Forum: Haus & Smart Home Neue Heizungsanlage selber ansteuern


von Oliver S. (phetty)


Lesenswert?

Bei uns steht mittelfristig die Anschaffung einer neuen Heizungsanlage 
für Warmwasser und Fußbodenwärme an.
Jetzt gibt es ja jede Menge Geräte von diversen Herstellern.

Und auf der anderen Seite die umfangreiche OpenSource-Gemeinde, 
beispielsweise FHEM und die darin enthaltene Steuerung.

Jetzt habe ich den Gedanken, ob man eine sehr gute, aber an sich "dumme" 
Gastherme anschafft und die Ansteuerung selber übernimmt und individuell 
programmiert. Heizkreise ansteuern usw...

Hat jemand sowas schon umgesetzt? Welche Anbieter haben Schnittstellen 
über die man etwas realisieren kann?

: Bearbeitet durch User
von ... (Gast)


Lesenswert?

brauchste ne neue Modelleisenbahn?

von Robert L. (lrlr)


Lesenswert?

>Welche Anbieter haben Schnittstellen
>über die man etwas realisieren kann?

wie meinen ?

mein dummer Pelle-kessel hat folgende Schnittstelle:

ein/aus

wird wohl kaum irgendein "system" geben, dass das nicht unterstützt ;-)

(meine Heizung (mit Solaranlage) wird von einer UVR1611 gesteuert, hat 
der Heizungsmensch gemacht, würde ich nie im Leben selber machen..)

"üblich" ist eher, dass man die Einzelraumregelung dann selber macht..



natürlich könntest auch die Heizung selber steuern, günstig und 
"machbar" wäre hier sicher ein z.B. LoxOne ..

von Kein Name (Gast)


Lesenswert?

Die Leute von delta-q.de haben da mal nachgemessen. Alleine durch 
unsinnig eingestellte Steuerungen, werden 10% der Brennstoffe 
verschwendet. Durchschnittlich - manche Brennwertkessel mit 
Solarunterstützng verschwenden mehr als uralte Anlagen mit mechanischer 
Steuerung.

Unabhängig davon, ob du es selbst baust - in das Thema einarbeiten lohnt 
sich.

von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

Oliver Stellebaum schrieb:
> Jetzt habe ich den Gedanken, ob man eine sehr gute, aber an sich "dumme"
> Gastherme anschafft und die Ansteuerung selber übernimmt und individuell
> programmiert. Heizkreise ansteuern usw...

Das ist der Widerspruch in sich. Wie kommst du darauf, das eine 
Gastherme "dumm" ist?
Rücklaufauswertung, Nachlauf, Umschaltung auf die Therme, 
Brennereinstellung usw. , meine ist 15 Jahre alt und man kann die 
wichtigsten Parameter selbst einstellen.
Schon aus Sicherheitsgründen darfst du das bei Gas nicht.
Spätestens bei der Überprüfung durch den Schornsteinfeger wirst du die 
originale Steuerung wieder in Gang setzen müssen.

von Einhart P. (einhart)


Lesenswert?

Michael_ schrieb:
> Schon aus Sicherheitsgründen darfst du das bei Gas nicht.
> Spätestens bei der Überprüfung durch den Schornsteinfeger wirst du die
> originale Steuerung wieder in Gang setzen müssen.

Die Sicherheit kommt von der Brennersteuerung - die will niemand 
ersetzen. Ersetzt wird der Thermostat. Da gibt es zwei Zustände: heizen 
oder nicht heizen. Dumm passt da schon.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Einhart Pape schrieb:
> Da gibt es zwei Zustände: heizen
> oder nicht heizen. Dumm passt da schon.

Na ja fast. Moderne Heizungen können etwas mehr als nur an und aus. Die 
können modulierend arbeiten und das bis auf 1/10 der Nennwärmeleistung 
herunter.
Also eine 11KW Gastherme kann auch auf bis zu 1,1kW herunterregeln.
Das spart An/Aus Zyklen und erhöht damit den Wirkungsgrad.

Beispiel: Viessmann Vitodens 300W

: Bearbeitet durch User
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite


Lesenswert?

Kannst ja mal bei der Technischen Alternative schaun, die haben offene 
Regler.
http://www.ta.co.at/de/

von Axel L. (axel_5)


Lesenswert?

Generell darf man natürlich nicht vergessen, dass kommerzielle 
Regelungen andere Zielvorgaben haben, als man sie selbst hätte. 
Kommerzielle Regelungen müssen vor allem von Hauptschulabgängern 
verstanden werden können (wobei das bei den gängigen Regelungen schon 
fragwürdig ist) und sie müssen garantiert unter allen Umständen warm 
machen, weil sonst die Eigentümer den Heizungsmonteur anruft und der 
dann Stress hat und einen anderen Hersteller einsetzt.

Das widerspricht aber in der Regel dem Wunsch, Energie zu sparen.

Die Technische Alternative ist sicher ein guter Ansatz. Ich habe die 
serienmässige Viessmann Steuerung mit ein paar Ergänzungen versehen, so 
dass die das tut, was ich will. So kann ich z. B. dem 
Aussentemperaturfühler/Warmwassertemperaturfühler eine falsche 
Temperatur vorgaukeln, so dass die etwas höher heizt.

Gruss
Axel

von Oliver S. (phetty)


Lesenswert?

Sicher will ich nicht direkt in die Brennersteuerung eingreifen, ist ja 
Irsinn.
Es ist aber sicher interessant, mal zu überlegen, an welcher Stelle man 
bei einer Heizung selbst regelnd eingreifen kann und was man dort 
verbessern kann.

Es fängt ja schon bei der offenen Software für Heizungsventile an, ich 
finde den Ansatz sehr interessant.

von Oliver (Gast)


Lesenswert?

Oliver Stellebaum schrieb:
> Es ist aber sicher interessant, mal zu überlegen, an welcher Stelle man
> bei einer Heizung selbst regelnd eingreifen kann und was man dort
> verbessern kann.

Kauf dir einen Heizkessel mit Steuerung, die einen Steuereingang hat 
(0-10V, 4-10mA, PWM, Bus, was auch immer), und häng da deine eigene 
Regelung dran. Kostet eine handvoll Euro mehr (von 500 Euro Scheinen 
passen eine Menge in eine Hand...)

Ob du mit einem super-duper-Regelingskonzept ernsthaft was sparst, ist 
eine andere Frage. Der Hinweis auf die Modelleisenbahn kam ja schon.

Oliver
(mit TA UVR 1611 im Keller)

von Wolle G. (wolleg)


Lesenswert?

Oliver Stellebaum schrieb:
> Es fängt ja schon bei der offenen Software für Heizungsventile an, ich
> finde den Ansatz sehr interessant.

kleiner Hinweis: Bei der Auswahl des Heizungsventils darauf achten, dass 
die Ventilkennlinie -Durchfluss = (f)Hub- zum Heizkörper passt. 
(Krümmung sollte das Spiegelbild der Heizkörperkennlinie sein)

von Nobby Nic (Gast)


Lesenswert?

wolle g. schrieb:
> kleiner Hinweis: Bei der Auswahl des Heizungsventils darauf achten, dass
> die Ventilkennlinie -Durchfluss = (f)Hub- zum Heizkörper passt.
> (Krümmung sollte das Spiegelbild der Heizkörperkennlinie sein)

Wozu? Das macht der Regler.

von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

Es kommt darauf an, was man will.
Soll es eine gleichmäßig behagliche Wärme sein, oder will man mit Macht 
Energie sparen.
Für mich kommt Fußbodenheizung nicht in Frage. Einmal gibt es da wohl 
auf längere Zeit Probleme mit den Fußknöcheln.
Ich hab da auch schlechte Erfahrung in einer Fa. damit gemacht.
Fußbodenheizung und Fließen. Früh um 9 Uhr war es angenehm. Dann 
schaltete das ab und etwa 14 Uhr nochmal kurz zu.
Zwischendurch war es extrem fußkalt.
Fußbodenheizung ist sehr heikel einzustellen.
Zur Energieeinsparung.
Es lohnt sich mehr, an extremen Wintertagen mit -20° die Nachtabsenkung 
einzuschalten und zu Besuch zur Verwandschaft zu gehen.
Für die gleiche Wärmemenge kann man es sich dann im März/April mit 
behaglicher Wärme gemütlich machen.
Bei meinem Gastank bewegt sich in der Übergangszeit der Zeiger kaum 
noch.

von Robert L. (lrlr)


Lesenswert?

@Michael_ (Gast)

so viel blödsinn, und das in einem technik-forum?

die "Fußknöcheln" lass ich jetzt mal aussen vor, ..
und dass man zum energiesparen die Verwandtschaft besucht, auch..



aber: dass ein Fußboden mit Fußbodenheizung KÄLTER sein soll, als ein 
Fußboden in einm Raum mit Radiatoren..

wie kommst du bitte auf sowas?

Bei Radiatoren kann der Fußboden bei z.b. 22°C Raumtemp nie mehr als 
21,x°C haben..
(ausser in unmittelbarer umgebung)

fußbodenheizung  läuft normalerweise (fast) den ganzen Tag.. bei ca. 
25°C (+/- ein paar grad, je nach aussentemp.)


>Soll es eine gleichmäßig behagliche Wärme sein, oder will man mit Macht
>Energie sparen.

gerade DAFÜR ist fußbodenheizung ideal ..

es kommt allerdings hinzu, dass Fußbodenheizung natürlich oft mit 
niedrig(st)energiehäusern hombiniert wird, dort gibt es dann soweiso 
keine (merkliche) nachtabsenkung usw.


ausserdem verstehe ich nicht, was das jetzt mit dem thema zu tun haben 
soll

mit einer vernüftigen regelung, kann man ja beides machen, etweder 
gleichmäßig behagliche Wärme , oder mit aller Macht
Energie sparen.

: Bearbeitet durch User
von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

Robert L. schrieb:
> die "Fußknöcheln" lass ich jetzt mal aussen vor, ..

Da ist schon was dran. Nur ein Bsp., es gibt viele davon:
http://www.tippscout.de/gesundheit-rezepte-gegen-dicke-beine_tipp_2511.html

Robert L. schrieb:
> fußbodenheizung  läuft normalerweise (fast) den ganzen Tag.. bei ca.
> 25°C (+/- ein paar grad, je nach aussentemp.)

Wenn das so sein sollte, wäre es gut. Aber in der Übergangszeit, wenn 
die Wärme am Tag durch die Fenster/Mauern hereinkommt, wird es fußkalt.
Bei Heizkörpern unter den Fenstern entsteht ein Wärmekreislauf im Raum.
Bei Ofen- oder Fußbodenheizung ist geschichtete Luft im Raum.
Oben warm, unten kalt.
Ich bin davon geheilt.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Michael_ schrieb:
> Da ist schon was dran. Nur ein Bsp., es gibt viele davon:
> http://www.tippscout.de/gesundheit-rezepte-gegen-dicke-beine_tipp_2511.html

Das stimmt, Fussbodenheitzng ist nicht ideal für Leute mit 
Beinvenenproblemen.

Michael_ schrieb:
> Wenn das so sein sollte, wäre es gut. Aber in der Übergangszeit, wenn
> die Wärme am Tag durch die Fenster/Mauern hereinkommt, wird es fußkalt.
Sorry aber völliger Unfug, wenn du eine gescheite Regelung hast, dann 
wird die Vorlauftemperatur und ggf. der Volumenstrom gedrosselt, damit 
der Boden etwas weniger warm ist.
Und ja die Fussbodenheizung hat in der Übergangszeit ein Problem, wenn 
mittags die Sonne scheint, dann wird es zu warm, weil man die Wärme die 
schon im Boden steckt nicht löschen kann, dann kann es auch gegen Abend 
erst mal einen kühlen Boden geben. Der ist aber immer noch wärmer als 
bei einer Radiatorheizung.

Michael_ schrieb:
> Bei Ofen- oder Fußbodenheizung ist geschichtete Luft im Raum.

Genauso Blödsinn. 1. funktioniert ein Ofen auch als Radiator, sogar 
extremer weil er wärmer ist und 2. kann man Fussbodenheizung auch so 
verlegen daß an Fenstern mehr Wärme frei wird.

Du hast wahrscheinlich eine Fussbodenheizungskonstruktion, die falsch 
geplant und verlegt wurde und über zu warme Vorlauftemperatur angefahren 
wird, kombiniert mit einer 2 Punkt Regelung.

von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:
> Genauso Blödsinn. 1. funktioniert ein Ofen auch als Radiator, sogar
> extremer weil er wärmer ist

In den seltensten Fällen steht er an einem Fenster oder Außenwand.
Ist er in der Raummitte, findet keine Luftzirkulation statt.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Michael_ schrieb:
> Udo Schmitt schrieb:
>> Genauso Blödsinn. 1. funktioniert ein Ofen auch als Radiator, sogar
>> extremer weil er wärmer ist
>
> In den seltensten Fällen steht er an einem Fenster oder Außenwand.
> Ist er in der Raummitte, findet keine Luftzirkulation statt.

Seit wann steht ein (Holz)Ofen in Raummitte?
Und selbst wenn, dann hast du genauso Zirkulation.
Weiter hat ein Ofen einen gehörigen Teil Strahlungswärme, die im 
Allgemeinen als sehr angenehm empfunden wird.
Allerdings nützt das alles nicht viel, wenn man in einer zugigen Bude 
sitzt.
Man sollte halt abdichten und clever dämmen, sonst heizt die beste 
Heizung aus dem Fenster raus.

von und nun (Gast)


Lesenswert?

Der OP scheint Single zu sein. Mit einer Frau sollte man nicht im Traum 
daran denken so ein Projekt anzufangen. Bei jedem Aussteigen, sprich 
kalt, gibt's ein Riesentheater, denn eine gekaufte Steuerung waere 
absolut zuverlaessig und wuerde nie Probleme verursachen, waehrend 
zumindest den naechsten 200 Jahren. Und falls dem nicht so waere, so 
waere ein Externer schuld. Der kommt 7/24 und loesst das Problem sofort

von Wolle G. (wolleg)


Lesenswert?

Nobby Nic schrieb:
> wolle g. schrieb:
>> kleiner Hinweis: Bei der Auswahl des Heizungsventils darauf achten, dass
>> die Ventilkennlinie -Durchfluss = (f)Hub- zum Heizkörper passt.
>> (Krümmung sollte das Spiegelbild der Heizkörperkennlinie sein)
>
> Wozu? Das macht der Regler.

evtl. ja.
An welche Heizkörperventile hast Du dabei gedacht? Ich suche schon lange 
nach Heizkörperventilunterteile mit einer gleichprozentigen 
Ventilkennlinie.

von hans (Gast)


Lesenswert?

wolle g. schrieb:
> kleiner Hinweis: Bei der Auswahl des Heizungsventils darauf achten, dass
> die Ventilkennlinie -Durchfluss = (f)Hub- zum Heizkörper passt.
> (Krümmung sollte das Spiegelbild der Heizkörperkennlinie sein)

Bist du sicher, daß das möglich ist? Ein Beispiel wäre nett.
Dann bitte auch noch den Heizkörper passend zum Ventilhub aussuchen.
Viel Erfolg.

von Guido (Gast)


Lesenswert?

Ich habe meine Heizungssteuerung selbst gemacht.
Bei mir ist die Therme ebenfalls "dumm". Ich steuere
sie über eine 0..10V Schnittstelle und halte damit
den Kombispeicher auf Temperatur.


Die Vorlaufregelung für die Fußbodenheizung ist ebenfalls
selbst gemacht und die Steuerung der Solarthermieanlage auch.

Die Steuerung läuft auf einem Raspi. Heizungssteuerung und
Kombispeicher-Ladung wird vom Wetterbericht beeinflusst, den
der Raspi alle 15 Minuten aktualisiert.

von Wolle G. (wolleg)



Lesenswert?

hans schrieb:
> Bist du sicher, daß das möglich ist? Ein Beispiel wäre nett.

Natürlich ist das möglich. Was in der Industrie funktioniert, sollte 
auch in der Heizungstechnik möglich sein.
Leider habe ich noch keine Heizkörperventilunterteile mit 
gleichprozentiger Kennlinie gefunden. In den 70er Jahren soll es Ventile 
mit Regelkegel gegeben haben.
Heute findet man (ich) nur Ventile, die  wie ein Gartenwasserhahn 
konstruiert wurden. (kein Regelkegel, dafür Ventilteller)
Wenn Nachfrage  erzeugt wird, also wenn sich mehr Leute mit der 
Problematik beschäftigen, dann wird es evtl. auch wieder HK-Ventile mit 
Regelkegel geben.
Im Anhang der Artikel zum Zusammenspiel von Heizkörper/Ventil und von 
einem aktuellen sogn. Thermostatventilunterteil sowie dazu die 
regelungstechnisch untaugliche Kurve dieser Ventilart.

: Bearbeitet durch User
von michael_ (Gast)


Lesenswert?

hans schrieb:
> Bist du sicher, daß das möglich ist? Ein Beispiel wäre nett.
> Dann bitte auch noch den Heizkörper passend zum Ventilhub aussuchen.
> Viel Erfolg.

Bei einem Heizkörper wird das nicht gemacht.
Sondern am Anschluß mit den kleinen Stellschrauben.
Wie im Beispiel.

ebay 231047175024

Damit kann die Durchflußmenge geregelt werden.

von Wolle G. (wolleg)


Lesenswert?

michael_ schrieb:
> Bei einem Heizkörper wird das nicht gemacht.
> Sondern am Anschluß mit den kleinen Stellschrauben.
> Wie im Beispiel.
> ebay 231047175024
> Damit kann die Durchflußmenge geregelt werden.
Das Thema läuft unter der Rubrik "Hausautomatisierung". Und dazu gehört 
auch die RaumtemperaturREGELUNG durch Leistungsregelung der
Heizkörper (HK).
Hast Du mal den Artikel "Tipps für die Praxis"  durchgearbeitet?

Wie willst Du mit einer -kleinen Stellschraube- regeln?

von Brummbär (Gast)


Lesenswert?

wolle g. schrieb:
> Wie willst Du mit einer -kleinen Stellschraube- regeln?

Die Stellschraube läuft unter der Rubrik "hydraulischer Abgleich" und 
hat mit der Reglung nur so weit etwas zu tun, dass man letztere mit 
ersterer optimiren kann.

von Brummbär (Gast)


Lesenswert?

Michael_ schrieb:
> Für mich kommt Fußbodenheizung nicht in Frage. Einmal gibt es da wohl
> auf längere Zeit Probleme mit den Fußknöcheln.

Da ist dann aber einige schief gelaufen.

Eine Fußbodenheizung muss schon gut geplant und nicht einfach nur 
verlegt werden. Auf keinen Fall Mischbetrieb mit Radiatoren im selben 
Heizkreis.

Sehr wichtig ist hier ein sauberer hydraulischer Abgleich an dem später 
nicht wieder herumgespielt wird. Eine Einzelraumreglung über 
Ventilaktoren ist da kontraproduktiv. Die einzige Möglichkeit wäre ein 
eigener Mischerkreis pro Raum. Wichtig ist, dass der Volumenstrom in der 
ganzen Heizanlage konstant gehalten wird.

Wenn Du Probleme mit zu heißen Füßem bekommst ist der Vorlauf zu hoch.

> Ich hab da auch schlechte Erfahrung in einer Fa. damit gemacht.
> Fußbodenheizung und Fließen. Früh um 9 Uhr war es angenehm. Dann
> schaltete das ab und etwa 14 Uhr nochmal kurz zu.
> Zwischendurch war es extrem fußkalt.

Wieder ein Fehler: Eine Fußbodenheizung wird nicht geschaltet.

von Wolle G. (wolleg)


Lesenswert?

Brummbär schrieb:
> wolle g. schrieb:
>> Wie willst Du mit einer -kleinen Stellschraube- regeln?
>
> Die Stellschraube läuft unter der Rubrik "hydraulischer Abgleich" und
> hat mit der Reglung nur so weit etwas zu tun, dass man letztere mit
> ersterer optimiren kann.
Ich will ja nicht spitzfindig sein.
In einem Einfamilienhaus kann der Chef oder die Chefin des Hauses das 
Temperaturniveau des Hauses durch Wahl der Vorlauftemperatur jederzeit 
selbst festlegen. Allerdings tritt dann eine individuelle 
Temperaturregelung von einzelnen Räume in den Hindergrund.
Wer mehr Wert auf eine Einzelraumregelung legt, der sollte sich bei 
einer Heizung mit HK mit dem Zusammenspiel von Heizkörper/Ventil
( Tipps 1_97) näher beschäftigen.

von Guido (Gast)


Lesenswert?

Brummbär schrieb:
> Wichtig ist, dass der Volumenstrom in der
> ganzen Heizanlage konstant gehalten wird.

Wenn man Einzelraumregelung hat, ist das genau falsch!!
Richtig ist, dass man pro Heizkreis einen konstanten Volumenstom 
braucht.
Daher muss eine Pumpe verbaut sein, die auf Konstantdruck regelt und
im Auslegungsfall genug Leistung hat, um den Gesamtvolumenstrom 
bereitstellen zu können.

von Wolle G. (wolleg)


Lesenswert?

wolle g. schrieb:
> von einzelnen Räume in den Hindergrund.
peinlich, besser: von einzelnen Räumen in den Hintergrund.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.