusammenfassung so stehen lassen??
DANKE erstmal Jürgen!!!

von jschmied (Gast)


Lesenswert?

Hallo!

Der RC30 ist aber die Intelligenz der Heizung. Ich denke, die Therme 
stellt die Arbeit ein, wenn der RC30 nicht regelmäßig die Sollwerte an 
den BC10 sendet (ggf. geht Notbetrieb). Du müsstest also selbst einen 
PID-Regler in Software implementieren. Wenn der abstürzt, ist das Haus 
kalt.
Ich würde z.B. gerne die Heizung runterfahren, wenn ein sonniger Tag 
bevorsteht, da wir große Fenster haben und sich das Haus aufheizt. Dazu 
kann man z.B. die Soll-Werte im RC30 beeinflussen.

A) Die Freebus-Schaltung kann direkt an die als Steckkontakte 
herausgeführten Ports des Mikrokontrollers angeschlossen werden. Für die 
paar Bauteile würde ich einfach eine Universalleiterplatte nehmen (wenn 
man nicht selbst die Boards malt und ätzt).

B) Das stimmt ;). Es haben sich aber schon ein paar andere Leute mit EIB 
und Mircocontrollern befasst. Man findet bestimmt auch 
Programmierbeispiele.
PS: Für Anfänger: http://www.sprut.de/electronic/pic/index.htm

vg

Jürgen

von Jochen (Gast)


Lesenswert?

Und eine andere Variante, die mit IPSymcon, dem E-Bus-Manager und einem 
preiswerten E-Bus-Adapter ist nicht möglich?

Da kann man E-Bus-Meldungen und Befehle in den KNX-Bus recht einfach 
schreiben und kombinieren.

Hat auch noch 'ne Visualisierung.
LG Jochen

von jschmied (Gast)


Lesenswert?

Da müsste man mal die Schaltungen un Protokolle vergleichen:

http://www.eservice-online.de/eBus/
http://www.eservice-online.de/eBus/eBUS-Koppler-Ethernet.html
http://ebus.webhop.org/twiki/bin/view.pl/EBus/EBusKonverter
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/10710-eBus-Telegramme-auswerten-Heizung-Solar

Vieleicht sieht jemand, der sich mir EMS befasst hat auf Anhieb, ob EMS 
un EBUS vieleicht das Gleiche sind ...
Dann würde es natürlich einfacher gehen.

vg

Jürgen

von Marcus _. (tunneltruppe)


Lesenswert?

@Jürgen: .
- Denke ich meine das mit dem RC30 wie Du: Bleibt wo er ist und ich
  möchte Ihn nur beeinflussen
- Danke für Dienen Link zu den MircoControllern, sehr spannend, nur
  wollte ich nicht so etwas neues Lernen (muss schon für den Gira
  xml u.Python aneignen)
@ Jochen:
- Der eBus ist denke ich ein eigenständiger Thermenbus wie
  z.B. von Wolf. Muss man nicht auch hier dann
  von EMS auf eBus gehen und dann auf KNX gehen? (auch wenn hier die
  Programmierung einfacher ist)

P.S. IPSymcon sieht auch spannend aus!!!
Dieter

von Marcus _. (tunneltruppe)


Lesenswert?

Darf ich mal ne dumme Frage stellen?
Ich möchte mich hier mal kurz wiederholen:
- zum EMS auf USB/CAN u. I2C
- über die Firmware geht EMS auf Seriell über USB

Also an sich stehen die EMS Telegramme (was welcher wie bedeutet) über
http://wiki.neo-soft.org/index.php/Heizungsschnittstelle/ServiceKey
zur Verfügung (wobei ich die diese Daten nach der .pdf Datei und der 
Seite noch nicht ganz verstehe)?

Und über die Firmware steht mir eine Serielle Schnittstelle (RS 232?) 
zur Verfügung?

Kann ich damit nicht meine KNX- Anbindung machen und in meinem Gira 
Homeserver über ein Logikbaustein, der Hex in die entsprechenden Daten 
umwandelt  (gibt es nach Rücksprache von meinem Ansprechpartner bei 
Gira) sichtbar/ darstellbar darstellen????

Dieter

von jschmied (Gast)


Lesenswert?

Wenn der GIRA Homeserver beliebige Binärdaten senden und empfangen kann, 
müsste es gehen. Ansonsten wird noch ein Stück Software dazwischen 
nötig.

Die Logikbausteine sehen mir nach einer Verküpfung von Schaltbefehlen 
aus - also nach der Art "Wenns regnet UND Fenster ist offen DANN machs 
Fenster zu" aber nicht sende mal 01010010010100010010101 an COM1 ...

vg

Jürgen

von Marcus _. (tunneltruppe)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

...ja gebe Dir recht.
Ansich können die Logikeditoren nicht viel, aber ich denke der Gira kann 
da mehr (siehe mal bitte den Anhang!!!).

Ich werde mir auf jeden Fall, wenn es Ingo zuläßt, seine Platine (hoffe 
voll bestückt, muss mir sonst einen zum Löten suchen) zulegen und dann 
mal spielen.
Muss noch ein wenig den Hex- String analysieren...
DANKE ERSTMAL!!!

von jschmied (Gast)


Lesenswert?

Na, vieleicht kann man aus diesen Bausteinen ja einen Sender und auch 
Empfänger (!) für das EMS-Protokoll zussammenklicken. Sieht dann 
bestimmt so aus: http://www.youtube.com/watch?v=wgJfVRhotlQ  ;)

vg

Jürgen

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Hallo Ingo,

bisher ist keine Umfrageemail angekommen !?


Gruß
Jens

von Marcus _. (tunneltruppe)


Lesenswert?

@ Jürgen:
Ich schon gefreut, ne Hilfe bei YouTube und dann das!!!
Ne dann lieber Tron spielen (leider finde ich die Mucke garnicht so 
schlecht, na einige Teile davon.....)

An sich sind das alles nur Versuche es hinzubekommen, da ich nicht die 
in der Thematik drin bin
und euch da auch nicht helfen kann meinen Wunsch von EMS in KNX 
umzusetzen….
schniff Dieter

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> Hallo,
>
> habe gerade mal eine Umfrage per Mail an alle Interessenten geschickt.
> Wer noch keine Mail bekommen haben sollte kann sich ja noch mal melden.

> IngoF

Hallo Ingo,
leider bin ich schon wieder untergegangen, ich habe noch Interesse an 
einer Platine. Vielleicht kann man einen anderen Prozessor nehmen? Ich 
möchte einen Web-Server aufbauen und benötige dafür mehr Speicherplatz. 
Wenn ich mich nicht täusche müßte der 18F4685 kompatibel sein. Von der 
Geschwindigkeit und Speicherplatz wäre aber auch ein PIC32MX460F512 
denkbar. Wobei hier das Layout geändert werden muß.

Viele Grüße

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Muss ich mir mal ansehen...

Der 18F4580 wird bestimmt gehen.. muss ich mir mal ansehen.

Beim PIC32 muss mal nachsehen wieviel da umgeroutet werden muss..

Habe Dir die Mail weitergeleitet. Dachte Du hättest Die Platine von 
Charlie übernommen...

Gruß
Ingo

von jschmied (Gast)


Lesenswert?

Hallo!

Du könntest das Ding nehmen:

https://www.olimex.com/Products/PIC/Development/PIC32-WEB/

und das EMS Interface auf einer Uni-Leiterplatte aufbauen ...

Oder das Board so nehmen wie es ist und als Webserver auf einem 
RasberryPi das hier: http://code.google.com/p/openhab/


vg

Jürgen

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Hat jemand schon für dieses Board eine CAN-Firmware geschrieben? Ich bin 
gerade dabei anzufangen das Board über CAN ansprechbar zu machen. Auch 
über anderen Code (EMS/USB) für dieses Board in C wäre ich dankbar. Ich 
stelle meinen Code dann natürlich auch wieder zur Verfügung.

PS: Allgemeine Beispiele für USB gibts genug. Ich beziehe mich nur auf 
dieses spezielle Board.

Danke!

vg

Jürgen

von INGOF (Gast)


Lesenswert?

Hallo Jürgen,

habe Dir gerade meinen Assembler Quelltext gemailt. Vielleicht kann ich 
ha bei der protierung etwas dabei helfen. Eigentlich ist im Quelltext 
alles vorhanden. auch CAN....

Gruß
Ingof

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Hallo Ingo, kann man schon absehen, wann die ersten Platinen fertig 
sind?
Bei dem Pic bräuchte ich den 18F4685 bzw. 18LF4685. Dieser hat mehr 
Speicher. Ansonsten müßte er identisch mit dem 18F4580 sein. Einen 10Mhz 
Quarz wäre auch gut, damit man über die PLL die volle Geschwindigkeit 
erreichen kann. Ich möchte nämlich mit ENC28J60 die Schaltung mit dem 
Ethernet verbinden. Eine Versuchsschaltung habe ich schon aufgebaut, 
welche funktioniert.

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Ich habe angefangen, die Firmware nach C zu portieren. Es kann noch 
dauern, da ich mich erstmal etwas einarbeiten muss.

https://code.google.com/p/pic-ems-gw/

Alle nützlichen Codeschnipsel, Hinweise und Hilfen bitte an mich ;)

PS: Ich nutze den C18 Compiler.

vg

Jürgen

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

F. F. schrieb:
> Hallo Ingo, kann man schon absehen, wann die ersten Platinen fertig
> sind?

Meine anderen Platinen sind so gut wie fertig.
So ein bis zwei Monate wirds noch dauern....

Aber erst mal muss ich noch mal komplett meine alte Bauteilliste 
durchforsten und aktaualisieren.
Einige Bauteile werde ich vorher nochmal testweise bestellen müssen.

Dann wird erst mal die Bauteilliste aktualisiert, die Bauteile und die 
Platinen bestellt.
Je nachdem wie schnell die Bauteile lieferbar sind kann es dann 
losgehen.
Das wird dann hoffentlich in meinem Urlaub liegen ;-) Also Anfang August

Eigentlich werden so ziemlich alle Platinen gleichzeitig fertig. Kann 
nur sein dass einige zickige Platine Sonderbehandlung benötigen und sich 
dann etwa zwei Wochen verspäten werden.

Gruß
IngoF

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo Jürgen,

Jürgen Schmied schrieb:
> Firmware nach C zu portieren
Ich habe natürlich auch noch meine Programmablaufpläne zu dem Assembler 
Quelltext. Wird beim verstehen lernen sehr hilfreich sein.

hatte eigentlich schon gestern ein SVN-repository auf meinem Server 
erstellt....

Habe Dir gerade erst die Zugangsdaten zumailen können. Wer Interesse hat 
mitzuhelfen bekommt natürlich auch die Zugangsdaten...

Mal abgesehen davon dass ich an den Google-Quelltext sowieso nicht 
herankomme...

Gruß
Ingo

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo zusammen,
werden eigentlich über das Interface auch Klartextmeldungen ausgegeben 
oder nur die Werte zum selbst dekodieren ?

LG
Stefan

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Im Moment werden nur die Datenpakete vom EMS Bus durchgereicht und von 
einem Programm auf dem PC verarbeitet.

Was für Meldungen sollen denn ausgegeben werden, die nicht auch über das 
Bedienteil ausgegeben werden?
Das Interface ist doch eher für Anwendungen interessant, die bestimmte 
Parameter loggen oder als Schnittstelle zu Home-Servern um alle 
Komponenten im Haus zusammen zu visualisieren.

vg

Jürgen

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo Jürgen
ich möchte das Interface als Ausgabe Schnittstelle zu FHEM einsetzen und 
so muss ja das dekodieren FHEM übernehmen. Ich glaube es gibt noch kein 
Modul für FHEM zur Dekodierung der Pakete oder ?

LG
Stefan

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Da ist wohl noch ein zusätzliches Modul für FHEM nötig. Ich hab das 
Gleiche für OpenHAB vor.

Ich schreibe gerade die Firmware für das Interface in C um, dann ist sie 
einfacher zu lesen und zu modifizieren.

vg

Jürgen

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo Jürgen
könntest Du dann gleich einen Modus einbauen der die dekodierten 
Nachrichten zusätzlich mit ausgibt ?

lg
Stefan

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Wohin? LCD, Seriell, CAN??? Sei mal etwas genauer, was das Ziel ist ;)

vg

Jürgen

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo Jürgen

ich hätte an eine Ausgabe auf der Seriellen Schnittstelle (über USB) 
zusätzlich zu den normalen Paketen gedacht. Über das Protokoll selbst, 
habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Display würde mir überhaupt 
nichts bringen, da ich die Informationen ja irgendwie in FHEM haben 
möchte. CAN Interface habe ich noch keines an meinem FHEM dran. Welches 
Interface würdest Du vorschlagen ?

Ich würde das Interface über USB mit der Fritzbox(FHEM Server) bzw 
RaspberryPI(FHEM Server) verbinden und irgendwie versuchen die Ausgabe 
der seriellen Schnittstelle in FHEM einzubinden.

lg
Stefan

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Stefan Muehlbauer schrieb:
> zusätzlich zu den normalen Paketen gedacht.

Das wäre Sinnlos. Wenn die Daten ja zu FHEM gehen und dort protokolliert 
werden (können) noch zusätzlich nochmals im "Originalformat" 
rauszuschicken. Oder soll da zusätzlich noch eine andere Software 
mitloggen?

Stefan Muehlbauer schrieb:
> Über das Protokoll selbst, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht

Wäre unnütze Arbeit ein vorhandeses Datenformat/Protokoll auf ein neues 
Format umzuwandeln. Zumindest wenn auf der anderen Seite auch noch ein 
Format/Protokoll gebastelt werden muss.

Dann schon in FHEM das vorhandene Datenprotokoll des EMS-Busses 
beibringen und die sinnvollen Daten heraus zu ziehen und zu verwerten.

Kannst natürlich auch gerne mithelfen bei der Firmware. Das gilt 
übrigens auch für alle anderen. Hilfe ist immer gut ;-)

Stefan Muehlbauer schrieb:
> Welches
> Interface würdest Du vorschlagen ?
Wenn eine Serielle Schnittstelle (USB) vorhanden ist, warum nicht die?

Es wäre auch möglich ein käufliches ENC28J60-Interface über SPI 
anzusteuern. fragt sich nur wie einfach das zu programmieren ist. Das 
Interface kann man an die Platine mit ein paar Drähten problemslos 
anschließen.

@all:
Wer gerne bei der Entwicklung mithelfen möchte muss nur eine Mail an 
ems_gateway(ät)arcor.de schicken und bekommt die Zugangsdaten zum 
SVN-Server.
Dazu benötigt man von Microchip die IDE (MPLab-8 oder MPLab-X), den 
C18-Compiler und einen SVN Client. Ist sogar viel einfacher als ich mir 
vorgestellt hatte...

Gruß
IngoF

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Ich werde in der nächsten Zeit intensiver an der Firmware arbeiten, hab 
jetzt etwas Zeit dafür.

Der ENC28J60 wird sich schon einigermaßen programmieren lassen, es gibt 
eine Bibliothek dafür. Man müsste nur sehen, ob der PIC18F4580 dafür 
ausreicht. Falls ja, könnte man ein einfaches XML oder JSON über HTTP 
realisieren. Falls die Firmware in C fertig ist, kann ich ja mal für ca. 
5 EUR bei EBAY so ein Modul besorgen. Das würde sich jedenfalls 
einfacher in einen Home-Server integrieren lassen als ein CAN Bus oder 
USB.

Das Board hat übrigens auch noch einen ungenutzten 256k EEPROM, man 
könnte auch eine längere Zeit die Meßwerte puffern...

vg

Jürgen

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Jürgen Schmied schrieb:
> Das Board hat übrigens auch noch einen ungenutzten 256k EEPROM

So wie es aussieht fliegt der aber aus Platzgründen bei der neuen 
Version raus. Da kommt ein ENC28J60-Anschluss hin. Die FRAM sind auch 
nicht so einfach zu bekommen.
Bisher schien niemand wirklich Interesse an diesem Baustein zu haben.

Ist der den wichtig wenn der 18F4685 verwendet wird?

Gruß
IngoF

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Der Zwischenspeicher ist wichtig, wenn man wirklich die Daten per 
Netzwerk bereitstellt und das Board ein Server ist. Da kann man ja nicht 
wissen, wann der Client die Daten abholt. Über COM wurde sie ja sofort 
gesendet, das geht dann nicht mehr. Du wolltest ja aber auch eine SD 
Karte anbinden, die muss dann eben als Puffer herhalten.

Eine Alternative wäre, die Daten aktiv an einen Server zu senden (Board 
als Client). Dann muss aber der Server immer verfügbar sein.


vg

Jürgen

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo Jürgen,

Naja, notfalls kann man ja den F-RAM auch als erweiterung auf die 
Platine Stecken oder zusätzlich anlöten. muss ja nicht auf der Platine 
selber sein.

Habe aber gesehen dass der ENC28J60 wohl nur den SPI-Mode0 unterstützt. 
Also dass der Clk wärend CS=Low (nicht aktiviert) immer auch Low sein 
sollte.

Wenn ich das richtig verstehe wäre der SPI-Bus nur für den Ethernet-Chip 
reserviert und man könnte keine SD-Karte oder F-RAM zusätzlich über den 
BUS ansteuern, oder?

Dann noch einen SPI-Port für SD-Karte oder F-Ram zu basteln wird dann 
nicht so einfach..

Oder hat jemand schon mal den ENC28J60 schon programmiert  und kann 
sagen obb der SPI-Port noch für andere Busteilnehmer verwendet werden 
kann. Was macht denn der ENC28J60 wenn CS Low ist und trotzdem ein Takt 
rausgeht?

Gruß
IngoF

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hmm, auch andere hatten damit ein Problem:

http://www.microchip.com/forums/m385198.aspx

Allerdings muss TCP und RAM auch parallel gehen:

http://www.microchip.com/forums/m701075.aspx

Dort sehe ich aber nicht, welche Hardware als Netzwerkcontroller dient.

Theoretisch könnte man an den USB Port einen Stick anschließen, ist aber 
warscheinlich auch nicht so einfach zu programmieren.

vg

Jürgen

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo zusammen
habe ich es richtig verstanden dass das Hardware Design noch nicht ganz 
geklärt ist. Wie wäre es mit einem modularen Huckebackaufbau ähnlich wie 
beim Arduino oder RaspberryPi.

LG
Stefan

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Stefan Muehlbauer schrieb:
> Hardware Design noch nicht ganz
> geklärt ist

Der Ethernet-Chip war nur so ein Gedanke von mir. Das Interface mit dem 
Chip gibt es fertig zu kaufen.
Habe also nur einen Steckkontakt gemacht für das Interface. Ist das 
selbe Interface das es für den Aduino gibt (ElecFreaks).

Der Sonstige Aufbau läuft und ist soweit OK.

Gruß
IngoF

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Das wird auf einem 18F4685 schon knapp mit Netzwerk ...

AN1128:

"Based on the TCP/IP reference model, the Stack is
divided into multiple layers, where each layer accesses
services from one or more layers below it. Per the
specifications, many of the TCP/IP layers are “live”, in
the sense that they not only act when a service is
requested, but also when events like time-outs or new
packets arrive. The Stack is modular in design and
written in the C programming language. Typical
implementations will use 30-60 Kbytes of code ..."

... und da ist noch kein HTTP-Server dabei ...

vg

Jürgen

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Hallo,

F. F. schrieb:
> Ich möchte einen Web-Server aufbauen und benötige dafür mehr Speicherplatz.
> Wenn ich mich nicht täusche müßte der 18F4685 kompatibel sein

ich habe mich mit dem ENC28J60 schon beschäftigt, deshalb hatte ich auch 
den 18f4685 vorgeschlagen. Für eine einfache Webseite, wo ich einen 
Ausgang schalte und einen Eingang abfrage benötige ich 18500 Worte von 
49152. Hier habe ich Webseite mit auf dem Chip programmiert. Bei 
Gelegenheit möchte ich versuchen, die Webseite auf einer SD-Karte zu 
schreiben, wobei ich nicht weiß, ob man im SPI-Modus in FAT die Daten 
abspeichern kann. Den ENC28J60 hatte ich als fertiges Modul für ca. 10€ 
in Deutschland erworben. Nun habe ich das gleiche Modul für 3€ in China 
bestellt. Der Chip hat allerdings einen sehr hohen Stromverbrauch von 
bis zu 300mA. Hier gibt es bessere Chips, welche den Stack schon haben 
und daher weniger Arbeitsspeicher benötigen. Dafür spricht wiederum, das 
dieser vom Microchip-Stack unterstützt wird und es fertige Programme 
gibt.

IngoF schrieb:
> Habe aber gesehen dass der ENC28J60 wohl nur den SPI-Mode0 unterstützt.
> Also dass der Clk wärend CS=Low (nicht aktiviert) immer auch Low sein
> sollte.

Ich habe schon einen Schaltplan mit ENC28J60 und 25C1024 am SPI Bus 
gesehen. Es sollte eigentlich daher gehen.
Weiß jemand zufällig, wie ich die Web-Seite auf der SD-Karte bzw auf dem 
EEProm (25C1024) programmieren muß? Also welche Adressstruktur? Für den 
Arbeitsspeicher habe ich ein Prog. welches die Webseite in einen C-Code 
umwandelt.

Viele Grüße
F. F.

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

PS: Habe jetzt das EMS und USB Interface von ASM nach C portiert (bisher 
noch ohne CAN) bisher brauche ich nur 3400 Bytes ROM und 540 Bytes RAM. 
Es ist also noch eine Menge für Zusatzfunktionen wie ein 
Ethernet-Controller frei ...

vg

Jürgen

von Stefan P. (pong)


Lesenswert?

Hallo,

erstmal Wahnsinn wieviel Arbeit hier schon geleistet wurde!

Ist es möglich noch an so eine Platine zu kommen?

Mit freundlichen Grüßen

Pong

von Kay F. (jaykay)


Lesenswert?

Hallo Zusammen,

mein EMS Gateway V2.0 scheint gestorben zu sein. Der Bus ist komplett 
tot wenn es angeschlossen ist. Ohne funktioniert alles wieder....
Wie kann ich den Fehler am besten eingrenzen ohne mehr kaputt zu machen?

Danke und Gruß

JayKay

von Ingo F. (ingof)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Der DIP-Schalter 4 (Reset) könnte geschlossen sein. Dadurch bleibt der 
PIC im Reset. Der RS232-TX Ausgang hängt dann in der Luft und zieht den 
EMS-Bus dauerhaft auf 0.

Oder es gibt eine andere Ursache dafür dass der PIC aus dem Reset kommt 
oder der RS232-TX-Pin in der Luft hängt oder ein HIGH ausgibt.

Könnte auch eine Leiterbahn unterbrochen sein, ......

Funktioniert denn der Bootloader noch (DIP1-3 auf ON und DIP4 auf OFF). 
Dann einmal Spannung abziehen und wieder einstecken.

Dann sollten beide LED dauerhaft leuchten.

Wenn der Bootloader richtig funktioniert sollte man damit auch den 
Inhalt des PIC auslesen können.

Hänge mal die Flaschanleitung für den EMS-Gateway an....

Falls der Fehler nich so einfach ist am besten mal eine Mail mit 
Telefonnummer schicken...


Gruß
Ingo

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Noch eine Frage: läuft der Bus, wenn nur EMS an der Platine 
angeschlossen ist und keine Betriebsspannung? Hintergrund: der EMS 
Schaltungsteil wird vom EMS Bus versorgt. Hat der MC keine 
Betriebsspannung, so wird auch nichts gesendet.

Gehts jetzt -> der MC stört
Gehts nicht -> Fehler im EMS-Teil

Wie viel Strom wird vom EMS Bus gezogen?

vg

Jürgen

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Jürgen Schmied schrieb:
> Betriebsspannung, so wird auch nichts gesendet.

Ein eindeutiges JAIN. ;-)

Bei der ersten Version wird wärend eines Resets, oder wenn der 
Ausgangs-Pin "in der Luft hängt" Dauerhaft gesendet.

Da liegt am ADUM1201 wenn die EMS-Seite Spannung hat und der Eingangspin 
auf PIC-Seite kein vernünftiges Signal oder keine Versorgungsspannung 
hat.

Das kann man aber umgehen wenn mann einen Wiederstad nachträglich 
einlötet.
Bei der neueren Version ist der Widerstand schon eingebaut..

Gruß
Ingo

von Kay F. (jaykay)


Lesenswert?

Im Bootloader Modus leuchten beide LED dauerhaft, aber die SW von 
Microchip sagt "Bootloader not found." Der Com Port (FTDI) wird noch 
erkannt. Hatte vor längerer Zeit die SW hoch gerüstet, so das die 
aktuellste SW drauf ist und mal funktioniert hat...

Sind die beiden LEDs nur an wenn der PIC im Bootloader läuft, sprich 
kann ich davon ausgehen das er noch lebt? Kann ich per Terminalprogramm 
was zum PIC senden und eine antwort erwarten (ohne EMS Bus)?

Die Platine ist im Conrad Wandgehäuse unter gebracht und an der Wand 
fest verschraubt. Meine Heizung hängt unterm Dach und in dem Raum wird 
es sehr warm. An dem Tag als das Gateway gestorben ist hat es hier auch 
ordentlich gewittert, aber da ich sonst keine anderen Schäden habe, 
denke ich nicht das das damit zusammen hängt.

Danke und Gruß

JayKay

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Hallo Kay,
hast Du die Möglichkeit die Oszillatorfrequenz am Quarz zu messen?
Kannst Du über die ISCP-Schnittstelle die Firmware auslesen, bzw den Pic 
neu programmieren?

viele Grüße
F. F.

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo Kay!

Falls Du selbst nicht die Mittel hast, könnte ich die Platine prüfen. 
Ich hab ein Oszi, PicKit und der EMS Bus liegt auch gerade auf meinem 
Schreibtisch ...

vg

Jürgen

von IngoF (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Kay F. schrieb:
> Sind die beiden LEDs nur an wenn der PIC im Bootloader läuft, sprich
> kann ich davon ausgehen das er noch lebt? Kann ich per Terminalprogramm
> was zum PIC senden und eine antwort erwarten (ohne EMS Bus)?

Wenn der EMS-Gateway normal gestartet hat kannst Du auch ganz normal im 
Terminalprogramm BootloadMode! Wie in der Flaschanleitung eingeben. Die 
Platine sollte dann mit <S2BLM> antworten. Ob RAW-oder Hex-Mode ist 
dabei egal. Get auch mit Hyperterminal von Windows.

Beim EMS-Bus sollte die Stromversorgung funktionieren. Ohne 
Stromversorgung kann eigentlich nicht auf dem BUS gesendet werden. Es 
sei denn den Transistor hat es auf der Unterseite zerschossen. Könnte 
man eventuell mit einem Multimeter messen falls Du das hast.
Die Stromversorgung könnte man auf den Jumpern neben dem ADUM1201 messen 
können. Auf der EMS-Bus-Seite die beiden äußeren. die Anschlüsse links 
und rechts neben dem ADUM sind die Sende und Empfangsrichtung. Dazu muss 
aberschon 20Volt am EMS-Bus angelegt werden.

Alternative wäre den PIC in Reset zu halten (DIP4) und einfach mit einem 
10kOhm Widerstand an den beiden Lötaugen von PortC im Gelben Kreis den 
Sendepin auf GND ziehen. Wenn der PIC kaputt ist und der EMS-Teil OK ist 
sollte er auf dem EMS-Bus nicht mehr senden. Wenn Doch scheint der 
EMS-Teil defekt zu sein (Transistor auf der Unterseite defekt.z.B.)

Der Pin rechts draunter sind die EMS-Empfangsdaten.

Gruß
Ingo

von Kay F. (jaykay)


Lesenswert?

Hi,

habe unter hterm (9600 baud 8-n-1) versucht mit "BootloadMode!" + 
<cr/lf> in den bootloader zukommen, bekomme aber leider keine Antwort 
(nur USB-Kabel & Stromversorgung angeschlossen)... Den EMS Teil habe ich 
jetzt noch nicht getestet, da ja der PIC schon nicht antwortet. 
(Einfaches) Multimeter hätte ich da. Kann ich damit noch was am PIC 
prüfen? Sonst würde ich morgen das Angebot von Jürgen annehmen.

Danke und Gruß

JayKay

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Hallo Kay,

Was mir jetzt noch so einfällt ist dass Du am MCLR/ Pin vom 
Mikrocontroller messen könntest ob der auf High liegt.

Vermute mal fast das der PIC in Rente gegangen ist.
Viel kann man da vermutlich nicht mehr mit einem Multimeter testen.

Am besten Jürgen oder mir zuschicken.

Habe jetzt leider keine Testplatine mehr Die ich Dir solange leihweise 
zur Verfügung stellen könnte...

Gruß
Ingo

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Ich habe jetzt den Web-Server aus

Beitrag "ENC28J60 (Mikro-)Web-Server die Nächste"

auf das Board portiert. Er braucht nur 20KB ROM und 1080 Bytes RAM. Es 
geht auch noch mit etwas weniger RAM. Der Web-Server ist also nur halb 
so groß wie der von Microchip zur Verfügung gestellte.

Ggf. würde er also sogar auf dem alten Board laufen - die neue Version 
ist ja mit PIC18F4685.

Die Hardware ist:
http://www.ebay.de/itm/ENC28J60-Ethernet-LAN-Netzwerk-Modul-Arduino-RJ45-SPI-mit-Befestigungsbohrungen-/121158045138 
und ein 3,3 Volt Spannungsregler.

Ich würde vieleicht eine Abfrage der Werte über JSON oder XML  machen. 
Auch eine einfache Web-Oberfläche zum Setzen von Parametern über das 
Internet ist nun einfach zu machen.

Hat jemand spezielle Wünsche? Sonst mach ich was ich will ;)

vg

Jürgen

von Erik L. (erikl)


Lesenswert?

Hallo Jürgen,

das klingt ja echt super !
(Ich beneide Euch, daß Ihr so viel Zeit für coole Spielereien habt !
Ich hoffe sehr, dass ich im Herbst/Winter auch mehr Zeit für so was 
haben werde)
Ich denke, ich muss mich mit der PIC-Programmierung befassen...
Eine von Ingos neue Platinen ist für mich, ich freue mich immer mehr 
darauf.
Auf lange Sicht hatte ich davon geträumt, per Webinterface (zumindest im 
eigenen Netz) eine "persönliche" Obefläche statt der RC35 im Keller zu 
haben, hatte dabei an einen anderen Controller/Rechner neben dem Gateway 
gedacht, jetzt braucht man ihn vielleicht nicht mehr ...
In meine Augen: " mach was Du willst, ist eh schon super-cool! "

DANKE !!!

Viele GRüße,
Erik

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo Jürgen,

Jürgen Schmied schrieb:
> auf das Board portiert. Er braucht nur 20KB ROM und 1080 Bytes RAM.

Ist ja genial, Habe die neue Firmware noch nicht ausprobiert.
Meinen Wunsch mit der Verbindung zum mySQL-Server scheint ja auch 
möglich zu sein...

Gruß
Ingo

von Kay F. (jaykay)


Lesenswert?

Hallo,

ich fände es toll wenn man direkt in einen MySQL Server loggen und per 
RPC/Json/... Werte setzen könnte. Gut wäre noch ein einfacher IP 
Adressfilter, so das z.B. nur der Server aktionen ausführen darf.

Wie ist den die Anpassung an die diversen Heizungsanlagen geplant?
Die Werte unterscheiden sich ja je nach Anlage.

Gruß

Kay

von Ingo F (Gast)


Lesenswert?

Kay F. schrieb:
> Die Werte unterscheiden sich ja je nach Anlage.

Eigentlich ja nicht. Die Werte bei den Telegrammen haben eigentlich die 
selbe Bedeutung. Je nach Ausbau der Anlage mit verschiedenen Modulen 
gibt es verschiedene Adressen und dann eventuell noch neue Telegramme.

Also sollte ein bestimmter Wert in einem bestimmten Telegramm immer nur 
eine Bedeutung haben.

Oder habe ich Dich falsch verstanden?

Gruß
Ingo

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

So, langsam läuft auch der Webserver ...

Welche Werte soll ich anzeigen, welche änderbar machen?

Idee:
Solltemperaturen, Zeit (per NTP), Urlaub


vg

Jürgen

von Kay F. (jaykay)


Lesenswert?

@Jürgen: das anstoßen der WW Aufbereitung (unterste Taste beim RC35) 
wäre super...

@Ingo: Wir hatten doch ein unterschied in den Telegrammen bei der RC30 & 
RC35. Das meinte ich ;-)

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Kay F. schrieb:
> bei der RC30 &
> RC35

Achso... hatte ich schon wieder vergessen...

Jürgen Schmied schrieb:
> So, langsam läuft auch der Webserver ...

Sieht ja super aus....

Es gibt auch eine Urlaubsfunktion. Wäre schön wenn man die Einschalten 
könnte. Aber ich glaube schon fast dass es nicht so einfach möglich ist. 
Für die Heizkreise 1 und 2 gibt es ein Telegramm. Beim Warmwasser wohl 
nicht.

Allerdings kann man wohl nicht die Gesamtanlage in den Urlaubsmodus 
setzen. Die RC30/RC35 steuert ja die Heisswasserbereitung und dafür habe 
ich noch kein Telegramm gefunden.

Gruß
Ingo

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Wenn ich die untere Taste drücke, passiert folgendes:


10 08 35 00 11 33 12 00 08
[ 10 RC35 ->  08 UBA] typ=35, size=3

01 00 02
[ACK]

10 00 06 00 0D 08 15 14 0C 06 01 01 D4 00 0E
[ 10 RC35 ->  00 ALLE] typ=06, size=9
[20.08.2013 21:19:23] {RCTimeMessage:Tag} 
20.0
[20.08.2013 21:19:23] {RCTimeMessage:Monat} 
8.0
[20.08.2013 21:19:23] {RCTimeMessage:Jahr} 
13.0
[20.08.2013 21:19:23] {RCTimeMessage:Stunden} 
21.0
[20.08.2013 21:19:23] {RCTimeMessage:Minuten} 
12.0
[20.08.2013 21:19:23] {RCTimeMessage:Sekunden} 
6.0
[20.08.2013 21:19:23] {RCTimeMessage:Sommerzeit} 
AN
[20.08.2013 21:19:23] {RCTimeMessage:Funkuhr} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {RCTimeMessage:Uhr läuft} 
AUS

08 00 34 00 36 01 FF 01 FF 21 00 01 03 00 01 D1 EF 00 28 EE 00 DF 00 17
[ 08 UBA ->  00 ALLE] typ=34, size=18
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorWWMessage:Warmwasser-Soll-Temperatur} 
54.0 °C
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorWWMessage:Warmwasser-Temperatur 1} 
51.1 °C
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorWWMessage:Warmwasser-Temperatur 2} 
51.1 °C
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorWWMessage:Tagbetrieb} 
AN
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorWWMessage:Einmalladung} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorWWMessage:Thermische Desinfektion} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorWWMessage:Warmwasserbereitung} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorWWMessage:Warmwassernachladung} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorWWMessage:Warmwasser-Temperatur OK} 
AN
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorWWMessage:Zirkulation} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorWWMessage:WW-System: kein} 
AN
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorWWMessage:WW-System: Durchlauferhitzer} 
AN
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorWWMessage:WW-System: kleiner Speicher} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorWWMessage:WW-System: großer Speicher} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorWWMessage:WW-System: 
Speicherladesystem}       AUS
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorWWMessage:Warmwasserbereitungszeit} 
1987.0 h
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorWWMessage:Warmwasserbereitungen} 
10478.0

08 00 18 00 07 01 C5 00 00 80 00 00 60 80 00 01 FF 02 1C 00 00 08 30 48 
00 CB 00 00 00 BE 00 1F
[ 08 UBA ->  00 ALLE] typ=18, size=26
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:Kessel Soll-Temperatur} 
7.0 °C
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:Kessel Ist-Temperatur} 
45.3 °C
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:Kessel maximale Leistung} 
0.0 %
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:Kessel Ist-Leistung} 
0.0 %
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:Magnetventil für 1. Stufe} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:Magnetventil für 2. Stufe} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:Gebläse} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:Zündung} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:Kesselkreis- od. HK-Pumpe} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:3W auf WW} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:Zirkulationspumpe} 
AN
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:Temperatur Warmwasser} 
51.1 °C
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:Temperatur Rücklauf} 
54.0 °C
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:Flammenstrom} 
0.0 µA
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:Flammenstrom} 
0.0 µA
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:Wasserdruck} 
0.8 bar
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:Servicecode} 
0H
[20.08.2013 21:19:23] {UBAMonitorFast:Fehlercode} 
203.0

10 00 3E 00 00 00 00 00 F4 00 00 00 00 00 00 03 00 11 05 00 25 00 16
[ 10 RC35 ->  00 ALLE] typ=3E, size=17
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 Ausschaltoptimierung} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 Einschaltoptimierung} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 Automatikbetrieb} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 Warmwasservorrang} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 Estrichtrocknung} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 Ferienbetrieb} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 Frostschutz} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 Manuell} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 Sommerbetrieb} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 Tagbetrieb} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 Partybetrieb} 
AUS
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 Raum-Solltemperatur} 
0.0 °C
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 Raum-Isttemperatur} 
24.4 °C
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 
Einschaltoptimierungszeit}       0.0 min
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 
Ausschaltoptimierungszeit}       0.0 min
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 Heizkennlinie 10°C} 
0.0 °C
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 Heizkennlinie 0°C} 
0.0 °C
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:HK1 Heizkennlinie -10°C} 
0.0 °C
[20.08.2013 21:19:23] 
{RCHK1MonitorMessage:Raumtemperatur-Änderungsgeschwindigkeit} 0.03 K/min
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:Schaltuhr} 
AN
[20.08.2013 21:19:23] {RCHK1MonitorMessage:Vorlaufsoll} 
5.0 °C

10 08 35 00 11 11 30 00 08
[ 10 RC35 ->  08 UBA] typ=35, size=3

01 00 02
[ACK]

Die Pakete vom Typ 0x35 sind hier wohl interessant ...

vg

Jürgen

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Bei der gegenwärtigen vorgesehenen Konfiguration (SD-Karte und Ethernet 
am gleichen SPI) gibts ein Problem:

Wenn man PetitFS zum Schreiben nutzt, so werden die Daten auf die SD 
geschrieben, wie sie kommen. Die SD kann aber nur Blockweise schreiben. 
D.h. solange ein Block (512 Bytes) noch nicht zu Ende geschrieben ist, 
muss die SD Karte CS = L haben. In der Zeit kann natürlich kein 
Netzverkehr stattfinden, da der SPI Bus blockiert ist. Wenn man z.B. die 
Daten vom EMS Bus auf SD Karte aufzeichnet, so kann es schon mal eine 
Minute dauern, bis ein Block voll ist. In der Zeit kann Ethernet nicht 
bedient werden. Wenn man fortlaufend aufzeichnet, ist das so gut wie 
immer der Fall.

Es gibt nun mehrere Möglichkeiten:
- FatFS mit Sektorbuffer nutzen (allein dafür 32 KB ROM/700 Byte RAM) 
--> Alte Boards sind überfordert, neue Boards (mit PIC18F4685) würden 
das schaffen.

- Entweder WEB oder Ethernet
  -> Würde auch auf alten Boards laufen, man verschenkt den 
Parallelbetrieb (WEB/Ethernet) auf den neuen Boards
  -> Man könnte zwei Versionen der FW für die alten Boards machen (WEB / 
SD-Kartenlogger)

Daher eine Frage:
Soll ich auf die alten Boards noch Rücksicht nehmen? Würde jemand mit 
einem alten Board Ethernet und SD-Karte nachrüsten wollen? Ggf. könnte 
man auch den PIC18F4580 gegen einen PIC18F4685 tauschen.

vg

Jürgen

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Jürgen Schmied schrieb:
> muss die SD Karte CS = L haben. In der Zeit kann natürlich kein
> Netzverkehr stattfinden, da der SPI Bus blockiert ist

Kann man denn nicht einfach das SD-CS auf Low lassen und den SPI-Bus 
trotzdem benutzen?

Jürgen Schmied schrieb:
> man auch den PIC18F4580 gegen einen PIC18F4685 tauschen.
und den 16MHZ Qurtz gegen 10MHz (PLL=40MHz)tauschen.

Die neuen Platinen sind jetzt endlich fertig. Jeder sollte dann gleich 
zwei Mails bekommen...

Gruß
Ingo

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> Jürgen Schmied schrieb:
>> muss die SD Karte CS = L haben. In der Zeit kann natürlich kein
>> Netzverkehr stattfinden, da der SPI Bus blockiert ist
>
> Kann man denn nicht einfach das SD-CS auf Low lassen und den SPI-Bus
> trotzdem benutzen?

Nein, dann würde die SD Karte Daten beantworten, die für den ENC27J60 
gedacht sind. Ggf. wäre auch die Ausgangsstufe der Karte aktiv.

>> man auch den PIC18F4580 gegen einen PIC18F4685 tauschen.
> und den 16MHZ Qurtz gegen 10MHz (PLL=40MHz)tauschen.

Ja, kann man auch, geht aber auch so ...

von Udo Hartmann (Gast)


Lesenswert?

Also an einer Ethernet-Schnittstelle wäre ich sehr interessiert.

Wenn die neue Firmware per REST oder JSON abzufragen wäre, stünde einer 
einfachen Integration in z.B. openHAB auch nichts mehr im Weg (Mein 
openHAB läuft in einer xen-vm, serielle oder USB Schnittstellen sind da 
nicht so einfach reinzureichen - zumal ich eigentlich keine weiteren 
PCI(e)-Karten einbauen möchte).
Daten in eine MySQL-Datenbank zu pushen wäre natürlich auch wunderbar, 
dann kann ich auf die SD-Karte verzichten. ;-)

Ich freue mich auch schon auf 'mein' Board...

von Udo H. (udo_h)


Lesenswert?

Ich hätte mich vorher anmelden sollen, dann stünde da jetzt nicht 
Gast...

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

@Udo: Wäre das was als Basis? Ich sehe mir gerade den Code an.

http://blaisejarrett.com/projects/embeddedws/

von Manni (Gast)


Lesenswert?

Jerschtamal Servus :-)

Sitze gerade in Paris CDG und warte auf meinen Flug nach Johannesburg.
Jetzt hatte ich mal die Zeit den Threat zu lesen ....
Verstanden habe ich nicht viel .... bin schon froh, wenn ich meine SPS'n 
programmiert bekomme.

Aber was ist verstanden habe ist, dass das Gateway funktioniert.
Meine Frage nun, ob das auch an meinem Buderus Öl-Brennwertkessel mit 
RC35 funktioniert.
Wenn ja würde ich auch gerne ein Gateway (die Endanwender Version) 
bestellen :-)

Besten Dank,
Gruß
Manfred

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Hallo Manni,

Der Gateway funktioniert schon.
Allerdings ist das so mit dem bestellen so ein Problem.

Eigentlich lohnt sich das nur wenn mehrere Platinen zusammmen kommen.

Habe keine Platinen auf Vorrat gebaut. Also genau abgezählt.
Fragt sich nur was Du damit machen möchtest. Eventuell könnte ich noch 
meine Erste Version abgeben. Mit der kann man aber vermutlich keinen 
Webserver laufen lassen. Oder es müsste ein anderer PIC nachgerüstet 
werden...

Also nur Serielle (USB)-Schnittstelle.

Gruß
Ingo

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo!

Es ist auch nicht so schwer, das Ganze diskret aufzubauen. Das eine Foto 
ist die EMS-Eingangsstufe, das andere Bild das Breakout-Board für USB. 
Das gibts fertig. Als Basis mit dem PIC18F4685 kann man ein Board von 
Olimex benutzen.
So gehts auch ohne SMD löten.

vg

Jürgen

von Mannu (Gast)


Lesenswert?

Servus Ingo,

Passt schon, nicht gar so wichtig.
Wäre einfach wieder nur eine weitere Spielerei gewesen :-)
Ist ja nicht zwingend erforderlich, die Heizung läuft ja auch ohne sehr 
gut :-))

Aber trotzdem danke.

Gruß
Manfred

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

An alle Gateway besitzer...

habe gerade mal weitere Infos zu Platine gemailt...

Gruß
Ingo

von Micha (Gast)


Lesenswert?

Jürgen Schmied schrieb:
> Es ist auch nicht so schwer, das Ganze diskret aufzubauen.

Hast du evtl. noch die (R* oder C*) Bestellnummern der diskreten 
Bauteile?
Speziell die Induktivitäten...

Danke und Gruß

Micha

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Die Bauteile sind nicht so kritisch. Ich habe genommen (Reichelt)

L1/L2
SMCC 4,70µ  Drosselspule, Festinduktivität, axial, 4,70µ

D5/D6
BAT 43  Schottky Diode, DO35, 30V, 0,2A

T2
BC 337-40 Transistor NPN TO-92 45V 0,5A 0,625W

D7
1N 4148  Planar Epitaxial Schaltdiode, DO35, 100V, 0,15A

ADUM 1201 AR  Digital-Isolator, 2-Kanal, low power, SO-8
LM 393 DIP  Komparator, 2-fach, DIP-8

Die Widerstände heissen z.B. METALL 100K

Die Kondensatoren: z.B.

RAD 105 47/35  Elektrolytkondensator, 105°C, RM 2,0mm
KERKO 68P  Keramik-Kondensator 68P
X7R-5 1,0N  Vielschicht-Keramikkondensator 1,0N, 10%
Z5U-5 100N  Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 20%

als C10 hab ich einen Elko genommen, + an den Eingang.


Wichtig ist:
www.ebay.de/itm/5pcs-New-SOP8-SO8-SOIC8-TO-DIP8-adapter-PCB-conveter-boa 
rd-/171071352965

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Jürgen Schmied schrieb:
> www.ebay.de/itm/5pcs-New-SOP8-SO8-SOIC8-TO-DIP8-adapter-PCB-conveter-boa
> rd-/171071352965

Hallo Jürgen, wozu denn das?
Den LM393 gibt es doch auch als DIP. Oder wofür hast Du den verwendet?

Gruß
Ingo

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> LM393 gibt es doch auch als DIP

Hab mal wieder schneller getippt als ich sollte, Den ADUM1201 hatte ich 
vergessen. Aber notfalls könnte man die Isolierung auch mit zwei 
Optokopplern machen..

Gruß
Ingo

von Rainer G. (audi2010)


Lesenswert?

Hallo Ingo,
heute ist das Platinchen angekommen.
Sieht sauber aus. Besten Dank.
Jetzt muss ich nur noch den EMS-Bus an die richtige Stelle (im Haus) zum 
Anschluss bringen.

von Hans (Gast)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich hatte mir zwischenzeitlich mal eine eigene Lösung gebaut um die 
Daten zu erfassen. Diese läuft mittlerweile einige Monate recht stabil.
Dabei ist mir aber aufgefallen das einige Daten die in der EMS-Werte.pdf 
von Ingo weiter oben nicht mit denen übereinpassen die ich 
herausgefunden und eigentlich auch schon verifiziert habe (durch Ablesen 
am RC35).
Da ja mittlerweile einige eine Platine haben und Daten erfassen würde 
ich gerne nochmals ein Sammlung der aktuellen Messwerte anstoßen.
Ein Beispiel was bei mir anders ist zum Beispiel die gesamte Nachricht 
08 00 34 ... sein, hier habe ich die WW-Soll-Temperatur, 
WW-Ist-Temperatur an Messstelle 1, die WW-Ist-Temperatur an Messstelle 
2, die WW-Zubereitungszeit und die Anzahl der WW-Zubereitungen. Außerdem 
habe ich statusbits für den Tagbetrieb, die Einmalladung, Thermische 
Desinfektion, die Wasserbereitung, die Wassernachladung und den 
WW-Temperaturstatus.

Ich werde mal versuchen eine Tabelle zu erstellen, vielleicht kann man 
die gemeinsam erweitern bzw. abgleichen!!!

Gruß

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo!

Ich hätte da noch 2 Java Dateien.

In EMSDataFields die 3 numerischen Parameter sind:
Offset (Vorsicht! 1 ist das erste Datenfeld nach dem Offset)
Größe
Divisor

In EmsTelegramTypes stehen noch viele Kommentare zu weiteren Feldern und 
Telegrammen.

Das Ganze stammt aus einem Parser, der den Datenstrom aus dem GW 
interpretieren kann. Wer damit experimentieren möchte, kann den Code per 
Mail haben.

vg

Jürgen

von IngoF (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo Hans und alle,

Hans schrieb:
> Ich werde mal versuchen eine Tabelle zu erstellen, vielleicht kann man
> die gemeinsam erweitern bzw. abgleichen!!!

Gemeinsam ist immer eine gute Idee....

Kann sein dass sich da vielleicht ein Offset bei einigen Telegrammen 
eingeschlichen hat. Im Moment loggt mein Programm ja fleissig die Daten 
und habe mich seit 2 Jahren nicht mehr damit beschäftigt.

Generell finde ich meine Liste vom Aufbau her schon gut. Es sind 
eigentlich alle Daten vorhanden die man benötigt um einen einzelnen Wert 
zu finden und zu berechnen. Oder hat jemand Verbesserungsvorschläge zum 
Tabellenaufbau.

Lade mal den letzten Stand als PDF hoch.

Am besten wäre es wenn alle an einer Liste arbeiten die den selben 
Aufbau hat. Ich könnte noch einen SVN-Server mit der Liste erstellen. 
Oder kann auch gerne meine Open-Office-Tabelle mailen. OpenOffice sollte 
ja bestimmt jeder haben.

Bei der Tabelle fängt die Zählung beim EMS-Telegramm am Anfang an. Also 
kann es schon mal keinen Offset kleiner 5 geben (1=Quelle 2=Ziel 3=Typ 
4=Offset).

Gruß
IngoF

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> Also kann es schon mal keinen Offset kleiner 5 geben

Vermutlich ist das auch der Fehler bei zwei Telegrammen gibt es einen 
Offset von 4. Vermutlich bei dem Telegramm 1 oder mehr addieren und dann 
passt es verutlich wieder.

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Was haltet Ihr von einem Wiki? Das Umhersenden von Dokumenten endet 
immer in einem Versionschaos ;)

Es gibt ja noch eine ganze Menge andere Informationen in den 2 Threads 
hier, diverse Dokumente usw.

vg

Jürgen

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Jürgen Schmied schrieb:
> Was haltet Ihr von einem Wiki?

Eigentlich eine Gute Idee. Jemand hat ja schon mal so eine Wiki für sich 
selbst gemacht. der Link muss irgendwo im 2107-Thread rumlungern.

Aber fände es auch gut dass man die wichtigen Infos wie die 
EMS-Werte.pdf als Datei zum herunterladen hat.

Wie wäre es mit einem SVN für die Dateien und der Rest im WIKI. Die 
Dateien kann man ja als PDF exportieren und ins Wiki schieben.

Könnte das Wiki auch hosten. Habe gerade ein Paket dafür gefunden...
Muss mir das heute mal ansehen...

Gruß
IngoF

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo zusammen
Wiki finde ich gut, ich persönlich habe im Moment das Problem die ganzen 
Dokumente und Infos zu finden.

lg
Stefan

von Rainer G. (audi2010)


Lesenswert?

Hallo Ingo,
schau dir mal das svn an. MarkusA ist wohl ein Missgeschick passiert.

Gruss Rainer

von Marcus _. (tunneltruppe)


Lesenswert?

sucht Ihr das vielleicht:
http://wiki.neo-soft.org/index.php/Heizungsschnittstelle/ServiceKey

Wollen wir mit wiki weitermachen??
Etwas eigenes?? Viel kann ich ja euch nicht helfen, aber Administrative 
Tätigkeiten könnte ich machen (brauche nur eure Hilfe weiter dazu..)
Gruss Marcus

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Wir können gerne mit dem Wiki weitermachen. Dann spart sich Ingo die 
Einrichtung.
Wie kannst Du dort Benutzer einrichten? Mail an Dich?

vg

Jürgen

von Norbert S. (norbert)


Lesenswert?

Guten morgen,

ich habe eine Verständnisverfrage, ist es mit dem Gateway möglich, die 
über KNX gemessene Raumtemperatur (Wohnzimmer) über einen Server 
(OpenHab) auf den EMS zu schreiben und die Heizung dann 
Raumtemperaturgeregelt anstatt Außentemperaturgeführt zu betreiben?

Gruss
Norbert

von Marcus _. (tunneltruppe)


Lesenswert?

Moin hatte Ingo dazu schon mal eine Email gesendet, und würde das noch 
gerne mit dem "Paket dafür gefunden" von Ingo verstehen.

Ich würde gerne auf das vorhandene wiki aufsetzen.
Soll ich den Ersteller "Autor: Malte Bayer (hellraiser)", aus dem Forum 
hier: "Logamatic 2107 Schnittstelle" 
"Beitrag "Logamatic 2107 Schnittstelle"; anschreiben?
Wie ist das eigentlich mit den Rechten und Veröffentlichungen? Kann und 
da irgend so ein Anwalt was "andichten"???

Gruss Marcus

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Ich denke, das bewegt sich alles im erlaubten Rahmen.

Kommunikationsprotokolle sind nicht geschützt. Ein bekanntes Beispiel 
ist z.B. die Dokumentation und Implementation des Microsoft SMB 
Protokolls durch den SAMBA Server. Hier wird ja kein Gerät nachgebaut, 
sondern etwas Neues konstruiert - also kein Plagiat.

Ich habe beim Kauf der Heizung keine (warscheinlich sowieso ungültige) 
EULA anerkannt. Ein Zusatzgerät zu etwas zu bauen kann mir keiner 
verbieten.

http://de.wikipedia.org/wiki/Reverse_Engineering#Rechtliche_Aspekte

von Marcus _. (tunneltruppe)


Lesenswert?

Ahh schon mal schön.
....hab mal Malte dazu ne E-Mail gesendet. Mal schauen was er sagt.
Dann würde ich mal schauen wie dort die Einträge gemacht werden.
Danach müssen wir mal sehen wie wir/ ihr eure Daten dort "schön" 
einstellen können.
Ist für mich auch neu, aber spannend...

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Jürgen Schmied schrieb:
> Dann spart sich Ingo die
> Einrichtung.

Na das dürfte nicht das Problem sein. Ist ja nicht das Problem. Das 
Installations-Paket für die Wiki ist schnell installiert und das 
Einrichten ist nach der Anleitung echt simpel.

Die alte Wiki kann natürlich auch genutzt werden. Denke aber dass die 
Wiki noch mal komplett überarbeitet werden müsste. Also auf mehrere 
Seiten verteilen. Also jeder Absatz könnte im Moment eine Eigene Seite 
werden.

Das Format der Telegrammübersicht könnte man noch etwas überarbeiten.

Gruß
Ingo

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Für diverse Wikis gibts auch einen PDF-Export - Du wolltest doch eine 
Datei haben ;)

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Jürgen Schmied schrieb:
> Für diverse Wikis gibts auch einen PDF-Export

Stimmt... habe ich schon gefunden. habe Dich mal als Testuser 
eingerichtet für eine Wiki eingerichtet...

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

Interessant wäre langsam eine Liste um die olle Therme zu konfigurieren 
;-).

von Rudi (Gast)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> Könnte das Wiki auch hosten. Habe gerade ein Paket dafür gefunden...
> Muss mir das heute mal ansehen...

Ich könnte euch eine redmine Projektseite anbieten mit wiki, files, 
forum etc..

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

So, es git jetzt eine Wiki für den EMS-Gateway.

http://ems-gateway.myds.me:8001/dokuwiki/doku.php?id=telegramme

Werde gleich mal User und Password an alle mailen die eine Platine 
haben.
Wer sich selbst eine Schaltung zusammengebastelt hat bekommt natürlich 
auch erst mal die Zugangsdaten.

Das Wiki ist erst mal nur lesbar wenn man sich anmeldet.
Das wird sich aber noch ändern.

Was muss man eigentlich beachten wenn man Markennamen oder Produktnamen 
nennen will?

Gruß
IngoF

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> bekommt natürlich
> auch erst mal die Zugangsdaten.

natürlich nicht nur "erstmal" sondern auch für immer ;-)

hier noch mal der Link zur Startseite.

http://ems-gateway.myds.me:8001/dokuwiki/doku.php

Gruß
Ingo

von Niffko (Gast)


Lesenswert?

Norbert Schnitzler schrieb:
> ... ist es mit dem Gateway möglich, die
> über KNX gemessene Raumtemperatur (Wohnzimmer) über einen Server
> (OpenHab) auf den EMS zu schreiben und die Heizung dann
> Raumtemperaturgeregelt anstatt Außentemperaturgeführt zu betreiben?

Wird nicht gehen. Die Raumtemp. ist auf dem Bus keine Führungsgröße. Sie 
wird vielmehr direkt im RC30/35 verarbeitet und hat in den raumgeführten 
Modi Einfluss auf das Vorlaufsoll, dass der RC30/35 an den UBA schickt.

//Niffko

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Niffko schrieb:
> wird vielmehr direkt im RC30/35 verarbeitet

Aber es könnte gehen wenn man ein Digitales-Poti anschließt.
Die RC30/RC35 merkt ja nicht dass es der Raumtemperaturfühler ist.

Fragt sich nur wie genau man damit die Temperatur vorgeben kann..

Gruß
IngoF

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> Die RC30/RC35 merkt ja nicht dass es der Raumtemperaturfühler ist.

Die RC30/RC35 merkt ja nicht dass es kein Raumtemperaturfühler ist.

von Micha (Gast)


Lesenswert?

Wie groß darf / muss der Wiederstandswert den sein?
Dürfte doch diese Bestellnr. 5993226 von Buderus sein oder?
Hat da evtl. jemand eine Kennline Doku von?
Gibt es potential freie digital Potis?

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Das könnte Niffko wissen...

Vermute mal es wird ein noraler PT1000 oder was ähnliches sein.
Notfalls einfach mal Poti anschließen so lange drehen bis die RC35 eine 
Temperatur anzeigt und dann den Widerstandswert messen.

Das mit Potentialfreiheit ist eine gute Frage. Notfalls gibt es ja auch 
Motorpotis.

Fragt sich nur ob sich der Aufwand lohnt..

Gruß
IngoF

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Was genau möchtest Du ereichen? Was spricht dagegen, einfach einen 
Raumfühler anzuschließen?

PS: Die Raumtemperatur ist in einem engen Bereich von ca. 20..25 °C. 
Würden nicht auch 4 Analogschalter mit abgestuften Widerständen d.h. 4 
bit Auflösung dafür reichen?

vg

Jürgen

von Norbert S. (norbert)


Lesenswert?

Guten morgen,

meine Idee war die Anlage Raumtemperaturgeführt zu betreiben, da dies ja 
etwas energiesparender sein sollte. Da ich Gira Tastsensoren mit 
integriertem Fühler besitze, bietet es sich ja an, diese Werte auch zu 
nutzen. Ein Poti wie das DS1805 könnte man doch 'einfach' mit einem ADUM 
potentialbefreien.

Gruss
Norbert

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hab was gefunden:

Temperatur
[°C]
Widerstand
[Ω]
0 29.490
5 23. 462
10 18 .787
15 15 .136
20 12. 268
25 10 .000
30 8. 197
35 6 .754
40 5. 594
45 4. 656
50 3 .893
55 3 .271
60 2. 760
65 2. 339

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Ich habe das Datenblatt vom Außenfühler und vom Warmwasserfühler. Hilft 
das weiter?

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo zusammen
gibt es eine Möglichkeit den Service Key und den EMS-Gateway 
gleichzeitig zu verwenden.
Bei mir geht immer nur ein Gerät zum Daten lesen.

Kommunikationspartner:
-> Service Key Version: 13.10

Angeschlossenes Regelsystem:
-> Logamatic EMS

Angeschlossene Regelkomponenten:
-> Adr.: 08 -> UBA4 Version : 4.09
-> Adr.: 09 -> BC20/25 Version : 1.06
-> Adr.: 11 -> Service Key
-> Adr.: 13 -> Modem
-> Adr.: 16 -> RC 35 Version : 1.18
-> Adr.: 48 -> SM 10 Version : 2.02

LG
Stefan

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Es gibt nur die Adresse 11 (0x0b) für den Computer.

Der Service-Key und der EMS-Gateway haben also die selbe Adresse. Das 
kann Kollisionen auf dem Bus geben. Kann sein dass dann kein Busteilner 
von beiden erkannt wird...

Dem Service-Key könnte man wohl nicht das Senden abgewöhnen.
Bei EMS-Gateway gibt es also zwei Möglichkeiten.

1) Transistor T2 auf der Unterseite auslöten.
2) Die Firmware anpassen und die Sendefunktion ausschalten

Dann kann allerdings der EMS-Gateway nicht mehr senden.

Gruß
Ingo

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo Ingo
was würde passieren wenn der EMS Gateway eine andere Adresse, die kein 
anderes Gerät verwendet bekommen würde. Beim lesen dürfte ja nichts 
passieren aber was ist wenn ein Gerät mit einer 'fremden' Adresse sendet 
?

lg
Stefan

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

So lange das Gateway keine Adresse benutzt bei der der Busmaster denkt, 
es ist ein anderes Gerät könnte es gehen. Unbekannte Adressen wird er 
hoffentlich ignorieren. Ich kenne bisher:
  UBA(0x08),
  BC10(0x09),
  PC(0x0b),
  RC35(0x10),
  WM10(0x11),
  PM10(0x15),
  RC20_HK1(0x16),
  RC20_HK2(0x17),
  RC20_HK3(0x18),
  RC20_HK4(0x19),
  MM10_HK2(0x21),
  MM10_HK3(0x22),
  MM10_HK4(0x23),
  SM10(0x30)
Testen müsse man dann aber, ob der RC35 einen Schreibbefehl von einer 
unbekannten Adresse überhaupt annimmt. Tut er es nicht, macht es auch 
keinen Sinn, uberhaupt zu Senden.
Alternativ könnte man testen, ob man nicht z.B. mit dem Gateway z.B. 
RC20 spielen kann. Eine richtige Komponente wie z.B. MM10 zu spielen 
könnte einiges durcheinander bringen, da der RC35 denkt er hätte eine 
andere Anlagenkonfiguration vor sich.

*** Hat jemand ein RC20/RC25 als sekundären Kontroller am Laufen und 
könnte mit einen Mitschnitt senden? ***

vg

Jürgen

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

Hatte ja mal (fast) alle Adressen simuliert:
Beitrag "Re: Logamatic 2107 Schnittstelle"

Ich würde eine von den Adressen mit "Gerät" ausprobieren..

Auf jeden fall müsste man dann noch mal checken ob Telegramme von dem 
Modul akzeptiert werden.

Kann ja auch sein dass dann noch auf bestimmte Telegramme regieren muss 
um nicht aus dem Bus wieder rausszufliegen..

Gruß
Ingo

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo zusammen
das KM 200 hat bei mir die Adresse 13 (0x0d) und wird als Modem 
angezeigt
.

lg
Stefan

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Stefan Muehlbauer schrieb:
> 13 (0x0d) und wird als Modem

Hatte damals nicht unterhalb von 0x10 gesucht.. deswegen war Computer 
(11) und Modem (13).

Habe die Adressen gleich mal ins Wiki gepackt

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Hallo Stefan,

habe gerade mal bei mir mit zwei Platinen getestet. Auch wenn zweimal 
das Modul mit der selben Adresse angeschlossen wurde konnte ich trotzdem 
mitloggen.

Ist bei Dir der ganze Bus zum Stillstand gekommen?

Ich habe nochmal die Adresse 0x0a bis 0x20 und 0x30 überprüft und die 
Adressen im Wiki aktualisiert.

Habe auch mal eine Platine als 0x13 (=19) programmiert. Meine RC30 
stellt keine Anfragen an die 0x13. Wenn man eine Adresse 0x17 von "RC20 
Heizkr" nimmt, pollt die RC30 endlos die Platine an.

Wenn Du möchtest kann ich Dir gerne die Firmware mit der geänderten 
Adresse 0x13 zumailen.

@Jürgen
Macht es Sinn einen Konfigurationsparameter für Busadresse einzubauen? 
Eventuell könnte man noch eine Check einbauen ob die eingestellte 
Adresse schon verwendet wird und jemand schon auf das Polling reagiert.
Man könnte sogar noch einen Autoadressmodus einbauen, der die ganzen 
Adressen mit "Gerät" duchtestet wenn die 0x0b belegt ist.
Aber denke das ist nicht wirklich nötig, oder?

Gruß
Ingo

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo Ingo
Was ich festgestellt habe ist das nur die beiden Geräte nicht mehr 
funktioniert haben, nach neustarten der beiden Geräte funktionieren 
beide gleichzeitig wieder. Wobei die EMS Software ab und zu etwas 
rumzickt. Die Firmware brauchst Du mir nicht zukommen lassen. Es wäre 
gut wenn Ihr optional in einer zukünftigen Version eine andere Adresse 
verwenden könntet.
LG
Stefan

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

> habe gerade mal bei mir mit zwei Platinen getestet. Auch wenn zweimal
> das Modul mit der selben Adresse angeschlossen wurde konnte ich trotzdem
> mitloggen.
Beide Platinen antworten ja mit BREAK. Wenn die kollidieren ist das 
immer noch BREAK ;). Spätestens wenn eine Platine etwas richtiges 
sendet, gibts Salat auf dem Bus.

> Habe auch mal eine Platine als 0x13 (=19) programmiert. Meine RC30
> stellt keine Anfragen an die 0x13.
Das währe RC20 von HK4. Wenn die Anlage nur mit einem HK konfiguriert 
ist, fragt die RC30 HK4 nicht ab.

>Wenn man eine Adresse 0x17 von "RC20 Heizkr" nimmt, pollt die RC30
>endlos die Platine an.
Hast Du 2 HK? 0x17 ist HK2.

> @Jürgen
> Macht es Sinn einen Konfigurationsparameter für Busadresse einzubauen?
Ja mache ich. Hab nach der gestrigen Diskussion auch schon dran gedacht.
Würde aber 0x00, 0x01, 0x08, 0x09 und 0x10 sperren wollen, damit keiner 
Unsinn macht.

> Eventuell könnte man noch eine Check einbauen ob die eingestellte
> Adresse schon verwendet wird und jemand schon auf das Polling reagiert.
> Man könnte sogar noch einen Autoadressmodus einbauen, der die ganzen
> Adressen mit "Gerät" duchtestet wenn die 0x0b belegt ist.
> Aber denke das ist nicht wirklich nötig, oder?
Ähm, nö ;)

Viele Grüße

Jürgen

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Korrektur:
  RC20_HK1(0x18),
  RC20_HK2(0x19),
  RC20_HK3(0x1A),
  RC20_HK4(0x1B),
dann stimmt das, was ich oben geschrieben habe nicht ganz ...

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo Jürgen,

Woher hast Du das mit Heizkreis 1-4?

Auf meiner RC30 wird für die 0x17 "RC20 HEIZKR"
Die nachfolgenden 8 nur mit "RC20".

Was hast Du denn noch mal für einen Raumcontroller? Die 35?

Sind die ersten 4 Adressen jeweils Heizkreis 1-4? Was ist mit den 
anderen 4 Adressen? Reserve für Anlagen mit bis zu 8 Heizkreisen?

Gruß
Ingo

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Aus dem RC35 Simulationsprogramm. Gibts zum Download. Ich habe ein RC35.

vg

Jürgen

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

PS: Das mit den 4 Heizkreisen geht aus den Planungsunterlagen EMS und 
RC35 hervor.

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Jürgen Schmied schrieb:
> PS: Das mit den 4 Heizkreisen geht aus den Planungsunterlagen EMS
> und
> RC35 hervor.

Also die Adressen 0x18 bis 0x1f sind dann wohl die Heizkreise 1 bis 8 
beim EMS-Bus. Vermutlich kann die RC30 nur 4 Heizkreise. Möglich dass 
eine andere Steuerung 8 Heizkreise unterstützt oder es ist nur eine 
Reserve im EMS-Bus vorgesehen für eventuell größere Steuerungen.

Das einzige was mich dann irritiert ist dass diese Adressen als "RC20" 
angezeigt werden. Die 0x17 wird dann seltsamerweise als "RC20 Heizkr" 
bei mir angezeigt.

Da es bei den anderen Modulen Mischer, Warmwasser und Solar auch 8 
Adressen gibt wundertn mich die "neunte" bei der RC20.

Hat da irgendjemand eine Idee?

Gruß
IngoF

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Ich vermute mal das ist der RC20 als Master.
0x18.. währe dann der RC20 als Slave neben dem RC30/35.

Ist aber nur eine Theorie ...

vg

Jürgen

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Jürgen Schmied schrieb:
> Ich vermute mal das ist der RC20 als Master.
> 0x18.. währe dann der RC20 als Slave neben dem RC30/35.

Klingt einleuchtend und macht Sinn. Na dann sind ja jetzt vermutlich 
alle Adressen gefunden...

von lrueter (Gast)


Lesenswert?

Hallo Jürgen,
ich bin gerade über openhab auf diesen Thread gestossen. Kann ich die 
Platine noch bestückt bei Dir bestellen?
Gruß Lars

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Ingo hat diese gebaut. So weit ich weiß, sind aber alle weg.

vg

Jürgen

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Jürgen Schmied schrieb:
> Ingo hat diese gebaut. So weit ich weiß, sind aber alle weg.
>
> vg
>
> Jürgen

Die Platinen zu bestücken lohnt sich erst ab etwa 10 Platinen. Es werden 
viele Bauteile nur einmal benötigt die ab 10 Stück nur noch ein 
Bruchteil kosten.
Ich kann auch nicht für 10 Platinen die Bauteile bestellen und nur nach 
Bedarf bestücken. Ist einfach zuviel Geld was da herumliegt.

Ein weiteres Problem ist natürlich die zeit die für die Bestückung 
draufgeht.

Um einen guten Preis für die Platinen zu machen habe ich 10 über Bedarf 
bestellt.

Eine habe ich schon abgegeben.

Wer also die Platinen selber für sich bestücken möchte kann gerne eine 
Platine von mir inkl. Der Bauteile die schon nicht mehr erhältlich sind 
plus ein paar Bauteile die es wohl nur bei Farnell gibt.

Gerne gebe ich auch alle 9 restlichen Platinen ab falls die jemand 
bestücken möchte. Bestellliste mit Artikelnumer gibt es mit dabei.

Lötpaste, Lötschablone könnte ich mitliefern falls jemand dazu Lust hat 
alle zu bestücken oder zumindest das Material dazu zu bestellen.

Falls die Nähe das erlaubt (Münster) kann auch mein Lötöfen ausgeliehen 
werden.

Gruß
Ingo

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

*P.S.: Es gibt noch zwei alte Platinen....*

von lrueter (Gast)


Lesenswert?

Hallo Ingo,

ich würde erst mal eine Platine & die Bauteile nehmen um zu sehen wie 
ich damit zurechtkomme. Konventionell Löten wäre kein Problem aber mit 
SMD Bauteilen und Ofen habe ich  noch nichts gemacht. Ich würde mal hier 
in Karlsruhe im hackerspace fragen ob ich deren Ofen verwenden darf.

Wenn ich die fehlenden Bauteile anhand einer Stückliste bei RS 
Components bestellen könnte wäre das ok. Ein Kundenkonto bei Farnell 
habe ich leider nicht. Brauche ich die Lötschablone?

Könntest Du mir schreiben ob du PayPal oder Überweisung möchtest und was 
Du dafür bekommst! Vielleicht direkt an l.rueter (at) gmail.com?

Gruß Lars

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Man kann eine Platine auch von Hand löten. Dazu benötigt man keinen 
REFLOW-Ofen oder eine Schablone um die Lötpaste aufzutragen. Die 
Schablone benötigt man zum Reflow-Löten

Das Problem beim Handlöten ist nur der USB-Chip mit 0,5 mm Beinabstand.
Dazu am besten alle Lötflachen verzinnen, Chip auflegen und mit einer 
sehr feinen Spitze oder besser einen kleinen SMD-Lötkolben nur noch 
erhitzen um das Lötzinn schmelzen zu lassen. Eventuell noch mit etwas 
feinen Lötzinn.

Habe nur eine Bauteilliste von Mouser. Da kann man aber ohne Probleme 
auch als Privatperson bestellen.

30 EUR Die Platine mit den "seltenen" Bauteilen inkl. Versand
48 EUR der restliche Satz Bauteile von Moauser sonst 38 EUR
20 EUR Versand von Mouser
======
98 EUR

Es kann sich aber noch was sparen lassen...

- 6 EUR für das nichtbestücken des CAN-Teils
-15 EUR Versand wenn man nicht bei Mouser bestellt.
=======
-21 EUR

Allerdings habe ich keien Ahnung ob dann woanders die Bauteile auch 
teurer sind.

Dazu kommt dann noch ein Gehäuse von Conrad und ein Netzteil 9V um 
500mA.

Etwas kann man noch einsparen wenn man schon 5V= Gleichspannung hat.

Hoffe es hilft als kleiner Überblick..

von lrueter (Gast)


Lesenswert?

Klasse! 100 EUR ist für mich OK. Die Platine mit den "seltenen" 
Bauteilen & Stückliste für die restlichen Bauteile von Mouser inkl. 
Versand bekomme ich von Dir. Richtig? Wie kann ich Dir die 30 EUR und 
Lieferadresse am besten zukommen lassen?

Gruß Lars

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo Ingo Hallo Jürgen
wie ist denn der aktuelle Stand der Firmware? Hat sie schon einen Status 
zum testen erreicht ? Ich bekomme in den nächsten Tagen das 
Ethernetmodul aus China und wollte dann mal die Kommunikation über 
Netzwerk ausprobieren

Hallo alle
hat sich schon jemand Gedanken zum anbinden an FHEM gemacht ?
Eine Anbindung über JSON würde glaube ich der richtige Weg sein. Aber 
ganz ehrlich mir fehlt da noch der Plan dazu, werde mich aber versuchen 
einzuarbeiten.

lg
Stefan

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

lrueter schrieb:
> Wie kann ich Dir die 30 EUR und
> Lieferadresse

Schick Dir eine Mail. Wird aber noch ein bis zwei wochen dauern bis ich 
die Platine losschicken kann..

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Ich habe im Moment folgendes am Laufen:
- EMS-Interface
- USB-Konsole
- Telnet-Konsole

dabei haben sowohl USB als auch TELNET den bekannten RAW und Hexmodus 
und funktionieren gleichartig. Damit müsste ich in den nächsten Tagen so 
weit sein, dass ich es rausgeben kann.
Diese Features sind so klein, dass sie auch auf dem alten Board laufen 
würden.

Die Weboberfläche und JSON Zugriff sind halbfertig, die hab ich 
zugunsten des Telnet Zuganges erst mal zurückgestellt.

Was ich noch testen muss ist Bootloader-Mechanismus. Fall die *.hex 
Datei den Bootloader überschreibt, müsste man das Board mit einem 
PIC-Programmierer wiederbeleben, das möchte ich nicht riskieren. 
(Verhindert der Bootloader das nicht vieleicht ??? - muss ich nachsehen)

Falls Du einen PIC-Programmierer hast und selbst compilieren kannst, 
lass Dir doch von Ingo den SVN Zugang geben, ansonsten musst Du noch 
paar Tage  warten.
(Falls Du nur den Programmierer hast, kann ich Dir auch ein Hex-File 
machen. Damit kannst Du ja notfalls die alte FW wiederherstellen.)

PS: Für das China-Modul nicht den 3,3V Regler vergessen! Die Eingänge 
vertragen aber 5V.
PSS: Das Modul nimmt 200 mA d.h. Regler richtig dimensionieren und ggf. 
vor dem 5V Regler anklemmen. Sonst wird der 5V Regler je nach 
Eingangsspannung des Boards richtig warm. Mehr dazu im Wiki.

vg

Jürgen

: Bearbeitet durch User
von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo Jürgen,
danke für die Info.
Selbst Kompilieren muss ich nicht unbedingt ich kann schon noch warten 
bis Du soweit bist. So eilig ist es nicht, ich wollte nur mal einen 
groben Überblick bekommen wie der Stand ist.

lg
Stefan

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Jürgen Schmied schrieb:
> Verhindert der Bootloader das nicht vieleicht ??? - muss ich nachsehen

Musst Du nicht nachsehen....

Wenn Du das Hex-File über die AN1310 Software vom Bootloader über USB 
programmierst kannst Du den Bootloader nicht zerschießen.

Über ISCP muss der Programmer wissen dass er bis 0x400 einschließlich 
nichts brennen soll. Es sind keine Bereiche durch Config-Bits 
geschützt...

Gruß
ingo

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> Bootloader nicht zerschießen.

Dann aber nach der Flashanleitung. (Config-Bits besser NICHT brennen!)

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo!

Hier noch ein Foto von Ethernet-Anschluss für ein altes Board.

Das Leitungen von Port A, B und C gebraucht werden, habe ich mich für 
die "Huckepack-Platine" entschieden.
Der rote Draht versorgt den 5V Pin des Port B aus der ungeregelten 
Eingangsspannung. Auf der Platine sitzt der 3,3V Regler und ein 
Kondensator. Paltz wäre auch noch für Pegelwandler für einen 
SD-Kartenanschluss.

PS: Der PIC & Quarz sind auch ausgetauscht, damit ist das Board 
kompatibel zur neuen Version ist.

vg

Jürgen

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo Jürgen
kann ich das empfohlene Modul

http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=ENC28J60_Mini_Ethernet_Module_%283.3V/5V%29

nicht direkt ohne Spannungsregler an der neuen Platine betreiben ?

lg
Stefan

von lrueter (Gast)


Lesenswert?

>ein bis zwei Wochen dauern bis ich die Platine losschicken kann..
Kein Problem. So eilig hab ich es nicht.

@Jürgen, im Prinzip wäre es mir am liebsten selber zu kompilieren. 
Kannst Du eine IDE / einen PIC Programmer empfehlen? Ich habe eben mal 
geschaut, die Programmer scheinen nicht so viel zu kosten (<100 EUR). 
Muss ich bei der Auswahl des PIC Programmes für dieses Projekt etwas 
beachten?

Gruß Lars

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

lrueter schrieb:
> wäre es mir am liebsten selber zu kompilieren.

kein Problem...

SVN-Zugang schick ich Dir gleich zu. Kompilieren geht dann auch über die 
Microchip IDE (MPLAB-8 oder -X). Programmieren kann man über USB ohne 
Programmiergerät...

Sonst kann man aber auch über ISCP-programmieren. Ich habe das PicKit3. 
Es gehen aber auch andere Nachbauten die es im Web günstig gibt..

Gruß
Ingo

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Ich nutze:
MPALBX (0€), C18 freie Version (0€) und PicKit2 (von bravekit ca. 25€, 
gibts ab 20€ in ebay).

Der PicKit3 soll besser sein, ich komme aber mit dem 2er gut klar.

vg

Jürgen

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

PS: ich versuche morgen eine Anleitung fürs Compilieren ins Wiki zu 
bekommen ...
Für MPLABX ist die Projektdatei nicht im SVN. Die MPLAB Projektdatei ist 
nicht aktuell.

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

> kann ich das empfohlene Modul
>
> 
http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=ENC28J60_Mini_Ethernet_Module_%283.3V/5V%29
>
> nicht direkt ohne Spannungsregler an der neuen Platine betreiben ?

Das ja. Die China-Taiwan-Ebay Ausführungen nicht.

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo Jürgen
OK bin beruhigt, habe das Teil direkt bei denen bestellt. Mal schauen ob 
es jemals bei mir ankommt.

lg
Stefan

: Bearbeitet durch User
von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

So,

habe jetzt genug an der Wiki rumgefummelt!

Jetzt hat sich zum letzten mal die Adresse geändert. Der Port (:8001) 
kann und muss jetzt weggelassen werden. Neue Adresse:
http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/

Sonst hat sich auch noch was geändert:
Unregistrierte Benutzer können jetzt auch alles lesen.
Registrierte Benutzer können jetzt per Mail bei Änderungen informiert 
werden.

Gruß
IngoF

: Bearbeitet durch User
von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

#############################################################

*** Bitte hier nicht mehr posten ***

... wegen Überlänge ...

Bitte hier weiter machen:

Beitrag "Faktensammlung Buderus EMS"

#############################################################

von Danny B. (maniac103)


Lesenswert?

Naja, alles was EMS-Gateway-spezifisch ist und nix mit dem EMS im 
Allgemeinen zu tun hat, würde ich schon noch hier rein posten...

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo zusammen,
könnt Ihr bitte in die Firmware die Initialisierung des LCD Displays mit
einbauen und einen Begrüsungstext (Versionsnummer der Software)
ausgeben. Wenn ich demnächst schon mal am Löten der Stiftleisten bin,
wollte ich gleich mal das Display mit testen.
LG
Stefan

P.S. OK dann halt hier

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Dann sollten wir uns mal auf eine Displaygröße einigen. Bisher war das 
LCD ja nur ein Zusatzfeature, welches Ingo und ich anfangs zum Debuggen 
genutzt haben. In der neuen Firmware nutze ich es aber schon lange nicht 
mehr dazu.
Die Ausgabe der FW-Version ist ja zur Begrüßung nett, aber im Betrieb 
doch einigermaßen sinnfrei. Besser wäre es ja mal ein paar Werte 
anzuzeigen, die der Raumcontroller nicht so einfach rausgibt.
Also mal als Vorschlag:

Display 4x20:
- Ungefährer Verbrauch (kWh) für Heizung und WW letzter Tag (also 
gestern)
- Ungefährer Verbrauch (kWh) für Heizung und WW gesamt (rücksetzbar)
- Temperaturen (Innen, Aussen, WW, HK) nebeneinander
- Min/Max Aussen, Innen nebeneinander
- Brennerstarts letzte 24 Stunden (ist das interessant?)
- Warmwasserbereitungen letzte 24 Stunden (ist das interessant?)

Lässt sich sonst noch etwas interessantes aus den Kenndaten berechnen 
?
Die Uhrzeit gibts ja minütlich am Bus, die neue FW hat aber schon eine 
eigene Uhr an Board, die kann ich mit der Anlage synchronisieren.

Der Mikrocontroller hat ja ein EEPROM, da kann ich problemlos 
Differenzen bilden.

Den Verbrauch würde ich als Laufzeit * Leistung in % * Kesselleistung 
schätzen. Ein Korrekturfaktor kann eingegeben werden. Damit kann man 
wenigstens grob abschätzen, das die Anlage frisst.

Da Ganze kann dann in die 2. Betaversion rein.

vg

Jürgen

: Bearbeitet durch User
von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo Jürgen,
mir ging es erst mal um den Funktionstest, was später angezeigt werden 
soll habe ich mir noch nicht überlegt. Ich schau heute Abend mal welches 
LCD ich überhaupt habe. Ich habe 2 und 4 zeilige.

lg
Stefan

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Stefan Muehlbauer schrieb:
> mir ging es erst mal um den Funktionstest

Also der LCD-Anschluss funktioniert und habe ich schon getestet und 
Kontrast richtig eingestellt.

Allerdings habe ich nur alles provisorisch auf das neue 40MHz-Board 
angepasst. Und die Initialisierungs-Routine des LCD funktionierte nur 
bei der Hälfte meiner Displays.

Das ist aber ein Timing-Problem. Da die neue Software ja in naher 
Zukunft fertig ist habe ich kein Grund gesehen das LCD-Display und die 
Sendefunktion wieder zum laufen zu bekommen.


Also der Begrüßungsstring mit der Version macht wirklich keinen Sinn auf 
dem Display länger anzuzeigen. Sinnvoll wäre es den String beim 
Einschalten für ein oder zwei Sekunden anzeigen zu lassen und dann das 
Datendisplay anzeigen zu lassen.

Denke die Bezeichnungen der Werte sollten stark abgekürzt sein oder ganz 
fehlen.
TR20,0 für Raumtemperatur. Müsste man mal sehen wiviel Platz drin ist.

Denke die Brennerstarts und Warmwasserbereitungen machen nicht unbedingt 
Sinn. Da schaut man wenn überhaupt nur alle paar Monate drauf, oder?

Der ungefähre Heizbedarf in % ist eine sehr gute Idee....

Als-Display würde ich auch schon 4x20 vorschlagen. Selbst bei der 
Displaygröße wird das mit den genannten Werten schon bestimmt ziemlich 
eng.

Vielleicht könnte man ja in weiterer Zukunft die LCD-Anzeige 
konfigurierbar machen. Also. z.B mit Telegrammtyp und Offset mit 
Startadresse EEprom ablegen. Dann könnte jeder anzeigen lassen was 
gerade interessant ist.

Gruß
Ingo

von Rainer G. (audi2010)


Lesenswert?

Ingo F. schrieb:

>
> Als-Display würde ich auch schon 4x20 vorschlagen. Selbst bei der
> Displaygröße wird das mit den genannten Werten schon bestimmt ziemlich
> eng.
>

Gibts für eine passende 4X20-Anzeige einen Link.
Ich habe z.Zt. ein 2-zeiliges und weiss noch gar nicht, ob das überhaupt 
angesteuert wird. Ich sehe nur in de zweiten Zeile alle Stellen 
angegraut, wenn ich den Kontrast genug aufdrehe. Meine Platine hängt 
noch nicht am EMS-Bus. Daher wäre eine kurze vielleicht 5 Sek. Anzeige 
vielleicht ganz sinnvoll, um zu sehen, ob die Platine überhaupt läuft.

: Bearbeitet durch User
von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Laufen tut alles, was HD44780 kompatibel ist. Das gibts in allen Größen 
und Farben für jeden Geschmack ;). Nur das Kabel must Du dir löten. 
Falls nötig, können wir die Belegung ins Wiki packen.

vg

Jürgen

: Bearbeitet durch User
von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?


von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Rainer Gerhardt schrieb:
> Ich habe z.Zt. ein 2-zeiliges und weiss noch gar nicht, ob das überhaupt
> angesteuert wird.

Also das wird auch funktionieren. Das Problem ist nur die auf die 
schnelle angepasste Zeitroutinen die nicht mehr so 100% richtig sind und 
deshalb vermutlich nicht funktionieren wird.

bei zweizeiligen Display wird dann eben nur der Anfang der ersten und 
dritten Zeile angezeigt.

Ganz interessant sind auch OLED-Displays.
Habe mir testweise eins bestellt und bin begeistert. Allerdings zieht 
das alleine schon 40mA. Das könnte an der ersten Platine Probleme geben.

Wichtig ist nur:
Jürgen Schmied schrieb:
> HD44780 kompatibel

Gruß
Ingo

von Marcus _. (tunneltruppe)


Lesenswert?

...bin ja nur der Anfänger unter den Profis, aber mal eine Frage: Würde 
ein durchlauf der Daten (dann auch längerer Text für die 
Wertebezeichnung) a) gehen b) Sinn machen?
Gruss Marcus

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Gehen würde das auch. Ich würde aber gerne die Hauptwerte auf einen 
Blick sehen, ohne darauf zu warten, dass "mein" Wert vorbeikommt ...

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Nabend ;)

Ich bin ja Besitzer eines "alten" Boards ... was genau habe ich denn 
jetzt für Möglichkeiten bezgl. der neuen Firmware?
Was muss/kann ich tun um mein Board "upzugraden" und was wird alles 
dafür benötigt?

Gruß
Jens

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Schau mal unter:
http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ems:release21

Was Du tun musst:
http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ems:bootloader

die nächste Version (auch für das alte Board) wird dann netzwerkfähig 
(Telnet) sein und alles was per USB geht auch per Telnet machen.

vg

Jürgen

von Marcus _. (tunneltruppe)


Lesenswert?

..und wenn Ihr beim "2-zeiligen Display" in der obersten Zeile euren 
wichtigen Daten/ Hauptwerte fest Anzeigen lassen würdet und in der 
unteren Zeile unwichtige Daten als durchlauf laufen lassen würdet?

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Hallo Jürgen, danke für den Link.

Bin allerdings etwas verwirrt ... da steht:

    Senden funktioniert
    Abspeicherung der Konfiguration im EEPROM
    EMS-Busadresse konfigurierbar
    Filter: eigene Adresse/alle Adressen werden geloggt
    automatische Checksummenberechnung beim Senden (abschaltbar)

Senden ging vorher auch schon, aber was ist mit dem Rest? Gibt es ein 
neues Tool mit dem sich die Adresse konfigurieren lässt bzw. womit sich 
dann die Filter setzen lassen? Und ebenso die Checksummenberechnung ... 
Geht das dann nur in dem Tool oder kann ich das mit dem Tool fest 
einstellen??
Ich nutze zur Zeit ein eigenes Tool zum Senden und schicke da aktuell 
die Checksumme mit ... wäre natürlich schick, wenn ich die nicht extra 
vorher berechnen müsste.

Außerdem schreibst du, das auch das alte Board Netzwerkfähig wird, aber 
dafür fehlt dann doch die Anbindung!? Auf dem alten Port ist kein 
Ethernetport ...

Und kann ich jetzt einfach die neue FW flashen oder muss ich vorher 
etwas umbauen? Irgendwie steht in dem Wiki zwar der Punkt Umbau, aber es 
geht nicht daraus hervor was nötig ist und was nur optional ist.

Gruß
Jens

: Bearbeitet durch User
von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

> Bin allerdings etwas verwirrt ... da steht:
>
>     Senden funktioniert
>     Abspeicherung der Konfiguration im EEPROM
>     EMS-Busadresse konfigurierbar
>     Filter: eigene Adresse/alle Adressen werden geloggt
>     automatische Checksummenberechnung beim Senden (abschaltbar)
>
> Senden ging vorher auch schon, aber was ist mit dem Rest?
Auf dem neuen Board mit PIC18F4685 und 40 MHz Quarz geht das Senden 
bisher nicht.

 Gibt es ein
> neues Tool mit dem sich die Adresse konfigurieren lässt bzw. womit sich
> dann die Filter setzen lassen? Und ebenso die Checksummenberechnung ...
> Geht das dann nur in dem Tool oder kann ich das mit dem Tool fest
> einstellen??
Nein, das macht die Firmware selbst. Wenn Du dich mit einem Terminal auf 
den USB Port verbindest, gibts ein paar Befehle - also Polling, Adresse, 
Filter, CRC usw.

> Außerdem schreibst du, das auch das alte Board Netzwerkfähig wird, aber
> dafür fehlt dann doch die Anbindung!? Auf dem alten Port ist kein
> Ethernetport ...
Da kann ein Adapter mit ENC28J60 angeschlossen werden. Dann geht TELNET 
mit den gleichen Befehlen wie an USB.

> Und kann ich jetzt einfach die neue FW flashen oder muss ich vorher
> etwas umbauen? Irgendwie steht in dem Wiki zwar der Punkt Umbau, aber es
> geht nicht daraus hervor was nötig ist und was nur optional ist.
Es wird verschiedene FW Versionen geben - mit und ohne Netzwerk.

Grüße

Jürgen

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Im Wiki habe ich eine experimentelle Firmware für das neue Board zur 
Verfügung gestellt. Der Funktionsumfang entspricht der alten Firmware. 
Zusätzlich stehen eine Reihe Konfigurationsoptionen zur Verfügung. Diese 
sind ebenfalls im Wiki beschrieben.

Zusätzlich:
- automatische CRC-Berechnung beim Senden, Senden funktioniert
- Empfang von Paketen anderer Busteilnehmer abschaltbar

Das Flashen über USB ist getestet und funktioniert. Auch eine Rückkehr 
zur alten FW ist möglich 
(http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ems:bootloader)

Achtung: bisher nur für das neue Board! Wenn jemand mit einem alten 
Board probieren möchte, bitte melden.

Erfolge und Fehler bitte melden!

vg

Jürgen

: Bearbeitet durch User
von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Die im Wiki bereitgestellte FW ist nun soweit funktionstüchtig, dass sie 
im RAW Modus mit den vorhandenen Tools wie EMS-Log zusammenarbeitet. 
Auch das Senden ist nun stabil.
Ein Wechsel zwischen der alten und der neuen Version und zurück ist mit 
der Anleitung im Wiki möglich.

vg

Jürgen

von Norbert S. (norbert)


Lesenswert?

Guten Abend,

ich habe was mit dem RC35 rumgespielt, hat jemand von euch zufällig eine 
Wandhalterung und kann mir sagen, was an den von, vorne gesehenen, 
rechten Kontakten angeschlossen ist? Ich habe mein RC35 aus der Heizung 
genommen und  an diese Kontakte mal ein Poti gemacht, dann auf 
Raumtemperaturgeführt und Raumbereich? auf 3K hoch, aber das Ding 
meckert immer noch es würde in der Heizung sitzen, obwohl es 
Raumregelung machen soll.

Meine Idee war ja, mit einem Digitalen Poti (I2C) dem RC35 vorzugaukeln 
es würde im Wohnzimmer hängen und das Poti durch den OpenHab Server 
(RPi) zu 'fahren', wenn dieser die Temp.-Werte über KNX bekommt.
Quelltext und Schaltung würde ich natürlich dann zur Verfügung stellen.


Kann mir jemand weiterhelfen?

Gruss
Norbert

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Norbert Schnitzler schrieb:
> aber das Ding
> meckert immer noch es würde in der Heizung sitzen, obwohl es
> Raumregelung machen soll.

Laut Seite 11 von der Anleitung der RC25 (06/2012) funktioniert das 
nicht wenn das Modul in der Heizung montiert ist. Dann wird die 
Kesseltemeratur angezeigt.

Keine Ahnung wie das Modul erkennt dass es in der Heizung sitzt.

Bei der RC30 habe ich irgendwo gesehen dass an den Anschlüssen oben 
Rechts der Raumtemperaturfühler angeschlossen wird. Dann müsste ja der 
interne Temperaturfühler der RC35 "außer Betrieb" genommen werden und 
der externe Temperaturfühler die Temperatur liefern.

Wird denn eine andere Raumtemperatur angezeigt?

Hast Du die die RC35 aus der Heizung genommen und lose mit Kabeln 
angeschlossen?

Gruß
IngoF

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?


von Norbert S. (norbert)


Lesenswert?

Guten Abend,

das Modul wechselt automatisch in den RTR Modus, wenn die klemmen nicht 
offen sind, dazu wäre es hilfreich gewesen, direkt die richtigen 
Beinchen vom Poti zu nehmen, also ich komme auf die gleichen 
Widerstandswerte/Temperaturkennlinie wie der Außentemperaturfühler.  Ich 
schau mal, dass ich mir morgen eine Testsoftware bastel und mal schaue, 
wie sich die AD digitalPotis verhalten.

Danke schön schonmal!

Gruss
Norbert

von lrueter (Gast)


Lesenswert?

Hallo Ingo,

> Schick Dir eine Mail. Wird aber noch ein bis zwei wochen dauern bis ich
> die Platine losschicken kann.

Gibt es diesbezüglich schon etwas neues? Oder habe ich eventuell eine 
e-mail von Dir übersehen?

Danke! Gruß Lars

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

lrueter schrieb:
> e-mail von Dir übersehen?

Ja, müsste um das Wochende geschickt worden sein... kann ich jetzt nicht 
nachsehen...

Gruß
IngoF

von fgranna (Gast)


Lesenswert?

Gibt es wieder Module? Ich hab irgendwie keine Mails bekommen

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

fgranna schrieb:
> Gibt es wieder Module? Ich hab irgendwie keine Mails bekommen

Ein klares JAIN.

Zum selber löten schon...
Habe noch ein paar seltene Bauteile und ein paar Platinen.
Der Großteil der Bauteile muss dann selber bestellt werden...

Gruß
Ingo

von lrueter (Gast)


Lesenswert?

Ingo,

> Ja, müsste um das Wochende geschickt worden sein...

Entschuldige - mein Fehler! Falsche Adresse. Kannst Du bitte noch mal 
schicken: l.rueter (at) web.de

Gruß Lars

von fgranna (Gast)


Lesenswert?

@ingoF

Das wäre kein Problem. Ausser es sind SMD... Da bin ich raus :(

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Die gegenwärtige Platine ist nur SMD. Mit einem normalen Lötkolben ist 
man dort an der Grenze des Machbaren. Ich hab den PIC letztens aber auch 
mit einem normalen Lötkolben gewechselt.
Falls Interesse besteht, könnte man noch eine Platine mit normalen 
Bauteilen entwerfen, die jeder löten kann und die es auch z.B. bei 
Reichelt gibt. Das lohnt sich aber nur wenn wieder ca. 10 Interessenten 
zusammen kommen.

vg

Jürgen

von fgranna (Gast)


Lesenswert?

Das wäre auch was.

Was auch ginge wäre eine Platine welche "nur" den EMS-Teil umsetzen 
würde. Welchen man dann an einen uC anschliessen könnte.

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Nur der EMS Teil geht auch so:

Beitrag "Re: Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung"

Das ist in einer Stunde aufgebaut ...

vg

Jürgen

von fgranna (Gast)


Lesenswert?

Hallo Jürgen,

ja, soetwas habe ich aktuell auch schon aufgebaut, allerdings auf nem 
Steckboard. Als geätzte Platine wäre es eben schön.

Hast du dazu noch den Schaltplan?

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?


von Norbert S. (norbert)


Lesenswert?

Guten Abend,

da meine Schnittstelle auch laufen scheint, wollte ich mal Fragen, wie 
der Stand bei der Anbindung an Openhab ist, da hatte ja mehrere gesagt , 
dass sie daran interessiert seien?!

Gruss
Norbert

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Die Firmware wird demnächst TCP/IP und JSON unterstützen. Damit kann das 
Board u.a. auch in OpenHAB ohne eigenes Modul eingebunden werden.

Ich hatte zuerst vor, OpenHAB zu nutzen. Inzwischen bin ich aber davon 
abgekommen und werde alle nötigen Funktionen (inc. einer 
Jalousiesteuerung) in die FW des Boards stecken.

Viele Grüße

Jürgen

von Norbert S. (norbert)


Lesenswert?

Hi,

hat denn jemand schon ein Linux/Phyton o.ä. Script, dass auf nem Raspi 
läuft, damit ich was testen kann?

Gruss
Norbert

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Du kannst auf dem Raspi ja mal das probieren:

- EMS-Collector (C++-Daemon, der EMS-Daten auswertet und in MySQL
schreibt; erlaubt auch Steuerung)
  http://github.com/maniac103/ems-collector

Oder tut das nicht das, was Du brauchst?

vg

Jürgen

von Norbert S. (norbert)


Lesenswert?

Hi Jürgen,

wenn ich das richtig gelesen habe, taucht da doch als Hardware ein AVR 
auf, oder? Mein Pi wollte den Code nie zuende kompilieren.

Gruss
Norbert

von charlie (Gast)


Lesenswert?

Norbert schrieb:
> taucht da doch als Hardware ein AVR auf

Hi Norbert,

Du brauchst für den Raspi "nur" den collector und ggf. die Webanwendung. 
Dr. Danny Baumann hat das dankenswerterweise schon alles fix und fertig 
gemacht. Großes Lob und vielen Dank!

Zum Absammeln der Daten aus dem EMS-Bus läuft hier der NetIO, 
http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html 
, mit vorgeschaltetem Adapter nach Niffko.
Auf dem NetIO (mit Mega644) Ethersex, 
http://github.com/ethersex/ethersex , und aktiviertem EMS. Vorher 
Pinning anpassen, fertig!

HTH

Gruß aus der Wetterau
Karl M.

ps: Evtl. sollten mir mal einen separaten Thread zum Thema EMS-Bus -> 
Adapter -> NetIO -> Raspi aufstzen. Hätte den Vorteil, die verschiedenen 
Hard- und Softwareplattformen für EMS ein wenig zu entzerren.

von Norbert S. (norbert)


Lesenswert?

wenn ich den collector kompilieren will, bekomme ich immer:
1
make
2
g++ -Wall -c -O2 -I/usr/include/mysql -std=c++0x -MM main.cpp IoHandler.cpp SerialHandler.cpp TcpHandler.cpp CommandHandler.cpp EmsMessage.cpp Database.cpp Options.cpp PidFile.cpp > .depend
3
g++ -Wall -c -O2 -I/usr/include/mysql -std=c++0x main.cpp
4
main.cpp:23:32: fatal error: boost/scoped_ptr.hpp: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
5
compilation terminated.
6
make: *** [main.o] Fehler 1
kann mir jemand da weiterhelfen?!

Gruss
Norbert

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

charlie schrieb:
> sollten mir mal einen separaten Thread zum Thema EMS-Bus ->
> Adapter -> NetIO -> Raspi aufstzen.

Mir kam gerade der Gedanke im Wiki dafür Platz zu machen. Meint Ihr dass 
das Sinn macht?

Natürlich könnte ich selber zum RasPi nichts beitragen...

Gruß
Ingo

von charlie (Gast)


Lesenswert?

Norbert Schnitzler schrieb:
> main.cpp:23:32: fatal error: boost/scoped_ptr.hpp: Datei oder
> Verzeichnis nicht gefunden
> compilation terminated.

Da scheint boost zu fehlen, mach mal diesen:
root> apt-get update
root> apt-get upgrade
root> apt-get install build-essential libboost1.50-all mysql-server 
mysql-client libmysql++ php5-mysql

HTH
Karl M.

von charlie (Gast)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> im Wiki dafür Platz zu machen

Hallo Ingo,

hört sich gut an!
Nur alleine werde ich das nicht gebacken bekommen. Wäre also schön, wenn 
sich noch wer findet, hopefully ;).

Grüße aus der Wetterau
Karl M.

von Marcus _. (tunneltruppe)


Lesenswert?

Jürgen Schmied schrieb:
> Hallo!
>
> Die Firmware wird demnächst TCP/IP und JSON unterstützen. Damit kann das
> Board u.a. auch in OpenHAB ohne eigenes Modul eingebunden werden.
>
> Ich hatte zuerst vor, OpenHAB zu nutzen. Inzwischen bin ich aber davon
> abgekommen und werde alle nötigen Funktionen (inc. einer
> Jalousiesteuerung) in die FW des Boards stecken.
>
> Viele Grüße
>
> Jürgen

Moin Jürgen,
wenn Du den Weg nicht mehr über OpenHab gehen wirst, besteht dann noch 
über die TCP/IP- Webinterface die Möglichkeit die Daten in die KNX Welt 
zu bekommen?? Du bist hier ja mein Großer- Hoffnungsträger!!!
Was auch spannend ist Deine „Jalousieansteuerung“. Wie steuerst Du diese 
den an? Mit welchen Akroten?
DANKE euch weiterhin für die GEILE Arbeit!!!
Gruß Marcus

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Marcus ___ schrieb:
> Was auch spannend ist Deine „Jalousieansteuerung“.

Hallo Markus,

Jürgen hatte das wohl schon länger geplant. Kann mir auch schon denken 
wie er das vielleicht machen wird... Aber das sind nur Vermutungen.

Bei mir ist auch sowas in Arbeit.
Zur Zeit habe ich eine "fertige" Steuerung für SMI-Antriebe.
Wollte die noch durch was selbstgebasteltes ersetzen. Irgendwie ist die 
zu unflexibel.

Aber Jürgen hatte mich auch schon auf die Idee gebracht das doch auch 
mit in den EMS-Gateway zu integrieren.

Bei mir wird es dann eine SMI-Bus-Erweiterungsplatine für den 
EMS-Gateway Die ersten Testaufbauten haben schon geklappt:
Beitrag "Re: Gibt es irgendwo brauchbare Infos zu SMI ?"

Vielleicht hat dann ja auch jemand Interesse... Wird bei mir aber noch 
geschätzt ein halbes Jahr dauern..

Gruß
IngoF

von Marcus _. (tunneltruppe)


Lesenswert?

Moin Ingo,
ahh SMI!!! Bei uns in der KNX- Welt gibt es nur einen SMI- Aktor von 
ABB. Bis jetzt konnte ich beruflich noch keine SMI- Jalousie/ 
Rollladenmotore einsetzen, da die Mehrkosten keine tragen wollte. In 
Plane viele Hochhäuser und hätte die gerne mal eingesetzt um das genaue 
Anfahren ganzer Fassaden umzusetzen kann. Weiß ber nicht wie die 
Alterung von den Jaluosiebändern sich dabei verhalten.
Spannend das Ihr nicht auch den digitalen DALI- Bus euch umsetzen 
wollt!!
Marcus

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

> wenn Du den Weg nicht mehr über OpenHab gehen wirst, besteht dann noch
> über die TCP/IP- Webinterface die Möglichkeit die Daten in die KNX Welt
> zu bekommen??

Wie müsste das Interface aussehen, damit KNX das GW ansprechen kann? Hat 
KNX ein TCP/IP Interface? Und wenn ja, was muss das EMS-GW dafür können?

vg

Jürgen

von Marcus _. (tunneltruppe)


Lesenswert?

...puuh Spannend. Also denke KNX so direkt kann ja nix. Da bräuchte man 
ja eine Serielle/ KNX- Schnittstelle die die HEX- Werte auswerten kann 
und in z.B. 1 byte KNX Werte umwandeln kann. Mache ja alles über den 
Gira Homeserver. Der kann echt viel. Bin da auch mal dran an Gria 
(meinen Ansprechpartner) eine E-Mail zu schreiben um unsere/ eher eure 
EMS- Platine im zu erklären.
Vielleicht muss ich zwei Wege bettachten (wo vielleicht dann nur "ein" 
geht): Weg 1: Webseite auswerten (muss im KNX Formum mal mich weiter 
schlau machen); Weg 2: Viellecht geht nur noch eure Web- EMS- Seite im 
Homeserver darzustellen (über ein Webaufruf)...
Alles echt interessant!!!

von Kay F. (jaykay)


Lesenswert?

@charlie & Ingo: Ich fände es gut zumindest die EMS Anbindung mit ins 
Wiki zupacken.
Wenn meine Reichelt Bestellung durch ist und passt kann ich den 
Warenkorb freigeben.
Denke Net IO ist für alle interessant die nicht an der Sammelbestellung 
teilgenommen haben  oder deren Board gestorben ist ;-)

@Jürgen & Marcus: Es gibt viele Wege die Daten auf den KNX Bus zu 
bekommen. Ich habe es mal mit http://mknx.github.io/smarthome/ in python 
gebaut (ohne senden). Denke per Freebus RS232 
(http://git.freebus.org/freebus_lpc.git/blob/HEAD:/89LPC922/rs232/readme.txt) 
sollte das auch recht einfach gehen (benötigt jedoch einen zweiten 
UART).
Ich habe keinen HomeServer aber wenn ich es richtig verstanden hab kann 
der auch TCP / UDP Verbindungen um Daten abzufragen...

Die Frage ist was das Ziel der Anbindung sein soll. Ich frage mich wie 
man die Heizung am besten mit dem (KNX) Bus verwendet. Ich habe in fast 
jedem Raum ein RTR so das der Bus weiss wann die Heizung aktiv sein 
muss. Nutzt man jetzt am geschicktesten die Tag/Nacht Umschaltung oder 
verändert die "Aussentemperatur" über einen gesteuertes 
Widerstandsnetzwerk..... Aus Sicherheits und Gewährleistungsgründen 
würde ich nichts an der Heizung modifizieren wollen.

Vielleicht gibt es einen Ansatz der für viele passt egal ob CAN, KNX, 
PIC, AVR, ARM, etc. ;-)

von Marcus _. (tunneltruppe)


Lesenswert?

Ziel der KNX- Anbindung!!
Hallo Kay, ja da gebe ich Dir recht. Ich habe auch eine KNX- 
Einzelraumregelung, denke auch die Tag/ Nachtumschaltung wäre etwas und 
ja würde auch sonst nicht mehr in die Heizungssteuerung eidringen.

Nun kann ich leider nix zu euch Profis beitragen was ich mit für eine 
KNX- Verbindung vorstellen oder wünsche kann/ würde.
Da bin ich auf euch angewiesen und freue mich überhaupt mal etwas zu 
bekommen.
So halte ich lieber den Ball flach und hoffe Ihr macht vielleicht 
dahingehend etwas!!
Bin mal gespannt ob Du oder Jürgen da etwas machen könnt/ wollt!!
Gruss Marcus

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

Marcus ___ schrieb:
> Bei uns in der KNX- Welt gibt es nur einen SMI- Aktor von
> ABB

sind die anderen denn nicht brauchbar, oder gibt es die erst seit kurzem 
(Becker, Elero, APT, Vestamatic)
Der ABB-Aktor hat ja nur 4 Antriebe...

Marcus ___ schrieb:
> da die Mehrkosten keiner tragen wollte

Die Mehrkosten für die Aktoren, für die Antriebe, oder sogar für beides?

Marcus ___ schrieb:
> Alterung von den Jaluosiebändern

Was soll dadurch denn passieren? Ändert sich dadurch der 
"Anstellwinkel". Über SMI kann man ja bei einigen Antrieben den genauen 
"Anstellwinkel" genau angeben. Die Antriebe müssten dass ja dann auch 
einhalten. Da gibt es doch bestimmt irgendeine Automatische kalibrierung 
falls notwendig, oder?

Kay F. schrieb:
> Ich fände es gut zumindest die EMS Anbindung mit ins
> Wiki zupacken.

Was meinst Du denn mit der EMS-Anbindung genau?

Gruß
Ingo

von Marcus _. (tunneltruppe)


Lesenswert?

Hallo Jörg,
wir arbeiten ansich in der KNX- Welt nur mir Gira, Merten, Jung B+J, 
Siemens, ABB, Berker. Da hat zurzeit (genaues muss ich aktuell mal 
googlen) ABB, bzw. B+J (gehören zusammen) einen SMI- KNX Aktor.
Ja genau, leider nur 4-fach Aktor.

Mehrkosten: Mehr durch die Antriebe, da sparen meine Architekten leider 
wie verrückt. Die Aktorenpreise sind weniger das Problem (sind eh teuer 
in der KNX- Welt).
Hatte mal dazu einige Jalousiehersteller angesprochen und die sagten 
halt: Der Motor kann ja noch so toll und genau zu verfahren sein, wenn 
da nicht die Bänder zum auf und abwickeln wären.
Da gibt es wohl leider nicht so hochwertige Produkte, bzw. die Alterung 
ist zu beachten.
Ja die automatische Kalibrierung ist das a und o!!
Hatte das mal für eine Vorstandskantine mit „normalen“ KNX- Aktoren und 
einer Sonnenstands- geführten KNX- Steuerung gemacht und ALTEN 
Jalousiene. Man war das ne Grütze. Da müssen so oft
Kalibrierungssfahrten gemacht werden, damit die Fassade gleichmäßig 
aussieht und die Jalousien gleichmäßig hoch bzw. die Lamellen angestellt 
sind.
Da hatte ich auf die SMI Technik gehofft. So wäre es einfacher die 
Jalousien anzustellen.
Gruss Marcus

von Kay F. (jaykay)


Lesenswert?

Hallo Ingo,

sorry schlecht ausgedrückt. Ich meinte die diskrete EMS-Eingangsstufe, 
die ja alle aktuellen Ansätze verwenden. Also den EMS <-> RS232 teil 
unabhängig vom MC.

Gruß

Kay

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Hallo Jürgen,

gibt es schon Neuigkeiten zur Firmware für die alte Version der Platine?
Ich würde das gerne mal testen ...


Jürgen Schmied schrieb:
> Das Flashen über USB ist getestet und funktioniert. Auch eine Rückkehr
> zur alten FW ist möglich
> (http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ems:bootloader)
>
> Achtung: bisher nur für das neue Board! Wenn jemand mit einem alten
> Board probieren möchte, bitte melden.





Gruß
Jens

: Bearbeitet durch User
von jschmied (Gast)


Lesenswert?

Hallo!

> gibt es schon Neuigkeiten zur Firmware für die alte Version der Platine?
> Ich würde das gerne mal testen ...

Ich habe im Wiki die FW für die alte Platine bereitgestellt und auch die 
für die neue Platine aktualisiert.

vg

Jürgen

von Rainer G. (audi2010)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

jschmied schrieb:>
> Ich habe im Wiki die FW für die alte Platine bereitgestellt und auch die
> für die neue Platine aktualisiert.

Hallo Jürgen,
besten Dank für deine unermütliche Aktivität.
Ich habe zu deiner neusten FW ein Frage:
Kann die FW 131128 für die neue Platine LCD und/oder ETH oder nur eines 
von beiden?

: Bearbeitet durch User
von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Mit LCD und ETH müsste ich noch compilieren. Auf der LCD wird im Moment 
sowieso nichts so richtig Interessantes angezeigt. Ist mehr für 
Debugging.

vg

Jürgen

: Bearbeitet durch User
von Rainer G. (audi2010)


Lesenswert?

Ich schwimme z.Zt. noch, da ich noch nicht an den EMS-Bus komme. Über 
ETH wäre das möglich.
Dann will ich das LCD-Display in Betrieb nehmen, um zu sehen, ob die 
Platine überhaupt was rausgibt und der Adapter funktioniert. Ist die 
LCD-Ansteuerung mit 4- oder 8-Bit?

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Die LCD Ansteuerung ist 8 bit. Ich stelle eine Version mit LCD und ETH 
gleich ins Wiki. Ich habe zusätzlich etwas mehr Logging (auf 
USB-Terminal) aktiviert.

vg

Jürgen

: Bearbeitet durch User
von Rainer G. (audi2010)


Lesenswert?

Danke dir, Du bist ja schneller als der Schall

: Bearbeitet durch User
von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo zusammen
die aktuelle Firmware 2.1 OhneDisplay und Eth habe ich nun drauf

Sie scheint auch zu funktionieren.
>Kl

EMS-Gateway V2.1
Ethernet OFF
USB ON
RAW-Modus OFF
Polling OFF
Catch all OFF
CRC ON
>

ERROR bei Zeichen 0 - erwarte 0..F
>Ke

EMS-Paketstatistik
gut 287
schlecht 1
1 Byte 28214
ACK 24
NACK 0
Overflow 0

aber wie sehe ich nun die Daten wie bei der original Firmware 
durchlaufen ?

Bzw. Wie kann ich die Daten abrufen ?

lg
Stefan


P.S. hab es gefunden mit Kc 1 und Kc 0 ein und ausschalten.
AA 55 wird auch schon entfernt.

: Bearbeitet durch User
von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo Stefan,

Stefan Muehlbauer schrieb:
> Catch all OFF

Einmal folgendes eingeben:
Kc 1

Dadurch wird "Catch All" auf On gesetzt.
mit "KC 0" wird es wieder ausgeschaltet.

Gruß
Ingo

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Stefan Muehlbauer schrieb:
> P.S. hab es gefunden mit Kc 1 und Kc 0 ein und ausschalten.
> AA 55 wird auch schon entfernt.

Hab ich überlesen...

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo!

Ich habe mal eine kleine WEB-UI gebaut, die per JSON auf das EMS-GW 
zugreift.

Eine erste DEMO ist auf http://ems-gw.webege.com/

Falls jemand das mit seinem lokalem EMS-GW probieren möchte, kann ich 
ihm die Dateien schicken. Im Script ist dann nur die URL auf das eigene 
GW anzupassen.

PS: Das Ziel alle Webseiten auf das GW zu packen werde ich nicht weiter 
verfolgen, so geht es erheblich einfacher. Die nötigen html/js/image 
Dateien kann man ja irgendwo lokal oder auf privatem Webspace speichern 
bzw. daraus eine App erzeugen.

vg

Jürgen

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hab bei den Seiten noch das Framework auf JQuery Mobile geändert. Damit 
siehts auch auf dem Handy gut aus.

vg

Jürgen

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo Jürgen
ich habe Interesse an dem Webseiten Code.

Mir ist noch was aufgefallen.

Bei der JSON Abfrag von

http://192.168.0.2:8080/99?t=163
http://192.168.0.2:8080/99?t=20

kommt bei mir

{"AusTmpGed":0}
{"BetrZt":0}

zurück, kann das sein ?

Kannst Du die Außentemperatur noch wo anders ermitteln ?
Bringst Du früher oder später alle Protokolle und Parameter in die JSON 
Abfrage rein.

Ich bin gerade dabei ein FHEM-Modul zu pfuschen (Programmieren wäre 
übertrieben zu schreiben).

LG
Stefan

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo!

Hier sind die Sourcen für die Web-Seiten. Ist aber noch nicht viel.

Wenn
{"AusTmpGed":0}
{"BetrZt":0}
zurück kommt, so waren die entsprechenden Telegramme (typ = 14/a3) noch 
nicht auf dem Bus. Beide Telegramme kommen nur alle paar Minuten - die 
anderen kommen öfters. Hast Du ggf. nicht lange genug gewartet? 
Ansonsten kannst Du ja mal mitschneiden und nachsehen, ob diese 
Telegramme bei Dir kommen. Das könnte sein, wenn Du nicht den RC35 
sondern RC30/25 hast.

>Kannst Du die Außentemperatur noch wo anders ermitteln ?
Im Telegramm UBAMonitorSlow (0x19) gibts die noch (ungedämpft).


Die anderen Felder der bereits gespeicherten Telegramme kommen noch 
rein.
Welche Telegramme brauchst Du sonst noch? Für alle Telegramme ist 
zumindest auf dem alten Board nicht genug Speicher.

Ansonsten müsste man versuchen, über JSON angefragte Telegramm direkt 
auf den EMS-Bus abzufragen ohne zwischenzuspeichern.

vg

Jürgen

von Norbert S. (norbert)


Lesenswert?

Guten Abend,

nachdem der Gateway bei mir jetzt wie gewünscht läuft, wollte ich mal 
fragen, ob schon jemand den Datenimport in OpenHab gelöst hat?

Gruss
Norbert

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Hallo Jürgen,

ich habe eben gerade versucht die neue Firmware für das alte Board 
auzuspielen ... hat scheinbar auch geklappt, allerdings gibt das Board 
nun keinen Piep von sich!?

Vorgehensweise:

FW: 2.1 Beta 131118 ohne eth und lcd
Alte Dip: Off On On Off

Bootloader Modus einstellen, Programm so einstellen wie im Wiki 
beschrieben (mit Haken bei Eeprom) , FW flashen (und sicherheitshalber 
vergleichen), Alte Dip Konfig wieder einstellen, Reset

Und nun ??


Gruß
Jens

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Der Bootloader dürfte nicht kaputt gehen. Wenn Du die DIP wieder in den 
Bootloader-Modus bringst, kannst Du dich mit dem Bootloader verbinden? 
Das müsste gehen. Zumindest auf die alte FW kannst Du zurück.

Wenn Du das USB-Kabel anschließt, wird ein COM-Port vom PC erkannt?

Wenn Du auf dem PC ein Terminal startest und den Port öffnest, empfängt 
es irgend etwas? Nach einem RESET per DIP-Schalter? (OFF->ON->OFF).

>Alte Dip: Off On On Off
Das ist richtig. Der DIP-Schalter auf der Seite der externen Anschlüsse 
ist der Reset-Schalter.

Nach dem Flashen empfängt das GW nur Telegramme, die an das GW 
adressiert sind, also Antworten wenn Du manuell Anfragen an 
Busteilnehmer sendest und sie Dir antworten.
Wenn Du alle empfangen möchtest (wie beim alten Board) gib am Terminal 
"Kc 1" ein. Vieleicht fehlt nur das?

vg

Jürgen

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Also:

-Bootloadermodus und erneut verbinden geht
-USB anschließen, COMport wird erkannt
-Off On On Off ist eingestellt

Welches Terminalprogramm? Ich habe es mit Putty versucht und kann auch 
eine Verbindung herstellen, allerdings reagiert das Eingabefenster nicht 
... ich sehe nur schwarzen Hintergrund und den Curser, der aber nicht 
auf meine Tastatur reagiert.

edit
Wenn ich eine Taste betätige geht die rote LED an, wenn ich eine weitere 
Taste drücke geht sie wieder aus ... usw.

Gruß
Jens

: Bearbeitet durch User
von Rainer G. (audi2010)


Lesenswert?

> ... ich sehe nur schwarzen Hintergrund und den Curser, der aber nicht
> auf meine Tastatur reagiert.

Schalte mal den Restschalter(4) um. Siehst Du dann was ?

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Ich benutze auch oft putty, das geht normalerweise. Eine Ferndiagnose 
ist leider schwierig, ich habe auch keine alte Platine mehr. Allerdings 
unterscheidet sich die alte und neue HW auch nicht so, dass es gar nicht 
gehen sollte. Es muss zumindest auf dem Terminal die Begrüßung zu sehen 
sein. Ich prüfe noch mal meine Build-Datei, welche die Hardware-Features 
umschaltet.

Im Großen und Ganzen geht es hauptsächlich um die Taktfrequenz.
Ich werde mal Ingo bitten, die FW auf dem alten Board nochmal zu testen. 
Bis dahin kannst Du eigentlich nur die alte FW wieder draufpacken wenn 
Du das Board brauchst. (Denk an das Config-Bit für den Extended-Mode wie 
im Wiki beschrieben!).


vg

Jürgen

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Ne, ich sehe weiterhin nix .. Resetschalter auf On bringt nix.

Ingo hat doch keine alte Platine zur Verfügung, die sind alle extern 
untergebracht .. zumindest war das seine letzte Info :(

Eine Begrüßung gibt es nicht ... Putty verbindet sich und dann ist der 
Bildschirm schwarz, mit dem Curser oben link in der Ecke.

: Bearbeitet durch User
von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

PS:
> ... ich sehe nur schwarzen Hintergrund und den Curser, der aber nicht
> auf meine Tastatur reagiert.

Das GW macht für die empfangenen Zeichen kein Echo. Erst ein Enter 
bringt eine Antwort. (Putty->lokales Echo einschalten).

Allerdings gibts nach dem Reset eine Begrüßung.

vg

Jürgen

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Keine Begrüßung vorhanden!
Bei Tastenbetätigung ändert sich der Status der roten LED auf der 
Platine, aber sonst passiert nix. Habe gerade noch mal die FW geflashed, 
ändert aber nix.

Wenn ich auf die alte FW zurück möchte, dann steht in der Anleitung:

XINST auf OFF stellen

Ich finde den Eintrag aber leider nicht ... !?

gruß
jens

: Bearbeitet durch User
von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Jens H. schrieb:
> Ingo hat doch keine alte Platine zur Verfügung, die sind alle extern
> untergebracht

Ja, das wäre auch so gewesen. Aber der Interressent hat sich nicht mehr 
gemeldet. Zumindest habe ich noch eine "alte" an der Heizung...

Das einzige Problem ist dass ich wenn dann nur Am Wochende Zugriff auf 
den EMS-Bus dieser Heizung habe...

Gruß
Ingo

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Das ist im AN1310 Programm im Tab Config (glaub unten unter dem Hex-Dump 
sind die Tabs - habs gerade nicht bei).
In der AN1310 GUI ändern und zurückschreiben.

PS: Jens schick doch mal eine Mail an mich, bekommst dann eine ganz 
sauber neu gebaute FW.

vg

Jürgen

: Bearbeitet durch User
von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

PSS: Du hast die FW ohne LCD genommen!? Die LCD Initialisierung bleibt 
ohne angeschlossenes Display meistens hängen!

vg

Jürgen

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Mail ist raus ...

ich nutze:
ems-gw-alt-noLCD-noETH-131118.hex


Gruß
jens

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Hallo,
Jürgen Schmied schrieb:
> Ich habe mal eine kleine WEB-UI gebaut, die per JSON auf das EMS-GW
> zugreift.
>
> Eine erste DEMO ist auf http://ems-gw.webege.com/
>
> Falls jemand das mit seinem lokalem EMS-GW probieren möchte, kann ich
> ihm die Dateien schicken. Im Script ist dann nur die URL auf das eigene
> GW anzupassen.
>
> PS: Das Ziel alle Webseiten auf das GW zu packen werde ich nicht weiter
> verfolgen, so geht es erheblich einfacher. Die nötigen html/js/image
> Dateien kann man ja irgendwo lokal oder auf privatem Webspace speichern
> bzw. daraus eine App erzeugen.
die Demo sieht gut aus. Ich habe Interesse an den Dateien. Ich habe noch 
einen alten Account bei Funpic.de kann ich damit die Seite auslagern?

IngoF schrieb:
> Ja, das wäre auch so gewesen. Aber der Interressent hat sich nicht mehr
> gemeldet. Zumindest habe ich noch eine "alte" an der Heizung...

Ich habe noch ein altes Gateway herumliegen. Damit könnte ich die 
Software testen. Allerdings kann ich die LCD-Anzeige auf die schnelle 
nicht anschließen (Verpolung Spannung).

Jürgen Schmied schrieb:
> PSS: Du hast die FW ohne LCD genommen!? Die LCD Initialisierung bleibt
> ohne angeschlossenes Display meistens hängen!

wird an der Busy-Abfrage liegen. Hier müßte man ein Timeout 
programmieren, oder feste Wartezeiten nehmen.

Viele Grüße
Franz

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Ich habe den Fehler in der FW für das alte Board gefunden: ich habe das 
falsche Linkerfile genommen und damit ist der Stack in einem 
RAM-Bereich, den es nicht auf dem 18F4580 gibt.

Wird demnächst gefixt.

vg

Jürgen

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

> die Demo sieht gut aus. Ich habe Interesse an den Dateien. Ich habe noch
> einen alten Account bei Funpic.de kann ich damit die Seite auslagern?
Ja, das geht. Auch ein lokales Verzeichnis ist Ok. Wenns läuft kann man 
es z.B. auch als APK für Android packen.
Die aktuellsten Dateien kannst Du auch einzeln von hier holen:
http://ems-gw.webege.com/ bzw. Du kannst diese URL direkt für Dein GW 
nutzen. Die URL als Option wird lokal im Browser gespeichert.

> wird an der Busy-Abfrage liegen. Hier müßte man ein Timeout
> programmieren, oder feste Wartezeiten nehmen.
Ja, genau. Die Warteschleife hört nicht auf zu warten ...


Es gibt noch ein Problem, wenn man das richtige EMS-GW anfragt:
jQuery macht aus dem Abfragestring

"http://192.168.0.2:8080/99?t=24&_=1385067409855";

ich muss noch den zusätzlichen Parameter wegbekommen oder der FW 
beibringen die URL so zu akzeptieren. Bisher geht es nur mit den 
mitgelieferten Testdaten (##.json) als URL.:



vg

Jürgen

: Bearbeitet durch User
von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Jürgen Schmied schrieb:
> Hallo!
>
> Ich habe den Fehler in der FW für das alte Board gefunden: ich habe das
> falsche Linkerfile genommen und damit ist der Stack in einem
> RAM-Bereich, den es nicht auf dem 18F4580 gibt.
>
> Wird demnächst gefixt.
>
> vg
>
> Jürgen


Das klingt doch gut, dann warte ich mit dem Aufspielen der alten FW ;-)

von Norbert S. (norbert)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Guten Abend,

nachdem die JSON Abfrage ja super Funktioniert, habe ich mal meine 
Openhab Items und Sitemap mit dem passenden REGEX reingestellt. Es sind 
auch schon Parameter vorbereitet, die aktuell noch nicht über JSON 
ausgespuckt werden.

Gruss
Norbert

von Norbert S. (norbert)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Guten morgen,

ich habe das Projekt den Raumtemperaturfühler mit einem DigitalPoti 
nachzubilden auch abgeschlossen und schon einigen Wochen in Betrieb. Der 
echte Raumtemperaturwert kommt bei mir vom KNX Bus. Der 
Raumtemperaturwert kann im Bereich von ca. 16 - 24 Grad nachgebildet 
werden (hab die Werte nicht mehr genau im Kopf), ist aber für meine 
Zwecke ausreichend. Das Poti hat die vollständige Bezeichnung 
AD5245BRJZ10-RL7. OpenHab empfängt einen neuen Temperaturwert, gibt den 
an ein Python Skript, das dann den Widerstandswert ausrechnet und den 
entsprechenden Schritt auf den I2C Bus des RasPi schreibt. Angeschlossen 
wird das Pott an die beiden linken Kontakte des RC30 (von hinten 
Betrachtet).

Die Regel sieht so aus:
rule "Raumtemperatur"
when
Item Temp_GF_Living received update
then
executeCommandLine("python /home/pi/python/calc_r.py " + 
Temp_GF_Living.state)
end

das Phyton Skript so:
#!/usr/bin/python
import sys
import smbus
bus = smbus.SMBus(1)
address = 0x2c
#gemessener Widerstand R1
offset=8.274
#Wert digitalPotis von A->B/Anzahl Schritte
inc=9.842/255
x=float(sys.argv[1])
y=32.558 + (-1.6574)*x + 0.047243*pow(x,2) + (-0.00098899)*pow(x,3) + 
1.7558e-5*pow(x,4) + (-2.7272e-7)*pow(x,5) + 2.4889e-9*pow(x,6)
steps=255-int((y-offset)/inc)
if steps > 255:
    steps = 255
if steps < 0:
    steps = 0
value=hex(steps)
bus.write_byte_data(address, 0, steps)

Gruss
Norbert

: Bearbeitet durch User
von A. Zöller (Gast)


Lesenswert?

Hallo Norbert,

sehr interessant. Ich bin auch dabei den externen Raumtemperaturfühler 
zu simulieren. Hast du Spezifikationen für diesen Fühler ? Ich habe bis 
jetzt nichts gefunden. Oder eine Tabelle welcher Widerstandswert welcher 
Temperatur entspricht.
Mit welcher Versorgungsspannung betreibt du den digitalen Poti ?

Gruss

Andreas

von Norbert S. (norbert)


Lesenswert?

Hi Andreas,

jemand hatte in diesem Thread die Wertetabelle gepostet bzw. steht auch 
im RC30 Handbuch, daraus habe ich dieses Polynom gerechnet, was auch der 
Temperatur den Widerstandswert berechnet. Brauchst du ja eigentlich nur 
zu übernehmen. Ich nehme die 3.3V von dem RasPi.

Gruss
Norbert

von A. Zöller (Gast)


Lesenswert?

hallo Norbert,

ich hätte nicht gedacht das für alles der gleiche Sensor verwendet wird. 
Von Außentemperaturen von -15°C bis zu WW-Temperaturen von evt. 80°C. 
Ein Raumtemperatursensor benötigt vielleicht nur einen Bereich von 10 - 
30°C.
Aber na gut. Ich werde mir mal die Teile bestellen und das Ganze mal 
ausprobieren.

Vielen Dank

A. Zöller

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Hallo Jürgen,

kurze Rückmeldung meinerseits ... auf den ersten und zweiten Blick 
scheint die FW soweit ohne Fehler zu laufen! Weitere Tests folgen ;)


Gruß
Jens

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

gute Arbeit, werde ich am Montag gleich testen.

Viele Grüße
Franz

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Gut, dass es jetzt geht. Ich habe die FW für das alte Board auf der 
Downloadseite wieder freigeschaltet.

PS: Ich stelle gerade die übertragung der JSON Antworten auf "chunked" 
um, da einige Clients (z.B. Javascript) eine exakte Content-Length 
benötigen. Dann müsste auch die Webapp mit einem richtigen Board und 
nicht nur mit den Dummy-Antworten laufen.

vg

Jürgen

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Hallo Jürgen,
ich wollte die FW mal testen. Wo finde ich den Quellcode? Ist es die 
Revision 180?
Jürgen Schmied schrieb:
> Ich habe die FW für das alte Board auf der
> Downloadseite wieder freigeschaltet.

viele Grüße
Franz

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?


von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

> ich wollte die FW mal testen. Wo finde ich den Quellcode? Ist es die
> Revision 180?
Ich habe die Änderungen für das alte Board als Rev. 181 eingecheckt.
Für Transfer-Encodung: chunked als 182.

Beachten:
- Compilervariable für mcc18 BOARD_V1 setzen
- Linkerdatei 18f4580_g.lkr benutzen
- gewünschte Optionen in configuration.h setzen
Clean, dann Make

PS: Als nächstes kommt JSONP als Option, damit jQuery das EMS-GW per 
Cross-Domain-Request ansprechen kann. (EMS-GW auf anderer Adresse 
gehosted als die Webseiten). Bisher kann die Web-Gui noch nicht mit 
einem realen EMS-GW arbeiten.

vg

Jürgen

von Udo H. (udo_h)


Lesenswert?

Irgendwas klappt bei mir nicht...

Ich versuche gerade, die EthernetSchnittstelle nachzurüsten.
Als Modul habe ich folgendes: 
http://www.ebay.de/itm/111198318316?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Das Modul hat einen direkten Anschluss für 5 Volt, wenn ich es am Switch 
anschließe, leuchtet es grün, gelb blinkt. Grundsätzlich sollte das 
Modul also kommunizieren.

Verkabelung habe ich wie folgt gemacht:
SV10(ETH)             ENC28J60
Pin 1 (Vcc)       auf 1 (Vcc)
Pin 2 (GND)       auf 2 (GND)
Pin 3 (NC)        auf   nix
Pin 4 (EthClkOut) auf 4 (CLK)
Pin 5 (INT)       auf 3 (INT)
Pin 6 (SDO)       auf 8 (SI)
Pin 7 (SDI)       auf 5 (SO)
Pin 8 (SCK)       auf 7 (SCK)
Pin 9 (CS)        auf 10 (CS)
Pin 10 (Reset)    auf 9 (RST)

Als Firmware habe ich ems-gw-noLCD-ETH-131118.hex geflasht, dabei habe 
ich als Write Options Flash und EEPROM angehakt, Config Bit ist 
abgehakt.

Das Flashen läuft ohne Fehler durch, allerdings gibt's beim Verify 768 
Fehler im EEPROM ab Adresse F00100h.

Wenn ich per Terminal über die USB->Serial-Verbindung zugreife, bekomme 
ich mit Kl folgendes:
EMS-Gateway V2.1
Ethernet OFF
USB ON
RAW-Modus OFF
Polling OFF
Catch all OFF
CRC ON
Sobald ich jetzt das ETH-Kabel einstecke, erscheint
Link ok
Link off
Link ok
Link off
Link ok
Link off
[...]
wobei die blaue LED (USB) anschließend flackert, auch wenn ich das 
ETH-Kabel schon lange wieder entfernt habe. Eine Verbindung zum 
Webserver erhalte ich nicht.

Was mache ich falsch?

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Danke Jürgen,
ich werde die FW am neuen Board testen.
Viele Grüße
Franz

von Norbert S. (norbert)


Lesenswert?

Hallo Udo,

das Kabel sollte nicht länger als 15cm sein und zwar:
SV10(ETH)             ENC28J60
Pin 1 (Vcc)       auf 1 (Vcc)
Pin 2 (GND)       auf 2 (GND)
Pin 3 (NC)        auf   nix
Pin 4 (EthClkOut) auf 4 (CLK)
Pin 5 (INT)       auf 5 (INT)
Pin 6 (SDO)       auf 7 (SI)
Pin 7 (SDI)       auf 6 (SO)
Pin 8 (SCK)       auf 8 (SCK)
Pin 9 (CS)        auf 9 (CS)
Pin 10 (Reset)    auf 10 (RST)

also 1:1 verdrahten und 6 und 7 tauschen.

Gruss
Norbert

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Hallo Udo,
hast Du mal versucht über Telnet eine Verbindung herzustellen?
Wenn deine Steckerbelegung stimmt, dann scheint dein Anschluß richtig zu 
sein.

Udo H. schrieb:
> allerdings gibt's beim Verify 768
> Fehler im EEPROM ab Adresse F00100h.
Diese Fehlermeldung bekomme ich auch, das liegt daran, daß offenbar der 
Bootloader für 18F4580 genommen wurde. Dieser hat nur 256 Byte EEPROM. 
Das stört aber nicht, da dieser Bereich nicht benutzt wird.

Udo H. schrieb:
> Write Options Flash und EEPROM angehakt
Das ist richtig.

Die neue FW muß ich noch testen.

Viele Grüße
Franz

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Vielleicht solltest du folgende Pins zur Sicherheit abklemmen.
Eth-clock-out ist nicht angeschlossen. (25 MHz Ausgang von Enc 28J60)
WOL ist nicht angeschl.
INT wird nicht benötigt und ist auch nicht weiter programmiert.

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Wenn Du zum ersten mal Link ok bekommst, so läuft schon eine ganze 
Menge:
- Der ENC26J60 wurde initialisiert und hat ist auch verfügbar (Test 
BANKX_ESTAT_CLKRDY)
- Beim Schreiben von Initialisierungswerten (viele!) wird z.B, immer 
BANK3_MISTAT_BUSY getestet, ob der Wert auch geschrieben werden kann
- Der Link-Status wird auch aus einem Register gelesen

Diese Vorgänge bedeuten zusammen reichlich Kommunikation zwischen PIC 
und ENC was nur klappen kann, wenn zumindest die SPI Kommunikation 
richtig läuft. Wenn also "ETH ok" kommt, schließe ich schon mal grobe 
Fehler in der Verbindung zum EMS-GW aus.

Es ist allerdings nur der physikalische Linkstatus und sagt nichts 
darüber aus, ob die IP ansprechbar ist (IP-Konfiguration).

Verbindest Du zum Test den ENC28J60 immer zum Switch oder auch direkt 
zum PC? Wenn Du ein Cross-Over Kabel hast, verbinde doch mal direkt.
Ich nehme schon an, dass es ein Problem bei der Aushandlung des 
physikalischen Links.

http://www.microchip.com/forums/m272285.aspx
"The Link LED will turn on immedaitely after the device is powered, 
connected to a working Ethernet partner, and given a 25MHz clock.  In a 
working system, the LED will come on before you set the ECON1_RXEN bit. 
No link detect means that something is wrong with your RX path.  Given 
that both your TX and RX are broken, there will either be a significant 
problem in the hardware design or you are using the wrong cable type, as 
mentioned previously."
"Make sure that you have at least 150mA to power the enc28j60, the specs 
say between 120-180mA."

und

Beitrag "ENC28J60, kein Link, wie debuggen?"
"Ja, die Link-LED sollte ohne jegliche Initialisierung sofort leuchten,
wenn du das Kabel ansteckst."


vg

Jürgen

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

PS: Das unter der Nummer in EBAY erhältliche Modul braucht 3,3V !!!! 
Ansonsten grillst Du es !!!  Es hat keinen Spannungsregler on-Board!

(Ich hab das Modul an einem Board auch in Betrieb)

Die 5V verträgt es an den Daten-Eingängen.

vg

Jürgen

: Bearbeitet durch User
von Udo H. (udo_h)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

@ Jürgen
Also da muss ich entschieden widersprechen. Schon auf den Bildern in der 
verlinkten Auktion ist auf der Vorderseite die 5Volt-Beschriftung zu 
erkennen, auch den Schaltregler auf der Rückseite kann man sehen (wenn 
auch nicht die Beschriftung lesen). Bei den angehängten Bildern wird das 
noch deutlicher.

von jschmied (Gast)


Lesenswert?

Ok. Lt. Bild ja. Der Schaltplan bei ebay enthält keinen Regler.

Vg
Js

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Ich habe hier den Schaltplan 
gefunden:http://www.etang.co.uk/datasheet/16/ENC28J60%20MODULE.rar

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Ok, da ist ein Spannungsregler. Kannst Du an einem anderen Switch oder 
direkt am PC (mit Cross-Over-Kabel) probieren? Kannst Du die 3,3V mal 
nachmessen?

Was mir nicht ganz gefällt ist der Widerstand an RBIAS. Er sollte exakt 
2,32 kOhm (1%) haben. Siehe
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/80349c.pdf Kap. 8
Bei meinem Modul (Rev7) hat er aber auch 2,68 kOhm anstatt 2,32 kOhm und 
es geht. Hab nur im Internet gelesen, dass er kritisch sein soll.

PS: Aus Microchip Forum:

"Given that the enc28j60 default configuration at power up
gets the chip up and running, one thing you can do to
quickly troubleshoot the ethernet side and if the chip is
running is to apply power to it, make sure that CS is high
(if you leave it floating it will be, since it has an internal weak
pullup) and do not connect anything on the spi interface.

When you connect the ethernet cable the led showing the
link status should be lit and if there is any traffic on that
network segment (or you can create it sending some
broadcasts) the other led showing network activity should
be blinking.

If you don't see that your controller is not running or your
ethernet interface has a hardware problem."

PS: Da jemand über Verbindungsabbrüche nach einiger Zeit berichtet hat, 
mach ich gerade einen Dauertest. Bisher 78.000 HTTP Anfragen ohne 
Problem - mal sehen wie lange es läuft ...


vg

Jürgen

: Bearbeitet durch User
von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Noch etwas zu den Verbindungsabbrüchen: der TCP-Stack auf dem Board hat 
nur begrenzte Ressourcen. D.h. wenn eine TCP-Verbindung irgendwie 
abbricht (ist im Test jetzt genau ein mal passiert) und keine freie 
Connection (max. 3) da ist, kann man für 120 Sekunden 
(UIP_TIME_WAIT_TIMEOUT) keine neue Connection öffnen. Genau das ist mir 
passiert. Damit muß ein Client klar kommen und weiter versuchen, die 
Connection wieder zu öffnen. Nach den 120 Sekunden ging es normal 
weiter.
Ich kann im nächsten Release diese Zeit auch verkleinern.

vg

Jürgen

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Hallo Jürgen,

schöne wäre es auch wenn (zumindest bei der alten Platine) die beiden 
LEDs nicht ständig leuchten würden (sind arg hell). Mit der FW von Ingo 
haben die immer nur ein kleines bisschen geglimmt ... scheinbar immer 
nur dann wenn ein Telegramm empfangen wurde.


Jruß
Jens

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Hallo Jürgen,

Jürgen Schmied schrieb:
> PS: Als nächstes kommt JSONP als Option, damit jQuery das EMS-GW per
> Cross-Domain-Request ansprechen kann. (EMS-GW auf anderer Adresse
> gehosted als die Webseiten). Bisher kann die Web-Gui noch nicht mit
> einem realen EMS-GW arbeiten.

verstehe ich das richtig das ich meine Heizungswerte auf dieser Seite 
http://ems-gw.webege.com/ noch nicht sehe? Ich habe in Option meine IP 
Adresse eingegeben. Bei Abfrage läuft aber immer nur der runde Kreis.

Stefan Muehlbauer schrieb:
> Bei der JSON Abfrag von
>
> http://192.168.0.2:8080/99?t=163
> http://192.168.0.2:8080/99?t=20
>
> kommt bei mir
>
> {"AusTmpGed":0}
> {"BetrZt":0}
kommt bei mir auch, nach dem ich mit Telnet "Kc 1" eingeben habe bekomme 
ich mit JSON die richtige Werte angezeigt.

ich habe in configuration.h den Parameter geändert:
#define USB_DEBUG_SUPPORT 0
danach bekomme ich diese Fehlermeldungen: (MPLAB v8.92 c18)
hier sollte man die entsprechenden Zeilen dann nicht abarbeiten.

E:\_pic\_projekte\_ems\test-js_182\output.c:65:Error [1105] symbol 
'transmitUSB' has not been defined
E:\_pic\_projekte\_ems\test-js_182\output.c:65:Error [1127] operand type 
mismatch in '?:' operator
E:\_pic\_projekte\_ems\test-js_182\output.c:65:Error [1131] type 
mismatch in assignment
E:\_pic\_projekte\_ems\test-js_182\output.c:82:Error [1105] symbol 
'transmitUSB' has not been defined
E:\_pic\_projekte\_ems\test-js_182\output.c:82:Error [1127] operand type 
mismatch in '?:' operator
E:\_pic\_projekte\_ems\test-js_182\output.c:82:Error [1131] type 
mismatch in assignment

Viele Grüße
Franz

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

>
> verstehe ich das richtig das ich meine Heizungswerte auf dieser Seite
> http://ems-gw.webege.com/ noch nicht sehe?
Ja, genau. Das ist ein Cross-Domain Request. Bin gerade dran.

> ich habe in configuration.h den Parameter geändert:
> #define USB_DEBUG_SUPPORT 0
Schicke bitte mir mal den Rest deiner configuration.h. Bei mir gehts.

vg

Jürgen

: Bearbeitet durch User
von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Es gibt für das neue Board die Firmware 131131 (SVN-Rev. 183), welche 
JSONP implementiert. Die Webanwendung unter http://ems-gw.webege.com/ 
ist entsprechend angepasst. Nun kann man in der Webanwendung die URL vom 
Board konfigurieren und mit echten Daten arbeiten.
Auf dem Board JSONP vorher mit "Kj 1" aktivieren.

Die Web-Anwendung ist jetzt auch im SVN unter web-ui/

vg

Jürgen

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo Jürgen
hast Du in der neuen Version auch was am Header der 'normalen' JSON 
Antwort geändert. Zum einen geht das Ergebnis nicht mehr automatisch im 
Browser auf und mein FHEM PerlScript stürzt mit einer noch nicht 
identifizierten Fehlermeldung ab.

LG
Stefan

von Udo H. (udo_h)


Lesenswert?

So, bin (etwas) weiter. Ich hatte eine instabile Verbindung, weil ich 
das Kabel zwischen den Modulen "auf die Schnelle" zusammengebastelt 
hatte - ich hatte keine Pfostenbuchsen zur Hand, aber ein altes 
ATA-Kabel...

Nachdem ich gestern eine kleine Adapterplatine mit Pfostenbuchsen 
gelötet habe, läuft das LAN, und Kl gibt auch Ethernet ON aus.

Leider kommen die nächsten Probleme:

Wenn ich das Gateway pur in Betrieb nehme (also nur mit LAN-Modul) 
leuchtet nur die orangene "EMS-LED", egal, ob der Bus verbunden ist oder 
nicht. Das Gateway ist nicht über Netzwerk erreichbar.

Sobald ich nun am USB kurz 5 Volt anschließe (Handynetzteil), läuft das 
LAN, die blaue "USB-LED" leuchtet dauerhaft. Das Modul ist über LAN 
erreichbar, allerdings bekomme ich im telnet-Fenster die Anzeige 'Busy!' 
für jedes eingegebene Zeichen.
Wenn ich nun das Modul über USB mit einem Rechner verbinde und mich per 
Terminal verbinde, reagiert das Gateway normal.

Die gelbe LED toggelt bei jedem im Terminal (egal ob usb oder telnet) 
eingegebenen Zeichen

Ich hab das ganze gestern testweise so in Betrieb genommen, heute morgen 
blinkte das Gateway immer noch vor sich hin, war aber über LAN nicht 
mehr erreichbar - die Link-LED war aus (LAN ab- und wieder anstecken 
half, aber telnet funktionierte nicht.

Die Firmware ist (inzwischen) die 131131.

Das Netzteil ist das von Ingo mitgelieferte, welches bei 9V 400mA 
liefert.

von jschmied (Gast)


Lesenswert?

HaIlo!

Warum das GW ohne USB nicht startet, muß ich mal testen.

Busy! meint, dass sich das jeweils andere Gerät mitten in der Eingave in 
der Kommandozeile befindet. Nach einem ENTER kann das andere Gerät 
Zeichen senden.

Wenn das Ethernet durch Ein/ausstecken des Kabels zu ,,reparieren,, ist, 
liegt kein Softwarefehler vor aber ein Problem mit Spannungsversorgung, 
Abblockkondensatoren o. ä. Dazu gibt es im Netz einige Infos.

Den Rest muß ich testen.

vg.

Jürgen

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Hallo,
jschmied schrieb:
> Warum das GW ohne USB nicht startet, muß ich mal testen.
das Problem hatte ich auch schon, ich mußte immer nach einen 
Spannungsausfall eine USB-Verbindung herstellen. Interessant ist jedoch, 
sobald das Programm läuft wird kein USB (Spannung?) nach einen Reset 
benötigt.

Die Rev. 184 hatte ich gestern getestet. Ich mußte Kc 1 mit Telnet 
eingeben damit ich die aktuellen Werte bekomme.
Bei den Betriebsstunden bin ich mir nicht sicher ob dies stimmen. Muß 
ich noch einmal nachschauen.
Die Raumtemperatur vom Heizkreis 1 ist bei mir immer noch 3200C. Hier 
scheint noch ein Fehler im Wiki Telegramme zu sein.

Start 8 sind 2 Byte? Start 9 müßte dann Start 10.. sein. Raumtemp. Ist 
zeigt bei mir 3200,0°C  (7d00 = 32000)  (RC30)
> 0b 90 3e 02 05
> 10 0b 3e 02 00 7d 00 00 00 f0
Quelle  Ziel  Typ  Start  Bit  Bytes  Divisor  Linie  Einheit  Bemerkung
Hex  Hex  Hex  Dez  Dez  Dez  Dez
10  00  3E  8    2  10  analog  °C  Raumtemperatur Ist
10  00  3E  9    1  1  analog  min  Einschaltoptimierungszeit

Die gedämpfte Außentemperatur ist bei mir immer 0C.

Gibt es die Möglichkeit über der Webseite auch Werte einzugeben? Z.B. 
Tagbetrieb usw.
Was für mich auch interessant wäre, daß man das ganze mit einem Paßwort 
schützt, da ich online mit dem Internet verbunden bin.
Viele Grüße
Franz

von Udo H. (udo_h)


Lesenswert?

So, nächster Schritt. Ich habe die beiden Baugruppen mechanisch 
miteinander verbunden (ein Ethernetkabel übt einiges an Torsionskräften 
aus). Jetzt klappt die Verbindung einwandfrei, direkt nachdem das 
Netzteil auch ohne USB-Trick.
Ich glaube langsam, dass quasi all meine Probleme auf eine unzureichende 
Stromquelle zurückzuführen sind (oder eben Steckkontakte, die arbeiten).

Als Blockkondensator sollten ja 2µF parallel zu Pin 1/2 reichen - 
notfalls messe ich mal, wie viel das Gateway gemeinsam mit ETH zieht.

Als Raumtemperatur messe ich auch 3200°C, ebenso ist die gedämpfte 
Außentemperatur auch 0°C

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Hallo Udo,
Hast du mal die Spannung nachgemessen? Ich benutze auch das Netzteil von 
Ingo, habe  die Spannung auf 7,5V heruntergesetzt. Die Spannung für den 
Enc28j60 greife ich vom 5V Spannungsregler ab. An den nachfolgenden 3,3V 
Spannungsregler habe ich keine Blockkondensatoren, da ich diesen in das 
Flachbandkabel eingelötet habe und kein Platz hatte.
Viele Grüße
Franz

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

F. F. schrieb:
> Ingo, habe  die Spannung auf 7,5V heruntergesetzt

Hatte das auch mal probiert. Aber dann kann es schon mal vorkommen dass 
hinter dem Linear-Regler weniger als 5 Volt herauskommen. Aber das kommt 
natürlich auf die Belastung des Reglers an.

Wenn ich mein LCD-Display mit LED-Beleuchtung anschließe wird es mit 7,5 
Volt eng.

Gruß
Ingo

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Die Led-Beleuchtung habe ich nicht dran, da sie für 5V ausgelegt ist. 
Ich weiß auch nicht, ob der Spannungsregler die zusätzlichen 200mA 
verkraftet.

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Ich habe mal einige Fehler nachgestellt:

1.) Die Raumtemperatur geht bei mir
{
   "RaumTmpSoll": 22.5,
   "RaumTmp": 22.8,
   "RaumTmpDelta": 0.02
}

Das Telegram sieht so aus:
10 00 3e 00 80 02 2d 00 e5 00 00 00 00 00 00 02 64 00 22 00 25
"2d" und "00e5" sind ordnungsgemäße Temperaturen.

2.) Die Außentemperatur hat ein Fehler - wird behoben.

3.)
>Zum einen geht das Ergebnis nicht mehr automatisch im
>Browser auf und mein FHEM PerlScript stürzt mit einer noch
>nicht identifizierten Fehlermeldung ab.

Der alte JSON-Modus geht bei mir
Kj 0

Dann
----------
GET http://192.168.0.2:8080/99?t=62 HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Host: 192.168.0.2:8080
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)
----------
HTTP/1.1 200 OK
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: application/json
Connection: close

{"RaumTmpSoll":22.5,"RaumTmp":22.8,"RaumTmpDelta":0.02}
--------------

Auch http://192.168.0.2:8080/99?t=24 geht problemlos im Browser auf. Man 
könnte höchstens mal mit wireshark prüfen, was hin und her geht.

vg

Jürgen

: Bearbeitet durch User
von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Hallo Jürgen,
irgendwie habe ich da ein Brett vorm Kopf. Ich komme bei mir auf 7d00, 
was 32000 ergibt. 32000/10 ergibt meine 3200 angezeigte Temperatur. 
Wobei ich die RC30! habe. Ich habe gerade gesehen, im Wiki ist jetzt 
auch der Byteabstand berichtigt. Vielleicht ist aber noch ein Fehler in 
der Firmware? Ich habe nochmal eine Anfrage mit Telnet gestartet:

0B 90 3E 00 08
10 0B 3E 00 40 00 00 7d 00 00 00 06 21

was mich interessiert ist das 5. Byte. Wenn bei Dir die RC35 an alle 
sendet, so steht hier die 80 für die Datenlänge. Ich bekomme aber eine 
Antwort auf meine Anfrage. Wird da die Datenlänge mitgesendet? (40) Ich 
hatte das immer als das erste Datenbyte angesehen und auch nur 8 Byte 
angefragt. Bei der Raumtemperatur_Ist wird da zuerst das Lo und danach 
das Hi-Byte gesendet oder umgekehrt? Wenn ich jetzt die 40 als irgendwas 
interpretiere und bei Raumtemp_ist die Folge Hi-Lo nehme so komme ich 
auf folgendes:

00 Raumtemperatur soll  = 0C (HK1 ist abgeschaltet [Nacht])
007d Raumtemperatur_ist = 12,5C (Kellertemperatur muß ich nachmessen)
00 Einschaltopt.
00 Ausschaltopt.
00 Heizkreis1 10c
06 Heizkreis1 0C
21 crc

ist das so richtig?
Ich schicke Dir am Besten mal meine Zugangsdaten
Viele Grüße
Franz

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

^^ irgendwie habe ich mich da verzählt.
40 wird für Frostschutz stehen.
00 Betriebsart
00 Temperatur_soll
7d00 Temperatur_ist Lo-Hi =007d?
..

nur wo steht die Datenlänge?

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Das ist ein Paket von Deiner Heizung:

10 00 3e <sender> <empfänger> <typ>
00 <offset>
40 00 <flags>  (Frostschutzbetrieb)
00 <raum soll>
7d 00 <raum ist  MSB/LSB = 0x7d00>
00 00 <ein/ausschaltoptimierung>
06 06 1b <Heizkurve>
00 00 <Raumtemp-delta>
00 <Heizleistung %>
11 <Schaltuhrzustand>
05 <Berechneter Vorlaufsoll>
c8 <Schaltzustand>

Es ist tatsächlich etwas warm bei Dir, der Fühler ist gestört, das RC30 
Paket ist anders, vieleicht ist es der Frostschutzbetrieb oder ?????

Was für Werte kommen, wenn Du den Heizkreis in Betrieb nimmst?

vg

Jürgen

: Bearbeitet durch User
von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Hallo,
ich habe mal HK2 nachgesehen, da steht unter 48 auch 7d.
Der Wert steht immer an. Wenn ich HK1 einschalte, dann bekomme ich 
anstatt der 0C den eingestellten Wert von 22C als Sollwert. Kann es 
daran liegen, das ich den Fühler von RC30 nicht mit dem HK1 verknüpft 
habe? Der RC30 sitzt ja im Heizungskeller.
Viele Grüße
Franz

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Ja, warscheinlich. Wenn der Heizkreis nur außentemperaturgeführt ist und 
der Fühler im Keller hängt, gibts hier vieleicht keinen vernünftigen 
Wert.
Bei mir war der RC35 auch zuerst im Keller an der Therme und hat fleißig 
weitergeheizt, wenn es oben schon längst warm war z.B. durch 
Sonneneinstrahlung. Man hat dann natürlich die Fenster aufgerissen und 
den Garten geheizt. Darum habe ich den Regler gleich nach dem Einzug ins 
Wohnzimmer gehängt. Das Gas ist ja teuer genug ...

Schalte doch mal auf Raumtemperaturführung um. Zeigt der Regler im 
Display die Raumtemperatur an?

vg

Jürgen

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Ich habe jetzt die RC30 den HK1 zugeordnet. Nun kommt eine Temperatur 
von 22°C heraus, das ist zwar auch etwas hoch (Raumtemp. 15C) aber das 
wird die Abwärme vom Brennwertgerät sein. Mich würde noch interessieren, 
was die oberen 6 oder 7 Bytes vom HI-Wert bedeuten.

Jürgen Schmied schrieb:
> 2.) Die Außentemperatur hat ein Fehler - wird behoben.
@Jürgen, kannst Du mir die Änderungen schicken? (HTML und evtl. die 
aktuelle Firmware). Ich würde gerne zum HK1 auf einer zweiten Spalte den 
HK2 dazunehmen. Evtl. kann man die aktuelle HTML auf SVN hochladen.
Viele Grüße
Franz

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

F. F. schrieb:
> oberen 6 oder 7 Bytes

muß 6 oder 7 Bits heißen.

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

F. F. schrieb:
> Mich würde noch interessieren,
> was die oberen 6 oder 7 Bits vom HI-Wert bedeuten.
Im HI Wert steht 0x7d 0111 1101. Das wird ein "Magischer Wert" für HK 
abgeschaltet sein. Wie kommst Du auf Bit 6 und 7?


> @Jürgen, kannst Du mir die Änderungen schicken? (HTML und evtl. die
> aktuelle Firmware). Ich würde gerne zum HK1 auf einer zweiten Spalte den
> HK2 dazunehmen. Evtl. kann man die aktuelle HTML auf SVN hochladen.

Ist im SVN Ordner web-ui\html. Die Firmware müsste auch das Telegramm 
HK2MonitorMessage per JSON zur Verfügung stellen. Baue ich in den 
nächsten Tagen ein, das ist einfach.

Grüße

Jürgen

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Ich wünsche Euch allen Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr.
Ohne Euch hätte ich die Firmware nicht hinbekommen.
Franz

von Marcus _. (tunneltruppe)


Lesenswert?

Ja stimmt wohl!! Allen ein gesundes, frohes und entspanntes 
Weihnachtsfest und ich danke euch auch allen für die mehr als tolle und 
arbeitsreiche Arbeit!!!!
Gruss Dieter

von Christian S. (chrschnitt)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich bin neu in diesem Forum und eines vorweg: Ich habe hier eigentlich 
auch nichts verloren, denn ich bin Informatiker und kein 
Elektrotechniker und wenn ich das hier so lese, wird mir ganz 
schwindelig. Ich habe noch nie irgendwas gelötet.

Dennoch möchte ich gern meine Buderus-Heizung über openhab steuern. Ich 
habe openhab bereits für andere Zwecke auf einem Raspberry Pi im 
Einsatz.

Gibt es irgendwie "fertige" Hardware, die ich quasi nur an die Heizung 
anschließen kann und dann eben z.B. über JSON ansprechen kann? Es wäre 
super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Ich könnte ggf. ein ein 
eigenes openhab-Bindin dafür schreiben (bin Java-Entwickler).

Vielen Dank schonmal!

von Christian S. (chrschnitt)


Lesenswert?

Kann mir da niemand weiter helfen? Mir ist das Thema sehr wichtig und 
ich hoffe hier, eine Lösung zu finden.

Vielen Dank!
Christian

von Norbert S. (norbert)


Lesenswert?

Hi Christian,

Ingo hat Platinen entwickelt, auf denen ein PIC mit dem Bus spricht, 
dazu gibt es USB, CAN und Ethernetschnittstelle. Jürgen hat eine JSON 
API dazu geschrieben, damit man Werte lesen und bald auch schreiben 
kann. Allerdings hat Ingo keine Platinen mehr (soweit ich weiß). 
Genauere Infos gibt's normalerweise unter 
http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/ aber das seit ein paar Tagen down, 
Ingo schaut sich das aber bestimmt nach den Feiertagen noch mal an.
Ich lese im moment die Werte über Regex in Openhab ein.

Gruss
Norbert

von Christian S. (chrschnitt)


Lesenswert?

Norbert Schnitzler schrieb:
> Hi Christian,
>
> Ingo hat Platinen entwickelt, auf denen ein PIC mit dem Bus spricht,
> dazu gibt es USB, CAN und Ethernetschnittstelle. Jürgen hat eine JSON
> API dazu geschrieben, damit man Werte lesen und bald auch schreiben
> kann. Allerdings hat Ingo keine Platinen mehr (soweit ich weiß).
> Genauere Infos gibt's normalerweise unter
> http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/ aber das seit ein paar Tagen down,
> Ingo schaut sich das aber bestimmt nach den Feiertagen noch mal an.
> Ich lese im moment die Werte über Regex in Openhab ein.
>
> Gruss
> Norbert

Hi Norbert,

vielen Dank für deine Antwort. Und die Platine ist dann über einen 
Klinkenstecker mit der Heizungsanlage verbunden?

Also hat die Platine eine Ethernetbuchse (RJ45) und einen 
Klinensteckerausgang für die Heizung? Das wäre ja wirklich genau das, 
wonach ich suche...

: Bearbeitet durch User
von Norbert S. (norbert)


Lesenswert?

Hi Christian,
entweder über den Klinkenstecker oder direkt über Schraubklemmen 
(irgendwo links am Anschlussfeld gibt es zwei Schraubklemmen des 
EMS-Busses) , was ich komfortabler finde. Ja die Platine hat eine Buchse 
an dem ein ENC28J60-Interface über SPI angeschlossen wird.

Gruss
Norbert

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

war wohl eine größere Störung hier. Kein Internet oder Telefon mehr.

Also die restlichen 8 Platinen habe ich abgegeben. Jemand wollte die 
Bestücken und verwenden. Vermute mal dass da noch mal eine Serie 
aufgelegt wird.

Hätte wohl noch notfalls eine alte Platine die man umrüsten könnte..

Mal abwarten...

Gruß
Ingo

von Karl M. W. (charlie-w)


Lesenswert?

Christian Schnittig schrieb:
> Dennoch möchte ich gern meine Buderus-Heizung über openhab steuern. Ich
> habe openhab bereits für andere Zwecke auf einem Raspberry Pi im
> Einsatz.

Vielleicht ist Beitrag "EMS > Adapter > NetIO > Raspi" 
hilfreich.

Wünsche Euch allen einen guten Start in das Neue Jahr 2014!

Gruß aus der Wetterau
Karl M.

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

IngoF schrieb:
> war wohl eine größere Störung hier.

Ups.. sehe gerade dass SVN und das Wiki immer noch nicht erreichbar 
sind.

hatte vergessen dass ich testweise den Router neu konfiguriert hatte. 
Muss die Portfreigaben noch mal neu einrichten.

Die Wiki und der SVN-Server wird morgen wieder erreichbar sein. Heute 
habe ich leider keine Zeit mehr...

Gruß
Ingo

von Christian S. (chrschnitt)


Lesenswert?

charlie W. schrieb:
> Christian Schnittig schrieb:
>> Dennoch möchte ich gern meine Buderus-Heizung über openhab steuern. Ich
>> habe openhab bereits für andere Zwecke auf einem Raspberry Pi im
>> Einsatz.
>
> Vielleicht ist Beitrag "EMS > Adapter > NetIO > Raspi"
> hilfreich.
>
> Wünsche Euch allen einen guten Start in das Neue Jahr 2014!
>
> Gruß aus der Wetterau
> Karl M.

Danke für den Tipp. Es gibt bisher aber noch keine Möglichkeit, 
schreibend auf die Heizung zuzugreifen, oder?

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

Christian Schnittig schrieb:
> Es gibt bisher aber noch keine Möglichkeit,
> schreibend auf die Heizung zuzugreifen

doch es geht im Moment über Telnet.
@Jürgen Schmied
ist es ein großer Aufwand über HTML die Werte zu verändern? Ich habe da 
kein so rechten Plan.

Ich habe noch ein paar Fehler entdeckt (Flammstrom, Warmwasserwerte). 
Den Heizkreis 2 habe ich erweitert. Die Änderungen werde ich bei 
Gelegenheit hochladen.

Ich habe noch ein paar Werte vom Telegramm entschlüsselt. (Pause-, 
Partyzeiten, Feiertage..). Sie sind im Wiki.

von Anschlusssäule (Gast)


Lesenswert?

Hallo!

Das Setzen von Werten über JSON baue ich als nächstes ein. Ab Mitte 
Januar habe ich wieder etwas mehr Zeit, um weiter zu implementieren.

Ein frohes neues Jahr noch!

Viele Grüße

Jürgen

von Karl M. W. (charlie-w)


Lesenswert?

Hi!

Christian Schnittig schrieb:
> Es gibt bisher aber noch keine Möglichkeit,
> schreibend auf die Heizung zuzugreifen, oder?

Bei Dannys Software entweder über die
1. Konsole - "telnet localhost 7777" ([help] für Hilfe)
2. bash [1]

Wie weit Danny mit seinem "sendCommand()" ist? Ich weiß es nicht, ich 
habe die Syntax noch nicht verstanden. Leider gibt es ausser Quelltext, 
mit dem ich so meine Fehde habe, keine weiteren Erklärungen. Jedenfalls 
kenne ich keine. :-(

Gruß aus der Wetterau
Karl M.

[1] z.B.:
1
#!/bin/bash
2
# telnet Befehl zur Heizungssteuerung
3
# 5 Std. Party
4
# 20131020 by kmw
5
# -----------------------------------
6
(
7
echo -e "hk1 partymode 5 \r";
8
sleep 2;
9
echo -e "exit\r"
10
) | telnet localhost 7777

: Bearbeitet durch User
von Maciej Piliński (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

ich habe mit großem Interesse lesen die Informationen über die 
Möglichkeit der Verbindung zum Buderus EMS bus.
Ich habe BUDERUS GB152 gekauft und das Thema interessiert mich sehr.

Ist es möglich, fertige Platten EMS-Gateway oder EMS-Adapter zu kaufen?

Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüßen,
Maciej

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

>Ist es möglich, fertige Platten EMS-Gateway oder EMS-Adapter zu kaufen?
Zumindest die Interface-Schaltung zwischen dem EMS-Bus und der Seriellen 
Schnittstelle müßtest Du selbst bauen. Dann würde der Rest mit gekauften 
Teilen (siehe www.mikrocontroller.net/topic/318364) gehen.

vg

Jürgen

von Oliver S. (Firma: Schultz Solar Monatge Center) (os-hb)


Lesenswert?

Hallo ich bin gerade neu im Forum, und habe einige Verständnis Fragen.
Ich habe eine ältere Logamatic 4121 mit einen GB 122 Benner,  als 
Bedienung eine MEC2.


Fragen:
- Kann ich an das System eine RC35 anbinden
- Kann ich mit dem hier beschrieben EMS-Gateway auf eine Wago oder 
Beckhoff Steuerung?


Ich würde mich sehr freuen wenn sich jemand erbarmt und mich ein wenig 
schlauer machen würde.

Lg Oliver

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Leider nein:

http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/14040/Regelung-ERC-durch-RC30-ersetzen

Wago und Beckhoff haben keinen EMS-Bus, also auch nein ...

: Bearbeitet durch User
von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Ich habe eine Firmware für das EMS-GW (Version 2.1), die ein NetIO 
simuliert und mit der Weboberfläche aus 
Beitrag "EMS > Adapter > NetIO > Raspi" zusammen arbeitet.

Wer die haben möchte, kann mir eine Mail schicken.

Viele Grüße

Jürgen

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo zusammen,
gibt es eigentlich mal wieder ein Firmwareupdate?

lg
stefan

von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)


Lesenswert?

Hallo!

Bei mir läuft es mit der letzten FW und einem Rapsberry ganz brauchbar 
...

Was fehlt also, gibts Probleme ?

vg

Jürgen

von Stefan M. (stefan-muehlbauer)


Lesenswert?

Hallo Jürgen
z.B.
- die Solar Info auf JSON
- ich habe öfter Netzwerkabstürze

lg
Stefan

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Leider habe ich gerade Probleme mit dem DynDNS.


Im Moment ist das Wiki hier erreichbar:
http://ems-gateway.diskstation.eu/dokuwiki/

Gruß
IngoF

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Hsllo,

der EMS-Gateway ist wieder über seine richtige Adresse erreichbar:
http://ems-gateway.myds.me

Gruß
IngoF

von Marco L. (marcol)


Lesenswert?

Hallo,

kann man eventuell noch Platinen bekommen, oder gibt es keine mehr?

Grüße

Marco

von Rdb (Gast)


Lesenswert?

Ich versuge daten vom bus zu lesen mit einem Stellaris Launchpad board
und einen Nefit Heizung mit der Schnittstelle von Niffko.

Die daten scheinen etwas anders zu sein.

Kann jemanden zum Beispiel dieses Bericht decodieren?

78FE06068018E000

Gr.

Ruud

von lrueter (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo,
habe jetzt die Platine bestückt.

Wenn ich Netzteil und USB anschließe und die DIP-Schalter auf Reset 
stelle passiert gar nichts. LED's leuchten auch keine.

Das Tool aus Application Note AN1310 sagt "bootloader not found".

Im Wiki lese ich "Wenn die Platine frisch zusammangelötet wurde muss 
erst noch die Firmware mit dem Bootloader gebrannt werden." - ist es das 
was mir fehlt?

Kann mir bitte eine weiter helfen? Was muss ich jetzt genau machen? Ich 
habe keins von diesen Tools: MPLAB ICD 3, MPLAB PICkit 3, MPLAB PM3 P, 
MPLAB REAL ICE.

Gruß Lars

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Die Platine sieht ja gut aus...

lrueter schrieb:
> erst noch die Firmware mit dem Bootloader gebrannt werden." - ist es das
> was mir fehlt?

Ja,

Entweder kannst Du mir die Platine zuschicken und ich brenne den 
Bootloader drauf, oder Ich könnte Dir eventuell auch den PIC-Kit3 zum 
brennen schicken. (Programmer-to-go)

Sobald der Bootloader einmal drauf ist funktioniert auch das brennen per 
USB.

Marco Langhans schrieb:
> oder gibt es keine mehr?

Ich habe zumindest keine mehr. Versuche noch zwei Rest-Platinen wieder 
zu beleben.. Ist aber nicht absehbar ob und wann...

Gruß
Ingo

: Bearbeitet durch User
von RaspII (Gast)


Lesenswert?

Hallo,
wahnsinn, was hier auf die Füße gestellt wurde.
Dickes Lob.
Ich habe meine Buderus Heizung in den letzten 2 Wochen FHEM tauglich 
gemacht und kann jetzt die wichtigsten Daten einsehen/überwachen.
Ich konnte allerdings das km200 Gateway günstig ersteigern.

Sollte nochmal eine Sammelbestellung für Euer Gateway auf anstehen, 
bestelle ich evt. mit (ist immer gut wenn man die Busebene sniffen kann.


Claus

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

RaspII schrieb:
> Sollte nochmal eine Sammelbestellung für Euer Gateway auf anstehen,
> bestelle ich evt. mit

Hallo Claus,

So schnell wird es von mir keine Sammelbestellung mehr geben.
Allerdings habe ich noch eine alte Platine die ich mit der aktuellen 
CPU, Quarz und Ethernet-Interface aufrüsten werde. Wird aber noch 
bestimmt einen Monat dauern...

Eine habe ich schon erfolgreich aufgerüstet und ist schon verkauft.

von RaspII (Gast)


Lesenswert?

Hi,
wenn Du das Teil wirklich verkaufen willst, was soll es kosten?
(Ich kann das auch selbst zusammenlöten, ist kein Problem für mich)

Gruß
Claus

P.S. muss mal schauen wie ich den Thread hier abonniere, bin nur 
zufällig nochmal vorbeigekommen :-(

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

RaspII schrieb:
> wenn Du das Teil wirklich verkaufen willst, was soll es kosten?

Jemand hatte mich gebeten eine neue Platine zu fertigen, egal was es 
kostet.
Deshalb habe ich nochmals versucht die alten Platinen zum laufen zu 
bekommen, die ich bisher noch nie zum laufen bekommen habe...

Eine ist mit CAN-Bus, die andere ohne. CAN ist mein Hausbus und wird für 
die Heizung nicht benötigt.

Es sind die alten Kosten plus die neuen Bauteile und Ethernet-Interface.
Gehäuse und Netzteil fehlt, können aber bei Conrad bestellt werden.

Mit CAN wären es abgerundet 128 EUR, ohne CAN abgerundete 111 EUR

Allerdings muss ich noch auf die Antwort warten. Hängt also davon ab 
welche Platine übrig bleibt.....

Gruß
Ingo

Edit:
Die Platine ist schon fertig mit Ethernet-Modul aufgebaut und 
funktioniert auch soweit.

: Bearbeitet durch User
von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

RaspII schrieb:
> wenn Du das Teil wirklich verkaufen willst, was soll es kosten?
> (Ich kann das auch selbst zusammenlöten, ist kein Problem für mich)

So,die Platine ohne CAN-Bus, Netzteil und Gehäuse wären 111€

Am besten per PN hier oder die eMail im Wiki Deine Adresse zukommen 
lassen.
Ich schick Dir dann meine Kontonummer.

Falls kein Interesse mehr besteht bitte trotzdem melden....

Gruß
IngoF

von Claus M. (Firma: privat) (raspii)


Lesenswert?

Hi,
nein, das ist mir dann doch zu teuer.
Bitte nicht falsch verstehen, ich weiss was das Zeug kostet, habe aber 
schon viel zu viel in dieses "Hobby" investiert.


Gruß
Claus

: Wiederhergestellt durch Moderator
von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Hallo Claus, ist kein Problem...

Gruß
IngoF

: Wiederhergestellt durch Moderator
von Erik B. (erik_bies)


Lesenswert?

Hallo,

Did anyone manage to make working code to read from the Buderus bus from 
Arduino, or is everyone using the PIC? Esp reading the break at the end 
of a message?


Hat jemand geschafft, die message aus der Buderus-Bus vom Arduino 
gelesen oder jeder benutzt die PIC? Esp Lesen der BREAK am Ende einer 
Nachricht?

von Karl M. W. (charlie-w)


Lesenswert?

Hi Erik,

Erik Bies schrieb:
> ... working code to read from the Buderus bus by Arduino ...

Well, I don't know nobody round here.
But perhaps you want to have a look at Dannys code "framer" [1].
It's made for AVRs ATmega8, which imho is very close to some Arduino 
Boards.
You may also cast an eye at [2] and [3].

hth
Karl M.

1. http://github.com/maniac103/ems-collector
2. Beitrag "EMS > Adapter > NetIO > Raspi"
3. http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ems:net_io

: Bearbeitet durch User
von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Ingo F. schrieb:
> So,die Platine ohne CAN-Bus, Netzteil und Gehäuse wären 111€

Wer die letzte fertige EMS-Gateway Platine haben möchte kann sich gerne 
melden.
Ist jetzt für 100€ zu haben.

von Lars (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo,

ich verwende den EMS-Gateway V2.1 in folgendem Setup:

EMS > EMS-GW > Raspi

Ich kann über http://192.168.178.101:8080/99?t=24 Daten abrufen 
(bild2.jpg).

Wenn eine Verbindung mit dem collectord versuche, bekomme ich nur die 
Fehlermeldung: "Error: Connection refused" (bild1.jpg)

Kann mir da jemand helfen?

collectord: https://github.com/moosy/ems-collector
Firmware:   ems-gw-noLCD-ETH-131131.hex

Viele Grüße
Lars

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Dafür muss doch die Version 2.1.1 auf das EMS-Gateway, oder?
https://drive.google.com/file/d/0B37IgFGmxATObk8tbU8wUDZfSEE/edit?usp=sharing

von Lars (Gast)


Lesenswert?

Danke Ingo!!!! Jetzt ghet's.

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Es gibt eine neuere Firmware 2.1.2 (Build 269 / 150411)

Änderungen:
* Der collector-Support funktioniert jetzt richtig.
* mit "Kd 0" lassen sich jetzt die Debuggingausgaben ausschalten.
* USB-Support lässt sich ausschalten.
* durchreichen von CAN-Telegrammen auf USB, Telnet, und Collector. 
(erstes Byte 0x80 Standard-CAN, 0x81 Extended-CAN) ("KC 1" zum 
EInschalten)

Der EMS-Gateway startet nach einem Power-Reset ohne USB-Verbindung nicht 
mehr.
Wer sowieso keinen USB-Port benutzt kann die Firmware ohne USB-Funktion 
verwenden. Damit ist der Fehler behoben.

ie Firmware gibts im Wiki:
http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ems:firmware_download

Die Konfiguration funktioniert dann nur noch über Telnet. Also vorher 
über USB die richtigen IP-Adressen einstellen oder notieren und die 
Firmware ohne EEProm brennen.

: Bearbeitet durch User
von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Hallo,

Die EMS-Wiki URL hat sich geändert:
http://wiki.thefischer.net

Die alte URL wird noch einge Zeit auch noch funktionieren

Falls noch die alte URL in der Adressleiste erscheint liegt das am Cache 
vom Browser.

Gruß
IngoF

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Leider muss ich gestehen dass dieser Link sehr oft nicht funktioniert.
Habe doch noch einige Probleme damit beide Webserver auf eine Domain 
laufen zu lassen.

Also bis auf weiteres erst mal der alte Link
http://ems-gateway.myds.me/
eventuell auch falls die Umleitung nicht funktioniert:
http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/

Allerdings wird diese alte URL auch erst heute abend wieder richtig 
funktionieren...

Fall die neue URL funktioniert kann es sein dass man noch auf einer 
etwas älteren Sicherheitskopie landet.

Gruß
Ingo

: Bearbeitet durch User
von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

So,

die Wiki läuft jetzt unter der neuen URL:
http://emswiki.thefischer.net/

der alte URL wird für einige Zeit noch aktiv bleiben...

von Jabber W. (jabber)


Lesenswert?

Hallo,

da ich mir eine neue Heizung zulegen will/muss habe ich mich mal auf die 
Suche nach Steuermöglichkeiten dafür gemacht und bin hier gelandet.

Ich habe das hier zwar nur überflogen aber es scheint mir sehr 
ausgereift zu sein. Aber leider wohl nicht zu bekommen.

Ich arbeite zufällt bei einer Bestückungsfirma und könnte bestimmt recht 
günstig welche produzieren lassen.

Ist nur die Frage ob das überhaupt gewünscht wäre!?

Wäre doch schade das so enden zu lassen, oder habe ich was übersehen und 
es gibt einen Nachfolger oder ähnliches?

Mfg
Jabberwock

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Jabber W. schrieb:
> Ist nur die Frage ob das überhaupt gewünscht wäre!?

Warum sollte das nicht gewünscht sein? Interessenten gibt es immer.

Das Problem wird nur sein dass sich die Bestückung erst ab einer 
gewissen Stückzahl lohnt. Und umso größer die Stückzahl ist umso größer 
sind auch die Produktionskosten.

Bei mir ist auch schon mehrmals nachgefragt worden ob ich noch eine 
Platine zu verkaufen hätte.

Ich würde vorschlagen erst mal einen Rundfragethread für eine 
Sammelbestellung zu starten. Wenn dann einige Interessenten 
zusammengekommen sind dann noch mal die Preise genauer kalkulieren und 
die Produktion starten.

Ich glaub es gab beim letzten mal 10 Interessenten und habe dann 20 
Platinen fertigen lassen und 10 bestückt. Die letzten 10 habe ich dann 
später bei bedarf noch mal bestückt.

Alternativ wäre es auch möglich eine Sparversion ohne SMD zu routen.
Habe schon mal so ein Board angefangen zu routen. Bin aber noch nicht 
viel weiter gekommen.

Die Eagle-Dateien kann ich gerne zur Verfügung stellen. Überlege gerade 
ob ich die Dateien ins Wiki stelle oder in Github packe....
Die neueren Versionen sollten dann auch wieder zur Verfügung gestellt 
werden.

Gruß
Ingo

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Habe mal die Eagle Projektdateien in GitHub hochgeladen:

https://github.com/ingof/ems-gateway_V2
https://github.com/ingof/ems-gateway_V3

Die V3 ist ein bisher unvollendeter Versuch Die Platine ohne FT245RL 
USB-Serial-Anbindung und ohne SMD zur routen... Bisher gibt es noch 
keinen angepassten Bootloader der ohne FT245RL auskommt.

von Jabber W. (jabber)


Lesenswert?

Guten Morgen,

ich habe jetzt mal eine Bestückung der Platine angefragt und auch ein 
paar Preise bekommen. Wirklich Sinn macht es erst ab 50 Stück!

Jetzt ist nur die Frage ob wir hier überhaupt 50 Stück zusammen 
bekommen.

Ingo hatte dazu die Idee eine Mindestabnahmemenge von 2 Stück zu machen.
So dass jeder dann eine Platine über hätte und diese im Nachgang 
weiterverkaufen könnte.
So würde sich das Kostenrisiko für uns minimieren und wir würde wohl 
eher an die 50 Stück ran kommen. Die reinen Kosten für eine Platine 
würden dann bei rund 70 Euro liegen. Ohne Versand, Gehäuse, Netzteil 
usw.
Ab 100 Platinen würde es noch mal günstiger werden aber so viele werden 
wir wohl nicht zusammen bekommen denke ich.

Wäre das für euch dann überhaupt noch interessant?

Schreibt mal eure Meinung dazu.

Mfg
Jabberwock

: Bearbeitet durch User
von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Vielleicht sollte ich die Idee noch etwas genauer erklären...

Die folgenden Zahlen sollen jetzt nur das Prinzip erklären.

Kosten einer Platine:
 10er Serie:    100%
 50er Serie:     57%
100er Serie:     50%

Aus der Erfahrung der ersten drei Runden weiss ich dass es schwer ist 
erst mal 10 Leute zusammen zu bekommen. Allerdings war die Anfrage seit 
Beginn etwa gleichmäßig. Vor dem Herbst/Winter etwas stärker.

Meiner Meinung nach brauch man über 100 erst garnicht nachdenken..
Um 50 zusammen zu bekommen benötigt man länger als ein Jahr.
10 sind vielleicht in einigen Wochen bis Monaten zusammen.

Als Ergebnis muss man erst 114% bezahlen und etwas länger warten.

Allerdings bleibt dann nach Verkauf der zweiten Platine nur noch 57% 
übrig und hat 43% gespart.

Weiterer Vorteil ist dass viel mehr Platinen im Umlauf sind.

Ich schlage vor jeder der Interesse hat schreibt hier für welches Idee 
er ist.

Die Zahlen sind jetzt nur meine Hochrechnung aus den alten Serien und 
ich kann natürlich nichts garantieren.

Gruß
IngoF

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

@Jabberwok:

Wie sollten sich die Interessenten melden? per PN, Mail oder in diesem 
Thread?

von Jabber W. (jabber)


Lesenswert?

Da es ja schon eine verbindliche Zusage sein sollte wäre es direkt per 
Mail wohl am besten.
Aber an sich ist es egal, Hauptsache die Meldung kommt an.

Jemanden der hier nur als Gast in den Thread schreibt das er eine 
Platine möchte würde ich dann schon noch mal bitten mir das noch mal als 
Mail zu schicken.


Ich war noch am überlegen ob man eventuell nur die SMD Teile bestücken 
lässt und dann die Stiftleisten und Buchsen einfach beilegt. Das könnte 
es noch ein bisschen günstiger machen. Ein paar Stiftleisten bekommt 
doch bestimmt jeder noch eingelötet, oder?

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

Die meisten müssen Stiftleisten müssen normalerweise nicht bestückt 
werden. Nur die für die Ethernet-Platine. Selbst bei 50 Platinen ist das 
nicht unbedingt das Problem. Wenn man die selbe Ethernet-Platine nimmt 
die ich auch verwendet habe (Elekfreaks, Link ist im Wiki) benötigt man 
nur noch ein 1:1 Flachbandkabel mit den Pfostenverbinder zum 
anquetschen.

Denke die drei Nicht-SMD-Bauteile kann man manuell bestücken. Aber am 
einfachsten wäre es wenn man das von Hand vor dem verschicken macht. 
Sind vielleicht pro Platine 1-2 Minuten also in ein zwei Stunden ist die 
Sache gegessen. Für die Inbetriebnahme wäre es einfacher wenn die 
Ethernet-Stiftleiste schon angebracht ist.

ALso heisst es nur noch warten bis ein paar Interessenten 
zusammengekommen sind.

von dangerseeker (Gast)


Lesenswert?

Hallo in die Runde,
vor ca. 2 Wochen ist mein Interesse an einer Fernsteuerung meiner GB152 
wieder aufgeflammt und ich bin schnell auf diesen Fred und das verlinkte 
Wiki gestoßen.
Das NetIO Modul habe ich mir besorgt, den größeren µC auch und jetzt 
wollte ich mal meine alten Bastelkisten durchforsten, welche Bauteile 
mir für das ems Interface noch fehlen.
Und prompt finde ich das ems Wiki nicht mehr. Eine Gemeinheit ist das.
Weis jemand etwas dazu? Gibt es alternative Quellen?
Fragen über Fragen...
Viele Grüße

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

dangerseeker schrieb:
> Hallo in die Runde,
> vor ca. 2 Wochen ist mein Interesse an einer Fernsteuerung meiner GB152
> wieder aufgeflammt und ich bin schnell auf diesen Fred und das verlinkte
> Wiki gestoßen.
> Das NetIO Modul habe ich mir besorgt, den größeren µC auch und jetzt
> wollte ich mal meine alten Bastelkisten durchforsten, welche Bauteile
> mir für das ems Interface noch fehlen.
> Und prompt finde ich das ems Wiki nicht mehr. Eine Gemeinheit ist das.
> Weis jemand etwas dazu? Gibt es alternative Quellen?
> Fragen über Fragen...
> Viele Grüße

Sorry,

ist nicht mehr online.
NAS ist abgeraucht.
Versuche eine Backup zum laufen zu bekommen.

Allerdings bin ich erst mal damit beschäftigt meine NAS wieder zu 
beleben.

von dangerseeker (Gast)


Lesenswert?

Vielen Dank für das Lebenszeichen.
Bei sowas blos nicht hetzen lassen.
Ich hatte schon befürchtet, dass das absichtlich vom Netz genommen 
wurde.
Viel Erfolg.

von F. F. (pic18f)


Lesenswert?

was suchst Du da? Den Schaltplan könnte ich auf Festplatte haben.

von IngoF (Gast)


Lesenswert?

So,

zeitweise ist schon mal eine Wiki auf einem Testserver in Betrieb.
Keine Ahnung wie aktuell der ist.

Melde mich hier wenn er wieder richtig läuft..

Gruß
Ingo

von sven (Gast)


Lesenswert?

hi,
wenn ich es richtig verstanden habe, hat die v2 einen eigenen WebServer 
der die EMS Daten als JSON ausgibt? Kann auch auf Daten eines 
Solarmoduls (z.B. SM10) zugegriffen werden?

Falls das mit dem WebServer klappt, hätte ich Interesse an einer 
Sammelbestellung (würde mich auch per Mail melden -> wohin?)

Gruß Sven

von ingoF (Gast)


Lesenswert?

Hallo Sven,

sven schrieb:
> wenn ich es richtig verstanden habe, hat die v2 einen eigenen WebServer
> der die EMS Daten als JSON ausgibt? Kann auch auf Daten eines

Ja, es gibt eine JSON-Antwort.

sven schrieb:
> Kann auch auf Daten eines
> Solarmoduls (z.B. SM10) zugegriffen werden?

Es kann auf alle Daten zugegriffen werden die über den Bus gehen.
Eigentlich sollte schon so ziemlich alles in den CollectorD eingebaut 
sein. Wenn nicht dann im Forum mit ein paar Beispieltelegrammen (am 
besten bereits aufgeschlüsselt) und dann wird es in den CollectorD 
eingepflegt werden.

sven schrieb:
> Falls das mit dem WebServer klappt, hätte ich Interesse an einer
> Sammelbestellung (würde mich auch per Mail melden -> wohin?)

am besten per PN oder Mail an Jabberwock:
Beitrag "Re: Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung"

@all
Das Wiki läuft seit gestern wieder auf dem richtigen Server.
Hat etwas länger gedauert. Wenn jetzt noch Fehler auffallen einfach 
melden oder im Wiki selber ändern.

Fall noch die "Wartungsmeldung" erscheint einfach noch mal im Browser 
aktualisieren.

von Tim W. (timotius)


Lesenswert?

Hallo zusammen,
ich verfolge die Themen hier schon länger mit großem Interesse und würde 
auch gern bestellen, um eine GB172 zu überwachen und zu steuern.

Vielleicht kann man sich danach ja noch nützlich machen in Bezug auf die 
automatische Steuerung und Fernüberwachung mit einem Raspberry.

Wie ist denn der Stand? Gibt es aktuell noch weitere Interessenten außer 
mir?

Gruß Tim

von Jabber (Gast)


Lesenswert?

Hi,
ich habe bis jetzt zwei Zusagen für die Bestellung.
Ich denke das wird so schnell nichts werden.
Wenn ich Dich mit aufnehmen soll schick mir eine Mail mit deinen Daten.
Aber wie gesagt das wird noch dauern. Wenn es überhaupt je zu einer 
Bestellung kommt...

von Karsten (Gast)


Lesenswert?

Hallo,
evtl. ließt das noch jemand.
Ich interessiere mich auch für das Gateway. Ich will meine GB192 
auslesen können.
Wie viele Bestellungen braucht es denn für eine Sammelbestellung?
Ich wäre jedenfalls auch dabei...
Gruß
Karsten

von Udo Hartmann (Gast)


Lesenswert?

Da mein Gateway einen hartnäckigen Fehler hat, wäre ich auch immer noch 
an Eminem Exemplar interessiert.

von thecatbb (Gast)


Lesenswert?

Hi, ist die Platine noch aktuell , ich möchte meine buderus an ccu2 oder 
symcon anbinden und steuern...
Wäre dabei

Gruß Thomas

von Alex (Gast)


Lesenswert?

Hallo IngoF

Kann man die Platine noch bei dir beziehen ?

Viele Grüße Alex

von ingof (Gast)


Lesenswert?

Alex schrieb:
> Kann man die Platine noch bei dir beziehen ?

Jabber Wok sammelt die Interessenten für die nächste Bestellung:
Beitrag "Re: Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung"

von Ton Y. (Firma: interweb) (yctn)


Lesenswert?

Can i still Order a board? i already send Jabber Wok a Email but i 
havent heard back yet

von Artur_S (Gast)


Lesenswert?

Hallo IngoF,

ich würde 2 Platinen bestellen.
Gerne auch bestückt mit Gehäuse und Programmiert

von Artur S. (artur_s_7)


Lesenswert?

Artur_S schrieb:
> Hallo IngoF,
>
> ich würde 2 Platinen bestellen.
> Gerne auch bestückt mit Gehäuse und Programmiert
Hab mich angemeldet

von ingof (Gast)


Lesenswert?


von Tim W. (timotius)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

mich würde interessieren, ob es etwas Neues gibt.
Denn wenn ich richtig gezählt habe, komme ich auf mindestens 10 
Bestellungen.

Ich habe mich selbst im Januar bei Jabber Wock gemeldet aber keine 
Antwort erhalten.

Bin immer noch sehr interessiert an einer Platine.

von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Tim W. schrieb:
> mich würde interessieren, ob es etwas Neues gibt.

Vermute mal dass sich dass erledigt hat...

Hatte auch mal vor einiger Zeit nach dem "Zählerstand" gefragt und keine 
Antwort erhalten.

Es hätte die Möglichkeit gegeben dass eine Firma mehrere Platinen 
fertigen wollte. Aber das hat sich inzwischen auch wohl erledigt.

von MB (Gast)


Lesenswert?

Falls Interesse besteht, ich hätte ein Gateway kostengünstig abzugeben!
Meldete euch einfach kurz hier dann tauschen wir uns aus

von Jens H. (sevensworld)


Lesenswert?

Ich hätte auch noch ein Modul der ersten Generation abzugeben.
Betrieb per USB am Raspi funktioniert einwandfrei, wird aber nicht mehr 
benötigt.

Gruß
Jens

von Chris (Gast)


Lesenswert?

Ich hätte auch Interesse an einem EMS-Gateway, oder auch Platine.
Ich möchte gern der Heizung meiner Freundin auf die Finger schauen :-)

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen