Hallo liebes Forum,

ich versuche neuerdings einige Messdaten meiner künftigen Heizung (eine 
Luft/Wasser-Wärmepumpe von Brötje) zu entlocken zur Aufzeichnung und 
Auswertung.

Die sog. ISR-Plus-Regelung basiert lt. Systemhandbuch (darf man 2,8MB 
PDF-Dateien anhängen?) auf dem LPB-Bus. Etwas Googelei verät, dass 
dieser Bus von Siemens stammt - mehr auch leider nicht. Im Handbuch 
steht zum Glück ein wenig mehr:
Technische Daten LPB
Physical Layer Spannungspegel und Zeichenübertragung gemäss nach ISO / OSI NF C 46 621
Data Link Layer Buszugriffsverfahren, Telegrammaufbau, Telegrammübermittlung nach ISO / OSI und Datensicherung gemäss NF C 46 622
Application Layer Siemens-spezifisch nach ISO / OSI
Bus-Leerlaufspannung 15,5 V ± 10 % (unbelastet)
Signalpegel < 7 V: logisch ’1’, > 9 V: logisch ’0’
Polarität nicht vertauschbar
Kabel Zweidraht-verdrillt
Kabelkapazität 100 pF /mbei 800 Hz
Bus-Topologie Linie, Baum, Stern und Kombinationen davon Bemerkung: die
Ringtopologie wird aus Blitzschutzgründen nicht empfohlen
Zeichenübertragung NRZ-Codierung, 8 Datenbit, ungerade Parität, 1 Stopbit
Baud-Rate 4800 Baud
Telegrammlänge max. 32 Zeichen
Übertragungs- durchschnittlich ca. 10 Telegramme pro Sekunde
kapazität
Buszugriffsverfahren CSMA / CA (Mehrfachzugriff mit Kollisionsverhinderung)
Adressbereich 1..240, aufteilbar in 15 Gruppen / Segmente zu 16 Geräten
Anzahl Teilnehmer bei verteilter Busspeisung: max. 16

Das ist ja schonmal eine Menge an Informationen. Also ist es ein Bus der 
mit 4800 8U1 überträgt und die Pegel zwischen <7V und >9V liegen. NRZ 
klingt nach RS232/UART. CSMA/CA muss ich erst berücksichtigen, wenn ich 
auf den Bus schreiben will, richtig?

Leider komme ich auch bei den Normen nicht weiter. Physisch nach NF C 46 
621 und Telegrammsicherung nach NF C 46 622. Weiß jemand was die 
bedeuten?

Erstmal, da ich die Heizung noch nicht habe, würde es mir genügen, 
physisch an den Bus zu kommen und die Daten mitzuprotokollieren. Wenn 
ich dann später den Telegrammaufbau und die Daten dekodieren kann, 
könnte ich so die 'verlorenen Daten' aufbauen.

Ich schreibe hier etwas ausführlicher, da es leider nicht viele 
Informationen zu der ISR im Netz zu geben scheint.

Ich hoffe auf eure Anregungen und Informationen.

Vielen Dank schoneinmal,
Sascha

Autor: Helmut (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Mit dem Signalkonverter könntees klappen:
Beitrag "ebus protokoll mitschnitt bei einem Wolf Heizkessel"

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Helmut,

vielen Dank für den Hinweis-sieht auch ganz interessant aus.

Weil ich die Heizung noch nicht habe kann ich es leider noch nicht 
ausprobieren. Damit das Projekt dann schnell weiter gehen kann, bin ich 
für weitere Anmerkungen sehr dankbar.

Sascha

Autor: Uli (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Sascha, weitere Informationen kann ich derzeit nicht bieten. Ich 
bin jedoch dabei, ein Kästchen mit X-Port oder so zu stricken, um per IP 
auf den LPB meiner neuen Brötje zu kommen. Was da softwaremäßig dazu 
kommt, weiß ich noch nicht. Werde Neuigkeiten hier posten

Uli

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Uli,

super, dass sich noch jemand gefunden hat, der in der gleichen Situation 
steckt. Weil ich die Heizung noch nicht habe, sind die Infos oben leider 
alles was ich habe.

Anbei auch das Systemhandbuch für den ISR - das bisher aussagekräftigste 
wasa ich finden konnte. Speziell Kapitel 8 ist interessant ;)

Dann auf zu einem Ergebnis,
Sascha

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Misst, den Anhang vergessen...

Autor: Uli (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Sascha, danke für das Systemhandbuch. Ich hab's selber da, 
allerdings ist deine Version vermutlich aktueller als meine. Jedenfalls 
kann kennt meine Heizung sehr viele Parameter, die in meinem Handbuch 
noch nicht auftauchen.
Was stellst Du Dir als Schnittstelle vor, mit der Du weiterkomst? RS232, 
Ethernet (vielleicht so, daß man mit Telnet draufkommt)? Ist für mich 
interessant zu wissen, in welche Richtung es gehen könnte.
Nochmal zum terminlichen: Ich denke vor September kann ich mich da nicht 
ransetzen aber da ich selbst eine Lösung benötige, wird es auf jeden 
Fall werden.

Bis später, Uli

Autor: dj999 (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo,

da ich auch eine Brötje-Heizung besitze, bin ich auch an dem Aufbau 
einer Kommunikation interessiert.

Ich habe ein interessantes Dokumant gefunden, der beschriebene 
Telegrammaufbau könnte passen:
https://prof.hti.bfh.ch/uploads/media/BatiBus_v1.4.pdf

Grüße
dj999

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Danke dj für das Dokument - besonders der Frame-Aufbau und die 
Veranschaulichung der Signale finde ich interessant.

Als Schnittstelle werde ich erstmal einen Pegelwandler und einen AVR 
verwenden.

Grüße
Sascha

Autor: Marco L. (marco_l)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo!
Bin seit gut 2 Jahren schon auf der Suche nach einer Anbindung an die 
BRÖTJE-Heizungssteuerung - schön hier ebenfalls Interessierte gefunden 
zu haben.
Bisher wurde die Fernwartung bzw. das Auslesen von Daten immer mit sehr 
teuren Adaptern realisiert. Der eigentliche Lieferant dieser Sachen war 
und ist SIEMENS, bzw. besser gesagt SIEMENS SCHWEIZ - was wohl früher 
dann mal LANDIS&STAEFA war... soweit zur Historie. Auch der von UNS zu 
verstehen versuchte LPB-Bus kommt aus früherer Zeit - womit DJ mit 
seinem Dokument recht hat.
Es gibt bei SIEMENS verschiedene Fernwartgeräte, die den Zugriff auf den 
LPB ermöglichen z.B.:
https://www.hqs.sbt.siemens.com/gip/general/dlc/da...
bzw.
http://hnc.ru/lib/a&c%20%28automatic%20&%20control...

Hier noch ein paar mehr Doku zum Thema LPB:
http://hnc.ru/lib/a&c%20%28automatic%20&%20control...
http://hnc.ru/lib/a&c%20%28automatic%20&%20control...

Im letzten Jahr ist ein interessantes Gerät von SIEMENS für den LPB auf 
den Markt gekommen - jedoch ist es in Deutschland kaum erhältlich -
ein LPB-Webserver OZS164.
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/po...

Es scheint, dass SIEMENS das Gerät und viele anderen Komponenten für LPB 
nur noch im Osteuropa (Polen, Tschechei, Griechenland...) vertreibt, da 
in Westeuropa sich der KNX-Bus vorherrschend durchgesetzt hat.

OK, soweit mal mein Beitrag zu diesem Thema...

Gruß
Leuschman

Autor: Helmut (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Es müßte auch mein Adapter vom IPSymcom Forum:

http://www.ip-symcon.de/forum/f19/ebus-adapter-sen...

dafür funktionieren.
Die Z-Diode muß etwas kleiner (5,1V o.5,6V) werden, dann sollte er auch 
senden können.
Gruß Helmut

Autor: DeejayT (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hi, habe auch ein brötje Brennwertgerät und möchte auch gerne die Daten 
auslesen. Ist jemand schon weiter?

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Ich denke, dass der Adapter von Helmut schon ganz gut aussieht. Den 
Sendeweg möchte ich allerdings ersteinmal weglassen, damit ich nicht 
irgendwelche Daten an die Heizung schicke (zumal ich diese erst seit 
gestern im Haus habe g)

Zumindest hätten wir dann einen Sniffer, der die Daten lesbar von der 
Leitung holt.

Danach sollten Daten gesammelt werden um diese auswerten zu können. Ich 
hoffe, dass die Heizung von sich aus erzählt was so passiert und wir 
nicht alles abfragen müssen...

Autor: Ruuudiii (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo zusammen,

oute mich hier auch als Brötje-Besitzer und Informationsgieriger des LPB 
:)

Habe mir die Schaltung von Helmut mal angesehen (nicht daß ich was von 
analoger Elektronik verstehen würde...) und bin über die 2-fache 
Negierung "gestolpert"...
Laut LPB Spec sind Buspannungen > 9V logisch "0" und < 7V logisch "1". 
Nach dem ersten NAND-Gatter würde doch, wenn auf dem Bus logisch "0" 
anliegt (also Spannung > 9V), auch eine logische "0" rauskommen, oder? 
Falls das so ist, dann würde das 2. Gatter doch daraus eine "1" machen?

Naja, ist mir nur aufgefallen :)

Ist denn schon jemand weiter mit der Schaltung und hat vielleicht sogar 
schon mitgesnifft?

Wäre schön, wenn wir das kleine Projekt hier etwas vorantreiben 
könnten...

Grüße aus der Pfalz,



//rudi

Autor: Helmut (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Ev. hilft das PDF hier, Seite 17

http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf

Dort sieht man gut, dass der Max-Baustein auch nochmal invertiert.


Gruß Helmut

Autor: Ruuudiii (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
So weit war ich bei meinen Überlegungen noch gar nicht ;)

Deine Schaltung funktioniert ja auf dem eBus (und wahrscheinlich vielen 
anderen) einwandfrei (setze ich jetzt einfach mal als gegeben voraus). 
Laut eBus Spec liegt eine logische "1" an, bei Spannungen > 15V, und 
eine "0" bei Spannungen ~ 9V. Die beiden NAND-Gatter machen also aus 
einer logischen eBus "1" zuerst eine "0" und dann wieder eine "1". Ist 
also "logisch richtig" :)
Bei LPB liefert die hohe Spannung aber eine logische "0", die liegt dann 
schon nach dem ersten NAND-Gatter an...

Versuch einer tab. Darstellung der logischen Zustände bei Anlegen der 
Busspannung:

       Bus   nach NAND 1   nach NAND 2

eBus    1         0             1

LPB     0         0             1


Bei LPB kommt also "hinten" nicht das an, was "vorne" reingeht ;)


Zum MAX232: nach meinem Verständnis invertiert er nicht die logischen 
Zustände, sondern nimmt nur eine Anpassung der TTL-Pegel and die RS-232 
Pegel vor.

Uff... noch eine Tabelle:

       log. "0"     log. "1"

TTL       0V           5V

232    +3...+25V    -3...-25V

Wenn also am Eingang des MAX eine logische "1" (TTL 5V) anliegt, muss er 
eine negative Spannung erzeugen, um die "1" auch richtig an die serielle 
weiterzugeben...

Soweit also mein Verständnis, wobei die Welt in meinem Kopf aber nicht 
immer realitätsnah ist ;)




//rudi

Autor: Ruuudiii (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo nochmal,

habe mittlerweile noch etwas rausgefunden: bei einer logischen "1" liegt 
auf meinem Bus 0 Volt an. Die LPB Spec stimmen zwar ( < 7 Volt) aber mit 
0 hätte ich nicht gerechnet...
Das wirkt sich, höchstwahrscheinlich, auch auf die Versorgungsspannung 
aus... vielleicht eine externe 5V Versorgung für die Schaltung, oder 
einen entsprechend großen Kondensator hinter den 7805, wobei ich, wie 
schon erwähnt, mich da nicht sonderlich auskenne...

Jemand hier, der das kommentieren bzw. ausrechnen könnte?




//rudi

Autor: Helmut (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Du solltest die Schaltung einfach mal aufbauen.

Sie läuft auf dem E-Bus und auf dem Buderus EMS-Bus, ist getestet.

Das Verständniss-Problem ist bei vielen Leuten, dass dieser Adapter nur 
den Bus auf RS232 umsetzt, lesen und senden, nix anderes.

Die Daten werden aber nicht decodiert oder geordnet.

Wer die Applikationen von Buderus, Wolf oder was weiß ich kennt, weiß 
was da auf dem Bus los ist.

Mit einer Wolf-Heizung und IPSymcon gibt es schon eine Art Ordnung der 
Busdaten, weil ein begnadeter User ein Modul dafür gemacht hat.

Auch die Checksummen-Geschichte ist von ihm erfasst worden.

Gruß Helmut

Autor: Holger (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo an die Freaks hier,

ich bin seit einem viertel Jahr im Besitz einer EcoTherm WGB 15E ohne 
zusätzliche Austattung (1 Heizkreis).
Mich interessiert das Projekt, da ich dieses Gerät gern irgendwie an 
meine vorhandenen KNX-Komponenten "schrauben" möchte. Es geht aber damit 
los, daß es scheinbar keinen Buanschluß gibt. Zumindest eine Klemme 
existiert nicht, die für den LPB-Bus da sein könnte. Ich weiß aber, daß 
es ein Busmodul BBM gibt. Benötige ich das auf jeden Fall?

Danke und Gruß Holger

PS: Ich weiß, fast am Thema vorbei aber ohne Busanschluß keine 
Testschaltung...

Autor: Numsi (Gast)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Du brauchst dazu ein Busmodul CIB (Typ OCI 420) welches auf deine BMU 
gesteckt wird. Ohne dem kein LPB.
Muss mal suchen, habe mindestens noch ein solches über.
Im Anhang eine Info zum Bus aus der Doku

Autor: Simon Z (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Zusammen,

ich besitze seit 3 Tagen nun auch eine Brötje EcoTherm mit einem 
Busmodul CIB. Bin sehr interessiert an den Ergebnissen. Hat jemand schon 
mit einem oder anderem Modul die Daten lesen können?

Gruß

Simon

Autor: Marco L. (marco_l)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo,

ich hatte bereits im September schon einmal hier ein paar Infos 
hinterlassen und die Zeit über hin und wieder mal den Verlauf des Themas 
verfolgt.

Es ist nicht unbedingt erforderlich ein LPB-Modul nachzurüsten, da die 
Thermen, wenn sie von SIEMENS kommen, meist bereits mit BSB ausgestattet 
sind. BSB steht hier für "BoilerSystemBus" und scheint eine 
"vereinfachte" Ausgabe des LPB's zu sein.

Mittlerweile hat auch SIEMENS reagiert und nun das hier in Mitteleuropa 
kaum zu erhaltene OZS164.xx durch das OZW672.xx ersetzt. Das OZS wird 
abverkauft...

Genial ist, dass, wenn man nur eine Therme überwachen will, das Gerät 
auch nutzen kann - ohne LPB - eben auf dem besagten BSB!

Nähere Informationen und auch die dazu unterstützen Geräte findet Ihr 
hier:
https://www.swe.siemens.com/greece/internet/en/pss...

oder im beigefügten PDF.

Alles hat nur einen Haken:
SIEMENS verlangt minimum 380€ für das Teil....

Gruß
Leuschman

Autor: H3tz (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Autor bitte melde dich mal bei mir. Danke

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@H3tz: falls ich gemeint bin, ist es ziemlich schwierig ohne 
Kontaktdaten  ;-)

Autor: robin ketelaars (Firma: HardSoft.nl) (orthelius)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Ich bezitze die OZW672 aber es gelingt mir nicht ueber FTP die data aus 
zu lezen. Hat jemand einige tips?

Autor: Bernd D. (bernd_d56) Benutzerseite
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Guten Abend!
ich bin seit heute zu einer Brötje Brennwertheizung gekommen. (brötje 
ecotherm plus wgb 20e)
Ich bin sehr interessiert, den Bus an einen Controller o.a. 
weiterzuleiten.
@kuschelganxta: Bist du schon weiter gekommen?
Ist die 3 Drahtleitung zum RGT dafür geeignet, oder benötigt man
OZW672?
Ich hoffe, wenn das Protokoll nicht allzu kompliziert ist, komme ich 
ohne aus.
Mir geht es in erster Linie darum, die Betriebsdaten zu loggen.

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo zusammen,

hier scheint es ja einige Interessierte zu geben, daher mal der aktuelle 
Stand:

 - Der BSB ist interessanter als der LPB, weil lt. Systemhandbuch der 
LPB quasi-extern und der BSB 'Heizungs-Intern' genutzt wird. Das 
RGT/QAA7x verwendet auch den BSB.
 - BSB und LPB sind ja lt. Spezifikation gleich also wird sich nur der 
Appl. Layer unterscheiden.

Und hier der "Fortschritt":
Ich habe mal meinen kleinen LA ausgepackt und bin an den RGT gegangen 
(ohne Bus-Verbindung). Per Spannungsteiler 100k/50k und CL+-Spannung=15V 
versucht das RGT nach einigen Sekunden den Bus abzufragen...
Leider lässt sich mit dem UART-Protokoll-Analyser keine saubere 
Übertragung finden.

Es ergeben sich neue Fragen:
 - Warum werden keine Zeichen übertragen sondern anscheinend nur die 
Bus-Leitung getoggelt? Löst das ein Antworten der Zentrale aus?
 - Sehen die Daten auf dem Bus anders aus?

Ich werde mal mutig sein und die Heizung anzapfen...mal sehen, ob hier 
sauber mit 4800-8O1 übertragen wird. Aber erst später ;-)

Grüße
Sascha

Autor: maltec (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Auch ich hätte Interesse an der Steuerung über den LPB oder BPB BUS.
In Internet sind kaum Infos zu bekommen. Scheint wirklich gut behütet zu 
sein :-(
Ich schau hier gelegentlich mal vorbei, eventuell kann ich ja etwas 
unterstützen.

maltec

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
So, Fortschritt:
- Beim Anschluss des RGT/QAA75.611 bin ich auf Suche nach dem BSB 
gegangen, da ich keine weitere Leitung nach Außen legen wollte.

- Die Klemmen CL+ und CL- sind am Erweiterungsmodul/EM-BUS (glaube 
Bezeichnung X30 oder  X50) verfügbar und werden vom AVS37 genutzt.

- Am AVS37 gibt es vorn eine Service-Buchse mit Stiftleisten. Hier kann 
gut ein AVR ran. BSB sind die mittleren Pins (messen welcher CL+ und 
welcher CL- ist. Spannung war bei mir 11.7V und leichte Einbrüche bei 
Übertragung)

- Ein einfacher Spannungsteiler (30k nach CL+, 10k nach CL-) ermöglicht 
das Mitschneiden mit einem AVR (4800Baud, 8U1).

Ich werde die Tage mal den Aufbau beschreiben und Daten liefern.

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Aufbau wiefolgt:
- BSB CL+ ist Pin 2 von oben am Bediengerät (Service-Buchse). CL- ist 
Pin 3 (Foto 1).
- Test mit RGT/QAA78.610 erfolgreich (Foto 2)
- BSB-zu-USB: Spannungsteiler mit 2.2k und 1.5k Widerstand an USB-UART 
anschließen. Z.b. mit HTERM mit 4800baud, 8 data, 1 stop, odd Parity 
verbinden. Die Daten kommen im Sekundentakt oder öfter.

Hier einige Daten:
# Heizbetrieb, Anzeige Standby (auch bei TWW-Betrieb)
REQ:  23 75 FF F4 F9 C2 FA F8 4F 5B 73
RET:  23 7F F5 F2 F8 FA C2 F8 4F FF 76 11 1E

# Aus, Solltemp erreicht, Anzeige Standby

REQ:  23 75 FF F4 F9 C2 FA F8 4F 5B 73
RET:  23 7F F5 F2 F8 FA C2 F8 4F FF E6 92 A7

# Aus, Solltemp erreicht, "Gesperrt EVU"
REQ:  23 75 FF F4 F9 C2 FA F8 4F 5B 73
      23 7F F5 F2 F8 FA C2 F8 4F FF F5 B0 F5

Byte
1   Fest 23?
2   Ziel/Quelle? Manchmal 7B, evtl. Raumfühler  (75 Bedienteil, 7F 
Regler, 7B Raumfühler)???
3   NOT, Dezimal, Datenlänge Gesamtpaket in Bytes
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


# Raumfühler?
23 79 FF F1 FD C2 D2 FD EA FA C5 FF 07 BE
23 79 80 EB FD FA FF FF 93 FF 8F F4 E5 FE EE C4 F7 FF C1 67 # 20.8
23 7B FF ED FD FA FF FD D6 FA C3 06 FF 9B FE FB 0F 37

# TWW aktiv, HKP aus, Verdichter an, Komp an, Heizbetrieb, Mischer TWW
REQ:  23 75 FF F4 F9 C2 FA F8 4F 5B 73
23 7F F5 F2 F8 FA C2 F8 4F FF 76 11 1E

# Raumfühler fragt TTW-Temperatur 1 (8830)
23 79 FF F4 F9 C2 CE FA D0 47 95
23 7F F9 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F8 A0 95 11 # 29,5 °C
23 7F F9 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F8 2D D5 34 # 31,3 °C
23 7F F5 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F7 CD DF 5A # 32,8 °C
23 7F F5 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F7 67 CB FA # 34,4 °C
23 7F F5 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F7 0B 66 D0 # 35,8 °C
23 7F F5 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F6 A1 41 41 # 37,5 °C
23 7F F5 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F6 48 2D 46 # 38,9 °C
23 7F F5 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F5 FF AF 29 # 40,0 °C
23 7F F5 F1 F8 CE C2 FA D0 FF F5 E9 DD DE # 40,3 °C

# vom Regler
23 75 FF F4 F9 C2 CE F8 B4 1C 62
23 7F F5 F1 F8 CE C2 F8 B4 FF FE BF EC B7 # 39,8 °C

# ISR fragt außentemperatur (8700)
23 75 FF F4 F9 C2 FA FA DE AE 89
23 7F F5 F1 F8 FA C2 FA DE FF FE 02 77 70 # 8,0 °C
23 7F F5 F1 F8 FA C2 FA DE FF FD EE 1E 81 # 8,3 °C
23 7F F5 F1 F8 FA C2 FA DE FF FD E2 DF 0D # 8,5 °C

23 75 FF F4 F9 C2 FA FA DE AE 89
23 7F F5 F1 F8 FA C2 FA DE FF FD ED 2E E2 # 8,3 °C
23 7F F5 F1 F8 FA C2 FA DE FF FD E8 7E 47 # 8,4 °C

# Raumtemp 1
23 7F F5 F1 F8 D2 C2 FA 6C FF FA BF 2C 20 # 20.8 °C

# TWW ausschalten
23 75 FF F2 FC C2 CE FA 8E FE FF CD 5B
23 7F F5 F4 FB CE C2 FA 8E F1 FB

# 8400, Verdichter aus
23 75 FF F4 F9 C2 FA F6 4A 28 D9
23 7F F5 F2 F8 FA C2 F6 4A FF FF 58 15

Die Daten scheinen invertiert zu sein - die Werte sind sehr "hoch". 
Evtl. ist ein invertierender Transistor noch sinnvoll - oder halt in 
Software.

Das Ganze läuft über Frage/Antwort. Ich gehe davon aus, dass nur der RGT 
periodisch seinen Ist-Wert auf den Bus legt.

Der grobe Paketaufbau scheint einfach. Start ist immer 23, gefolgt vom 
Quell-Gerät (7F Regler, 75 Bediengerät, 79 RGT), dann ein Byte was wie 
ein "Anzahl folgende Daten" aussieht und ein paar festen Bytes. Dann 
Daten dann eine Prüfsumme.

Hat jemand die Muse sich damit einmal auseinander zu setzen?

Grüße
Sascha

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo zusammen,

ich habe seit kurzem einen Brötje Öl-Brennwert Heizung im Keller stehen 
und würde gerne einige Daten aus der Heizung an eine übergeordnete 
Gebäude Steuerung übergeben.
Nur weis ich jetzt nicht genau wie ich an die Daten in der Heizung heran 
komme. Ich habe mir das hier duchgelesen und hab das vorgehen nicht ganz 
verstanden, da steht irgenwas von EBus adapter und dan was von einem 
MAX.
Könntet ihr mal Posten wie die Kommunikation elektrisch aufgebaut wird?

Gruß
Sebastian

Autor: erik (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Sascha,

das sieht doch schon ganz gut aus. Leider habe ich kein
externes Bediengerät so wie du. Ich würde nun meinen raspberry dran 
hängen über den usb uart mal versuchen die die daten mitzuschneiden. 
Hast du über Hyperterminal mal ein paar Kommandos an die Therme 
geschickt um zu sehen was sie macht?

Gruß
Erik

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
erik schrieb:
> das sieht doch schon ganz gut aus.
Danke, inzwischen habe ich auch eine Mapping-Tabelle mit 
Daten/Temperaturen zusammen und kann lustige RRD-Grafiken erstellen - 
openHAB auf dem Raspberry sei dank ;-)


> Leider habe ich kein externes Bediengerät so wie du.
Ist auch nicht wirklich notwendig - ich sehe es so, dass die Telegramme 
problemlos emuliert werden können.

> Ich würde nun meinen raspberry dran
> hängen über den usb uart mal versuchen die die daten mitzuschneiden.
Mitschneiden ist einfach. Steht ja schon oben in meinem Post wie das 
geht ;)

> Hast du über Hyperterminal mal ein paar Kommandos an die Therme
> geschickt um zu sehen was sie macht?
Ich sende noch nicht, da ich nicht wüsste was ;-) Später will ich in 
Abhängigkeit der zu erwartenden Außentemperaturen die TWW-Bereitung und 
Aufheizphasen in günstige Zeiten legen.

Meine aktuelle Meinung zu Absenkung mit Wärmepumpe/Neubau:
Bringt nichts. Bis alles wieder auf molliger Temperatur ist vergeht 
zuviel Zeit. Außerdem gerät die Luft/Wasser-WP dann sehr oft in die 
Abtauung -> Ineffizient.
Ich habe die Heizung konstant auf 21,5° mit Hysterese von 0,5° nach 
unten. In 'günstigen Zeiten' (Nachtstrom, hohe zu erwartende AußenT) 
erwärme ich auf 22,25° was dann recht angenehm ist und lange vorhält - 
und Geld spart.

Sehr schade finde ich die codierung der Daten, die bestimmt einige Zeit 
in Anspruch nehmen wird.

Grüße
Sascha

Autor: erik (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Sascha,

okay eine wärmepumpe habe ich leider nicht
ich verballere das gute erdgas....
und da ich die 200m² altbau nun mit 800m³ x 10 = 8000 kwh erdgas in den 
letzte 3 monaten befeuert habe muss ich mir nun dringen was einfallen 
lassen. bei erdgas bringt die nachtabsenkung schon einiges deshalb würde 
ich das ding ganz gerne über ein webinterface einstellbar haben, denn 
wenn man mal etwas länger macht muss man dann nicht in den keller um die 
therme anzuwerfen ;-) am besten wäre für mich die Therme über einen 
google kalender zu steuern, avm scheint ja da was machen zu wollen mit 
der fritzbox....

mal sehen was wird auf jedne fall schon mal danke für die infos,
und wenn du irgendwie an die beschreibung des protokoll dran kommst dann 
lass es mich wissen ;)

Gruß
Erik

Autor: erik (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
http://blog.dest-unreach.be/2012/12/14/reverse-eng...

das protocol sieht irgendwie genau so aus ;)

Autor: erik (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
also iniverter transistor rein denn es müsste wohl "0xdc" heißen ansatt 
"0x23"

Autor: Sascha (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
dc scheint richtig. dieSeite sieht sehr gut aus, danke

Sascha

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
So, jetzt nochmal ausführlich:
0xDC Start-Of-Frame ist korrekt. Die Seite erläutert Layer1 schon sehr 
gut - dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen

Meine Heizanlage scheint in einem anderen Segment zu stehen - die 
SRC-Felder sind um +80 erhöht.

Hier ein paar interessante Telegramme:

Wird alle 10 Sekunden vom Bediengerät abgefragt (Anzeige "Standby"):
Status Wärmepumpe
DC  80  0A  0D  7  5  3D  7  B0  0
19  6D  58  WP aus
7D  41  7A  Abtauen
02  CE  02  Störung
18  7D  79  Frostschutz
89  EE  E1  Heizbetrieb
0A  4F  0A  EVU-Sperre
25  9A  87  Begrenzungszeit aktiv

Sendet der Raumregler periodisch (ca. 60 Sekunden)
DC  86  0  0E  2  3D  2D  2  15  5
Byte 13 & 14 sind nicht die Temperatur. Diese versteckt sich in Bytes 10 
&11. Excel-Sprech: =HEXINDEZ(BYTE10&BYTE11)/64 :-)
5  8C  22,1875
5  8A  22,15625
3  F0  15,75
etc
Warum sich auch über die letzten Bytes eine relation zur Ist-Temperatur 
herleiten lässt kann ich nur vermuten: Evtl. wird hier ein Wärmedefizit 
mitgeteilt?

Sollte ich am Wochenende endlich mal dazu kommen, werde ich mal etwas an 
den Bus senden.

Sascha

Autor: Jens (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo zusammen,

da ich meine Brötje Gasheizung auch anzapfen möchte, habe ich mir die 
Daten mal angesehen.

Bei Saschas letztem Posting habe ich leider nicht ganz verstanden wie 
die gezeigten Fragment genau Telegramme (Anfrage und Antwort) bilden 
aber ich versuche derzeit aus den ersten Daten schlau zu werden. Die 
Temperaturumrechnung mit /64 funktioniert dort auch.
Ich versuche irgendwie die Parameternummern aus dem Handbuch in den 
Telegrammen wiederzufinden. Leider habe ich kein RGT. Sascha, könntest 
Du bitte die folgenden Parameter auslesen und Anfrage und Antwort 
posten?

8830  Trinkwassertemperatur 1
8831  Trinkwassersollwert
8801  Raumsollwert P

8700  Außentemperatur 0
8703  Außentemperatur gedämpft 0
8704  Außentemperatur gemischt 0

1610  Nennsollwert
1612  Reduziertsollwert

710  Komfortsollwert 20
712  Reduziertsollwert 16
714  Frostschutzsollwert 10

501  1. Phase Ein 06:00 1. Phase Ein
502  1. Phase Aus 22:00 1. Phase Aus
503  2. Phase Ein 24:00 2. Phase Ein
504  2. Phase Aus 24:00 2. Phase Aus


Danke und Gruß,
Jens

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Na klar, mach ich heute mal.

Die Parameter<->Adress-Zuornung habe ich auch noch nicht geschafft.

In meinem obigen Posting ist nur die Antwort des Reglers (Status WP) und 
das Telegram des RGT zu finden. Das letztere sendet sich automatisch ;)

Im Systemhandbuch habe ich auf den Seiten 46ff in den Tabellen 
Min/Max-Werte gefunden. Evtl. orientiert sich die Berechnung an den 
Min/Max-Werten.

Bisher würde ich auf folgenden Telegram-Aufbau setzen:
Byte    Kennung Bezeichnung
1  SOF  Start-of-Frame
2  SRC  SENDER Phy Adresse  
3  RCV  Receiver Phy Adresse  
4  LEN  Telegramlänge
5  TYP1    
6  UKN    
7  UKN    
8  A1    
9  A2    
10..LEN  DATA

Hier die SRCs der unterschiedlichen Geräte. Ich habe 2 
Erweiterungsmodule, kann aber noch nicht zuordnen, welches Modul welche 
Adresse hat.
SRC  Gerät
80  RVSxx Grundgerät 
83  Erweiterungsmodul
84  Erweiterungsmodul
86  QAAxx Raumgerät 1
8A  AVS37 Bediengerät

Sascha

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo zusammen,

@Jens:
Den 8831 habe ich nicht?!? Anbei die Traces der verschiedenen Parameter. 
Der Dateiname enthält nach dem Punkt den angezeigten Parameter. Vorn 
angefügt ist ein UNIX-Timestamp.
Die Aktion habe ich am RGT und auch am Bediengerät gemacht. Der einzige 
Unterschied sind SRC und RCV.

Ich würde gern möglichst viel Informationen erhalten ohne den Bus mit 
dauernden Status-Abfragen "zuzumüllen".

Interessant finde ich noch die Außen-Temperatur. Hier fällt mir dieses, 
regelmäßig von selbst gesendete Telegramm auf, das scheinbar an Alle(7F) 
gesendet werden soll:
DC 80 7F 17 02 05 00 02 19 00 93 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 0F 11 E8

Also dann, ran an die Daten ;)

Sascha

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem einen Brötje Öl-Brennwert Heizung im Keller stehen
und würde gerne einige Daten aus der Heizung an eine übergeordnete
Gebäude Steuerung übergeben.
Was für eine Schnittstelle nutzt ihr und die schließe ich das an meinen 
PC an? RS232 und MAX? habt ihr ein Schaubild für mich?

Gruß
Sebastian

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@Sebastian:
wegen fehlender Zeit und schnellem Internet (Telekom kriegt echt gar 
nichts hin!) hier nur ein paar Links zum kurzen Einlesen:
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Transistorgrundschaltungen
[3] 
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Projekte...

Die grundsätzliche Schaltung habe ich oben beschrieben (27.11.2012 10:29
). Ergänzt werden muss diese extrem einfache Schaltung erstmal (zum 
Empfangen) nur um einen invertierenden Transistor (siehe Link 2)

@All:
Parameter 8700 (Außentemperatur):
Anfrage vom Bediengerät: DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 6F F8 7C
Antwort 2,2°C: DC 80 0A 0E 07 05 3D 05 6F 00 FD 8E F5 4A
Antwort 2,3°C: DC 80 0A 0E 07 05 3D 05 6F 00 FD 93 36 D6

Letzten 3 Bytes nehmen, von HEX in Dezimal umwandeln und das Ergebnis 
durch 4096000 teilen. Negative Temperaturen habe ich noch nicht 
raus...und das im Winter :(

Sascha

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Sascha,

danke erstmal für deine Antwort, mir bleiben da nur noch ein paar Fragen 
offen:

Wie genau wird denn der Spannungsteiler angeschlosen?
2,2k Widerstand an CL+ ?
1,5k Widerstand an Cl- ?
Die beiden freien Beine zusammen an den UART?
Welchen UART hast du genommen?
Welche Pins am UART hast du wie genutzt?
Wie wird der invertirend Transistotr (Emiterschaltung siehe Anhang?) 
dazugeschaltet?
Was für einen Transistor hast du genutzt?

Gruß
Sebastian

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Sebastian,

ja, Emitterschaltung invertiert. Wichtig ist, dass auch der 
Pull-Up-Widerstand mit dabei ist (wie in deiner Zeichnung)
CL+
^
|
|
2.2k
|
|
-------> (Basis Emitterschaltung)
|
|
1.5k
|
|
CL-/GND

GND und CL- wird direkt verbunden, um ein definiertes Potential zu 
erhalten.

Am USB-TTL-UART muss zum Mitlauschen der Abgriff der Emitterschaltung an 
RX und GND angeschlossen werden.

Zu verwenden ist z.B. sowas:
Ebay-Artikel Nr. 251125751211

Wichtig ist nur, dass es TTL-Level sind - nicht die -15V und so von 
RS232/V24 whatever ;)

Grüße
Sascha

Beitrag #2966700 wurde vom Autor gelöscht.
Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Sascha,

ich habe das jetzt mal aufgemalt wie ich deine Ausführungen verstanden
habe. Nur kann ich so ja nur empfangen, wie sieht das mit dem Senden 
aus?

Gruß
Sebastian

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Sebastian,

ja, das hast du vollkommen richtig verstanden.
Danke für die Zeichnung - das erleichtert es anderen schneller 
einzusteigen :)

Das Senden habe ich bisher nur ein paar Mal hinbekommen - basierend auf 
dem eBUS-Adapter empfohlen von Helmut ganz weit oben.

Aufbau ist CL+ -- 100 Ohm Widerstand -|- CL-/GND. Zwischen CL-/GND und 
Widerstand einen NPN-Transistor (ich habe 2N2222), der dann die Leitung 
auf 0 zieht.

Das schwierige beim Senden ist CSMA/_CA_. Hier gilt es anderen 
Telegrammen nicht "in die Suppe zu spucken". Bei richtigem Timing landet 
die Botschaft dann auch auf dem Bus. Ebenso ist die Parity zu beachten - 
das macht aber der USB-UART.

Grüße
Sascha

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Halla Sascha,

das würde dann wohl so aus sehen!?

Gruß
Sebastian

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo,

ja, das sieht gut aus. Die Sendestufe wird vielleicht noch ein paar 
Verbesserungen benötigen, aber läuft so erstmal.

Sascha

Autor: Numsi (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Zum Thema Aussentemperatur, diese wird per Bus allen anderen Teilnehmern 
zur Verfügung gestellt, sowohl den Raumgeräten via BSB als auch den 
Regelgeräten via LPB.

Ich habe derzeit:
Gasbrenner
  und Display im Gerät am BSB
  und ClipInModul am BSB für den LPB

daran:

-SolarSystemRegler
  und 2 Erweiterungsmodule am BSB
  und 4 Raumgeräte (3x HKs + 1x ext. Servicegerät)
  und Aussenfühler

-2-ZonenRegler
  und 2 Raumgeräte

geplant noch:
-2-ZonenRegler
  und 2 Raumgeräte
  und 2 RaumThermostate

Ich finde das echt spannend weil ich daneben eine S7 mit WagoKlemmen 
habe
die nur darauf wartet an die Sensorwerte der Heizung zu kommen.
Mal sehen ob ich Musse finde den Adapter zu bauen.

Autor: F. Fo (foldi)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Jungs!

Frohe Weihnachten!

Hab noch nicht alles gelesen, bin aber hoch interessiert.

Werde diesen Thread ganz besonders verfolgen, denn ich muss auch noch 
für eine Brötje (gleicher Regler) eine Fernsteuerung bauen. Das kostet 
von Brötje mit Einbau fast 2000 Euro. Hab schon gesehen, dass man 
einfach da ran kommt, aber ich will versuchen das über IP zu schalten.

Wenn also jemand da was macht oder gemacht hat, immer her damit! Man 
muss ja das Rad nicht immer neu erfinden.:-)
Außerdem werde ich da nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch nicht zu 
kommen

Danke schon mal an dieser Stelle!


Liebe Grüße
Frank

Autor: Numsi (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hab noch etwas vergessen.
Datum & Uhrzeit werden auch noch zyklisch ausgetauscht,
vom Master zu den Slaves und diese dann an die Raum- / Bediengeräte.

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Danke für die Informationen, Numsi.
Du scheinst ja dein Gebäude Heiz-Technisch voll auf LPB aufzubauen.

Ich vermute auch die Zeit und Außentemperatur in den Telegrammen, die an 
7F geschickt werden. Aber die Bytes zu finden ist schwierig ;)

@Frank:
Natürlich wäre eine Ethernet<->BSB-Schnittstelle toll - am Besten mit 
kleiner Visu und REST-Schnittstelle für andere Systeme. Aber da ist noch 
ein ganzer Weg dazwischen :-(

Weihnachtliche Grüße
Sascha

Autor: F. Fo (foldi)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> @Frank:
> Natürlich wäre eine Ethernet<->BSB-Schnittstelle toll - am Besten mit
> kleiner Visu und REST-Schnittstelle für andere Systeme. Aber da ist noch
> ein ganzer Weg dazwischen :-(

:-):-):-):-) Hast ja noch das ganze nächste Jahr Zeit, erst 2014 brauche 
ich das.:-):-):-):-):-)

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Außentemperatur steckt im regelmäßig von selbst übertragenden Telegramm 
"DC 80 7F 17 02 05 00 02 19":

DC 80 7F 17 02 05 00 02 19 01 FF 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 0F 0F FB
Außen: 7.98437

Berechnung analog Innentemperatur:
Bytes 10+11 von HEX in Dezimal umwandeln ("01FF"=>511) und durch 64 
teilen (511/64=>7,984375°C). Ebenso ist hier noch offen, wie die 
negativen Zahlen dargestellt werden.

Späte Grüße
Sascha

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Update: Puffer-, TWW- und HK-Vorlauf sind entschlüsselt :)
Problem: Das wird nur gut gehen, wenn die Fühler an Erweiterungsmodulen 
angeschlossen sind, da die Telegramme von diesen Modulen kommen.

Vorlauf:
DC 84 00 12 02 05 00 02 29 .............
Bytes 10+11, Berechnung wie die anderen Temperaturen

TWW & Puffer:
DC 83 00 12 02 05 00 02 29 .............
Bytes 10+11: TWW
Bytes 12+13: Puffer

Das ganze gibt dann dank OpenHab auf meinem Raspberry ein schönes Ding 
für wenig Geld... schaut euch einfach die Grafik an :-)

Gute Nacht,
Sascha

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
So, die Daten kommen von der Grafik ganz gut hin :-)
Und das Beste: Alles, ohne eine Abfrage aktiv zu schicken.

Zur Verdeutlicherung mal mein Heizungsaufbau:
- Luft/Wasser-Außengerät mit Heizstab,Verdichter,Kompressor und 
RVS41-Grundgerät
- Innen stehen Puffer, TWW-Speicher, Kondensatorpumpe (Förderpumpe WP), 
Mischer, Regelgerät AVS37 mitsamt 2 Erweiterungsmodulen hintenan.
- Über ein paar Meter Kabel geht dann der BSB an einen Arduino, der auf 
dem Bus mit dem oben beschriebenen Spannungsteiler auf dem BSB lauscht 
und die Daten per USB/Seriell an einen Rasperry weitergibt. Auf dem 
Raspberry läuft openHAB.
- Das BSB-Kabel geht noch weiter und endet an einem QAA75.610. Oben habe 
ich mich vertippt fällt mir gerade auf :-/

Was gibt es jetzt noch zu forschen:
 - Negative Temperaturen ausrechnen
 - Vernünftig auf den Bus zu senden und CSMA/CA beachten
 - Soll-Temperaturen setzen (Raum, TWW), evtl. Zeitplan ändern

Und nun schöne Zeit mit euren Familien :)
Sascha

Autor: F. Fo (foldi)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@Sascha: Deinen Kopf möchte ich haben.
Toll gemacht.
Bis ich so was umsetzen kann, das dauert wohl noch.
Darf ich mich, wenn ich da mit anfange (ungefähr in 2014) mal an dich 
wenden, wenn ich hänge?

Autor: UH868 (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo,

ich bin auch schon lange auf der Suche nach einer Lösung. Wie wandelt 
Ihr die Daten in lesbare Informationen um. Habt Ihr ein Skript (PHP) 
oder was ähnliches ?

Gruß Uwe

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo,

bei mir ist der physische Aufbau wie oben beschrieben.
Layer 0 wird über den Spannungsteiler erledigt
Layer 1 ist das Parity-Bit

Danach geht es vom Arduino zum Raspberry, der die fertigen Bytes
über die serielle Schnittstelle annimmt. Hier wird über ein kleines
UNIX-Skript aus den Telegrammen der Inhalt interpretiert - hauptsächlich
mit grep, cut & co.

Wenn ihr wollt, kann ich mein Skript mal online stellen.

Schöner wäre natürlich eine vernünftige Klasse direkt auf dem Arduino,
die auch gleich das Checksumming erledigt und ungültige Telegramme 
verwirft.

Übrigens:
Im alle 285 Sekunden selbst-versendeten Telegramm
DC  86  7F  14  2  5  0  0  6C  0  70  0C  7  5  12  29  6  0  6F  CD
steckt in
Byte 15 Stunde in HEX
Byte 16 Minute in HEX
Byte 17 ist vermutlich Sekunde in HEX

Byte 13 und 14 werden vermutlich weitere Status-Informationen sein.
Byte 13 hat in meinem Log bisher die Werte 0x07,0x08,0x09,0x0A 
angenommen
Byte 14 hat in meinem Log bisher die Werte 0x01,0x05,0x06,0x09 
angenommen
...oder halt codiert der Wochentag ;)

Grüße
Sascha

Autor: UH868 (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hi Sascha,

ich habe meine HomeAutomation in IPS-Symcon erstellt. Die Programmierung 
dort ist in PHP. Dein Skript zur Auswertung wäre mal interessant.

Gruß Uwe

Autor: F. Fo (foldi)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> Wenn ihr wollt, kann ich mein Skript mal online stellen.

Ja bitte, auch einen Schaltplan wie da wo der Spannungsteiler rein 
kommt.
Hab leider bisher nur sehr wenig Ahnung und wäre sehr froh über jede 
Zeile.

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Frank O. schrieb:
> Ja bitte, auch einen Schaltplan wie da wo der Spannungsteiler rein
> kommt.
Wow - sehe ich gerade erst - im Blog von dest-unreach.be ist sogar eine 
Optokoppler-getrennte Ausführung inkl. Sendestufe:
http://blog.dest-unreach.be/2012/12/14/reverse-eng...

> Hab leider bisher nur sehr wenig Ahnung und wäre sehr froh über jede
> Zeile.
Ich geb mir Mühe ;-)

Grüße
Sascha

Autor: UH868 (Gast)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Du meinst diese Zeichnug, da fehlen aber noch ein paar Daten.

Gruß Uwe

Autor: x86 (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo UH868,
was fehlt denn da genau? Das ist ein total simpler Schaltplan.

Autor: UH868 (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Die Daten der Dioden und des Transisors.

Im IPS Forum habe ich was vom eBUS gelesen, ist das der selbe Bus wie 
beim Brötje?

Gruß Uwe

Autor: UH868 (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Nach meinen Kenntnissen kommt der Webserver von Siemens (Die Regelung 
ist eine Siemens!) nächstes Jahr in Deutschland auf den Markt. Mit 
diesem wird es wohl möglich sein die Daten der Brötje Heizung abzurufen 
und auch zu verändern. Ob es dann über IPS möglich ist weiß ich noch 
nicht. Die Info ist von einem Brötje Ingenieur.


Quelle http://www.ip-symcon.de/forum/threads/20454-Brötje...

Autor: UH868 (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hier noch ein paar Infos auf Deutsch.

https://www.hqs.sbt.siemens.com/gip/general/dlc/da...

Autor: Frank W. (frankw) Benutzerseite
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo zusammen,

> Aufbau ist CL+ -- 100 Ohm Widerstand -|- CL-/GND. Zwischen CL-/GND und
> Widerstand einen NPN-Transistor (ich habe 2N2222), der dann die Leitung
> auf 0 zieht.

Was mich sehr interessieren würde - wie seit Ihr auf die 100 Ohm 
gekommen.
Hier geistert auch die andere Schaltungen mit den Optokopplern rum, bei 
der (wenn ich alles richtig verstanden habe), CL+ direkt auf CL- 
runtergezogen wird.

Dabei währe mit eher unwohl. Aber wieso wird hier 100 Ohm genommen.
Wieso nicht 50 oder 200. Woher weiss man wie stark man belasten 
darf/soll.

---------------------------------
 Was ich z.Z. absolut faszinierend finde.
 Ich mache seit eingen Jahren im Bereich der Yachtelektronik mit
 dem SeaTalk Bus rum. Und wie ich mir so Eure Erfolge hier anschaue,
 da fällt mir auf dass ich anscheinend meine SeaTalk
 Anbindungsschaltung 1:1 verwenden kann und auch einen großen
 Teil der Software verwenden kann.
 SeaTalk ist auch ein 4800 Baud Bus, benötigt auch ein
 Kollisionserkennung etc.
 Ok - dort gibt es 9-Bit statt 8 Bit und kein CRC, aber die
 Hardware sieht für mich sehr ähnlich aus.

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hi,

Frank W. schrieb:
> Was mich sehr interessieren würde - wie seit Ihr auf die 100 Ohm
> gekommen.
Ein Wort - Angstwiderstand :) Ich wollte dem Transistor nicht 
überlasten.

Der SeaTalk sieht ja echt ähnlich aus. Aber bei dem geringen HW-Aufwand 
lohnt sich das Equipment kaum... außer man hat es eh rumliegen. Ob damit 
natürlich wirklich etwas funktioniert (Software gibt es hier ja 
nicht...) wage ich nicht bewerten zu können.

Anbei mein Skript mit den wichtigsten Daten. Viel Spaß damit.
Auch ein Log des Busses - vorn ist ein Unix-Timestamp.

@UH868
Danke für die Texte. Ja, es gibt den LPB-Webserver. Für viel Geld. Daher 
diese Seite ;-)
Das Skript sollte genügen, um es auf PHP zu migrieren - da wäre das 
Ganze auch simpler im Aufbau. Viel Spaß beim Übersetzen. Wäre vielleicht 
ganz gut, wenn du diesen Thread im Kommentar in deinem Skript erwähnen 
würdest ;-)

Grüße
Sascha

Autor: UH868 (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hi Sascha, klar mache ich das.

momentan überlege ich noch wie ich die Hardware LPB<->USB baue und was 
ich genau brauche. Und wie ich USB auslese am PC.

Gruß Uwe

Autor: UH868 (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hi, der eBUS Adapter Endwikler im IPS Forum sagte. Posting #15

->Ich kann Dir mit dem E-Bus-Adapter helfen auf den Bus zukommen, das 
kann der Adapter sicherlich.



http://www.ip-symcon.de/forum/threads/20454-Brötje...

Autor: Frank W. (frankw) Benutzerseite
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@ Sascha K.

> Ein Wort - Angstwiderstand :) Ich wollte dem Transistor nicht
> überlasten.

:-) Ok. Gute Antwort. Ich hätte es auch  nicht einfach ohne 
Strombegrenzung "kurzschliessen" wollen.

> Der SeaTalk sieht ja echt ähnlich aus. Aber bei dem geringen HW-Aufwand
> lohnt sich das Equipment kaum... außer man hat es eh rumliegen.

Well - wenn wir mit der einfachsten Schaltung anfangen, dann ist die 
sicher nicht komplizierter als die Schaltungen hier.

Siehe : 
http://www.gadgetpool.de/nuke/modules.php?name=New...
Siehe : http://www.thomas-knauf.de/rap/seatalk3.htm#Uni


Die Dinger die ich mache haben halt nen eingenen AVR, der das Protokoll 
entschlüsselt und sich z.B. beim senden um die Kollisionüberwachung 
kümmert.

> Ob damit
> natürlich wirklich etwas funktioniert (Software gibt es hier ja
> nicht...) wage ich nicht bewerten zu können.

Ich auch nicht.
Ich werde morgen mal meine Hardware einfach ausprobieren.
Ich sage gerne Bescheid was rausgekommen ist, wenn's interessiert.
Die Software ist natürlich verfügbar - aber hier geht's ja nicht um 
SeaTalk und Nmea. Da interessiert hier höchstens der "Netzwerk Teil".
Und wenn's funktionieren sollte, stelle ich es natürlich zur Verfügung.


Danke für Deine Scripts

Autor: Niffko ___ (niffko)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Moin Sascha,

Sascha K. schrieb:
> DC 80 7F 17 02 05 00 02 19 01 FF 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 0F 0F FB
> Außen: 7.98437
>
> Berechnung analog Innentemperatur:
> Bytes 10+11 von HEX in Dezimal umwandeln ("01FF"=>511) und durch 64
> teilen (511/64=>7,984375°C). Ebenso ist hier noch offen, wie die
> negativen Zahlen dargestellt werden.

Negative Temperaturen: Könnte ein ganz normaler "signed Integer(16bit)" 
sein.

Wenn das höherwertigste Bit gesetzt ist, ist der Wert negativ, dann 
65536 vom Dezimalwert subtrahieren.

Beispiel:
FE01 => 65025 => 65025-65536 = -511 => -511/64 = -7.98437


//Niffko

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@UH868
> momentan überlege ich noch wie ich die Hardware LPB<->USB baue und was
> ich genau brauche. Und wie ich USB auslese am PC.
Ich will die Tage mal einen USB<->BSB-Wandler zeichnen. Den würde ich 
dir dann empfehlen ;)
Zum passiven Mitlesen - was ja erstmal reichen sollte - nimm einfach wie 
oben beschrieben einen USB-UART und den Spannungsteiler.

Am PC auslesen - auf Windows? Mh. Kleines VB-Skript? Aber wenn PHP eh 
zur Verfügung steht, nimm doch phpserial 
(http://code.google.com/p/php-serial).

@ Frank W.
Da hast du Recht mit dem geringen Aufwand. Kurz überflogen würde ich 
auch sagen, dass das passt - wobei ich jetzt nicht die logischen Level 
geprüft habe.
Wie passiert denn auf dem SeaTalk eine Arberitierung oder 
Kollisionserkennung? CSMA/CA vielleicht? Kannst du mir da ein wenig 
Infos geben?

@ Niffko
Danke - das sieht verlockend gut aus. Wie bist du darauf gekommen?

Ich habe auch angefangen, den BSB auf einen Arduino zu packen und 
nebenher laufen zu lassen. Anbei mein erster Prosa-Code, der bestimmt 
noch nicht kompiliert.
Ist halt nicht viel zu tun auf dem AVR aber der Raspberry hat mit dem 
Skript und dem Java-Gelumpe nebenan schon gut zu tun - auch weil einige 
Daten sehr häufig (Status) kommen.

Danke an alle :)

Autor: Frank W. (frankw) Benutzerseite
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> Da hast du Recht mit dem geringen Aufwand. Kurz überflogen würde ich
> auch sagen, dass das passt - wobei ich jetzt nicht die logischen Level
> geprüft habe.

Logik Level und Spannungen passen. (Zumindest an meiner Heizung. Habe es 
gestern mit Oszi gemessen )

> Wie passiert denn auf dem SeaTalk eine Arberitierung oder
> Kollisionserkennung? CSMA/CA vielleicht? Kannst du mir da ein wenig
> Infos geben?

Nun - der Bus ist ein wired-or. Wer eine "1" senden will, der zieht den 
Bus auf < 7 Volt.
Soweit ich gestern gemessen habe, wird der Bus bei meiner Heizung auf 0 
Volt runtergezogen.

Nun - Ein Teilnehmer will senden :

Er wartet 10/4800 Sek ab, lauscht und schaut ob der Bus in dieser Zeit 
von jemand anderem benutzt wird. Sprich ob der Bus in dieser Zeit mal 
auf 0 runtergezogen wurde. Wenn ja - mit den warten neu anfangen.

Wenn nicht wird das erste Bit gesendet. ( Startbit )

Jedes gesendete Bit wird ( wegen Bus ) ja sofort auf der Empfangsleitung 
wieder ankommen. Man schaut nach, ob das gesendetet Bit mit dem 
empfangenen Bit übereinstimmt.
Wenn ich eine "0" sende - also den Bus auf High lasse, dann will ich 
sehen, dass der Bus weiterhin auf High ist. Sollte ein anderer 
Teilnehmer in dieser Zeit eine "1" senden - also den Bus herunterziehen, 
dann höre ich sofort auf mit dem Senden und fange oben wieder an.
Danach folgen nach gleichem Muster die folgenden Bits, Bit 7..0, Parity 
und Stop Bit.

Ich habe das auf einem AVR mit Software-Uart gemacht.
Damit kann eine Kollision sofort erkannt werden, da ja jedes einzelne 
Bit überwacht wird. Wenn man den Hardware-Uart verwenden würde, dann 
würde ich den Unterschied gesendetet Daten/empfangene Daten erst nach 
einem ganzen Byte erkennen können.

Halbwegs verständlich ?

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
UH868 schrieb:
> Du meinst diese Zeichnug, da fehlen aber noch ein paar Daten.
>
> Gruß Uwe

Hallo Uwe,

ich habe Niobos auf dest-unreach.be nach den Werten gefragt und in der 
Zeichnung ergänzt

Gruß
Sebastian

Autor: UH868 (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hi Sebastian,

nimm noch mal an der unteren Diode 1N4148 den Text (SignalDiode) weg.
Es ist nur eine normale Diode, laut Zeichnung.

Gruß Uwe

Autor: Niffko ___ (niffko)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> @ Niffko
> Danke - das sieht verlockend gut aus. Wie bist du darauf gekommen?

Bitte, gern geschehen ... komme vom Buderus-Thread nebenan, wir hatten 
das Thema schon durch.

Wenn man direkt auf dem AVR parst, kann man sich die Rechnerei natürlich 
sparen ... hast du ja in bsb.c auch schon entsprechend umgesetzt.



//Niffko

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Niobos schrieb auf 
http://blog.dest-unreach.be/2012/12/14/reverse-eng... 
:
>The “signal”-diodes (Gnd and bus) are unmarked, but are “small signal diodes”.

So die Aussage von Niobos

Autor: UH868 (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Eine SignalDiode ist eine LED, wie die oben mit den 2 Pfeilen dran. Eine 
1N4148 ist keine SignalDiode, es ist eine HigspeedDiode (Google).

http://www.conrad.de/ce/de/product/162280/Universa...


Gruß Uwe

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
UH868 schrieb:
> Eine SignalDiode ist eine LED, wie die oben mit den 2 Pfeilen dran. Eine
> 1N4148 ist keine SignalDiode, es ist eine HigspeedDiode (Google).
>
> 
http://www.conrad.de/ce/de/product/162280/Universa...
>
>
> Gruß Uwe

Hallo Uwe,

wenn ich bei Google nach "signal diode" bzw. "small signal diode" suche 
kommen bei mir z.B. Dioden vom Typ 1N4148.
Außerdem ist eine LED eine "light emmiting diode".

Gruß
Sebastian

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Auch wenn Weihnachten schon war... anbei ein kleines Arduino-Sketch samt 
Aufbauanleitung und einer kleinen Library, die das Empfangen und Parsing 
übernimmt.
Die Klasse BSB stellt in den Attributen T_* die verschiedenen 
Temperaturen zur Schau und state beinhaltet den Status der Heizung.

Im Auslieferungszustand erscheint nach jeder empfangenen Nachricht "GOT 
MESSAGE". Wenn diese erkannt/geparst wurde, erscheinen die Raum und 
Außentemperaturen.

Checksumming u.a. ist nicht implementiert.

Bitte lasst, solltet ihr das Werk weiterverwenden, die Header erhalten. 
Danke.

Bis dahin,
Sascha

@Frank
Eine gute Basis für deine Visu ;)

Nachtrag:
Im Ordner Libraries ist die ebenfalls mit Arduino ausgelieferte 
SoftwareSerial. Bitte die von Arduino umbenennen und diese nutzen. Diese 
geht mit den 8E1 "korrekt" um, sprich sie ignoriert das Parity bit ;-)

Autor: F. Fo (foldi)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> Auch wenn Weihnachten schon war... anbei ein kleines Arduino-Sketch samt
> Aufbauanleitung und einer kleinen Library, die das Empfangen und Parsing
> übernimmt.
> Die Klasse BSB stellt in den Attributen T_* die verschiedenen
> Temperaturen zur Schau und state beinhaltet den Status der Heizung.
>
> Im Auslieferungszustand erscheint nach jeder empfangenen Nachricht "GOT
> MESSAGE". Wenn diese erkannt/geparst wurde, erscheinen die Raum und
> Außentemperaturen.
>
> Checksumming u.a. ist nicht implementiert.
>
> Bitte lasst, solltet ihr das Werk weiterverwenden, die Header erhalten.
> Danke.
>
> Bis dahin,
> Sascha
>
> @Frank
> Eine gute Basis für deine Visu ;)
>
> Nachtrag:
> Im Ordner Libraries ist die ebenfalls mit Arduino ausgelieferte
> SoftwareSerial. Bitte die von Arduino umbenennen und diese nutzen. Diese
> geht mit den 8E1 "korrekt" um, sprich sie ignoriert das Parity bit ;-)

@Sacha
Schon gedownloadet.:-)

Du bist mein Held des Jahres 2012. Vielleicht wage ich mich dann ja doch 
nächste Jahr daran.
Danke, danke, danke!

Autor: UH868 (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> Auch wenn Weihnachten schon war... anbei ein kleines Arduino-Sketch samt
>
> Aufbauanleitung und einer kleinen Library, die das Empfangen und Parsing
>
> übernimmt.

Danke, für deine Mühe.

Momentan weiß ich nur noch nichts damit anzufangen. Arduino habe ich 
gefunden es ist ein uP-System.

Wo finde ich die Aufbauanleitung? Was brauche ich noch dafür?

Wenn ich es richtig verstehe Arduino irgendwie an meine Brötje Heizung, 
Arduino übernimmt die Auswertung der Signal, und stellt mir diese dann 
zu Verfügung, wie kommen diese dann in den PC.

Danke für deine Infos, Gruß Uwe

Autor: F. Fo (foldi)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
UH868 schrieb:
> Wenn ich es richtig verstehe Arduino irgendwie an meine Brötje Heizung,
> Arduino übernimmt die Auswertung der Signal, und stellt mir diese dann
> zu Verfügung, wie kommen diese dann in den PC.
>
> Danke für deine Infos, Gruß Uwe

Der Arduino hat ja auch eine eigene IDE und die hat einen Serial 
Monitor. Da kannst du dir das alles ausgeben lassen.
Hier findest du alles:
http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
Du kannst aber, wenn du C oder C++ kannst, auch das in der IDE 
verwenden.

Autor: Michael R. (Gast)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Zusammen,

Habe selbst eine Brötje Gastherme und bin daran interessiert verschiedne 
Daten in IP-Symcon zu loggen, bzw. auch damit zu senden.
Ich hatte mir mitte November den von Helmut ins spiel gebrachten ebus 
adapter gebaut und die ersten Daten mitgeloggt. Bin allerdings nicht 
wirklich schlau daraus geworden.
Dank des Links von erik zu dest-unreach und der tollen Arbeit von Sascha 
habe ich jetzt die ersten sinnvollen Daten in IP-Symcon drin.

Leider mußte ich schnell feststellen, dass ohne auf dem Bus zu senden, 
das alles recht beschränkt ist. Ich bekomme immer nur alle 10 sekunden 
den Wert dem im Display der
Bedienung angezeigt wird / Brenner an und aus, einen Zeitstempel sowie 
einige Status Meldungen die ich noch nicht richtig entziffern konnte.

Zum Zeitstempel, es scheinen Jahr (ab 1900), Monat, Tag, Stunde, Minute, 
Sekunde darin zu stecken, sieht dann als date funktion in php so aus: 
date("r",mktime($arr[14],$arr[15],$arr[16],$arr[11],$arr[12],($arr[10]+1 
900)))

Das IP-Symcon script hänge ich mal an, kurzbeschreibung ist im Skript.
Im Moment werden Länge sowie CRC geprüft und die Kommandos die ich 
soweit identifizieren konnte verarbeitet.
Im Moment bin ich am sendeskript, Ziel wäre das RGT (1 und 2) zu 
simulieren und hier vor allem auch die aktuelle Raumtemperatur and die 
Heizung zu senden. Da ich leider kein RGT habe,
bin ich mir nicht so sicher wie die Daten aussehen müssen.

Wenn jemand die folgden daten mal loggen könnte wäre ich sehr dankbar:
  RGT als RGT1 konfigurieren
  RGT als RGT2 konfigurieren
  RGT1 zum steuern von Heizkreis 1 konfigurieren
  RGT1 zum steuern von Heizkreis 1+2 konfigurieren
Ich hoffe, dass ich daraus schlau werde, wie das Paket aussehen muß um 
ein RGT1 und ein RGT2 zu simulieren und die Raumteperaturen auf den BUS 
zu senden.



Danke and alle die hier mithelfen.

Grüsse
Michael

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
ACHTUNG
Gestern habe ich mir den AVS zerschossen beim Versuch zu senden. Der Bus 
ist eigentlich kurzschlussfest (wird ja auch detektiert) aber scheinbar 
ist irgendwas schief gelaufen. Nach Tausch eines durchgeknallten 
Widerstands lief es wieder (gut, dass der RGT gleich aufgebaut ist). 
Also: ACHTUNG

@Michael:
Mache ich heute mal. Zufällig hatte ich gestern im Systemhandbuch 
gesehen, dass der RGT ja quasi noch ein Programmiermenü hat 
(Präsenztaste >3 Sekunden drücken).

Vielleicht ist wegen dem Problem oben eine Skizze vom Sende/Empfangsteil 
des AVS nicht verkehrt. Mal schauen wann ich die Muse dazu finde...

Ganz nebenbei finde ich es toll, was hier so aus der Forschung 
geschieht. Inzwischen schon bei IPSYMCON :-)

Grüße
Sascha

Autor: Helmut (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@Sascha
soll ich Dir mal einen E-Bus-Adapter zukommen lassen?

Bringt uns alle weiter Deine Ardunio-Geschichte, da helfe ich gerne !!

Mailadr findest Du im IPSymcon-Forum.

Ich hätte auch noch ein Platinchen für OpenTherm, da ich nix mit E-Bus 
habe, kann ich selber nix testen.

Gruß Helmut

Autor: Michael R. (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Das motiviert mich nicht gerade das Senden zu testen :-(
Wollte nicht unbedingt die Kiste zerschießen.

@Sascha:
Wie hast du denn die Sendestufe realisiert?

Ich habe mein Empfansteil auf Basis der Plans von Tony aus dem ebus 
Thread aufgebaut:
Beitrag "ebus protokoll mitschnitt bei einem Wolf Heizkessel"
http://www.mikrocontroller.net/attachment/85171/sc...

und dann noch einen usb - seriell (ttl) wandler drangehängt.

Den Sendeteil habe ich noch nicht aufgebaut, wollte aber den Plan 
verwenden und wie von Helmut beschrieben eine kleinere Z-Diode nehmen.

Mir ist nur unklar, ob das Senden auch mit den invertierten Daten 
klappt. script zum CRC berechnen und invertieren über IP-Symcon habe ich 
zumindest für einen Test soweit fertig. (nur traue ich mich jetzt 
irgendwie nicht mehr....)

Grüße
Michael

Autor: Helmut (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Ich hatte auch schon eine Platine vorgestellt, die eine 
Konstantstromquelle in der Sendestufe hat.

Vorteil: Es fließt ein definierter Sendestrom. Müßte auch im 
IPSymcon-Forum irgendwo sein... ;-).

Gruß Helmut

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:
Angehängte Dateien:
  • bsb.1 (9,3 KB, 47 Downloads)

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@ Michael
Adresse RGT:
RGT1  86
RGT2  87

Das Setzen auf HK1 / HK2 ist im Protokoll anbei. Falls du es genauer 
haben willst, schreib am Besten einen definierten Ablauf, dann kann ich 
den nachvollziehen und im Log kommentieren ;-)

@ Helmut
Danke für das Angebot :)


Ich denke - wobei ich es nicht erklären kann - es lag am Optokoppler. 
Ich wollte von der weiter oben gezeichneten Sendeschaltung auf eine 
"sicherere" wechseln. Dabei habe ich es zum Empfang beim Spannungsteiler 
belassen und über einen Optokoppler CL+ und CL- verbinden wollen.

Hat auch irgendwie geklappt - aber die Daten waren kompletter Müll... 
ich mache mich mal ans Aufzeichnen der Stufe im AVS ;-)

Grüße
Sascha

Autor: Michael R. (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@Sascha:
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Damit bestätigt sich meine 
Vermutung, dass die 87 das RGT2 ist.
Auf dein Angebot komme ich gerne nochmal zurück, im Moment reicht mir 
das so. Ich gehe davon aus, dass default RGT1 für HK1 und RGT2 für HK2 
genommen wird. Die Einstellung (wechsel auf HK2) wird anscheinend in 2 
Paketen an das Grundgerät geschickt. Zurück kommt jeweils ein "ACK" 
Paket

1357229557 DC 86 00 0D 03 3D 2D 05 74 01 01 A1 7A
1357229557 DC 80 06 0B 04 2D 3D 05 74 58 5F
1357229557 DC 86 00 0E 03 3D 2D 05 8E 01 05 00 C9 AD
1357229557 DC 80 06 0B 04 2D 3D 05 8E 16 0A

In den regelmäßigen Raumtemperatur Meldungen ist dann wirklich nur die 
Temperatur drin.
Sollte also reichen, die Daten einmal als RGT1 und einmal als RGT2 für 
die beiden HKs zu senden.

An deiner Zeichnung der AVS Stufe wäre ich sehr interessiert.
Ich werde mich jetzt erstmal damit beschäftigen das Menü abzuklappern 
und die Parameter alle zuordnen.

Für die Pakettypen habe ich bislang (nach meinem Verständnis):
02 - Info Message
03 - Setzen eines Parameters, wird mit
04 - "ACK" bestätigt
06 - auslesen eines Wertes, und es kommt
07 - Antwort mit Wert

Grüße
Michael

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Helmut,

das mit dem E-Bus-Adapter kingt für mich ganz interessant.
Wie ist den dort der aktuelle Stand, wie sieht die Schaltung aus?

Gruß
Sebastian

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hi,

@  Michael R.
Du redest vom Feld TYP1, Byte 5, richtig? Hier war mir auch schon eine 
Relation aufgefallen, aber du bist schon echt sehr weit. Und es sieht 
plausibel aus - hier mal Beispiele:
02 - Kommt vom Regler (Zeit, AußenT), Raumgerät (Temperatur)
03 - Zeitprogramm, Sollwert ändern
04 - nach jeder Änderung mit 03
06 - Status WP, Wertabfrage über i-Taste
07 - Antwort mit Wert

Danke für die gute Arbeit - sehr hilfreich :)

Übrigens muss das letzte Byte ein Stuff-Byte sein, damit die Prüfsumme 
passt. Online unter 
http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html zu prüfen: 
Telegramm in Textfeld, HEX auswählen, prüfen drücken, "CRC-CCITT 
(XModem)" muss 0x0000 sein.

Wie dieses berechnet wird um komplett eigene Telegramme zu bauen, habe 
ich leider noch nicht gefunden - sollte aber irgendwie über XModem zu 
finden sein.

@ Sebastian G.
Helmut möchte mir einen zusenden. Den kann ich dann ja mal am 
reparierten AVS testen und versuchen den Regler zu emulieren, so dass 
der AVS denkt er hängt am richtigen Bus.

@ Helmut
Kannst du kurz was zum Adapter schreiben, wie der funktioniert oder auf 
einen Post verweisen?
So wie ich das sehe, ist die Konstruktion aus den 2 Dioden+Z-Diode da, 
um einen Low-Pegel mit klarer Flankensteilheit zu erkennen (haben die 
Dioden eine Funktion beim Senden?). Der Poti macht das Gleiche wie mein 
Spannungsteiler und bringt die Bus-Spannung auf ein "erträgliches" 
Niveau.
Der 78L05 stellt V+ für den NAND - aber warum wird der NAND so oft 
benutzt? Warum gibt es eine Kopplung V+ & VBUS und dann nochmal auf V+?

Warum müssen zwischen 2-3V am Schleifer anliegen / darf der Bus nicht 
auf 0V gezogen werden?

Ich probiere halt rauszufinden, warum der AVS abgelebt hatte ;) Ich 
vermute, dass der Kurzschluss - der ja eigentlich zulässig ist - ein 
Bauteil an der Toleranzgrenze zerstört hatte. Der restliche Bus läuft ja 
ohne Probleme weiter.

Grüße Sascha

Autor: Michael R. (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@Sascha:

Wegen der CRC berechnung (CCIT Xmodem):
Startwert ist 0x0000, Polynom ist die 0x1021
Schau mal ganz unten in das IP-Symcon script das ich gepostet hatte 
rein,
da ist die Funktion in PHP drin.

hier ganz unten auf der Seite das ganze für AVR in C
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__...

Grüße
Michael

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Danke Michael, aber die CRC-Prüfung habe ich schon hinbekommen. Mir geht 
es um das Ausgleichs-Byte, dass dafür sorgt, dass die Prüfsumme am Ende 
passt ;)

Oder habe ich was übersehen... ;)

Autor: Helmut (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> @ Helmut
>
> Kannst du kurz was zum Adapter schreiben, wie der funktioniert oder auf
>
> einen Post verweisen?
>
> So wie ich das sehe, ist die Konstruktion aus den 2 Dioden+Z-Diode da,
>
> um einen Low-Pegel mit klarer Flankensteilheit zu erkennen (haben die
>
> Dioden eine Funktion beim Senden?). Der Poti macht das Gleiche wie mein
>
> Spannungsteiler und bringt die Bus-Spannung auf ein "erträgliches"
>
> Niveau.
>
> Der 78L05 stellt V+ für den NAND - aber warum wird der NAND so oft
>
> benutzt? Warum gibt es eine Kopplung V+ & VBUS und dann nochmal auf V+?

Die Dioden und die Z-Diode ist nur zum Senden da.

Ist der Transistor leitend, also Befehle gesendet, wird die Busspannung 
auf den Wert Diodenspannung plus Z-Diodenspannung runter gezogen.

Die Spannung an Poti ist die Schwellspannungserkennung zu High und Low 
der E-Bus-Spannung.

Andere Schaltungen machen Das mit OP's.

Meine Schaltung ist unter anderen hier, wobei der 7805 ein 78L05 werden 
sollte:

http://ebus.webhop.org/twiki/bin/view.pl/EBus/EBusKonverter

Fertige Adapter im Hutschienengehäuse gibt es bei Andreas:

http://eservice-online.de

Gruß Helmut

Autor: Michael R. (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@Sascha:
was meinst du mit ausgleichsbyte?

Wenn ich mal ein beispiel aus deinem log weiter oben nehme:

Frage:
SOT SRC DST LEN TYP XX  XX  XX  XX  [CRC]
DC  8A  00  0B  06  3D  05  07  B0  A4 8C

Antwort:
SOT SRC DST LEN TYP XX  XX  XX  XX  [Data] [CRC]
DC  80  0A  0D  07  05  3D  07  B0  00  19 6D 58

wobei XX XX XX XX scheinbar immer nach dem Muster funktioniert, dass die 
ersten beiden bytes zwischen abfrage/setzen Parameter und Antwort 
gedreht werden. (Soweit ich das bis jetzt gesehen habe ist die 3d auch 
immer gleich, das andere byte ist mal 05, mal 2d...)
also Abfrage
3D  05  07  B0  liefert als Antwort
05  3D  07  B0

Ich weis nicht was 3D  05  07  B0 fuer ein Wert ist (was zeigt dein 
Display im Standard immer an?), aber z.B. habe ich immer fuer die 
Aussentemperatur abfrage 3d 05 05 21, Antwort ist immer 05 3d 05 21.

die letzen 2 bytes im Telegramm sind dann immer der CRC wert.

Meine Idee war jetzt die 3 Byte (05  07  B0) den Namen, bzw. Nummern aus 
dem isr Handbuch zuzuordnen.

Gruesse
Michael

Autor: Helmut (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
schnell ein Nachtrag, bevor's schief geht:

Mein, und auch der fertige Adapter von Andreas, sind für die serielle 
Schnittstelle gebaut.

Wenn jemand an einen µProzessor damit will, muß der Max-Baustein raus 
und

GANZ WICHTIG

der 4011 muß vom µP so mit Spannung versorgt werden, dass der Transistor 
NICHT angesteuert wird, also es muß LOW an dem 4011 (Sende-Eingang) 
sein.

Zum Üben reicht es wenn die Z-Diode oder der Transtistor nicht bestückt 
wird.

Gruß Helmut

Autor: Herbert K. (avr-herbi)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo, an diese Platine RVA63.242/100 (Brötje)
Beitrag "ALA1 im PLCC Gehäuse analog/digital Wandler?"
kann auch ein QAA70 angeschlossen werden. Vielleicht kann jemand helfen.
Ich will die Protokoll Analyse nur nicht durcheinanderbringen. Darum 
habe ich ein extra Thread gestartet.
Viele Grüße Herbert

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo,

ich habe jetzt mal die Schaltung der Empangsstufe (mit dem 
Spannungsteiler und Transistor) aufgebaut und an meiner Heizungsregelung 
an die BSB-Steckkontakte CL+ und CL- angeschlossen und dann mit HTERM
(Baud: 4800, Data: 8, Stop: 1, Parity: Odd) gelauscht, ohne Ergebniss 
:-(
Was mache ich falsch?

Gruß
Sebastian

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@ Sebastian
Schade, dass es nicht auf Anhieb geklappt hat. Probier doch erstmal nur 
mit Spannungsteiler und ohne Inverter. Da sollte zumindest etwas kommen. 
Ebenso kannst du mit der Parity Odd/Even herumtesten.

@ Herbert
Der QAA70 hat m.W.n. ein anderes Protokoll - die Hardware war glaube ich 
aber ähnlich. www.marjorie.de/heizung/heizung20.htm

Nebenbei interessant:
Ich habe mir mal einen anderen AVS geholt für Gas-Heizungen 
(AVS37.294/184). Die Einheit funktioniert - bis auf die Uhrzeit. Diese 
will einfach nicht syncronisieren. Dafür gibt's ein Telegram für 
Handbetrieb - schicke ich später vorbei.

Sascha

Autor: Herbert K. (avr-herbi)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@Sascha:
Ich habe einen Kessel, den gab es zuerst mit einer alten 
Steuerung+QAA70. Seit einigen Jahren gibts den gleichen mit der ISR 
Plus. Wenn ich meine Änderungen so wie gedacht nicht hinbekomme, dann 
tausch ich evt. einfach die Steuerung und die Adapterplatine gegen die 
aktuelle Version. Bedienungsanleitung für die ISR Plus habe ich schon.
Mein QAA70 habe ich auch erst gestern bekommen. Muß erst noch Löcher 
durch die Decke bohren usw. dauert also noch etwas.
Viele Grüße Herbert

Autor: Michael R. (Gast)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Zusammen,

ich habe mal die Parameter aus dem isr Handbuch in ein Excel kopiert und
bin dann mal alle Werte an meiner Gas-Heizung durchgegangen und habe die 
Bytes 6/7/8/9 aus den Telegrammen notiert. (Immer aus sicht der Heizung, 
die bytes 6/7 werden beim Setzen, oder Abfragen über AVS/RGT gedreht)

einige Parameter (Nummern größer 10000 habe ich mir selbst definiert, da 
die nicht im Handbuch sind und keine im Display angezeigte nummer 
haben.)
Einige mit Nummer habe ich in der Liste auch ergänzt die waren im 
Handbuch nicht drin.

Ich habe das jetzt genutzt um meinem IP-Symcon script die ganzen 
Parameter in einem Array mitzugeben. (Aktuell habe ich keine Telegramme 
mehr die ich nicht zumindest identifizieren kann)
Vielleicht helfen die Daten dem ein oder anderen weiter die Telegramme 
auszuwerten.

Nächster Schritt ist jetzt zu schauen wie die jeweiligen werte in der 
Daten hinterlegt sind.

@Sascha:
Gibt es Neuigkeiten zur Sendestufe? Bin echt heiß darauf zu senden, trau 
mich aber nicht ran... :-)

Grüße
Michael

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> @ Sebastian
> Schade, dass es nicht auf Anhieb geklappt hat. Probier doch erstmal nur
> mit Spannungsteiler und ohne Inverter. Da sollte zumindest etwas kommen.
> Ebenso kannst du mit der Parity Odd/Even herumtesten.

Du meinst den Spannungsteiler direkt an RXD und CL- an GND?

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@Sebastian
Genau. Aber bloß nicht ohne Widerstand direkt an RXD!! Falls du Lust 
hast, könntest du meine Aufzeichnung die gleich folgt einmal zeichnen? 
Ich habe leider immernoch nur GSM :((

@ Michael
Toll gemacht :) Vielleicht ganz nützlicher Hinweis - mein RGT zeigt bei 
einigen Einstellungen nur eine Zahl an während der AVS da Klartext 
macht. Evtl. geht die angezeigte Zahl sogar über den Bus. Muss mal 
raussuchen welche Parameter das waren.

Zur Sendestufe:
Hier der Plan vom AVS abgezeichnet und unterteilt in "Eingangsfilter", 
"Sendeteil" und "Empfangsteil"

Eingangsfilter:
CL+/CL- sind die direkten Eingänge, die auch an die Servicebuchse vorn 
1:1 durchgeleitet werden (Pin2+3). Die Diode links ist lt. Beschriftung 
18A 0AA, den Kondensator kann ich nicht messen, wird aber vermutlich 
zum Filtern sein.
CL+ --------- CL+1
     |     |
     _     _
     ^     _
     |     |
CL- --------- CL-1

Empfangsteil:
Hier verwendet auch Siemens einen Spannungsteiler :) Dieser ist 
allerdings größer ausgelegt und eine Darlington-Schaltung ist 
nachgelagert um die niedrigen Pegel wieder verwenden zu können. Hier 
würde mich interessieren, warum erst so niedrig gepegelt wird.
RCV ist dann der PIN am uC.
Die Transistoren sollten PNP sein und sind in ASCII schwer zu zeichnen 
;)
CL+1 --
      |      
    100k     -GND--
      |     /  |  |
      >----|   /  |
      |     \-|   100k 
     12k       \--|----- RCV
      |
CL-1 --

Sendeteil:
Ein N-Channel FET 
(http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/...) zieht 
die ganze Leitung auf den Pegel der es sein soll. Die Ansteuerung diesen 
passiert über einen Transistor und 2 Widerständen.
Mit Gate, Drain, Source kenne ich mich nicht aus und rate einfach mal.
S CL+1
D CL-1

V+ -----------------
         |    /
SND ----10k--|
              \
               \
Gate -----1,2k-/
       |
      4,7k
       |
GND ----

Und nun wäre ein Eagle-Schaltplan schön :)

Autor: F. Fo (foldi)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> Hier
> würde mich interessieren, warum erst so niedrig gepegelt wird.
> RCV ist dann der PIN am uC.

Nur ein bescheidener Gedanke dazu: Vielleicht weil der sonst zu viel 
Strom "klauen" würde?

Man Jungs! Ich kann dem Ganzen hier nur noch marginal folgen, weil ihr 
mir Lichtjahre voraus seid, aber das ist so spannend bei euch mit zu 
lesen.

Hoffentlich kriege ich das mit der Heizung dann im nächsten Jahr hin, 
wenn ihr so schöne Vorarbeit geleistet habt.
Aber leider glaube ich, wenn ich realistisch sein will, dass das noch 
bis 2017 dauert, bis ich so was kann.

Autor: Michael R. (Gast)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@Sascha:

Bin mir nicht sicher ob ich deine Zeichnung richtig verstehe.
Kannst du mal über die angehängte Zeichnung schauen, ob das so passt? 
(nur das Sendeteil im Moment)
Ich denke source und drain gehören in deiner Beschreibung gedreht.

Grüße
Michael

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Sascha,

habe das mal aufgemalt, ich hoffe ich habe alles richtig verstanden.

Gruß
Sebastian

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@Michael & Sebastian
Dank euch beiden für die Zeichnungen.

Zum besseren Verständnis vielleicht noch eine kleine Anmerkung:
Die V+ wird im Gerät aus CL+ generiert. Wie hoch diese ist, möchte ich 
nicht im frisch reparierten Gerät messen ;) Ich gehe aber von 1,8V < V+ 
< 5V aus.
Lt. Datenblatt des BSP318 liegt CL+1 an Pin 2. Pin 3 ist GND, Pin 1 ist 
der Steueranschluß. Ich weiß jetzt nicht, wie die Pins heißt - mit FETs 
habe ich noch nichts entwickelt.

@ Michael
Sebastian hat alles prima verstanden. Ich denke, wir sollten seine 
Zeichnung als weitere Referenz nehmen. Trotzdem herzlichen Dank :)

@Sebastians Zeichnung
1. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge entscheidend ist, aber der 
Eingangsfilter liegt im Gerät direkt an den Klemmen.
2. Q4 in der Zeichnung ist bei dir NPN. Ich gehe auch von NPN aus, da 
über V+ geschaltet wird. R5 ist richtig in der Datenleitung platziert 
sehr gut

Danke euch nochmal für die Zeichnungen.

Ich werde in den nächsten Tagen leider keine Zeit zum Basteln finden. 
Möchte jemand versuchen an den Bus zu senden?

Grüße
Sascha

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Frank W. schrieb:
> Ich habe das auf einem AVR mit Software-Uart gemacht.

Könntest du mir diesen Teil deines AVRs zur Verfügung stellen ;-)
Ich kriege die Logik zur Arberetierung nicht hin, weiß aber auch nicht 
wo es hängt.
Deine Ausführung zum Thema CSMA/CA waren echt hilfreich, vielen Dank.

Grüße
Sascha

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> Die V+ wird im Gerät aus CL+ generiert. Wie hoch diese ist, möchte ich
> nicht im frisch reparierten Gerät messen ;) Ich gehe aber von 1,8V < V+
> < 5V aus.

Wie wird den V+ erzeugt? Schaltung?

Sascha K. schrieb:
> 1. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge entscheidend ist, aber der
> Eingangsfilter liegt im Gerät direkt an den Klemmen.

Ja das macht schon sinn direkt an den Klemmen, habe dass gestern Abend 
falsch gelese ;-)

Gruß
Sebastian

Autor: Frank W. (frankw) Benutzerseite
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> Könntest du mir diesen Teil deines AVRs zur Verfügung stellen ;-)

Sag mir kurz, für welchen uC Du das brauchst.
Ich habe Versionen für Atmega32, Atmega128, Atmega1284p.
( At90Can128 und Atmega644 müsse ich erst nachschauen )

Gruss
Frank

Autor: Michael R. (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Wollte mal mein Glück mit dem Senden probieren und habe den Sendeteil 
des e-bus Adapters aufgebaut. Das Ergebnis war, dass auch das Empfangen 
nicht mehr richtig funktioniert hat :-(

Beim mitloggen habe ich zwar die Anfragen vom AVS noch sauber gesehen, 
die Antworten waren allerdings Schrott. Der BUS lief zwar ohne Probleme 
weiter und das  AVS hat die Daten korrekt angezeigt. Daher vermute ich 
mal, dass die Versorgungsspannung (diese wird ja aus CL+ / CL- vom Bus 
erzeugt) meines Adapters zu sehr einbricht und der dann nicht mehr 
sauber funktioniert. Nach trennen der Verbindung von TXD (RS232-TTL / 
USB Adapter) zum Widerstand läuft das Empfangen nun wieder.

Die 5V stattdessen vom USB Adapter zu nehmen habe ich mich bislang nicht 
getraut.

Grüße
Michael

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Zum Glück doch noch ein paar Minuten gefunden :-)

Sebastian G. schrieb:
> Wie wird den V+ erzeugt? Schaltung?
Die Spannung wird im AVS abweichend vom QAA NICHT aus dem BSB 
gewonnen, sondern über +12V generiert (PIN 1 vorne). Wenn mir meine 
Augen und das Internet keinen Streich spielen, steht auf dem 
generierenden IC "ABP". Google verrät dass das ein LM4040CIX3-2.5 sein 
soll. Kann man denn daraus ein Gerät versorgen... soll ja ein Shunt 
sein???

BTW, der uC ist ein "NEC d78f1145".

Frank W. schrieb:
> Sag mir kurz, für welchen uC Du das brauchst.
Am Besten für den ATMEGA328. Ich denke, der ATMEGA32 tut's auch ;) Ist's 
denn ASM oder C? C wäre mir lieber, da ASM bei mir immer so langsam im 
Kopf läuft :-D

Michael R. schrieb:
> Sendeteil des e-bus Adapters
Das Problem scheint zu sein, dass die Geräte nicht mit einem Störer 
zurecht kommen können. Es darf nicht in der Übertragung 
dazwischengefunkt werden. Ich verstehe nur noch nicht warum weil der Bus 
ja für solche Szenarien ausgelegt ist....



Grüße
Sascha

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> Google verrät dass das ein LM4040CIX3-2.5 sein
> soll. Kann man denn daraus ein Gerät versorgen... soll ja ein Shunt
> sein???

Ja das könnte stimmen hab das mal bei MAXIM rausgesucht 
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp...

Ausgangsspannung wäre dan +2,5V gegen GND
Ist da den noch nen Vorwiederstand Verbaut?

Gruß
Sebastian

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Sascha,

für die Diode im Eingangsfilter anbei eine Tabelle mit möglichen 
Bauteilen hängt wohl von der Bauform ab ;-)

Gruß
Sebastian

Autor: Numsi (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Tach zusammen
Ich kann euch leider noch nicht so folgen, würde aber einen
RVS43.143 nebst AVS75 Display und passendem Verbindungskabel
zur Verfügung stellen, um das mal anzuschieben....

Somit braucht derjenige nicht am lebenden Objekt spielen.
Es soll ja noch kälter werden :)

Der RVS43.143 ist der ISR-BCA Kaskadenregler,
gibbet dann allerdings ohne das Gehäuse.

Jemand?

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Ich würde mich deinem tollen Angebot gern zur Verfügung stellen :)

Autor: Numsi (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Zuschlag, Sascha, du hast Post.

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Ich werde die hier zusammengetragenen Erkenntnisse in einem Wiki 
zusammenschreiben. Ihr seid gern eingeladen, mit zu helfen.

Das Wiki befindet sich hier: http://www.wikihost.org/w/bsbrev

Autor: Michael R. (mitternachtsdiver)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Ich habe mich nochmal an das Senden gewagt. Hierzu habe ich meinen ebus 
Adapter ein wenig umgebaut. (Empfangen über festen Spannungsteiler 
10k/30k, Versorgungsspannung kommt jetzt vom rs232 - USB wandler.

Zumindest ein Teilerfolg. Ich bekomme das gesendete Telegramm selbst 
sauber zurück. Schaffe es aber nicht die Heizung zu einer Antwort zu 
bewegen. Das die Bytes korrekt sind bin ich mir recht sicher, das zurück 
empfangene Paket (Abfrage der Außentemperatur) sieht genauso aus wie das 
Paket des AVS... aber es kommt einfach keine Antwort.

habe jetzt schon alles mögliche ausprobiert, aber irgendwie fehlen mir 
die weiteren Ideen :-(
Habe es mit kleineren Z-Dioden, einem anderen USB/rs232 Adapter probiert 
und versucht jeweils vor/nach der Übermittlung ein Break zu senden...



Grüße
Michael

Autor: F. Fo (foldi)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> Ich werde die hier zusammengetragenen Erkenntnisse in einem Wiki
> zusammenschreiben. Ihr seid gern eingeladen, mit zu helfen.
>
> Das Wiki befindet sich hier: http://www.wikihost.org/w/bsbrev


Hab mich hier immer mal (kleinlaut) zu Wort gemeldet. Bitte sch reib das 
so, dass auch jemand wie ich das einigermaßen nachvollziehen kann.

Ich hab ne ungefähre Vorstellung von dem was hier läuft, aber richtig 
folgen kann ich euch schon ne ganze Weile nicht mehr.

Für mich ist das sehr interessant und ich wwürde mich freuen, wenn ich 
da was von in ein bis zwei Jahren gebrauchen kann.
Danke für all eure Mühe. Ihr seid wirklich ein spitzen Team.:-)

Autor: Michael R. (mitternachtsdiver)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Bin auf Sendung! :-)

und bekomme auch die erwarteten (und ersehnten) Antworten.
Der Rest ist jetzt nur noch ein bischen Fleißarbeit.
Das ebus sendeteil habe ich gegen einen n-kanal fet getauscht und schon 
klappt alles. Ich werden später mal aufzeichnen wie der adapter jetzt 
aussieht.


Grüße
Michael

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@ Michael
Sehr gut. Ich bin auch gerade dabei die Parity-Berechnung und alles 
schön in die Arduino-Lib zu packen. Das Senden hatte ich gerade versucht 
und wieder "keine Verbindung" erhalten... hatte schon Angst, dass wieder 
was hin ist - ist aber alles OK. Hatte nur nen Pull-Up am 
Sende-Transistor.

Damit ich dich richtig verstehe: Dein Adapter ist der ebus-Adapter von 
Helmut und den Sendetransistor samt der 3 Dioden hast du mit einem 
n-Mosfet ersetzt?

Grüße
Sascha

Autor: Michael R. (mitternachtsdiver)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@Sascha:

vom eBus Adapter sind eigentlich nur die NAND Gatter geblieben.
Die Empfangsstufe hat einen festen Spannungsteiler, die Versorgung 
erfolgt über externe 5V aus dem USB/RS232 Wandler.
Die Sendestufe ist ein N-Kanal Mosfet (TTL) der direkt über das NAND 
Gatter angesteuert wird. Der Mosfet ist zwar etwas überdimensioniert, 
der war aber noch in der Bastelkiste :-)


Sascha K. schrieb:
> Ich werde die hier zusammengetragenen Erkenntnisse in einem Wiki
>
> zusammenschreiben. Ihr seid gern eingeladen, mit zu helfen.

Werde mich gerne beteiligen, klasse Idee. Durch den Thread sieht ja 
langsam keiner mehr durch der das ganze nicht verfolgt.

Sascha K. schrieb:
> Vielleicht ganz nützlicher Hinweis - mein RGT zeigt bei
>
> einigen Einstellungen nur eine Zahl an während der AVS da Klartext
>
> macht. Evtl. geht die angezeigte Zahl sogar über den Bus. Muss mal
>
> raussuchen welche Parameter das waren.

Ja, scheint so zu sein, dass bei den Textparametern einfach von 1 an 
durchnummeriert wird. Also nur etwas Fleißarbeit die Zuzuordnen.
Bei den Zahlen Parametern gibt es die /64 und *2 (scheint immer da zu 
sein, wo ,5 werte möglich sind. Andere zahlen sind einfach 1:1 in hex.

Sascha K. schrieb:
> Das Problem scheint zu sein, dass die Geräte nicht mit einem Störer
>
> zurecht kommen können. Es darf nicht in der Übertragung
>
> dazwischengefunkt werden. Ich verstehe nur noch nicht warum weil der Bus
>
> ja für solche Szenarien ausgelegt ist....

Kann ich nicht bestätigen, wenn ich "dazwischen quatsche" und 
gleichzeitig Werte im AVS aufrufe, zeigt das nur ein wenig länger die 
Sanduhr und holt sich den Wert nochmal. Meinen ersten Sendeversuch habe 
ich mit der Adresse des AVS gemacht, das hat mir dann die "bimmel" 
angezeigt, es erkennt also sofort das ein zweites device mit der selben 
Adresse am Bus hängt. Läuft aber sauber weiter. Jetzt bin "ich" das RGT1

Schau bitte mal über die Schaltung, ich hoffe ich habe keine Fehler in 
die Zeichnung gebaut.

Grüße
Michael

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Michael R. schrieb:
> Bei den Zahlen Parametern gibt es die /64 und *2 (scheint immer da zu
> sein, wo ,5 werte möglich sind. Andere zahlen sind einfach 1:1 in hex.
Meinst du damit die Umrechnung vom angezeigten Parameter in die Bytes 
6-9 im Telegramm? Das wäre ja toll, wenn man die einfach umrechnen 
könnte. Eventuell gibt es eine "Grenze" und dass im unteren Bereich 
nicht gerechnet werden muss und oberhalb nach deiner Formel... kann ich 
mir aber nicht vorstellen - man will ja nicht 2 Methoden haben wollen.

Michael R. schrieb:
> Kann ich nicht bestätigen
Habe auch das Gefühl, dass mein altes AVS einen Schuss hat - ein 
kurzschlussfester Bus sollte bei Kurzschluss kein Gerät zerhauen können. 
Naja - geht ja wieder ;)

Michael R. schrieb:
> Schau bitte mal über die Schaltung
Kann zu so später Stunde keinen Einwand werfen - der sieht echt gut aus. 
Ich muss mal nach nem FET in selbiger Kiste schauen ;-)

Zum Spannungsteiler:
Der Einwand, dass der "Original-Aufbau" weniger Strom zieht mag sein, 
allerdings wird im Einfamlilienhaus der Bus nicht an die Grenze 
getrieben - weder mit Buskabellänge noch Anzahl der Geräte. Daher sollte 
der "Mehrverbrauch" durchaus praktikabel sein.

Grüße
Sascha

Autor: Michael R. (mitternachtsdiver)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> kann ich
> mir aber nicht vorstellen - man will ja nicht 2 Methoden haben wollen.

Ich habe mich vielleicht etwas mißverständlich ausgedrückt. So wäre es 
ja gemein :-)
Innerhalb eines Parameters ist die Berechnung eindeutig.
Aber z.B. bei Trinkwasserspeicher  Parameter  Schaltdifferenz 2.5°C 
werden als Hex 00 05 übertragen.
Ein  Aus Parameter als Ein 00 00  Aus 00 ff
Ist ein Parameter deaktiviert steht im ersten Datenbyte eine 01 statt 
00. Z.B. Heizkreis2 / Reduziert anhebung Beginn zeigt bei mir im Display 
---°C im Telegramm 01 fe c0.  (Die beiden hinteren bytes bleiden dann 
wohl auf dem zuletzt aktiven Wert stehen.)

Grüße
Michael

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Das ist ja richtig geil - die Temperatur über den BSB setzen und dann am 
Bediengerät angezeigt zu bekommen :-)

*Danke Michael für den mutigen Versuch und die Info wie der Adapter 
auszusehen hat!!!!!!*

Seit heute wird der Heizstab in der Heizung nur noch "freigegeben" (also 
konfiguriert) wenn es wirklich nötig ist. Die Reglung ist - was das 
angeht - wirklich zu freizügig und starr.... oder ich und mein 
Heizungsbauer blicken's nicht wie's richtig geht :-(

Ich schreibe in den nächsten Wochen mal alles zusammen und werde die 
Arduino-Bibliothek erweitern, sodass ein einfaches bsb.getOutside reicht 
um die Außentemperatur zu kriegen (Beispiel ;)

Wer also leicht auf den Bus will, sollte den USB-Adapter bauen und kann 
mit jedem Terminal-Programm lauschen und senden. Wer mehr will sollte 
vielleicht einen Arduino/AVR zur Hand haben und die Bibliothek nehmen - 
da wird dann auch CSMA/CA (Danke Frank ;) und das Protokoll verarbeitet.

Grüße
Sascha

PS: Danke Numsi für das schnelle versenden und sowieso für die Geräte. 
Ich habe ja schon geschrieben, dass ich mir einen RVS besorgt habe und 
dann mal die LPB Kommunikation angehe.
PPS: Die Telekom... endlich wollen sie DSL schalten... ENDE JANUAR 
freu *Drecksladen*. Dann geht's auch alles schneller ;-)

Autor: Michael R. (mitternachtsdiver)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@Sascha:
Klingt als ob die Bastelkiste noch einen fet hergegeben hat :-))
Hab ich das richtig gelesen du benutzt einen atmega328? Da ich gerade 
entdeckt habe, dass ich Arduino auch mit einem vorhandenen avr net-io 
nutzen kann würde ich das doch glatt auch gerne mal ausprobieren. Glaub 
da steckt im Moment ein 644 drin. Meine Idee wäre das invertieren, CRC 
und CSMA/CA im AVR machen zu lassen und das dann z.B. wieder an die IP 
Symcon zu hängen.

Habe bislang vergeblich versucht mich bei Wikihost anzumelden, bekomme 
immer eine Meldung das etwas "wirklich schiefgelaufen ist" :-(

Bin gerade dabei mein IP Symcon script schön zu machen und die 
entsprechenden Umrechnungen für die Paramter zu hinterlegen.

Die RGTs werden schon schön emuliert (Raumtemperaur) und die Heizung 
weis nun endlich wie warm es in der Burg ist.


Grüße
Michael

Autor: UH868 (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hi Michael,

hast du im  IP Symcon Forum schon was geschrieben, da finde ich nichts. 
Wer bist du da?

Hier komme ich momentan gar nicht so schnell mit. Wird Symcon nicht 
überfordert wenn es dauernd die ganzen Daten mitlesen muß?

Gruß Uwe

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sebastian G. schrieb:
> Sascha K. schrieb:
>> @ Sebastian
>> Schade, dass es nicht auf Anhieb geklappt hat. Probier doch erstmal nur
>> mit Spannungsteiler und ohne Inverter. Da sollte zumindest etwas kommen.
>> Ebenso kannst du mit der Parity Odd/Even herumtesten.
>
> Du meinst den Spannungsteiler direkt an RXD und CL- an GND?

Sascha K. schrieb:
> @Sebastian
> Genau. Aber bloß nicht ohne Widerstand direkt an RXD!!

So habbe jetzt mal den Spannungsteiler (wie auch im Wiki 30k zu 10k) 
aufgebaut und den Mittelpunkt an RXD und CL- an GND vom USB/RS232 
Wandler gelegt.
Ohne Ergebniss :-(
Woran kann das liegen???

Gruß
Sebastian

Autor: Michael R. (mitternachtsdiver)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
@Uwe:
nein, habe bislang noch nichts im IP Sysmcon Forum geschrieben. Habe 
mich erste gerade dort registriert. (Gleicher Beutzername wie hier)
Bislang spielt die IP Symcon ohne Probleme mit. Die meiste Übertragung 
bezieht sich auf den Wert der aktuell im AVS angezeigt wird (1*Frage, 1* 
Antwort alle 10 Sekunden)
Da steckt auch noch die meiste Arbeit was das Skript angeht, ich möchte 
das ja so gestalten, dass man definieren kann, welche daten regelmäßig 
abgefragt warden.

@Sebastian:
Ich würde mal die NAND Gatter dazwischen packen. Dann hast du einen 
sauberen TTL pegel. die USB/RS232 Adapter sind oftmals 3,3V die zwar 
auch 5V Vertragen, vielleicht trennt dann der Adapter high/low nicht 
sauber. Hast du mal mit einem Multimeter gemessen, du aolltest ca. alle 
10 Sekunden sehen, dass die Spannung minimal einbricht. (Nur um sicher 
zu sein, dass auch Daten übertragen warden.)

Grüße
Michael

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Servus,

Sebastian G. schrieb:
> Ohne Ergebniss :-(
> Woran kann das liegen???
Das mit dem Multimeter ist ein guter Tipp - die "Normalspannung" sollte 
um die 5V liegen, mit Einbrüchen auf ca. 3,x - je nach Geschwindigkeit 
des Multimeters.

Prüfe bitte, ob die Parity-Einstellung richtig ist - nicht dass das 
Terminal die Daten verwirft sollte die Parity nicht stimmen.

Noch sehr interessant:
Die (sinnvolle) Einsatzgrenze bewegt sich um die -2°C Außentemperatur. 
Wie in der Grafik ersichtlich, ist die WP bei niedrigeren Temperaturen 
zwar am wärmegenerieren; entzieht jedoch regelmäßig fast genausowie 
Wärme zum Frostschutz/Abtauen. Der Heizeinsatz ist komplett aus. Ergo: 
Zum "Warmhalten" geeignet, zum Heizen muss bei <-2° der Heizeinsatz an 
sein.

Ebenso interessant:
Im Systemhandbuch steht zu "Frostschutz WP", dass diese den Vor und 
Rücklauf zur WP bei < 5° beheizt, damit dieser nicht einfriert. 
Lustigerweise macht sie das auch, wenn Vor und Rücklauf im Heizbetrieb 
mal eben > 20-30° haben!

Grüße
Sascha

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> Das mit dem Multimeter ist ein guter Tipp - die "Normalspannung" sollte
> um die 5V liegen, mit Einbrüchen auf ca. 3,x - je nach Geschwindigkeit
> des Multimeters.

So habe jetzt mal gemessen:
Normalspannung CL+ zu CL- 11,68V
Einbrüche auf 10-9,8V

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sebastian G. schrieb:
> So habe jetzt mal gemessen:
> Normalspannung CL+ zu CL- 11,68V
> Einbrüche auf 10-9,8V

Alles super :) Und den Mittelabgriff am RXD anschließen - erstmal was 
sehen ist das Ziel.

Kannst du ein kleines Foto deines Aufbaus posten?

Grüße
Sascha

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> Sebastian G. schrieb:
>> So habe jetzt mal gemessen:
>> Normalspannung CL+ zu CL- 11,68V
>> Einbrüche auf 10-9,8V
>
> Alles super :) Und den Mittelabgriff am RXD anschließen - erstmal was
> sehen ist das Ziel.
>
> Kannst du ein kleines Foto deines Aufbaus posten?
>
> Grüße
> Sascha

So habe jetzt zwischen Mittelpunkt (MP) des Spannungsteilers
CL+ - 30k - MP - 10k - CL-/GND
und GND gemessen:
Normalspannung: ca. 2,9V
Einbrüche auf ca. 2,5V

Gruß
Sebastian

PS: anbei Fotos von meiner Schaltung

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sebastian G. schrieb:
> Normalspannung: ca. 2,9V
> Einbrüche auf ca. 2,5V
Ist zu wenig. Falls du hast, nimm bitte eine Kombination aus diesen:
100k / 50k
20k / 10k
2.2k / 1.5k

Damit landest du "im Normalbetrieb" an den 5V - nicht mehr bei < 3V.
Damit sollte es laufen :)
Du kannst auch einen Poti nehmen und am Abgriff auf 5V "im 
Normalbetrieb" ausrichten und dann anschließen.



Michael R. schrieb:
> Meine Idee wäre das invertieren, CRC
> und CSMA/CA im AVR machen zu lassen und das dann z.B. wieder an die IP
> Symcon zu hängen.
Tut die Library schon sehr gut. Bin zur Zeit noch am Interfacen 
(setRoomTemp...) und dann gibt's die online. Bisher braucht das Ganze 
nur:
 - Einen Arduino/AVR
 - 2 Widerstände (z.B. 100k / 50k)
 - z.B. BSP170 n-Kanal FET
 - Kabel ;-)

Toll :)

Grüße
Sascha

PS: Der 1284p ist richtig toll mit Arduino!

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> Sebastian G. schrieb:
>> Normalspannung: ca. 2,9V
>> Einbrüche auf ca. 2,5V
> Ist zu wenig. Falls du hast, nimm bitte eine Kombination aus diesen:
> 100k / 50k
> 20k / 10k
> 2.2k / 1.5k
>
> Damit landest du "im Normalbetrieb" an den 5V - nicht mehr bei < 3V.
> Damit sollte es laufen :)
> Du kannst auch einen Poti nehmen und am Abgriff auf 5V "im
> Normalbetrieb" ausrichten und dann anschließen.

Habe jetzt ein 10k Trimmer eingebaut und folgendes probiert:

Einstellung 5V RXD gegen GND ohne USB-Converter (Leerlauf)
und
Einstellung 5V RXD gegen GND mit USB-Converter (Belastet)

beides ohne im HTerm Received Data zu bekommen

Einstellung 4800Baud 8Data 1Stop Odd- bzw. Even-Parity

Den USB Converter habe ich getestet in dem ich RXD und TXD verbunden 
habe und mal Ascii "Hallo" gesendet habe. Habe "Hallo" zurückbekommen.

Gruß
Sebastian

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sebastian G. schrieb:
> Einstellung 5V RXD gegen GND ohne USB-Converter (Leerlauf)
> und
> Einstellung 5V RXD gegen GND mit USB-Converter (Belastet)

Im Leerlauf sollten da ca 5V anliegen.
Hast du den Inverter dazwischen? Falls ja, häng mal bitte den Abgriff 
direkt an RXD.

...das muss doch bei dir auch funktionieren!

Hoffnungsvolle Grüße
Sascha

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> Sebastian G. schrieb:
>> Einstellung 5V RXD gegen GND ohne USB-Converter (Leerlauf)
>> und
>> Einstellung 5V RXD gegen GND mit USB-Converter (Belastet)
>
> Im Leerlauf sollten da ca 5V anliegen.
> Hast du den Inverter dazwischen? Falls ja, häng mal bitte den Abgriff
> direkt an RXD.
>
> ...das muss doch bei dir auch funktionieren!
>
> Hoffnungsvolle Grüße
> Sascha

Nein habe keinen Inverter dazwischen Mittelpunkt geht direkt auf RXD

Gruß
Sebastian

Autor: Jannik (Gast)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo zusammen,
ich verfolge den Thread jetzt schon eine Weile, da ich auch eine Brötje 
Steuerung habe und die Daten loggen will. Ihr habt ja schon super Arbeit 
geleistet und gute Fortschritte gemacht.

Ich habe eine Frage die den Grundaufbau angeht:

Sascha K. schrieb:
> - Über ein paar Meter Kabel geht dann der BSB an einen Arduino, der auf
> dem Bus mit dem oben beschriebenen Spannungsteiler auf dem BSB lauscht
> und die Daten per USB/Seriell an einen Rasperry weitergibt. Auf dem
> Raspberry läuft openHAB.

Ist es nicht sogar möglich die digitalen IO-Ports des Rasperry direkt 
für die BSB-Busansteuerung zu benutzen? Warum macht ihr den Weg über 
USB/Seriell und Arduino?

Außerdem schrieb Sascha K. im Beitrag #2970531:
> - Das BSB-Kabel geht noch weiter und endet an einem QAA75.610. Oben habe
> ich mich vertippt fällt mir gerade auf :-/

Ich habe kein externes Bediengerät. Kann ich trotzdem einfach über den 
Servicestecker auf den Bus zugreifen? Die Abfragen der Parameter muss 
ich dann selber auf den Bus schreiben, um die Mess- und Statuswerte aus 
der Steuerung zu bekommen. Ist das soweit richtig?

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Jannik,

Jannik schrieb:
> Warum macht ihr den Weg über USB/Seriell und Arduino?
Ich mache den Umweg, um den RasPi zu entlasten und zusätzlich Daten 
anzureichern (433MHz Empfänger/Sender, Strom/Wasserzähler, Barometer, 
Klingel...). Prinzipiell sollte der RasPi mit seinem UART das 
hinbekommen...aber ich lasse die Arbeit lieber einen kleinen uC machen - 
das CRC-Checken, Telegramme auspacken und so ist in Summe doch etwas an 
Last.

Jannik schrieb:
> Ich habe kein externes Bediengerät.
Macht nichts - alles gut. Der Bus kann auch nur aus dem Regler bestehen. 
Am Praktischsten ist halt am AVS/Bediengerät des Kessels/etc an den Bus 
zu gehen wie oben beschrieben.

Ich habe seit gestern einen zweiten Arduino direkt am AVS hängen, der 
alle 30 Sekunden verschiedene Daten abfragt. Der andere Arduino wertet 
dann aus ;)

Bei Fragen gerne fragen,
Sascha

PS: Wie ist denn die Arduino-Dichte im Thread? Haben ein paar von euch 
einen? Dann würde ich bald endlich mal die Lib online packen. Wenn mich 
der Ehrgeiz packt, mixe ich noch RESTduino rein, dass man direkt per IP 
Werte abfragen und ändern kann - auch wenn ich den Stromverbrauch des 
ETH etwas hoch finde.

@Frank: Du müsstet dann nur noch eine Visu bauen.

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Sascha,

hast du ne idee wo das Problem liegen kann?


Gruß
Sebastian


Sebastian G. schrieb:
> Sascha K. schrieb:
>> Sebastian G. schrieb:
>>> Einstellung 5V RXD gegen GND ohne USB-Converter (Leerlauf)
>>> und
>>> Einstellung 5V RXD gegen GND mit USB-Converter (Belastet)
>>
>> Im Leerlauf sollten da ca 5V anliegen.
>> Hast du den Inverter dazwischen? Falls ja, häng mal bitte den Abgriff
>> direkt an RXD.
>>
>> ...das muss doch bei dir auch funktionieren!
>>
>> Hoffnungsvolle Grüße
>> Sascha
>
> Nein habe keinen Inverter dazwischen Mittelpunkt geht direkt auf RXD
>
> Gruß
> Sebastian

Autor: F. Fo (foldi)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:

> PS: Wie ist denn die Arduino-Dichte im Thread? Haben ein paar von euch
> einen?

Einige.:-) Sind richtig klasse. Da ich jetzt gelesen habe, dass man in 
der Arduino IDE auch C und C++ programmieren kann, werde ich sicher ganz 
viel dort machen, wenn ich das mal richtig kann. Atmel Studio ist auf 
dem Netbook kein Spaß.
Arduino kann (korrigiert mich, wenn ich falsch liege) keinen ganze Port 
auf einmal lesen. Das war bei dem Codeschalter dann doch relativ viel 
Aufwand den zu lesen.
Wenn du das in Arduino machen willst, freuen sich sicher alle Anfänger 
die so eine Heizung haben. Aber ich denke, wenn man so weit ist die 
eigene Heizung auszulesen, dann braucht man nur noch die Arduino 
Hardware.

Autor: Sascha K. (kuschelganxta)
Datum:
Angehängte Dateien:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sodele,

leider habe ich im Moment zu wenig Zeit um hier mehr zu forschen... und 
dabei liegt auf dem Seziertisch doch so nettes Equipment danke Numsi und 
Helmut.

Anbei die Arduino-Bibliothek in der aktuellen Version, die seit ein paar 
Tagen produktiv ist. Besonders die Funktion Query ist toll - sie fragt 
den Regler und gibt dann nur die Antwort aus - abgesichert duch einen 
Timeout.

Die Funktion Set kann Parameter auf einen Wert setzen. Da leider noch 
nicht raus ist, wie die Parameter Nummer in die 4 Hex-Werte umgerechnet 
werden kann, ist hier nur beispielhaft für 4 Werte (Modus, Sollwer, 
Reduziert, TWW) enthalten um den Speicherbedarf klein zu halten.

@Sebastian: Hast du einen Arduino?

Aufbau ist im Beispiel-Sketch beschrieben.

Grüße
Sascha

Autor: F. Fo (foldi)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Sascha,

hab meine ersten Versuche auch mit Arduino gemacht und nun lerne ich C. 
Dabei bin ich darauf gestoßen, dass die Arduino IDE auch C und C++ kann. 
Du musst dann gar nicht mehr auch noch in Arduino programmieren.

Danke für deine Arbeit! Dauert noch etwas, aber dann kann ich es gut 
brauchen.
Finde es toll wie ihr das so fleißig gemacht habt und eure tolle 
Zusammenarbeit ist beispielhaft.

Autor: Sebastian G. (borsti87)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Sascha K. schrieb:
> @Sebastian: Hast du einen Arduino?
>
> Aufbau ist im Beispiel-Sketch beschrieben.

Nein habe ich nicht, ich möchte das mit einem Embedded IPC abfragen und 
verarbeiten der meine gebäudesteuerung übernimmt.

Gruß
Sebastian

PS: Hast du dafür eine Lösung:

Sebastian G. schrieb:
> Sascha K. schrieb:
>> Sebastian G. schrieb:
>>> Einstellung 5V RXD gegen GND ohne USB-Converter (Leerlauf)
>>> und
>>> Einstellung 5V RXD gegen GND mit USB-Converter (Belastet)
>>
>> Im Leerlauf sollten da ca 5V anliegen.
>> Hast du den Inverter dazwischen? Falls ja, häng mal bitte den Abgriff
>> direkt an RXD.
>>
>> ...das muss doch bei dir auch funktionieren!
>>
>> Hoffnungsvolle Grüße
>> Sascha
>
> Nein habe keinen Inverter dazwischen Mittelpunkt geht direkt auf RXD
>
> Gruß
> Sebastian

Autor: Daniel H. (daniel_h69)
Datum:

Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
nicht lesenswert
Hallo zusammen,

ich möchte für den Raspberry Pi
eine Schaltung bauen mit der auf dem BSB
gesendet und empfangen werden kann.

Das Problem: der Raspi hat 3.3V beim GPIO.

Da ich noch Anfänger im Elektronik-Bereich bin,
könnte mir jemand eine Zeichnung/Empfehlung für
eine Schaltung die mit 3.3V beim Sende/Empfangspin
funktioniert zukommen lassen ?
(Habs noch nicht kappiert wie der BSP170 FET
funktoniert und verdratet werden muss..)

2. Frage:
Wird der Bus beim Senden mit dem "BSP170 n-Kanal FET"
eigentlich nun ganz gegen 0 gezogen oder bleibt noch ne Spannung über
und mit wieviel mA ist zu rechnen ?
Möchte die Steuerung nicht zerschiessen ...

Ich hoffe jemand hat zeit mir Anfäger zu helfen,
würde auch sobald der C-Code für den Ras-Pi
steht diesen wieder zur Verfügung stellen.
(Beim programmieren bin ich kein Anfänger ;-)

Gruss
Daniel

Antwort schreiben

Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per E-Mail über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.

Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!

  • Groß- und Kleinschreibung verwenden
  • Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang

Formatierung (mehr Informationen...)

  • [c]C-Code[/c]
  • [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] - Link zu Artikel




Bitte das JPG-Format nur für Fotos und Scans verwenden!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate

Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.

webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net