Datum:
Hallo liebes Forum, ich versuche neuerdings einige Messdaten meiner künftigen Heizung (eine Luft/Wasser-Wärmepumpe von Brötje) zu entlocken zur Aufzeichnung und Auswertung. Die sog. ISR-Plus-Regelung basiert lt. Systemhandbuch (darf man 2,8MB PDF-Dateien anhängen?) auf dem LPB-Bus. Etwas Googelei verät, dass dieser Bus von Siemens stammt - mehr auch leider nicht. Im Handbuch steht zum Glück ein wenig mehr:
Technische Daten LPB Physical Layer Spannungspegel und Zeichenübertragung gemäss nach ISO / OSI NF C 46 621 Data Link Layer Buszugriffsverfahren, Telegrammaufbau, Telegrammübermittlung nach ISO / OSI und Datensicherung gemäss NF C 46 622 Application Layer Siemens-spezifisch nach ISO / OSI Bus-Leerlaufspannung 15,5 V ± 10 % (unbelastet) Signalpegel < 7 V: logisch ’1’, > 9 V: logisch ’0’ Polarität nicht vertauschbar Kabel Zweidraht-verdrillt Kabelkapazität 100 pF /mbei 800 Hz Bus-Topologie Linie, Baum, Stern und Kombinationen davon Bemerkung: die Ringtopologie wird aus Blitzschutzgründen nicht empfohlen Zeichenübertragung NRZ-Codierung, 8 Datenbit, ungerade Parität, 1 Stopbit Baud-Rate 4800 Baud Telegrammlänge max. 32 Zeichen Übertragungs- durchschnittlich ca. 10 Telegramme pro Sekunde kapazität Buszugriffsverfahren CSMA / CA (Mehrfachzugriff mit Kollisionsverhinderung) Adressbereich 1..240, aufteilbar in 15 Gruppen / Segmente zu 16 Geräten Anzahl Teilnehmer bei verteilter Busspeisung: max. 16 |
Das ist ja schonmal eine Menge an Informationen. Also ist es ein Bus der mit 4800 8U1 überträgt und die Pegel zwischen <7V und >9V liegen. NRZ klingt nach RS232/UART. CSMA/CA muss ich erst berücksichtigen, wenn ich auf den Bus schreiben will, richtig? Leider komme ich auch bei den Normen nicht weiter. Physisch nach NF C 46 621 und Telegrammsicherung nach NF C 46 622. Weiß jemand was die bedeuten? Erstmal, da ich die Heizung noch nicht habe, würde es mir genügen, physisch an den Bus zu kommen und die Daten mitzuprotokollieren. Wenn ich dann später den Telegrammaufbau und die Daten dekodieren kann, könnte ich so die 'verlorenen Daten' aufbauen. Ich schreibe hier etwas ausführlicher, da es leider nicht viele Informationen zu der ISR im Netz zu geben scheint. Ich hoffe auf eure Anregungen und Informationen. Vielen Dank schoneinmal, Sascha
Datum:
Mit dem Signalkonverter könntees klappen: Beitrag "ebus protokoll mitschnitt bei einem Wolf Heizkessel"
Datum:
Hallo Helmut, vielen Dank für den Hinweis-sieht auch ganz interessant aus. Weil ich die Heizung noch nicht habe kann ich es leider noch nicht ausprobieren. Damit das Projekt dann schnell weiter gehen kann, bin ich für weitere Anmerkungen sehr dankbar. Sascha
Datum:
Hallo Sascha, weitere Informationen kann ich derzeit nicht bieten. Ich bin jedoch dabei, ein Kästchen mit X-Port oder so zu stricken, um per IP auf den LPB meiner neuen Brötje zu kommen. Was da softwaremäßig dazu kommt, weiß ich noch nicht. Werde Neuigkeiten hier posten Uli
Datum:
Hallo Uli, super, dass sich noch jemand gefunden hat, der in der gleichen Situation steckt. Weil ich die Heizung noch nicht habe, sind die Infos oben leider alles was ich habe. Anbei auch das Systemhandbuch für den ISR - das bisher aussagekräftigste wasa ich finden konnte. Speziell Kapitel 8 ist interessant ;) Dann auf zu einem Ergebnis, Sascha
Datum:
Angehängte Dateien:Misst, den Anhang vergessen...
Datum:
Hallo Sascha, danke für das Systemhandbuch. Ich hab's selber da, allerdings ist deine Version vermutlich aktueller als meine. Jedenfalls kann kennt meine Heizung sehr viele Parameter, die in meinem Handbuch noch nicht auftauchen. Was stellst Du Dir als Schnittstelle vor, mit der Du weiterkomst? RS232, Ethernet (vielleicht so, daß man mit Telnet draufkommt)? Ist für mich interessant zu wissen, in welche Richtung es gehen könnte. Nochmal zum terminlichen: Ich denke vor September kann ich mich da nicht ransetzen aber da ich selbst eine Lösung benötige, wird es auf jeden Fall werden. Bis später, Uli
Datum:
Hallo, da ich auch eine Brötje-Heizung besitze, bin ich auch an dem Aufbau einer Kommunikation interessiert. Ich habe ein interessantes Dokumant gefunden, der beschriebene Telegrammaufbau könnte passen: https://prof.hti.bfh.ch/uploads/media/BatiBus_v1.4.pdf Grüße dj999
Datum:
Danke dj für das Dokument - besonders der Frame-Aufbau und die Veranschaulichung der Signale finde ich interessant. Als Schnittstelle werde ich erstmal einen Pegelwandler und einen AVR verwenden. Grüße Sascha
Datum:
Angehängte Dateien:Hallo! Bin seit gut 2 Jahren schon auf der Suche nach einer Anbindung an die BRÖTJE-Heizungssteuerung - schön hier ebenfalls Interessierte gefunden zu haben. Bisher wurde die Fernwartung bzw. das Auslesen von Daten immer mit sehr teuren Adaptern realisiert. Der eigentliche Lieferant dieser Sachen war und ist SIEMENS, bzw. besser gesagt SIEMENS SCHWEIZ - was wohl früher dann mal LANDIS&STAEFA war... soweit zur Historie. Auch der von UNS zu verstehen versuchte LPB-Bus kommt aus früherer Zeit - womit DJ mit seinem Dokument recht hat. Es gibt bei SIEMENS verschiedene Fernwartgeräte, die den Zugriff auf den LPB ermöglichen z.B.: https://www.hqs.sbt.siemens.com/gip/general/dlc/da... bzw. http://hnc.ru/lib/a&c%20%28automatic%20&%20control... Hier noch ein paar mehr Doku zum Thema LPB: http://hnc.ru/lib/a&c%20%28automatic%20&%20control... http://hnc.ru/lib/a&c%20%28automatic%20&%20control... Im letzten Jahr ist ein interessantes Gerät von SIEMENS für den LPB auf den Markt gekommen - jedoch ist es in Deutschland kaum erhältlich - ein LPB-Webserver OZS164. https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/po... Es scheint, dass SIEMENS das Gerät und viele anderen Komponenten für LPB nur noch im Osteuropa (Polen, Tschechei, Griechenland...) vertreibt, da in Westeuropa sich der KNX-Bus vorherrschend durchgesetzt hat. OK, soweit mal mein Beitrag zu diesem Thema... Gruß Leuschman
Datum:
Es müßte auch mein Adapter vom IPSymcom Forum: http://www.ip-symcon.de/forum/f19/ebus-adapter-sen... dafür funktionieren. Die Z-Diode muß etwas kleiner (5,1V o.5,6V) werden, dann sollte er auch senden können. Gruß Helmut
Datum:
Hi, habe auch ein brötje Brennwertgerät und möchte auch gerne die Daten auslesen. Ist jemand schon weiter?
Datum:
Ich denke, dass der Adapter von Helmut schon ganz gut aussieht. Den Sendeweg möchte ich allerdings ersteinmal weglassen, damit ich nicht irgendwelche Daten an die Heizung schicke (zumal ich diese erst seit gestern im Haus habe g) Zumindest hätten wir dann einen Sniffer, der die Daten lesbar von der Leitung holt. Danach sollten Daten gesammelt werden um diese auswerten zu können. Ich hoffe, dass die Heizung von sich aus erzählt was so passiert und wir nicht alles abfragen müssen...
Datum:
Hallo zusammen, oute mich hier auch als Brötje-Besitzer und Informationsgieriger des LPB :) Habe mir die Schaltung von Helmut mal angesehen (nicht daß ich was von analoger Elektronik verstehen würde...) und bin über die 2-fache Negierung "gestolpert"... Laut LPB Spec sind Buspannungen > 9V logisch "0" und < 7V logisch "1". Nach dem ersten NAND-Gatter würde doch, wenn auf dem Bus logisch "0" anliegt (also Spannung > 9V), auch eine logische "0" rauskommen, oder? Falls das so ist, dann würde das 2. Gatter doch daraus eine "1" machen? Naja, ist mir nur aufgefallen :) Ist denn schon jemand weiter mit der Schaltung und hat vielleicht sogar schon mitgesnifft? Wäre schön, wenn wir das kleine Projekt hier etwas vorantreiben könnten... Grüße aus der Pfalz, //rudi
Datum:
Ev. hilft das PDF hier, Seite 17 http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf Dort sieht man gut, dass der Max-Baustein auch nochmal invertiert. Gruß Helmut
Datum:
So weit war ich bei meinen Überlegungen noch gar nicht ;)
Deine Schaltung funktioniert ja auf dem eBus (und wahrscheinlich vielen
anderen) einwandfrei (setze ich jetzt einfach mal als gegeben voraus).
Laut eBus Spec liegt eine logische "1" an, bei Spannungen > 15V, und
eine "0" bei Spannungen ~ 9V. Die beiden NAND-Gatter machen also aus
einer logischen eBus "1" zuerst eine "0" und dann wieder eine "1". Ist
also "logisch richtig" :)
Bei LPB liefert die hohe Spannung aber eine logische "0", die liegt dann
schon nach dem ersten NAND-Gatter an...
Versuch einer tab. Darstellung der logischen Zustände bei Anlegen der
Busspannung:
Bus nach NAND 1 nach NAND 2
eBus 1 0 1
LPB 0 0 1
Bei LPB kommt also "hinten" nicht das an, was "vorne" reingeht ;)
Zum MAX232: nach meinem Verständnis invertiert er nicht die logischen
Zustände, sondern nimmt nur eine Anpassung der TTL-Pegel and die RS-232
Pegel vor.
Uff... noch eine Tabelle:
log. "0" log. "1"
TTL 0V 5V
232 +3...+25V -3...-25V
Wenn also am Eingang des MAX eine logische "1" (TTL 5V) anliegt, muss er
eine negative Spannung erzeugen, um die "1" auch richtig an die serielle
weiterzugeben...
Soweit also mein Verständnis, wobei die Welt in meinem Kopf aber nicht
immer realitätsnah ist ;)
//rudi
Datum:
Hallo nochmal, habe mittlerweile noch etwas rausgefunden: bei einer logischen "1" liegt auf meinem Bus 0 Volt an. Die LPB Spec stimmen zwar ( < 7 Volt) aber mit 0 hätte ich nicht gerechnet... Das wirkt sich, höchstwahrscheinlich, auch auf die Versorgungsspannung aus... vielleicht eine externe 5V Versorgung für die Schaltung, oder einen entsprechend großen Kondensator hinter den 7805, wobei ich, wie schon erwähnt, mich da nicht sonderlich auskenne... Jemand hier, der das kommentieren bzw. ausrechnen könnte? //rudi
Datum:
Du solltest die Schaltung einfach mal aufbauen. Sie läuft auf dem E-Bus und auf dem Buderus EMS-Bus, ist getestet. Das Verständniss-Problem ist bei vielen Leuten, dass dieser Adapter nur den Bus auf RS232 umsetzt, lesen und senden, nix anderes. Die Daten werden aber nicht decodiert oder geordnet. Wer die Applikationen von Buderus, Wolf oder was weiß ich kennt, weiß was da auf dem Bus los ist. Mit einer Wolf-Heizung und IPSymcon gibt es schon eine Art Ordnung der Busdaten, weil ein begnadeter User ein Modul dafür gemacht hat. Auch die Checksummen-Geschichte ist von ihm erfasst worden. Gruß Helmut
Datum:
Hallo an die Freaks hier, ich bin seit einem viertel Jahr im Besitz einer EcoTherm WGB 15E ohne zusätzliche Austattung (1 Heizkreis). Mich interessiert das Projekt, da ich dieses Gerät gern irgendwie an meine vorhandenen KNX-Komponenten "schrauben" möchte. Es geht aber damit los, daß es scheinbar keinen Buanschluß gibt. Zumindest eine Klemme existiert nicht, die für den LPB-Bus da sein könnte. Ich weiß aber, daß es ein Busmodul BBM gibt. Benötige ich das auf jeden Fall? Danke und Gruß Holger PS: Ich weiß, fast am Thema vorbei aber ohne Busanschluß keine Testschaltung...
Datum:
Angehängte Dateien:Du brauchst dazu ein Busmodul CIB (Typ OCI 420) welches auf deine BMU gesteckt wird. Ohne dem kein LPB. Muss mal suchen, habe mindestens noch ein solches über. Im Anhang eine Info zum Bus aus der Doku
Datum:
Hallo Zusammen, ich besitze seit 3 Tagen nun auch eine Brötje EcoTherm mit einem Busmodul CIB. Bin sehr interessiert an den Ergebnissen. Hat jemand schon mit einem oder anderem Modul die Daten lesen können? Gruß Simon
Datum:
Angehängte Dateien:Hallo, ich hatte bereits im September schon einmal hier ein paar Infos hinterlassen und die Zeit über hin und wieder mal den Verlauf des Themas verfolgt. Es ist nicht unbedingt erforderlich ein LPB-Modul nachzurüsten, da die Thermen, wenn sie von SIEMENS kommen, meist bereits mit BSB ausgestattet sind. BSB steht hier für "BoilerSystemBus" und scheint eine "vereinfachte" Ausgabe des LPB's zu sein. Mittlerweile hat auch SIEMENS reagiert und nun das hier in Mitteleuropa kaum zu erhaltene OZS164.xx durch das OZW672.xx ersetzt. Das OZS wird abverkauft... Genial ist, dass, wenn man nur eine Therme überwachen will, das Gerät auch nutzen kann - ohne LPB - eben auf dem besagten BSB! Nähere Informationen und auch die dazu unterstützen Geräte findet Ihr hier: https://www.swe.siemens.com/greece/internet/en/pss... oder im beigefügten PDF. Alles hat nur einen Haken: SIEMENS verlangt minimum 380€ für das Teil.... Gruß Leuschman
Datum:
Autor bitte melde dich mal bei mir. Danke
Datum:
@H3tz: falls ich gemeint bin, ist es ziemlich schwierig ohne Kontaktdaten ;-)
Datum:
Ich bezitze die OZW672 aber es gelingt mir nicht ueber FTP die data aus zu lezen. Hat jemand einige tips?
Datum:
Guten Abend! ich bin seit heute zu einer Brötje Brennwertheizung gekommen. (brötje ecotherm plus wgb 20e) Ich bin sehr interessiert, den Bus an einen Controller o.a. weiterzuleiten. @kuschelganxta: Bist du schon weiter gekommen? Ist die 3 Drahtleitung zum RGT dafür geeignet, oder benötigt man OZW672? Ich hoffe, wenn das Protokoll nicht allzu kompliziert ist, komme ich ohne aus. Mir geht es in erster Linie darum, die Betriebsdaten zu loggen.
Datum:
Hallo zusammen, hier scheint es ja einige Interessierte zu geben, daher mal der aktuelle Stand: - Der BSB ist interessanter als der LPB, weil lt. Systemhandbuch der LPB quasi-extern und der BSB 'Heizungs-Intern' genutzt wird. Das RGT/QAA7x verwendet auch den BSB. - BSB und LPB sind ja lt. Spezifikation gleich also wird sich nur der Appl. Layer unterscheiden. Und hier der "Fortschritt": Ich habe mal meinen kleinen LA ausgepackt und bin an den RGT gegangen (ohne Bus-Verbindung). Per Spannungsteiler 100k/50k und CL+-Spannung=15V versucht das RGT nach einigen Sekunden den Bus abzufragen... Leider lässt sich mit dem UART-Protokoll-Analyser keine saubere Übertragung finden. Es ergeben sich neue Fragen: - Warum werden keine Zeichen übertragen sondern anscheinend nur die Bus-Leitung getoggelt? Löst das ein Antworten der Zentrale aus? - Sehen die Daten auf dem Bus anders aus? Ich werde mal mutig sein und die Heizung anzapfen...mal sehen, ob hier sauber mit 4800-8O1 übertragen wird. Aber erst später ;-) Grüße Sascha
Datum:
Auch ich hätte Interesse an der Steuerung über den LPB oder BPB BUS. In Internet sind kaum Infos zu bekommen. Scheint wirklich gut behütet zu sein :-( Ich schau hier gelegentlich mal vorbei, eventuell kann ich ja etwas unterstützen. maltec
Datum:
So, Fortschritt: - Beim Anschluss des RGT/QAA75.611 bin ich auf Suche nach dem BSB gegangen, da ich keine weitere Leitung nach Außen legen wollte. - Die Klemmen CL+ und CL- sind am Erweiterungsmodul/EM-BUS (glaube Bezeichnung X30 oder X50) verfügbar und werden vom AVS37 genutzt. - Am AVS37 gibt es vorn eine Service-Buchse mit Stiftleisten. Hier kann gut ein AVR ran. BSB sind die mittleren Pins (messen welcher CL+ und welcher CL- ist. Spannung war bei mir 11.7V und leichte Einbrüche bei Übertragung) - Ein einfacher Spannungsteiler (30k nach CL+, 10k nach CL-) ermöglicht das Mitschneiden mit einem AVR (4800Baud, 8U1). Ich werde die Tage mal den Aufbau beschreiben und Daten liefern.
Datum:
Angehängte Dateien:Aufbau wiefolgt:
- BSB CL+ ist Pin 2 von oben am Bediengerät (Service-Buchse). CL- ist
Pin 3 (Foto 1).
- Test mit RGT/QAA78.610 erfolgreich (Foto 2)
- BSB-zu-USB: Spannungsteiler mit 2.2k und 1.5k Widerstand an USB-UART
anschließen. Z.b. mit HTERM mit 4800baud, 8 data, 1 stop, odd Parity
verbinden. Die Daten kommen im Sekundentakt oder öfter.
Hier einige Daten:
# Heizbetrieb, Anzeige Standby (auch bei TWW-Betrieb)
REQ: 23 75 FF F4 F9 C2 FA F8 4F 5B 73
RET: 23 7F F5 F2 F8 FA C2 F8 4F FF 76 11 1E
# Aus, Solltemp erreicht, Anzeige Standby
REQ: 23 75 FF F4 F9 C2 FA F8 4F 5B 73
RET: 23 7F F5 F2 F8 FA C2 F8 4F FF E6 92 A7
# Aus, Solltemp erreicht, "Gesperrt EVU"
REQ: 23 75 FF F4 F9 C2 FA F8 4F 5B 73
23 7F F5 F2 F8 FA C2 F8 4F FF F5 B0 F5
Byte
1 Fest 23?
2 Ziel/Quelle? Manchmal 7B, evtl. Raumfühler (75 Bedienteil, 7F
Regler, 7B Raumfühler)???
3 NOT, Dezimal, Datenlänge Gesamtpaket in Bytes
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
# Raumfühler?
23 79 FF F1 FD C2 D2 FD EA FA C5 FF 07 BE
23 79 80 EB FD FA FF FF 93 FF 8F F4 E5 FE EE C4 F7 FF C1 67 # 20.8
23 7B FF ED FD FA FF FD D6 FA C3 06 FF 9B FE FB 0F 37
# TWW aktiv, HKP aus, Verdichter an, Komp an, Heizbetrieb, Mischer TWW
REQ: 23 75 FF F4 F9 C2 FA F8 4F 5B 73
23 7F F5 F2 F8 FA C2 F8 4F FF 76 11 1E
# Raumfühler fragt TTW-Temperatur 1 (8830)
23 79 FF F4 F9 C2 CE FA D0 47 95
23 7F F9 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F8 A0 95 11 # 29,5 °C
23 7F F9 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F8 2D D5 34 # 31,3 °C
23 7F F5 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F7 CD DF 5A # 32,8 °C
23 7F F5 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F7 67 CB FA # 34,4 °C
23 7F F5 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F7 0B 66 D0 # 35,8 °C
23 7F F5 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F6 A1 41 41 # 37,5 °C
23 7F F5 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F6 48 2D 46 # 38,9 °C
23 7F F5 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F5 FF AF 29 # 40,0 °C
23 7F F5 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F5 E9 DD DE # 40,3 °C
# vom Regler
23 75 FF F4 F9 C2 CE F8 B4 1C 62
23 7F F5 F1 F8 CE C2 F8 B4 FF FE BF EC B7 # 39,8 °C
# ISR fragt außentemperatur (8700)
23 75 FF F4 F9 C2 FA FA DE AE 89
23 7F F5 F1 F8 FA C2 FA DE FF FE 02 77 70 # 8,0 °C
23 7F F5 F1 F8 FA C2 FA DE FF FD EE 1E 81 # 8,3 °C
23 7F F5 F1 F8 FA C2 FA DE FF FD E2 DF 0D # 8,5 °C
23 75 FF F4 F9 C2 FA FA DE AE 89
23 7F F5 F1 F8 FA C2 FA DE FF FD ED 2E E2 # 8,3 °C
23 7F F5 F1 F8 FA C2 FA DE FF FD E8 7E 47 # 8,4 °C
# Raumtemp 1
23 7F F5 F1 F8 D2 C2 FA 6C FF FA BF 2C 20 # 20.8 °C
# TWW ausschalten
23 75 FF F2 FC C2 CE FA 8E FE FF CD 5B
23 7F F5 F4 FB CE C2 FA 8E F1 FB
# 8400, Verdichter aus
23 75 FF F4 F9 C2 FA F6 4A 28 D9
23 7F F5 F2 F8 FA C2 F6 4A FF FF 58 15
Die Daten scheinen invertiert zu sein - die Werte sind sehr "hoch".
Evtl. ist ein invertierender Transistor noch sinnvoll - oder halt in
Software.
Das Ganze läuft über Frage/Antwort. Ich gehe davon aus, dass nur der RGT
periodisch seinen Ist-Wert auf den Bus legt.
Der grobe Paketaufbau scheint einfach. Start ist immer 23, gefolgt vom
Quell-Gerät (7F Regler, 75 Bediengerät, 79 RGT), dann ein Byte was wie
ein "Anzahl folgende Daten" aussieht und ein paar festen Bytes. Dann
Daten dann eine Prüfsumme.
Hat jemand die Muse sich damit einmal auseinander zu setzen?
Grüße
Sascha
Datum:
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem einen Brötje Öl-Brennwert Heizung im Keller stehen und würde gerne einige Daten aus der Heizung an eine übergeordnete Gebäude Steuerung übergeben. Nur weis ich jetzt nicht genau wie ich an die Daten in der Heizung heran komme. Ich habe mir das hier duchgelesen und hab das vorgehen nicht ganz verstanden, da steht irgenwas von EBus adapter und dan was von einem MAX. Könntet ihr mal Posten wie die Kommunikation elektrisch aufgebaut wird? Gruß Sebastian
Datum:
Hallo Sascha, das sieht doch schon ganz gut aus. Leider habe ich kein externes Bediengerät so wie du. Ich würde nun meinen raspberry dran hängen über den usb uart mal versuchen die die daten mitzuschneiden. Hast du über Hyperterminal mal ein paar Kommandos an die Therme geschickt um zu sehen was sie macht? Gruß Erik
Datum:
erik schrieb: > das sieht doch schon ganz gut aus. Danke, inzwischen habe ich auch eine Mapping-Tabelle mit Daten/Temperaturen zusammen und kann lustige RRD-Grafiken erstellen - openHAB auf dem Raspberry sei dank ;-) > Leider habe ich kein externes Bediengerät so wie du. Ist auch nicht wirklich notwendig - ich sehe es so, dass die Telegramme problemlos emuliert werden können. > Ich würde nun meinen raspberry dran > hängen über den usb uart mal versuchen die die daten mitzuschneiden. Mitschneiden ist einfach. Steht ja schon oben in meinem Post wie das geht ;) > Hast du über Hyperterminal mal ein paar Kommandos an die Therme > geschickt um zu sehen was sie macht? Ich sende noch nicht, da ich nicht wüsste was ;-) Später will ich in Abhängigkeit der zu erwartenden Außentemperaturen die TWW-Bereitung und Aufheizphasen in günstige Zeiten legen. Meine aktuelle Meinung zu Absenkung mit Wärmepumpe/Neubau: Bringt nichts. Bis alles wieder auf molliger Temperatur ist vergeht zuviel Zeit. Außerdem gerät die Luft/Wasser-WP dann sehr oft in die Abtauung -> Ineffizient. Ich habe die Heizung konstant auf 21,5° mit Hysterese von 0,5° nach unten. In 'günstigen Zeiten' (Nachtstrom, hohe zu erwartende AußenT) erwärme ich auf 22,25° was dann recht angenehm ist und lange vorhält - und Geld spart. Sehr schade finde ich die codierung der Daten, die bestimmt einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Grüße Sascha
Datum:
Hallo Sascha, okay eine wärmepumpe habe ich leider nicht ich verballere das gute erdgas.... und da ich die 200m² altbau nun mit 800m³ x 10 = 8000 kwh erdgas in den letzte 3 monaten befeuert habe muss ich mir nun dringen was einfallen lassen. bei erdgas bringt die nachtabsenkung schon einiges deshalb würde ich das ding ganz gerne über ein webinterface einstellbar haben, denn wenn man mal etwas länger macht muss man dann nicht in den keller um die therme anzuwerfen ;-) am besten wäre für mich die Therme über einen google kalender zu steuern, avm scheint ja da was machen zu wollen mit der fritzbox.... mal sehen was wird auf jedne fall schon mal danke für die infos, und wenn du irgendwie an die beschreibung des protokoll dran kommst dann lass es mich wissen ;) Gruß Erik
Datum:
http://blog.dest-unreach.be/2012/12/14/reverse-eng... das protocol sieht irgendwie genau so aus ;)
Datum:
also iniverter transistor rein denn es müsste wohl "0xdc" heißen ansatt "0x23"
Datum:
dc scheint richtig. dieSeite sieht sehr gut aus, danke Sascha
Datum:
So, jetzt nochmal ausführlich: 0xDC Start-Of-Frame ist korrekt. Die Seite erläutert Layer1 schon sehr gut - dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen Meine Heizanlage scheint in einem anderen Segment zu stehen - die SRC-Felder sind um +80 erhöht. Hier ein paar interessante Telegramme: Wird alle 10 Sekunden vom Bediengerät abgefragt (Anzeige "Standby"): Status Wärmepumpe DC 80 0A 0D 7 5 3D 7 B0 0 19 6D 58 WP aus 7D 41 7A Abtauen 02 CE 02 Störung 18 7D 79 Frostschutz 89 EE E1 Heizbetrieb 0A 4F 0A EVU-Sperre 25 9A 87 Begrenzungszeit aktiv Sendet der Raumregler periodisch (ca. 60 Sekunden) DC 86 0 0E 2 3D 2D 2 15 5 Byte 13 & 14 sind nicht die Temperatur. Diese versteckt sich in Bytes 10 &11. Excel-Sprech: =HEXINDEZ(BYTE10&BYTE11)/64 :-) 5 8C 22,1875 5 8A 22,15625 3 F0 15,75 etc Warum sich auch über die letzten Bytes eine relation zur Ist-Temperatur herleiten lässt kann ich nur vermuten: Evtl. wird hier ein Wärmedefizit mitgeteilt? Sollte ich am Wochenende endlich mal dazu kommen, werde ich mal etwas an den Bus senden. Sascha
Datum:
Hallo zusammen, da ich meine Brötje Gasheizung auch anzapfen möchte, habe ich mir die Daten mal angesehen. Bei Saschas letztem Posting habe ich leider nicht ganz verstanden wie die gezeigten Fragment genau Telegramme (Anfrage und Antwort) bilden aber ich versuche derzeit aus den ersten Daten schlau zu werden. Die Temperaturumrechnung mit /64 funktioniert dort auch. Ich versuche irgendwie die Parameternummern aus dem Handbuch in den Telegrammen wiederzufinden. Leider habe ich kein RGT. Sascha, könntest Du bitte die folgenden Parameter auslesen und Anfrage und Antwort posten? 8830 Trinkwassertemperatur 1 8831 Trinkwassersollwert 8801 Raumsollwert P 8700 Außentemperatur 0 8703 Außentemperatur gedämpft 0 8704 Außentemperatur gemischt 0 1610 Nennsollwert 1612 Reduziertsollwert 710 Komfortsollwert 20 712 Reduziertsollwert 16 714 Frostschutzsollwert 10 501 1. Phase Ein 06:00 1. Phase Ein 502 1. Phase Aus 22:00 1. Phase Aus 503 2. Phase Ein 24:00 2. Phase Ein 504 2. Phase Aus 24:00 2. Phase Aus Danke und Gruß, Jens
Datum:
Na klar, mach ich heute mal. Die Parameter<->Adress-Zuornung habe ich auch noch nicht geschafft. In meinem obigen Posting ist nur die Antwort des Reglers (Status WP) und das Telegram des RGT zu finden. Das letztere sendet sich automatisch ;) Im Systemhandbuch habe ich auf den Seiten 46ff in den Tabellen Min/Max-Werte gefunden. Evtl. orientiert sich die Berechnung an den Min/Max-Werten. Bisher würde ich auf folgenden Telegram-Aufbau setzen:
Byte Kennung Bezeichnung 1 SOF Start-of-Frame 2 SRC SENDER Phy Adresse 3 RCV Receiver Phy Adresse 4 LEN Telegramlänge 5 TYP1 6 UKN 7 UKN 8 A1 9 A2 10..LEN DATA |
Hier die SRCs der unterschiedlichen Geräte. Ich habe 2 Erweiterungsmodule, kann aber noch nicht zuordnen, welches Modul welche Adresse hat.
SRC Gerät 80 RVSxx Grundgerät 83 Erweiterungsmodul 84 Erweiterungsmodul 86 QAAxx Raumgerät 1 8A AVS37 Bediengerät |
Sascha
Datum:
Angehängte Dateien:Hallo zusammen, @Jens: Den 8831 habe ich nicht?!? Anbei die Traces der verschiedenen Parameter. Der Dateiname enthält nach dem Punkt den angezeigten Parameter. Vorn angefügt ist ein UNIX-Timestamp. Die Aktion habe ich am RGT und auch am Bediengerät gemacht. Der einzige Unterschied sind SRC und RCV. Ich würde gern möglichst viel Informationen erhalten ohne den Bus mit dauernden Status-Abfragen "zuzumüllen". Interessant finde ich noch die Außen-Temperatur. Hier fällt mir dieses, regelmäßig von selbst gesendete Telegramm auf, das scheinbar an Alle(7F) gesendet werden soll: DC 80 7F 17 02 05 00 02 19 00 93 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 0F 11 E8 Also dann, ran an die Daten ;) Sascha
Datum:
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem einen Brötje Öl-Brennwert Heizung im Keller stehen und würde gerne einige Daten aus der Heizung an eine übergeordnete Gebäude Steuerung übergeben. Was für eine Schnittstelle nutzt ihr und die schließe ich das an meinen PC an? RS232 und MAX? habt ihr ein Schaubild für mich? Gruß Sebastian
Datum:
@Sebastian: wegen fehlender Zeit und schnellem Internet (Telekom kriegt echt gar nichts hin!) hier nur ein paar Links zum kurzen Einlesen: [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler [2] http://de.wikipedia.org/wiki/Transistorgrundschaltungen [3] http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Projekte... Die grundsätzliche Schaltung habe ich oben beschrieben (27.11.2012 10:29 ). Ergänzt werden muss diese extrem einfache Schaltung erstmal (zum Empfangen) nur um einen invertierenden Transistor (siehe Link 2) @All: Parameter 8700 (Außentemperatur): Anfrage vom Bediengerät: DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 6F F8 7C Antwort 2,2°C: DC 80 0A 0E 07 05 3D 05 6F 00 FD 8E F5 4A Antwort 2,3°C: DC 80 0A 0E 07 05 3D 05 6F 00 FD 93 36 D6 Letzten 3 Bytes nehmen, von HEX in Dezimal umwandeln und das Ergebnis durch 4096000 teilen. Negative Temperaturen habe ich noch nicht raus...und das im Winter :( Sascha
Datum:
Angehängte Dateien:Hallo Sascha, danke erstmal für deine Antwort, mir bleiben da nur noch ein paar Fragen offen: Wie genau wird denn der Spannungsteiler angeschlosen? 2,2k Widerstand an CL+ ? 1,5k Widerstand an Cl- ? Die beiden freien Beine zusammen an den UART? Welchen UART hast du genommen? Welche Pins am UART hast du wie genutzt? Wie wird der invertirend Transistotr (Emiterschaltung siehe Anhang?) dazugeschaltet? Was für einen Transistor hast du genutzt? Gruß Sebastian
Datum:
Hallo Sebastian, ja, Emitterschaltung invertiert. Wichtig ist, dass auch der Pull-Up-Widerstand mit dabei ist (wie in deiner Zeichnung)
CL+ ^ | | 2.2k | | -------> (Basis Emitterschaltung) | | 1.5k | | CL-/GND |
GND und CL- wird direkt verbunden, um ein definiertes Potential zu erhalten. Am USB-TTL-UART muss zum Mitlauschen der Abgriff der Emitterschaltung an RX und GND angeschlossen werden. Zu verwenden ist z.B. sowas: Ebay-Artikel Nr. 251125751211 Wichtig ist nur, dass es TTL-Level sind - nicht die -15V und so von RS232/V24 whatever ;) Grüße Sascha
Beitrag #2966700 wurde vom Autor gelöscht.
Datum:
Angehängte Dateien:Hallo Sascha, ich habe das jetzt mal aufgemalt wie ich deine Ausführungen verstanden habe. Nur kann ich so ja nur empfangen, wie sieht das mit dem Senden aus? Gruß Sebastian
Datum:
Hallo Sebastian, ja, das hast du vollkommen richtig verstanden. Danke für die Zeichnung - das erleichtert es anderen schneller einzusteigen :) Das Senden habe ich bisher nur ein paar Mal hinbekommen - basierend auf dem eBUS-Adapter empfohlen von Helmut ganz weit oben. Aufbau ist CL+ -- 100 Ohm Widerstand -|- CL-/GND. Zwischen CL-/GND und Widerstand einen NPN-Transistor (ich habe 2N2222), der dann die Leitung auf 0 zieht. Das schwierige beim Senden ist CSMA/_CA_. Hier gilt es anderen Telegrammen nicht "in die Suppe zu spucken". Bei richtigem Timing landet die Botschaft dann auch auf dem Bus. Ebenso ist die Parity zu beachten - das macht aber der USB-UART. Grüße Sascha
Datum:
Angehängte Dateien:Halla Sascha, das würde dann wohl so aus sehen!? Gruß Sebastian
Datum:
Hallo, ja, das sieht gut aus. Die Sendestufe wird vielleicht noch ein paar Verbesserungen benötigen, aber läuft so erstmal. Sascha
Datum:
Zum Thema Aussentemperatur, diese wird per Bus allen anderen Teilnehmern zur Verfügung gestellt, sowohl den Raumgeräten via BSB als auch den Regelgeräten via LPB. Ich habe derzeit: Gasbrenner und Display im Gerät am BSB und ClipInModul am BSB für den LPB daran: -SolarSystemRegler und 2 Erweiterungsmodule am BSB und 4 Raumgeräte (3x HKs + 1x ext. Servicegerät) und Aussenfühler -2-ZonenRegler und 2 Raumgeräte geplant noch: -2-ZonenRegler und 2 Raumgeräte und 2 RaumThermostate Ich finde das echt spannend weil ich daneben eine S7 mit WagoKlemmen habe die nur darauf wartet an die Sensorwerte der Heizung zu kommen. Mal sehen ob ich Musse finde den Adapter zu bauen.
Datum:
Hallo Jungs! Frohe Weihnachten! Hab noch nicht alles gelesen, bin aber hoch interessiert. Werde diesen Thread ganz besonders verfolgen, denn ich muss auch noch für eine Brötje (gleicher Regler) eine Fernsteuerung bauen. Das kostet von Brötje mit Einbau fast 2000 Euro. Hab schon gesehen, dass man einfach da ran kommt, aber ich will versuchen das über IP zu schalten. Wenn also jemand da was macht oder gemacht hat, immer her damit! Man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden.:-) Außerdem werde ich da nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch nicht zu kommen Danke schon mal an dieser Stelle! Liebe Grüße Frank
Datum:
Hab noch etwas vergessen. Datum & Uhrzeit werden auch noch zyklisch ausgetauscht, vom Master zu den Slaves und diese dann an die Raum- / Bediengeräte.
Datum:
Danke für die Informationen, Numsi. Du scheinst ja dein Gebäude Heiz-Technisch voll auf LPB aufzubauen. Ich vermute auch die Zeit und Außentemperatur in den Telegrammen, die an 7F geschickt werden. Aber die Bytes zu finden ist schwierig ;) @Frank: Natürlich wäre eine Ethernet<->BSB-Schnittstelle toll - am Besten mit kleiner Visu und REST-Schnittstelle für andere Systeme. Aber da ist noch ein ganzer Weg dazwischen :-( Weihnachtliche Grüße Sascha
Datum:
Sascha K. schrieb: > @Frank: > Natürlich wäre eine Ethernet<->BSB-Schnittstelle toll - am Besten mit > kleiner Visu und REST-Schnittstelle für andere Systeme. Aber da ist noch > ein ganzer Weg dazwischen :-( :-):-):-):-) Hast ja noch das ganze nächste Jahr Zeit, erst 2014 brauche ich das.:-):-):-):-):-)
Datum:
Außentemperatur steckt im regelmäßig von selbst übertragenden Telegramm
"DC 80 7F 17 02 05 00 02 19":
DC 80 7F 17 02 05 00 02 19 01 FF 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 0F 0F FB
Außen: 7.98437
Berechnung analog Innentemperatur:
Bytes 10+11 von HEX in Dezimal umwandeln ("01FF"=>511) und durch 64
teilen (511/64=>7,984375°C). Ebenso ist hier noch offen, wie die
negativen Zahlen dargestellt werden.
Späte Grüße
Sascha
Datum:
Angehängte Dateien:Update: Puffer-, TWW- und HK-Vorlauf sind entschlüsselt :) Problem: Das wird nur gut gehen, wenn die Fühler an Erweiterungsmodulen angeschlossen sind, da die Telegramme von diesen Modulen kommen. Vorlauf: DC 84 00 12 02 05 00 02 29 ............. Bytes 10+11, Berechnung wie die anderen Temperaturen TWW & Puffer: DC 83 00 12 02 05 00 02 29 ............. Bytes 10+11: TWW Bytes 12+13: Puffer Das ganze gibt dann dank OpenHab auf meinem Raspberry ein schönes Ding für wenig Geld... schaut euch einfach die Grafik an :-) Gute Nacht, Sascha
Datum:
Angehängte Dateien:So, die Daten kommen von der Grafik ganz gut hin :-) Und das Beste: Alles, ohne eine Abfrage aktiv zu schicken. Zur Verdeutlicherung mal mein Heizungsaufbau: - Luft/Wasser-Außengerät mit Heizstab,Verdichter,Kompressor und RVS41-Grundgerät - Innen stehen Puffer, TWW-Speicher, Kondensatorpumpe (Förderpumpe WP), Mischer, Regelgerät AVS37 mitsamt 2 Erweiterungsmodulen hintenan. - Über ein paar Meter Kabel geht dann der BSB an einen Arduino, der auf dem Bus mit dem oben beschriebenen Spannungsteiler auf dem BSB lauscht und die Daten per USB/Seriell an einen Rasperry weitergibt. Auf dem Raspberry läuft openHAB. - Das BSB-Kabel geht noch weiter und endet an einem QAA75.610. Oben habe ich mich vertippt fällt mir gerade auf :-/ Was gibt es jetzt noch zu forschen: - Negative Temperaturen ausrechnen - Vernünftig auf den Bus zu senden und CSMA/CA beachten - Soll-Temperaturen setzen (Raum, TWW), evtl. Zeitplan ändern Und nun schöne Zeit mit euren Familien :) Sascha
Datum:
@Sascha: Deinen Kopf möchte ich haben. Toll gemacht. Bis ich so was umsetzen kann, das dauert wohl noch. Darf ich mich, wenn ich da mit anfange (ungefähr in 2014) mal an dich wenden, wenn ich hänge?
Datum:
Hallo, ich bin auch schon lange auf der Suche nach einer Lösung. Wie wandelt Ihr die Daten in lesbare Informationen um. Habt Ihr ein Skript (PHP) oder was ähnliches ? Gruß Uwe
Datum:
Hallo, bei mir ist der physische Aufbau wie oben beschrieben. Layer 0 wird über den Spannungsteiler erledigt Layer 1 ist das Parity-Bit Danach geht es vom Arduino zum Raspberry, der die fertigen Bytes über die serielle Schnittstelle annimmt. Hier wird über ein kleines UNIX-Skript aus den Telegrammen der Inhalt interpretiert - hauptsächlich mit grep, cut & co. Wenn ihr wollt, kann ich mein Skript mal online stellen. Schöner wäre natürlich eine vernünftige Klasse direkt auf dem Arduino, die auch gleich das Checksumming erledigt und ungültige Telegramme verwirft. Übrigens: Im alle 285 Sekunden selbst-versendeten Telegramm DC 86 7F 14 2 5 0 0 6C 0 70 0C 7 5 12 29 6 0 6F CD steckt in Byte 15 Stunde in HEX Byte 16 Minute in HEX Byte 17 ist vermutlich Sekunde in HEX Byte 13 und 14 werden vermutlich weitere Status-Informationen sein. Byte 13 hat in meinem Log bisher die Werte 0x07,0x08,0x09,0x0A angenommen Byte 14 hat in meinem Log bisher die Werte 0x01,0x05,0x06,0x09 angenommen ...oder halt codiert der Wochentag ;) Grüße Sascha
Datum:
Hi Sascha, ich habe meine HomeAutomation in IPS-Symcon erstellt. Die Programmierung dort ist in PHP. Dein Skript zur Auswertung wäre mal interessant. Gruß Uwe
Datum:
Sascha K. schrieb: > Wenn ihr wollt, kann ich mein Skript mal online stellen. Ja bitte, auch einen Schaltplan wie da wo der Spannungsteiler rein kommt. Hab leider bisher nur sehr wenig Ahnung und wäre sehr froh über jede Zeile.
Datum:
Frank O. schrieb: > Ja bitte, auch einen Schaltplan wie da wo der Spannungsteiler rein > kommt. Wow - sehe ich gerade erst - im Blog von dest-unreach.be ist sogar eine Optokoppler-getrennte Ausführung inkl. Sendestufe: http://blog.dest-unreach.be/2012/12/14/reverse-eng... > Hab leider bisher nur sehr wenig Ahnung und wäre sehr froh über jede > Zeile. Ich geb mir Mühe ;-) Grüße Sascha
Datum:
Angehängte Dateien:Du meinst diese Zeichnug, da fehlen aber noch ein paar Daten. Gruß Uwe
Datum:
Hallo UH868, was fehlt denn da genau? Das ist ein total simpler Schaltplan.
Datum:
Die Daten der Dioden und des Transisors. Im IPS Forum habe ich was vom eBUS gelesen, ist das der selbe Bus wie beim Brötje? Gruß Uwe
Datum:
Nach meinen Kenntnissen kommt der Webserver von Siemens (Die Regelung ist eine Siemens!) nächstes Jahr in Deutschland auf den Markt. Mit diesem wird es wohl möglich sein die Daten der Brötje Heizung abzurufen und auch zu verändern. Ob es dann über IPS möglich ist weiß ich noch nicht. Die Info ist von einem Brötje Ingenieur. Quelle http://www.ip-symcon.de/forum/threads/20454-Brötje...
Datum:
Hallo zusammen, > Aufbau ist CL+ -- 100 Ohm Widerstand -|- CL-/GND. Zwischen CL-/GND und > Widerstand einen NPN-Transistor (ich habe 2N2222), der dann die Leitung > auf 0 zieht. Was mich sehr interessieren würde - wie seit Ihr auf die 100 Ohm gekommen. Hier geistert auch die andere Schaltungen mit den Optokopplern rum, bei der (wenn ich alles richtig verstanden habe), CL+ direkt auf CL- runtergezogen wird. Dabei währe mit eher unwohl. Aber wieso wird hier 100 Ohm genommen. Wieso nicht 50 oder 200. Woher weiss man wie stark man belasten darf/soll. --------------------------------- Was ich z.Z. absolut faszinierend finde. Ich mache seit eingen Jahren im Bereich der Yachtelektronik mit dem SeaTalk Bus rum. Und wie ich mir so Eure Erfolge hier anschaue, da fällt mir auf dass ich anscheinend meine SeaTalk Anbindungsschaltung 1:1 verwenden kann und auch einen großen Teil der Software verwenden kann. SeaTalk ist auch ein 4800 Baud Bus, benötigt auch ein Kollisionserkennung etc. Ok - dort gibt es 9-Bit statt 8 Bit und kein CRC, aber die Hardware sieht für mich sehr ähnlich aus.
Datum:
Angehängte Dateien:Hi, Frank W. schrieb: > Was mich sehr interessieren würde - wie seit Ihr auf die 100 Ohm > gekommen. Ein Wort - Angstwiderstand :) Ich wollte dem Transistor nicht überlasten. Der SeaTalk sieht ja echt ähnlich aus. Aber bei dem geringen HW-Aufwand lohnt sich das Equipment kaum... außer man hat es eh rumliegen. Ob damit natürlich wirklich etwas funktioniert (Software gibt es hier ja nicht...) wage ich nicht bewerten zu können. Anbei mein Skript mit den wichtigsten Daten. Viel Spaß damit. Auch ein Log des Busses - vorn ist ein Unix-Timestamp. @UH868 Danke für die Texte. Ja, es gibt den LPB-Webserver. Für viel Geld. Daher diese Seite ;-) Das Skript sollte genügen, um es auf PHP zu migrieren - da wäre das Ganze auch simpler im Aufbau. Viel Spaß beim Übersetzen. Wäre vielleicht ganz gut, wenn du diesen Thread im Kommentar in deinem Skript erwähnen würdest ;-) Grüße Sascha
Datum:
Hi Sascha, klar mache ich das. momentan überlege ich noch wie ich die Hardware LPB<->USB baue und was ich genau brauche. Und wie ich USB auslese am PC. Gruß Uwe
Datum:
Hi, der eBUS Adapter Endwikler im IPS Forum sagte. Posting #15 ->Ich kann Dir mit dem E-Bus-Adapter helfen auf den Bus zukommen, das kann der Adapter sicherlich. http://www.ip-symcon.de/forum/threads/20454-Brötje...
Datum:
@ Sascha K. > Ein Wort - Angstwiderstand :) Ich wollte dem Transistor nicht > überlasten. :-) Ok. Gute Antwort. Ich hätte es auch nicht einfach ohne Strombegrenzung "kurzschliessen" wollen. > Der SeaTalk sieht ja echt ähnlich aus. Aber bei dem geringen HW-Aufwand > lohnt sich das Equipment kaum... außer man hat es eh rumliegen. Well - wenn wir mit der einfachsten Schaltung anfangen, dann ist die sicher nicht komplizierter als die Schaltungen hier. Siehe : http://www.gadgetpool.de/nuke/modules.php?name=New... Siehe : http://www.thomas-knauf.de/rap/seatalk3.htm#Uni Die Dinger die ich mache haben halt nen eingenen AVR, der das Protokoll entschlüsselt und sich z.B. beim senden um die Kollisionüberwachung kümmert. > Ob damit > natürlich wirklich etwas funktioniert (Software gibt es hier ja > nicht...) wage ich nicht bewerten zu können. Ich auch nicht. Ich werde morgen mal meine Hardware einfach ausprobieren. Ich sage gerne Bescheid was rausgekommen ist, wenn's interessiert. Die Software ist natürlich verfügbar - aber hier geht's ja nicht um SeaTalk und Nmea. Da interessiert hier höchstens der "Netzwerk Teil". Und wenn's funktionieren sollte, stelle ich es natürlich zur Verfügung. Danke für Deine Scripts
Datum:
Moin Sascha, Sascha K. schrieb: > DC 80 7F 17 02 05 00 02 19 01 FF 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 0F 0F FB > Außen: 7.98437 > > Berechnung analog Innentemperatur: > Bytes 10+11 von HEX in Dezimal umwandeln ("01FF"=>511) und durch 64 > teilen (511/64=>7,984375°C). Ebenso ist hier noch offen, wie die > negativen Zahlen dargestellt werden. Negative Temperaturen: Könnte ein ganz normaler "signed Integer(16bit)" sein. Wenn das höherwertigste Bit gesetzt ist, ist der Wert negativ, dann 65536 vom Dezimalwert subtrahieren. Beispiel: FE01 => 65025 => 65025-65536 = -511 => -511/64 = -7.98437 //Niffko
Datum:
Angehängte Dateien:@UH868 > momentan überlege ich noch wie ich die Hardware LPB<->USB baue und was > ich genau brauche. Und wie ich USB auslese am PC. Ich will die Tage mal einen USB<->BSB-Wandler zeichnen. Den würde ich dir dann empfehlen ;) Zum passiven Mitlesen - was ja erstmal reichen sollte - nimm einfach wie oben beschrieben einen USB-UART und den Spannungsteiler. Am PC auslesen - auf Windows? Mh. Kleines VB-Skript? Aber wenn PHP eh zur Verfügung steht, nimm doch phpserial (http://code.google.com/p/php-serial). @ Frank W. Da hast du Recht mit dem geringen Aufwand. Kurz überflogen würde ich auch sagen, dass das passt - wobei ich jetzt nicht die logischen Level geprüft habe. Wie passiert denn auf dem SeaTalk eine Arberitierung oder Kollisionserkennung? CSMA/CA vielleicht? Kannst du mir da ein wenig Infos geben? @ Niffko Danke - das sieht verlockend gut aus. Wie bist du darauf gekommen? Ich habe auch angefangen, den BSB auf einen Arduino zu packen und nebenher laufen zu lassen. Anbei mein erster Prosa-Code, der bestimmt noch nicht kompiliert. Ist halt nicht viel zu tun auf dem AVR aber der Raspberry hat mit dem Skript und dem Java-Gelumpe nebenan schon gut zu tun - auch weil einige Daten sehr häufig (Status) kommen. Danke an alle :)
Datum:
Sascha K. schrieb: > Da hast du Recht mit dem geringen Aufwand. Kurz überflogen würde ich > auch sagen, dass das passt - wobei ich jetzt nicht die logischen Level > geprüft habe. Logik Level und Spannungen passen. (Zumindest an meiner Heizung. Habe es gestern mit Oszi gemessen ) > Wie passiert denn auf dem SeaTalk eine Arberitierung oder > Kollisionserkennung? CSMA/CA vielleicht? Kannst du mir da ein wenig > Infos geben? Nun - der Bus ist ein wired-or. Wer eine "1" senden will, der zieht den Bus auf < 7 Volt. Soweit ich gestern gemessen habe, wird der Bus bei meiner Heizung auf 0 Volt runtergezogen. Nun - Ein Teilnehmer will senden : Er wartet 10/4800 Sek ab, lauscht und schaut ob der Bus in dieser Zeit von jemand anderem benutzt wird. Sprich ob der Bus in dieser Zeit mal auf 0 runtergezogen wurde. Wenn ja - mit den warten neu anfangen. Wenn nicht wird das erste Bit gesendet. ( Startbit ) Jedes gesendete Bit wird ( wegen Bus ) ja sofort auf der Empfangsleitung wieder ankommen. Man schaut nach, ob das gesendetet Bit mit dem empfangenen Bit übereinstimmt. Wenn ich eine "0" sende - also den Bus auf High lasse, dann will ich sehen, dass der Bus weiterhin auf High ist. Sollte ein anderer Teilnehmer in dieser Zeit eine "1" senden - also den Bus herunterziehen, dann höre ich sofort auf mit dem Senden und fange oben wieder an. Danach folgen nach gleichem Muster die folgenden Bits, Bit 7..0, Parity und Stop Bit. Ich habe das auf einem AVR mit Software-Uart gemacht. Damit kann eine Kollision sofort erkannt werden, da ja jedes einzelne Bit überwacht wird. Wenn man den Hardware-Uart verwenden würde, dann würde ich den Unterschied gesendetet Daten/empfangene Daten erst nach einem ganzen Byte erkennen können. Halbwegs verständlich ?
Datum:
Angehängte Dateien:UH868 schrieb: > Du meinst diese Zeichnug, da fehlen aber noch ein paar Daten. > > Gruß Uwe Hallo Uwe, ich habe Niobos auf dest-unreach.be nach den Werten gefragt und in der Zeichnung ergänzt Gruß Sebastian
Datum:
Hi Sebastian, nimm noch mal an der unteren Diode 1N4148 den Text (SignalDiode) weg. Es ist nur eine normale Diode, laut Zeichnung. Gruß Uwe
Datum:
Sascha K. schrieb: > @ Niffko > Danke - das sieht verlockend gut aus. Wie bist du darauf gekommen? Bitte, gern geschehen ... komme vom Buderus-Thread nebenan, wir hatten das Thema schon durch. Wenn man direkt auf dem AVR parst, kann man sich die Rechnerei natürlich sparen ... hast du ja in bsb.c auch schon entsprechend umgesetzt. //Niffko
Datum:
Niobos schrieb auf http://blog.dest-unreach.be/2012/12/14/reverse-eng... : >The “signal”-diodes (Gnd and bus) are unmarked, but are “small signal diodes”. So die Aussage von Niobos
Datum:
Eine SignalDiode ist eine LED, wie die oben mit den 2 Pfeilen dran. Eine 1N4148 ist keine SignalDiode, es ist eine HigspeedDiode (Google). http://www.conrad.de/ce/de/product/162280/Universa... Gruß Uwe
Datum:
UH868 schrieb: > Eine SignalDiode ist eine LED, wie die oben mit den 2 Pfeilen dran. Eine > 1N4148 ist keine SignalDiode, es ist eine HigspeedDiode (Google). > > http://www.conrad.de/ce/de/product/162280/Universa... > > > Gruß Uwe Hallo Uwe, wenn ich bei Google nach "signal diode" bzw. "small signal diode" suche kommen bei mir z.B. Dioden vom Typ 1N4148. Außerdem ist eine LED eine "light emmiting diode". Gruß Sebastian
Datum:
Angehängte Dateien:Auch wenn Weihnachten schon war... anbei ein kleines Arduino-Sketch samt Aufbauanleitung und einer kleinen Library, die das Empfangen und Parsing übernimmt. Die Klasse BSB stellt in den Attributen T_* die verschiedenen Temperaturen zur Schau und state beinhaltet den Status der Heizung. Im Auslieferungszustand erscheint nach jeder empfangenen Nachricht "GOT MESSAGE". Wenn diese erkannt/geparst wurde, erscheinen die Raum und Außentemperaturen. Checksumming u.a. ist nicht implementiert. Bitte lasst, solltet ihr das Werk weiterverwenden, die Header erhalten. Danke. Bis dahin, Sascha @Frank Eine gute Basis für deine Visu ;) Nachtrag: Im Ordner Libraries ist die ebenfalls mit Arduino ausgelieferte SoftwareSerial. Bitte die von Arduino umbenennen und diese nutzen. Diese geht mit den 8E1 "korrekt" um, sprich sie ignoriert das Parity bit ;-)
Datum:
Sascha K. schrieb: > Auch wenn Weihnachten schon war... anbei ein kleines Arduino-Sketch samt > Aufbauanleitung und einer kleinen Library, die das Empfangen und Parsing > übernimmt. > Die Klasse BSB stellt in den Attributen T_* die verschiedenen > Temperaturen zur Schau und state beinhaltet den Status der Heizung. > > Im Auslieferungszustand erscheint nach jeder empfangenen Nachricht "GOT > MESSAGE". Wenn diese erkannt/geparst wurde, erscheinen die Raum und > Außentemperaturen. > > Checksumming u.a. ist nicht implementiert. > > Bitte lasst, solltet ihr das Werk weiterverwenden, die Header erhalten. > Danke. > > Bis dahin, > Sascha > > @Frank > Eine gute Basis für deine Visu ;) > > Nachtrag: > Im Ordner Libraries ist die ebenfalls mit Arduino ausgelieferte > SoftwareSerial. Bitte die von Arduino umbenennen und diese nutzen. Diese > geht mit den 8E1 "korrekt" um, sprich sie ignoriert das Parity bit ;-) @Sacha Schon gedownloadet.:-) Du bist mein Held des Jahres 2012. Vielleicht wage ich mich dann ja doch nächste Jahr daran. Danke, danke, danke!
Datum:
Sascha K. schrieb: > Auch wenn Weihnachten schon war... anbei ein kleines Arduino-Sketch samt > > Aufbauanleitung und einer kleinen Library, die das Empfangen und Parsing > > übernimmt. Danke, für deine Mühe. Momentan weiß ich nur noch nichts damit anzufangen. Arduino habe ich gefunden es ist ein uP-System. Wo finde ich die Aufbauanleitung? Was brauche ich noch dafür? Wenn ich es richtig verstehe Arduino irgendwie an meine Brötje Heizung, Arduino übernimmt die Auswertung der Signal, und stellt mir diese dann zu Verfügung, wie kommen diese dann in den PC. Danke für deine Infos, Gruß Uwe
Datum:
UH868 schrieb: > Wenn ich es richtig verstehe Arduino irgendwie an meine Brötje Heizung, > Arduino übernimmt die Auswertung der Signal, und stellt mir diese dann > zu Verfügung, wie kommen diese dann in den PC. > > Danke für deine Infos, Gruß Uwe Der Arduino hat ja auch eine eigene IDE und die hat einen Serial Monitor. Da kannst du dir das alles ausgeben lassen. Hier findest du alles: http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage Du kannst aber, wenn du C oder C++ kannst, auch das in der IDE verwenden.
Datum:
Angehängte Dateien:Hallo Zusammen,
Habe selbst eine Brötje Gastherme und bin daran interessiert verschiedne
Daten in IP-Symcon zu loggen, bzw. auch damit zu senden.
Ich hatte mir mitte November den von Helmut ins spiel gebrachten ebus
adapter gebaut und die ersten Daten mitgeloggt. Bin allerdings nicht
wirklich schlau daraus geworden.
Dank des Links von erik zu dest-unreach und der tollen Arbeit von Sascha
habe ich jetzt die ersten sinnvollen Daten in IP-Symcon drin.
Leider mußte ich schnell feststellen, dass ohne auf dem Bus zu senden,
das alles recht beschränkt ist. Ich bekomme immer nur alle 10 sekunden
den Wert dem im Display der
Bedienung angezeigt wird / Brenner an und aus, einen Zeitstempel sowie
einige Status Meldungen die ich noch nicht richtig entziffern konnte.
Zum Zeitstempel, es scheinen Jahr (ab 1900), Monat, Tag, Stunde, Minute,
Sekunde darin zu stecken, sieht dann als date funktion in php so aus:
date("r",mktime($arr[14],$arr[15],$arr[16],$arr[11],$arr[12],($arr[10]+1
900)))
Das IP-Symcon script hänge ich mal an, kurzbeschreibung ist im Skript.
Im Moment werden Länge sowie CRC geprüft und die Kommandos die ich
soweit identifizieren konnte verarbeitet.
Im Moment bin ich am sendeskript, Ziel wäre das RGT (1 und 2) zu
simulieren und hier vor allem auch die aktuelle Raumtemperatur and die
Heizung zu senden. Da ich leider kein RGT habe,
bin ich mir nicht so sicher wie die Daten aussehen müssen.
Wenn jemand die folgden daten mal loggen könnte wäre ich sehr dankbar:
RGT als RGT1 konfigurieren
RGT als RGT2 konfigurieren
RGT1 zum steuern von Heizkreis 1 konfigurieren
RGT1 zum steuern von Heizkreis 1+2 konfigurieren
Ich hoffe, dass ich daraus schlau werde, wie das Paket aussehen muß um
ein RGT1 und ein RGT2 zu simulieren und die Raumteperaturen auf den BUS
zu senden.
Danke and alle die hier mithelfen.
Grüsse
Michael
Datum:
ACHTUNG Gestern habe ich mir den AVS zerschossen beim Versuch zu senden. Der Bus ist eigentlich kurzschlussfest (wird ja auch detektiert) aber scheinbar ist irgendwas schief gelaufen. Nach Tausch eines durchgeknallten Widerstands lief es wieder (gut, dass der RGT gleich aufgebaut ist). Also: ACHTUNG @Michael: Mache ich heute mal. Zufällig hatte ich gestern im Systemhandbuch gesehen, dass der RGT ja quasi noch ein Programmiermenü hat (Präsenztaste >3 Sekunden drücken). Vielleicht ist wegen dem Problem oben eine Skizze vom Sende/Empfangsteil des AVS nicht verkehrt. Mal schauen wann ich die Muse dazu finde... Ganz nebenbei finde ich es toll, was hier so aus der Forschung geschieht. Inzwischen schon bei IPSYMCON :-) Grüße Sascha
Datum:
@Sascha soll ich Dir mal einen E-Bus-Adapter zukommen lassen? Bringt uns alle weiter Deine Ardunio-Geschichte, da helfe ich gerne !! Mailadr findest Du im IPSymcon-Forum. Ich hätte auch noch ein Platinchen für OpenTherm, da ich nix mit E-Bus habe, kann ich selber nix testen. Gruß Helmut
Datum:
Das motiviert mich nicht gerade das Senden zu testen :-( Wollte nicht unbedingt die Kiste zerschießen. @Sascha: Wie hast du denn die Sendestufe realisiert? Ich habe mein Empfansteil auf Basis der Plans von Tony aus dem ebus Thread aufgebaut: Beitrag "ebus protokoll mitschnitt bei einem Wolf Heizkessel" http://www.mikrocontroller.net/attachment/85171/sc... und dann noch einen usb - seriell (ttl) wandler drangehängt. Den Sendeteil habe ich noch nicht aufgebaut, wollte aber den Plan verwenden und wie von Helmut beschrieben eine kleinere Z-Diode nehmen. Mir ist nur unklar, ob das Senden auch mit den invertierten Daten klappt. script zum CRC berechnen und invertieren über IP-Symcon habe ich zumindest für einen Test soweit fertig. (nur traue ich mich jetzt irgendwie nicht mehr....) Grüße Michael
Datum:
Ich hatte auch schon eine Platine vorgestellt, die eine Konstantstromquelle in der Sendestufe hat. Vorteil: Es fließt ein definierter Sendestrom. Müßte auch im IPSymcon-Forum irgendwo sein... ;-). Gruß Helmut
Datum:
Angehängte Dateien:@ Michael Adresse RGT: RGT1 86 RGT2 87 Das Setzen auf HK1 / HK2 ist im Protokoll anbei. Falls du es genauer haben willst, schreib am Besten einen definierten Ablauf, dann kann ich den nachvollziehen und im Log kommentieren ;-) @ Helmut Danke für das Angebot :) Ich denke - wobei ich es nicht erklären kann - es lag am Optokoppler. Ich wollte von der weiter oben gezeichneten Sendeschaltung auf eine "sicherere" wechseln. Dabei habe ich es zum Empfang beim Spannungsteiler belassen und über einen Optokoppler CL+ und CL- verbinden wollen. Hat auch irgendwie geklappt - aber die Daten waren kompletter Müll... ich mache mich mal ans Aufzeichnen der Stufe im AVS ;-) Grüße Sascha
Datum:
@Sascha: Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Damit bestätigt sich meine Vermutung, dass die 87 das RGT2 ist. Auf dein Angebot komme ich gerne nochmal zurück, im Moment reicht mir das so. Ich gehe davon aus, dass default RGT1 für HK1 und RGT2 für HK2 genommen wird. Die Einstellung (wechsel auf HK2) wird anscheinend in 2 Paketen an das Grundgerät geschickt. Zurück kommt jeweils ein "ACK" Paket 1357229557 DC 86 00 0D 03 3D 2D 05 74 01 01 A1 7A 1357229557 DC 80 06 0B 04 2D 3D 05 74 58 5F 1357229557 DC 86 00 0E 03 3D 2D 05 8E 01 05 00 C9 AD 1357229557 DC 80 06 0B 04 2D 3D 05 8E 16 0A In den regelmäßigen Raumtemperatur Meldungen ist dann wirklich nur die Temperatur drin. Sollte also reichen, die Daten einmal als RGT1 und einmal als RGT2 für die beiden HKs zu senden. An deiner Zeichnung der AVS Stufe wäre ich sehr interessiert. Ich werde mich jetzt erstmal damit beschäftigen das Menü abzuklappern und die Parameter alle zuordnen. Für die Pakettypen habe ich bislang (nach meinem Verständnis): 02 - Info Message 03 - Setzen eines Parameters, wird mit 04 - "ACK" bestätigt 06 - auslesen eines Wertes, und es kommt 07 - Antwort mit Wert Grüße Michael
Datum:
Hallo Helmut, das mit dem E-Bus-Adapter kingt für mich ganz interessant. Wie ist den dort der aktuelle Stand, wie sieht die Schaltung aus? Gruß Sebastian
Datum:
Hi, @ Michael R. Du redest vom Feld TYP1, Byte 5, richtig? Hier war mir auch schon eine Relation aufgefallen, aber du bist schon echt sehr weit. Und es sieht plausibel aus - hier mal Beispiele: 02 - Kommt vom Regler (Zeit, AußenT), Raumgerät (Temperatur) 03 - Zeitprogramm, Sollwert ändern 04 - nach jeder Änderung mit 03 06 - Status WP, Wertabfrage über i-Taste 07 - Antwort mit Wert Danke für die gute Arbeit - sehr hilfreich :) Übrigens muss das letzte Byte ein Stuff-Byte sein, damit die Prüfsumme passt. Online unter http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html zu prüfen: Telegramm in Textfeld, HEX auswählen, prüfen drücken, "CRC-CCITT (XModem)" muss 0x0000 sein. Wie dieses berechnet wird um komplett eigene Telegramme zu bauen, habe ich leider noch nicht gefunden - sollte aber irgendwie über XModem zu finden sein. @ Sebastian G. Helmut möchte mir einen zusenden. Den kann ich dann ja mal am reparierten AVS testen und versuchen den Regler zu emulieren, so dass der AVS denkt er hängt am richtigen Bus. @ Helmut Kannst du kurz was zum Adapter schreiben, wie der funktioniert oder auf einen Post verweisen? So wie ich das sehe, ist die Konstruktion aus den 2 Dioden+Z-Diode da, um einen Low-Pegel mit klarer Flankensteilheit zu erkennen (haben die Dioden eine Funktion beim Senden?). Der Poti macht das Gleiche wie mein Spannungsteiler und bringt die Bus-Spannung auf ein "erträgliches" Niveau. Der 78L05 stellt V+ für den NAND - aber warum wird der NAND so oft benutzt? Warum gibt es eine Kopplung V+ & VBUS und dann nochmal auf V+? Warum müssen zwischen 2-3V am Schleifer anliegen / darf der Bus nicht auf 0V gezogen werden? Ich probiere halt rauszufinden, warum der AVS abgelebt hatte ;) Ich vermute, dass der Kurzschluss - der ja eigentlich zulässig ist - ein Bauteil an der Toleranzgrenze zerstört hatte. Der restliche Bus läuft ja ohne Probleme weiter. Grüße Sascha
Datum:
@Sascha: Wegen der CRC berechnung (CCIT Xmodem): Startwert ist 0x0000, Polynom ist die 0x1021 Schau mal ganz unten in das IP-Symcon script das ich gepostet hatte rein, da ist die Funktion in PHP drin. hier ganz unten auf der Seite das ganze für AVR in C http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__... Grüße Michael
Datum:
Danke Michael, aber die CRC-Prüfung habe ich schon hinbekommen. Mir geht es um das Ausgleichs-Byte, dass dafür sorgt, dass die Prüfsumme am Ende passt ;) Oder habe ich was übersehen... ;)
Datum:
Sascha K. schrieb: > @ Helmut > > Kannst du kurz was zum Adapter schreiben, wie der funktioniert oder auf > > einen Post verweisen? > > So wie ich das sehe, ist die Konstruktion aus den 2 Dioden+Z-Diode da, > > um einen Low-Pegel mit klarer Flankensteilheit zu erkennen (haben die > > Dioden eine Funktion beim Senden?). Der Poti macht das Gleiche wie mein > > Spannungsteiler und bringt die Bus-Spannung auf ein "erträgliches" > > Niveau. > > Der 78L05 stellt V+ für den NAND - aber warum wird der NAND so oft > > benutzt? Warum gibt es eine Kopplung V+ & VBUS und dann nochmal auf V+? Die Dioden und die Z-Diode ist nur zum Senden da. Ist der Transistor leitend, also Befehle gesendet, wird die Busspannung auf den Wert Diodenspannung plus Z-Diodenspannung runter gezogen. Die Spannung an Poti ist die Schwellspannungserkennung zu High und Low der E-Bus-Spannung. Andere Schaltungen machen Das mit OP's. Meine Schaltung ist unter anderen hier, wobei der 7805 ein 78L05 werden sollte: http://ebus.webhop.org/twiki/bin/view.pl/EBus/EBusKonverter Fertige Adapter im Hutschienengehäuse gibt es bei Andreas: http://eservice-online.de Gruß Helmut
Datum:
@Sascha: was meinst du mit ausgleichsbyte? Wenn ich mal ein beispiel aus deinem log weiter oben nehme: Frage: SOT SRC DST LEN TYP XX XX XX XX [CRC] DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 B0 A4 8C Antwort: SOT SRC DST LEN TYP XX XX XX XX [Data] [CRC] DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 B0 00 19 6D 58 wobei XX XX XX XX scheinbar immer nach dem Muster funktioniert, dass die ersten beiden bytes zwischen abfrage/setzen Parameter und Antwort gedreht werden. (Soweit ich das bis jetzt gesehen habe ist die 3d auch immer gleich, das andere byte ist mal 05, mal 2d...) also Abfrage 3D 05 07 B0 liefert als Antwort 05 3D 07 B0 Ich weis nicht was 3D 05 07 B0 fuer ein Wert ist (was zeigt dein Display im Standard immer an?), aber z.B. habe ich immer fuer die Aussentemperatur abfrage 3d 05 05 21, Antwort ist immer 05 3d 05 21. die letzen 2 bytes im Telegramm sind dann immer der CRC wert. Meine Idee war jetzt die 3 Byte (05 07 B0) den Namen, bzw. Nummern aus dem isr Handbuch zuzuordnen. Gruesse Michael
Datum:
schnell ein Nachtrag, bevor's schief geht: Mein, und auch der fertige Adapter von Andreas, sind für die serielle Schnittstelle gebaut. Wenn jemand an einen µProzessor damit will, muß der Max-Baustein raus und GANZ WICHTIG der 4011 muß vom µP so mit Spannung versorgt werden, dass der Transistor NICHT angesteuert wird, also es muß LOW an dem 4011 (Sende-Eingang) sein. Zum Üben reicht es wenn die Z-Diode oder der Transtistor nicht bestückt wird. Gruß Helmut
Datum:
Hallo, an diese Platine RVA63.242/100 (Brötje) Beitrag "ALA1 im PLCC Gehäuse analog/digital Wandler?" kann auch ein QAA70 angeschlossen werden. Vielleicht kann jemand helfen. Ich will die Protokoll Analyse nur nicht durcheinanderbringen. Darum habe ich ein extra Thread gestartet. Viele Grüße Herbert
Datum:
Hallo, ich habe jetzt mal die Schaltung der Empangsstufe (mit dem Spannungsteiler und Transistor) aufgebaut und an meiner Heizungsregelung an die BSB-Steckkontakte CL+ und CL- angeschlossen und dann mit HTERM (Baud: 4800, Data: 8, Stop: 1, Parity: Odd) gelauscht, ohne Ergebniss :-( Was mache ich falsch? Gruß Sebastian
Datum:
@ Sebastian Schade, dass es nicht auf Anhieb geklappt hat. Probier doch erstmal nur mit Spannungsteiler und ohne Inverter. Da sollte zumindest etwas kommen. Ebenso kannst du mit der Parity Odd/Even herumtesten. @ Herbert Der QAA70 hat m.W.n. ein anderes Protokoll - die Hardware war glaube ich aber ähnlich. www.marjorie.de/heizung/heizung20.htm Nebenbei interessant: Ich habe mir mal einen anderen AVS geholt für Gas-Heizungen (AVS37.294/184). Die Einheit funktioniert - bis auf die Uhrzeit. Diese will einfach nicht syncronisieren. Dafür gibt's ein Telegram für Handbetrieb - schicke ich später vorbei. Sascha
Datum:
@Sascha: Ich habe einen Kessel, den gab es zuerst mit einer alten Steuerung+QAA70. Seit einigen Jahren gibts den gleichen mit der ISR Plus. Wenn ich meine Änderungen so wie gedacht nicht hinbekomme, dann tausch ich evt. einfach die Steuerung und die Adapterplatine gegen die aktuelle Version. Bedienungsanleitung für die ISR Plus habe ich schon. Mein QAA70 habe ich auch erst gestern bekommen. Muß erst noch Löcher durch die Decke bohren usw. dauert also noch etwas. Viele Grüße Herbert
Datum:
Angehängte Dateien:Hallo Zusammen, ich habe mal die Parameter aus dem isr Handbuch in ein Excel kopiert und bin dann mal alle Werte an meiner Gas-Heizung durchgegangen und habe die Bytes 6/7/8/9 aus den Telegrammen notiert. (Immer aus sicht der Heizung, die bytes 6/7 werden beim Setzen, oder Abfragen über AVS/RGT gedreht) einige Parameter (Nummern größer 10000 habe ich mir selbst definiert, da die nicht im Handbuch sind und keine im Display angezeigte nummer haben.) Einige mit Nummer habe ich in der Liste auch ergänzt die waren im Handbuch nicht drin. Ich habe das jetzt genutzt um meinem IP-Symcon script die ganzen Parameter in einem Array mitzugeben. (Aktuell habe ich keine Telegramme mehr die ich nicht zumindest identifizieren kann) Vielleicht helfen die Daten dem ein oder anderen weiter die Telegramme auszuwerten. Nächster Schritt ist jetzt zu schauen wie die jeweiligen werte in der Daten hinterlegt sind. @Sascha: Gibt es Neuigkeiten zur Sendestufe? Bin echt heiß darauf zu senden, trau mich aber nicht ran... :-) Grüße Michael
Datum:
Sascha K. schrieb: > @ Sebastian > Schade, dass es nicht auf Anhieb geklappt hat. Probier doch erstmal nur > mit Spannungsteiler und ohne Inverter. Da sollte zumindest etwas kommen. > Ebenso kannst du mit der Parity Odd/Even herumtesten. Du meinst den Spannungsteiler direkt an RXD und CL- an GND?
Datum:
@Sebastian Genau. Aber bloß nicht ohne Widerstand direkt an RXD!! Falls du Lust hast, könntest du meine Aufzeichnung die gleich folgt einmal zeichnen? Ich habe leider immernoch nur GSM :(( @ Michael Toll gemacht :) Vielleicht ganz nützlicher Hinweis - mein RGT zeigt bei einigen Einstellungen nur eine Zahl an während der AVS da Klartext macht. Evtl. geht die angezeigte Zahl sogar über den Bus. Muss mal raussuchen welche Parameter das waren. Zur Sendestufe: Hier der Plan vom AVS abgezeichnet und unterteilt in "Eingangsfilter", "Sendeteil" und "Empfangsteil" Eingangsfilter: CL+/CL- sind die direkten Eingänge, die auch an die Servicebuchse vorn 1:1 durchgeleitet werden (Pin2+3). Die Diode links ist lt. Beschriftung 18A 0AA, den Kondensator kann ich nicht messen, wird aber vermutlich zum Filtern sein.
CL+ --------- CL+1
| |
_ _
^ _
| |
CL- --------- CL-1
|
Empfangsteil: Hier verwendet auch Siemens einen Spannungsteiler :) Dieser ist allerdings größer ausgelegt und eine Darlington-Schaltung ist nachgelagert um die niedrigen Pegel wieder verwenden zu können. Hier würde mich interessieren, warum erst so niedrig gepegelt wird. RCV ist dann der PIN am uC. Die Transistoren sollten PNP sein und sind in ASCII schwer zu zeichnen ;)
CL+1 --
|
100k -GND--
| / | |
>----| / |
| \-| 100k
12k \--|----- RCV
|
CL-1 --
|
Sendeteil: Ein N-Channel FET (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/...) zieht die ganze Leitung auf den Pegel der es sein soll. Die Ansteuerung diesen passiert über einen Transistor und 2 Widerständen. Mit Gate, Drain, Source kenne ich mich nicht aus und rate einfach mal.
S CL+1
D CL-1
V+ -----------------
| /
SND ----10k--|
\
\
Gate -----1,2k-/
|
4,7k
|
GND ----
|
Und nun wäre ein Eagle-Schaltplan schön :)
Datum:
Sascha K. schrieb: > Hier > würde mich interessieren, warum erst so niedrig gepegelt wird. > RCV ist dann der PIN am uC. Nur ein bescheidener Gedanke dazu: Vielleicht weil der sonst zu viel Strom "klauen" würde? Man Jungs! Ich kann dem Ganzen hier nur noch marginal folgen, weil ihr mir Lichtjahre voraus seid, aber das ist so spannend bei euch mit zu lesen. Hoffentlich kriege ich das mit der Heizung dann im nächsten Jahr hin, wenn ihr so schöne Vorarbeit geleistet habt. Aber leider glaube ich, wenn ich realistisch sein will, dass das noch bis 2017 dauert, bis ich so was kann.
Datum:
Angehängte Dateien:@Sascha: Bin mir nicht sicher ob ich deine Zeichnung richtig verstehe. Kannst du mal über die angehängte Zeichnung schauen, ob das so passt? (nur das Sendeteil im Moment) Ich denke source und drain gehören in deiner Beschreibung gedreht. Grüße Michael
Datum:
Angehängte Dateien:Hallo Sascha, habe das mal aufgemalt, ich hoffe ich habe alles richtig verstanden. Gruß Sebastian
Datum:
@Michael & Sebastian Dank euch beiden für die Zeichnungen. Zum besseren Verständnis vielleicht noch eine kleine Anmerkung: Die V+ wird im Gerät aus CL+ generiert. Wie hoch diese ist, möchte ich nicht im frisch reparierten Gerät messen ;) Ich gehe aber von 1,8V < V+ < 5V aus. Lt. Datenblatt des BSP318 liegt CL+1 an Pin 2. Pin 3 ist GND, Pin 1 ist der Steueranschluß. Ich weiß jetzt nicht, wie die Pins heißt - mit FETs habe ich noch nichts entwickelt. @ Michael Sebastian hat alles prima verstanden. Ich denke, wir sollten seine Zeichnung als weitere Referenz nehmen. Trotzdem herzlichen Dank :) @Sebastians Zeichnung 1. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge entscheidend ist, aber der Eingangsfilter liegt im Gerät direkt an den Klemmen. 2. Q4 in der Zeichnung ist bei dir NPN. Ich gehe auch von NPN aus, da über V+ geschaltet wird. R5 ist richtig in der Datenleitung platziert sehr gut Danke euch nochmal für die Zeichnungen. Ich werde in den nächsten Tagen leider keine Zeit zum Basteln finden. Möchte jemand versuchen an den Bus zu senden? Grüße Sascha
Datum:
Frank W. schrieb: > Ich habe das auf einem AVR mit Software-Uart gemacht. Könntest du mir diesen Teil deines AVRs zur Verfügung stellen ;-) Ich kriege die Logik zur Arberetierung nicht hin, weiß aber auch nicht wo es hängt. Deine Ausführung zum Thema CSMA/CA waren echt hilfreich, vielen Dank. Grüße Sascha
Datum:
Sascha K. schrieb: > Die V+ wird im Gerät aus CL+ generiert. Wie hoch diese ist, möchte ich > nicht im frisch reparierten Gerät messen ;) Ich gehe aber von 1,8V < V+ > < 5V aus. Wie wird den V+ erzeugt? Schaltung? Sascha K. schrieb: > 1. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge entscheidend ist, aber der > Eingangsfilter liegt im Gerät direkt an den Klemmen. Ja das macht schon sinn direkt an den Klemmen, habe dass gestern Abend falsch gelese ;-) Gruß Sebastian
Datum:
Sascha K. schrieb: > Könntest du mir diesen Teil deines AVRs zur Verfügung stellen ;-) Sag mir kurz, für welchen uC Du das brauchst. Ich habe Versionen für Atmega32, Atmega128, Atmega1284p. ( At90Can128 und Atmega644 müsse ich erst nachschauen ) Gruss Frank
Datum:
Wollte mal mein Glück mit dem Senden probieren und habe den Sendeteil des e-bus Adapters aufgebaut. Das Ergebnis war, dass auch das Empfangen nicht mehr richtig funktioniert hat :-( Beim mitloggen habe ich zwar die Anfragen vom AVS noch sauber gesehen, die Antworten waren allerdings Schrott. Der BUS lief zwar ohne Probleme weiter und das AVS hat die Daten korrekt angezeigt. Daher vermute ich mal, dass die Versorgungsspannung (diese wird ja aus CL+ / CL- vom Bus erzeugt) meines Adapters zu sehr einbricht und der dann nicht mehr sauber funktioniert. Nach trennen der Verbindung von TXD (RS232-TTL / USB Adapter) zum Widerstand läuft das Empfangen nun wieder. Die 5V stattdessen vom USB Adapter zu nehmen habe ich mich bislang nicht getraut. Grüße Michael
Datum:
Zum Glück doch noch ein paar Minuten gefunden :-) Sebastian G. schrieb: > Wie wird den V+ erzeugt? Schaltung? Die Spannung wird im AVS abweichend vom QAA NICHT aus dem BSB gewonnen, sondern über +12V generiert (PIN 1 vorne). Wenn mir meine Augen und das Internet keinen Streich spielen, steht auf dem generierenden IC "ABP". Google verrät dass das ein LM4040CIX3-2.5 sein soll. Kann man denn daraus ein Gerät versorgen... soll ja ein Shunt sein??? BTW, der uC ist ein "NEC d78f1145". Frank W. schrieb: > Sag mir kurz, für welchen uC Du das brauchst. Am Besten für den ATMEGA328. Ich denke, der ATMEGA32 tut's auch ;) Ist's denn ASM oder C? C wäre mir lieber, da ASM bei mir immer so langsam im Kopf läuft :-D Michael R. schrieb: > Sendeteil des e-bus Adapters Das Problem scheint zu sein, dass die Geräte nicht mit einem Störer zurecht kommen können. Es darf nicht in der Übertragung dazwischengefunkt werden. Ich verstehe nur noch nicht warum weil der Bus ja für solche Szenarien ausgelegt ist.... Grüße Sascha
Datum:
Sascha K. schrieb: > Google verrät dass das ein LM4040CIX3-2.5 sein > soll. Kann man denn daraus ein Gerät versorgen... soll ja ein Shunt > sein??? Ja das könnte stimmen hab das mal bei MAXIM rausgesucht http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp... Ausgangsspannung wäre dan +2,5V gegen GND Ist da den noch nen Vorwiederstand Verbaut? Gruß Sebastian
Datum:
Angehängte Dateien:Hallo Sascha, für die Diode im Eingangsfilter anbei eine Tabelle mit möglichen Bauteilen hängt wohl von der Bauform ab ;-) Gruß Sebastian
Datum:
Tach zusammen Ich kann euch leider noch nicht so folgen, würde aber einen RVS43.143 nebst AVS75 Display und passendem Verbindungskabel zur Verfügung stellen, um das mal anzuschieben.... Somit braucht derjenige nicht am lebenden Objekt spielen. Es soll ja noch kälter werden :) Der RVS43.143 ist der ISR-BCA Kaskadenregler, gibbet dann allerdings ohne das Gehäuse. Jemand?
Datum:
Ich würde mich deinem tollen Angebot gern zur Verfügung stellen :)
Datum:
Zuschlag, Sascha, du hast Post.
Datum:
Ich werde die hier zusammengetragenen Erkenntnisse in einem Wiki zusammenschreiben. Ihr seid gern eingeladen, mit zu helfen. Das Wiki befindet sich hier: http://www.wikihost.org/w/bsbrev
Datum:
Ich habe mich nochmal an das Senden gewagt. Hierzu habe ich meinen ebus Adapter ein wenig umgebaut. (Empfangen über festen Spannungsteiler 10k/30k, Versorgungsspannung kommt jetzt vom rs232 - USB wandler. Zumindest ein Teilerfolg. Ich bekomme das gesendete Telegramm selbst sauber zurück. Schaffe es aber nicht die Heizung zu einer Antwort zu bewegen. Das die Bytes korrekt sind bin ich mir recht sicher, das zurück empfangene Paket (Abfrage der Außentemperatur) sieht genauso aus wie das Paket des AVS... aber es kommt einfach keine Antwort. habe jetzt schon alles mögliche ausprobiert, aber irgendwie fehlen mir die weiteren Ideen :-( Habe es mit kleineren Z-Dioden, einem anderen USB/rs232 Adapter probiert und versucht jeweils vor/nach der Übermittlung ein Break zu senden... Grüße Michael
Datum:
Sascha K. schrieb: > Ich werde die hier zusammengetragenen Erkenntnisse in einem Wiki > zusammenschreiben. Ihr seid gern eingeladen, mit zu helfen. > > Das Wiki befindet sich hier: http://www.wikihost.org/w/bsbrev Hab mich hier immer mal (kleinlaut) zu Wort gemeldet. Bitte sch reib das so, dass auch jemand wie ich das einigermaßen nachvollziehen kann. Ich hab ne ungefähre Vorstellung von dem was hier läuft, aber richtig folgen kann ich euch schon ne ganze Weile nicht mehr. Für mich ist das sehr interessant und ich wwürde mich freuen, wenn ich da was von in ein bis zwei Jahren gebrauchen kann. Danke für all eure Mühe. Ihr seid wirklich ein spitzen Team.:-)
Datum:
Bin auf Sendung! :-) und bekomme auch die erwarteten (und ersehnten) Antworten. Der Rest ist jetzt nur noch ein bischen Fleißarbeit. Das ebus sendeteil habe ich gegen einen n-kanal fet getauscht und schon klappt alles. Ich werden später mal aufzeichnen wie der adapter jetzt aussieht. Grüße Michael
Datum:
@ Michael Sehr gut. Ich bin auch gerade dabei die Parity-Berechnung und alles schön in die Arduino-Lib zu packen. Das Senden hatte ich gerade versucht und wieder "keine Verbindung" erhalten... hatte schon Angst, dass wieder was hin ist - ist aber alles OK. Hatte nur nen Pull-Up am Sende-Transistor. Damit ich dich richtig verstehe: Dein Adapter ist der ebus-Adapter von Helmut und den Sendetransistor samt der 3 Dioden hast du mit einem n-Mosfet ersetzt? Grüße Sascha
Datum:
Angehängte Dateien:@Sascha: vom eBus Adapter sind eigentlich nur die NAND Gatter geblieben. Die Empfangsstufe hat einen festen Spannungsteiler, die Versorgung erfolgt über externe 5V aus dem USB/RS232 Wandler. Die Sendestufe ist ein N-Kanal Mosfet (TTL) der direkt über das NAND Gatter angesteuert wird. Der Mosfet ist zwar etwas überdimensioniert, der war aber noch in der Bastelkiste :-) Sascha K. schrieb: > Ich werde die hier zusammengetragenen Erkenntnisse in einem Wiki > > zusammenschreiben. Ihr seid gern eingeladen, mit zu helfen. Werde mich gerne beteiligen, klasse Idee. Durch den Thread sieht ja langsam keiner mehr durch der das ganze nicht verfolgt. Sascha K. schrieb: > Vielleicht ganz nützlicher Hinweis - mein RGT zeigt bei > > einigen Einstellungen nur eine Zahl an während der AVS da Klartext > > macht. Evtl. geht die angezeigte Zahl sogar über den Bus. Muss mal > > raussuchen welche Parameter das waren. Ja, scheint so zu sein, dass bei den Textparametern einfach von 1 an durchnummeriert wird. Also nur etwas Fleißarbeit die Zuzuordnen. Bei den Zahlen Parametern gibt es die /64 und *2 (scheint immer da zu sein, wo ,5 werte möglich sind. Andere zahlen sind einfach 1:1 in hex. Sascha K. schrieb: > Das Problem scheint zu sein, dass die Geräte nicht mit einem Störer > > zurecht kommen können. Es darf nicht in der Übertragung > > dazwischengefunkt werden. Ich verstehe nur noch nicht warum weil der Bus > > ja für solche Szenarien ausgelegt ist.... Kann ich nicht bestätigen, wenn ich "dazwischen quatsche" und gleichzeitig Werte im AVS aufrufe, zeigt das nur ein wenig länger die Sanduhr und holt sich den Wert nochmal. Meinen ersten Sendeversuch habe ich mit der Adresse des AVS gemacht, das hat mir dann die "bimmel" angezeigt, es erkennt also sofort das ein zweites device mit der selben Adresse am Bus hängt. Läuft aber sauber weiter. Jetzt bin "ich" das RGT1 Schau bitte mal über die Schaltung, ich hoffe ich habe keine Fehler in die Zeichnung gebaut. Grüße Michael
Datum:
Michael R. schrieb: > Bei den Zahlen Parametern gibt es die /64 und *2 (scheint immer da zu > sein, wo ,5 werte möglich sind. Andere zahlen sind einfach 1:1 in hex. Meinst du damit die Umrechnung vom angezeigten Parameter in die Bytes 6-9 im Telegramm? Das wäre ja toll, wenn man die einfach umrechnen könnte. Eventuell gibt es eine "Grenze" und dass im unteren Bereich nicht gerechnet werden muss und oberhalb nach deiner Formel... kann ich mir aber nicht vorstellen - man will ja nicht 2 Methoden haben wollen. Michael R. schrieb: > Kann ich nicht bestätigen Habe auch das Gefühl, dass mein altes AVS einen Schuss hat - ein kurzschlussfester Bus sollte bei Kurzschluss kein Gerät zerhauen können. Naja - geht ja wieder ;) Michael R. schrieb: > Schau bitte mal über die Schaltung Kann zu so später Stunde keinen Einwand werfen - der sieht echt gut aus. Ich muss mal nach nem FET in selbiger Kiste schauen ;-) Zum Spannungsteiler: Der Einwand, dass der "Original-Aufbau" weniger Strom zieht mag sein, allerdings wird im Einfamlilienhaus der Bus nicht an die Grenze getrieben - weder mit Buskabellänge noch Anzahl der Geräte. Daher sollte der "Mehrverbrauch" durchaus praktikabel sein. Grüße Sascha
Datum:
Sascha K. schrieb: > kann ich > mir aber nicht vorstellen - man will ja nicht 2 Methoden haben wollen. Ich habe mich vielleicht etwas mißverständlich ausgedrückt. So wäre es ja gemein :-) Innerhalb eines Parameters ist die Berechnung eindeutig. Aber z.B. bei Trinkwasserspeicher Parameter Schaltdifferenz 2.5°C werden als Hex 00 05 übertragen. Ein Aus Parameter als Ein 00 00 Aus 00 ff Ist ein Parameter deaktiviert steht im ersten Datenbyte eine 01 statt 00. Z.B. Heizkreis2 / Reduziert anhebung Beginn zeigt bei mir im Display ---°C im Telegramm 01 fe c0. (Die beiden hinteren bytes bleiden dann wohl auf dem zuletzt aktiven Wert stehen.) Grüße Michael
Datum:
Das ist ja richtig geil - die Temperatur über den BSB setzen und dann am Bediengerät angezeigt zu bekommen :-) *Danke Michael für den mutigen Versuch und die Info wie der Adapter auszusehen hat!!!!!!* Seit heute wird der Heizstab in der Heizung nur noch "freigegeben" (also konfiguriert) wenn es wirklich nötig ist. Die Reglung ist - was das angeht - wirklich zu freizügig und starr.... oder ich und mein Heizungsbauer blicken's nicht wie's richtig geht :-( Ich schreibe in den nächsten Wochen mal alles zusammen und werde die Arduino-Bibliothek erweitern, sodass ein einfaches bsb.getOutside reicht um die Außentemperatur zu kriegen (Beispiel ;) Wer also leicht auf den Bus will, sollte den USB-Adapter bauen und kann mit jedem Terminal-Programm lauschen und senden. Wer mehr will sollte vielleicht einen Arduino/AVR zur Hand haben und die Bibliothek nehmen - da wird dann auch CSMA/CA (Danke Frank ;) und das Protokoll verarbeitet. Grüße Sascha PS: Danke Numsi für das schnelle versenden und sowieso für die Geräte. Ich habe ja schon geschrieben, dass ich mir einen RVS besorgt habe und dann mal die LPB Kommunikation angehe. PPS: Die Telekom... endlich wollen sie DSL schalten... ENDE JANUAR freu *Drecksladen*. Dann geht's auch alles schneller ;-)
Datum:
@Sascha: Klingt als ob die Bastelkiste noch einen fet hergegeben hat :-)) Hab ich das richtig gelesen du benutzt einen atmega328? Da ich gerade entdeckt habe, dass ich Arduino auch mit einem vorhandenen avr net-io nutzen kann würde ich das doch glatt auch gerne mal ausprobieren. Glaub da steckt im Moment ein 644 drin. Meine Idee wäre das invertieren, CRC und CSMA/CA im AVR machen zu lassen und das dann z.B. wieder an die IP Symcon zu hängen. Habe bislang vergeblich versucht mich bei Wikihost anzumelden, bekomme immer eine Meldung das etwas "wirklich schiefgelaufen ist" :-( Bin gerade dabei mein IP Symcon script schön zu machen und die entsprechenden Umrechnungen für die Paramter zu hinterlegen. Die RGTs werden schon schön emuliert (Raumtemperaur) und die Heizung weis nun endlich wie warm es in der Burg ist. Grüße Michael
Datum:
Hi Michael, hast du im IP Symcon Forum schon was geschrieben, da finde ich nichts. Wer bist du da? Hier komme ich momentan gar nicht so schnell mit. Wird Symcon nicht überfordert wenn es dauernd die ganzen Daten mitlesen muß? Gruß Uwe
Datum:
Sebastian G. schrieb: > Sascha K. schrieb: >> @ Sebastian >> Schade, dass es nicht auf Anhieb geklappt hat. Probier doch erstmal nur >> mit Spannungsteiler und ohne Inverter. Da sollte zumindest etwas kommen. >> Ebenso kannst du mit der Parity Odd/Even herumtesten. > > Du meinst den Spannungsteiler direkt an RXD und CL- an GND? Sascha K. schrieb: > @Sebastian > Genau. Aber bloß nicht ohne Widerstand direkt an RXD!! So habbe jetzt mal den Spannungsteiler (wie auch im Wiki 30k zu 10k) aufgebaut und den Mittelpunkt an RXD und CL- an GND vom USB/RS232 Wandler gelegt. Ohne Ergebniss :-( Woran kann das liegen??? Gruß Sebastian
Datum:
@Uwe: nein, habe bislang noch nichts im IP Sysmcon Forum geschrieben. Habe mich erste gerade dort registriert. (Gleicher Beutzername wie hier) Bislang spielt die IP Symcon ohne Probleme mit. Die meiste Übertragung bezieht sich auf den Wert der aktuell im AVS angezeigt wird (1*Frage, 1* Antwort alle 10 Sekunden) Da steckt auch noch die meiste Arbeit was das Skript angeht, ich möchte das ja so gestalten, dass man definieren kann, welche daten regelmäßig abgefragt warden. @Sebastian: Ich würde mal die NAND Gatter dazwischen packen. Dann hast du einen sauberen TTL pegel. die USB/RS232 Adapter sind oftmals 3,3V die zwar auch 5V Vertragen, vielleicht trennt dann der Adapter high/low nicht sauber. Hast du mal mit einem Multimeter gemessen, du aolltest ca. alle 10 Sekunden sehen, dass die Spannung minimal einbricht. (Nur um sicher zu sein, dass auch Daten übertragen warden.) Grüße Michael
Datum:
Angehängte Dateien:Servus, Sebastian G. schrieb: > Ohne Ergebniss :-( > Woran kann das liegen??? Das mit dem Multimeter ist ein guter Tipp - die "Normalspannung" sollte um die 5V liegen, mit Einbrüchen auf ca. 3,x - je nach Geschwindigkeit des Multimeters. Prüfe bitte, ob die Parity-Einstellung richtig ist - nicht dass das Terminal die Daten verwirft sollte die Parity nicht stimmen. Noch sehr interessant: Die (sinnvolle) Einsatzgrenze bewegt sich um die -2°C Außentemperatur. Wie in der Grafik ersichtlich, ist die WP bei niedrigeren Temperaturen zwar am wärmegenerieren; entzieht jedoch regelmäßig fast genausowie Wärme zum Frostschutz/Abtauen. Der Heizeinsatz ist komplett aus. Ergo: Zum "Warmhalten" geeignet, zum Heizen muss bei <-2° der Heizeinsatz an sein. Ebenso interessant: Im Systemhandbuch steht zu "Frostschutz WP", dass diese den Vor und Rücklauf zur WP bei < 5° beheizt, damit dieser nicht einfriert. Lustigerweise macht sie das auch, wenn Vor und Rücklauf im Heizbetrieb mal eben > 20-30° haben! Grüße Sascha
Datum:
Sascha K. schrieb: > Das mit dem Multimeter ist ein guter Tipp - die "Normalspannung" sollte > um die 5V liegen, mit Einbrüchen auf ca. 3,x - je nach Geschwindigkeit > des Multimeters. So habe jetzt mal gemessen: Normalspannung CL+ zu CL- 11,68V Einbrüche auf 10-9,8V
Datum:
Sebastian G. schrieb: > So habe jetzt mal gemessen: > Normalspannung CL+ zu CL- 11,68V > Einbrüche auf 10-9,8V Alles super :) Und den Mittelabgriff am RXD anschließen - erstmal was sehen ist das Ziel. Kannst du ein kleines Foto deines Aufbaus posten? Grüße Sascha
Datum:
Angehängte Dateien:Sascha K. schrieb: > Sebastian G. schrieb: >> So habe jetzt mal gemessen: >> Normalspannung CL+ zu CL- 11,68V >> Einbrüche auf 10-9,8V > > Alles super :) Und den Mittelabgriff am RXD anschließen - erstmal was > sehen ist das Ziel. > > Kannst du ein kleines Foto deines Aufbaus posten? > > Grüße > Sascha So habe jetzt zwischen Mittelpunkt (MP) des Spannungsteilers CL+ - 30k - MP - 10k - CL-/GND und GND gemessen: Normalspannung: ca. 2,9V Einbrüche auf ca. 2,5V Gruß Sebastian PS: anbei Fotos von meiner Schaltung
Datum:
Sebastian G. schrieb: > Normalspannung: ca. 2,9V > Einbrüche auf ca. 2,5V Ist zu wenig. Falls du hast, nimm bitte eine Kombination aus diesen: 100k / 50k 20k / 10k 2.2k / 1.5k Damit landest du "im Normalbetrieb" an den 5V - nicht mehr bei < 3V. Damit sollte es laufen :) Du kannst auch einen Poti nehmen und am Abgriff auf 5V "im Normalbetrieb" ausrichten und dann anschließen. Michael R. schrieb: > Meine Idee wäre das invertieren, CRC > und CSMA/CA im AVR machen zu lassen und das dann z.B. wieder an die IP > Symcon zu hängen. Tut die Library schon sehr gut. Bin zur Zeit noch am Interfacen (setRoomTemp...) und dann gibt's die online. Bisher braucht das Ganze nur: - Einen Arduino/AVR - 2 Widerstände (z.B. 100k / 50k) - z.B. BSP170 n-Kanal FET - Kabel ;-) Toll :) Grüße Sascha PS: Der 1284p ist richtig toll mit Arduino!
Datum:
Sascha K. schrieb: > Sebastian G. schrieb: >> Normalspannung: ca. 2,9V >> Einbrüche auf ca. 2,5V > Ist zu wenig. Falls du hast, nimm bitte eine Kombination aus diesen: > 100k / 50k > 20k / 10k > 2.2k / 1.5k > > Damit landest du "im Normalbetrieb" an den 5V - nicht mehr bei < 3V. > Damit sollte es laufen :) > Du kannst auch einen Poti nehmen und am Abgriff auf 5V "im > Normalbetrieb" ausrichten und dann anschließen. Habe jetzt ein 10k Trimmer eingebaut und folgendes probiert: Einstellung 5V RXD gegen GND ohne USB-Converter (Leerlauf) und Einstellung 5V RXD gegen GND mit USB-Converter (Belastet) beides ohne im HTerm Received Data zu bekommen Einstellung 4800Baud 8Data 1Stop Odd- bzw. Even-Parity Den USB Converter habe ich getestet in dem ich RXD und TXD verbunden habe und mal Ascii "Hallo" gesendet habe. Habe "Hallo" zurückbekommen. Gruß Sebastian
Datum:
Sebastian G. schrieb: > Einstellung 5V RXD gegen GND ohne USB-Converter (Leerlauf) > und > Einstellung 5V RXD gegen GND mit USB-Converter (Belastet) Im Leerlauf sollten da ca 5V anliegen. Hast du den Inverter dazwischen? Falls ja, häng mal bitte den Abgriff direkt an RXD. ...das muss doch bei dir auch funktionieren! Hoffnungsvolle Grüße Sascha
Datum:
Sascha K. schrieb: > Sebastian G. schrieb: >> Einstellung 5V RXD gegen GND ohne USB-Converter (Leerlauf) >> und >> Einstellung 5V RXD gegen GND mit USB-Converter (Belastet) > > Im Leerlauf sollten da ca 5V anliegen. > Hast du den Inverter dazwischen? Falls ja, häng mal bitte den Abgriff > direkt an RXD. > > ...das muss doch bei dir auch funktionieren! > > Hoffnungsvolle Grüße > Sascha Nein habe keinen Inverter dazwischen Mittelpunkt geht direkt auf RXD Gruß Sebastian
Datum:
Hallo zusammen, ich verfolge den Thread jetzt schon eine Weile, da ich auch eine Brötje Steuerung habe und die Daten loggen will. Ihr habt ja schon super Arbeit geleistet und gute Fortschritte gemacht. Ich habe eine Frage die den Grundaufbau angeht: Sascha K. schrieb: > - Über ein paar Meter Kabel geht dann der BSB an einen Arduino, der auf > dem Bus mit dem oben beschriebenen Spannungsteiler auf dem BSB lauscht > und die Daten per USB/Seriell an einen Rasperry weitergibt. Auf dem > Raspberry läuft openHAB. Ist es nicht sogar möglich die digitalen IO-Ports des Rasperry direkt für die BSB-Busansteuerung zu benutzen? Warum macht ihr den Weg über USB/Seriell und Arduino? Außerdem schrieb Sascha K. im Beitrag #2970531: > - Das BSB-Kabel geht noch weiter und endet an einem QAA75.610. Oben habe > ich mich vertippt fällt mir gerade auf :-/ Ich habe kein externes Bediengerät. Kann ich trotzdem einfach über den Servicestecker auf den Bus zugreifen? Die Abfragen der Parameter muss ich dann selber auf den Bus schreiben, um die Mess- und Statuswerte aus der Steuerung zu bekommen. Ist das soweit richtig?
Datum:
Hallo Jannik, Jannik schrieb: > Warum macht ihr den Weg über USB/Seriell und Arduino? Ich mache den Umweg, um den RasPi zu entlasten und zusätzlich Daten anzureichern (433MHz Empfänger/Sender, Strom/Wasserzähler, Barometer, Klingel...). Prinzipiell sollte der RasPi mit seinem UART das hinbekommen...aber ich lasse die Arbeit lieber einen kleinen uC machen - das CRC-Checken, Telegramme auspacken und so ist in Summe doch etwas an Last. Jannik schrieb: > Ich habe kein externes Bediengerät. Macht nichts - alles gut. Der Bus kann auch nur aus dem Regler bestehen. Am Praktischsten ist halt am AVS/Bediengerät des Kessels/etc an den Bus zu gehen wie oben beschrieben. Ich habe seit gestern einen zweiten Arduino direkt am AVS hängen, der alle 30 Sekunden verschiedene Daten abfragt. Der andere Arduino wertet dann aus ;) Bei Fragen gerne fragen, Sascha PS: Wie ist denn die Arduino-Dichte im Thread? Haben ein paar von euch einen? Dann würde ich bald endlich mal die Lib online packen. Wenn mich der Ehrgeiz packt, mixe ich noch RESTduino rein, dass man direkt per IP Werte abfragen und ändern kann - auch wenn ich den Stromverbrauch des ETH etwas hoch finde. @Frank: Du müsstet dann nur noch eine Visu bauen.
Datum:
Hallo Sascha, hast du ne idee wo das Problem liegen kann? Gruß Sebastian Sebastian G. schrieb: > Sascha K. schrieb: >> Sebastian G. schrieb: >>> Einstellung 5V RXD gegen GND ohne USB-Converter (Leerlauf) >>> und >>> Einstellung 5V RXD gegen GND mit USB-Converter (Belastet) >> >> Im Leerlauf sollten da ca 5V anliegen. >> Hast du den Inverter dazwischen? Falls ja, häng mal bitte den Abgriff >> direkt an RXD. >> >> ...das muss doch bei dir auch funktionieren! >> >> Hoffnungsvolle Grüße >> Sascha > > Nein habe keinen Inverter dazwischen Mittelpunkt geht direkt auf RXD > > Gruß > Sebastian
Datum:
Sascha K. schrieb: > PS: Wie ist denn die Arduino-Dichte im Thread? Haben ein paar von euch > einen? Einige.:-) Sind richtig klasse. Da ich jetzt gelesen habe, dass man in der Arduino IDE auch C und C++ programmieren kann, werde ich sicher ganz viel dort machen, wenn ich das mal richtig kann. Atmel Studio ist auf dem Netbook kein Spaß. Arduino kann (korrigiert mich, wenn ich falsch liege) keinen ganze Port auf einmal lesen. Das war bei dem Codeschalter dann doch relativ viel Aufwand den zu lesen. Wenn du das in Arduino machen willst, freuen sich sicher alle Anfänger die so eine Heizung haben. Aber ich denke, wenn man so weit ist die eigene Heizung auszulesen, dann braucht man nur noch die Arduino Hardware.
Datum:
Angehängte Dateien:Sodele, leider habe ich im Moment zu wenig Zeit um hier mehr zu forschen... und dabei liegt auf dem Seziertisch doch so nettes Equipment danke Numsi und Helmut. Anbei die Arduino-Bibliothek in der aktuellen Version, die seit ein paar Tagen produktiv ist. Besonders die Funktion Query ist toll - sie fragt den Regler und gibt dann nur die Antwort aus - abgesichert duch einen Timeout. Die Funktion Set kann Parameter auf einen Wert setzen. Da leider noch nicht raus ist, wie die Parameter Nummer in die 4 Hex-Werte umgerechnet werden kann, ist hier nur beispielhaft für 4 Werte (Modus, Sollwer, Reduziert, TWW) enthalten um den Speicherbedarf klein zu halten. @Sebastian: Hast du einen Arduino? Aufbau ist im Beispiel-Sketch beschrieben. Grüße Sascha
Datum:
Hallo Sascha, hab meine ersten Versuche auch mit Arduino gemacht und nun lerne ich C. Dabei bin ich darauf gestoßen, dass die Arduino IDE auch C und C++ kann. Du musst dann gar nicht mehr auch noch in Arduino programmieren. Danke für deine Arbeit! Dauert noch etwas, aber dann kann ich es gut brauchen. Finde es toll wie ihr das so fleißig gemacht habt und eure tolle Zusammenarbeit ist beispielhaft.
Datum:
Sascha K. schrieb: > @Sebastian: Hast du einen Arduino? > > Aufbau ist im Beispiel-Sketch beschrieben. Nein habe ich nicht, ich möchte das mit einem Embedded IPC abfragen und verarbeiten der meine gebäudesteuerung übernimmt. Gruß Sebastian PS: Hast du dafür eine Lösung: Sebastian G. schrieb: > Sascha K. schrieb: >> Sebastian G. schrieb: >>> Einstellung 5V RXD gegen GND ohne USB-Converter (Leerlauf) >>> und >>> Einstellung 5V RXD gegen GND mit USB-Converter (Belastet) >> >> Im Leerlauf sollten da ca 5V anliegen. >> Hast du den Inverter dazwischen? Falls ja, häng mal bitte den Abgriff >> direkt an RXD. >> >> ...das muss doch bei dir auch funktionieren! >> >> Hoffnungsvolle Grüße >> Sascha > > Nein habe keinen Inverter dazwischen Mittelpunkt geht direkt auf RXD > > Gruß > Sebastian
Datum:
Hallo zusammen, ich möchte für den Raspberry Pi eine Schaltung bauen mit der auf dem BSB gesendet und empfangen werden kann. Das Problem: der Raspi hat 3.3V beim GPIO. Da ich noch Anfänger im Elektronik-Bereich bin, könnte mir jemand eine Zeichnung/Empfehlung für eine Schaltung die mit 3.3V beim Sende/Empfangspin funktioniert zukommen lassen ? (Habs noch nicht kappiert wie der BSP170 FET funktoniert und verdratet werden muss..) 2. Frage: Wird der Bus beim Senden mit dem "BSP170 n-Kanal FET" eigentlich nun ganz gegen 0 gezogen oder bleibt noch ne Spannung über und mit wieviel mA ist zu rechnen ? Möchte die Steuerung nicht zerschiessen ... Ich hoffe jemand hat zeit mir Anfäger zu helfen, würde auch sobald der C-Code für den Ras-Pi steht diesen wieder zur Verfügung stellen. (Beim programmieren bin ich kein Anfänger ;-) Gruss Daniel