Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SJA1000 - frage


von bone (Gast)


Lesenswert?

sallü,

kann mir jemand sagen, wie sich ein SJA1000, der im BasicCAN-Mode
arbeitet, verhält, wenn er einen Extended-Identifier empfängt??

danke für eure hoffentlich zahlreichen antworten :-)

gruss sven :-)

von Michael W. (mictronics) Benutzerseite


Lesenswert?

Man lese im Datenblatt des SJA1000:

Seite 8
Abschnitt 6.2.1.4 CAN2.0B

" In BasicCAN mode it is possible to transmit and receive standard
frame
messages only (11-bit identifier). If extended frame messages (29-bit
identifier) are detected on the CAN-bus, they are tolerated and an
acknowledge is given if the message was correct, but there is no
receive interrupt generated. "

/Michael

von bone (Gast)


Lesenswert?

vielen dank :-)

und auch hier bestätigt sich wieder:
wer lesen kann ist klar im vorteil ;-)

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.