Hallo, ich würde gerne mit einem Mega8 verschiedene Analoge Signale messen. Es wäre praktisch wenn ich für einige 5V Referenz hätte und für andere die 2,56V. Das umschalten sollte ja kein Prob sein. Aber was passiert wenn ich ausversehen 5V auf einen Eingang mit 2,56V Referenz gebe? Kann dabei etwas beschädigt werden oder bekomme ich auch einfach nur 1023 zurück? Vielen Dank Philipp
Solange Du nicht mehr als Vcc / AVcc beziehungsweise mehr als 5,5V auf irgendeinen der Eingänge gibst, ist alles in Butter, die maximal erlaubten Kennwerte stehen im Datenblatt. Für alle Eingangsspannungen, die höher als die Versorgungsspannung de Controllers liegen, nimmt man Spannungsteiler und nötigenfalls Schutzdioden
Alles klar danke. Das ich nicht über VCC gehen darf ist klar. Bzw. dann keinen hohen Strom in den Eingang fließen lassen darf. (interne Dioden). Mir war nur nicht klar, ob man den AD Wandler beschädigen kann wenn ich eine Spannung hineingebe die höher als seine Referenz ist. Vielen Dank für eure Antworten Gruß Philipp