Ich möchte die Scheinleistung eines Drehstromverbrauchers ermitteln.

Leider belastet der die drei Phasen asyncron, so dass ich mit
nicht wirklich weiterkomme.

Ich messe die Ströme von L1-L3 einzeln mit einem Amperemeter.

Dies ist bei mir herausgekommen:

L1: 3,67A
L2: 10,22A
L3: 8,54A

L1-N: 231V
L2-N: 229V
L3-N: 230V

Hat jemand von euch einen Tipp, wie ich jetzt die 
Gesamtanschlussleistung ausrechne. Ich stehe jetzt irgendwie auf dem 
Schlauch...

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

wie bei jedem anderen System auch.

L1 * U1 + L2 * U2 + L3 * U3

von Helmut L. (helmi1)


Lesenswert?

Gesamtscheinleistung = 3.67A x 231V + 10.22A x 229V + 8.54A x 230V

Du willst aber nur die Scheinleistung wissen und nicht die Wirkleistung.

von Tcf K. (tcfkao)


Lesenswert?

Helmut L. schrieb:
> Gesamtscheinleistung = 3.67A x 231V + 10.22A x 229V + 8.54A x 230V
>
> Du willst aber nur die Scheinleistung wissen und nicht die Wirkleistung.

= 5152,35VA Das ist die Scheinleistung!
Für die Wirkleistung müsstest Du den Cos-Phi in jeder Phase messen, 
besser einfach einen Ferraris-Drehstromzähler dranhängen und die Dauer 
einer Umdrehung der Scheibe stoppen.