Hi, ich habe mal einen kleinen Auszug einer Verteilung bei uns @Work Skizziert und hochgeladen. Heute sind aus aus unserer Sicht bis jetzt unerklärlichen Gründen alle 6 Stk. NH-Sicherungen gleichzeitig geflogen. Der Schleifring wurde natürlich sofort als erstes Kontrolliert und nach gut 12 Jahren vermutlich das erste mal geöffnet. Im Inneren war das Dingens TipTop in Ordnung, nix, was einen Kurzschluss entsprechender Leistung in irgendeiner Weise erklären würde. Auch die Leitungen wurden komplett kontrolliert, es gab einfach nix zu beanstanden. Zuviel Leistung wurde unter Garantie auch nicht gezogen, und schon gar nicht auf beiden Leitungen zugleich. Also soweit Spannungslos gemacht bzw. in den Unterverteilungen ausgesichert, neue Sicherungen rein und langsam alles wieder eingesichert. Läuft! Zum Zeitpunkt des Geschehen hat zumindest in Gebäudeteilen das Licht geflackert und die USV eines Kollegen ist angesprungen. In den Protokollen der IT-USVs lässt sich dagegen kein Eintrag finden. Fraglich ist natürlich auch, ob der Spannungseinbruch durch uns verursacht wurde, zumindest solange, bis die Sicherungen geflogen sind, oder durch das EVU. Könnte der eine oder andere hier ansässige Experte evtl. Licht in das Dunkel bringen? Derzeit grübeln ca. 5 Elektriker daran, was hier passiert sein könnte. Im Gegensatz zum Normalzustand bekommt man da aber nicht 6 Meinungen, sondern nur eine: Achselzucken und blödes rumraten. VG Matthias Edit: Datei angepasst
:
Bearbeitet durch User
> Derzeit grübeln ca. 5 Elektriker daran, ... > Achselzucken ... Wissen die Leute wenigstens schon, was für ein "Dingens" am Schleifring hängt - und was das tun soll? ;-)
> Derzeit grübeln ca. 5 Elektriker daran, was hier passiert sein könnte.
Ich kann auch nur mitgrübeln:
1 Phase kurzzeitig ausgefallen -> auf den anderen beiden Strom zu hoch->
WUMM -> 1.Sicherung raus -> alle Phasen wieder da -> aber nur noch 2
Phasen
abgesichert -> gleicher Mist wie eben -> WUMM -> 2. Sicherung
(oder 3., je nachdem, wo mehr "dranhängt")
Frage doch mal bei den Betrieben um Dich herum, ob die auch gerade
NH-Sicherungen wechseln....
MfG Paul
Freillich wissen wir das. Hängt ja immerhin schon gute 12 Jahre da dran ;-) Wie schon geschrieben: Überlastet war da unter Garantie nix, auch wenn da mal viel "Saft" fließt, sind die Zuleitungen doch deutlich überdimensoniert.
Paul Baumann schrieb: > Frage doch mal bei den Betrieben um Dich herum, ob die auch gerade > NH-Sicherungen wechseln.... Naja, sagen wir mal so,.. wir sitzen in der Altstadt und haben unseren eigenen Mittelspannungstrafo. Die Phasen werden ungleichmässig belastet, und waren weit weg von Ihrer Belastungsgrenze. Eine abfliegende Phase/Neutralleiter hätte meiner Meinung nach eher "das teuerste Bauteil welches die Sicherung vor dem durchbrennen schützt" erledigt.
Ich bin ja wahrscheinlich mehrer Kilometer von Dir und dem Betrieb in der Altstadt entfernt... d.h. ich war nicht dabei und habe nur Deinen Text zur Information. ;-) Nichts desto Rotz, äh Trotz hat sich die Kette, die ich oben geschildert habe, bei uns (großer Textilbetrieb mit etlichen Maschine und vielen hundert Drehstrom- und Unversalmotoren) so ereignet. Da ist es nicht so abwegig, daß sich das bei Anderen wiederholen könnte. MfG Paul
xD Wahrscheinlich mehr als nur ein paar Kilometer. Wir haben auch schon an einen abgerissenen Nulleiter gedacht, aber wie gesagt, die Leitungen waren geschätzt zu nichtmal 5% ausgelastet. Ich glaube nicht (!= wissen!) dass da dann so größe Ströme auftreten, dass alle drei Sicherungen in die Kurzschlussauslösung gehen.
Ich kapier irgendwie nicht richtig, was du mit Schleifring meinst? Dennis
Eine Drehdurchführung, schmuckes Teil. O-Ton des Herstellers als ich mal vor einiger Zeit bei dem angerufen habe (~10 Jahre ohne Kontakt!) und mich gerade vorgestellt habe: "Ach, da haben wir doch die dicke Bertha eingebaut". Natürlich geht die Leitung aus dem Schleifring auch wieder raus, da das ganze aber nur eine schnelle Skizze sein sollte, und ich Zeichnen am PC sowieso hasse, habe ich mir die frecherweise einfach eingespart. Hintergrund, warum ich diese so betone, ist, dass das eigentlich der einzige Punkt in der Anlage ist, wo die beiden Leitungen so nah und Fehleranfällig beieinander liegen. BTW: wie kann man hier hochgeladene Bilder löschen. Das würde ich gerne mit dem zu groß geratenen Bild machen.
:
Bearbeitet durch User
Dennis H. schrieb: > Ich kapier irgendwie nicht richtig, was du mit Schleifring meinst? Vermutlich sowas wie eine Dampfmaschine https://www.youtube.com/watch?v=JKY-3qUioPc
Wir haben die Drehdurchführung/Schleifring nochmals sehr genau kontrolliert. Anscheinend ist wohl doch eine Fahne abgerissen und hat zwischen zwei Kupfer-Schleifringen einen Kurzschluß verursacht, bevor sie sich in Kupferdampf aufgelöst hat. Trotzdem danke für's mitraten!
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.