Hallo, ich habe das Problem, dass ein Umrichter oft den FI auslöst, allerdings immer nur beim Ausschalten. Statt der Variante den direkt vor den Umrichter nochmals einen FI zu hängen der mit einer niedrigen Auslöseschwelle dann auslöst bevor der FI für die ganze Wohnung auslöst (Problem ist schonmal dass weniger als 30mA kaum zu finden sind und wenn dann gleich nur 10mA), dachte ich daran mit einer USV den Umrichter vom restlichen Netz zu "trennen". Damit a) der FI nicht mehr auslöst und b) irgendwelche Strom/Spannungsspitzen oder andere EMV-Verunreinigungen des Umrichters vom restlichen Netz geschützt werden. Meine Frage ist die USV da die richtige Wahl? Da der eigentliche Sinn, der unterbrechungsfreien Stromversorgung, gar nicht interessiert. Gibt es vielleicht an anderes besser geeignetes Gerät? Wenn eine USV das richtige ist, gibt es für diesen Fall auf etwas spezielles zu achten (außer natürlich die Leistung). Ich dachte z.B. an: Bluewalker PowerWalker VI 2000 LCD, um mit 1200W ausreichend Luft nach oben zu haben. Gibt es vielleicht Modelle die für das "Schützen des Netzes vorm Verbraucher" besser geeignet sind?
:
Verschoben durch User
Wenn schon, dann muss dein RCD/FI größer werden, damit er nicht stetig auslöst. Auch eine USV wird dir da nichts nützen, wohl ehr ein Trenntrafo.
FUs gehören nicht an fi's... FUs benötigen unbedingt einen PE... Was hängt am fu?
Der 30mA fi wird trotz 10mA auch fliegen... Der 30mA muss selektiv sein erst dann reagiert er wenn der 10er versagen sollte
Mpl schrieb: > FUs gehören nicht an fi's Na sicher, aber hinter allstromsensitive FIs. Hinter normalen FIs haben sie in der Tat nichts zu suchen, schon garnicht zusammen mit anderen Geräten. Durch den Gleichstromanteil stören sie dessen Funktion und heben den Schutz für den Rest des Stromkreises mit auf.
Die USV kann zwar den Absturz Deinens PCs um einige Minuten verzögern, löst aber Dein Problem nicht. Lass den Elektriker kommen und schalte den FU über eine separate Leitung mit einem eigenen FI. Ein FI für die ganze Wohnung ist zu wenig. Das wirst Du bald erkennen, wenn Dein Kühlschrank abgetaut ist.
Mpl schrieb: > FUs gehören nicht an fi's... FUs benötigen unbedingt einen PE... > Was > hängt am fu? Ein E-Motor (Synchronmaschine) Was kürzt "PE" ab? Ein Trenntrafo würde mein Problem natürlich beheben. Einen 3 Phasen FI Typ B müsste dann halt auch noch dazwischen.
(PE ist natürlich Erde...manchmal dauerts halt etwas) aber ein anderer Gedanke: Wenn ich einen FI-Schalter davor setze (wie etwa Brennenstuhl Personenschutz-Adapter BDI-A 30 IP54, 1290630), könnte ich doch einfach mit dem "Test" Knopf N und P Leiter trennen und dann kann auch kein Fehlerstrom mehr entstehen dürfte. Eine elegante Lösung wäre das nicht, aber da der Umrichter sehr selten in Betrieb ist, wäre das verschmerzbar, wenn es denn so funktioniert.
Lenz schrieb: > mit dem "Test" Knopf N und P Leiter trennen Ein Personenschutzadapter löst schon bei <10mA aus. Ob Dir das was nützt, wenn der Störschutz des FU zu viel Strom ableitet? Evtl. ist er einfach alt und kaputt?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.