Hallo, meine Frage: Ich habe eine Vaillant VRT 250 F gekauft, den Nachfolger der VRT 240 F. Leider ist für mich als Laie der Anschluß an die Klemmen 3..4..5 aus der Installationsanleitung an VCW 240 nicht nachvollziehbar. Bei der VRT 240 F problemlos machbar. Ich bitte um Hilfe.
Hallo, hatte das gleiche Prboblem. Die Installationsanleitung ist sehr missverständlich. Eine eindeutige Lösung gab auch das WWW nicht her. Hier meine (unverbindliche ) Lösung. Den Funkempfänger an die 230 V Stromversorgung der Heizung anschließen. (Bei VCW die Klemmen L-eiter und N-ullleiter (ohne Nummer)). Beim Einschalten leuchtet dann das rote Lämpchen. In der Regel sind Klemmen 3 und 4 überbrückt, wenn die Steuerung bisher über Klemmen 7,8,9 lief. An diesen Klemmen habe ich das VRT 250 F nicht zum laufen bekommen. Also nun den COM Anschluss der Funkeinheit mit Klemme 3 verbinden. Klemme 4 mit NO verbinden. Wenn nun die Raumeinheit das "Aktiv"-Signal sendet (Falmmmensymbol) und die Grüne Leute am Empfänger leuchtet springt die Heizung an.