Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil summt


von Peter Z. (Gast)


Lesenswert?

Hi,

ich habe zwei Schaltnetzteile 
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=57472;SEARCH=SNT%20MW40-12
gekauft. Leider summen die(Netzfrequenz).

Die summen sogar wenn sie gar nicht eingeschaltet sind, ich habe die 
Versorgung nur einpolig abgeschaltet, da ich nur einpolige Schalter 
rumliegen hab.

Je nachdem wie herum das Netzkabel angeschlossen ist, wird L oder N 
geschaltet.
Wird N geschaltet summen die Schaltnetzteile sogar wenn abgeschaltet.
PE ist natürlich angeschlossen, ohne PE summt es auch nicht am 
Trenntrafo, aber das kann ja keine Lösung sein. Wie das Summen 
wegkriegen?

: Verschoben durch Admin
von Bernhard S. (dl9rdw)


Lesenswert?

Vermutlich einer der Übertrager nicht ordentlich vergossen und auf der 
Leiterplatte fixiert.

von mhh (Gast)


Lesenswert?

Wenn man auf Garantie verzichten kann, würde ich anhand Deiner 
Beschreibung die Entstörkondensatoren von L & N nach PE gegen andere 
tauschen.