Forum: Haus & Smart Home Problem bei Heizungsschaltung


von Jürgen B. (ben045)


Lesenswert?

Hallo
Hab ein Problem mit meiner Heizung hoffe ich langweile euch damit nicht.

Wie könnte ich es schaffen die Verbraucher separat zu schalten.

Wollte es so haben, Uhr schaltet zu einer gewissen Zeit die Heizung und 
eine Umwälzpumpe (Warmwasser Versorgung) und das Außenthermostat 
schaltet die Heizung und zwei Umwälzpumpen ein sollte die 
Außentemperatur unter eine gewisse Temperatur fallen. Hab es jetzt über 
eine Oder Schaltung gemacht.
Mein Problem ist jetzt wie kann ich am einfachsten die Umwälzpumpe, die 
über die Uhr läuft steuern oder anders gesagt, schaltet sich das Außen 
Thermostat ein sollte die eine Umwälzpumpe über die Uhr ausbleiben und 
über die Zeitschaltuhr gesteuert werden unabhängig ob das Thermostat 
schaltet oder nicht.
Im Moment läuft alles (Heizung + Pumpen) wenn sich einer der Beiden 
Schaltungen einschaltet.

Soll:

Thermostat ein = Heizung + Pumpe 1u.2 einschalten.
UHR ein = Heizung + Pumpe 3 einschalten.
Hat jemand eine einfache Lösung für mein Problem.

Mfg
Ben

: Verschoben durch User
von Dirk (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

verstehe deine Frage/Problem nicht wirklich!
Willst Du eine Brauchwasservorrangschaltung?
Hast Du 2 Uhren?

Jürgen B. schrieb:
> ... über die Uhr ausbleiben und
> über die Zeitschaltuhr gesteuert werden ...

Gruß
Dirk

von Joe F. (easylife)


Lesenswert?

schwierig zu verstehen, klingt aber erstmal so, als ob nur die heizung 
an die oder schaltung gehört, und die pumpen den jeweiligen sensoren 
'gehören' (also direkt an uhr oder thermostat gehören)

von Amateur (Gast)


Lesenswert?

Häää?

von Thomas (kosmos)


Lesenswert?

Soll mit der Uhr eine Zirkulationspumpe geschaltet werden und über das 
Thermostat 2 Pumpen für die Heizung?

von Jürgen B. (ben045)


Lesenswert?

Hallo

Meine Heizung ist 20 Jahre alt.
Hab ein Hutthermostat mit Fühler der außen ist und eine Zeitschaltuhr 
verbaut.
Im Moment schalten Uhr oder Thermostat alles ein.
Möchte es aber so haben das die UHR um 18:00 bis 18:20 Uhr den Brenner 
und die Pumpe für die Warmwasser Versorgung einschaltet. Schaltet sich 
das Thermostat ein bei 12 Grad soll der Brenner und die Pumpen für die 
Heizung laufen.
Sollte das Thermostat schon geschaltet haben und der Brenner + Pumpen 
fürs Haus läuft schon, sollte die UHR nur mehr die Pumpe für die 
Warmwasserversorgung einschalten und nach 20 Minuten wieder die Pumpe 
für die Warmwasser Versorgung ausschalten.

Hoffe hab mich jetzt etwas verständlicher ausgedrückt.

von Joe F. (easylife)


Lesenswert?

ja, also uhr und thermostat schalten über das 'oder' die heizung ein, 
aber nur die jeweils zugeordnete(n) pumpe(n).

von Jürgen B. (ben045)


Lesenswert?

Leider nein. Das Thermostat oder die Uhr schalten über die Oder 
Schaltung den Brenner, Pumpen ein. Der Brenner,Uhr und Thermostat sind 
mit einer Oder Schaltung verbunden die Pumpen sind an das Thermostat und 
an die Uhr angeschlossen. Wie kann ich verhindern das sich die Pumpe von 
der Uhr einschaltet wenn sich das Thermostat einschaltet und umgekehrt. 
Was ich damit sagen will es ist egal welche Einheit den Strom durch 
Schaltet es laufen immer alle Pumpen und genau das will ich nicht.

: Bearbeitet durch User
von Jürgen B. (ben045)


Lesenswert?

Bin ja auch schon an überlegen ob ich die Pumpe von Warmwasser Einzel 
steuern sollte mit einer zusätzlichen Uhr die aber getrennt von dem 
ganzen arbeitet.
Zwei Uhren. Die eine schaltet Brenner und zweite Uhr ein und die 
wiederum die Pumpe. Oder gibt es eine andere Lösung?

von ladegerät (Gast)


Lesenswert?

>Thermostat ein = Heizung + Pumpe 1u.2 einschalten.
>UHR ein = Heizung + Pumpe 3 einschalten.
>Hat jemand eine einfache Lösung für mein Problem. 1u.2 einschalten.


Unvollständig, es fehlt:

Thermostat ein = Pumpe 3 aus

Oder?

Wär doch einfach.




> wenn sich das Thermostat einschaltet und umgekehrt

das ergibt keinen Sinn.

von Werner M. (Gast)


Lesenswert?

Das Hauptproblem scheint die Beschreibung des Problems.

Stelle doch einfach mal die Logiktabelle für die Steuerung von Heizung 
und Umwälzpumpen mit den Eingangszustände
1
- Schaltzustand Uhr
2
- Schaltzustand Thermostat
auf.

Das läßt sich in einer kleinen Tabelle zusammenfassen. Dafür brauch man 
keine mehrseitige textliche Beschreibung.

> Hoffe hab mich jetzt etwas verständlicher ausgedrückt.
Mhhh

von Jürgen B. (ben045)


Lesenswert?

Soll Zustand:

Thermostat: EIN
Ölbrenner: EIN
Pumpe 1: EIN
Pumpe 2: EIN
Pumpe 3: AUS


Zeitschaltuhr: EIN
Ölbrenner: EIN
Pumpe 3: EIN
Pumpe 1: AUS
Pumpe 2: AUS


Thermostat u. Zeitschaltuhr: EIN
Ölbrenner: EIN
Pumpe 1: EIN
Pumpe 2: EIN
Pumpe 3: EIN

----------------------

Ist Zustand:

Thermostat: EIN
Ölbrenner: EIN
Pumpe 1: EIN
Pumpe 2: EIN
Pumpe 3: EIN


Zeitschaltuhr: EIN
Ölbrenner: EIN
Pumpe 3: EIN
Pumpe 1: EIN
Pumpe 2: EIN


Thermostat u. Zeitschaltuhr: EIN
Ölbrenner: EIN
Pumpe 1: EIN
Pumpe 2: EIN
Pumpe 3: EIN

Sehe ich das so richtig die Pumpen holen sich den Strom über den 
Ölbrenner, egal ob die Uhr oder das Thermostat schaltet brückt der 
Brenner die offene Leitung.

: Bearbeitet durch User
von Nemesis (Gast)


Lesenswert?

Mach mal eine Wahrheitstabelle mit Thermostat und Zeitschaltuhr
als Eingabeeinheiten und Brenner sowie Pumpen als Ausgabeeinheiten.
Dann bekommst du auch ein Schaltwerk, dass man realisieren kann.

von Werner M. (Gast)


Lesenswert?

So schwer ist das doch nicht, das Ganze in eine lesbare Tabelle zu 
fassen.

Jürgen B. schrieb:
> Soll Zustand:
T-Thermostat, Z-Zeitschaltuhr, B-Brenner, Px-Pumpex
1
T   Z   B   P1  P2  P3
2
Ein x   Ein Ein Ein Aus
3
x   Ein Ein Aus Aus Ein
4
Ein Ein Ein Ein Ein Ein

> Ist Zustand:
1
T   Z   B   P1  P2  P3
2
Ein x   Ein Ein Ein Ein 
3
x   Ein Ein Ein Ein Ein 
4
Ein Ein Ein Ein Ein Ein

> Sehe ich das so richtig die Pumpen holen sich den Strom über den
> Ölbrenner, egal ob die Uhr oder das Thermostat schaltet brückt der
> Brenner die offene Leitung.

In deiner Auflistung fehlen noch etliche Zustände. Was machen die 
Pumpen, wenn Zeitschalter/Thermostat/Brenner aus sind? Sind sie alle 
aus, wenn der Brenner nicht läuft?

von Jürgen B. (ben045)


Lesenswert?

Sorry, bin ein Hobby Tüftler hab mit den ganzen nicht viel am Hut.

Hoffe es passt so? Die Uhr und das Thermostat steuern den Brenner nicht 
der Brenner die Uhr und Thermostat. Brenner Steuerung gibt es eigentlich 
so nicht nur ein und aus nach Temperatur Einstellung am Brenner.
Wollte mir ersparen immer in den Keller zu gehen und mit Hand den 
Brenner an der Uhr Zeit/Ein und auszuschalten und die Pumpen per 
Schalter  hinzuzufügen, im Sommer bleiben die Zwei Pumpen für Heizung 
aus und die für die Warmwasser Versorgung auf Zeit ein.
Der zustand wahr mit einer Analogenzeituhr und zwei Kippschalter wo alle 
Pumpen eingeschaltet wurden oder für die Wasseraufbereitung nur die 
Eine.
Hab es versucht mit Uhr und Thermostat zu schalten hängen alle im selben 
Kreis. Elektronik Erfahrung ziemlich dürftig.


Soll Zustand

T     Z   B    P1   P2   P3
Ein   x   Ein  Ein  Ein  x
 x   Ein  Ein   x    x  Ein
Ein  Ein  Ein  Ein  Ein  Ein
 x    x    x    x    x   x

Ist zustand

T    Z   B    P1   P2  P3
Ein  x  Ein  Ein  Ein  Ein
 x  Ein Ein  Ein  Ein  Ein
Ein Ein Ein  Ein  Ein  Ein
 x   x   x    x    x    x

T-Thermostat  Z- Zeitschaltuhr  B-Brenner Px-Pumpe

: Bearbeitet durch User
von Joe F. (easylife)


Lesenswert?

Ich denke die gewünschten Zustände sind jetzt mehr als klar geworden.

Wie sieht denn deine Anlage aus?

- Was für ein Signal liefert das Thermostat und die Zeitschaltuhr?
- Wie hast du die "veroderung" bisher gelöst?
- Wie werden die Pumpen geschaltet (sie hängen offenbar an der Heizung)?
- Haben die Pumpen einen Steuereingang (wenn ja, was für ein Signal wird 
hier erwartet), oder wird direkt die 230V Versorgung geschaltet?
- Wenn die Pumpen über 230V geschaltet werden, welche Leistungen haben 
die Pumpen?

Und: um welche Heizung handelt es sich genau? Evtl. gibt es ja eine 
elegante Möglichkeit, die Pumpen entsprechend anzuschließen.

: Bearbeitet durch User
von Jürgen B. (ben045)


Lesenswert?

Okay steinigt mich nicht.

Das Thermostat und die Uhr funktionieren wie ein Lichtschalter.
Der Leiter wird unterbrechen und durch das aktivieren wieder 
geschlossen.
Geschaltet werden 230V.
Die Pumpen haben je nach Einstellung unterschiedliche Watt zahlen = 
Fördermenge (muss mir die Watt erst runter schreiben).
Mein Problem darin ist wie bekomme ich es hin das sich die Pumpen den 
Strom nicht über den Brenner holen, hängen alle in der Oder Schaltung.
Entweder schaltet das Thermostat die Heizung und Pumpen ein oder die 
Zeitschaltuhr. Ich will nicht das alle Pumpen laufen.
Eben wie abgebildet Thermostat schaltet und der Brenner und die zwei 
Pumpen für die Heizung. Die Uhr schaltet den Brenner und die Pumpe für 
die Warmwasserversorgung. Mein Problem ist das sich egal welche 
(Thermostat oder UHR)sich einschaltet alles mit Strom versorgt wird.

Brenner Regelung beinhaltet zwei Thermostate eins ist ein STB und ein 
normales Thermostat das beim erreichen der Temperatur ausschaltet auch 
wenn noch Strom anliegt (Lichtschalter).

Wolf Steuerung MÖ11 glaub das sie gleich wie die R11 ist, sehr alt ohne 
Außenthermostat oder Warmwasser Steuerung.

Die Watt der Pumpen gebe ich noch bekannt glaub aber gelesen zu haben 
max 60 Watt.
Schreib aber von den Pumpen noch die Watt ab und hier rein.
Bin im Moment leicht überfordert, die Unwissenheit meinerseits ärgert 
mich maßlos!

: Bearbeitet durch User
von Joe F. (easylife)


Lesenswert?

Was heisst für dich "Oder-Schaltung"?

Ich nehme an, du hast an der Heizung einen Eingang für einen Sensor, und 
da hast du Thermostat und Zeitschaltuhr in Parallelschaltung 
drangehängt?

Die Pumpen hängen dann an einem Ausgang der Heizung, und vermutlich 
auch alle in Parallelschaltung. Richtig?

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Für dich wäre vielleicht eine Siemens LOGO (Kleinsteuerung) von Vorteil!

Du könntest alles Programmieren wie Du willst und es auch simulieren

von Joe F. (easylife)


Lesenswert?

Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Zweifel kommen mir, ob das 
überhaupt ein sinnvolles Vorhaben ist.
Die Pumpen werden ja vom Brenner gesteuert, und der wird die Pumpen nach 
dem Abschalten des Brenners noch etwas nachlaufen lassen, um die 
Restwärme abzutransportieren.
Wenn man die Pumpe jetzt "hart" über die Zeitschaltuhr abschaltet, 
könnte das den Brenner beschädigen.
Und ob es überhaupt rechtlich zulässig ist, an der Anlage eigene 
Modifikationen zu machen ist mal noch eine ganz andere Frage 
(Brandschutz...)

Ich würde mal einen Heizungsfachmann kontaktieren.
Ein bischen im Internet suchen ergibt, dass es Leute gibt, die eine 
"R12" Steuerung nachgerüstet haben. Wenn ich es beim Überfliegen richtig 
verstanden habe, ist hier bereits eine Zeitschaltuhr eingebaut, und ein 
Anschluss für einen Aussensensor vorhanden. Ob unterschiedliche Pumpen 
damit gesteuert werden können, kann ich dir nicht sagen.

Ansonsten wäre die Frage, ob ein neues Steuergerät bei einer so alten 
Heizung noch sinnvoll ist.
2x60 W zusätzliche Pumpleistung erzeugen jetzt auch nicht soooo 
gewaltige Kosten. Das müsste man dann mal mit dem Preis für Anschaffung 
und Intallation eines anderen Steuergerätes vergleichen...

von Werner M. (Gast)


Lesenswert?

Joe F. schrieb:
> Die Pumpen werden ja vom Brenner gesteuert, und der wird die Pumpen nach
> dem Abschalten des Brenners noch etwas nachlaufen lassen, um die
> Restwärme abzutransportieren.

Die Restwärme soll gar nicht so doll weg. Heizkessel mögen es gar nicht, 
wenn kaltes Wasser den Kessel zu sehr runter kühlt. Solch heftige 
Temperaturschwankungen versucht man eher zu vermeiden.

von Dominik J. (d-r-j)


Lesenswert?

"Oder-Schaltung" aufgebaut aus 2 Relais/Schütz mit je 2 Schließern.


1.Relais:
Spule an Thermostat
1.Schließer, zu Pumpe 1+2
2.Schließer, zu Brenner


2.Relais:
Spule an Zeitschaltuhr
1.Schließer, zu Pumpe 3
2.Schließer, parallel zu 2.Schließer von Relais 1

von Jürgen B. (ben045)


Lesenswert?

@Joe F. Könnte sein.

Schaltung Uhr und Thermometer, unterbrechen oder schließen den Leiter 
genauso bei den Pumpen. Das Problem ist das es egal ist ob die Uhr oder 
Thermostat schaltet der Leiter wird durch die Heizung gebückt.

Sinnhaftigkeit okay da könntest du recht haben bei mir ist es bei 200€ 
vorbei.
Verbrauch der Heizung fast kein unterschied, Brenner ist erst 2 Jahre 
alt Kessel ca. 20-25 Jahre, zu neuen Heizungen (~5-10%), eigentlich nur 
voreile nicht so Kompliziert und zufiel was def. werden kann. Aussage 
von der Firma Wolf. Hat sogar gemeint sollte ich auf eine 
Fußbodenheizung verzichten können überlebt mich der Kessel.
Rein sicherheitstechnisch unbedenklich, eine Sicherheitsabschaltung vor 
dem Heizraum (Lichttaster) und der STB (110 Grad ist Schluss) ist für 
die Sicherheit sollte das eingebaute Thermostat versagen und der wird 
nicht verändert.

@ Sven L.

Mit der Logo hab ich Programmiertechnisch überhaupt nichts zu schaffen, 
bräuchte dann jemanden der Programmiert oder ist das einigermaßen 
einfach kann man sich einlesen?  Wie schaut es mit dem Preis aus?

@ Dominik J.

Bin mir nicht mehr sicher ob er eine Oder Schaltung ist.
War immer der Meinung sollte sich der Verbraucher durch zwei Teilnehmer 
unterschiedlich Einschalten lassen und gemeinsam ist es eine Oder 
Schaltung.
Hättest du ein Relais welches du empfehlen kannst.
Entweder bin ich zu Dumm ich finde auf Conrad nichts passendes.

: Bearbeitet durch User
von Reinhard #. (gruebler)


Lesenswert?

Jürgen B. schrieb:
> Mit der Logo hab ich Programmiertechnisch überhaupt nichts zu schaffen,
> bräuchte dann jemanden der Programmiert oder ist das einigermaßen
> einfach kann man sich einlesen?  Wie schaut es mit dem Preis aus?

Mit etwas Grips braucht man 1 Stunde
um die wichtigsten Funktionen der
LOGO zu verstehen und anzuwenden.

Schau dir den Link an:
http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/seiten/default.aspx

Eine Testversion der Software ist da auch zu finden.

Ein Starterset für eine LOGO8 230V AC kostet ca 180€

von Jürgen B. (ben045)


Lesenswert?

Mit der Logo wehre schon interessant, glaub aber das es meinen Horizont 
übersteigt, was ich bis jetzt im Netz gefunden habe ist schon genial.
Finde aber nichts mit Testversion von der Programmierung das ich es mir 
mal im Grund anschauen kann ob ich mich da in etwa zurechtfinden könnte.
Schau mir die Testversion mal an, Danke.

: Bearbeitet durch User
von Nemesis (Gast)


Lesenswert?

Ich würde auch von der LOGO abraten. Wer behauptet, dass in einer
Stunde gebacken zu bekommen, weiß doch gar nicht was er da redet.
Dafür muss man sich erst mal durch die Siemens-Webseite wühlen und
Elektro-Grundlagen werden da nicht vermittelt. Leute die schon
Vorkenntnisse in SPS haben, tun sich natürlich leicht damit, weil
die sich damit schon mal befasst hatten, aber für jemanden für den
das Neuland ist, ist das nichts.

Reinhard #. schrieb:
> Mit etwas Grips braucht man 1 Stunde
> um die wichtigsten Funktionen der
> LOGO zu verstehen und anzuwenden.

Wenn du das beherrscht, dann bastel dem Jürgen doch das so zurecht,
dass er es nur anschließen braucht. Problem ist dann aber, dass
vielleicht die eine oder andere Funktion übersehen wurde.

Werner M. schrieb:
> Die Restwärme soll gar nicht so doll weg. Heizkessel mögen es gar nicht,
> wenn kaltes Wasser den Kessel zu sehr runter kühlt. Solch heftige
> Temperaturschwankungen versucht man eher zu vermeiden.

Wichtiger ist, dass der kessel nicht überhitzt wird und dafür sollen
ja die Pumpen und der Überhitzungsschutz sorgen.

Jürgen B. schrieb:
> Bin mir nicht mehr sicher ob er eine Oder Schaltung ist.

Sicher solltest du dir da schon sein.
Hier mal die Wahrheitstabelle 0=Aus 1=Ein
Ein und Aus in die Tabelle zu schreiben ist unüblich und erschwert
das lesen.

Eingänge Ausgang
A   B       X
0   0       0
1   0       1
0   1       1
1   1       1

Man unterscheidet in der Elektrotechnik Schließer und Öffner, aber
nicht "Lichtschalter". Mit Schließern kann man schon das meiste machen.

Ein Oder wird einfach durch zwei parallel-geschaltete Schließer
(Darstellung immer im geöffneten Zustand) realisiert.

  _____/____
 |    A     |
-            - X
 |_____/____|
      B

von Jürgen B. (ben045)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Werde es jetzt so versuchen wie Dominik J. es vorgeschlagen hat.
Sollte den in etwa so ausschauen.

Im Anhang ist ein Schaltbild mit der jetzigen Schaltung und mit der 
Relais Schaltung!

Mal schauen was da noch kommt.

: Bearbeitet durch User
von Jürgen B. (ben045)


Lesenswert?

Die Schaltung sollte ja eigentlich mit einen 2 fach Wechsler auch 
funktionieren der Anschluss der nicht aktive ist bleibt weg und wird 
nicht angeschlossen.
Hab davon noch ein paar rumliegen.

Ein Wechsler ist eigentlich ein Schließer nur das er zwischen zwei 
Kontakten schaltet bleibt einer Inaktive funktioniert er wie ein 
Schließer.
Sehe ich das richtig so?
Die Wechsler die ich hab sollten mit 5A normalerweise ausreichen.

von Joe F. (easylife)


Lesenswert?

Ich verstehe die Schaltung(en) nicht.
Warum haben die Pumpen im ersten Bild drei und im zweiten Bild 2 
Anschlüsse?
Wie heissen die drei, dann zwei Anschlüsse am Brenner?

von Jürgen B. (ben045)


Lesenswert?

An alle Danke!

Hab es so gemacht wie Dominik J. geschrieben hat und es Funktioniert 
gut.
Muss jetzt noch den Fühler für die Außenmessung richtig anbringen und 
dann kann der Winter kommen.

Ich weiß das Bild ist mehr als dürftig. aber in etwa so hab ich die 
Steuerung angeschlossen.

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

Jürgen B. schrieb:
> in etwa so hab ich die Steuerung angeschlossen.

Vor Jahren hatte ich auch mal eine Schaltuhr,

bis ein Heizungsprofi die WW-Pumpe an den Heizungscomputer direkt 
angeschlossen hat. Vorteil ist, daß diese Pumpe zur RECHTEN Zeit pumpt 
und das wöchentliche Anti-Legionellenheizen mit der laufenden Pumpe auch 
den Rücklauf ausreichend spült und aufheizt.

von Jürgen B. (ben045)


Lesenswert?

Die Kessel Steuerung besteht aus abschalt Thermostat und STB.
Mann könnte an den Alten Kessel eine neue Steuerung anbringen. Kosten 
~1300€ mit Außentemperatur Warmwasser Überwachung (Startet nur wenn die 
Temperatur unter einem gewissen stand fällt) Steuerung der einzelnen 
Pumpen usw. Rentiert sich meiner Meinung nicht mehr bei einem so alten 
Kessel.

von Nemesis (Gast)


Lesenswert?

Jürgen B. schrieb:
> Im Anhang ist ein Schaltbild mit der jetzigen Schaltung und mit der
> Relais Schaltung!

Im Endeffekt hast du aber nichts verändert, es sei denn die Schaltung
entspricht nicht der Realität.
Den N-Leiter brauchst du hier nicht zu zeichnen. Man kann wohl das
Grundprinzip des geschlossenen Stromkreises als Verstanden betrachten.

Jürgen B. schrieb:
> Die Schaltung sollte ja eigentlich mit einen 2 fach Wechsler auch
> funktionieren der Anschluss der nicht aktive ist bleibt weg und wird
> nicht angeschlossen.

Ich sehe hier nicht, dass du einen Wechsler benutzt. Ein Wechsler ist
ein Schließer- und ein Öffnerkontakt, der einseitig verbunden ist
und meist zeitgleich schaltet.

___/ _ Schließer

___/|___ Öffner

Ist in Ascii-Zeichen nicht so dolle, aber wenn man
es einmal vereinbart hat, brauchbar.

(Jeweils im Ruhezustand gezeichnet)

Jürgen B. schrieb:
> Die Wechsler die ich hab sollten mit 5A normalerweise ausreichen.

Um was anzutreiben? Für die Pumpen wirds wohl reichen, aber dem
Brenner? Da müsste man schon wissen, was der für einen Strom zieht.
Da sollte ein Relais nicht zu knapp bemessen sein.

Jürgen B. schrieb:
> eine Umwälzpumpe (Warmwasser Versorgung)

Jürgen B. schrieb:
> Rentiert sich meiner Meinung nicht mehr bei einem so alten
> Kessel.

Ob sich was rentiert, wird eh kaum vom Besitzer entschieden, sondern
meist durch den Schornsteinfegermeister erzwungen, wenn der die
Messwerte für die Abgase zu hoch hält und eine Wartung nichts
mehr bringt. Was du da bastelst ist nur etwas Komfort, evtl. etwas
Strom- und Brennstoffersparnis.

von Jürgen B. (ben045)


Lesenswert?

Nemesis schrieb:
> Ich sehe hier nicht, dass du einen Wechsler benutzt. Ein Wechsler ist
> ein Schließer- und ein Öffnerkontakt, der einseitig verbunden ist
> und meist zeitgleich schaltet.

Hast recht, hab ich auch nicht. Hab Schließer mit 25A schalt lasst 
genommen.
Wollte zwar die Wechsler nähmen, hab aber dann doch nichts riskiert.

Nemesis schrieb:
> Ich sehe hier nicht, dass du einen Wechsler benutzt. Ein Wechsler ist
> ein Schließer- und ein Öffnerkontakt, der einseitig verbunden ist
> und meist zeitgleich schaltet.
>
> ___/ _ Schließer
>
> ___/|___ Öffner
>
> Ist in Ascii-Zeichen nicht so dolle, aber wenn man
> es einmal vereinbart hat, brauchbar.

Stimmt. Zu meiner Verteidigung bin kein gelernter Elektriker. 
Schaltpläne zu zeichnen ist für mich absolutes Neuland. Das mit Öffner 
und Schließer wusste ich so nicht. Man lernt nie aus, danke. Im hab ja 
jetzt Schließer genommen :-)

Nemesis schrieb:
> Ob sich was rentiert, wird eh kaum vom Besitzer entschieden, sondern
> meist durch den Schornsteinfegermeister erzwungen, wenn der die
> Messwerte für die Abgase zu hoch hält und eine Wartung nichts
> mehr bringt. Was du da bastelst ist nur etwas Komfort, evtl. etwas
> Strom- und Brennstoffersparnis.

Bei uns in Oberösterreich zum Glück noch nicht so Dramatisch.
Zweiter Vorteil es werden die Abgaswerte vom Service Techniker ermittelt 
und auf dem Kessel aufgeschrieben. Der Schornsteinfeger macht es nur 
dann wenn kein Prüfbericht drauf ist. Bei Öl sind meist die Abgaswerte 
hingegen Holz und Pellets geringer.
Wo ich mir sorgen mache ist eher das die Regierung den Aschenausstoß 
minimieren wollen, und das mit Schweinereien wie Filtern. Das trifft 
hauptsächlich Feststoff Brenner, hoffe nur das es ein Ammenmärchen ist.
Das ganze mach ich eigentlich weil es mich Interessiert, Spaßmacht und 
wegen dem Komfort will nicht ständig Heizung ein oder ausschalten, ob es 
Ersparnis mit sich bringt kann ich nicht sagen, wehre natürlich ein 
schöner neben Effekt ;-)

Ich finde es Toll wenn man bei solchen Sachen, die für manche 
selbstverständlich sind trotzdem noch Hilfe bekommt. Der Lerneffekt ist 
auch nicht ohne!

THX at all!

: Bearbeitet durch User
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.