hi, in meiner Dusche habe ich eine "normale" Duscharmatur, also kein Thermostat sondern Kalt- und Warmwasser kommen aus der Wand und gehen dann in die Mischbatterie. Nun fällt mir auf, dass die linke Seite (Warmwasser) der Duscharmatur immer stark verkalt ist während auf der rechte Seite (Kaltwasser) fast keine Kalkablagungen sind. Wieso ist das so? Ich vermute dass sich der Kalk auf heißem Metall besser aus dem Wasser ablöst wie im kaltem Wasser!? Subjektiv würde ich vermuten dass die Vorlauftemperatur auch zu heiß ist, ich kann den Mischregler kaum über die Mittelstellung hinaus schieben da das Duschwasser sonst unangenehm heiß wird. In meiner alten Wohnung habe ich diesen Effekt nicht beobachtet, erst hier in der neuen Wohnung. Wasserdurchfluß ist OK, ich würde nur gerne wissen was da passiert das immer genau die linke Hälfte der mischbatterie einkalkt!?
"Aufgrund der Temperaturabhängigkeit dieses Gleichgewichtssystems bilden sich auch Ablagerungen bei der Bereitung von Heißwasser (Warmwasseranlagen, Kaffeemaschinen, Kochtöpfe)." aus http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserh%C3%A4rte#Carbonat-H.C3.A4rte
Jeffrey Lebowski schrieb: > Subjektiv würde ich vermuten dass die Vorlauftemperatur auch zu heiß > ist Sei froh, daß das heiß genug ist, denn sonst gibt es Probleme mit in den Wasserleitungen lebenden Mikroorganismen, die insbesondere in Aerosolform (Wasserdampf/nebel beim Duschen) ziemlich ungesund sind (Legionellen). Schnapp Dir mal ein Thermometer und miss das, was Du "Vorlauftemperatur" nennst.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Sei froh, daß das heiß genug ist, denn sonst gibt es Probleme mit in den > Wasserleitungen lebenden Mikroorganismen, die insbesondere in > Aerosolform (Wasserdampf/nebel beim Duschen) ziemlich ungesund sind > (Legionellen). Dafür reicht es, das System 1x wöchentlich auf 65°C zu bringen. Dann ist alles tot. Ansonsten reichen 45°C noch dicke zum Duschen. (mir jedenfalls)
Jeffrey Lebowski schrieb: > Wieso ist das so? > Ich vermute dass sich der Kalk auf heißem Metall besser aus dem Wasser > ablöst wie im kaltem Wasser!? Auf dem heißen Rohr verdampfen Wassertropfen schneller - zurück bleibt die Fracht an Mineralien. Die Stärke des Kalkfilms hängt davon ab, wieviele Trockenzyklen es gab.
B. Obachter schrieb: > Dafür reicht es, das System 1x wöchentlich auf 65°C zu bringen. Nicht, wenn es bereits "bewohnt" ist, dann sind > 70°C erforderlich ("Thermische Desinfektion"). Da aber das persönliche Empfinden von "heiß" sehr individuell ist, sollte der "Dude" mal ein Thermometer schnappen und messen. > Ansonsten reichen 45°C noch dicke zum Duschen. Sicher. Nur kommen die je nach Größe des Hauses und Länge und Zustand des Leitungssystems nicht überall gleichmäßig an. Da gibt es teilweise erstaunliche Leitungsverluste.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Nicht, wenn es bereits "bewohnt" ist, dann sind > 70°C erforderlich > ("Thermische Desinfektion"). Ist in meiner Junkers-Wärmepumpe fest auf 65°C eingestellt.
Heiße Seite: ( Dusch ) Wasser sprizt auf die warme Armatur und verdunstet schnell. Kalk bleibt zurück. Kalte Seite: Beim Duschen etc. kondensiert Wasser aus der sehr feuchten Luft auf der kühlen Fläche. Dieses ( destillierte ) Kondeswasser löst sogar noch eventuelle Kalkanteile weg, und tropf ab. = kalte Seite immer sauber.
Das Zeug geht übrigens mit einem Lappen und etwas Essigessenz ratz-batz ab.
Hallo, danke für die Antwortet! Dass sich der Kalk mit Essig entfernen lässt ist klar, es ging mir auch weniger um die Reinigung als vielmehr um den Effekt den man hier beobachten kann. Wobei wie gesagt, in meiner alten Wohnung konnte ich eine solche Kalkablagerung so nicht erkennen, erst jetzt hier in der neuen Wohnung. Deswegen habe ich mich gefragt, wo das her kommt - ich sehe 2 mögliche Ursachen: - Zu kalkhaltiges Wasser - zu hohe Vorlauftemperatur Viel mehr kommt nicht in Frage, oder!? Dass das Wasser auf der Warmwasserseite schneller verdunstet erscheint logisch, daran habe ich garnicht gedacht, ich dachte irgendwie dass das Wasser (nach dem duschen) gleichmäßig abtrocknet. Im übrigen habe ich am Duschkopf bei "Vollgas" 54°C Vorlauftemperatur, zum Warmwasserspeicher sind es keine 10m Rohr - Ist im Raum danneben. Bei der Heizung handelt es sich auch um eine Junkers, bei mir läuft die therm. Desinfektion aber mit den oben genannten 70°C - zumindest laut Bedienungsanleitung, gemessen habe ich es nicht. Die therm. Desinfektion ist bei mir aber derzeit deaktiviert da die WW-Temperatur vom Monteur konstant auf 60°C eingestellt wurde. Ich überlege nun ob die das Desinfektionsprogramm aktivieren und die WW-Temperatur dafür auf 45°C absenken soll!?
:
Bearbeitet durch User
Jeffrey Lebowski schrieb: > - zu hohe Vorlauftemperatur Die muss nicht zu hoch sein. Das wärmere Rohr schafft eben mehr Trockenzyklen, als das kältere.
Jeffrey Lebowski schrieb: > Im übrigen habe ich am Duschkopf bei "Vollgas" 54°C Vorlauftemperatur, Das ist zwar immer noch keine Vorlauftemperatur, aber die Temperatur ist vollkommen in Ordnung, jedenfalls, wenn man nichts gegen Legionellen hat.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > aber die Temperatur ist > vollkommen in Ordnung, jedenfalls, wenn man nichts gegen Legionellen > hat. Was würdest Du den Vorschlagen? die Temperatur am Warmwasserspeicher erhöhen oder die thermische Desinfektion einschalten - und ggfl. die Warmwassertemperatur senken?
Jeffrey Lebowski schrieb: > Was würdest Du den Vorschlagen? Bei mir ist es so eingestellt: - Warmwasser täglich zwischen 18:00 und 22:00 Uhr (nach Duschgewohnheit) auf 50°C - Heizungs-Vorlauftemperatur bis 45°C (Kombi-Schichtpuffer, Brauchwasser liegt oben im Puffer) - thermische Desinfektion 1x wöchentlich Sonntags bis 65°C Bisher keine Erkrankungen zu verzeichnen ;-)
:
Bearbeitet durch User
Uhu Uhuhu schrieb: > Die Stärke des Kalkfilms hängt davon ab, wieviele Trockenzyklen es gab. Auf gut deutsch: Kalkfilmdicke und Faulpelzdicke sind direkt proportional.
J. Ad. schrieb: > Auf gut deutsch: Kalkfilmdicke und Faulpelzdicke sind direkt > proportional. Nicht ganz ;-) Es ist wirklich so, dass ich die Armaturen nach dem duschen "meistens" trocken poliere. Es reicht vollkommen aus, das Trockenwischen mit dem Handtuch einmal aus zu lassen, und die Chromteile sehen aus wie sau! :-(
Jeffrey Lebowski schrieb: > Kalt- und Warmwasser kommen aus der Wand Interessant. Bei mir mussten dafür extra Rohre verlegt werden. :-)
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.