Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Naegativ zu Positiv


von marc (Gast)


Lesenswert?

Hallo zusammen

Ich habe folgendes Problem:
Ein Analogwert +-10 V muss mit einem AVR ausgewertet werde. Da der AVR
nur positive Spannung mag, muss der negative Teil invertiert werden...
also zwei Analogeingänge am AVR: einer mit Positivanteil und anderer
mit Negativanteil.

Nun aber die Frage, wie würded ihr diese Invertierung am einfachsten
machen? zB ein Rail-to-Rail-OP ? Geht das überhaupt ohne
+-Versorgungsspannung, also nur 5V?

Grüsse Marc

von A.K. (Gast)


Lesenswert?

Eingangssignal von -10..+10 in den Bereich 0..AREF verschieben. Ein als
Addierer arbeitender OPV, plus Reduktion der Amplitude auf verträgliche
Werte.

Alternative, wenn der ADC-Bereich knapp an 0V nicht behagt:
Differenzmessung. Manche AVRs können die Differenz zweiter ADC-Eingänge
messen, positiv wie negativ. Damit lässt sich der Bereich dicht an 0V
vermeiden.