Hallo Häuslebauer und tuner :) Ich bin gerade dabei mein Keller neu zu verkabeln. Im Verteiler sind nach Stromzähler 35A Neozed verbaut, danach dann Stromschiene und 16A B-Automaten. Würde gerne hier flexible Leitungen nutzen, leider sind in meinem aktuellsten Tabellenbuch keine Informationen über den notwendigen Querschnitt bei flex Leitungen inbegriffen. Informationen zu starren Leitungen jedoch alles was man so braucht. Ich gehe einmal davon aus, dass diese Angaben in der VDE0100 stehen werden, die man jedoch nicht so ohne weiteres einsehen kann... Habe schon raus gefunden, dass die Leitungsart eine H07V-K sein sollte und wohl bei 16A B-Automaten 10mm² voll okay wäre. Da ich nicht einfach irgendetwas anfange zu basteln was so wichtig ist, möchte ich hier etwas schwarz auf weiß haben. Evtl könnte mir jemand hier Informationen zukommen lassen. Weiteres Buch bezüglich der Installation ist unterwegs, bin mir aber nicht sicher ob die Thematik dort drin steht. Bevor nun Sicherheitsbelehrungen starten: Ich bin Elektrofachkraft und die Anlage wird von einem Elektro-Meister abgenommen werden ;) Danke erst einmal! Björn
Der Mindestquerschnitt für normale Verteilungen ist 10mm². Kann bis 63A eingesetzt werden. Mit H07V-K und 10mm² zu arbeiten ist also richtig.
So hatte ich das in etwa gefunden, aber leider keine fundierten Unterlagen dazu :(
Peter II schrieb: > Der Mindestquerschnitt für normale Verteilungen ist 10mm². Kann > bis 63A eingesetzt werden. Unsinn. Erstens gilt das nur für die Verbindung zu einer Verteilung, und zum anderen hängt es von der Länge ab. Im Kasten ist erlaubt, was abgesichert ist. Dier Querschnitte sind gleich, egal ob flex oder starr.
Michael B. schrieb: > Unsinn. nein > > Erstens gilt das nur für die Verbindung zu einer Verteilung, und zum > anderen hängt es von der Länge ab. ich denke es geht hier um die verdrahten in der Verteilung > Im Kasten ist erlaubt, was abgesichert ist. ja, wenn man nur das Tabellenbuch kennt. Es gibt aber auch noch eine TAB. Und das steht etwas über Mindestquerschnitte drin. > Dier Querschnitte sind gleich, egal ob flex oder starr. richtig.
Peter II schrieb: > Und das steht etwas über Mindestquerschnitte drin. Aber nicht, daß im Kasten überall 10mm2 verlegt werden müssen.
Michael B. schrieb: > Aber nicht, daß im Kasten überall 10mm2 verlegt werden müssen. bei den Abgängen nicht, aber alles was vom Zähler kommt, also die Verteilung auf die Automaten/Sicherungen. Nach einen LS darf man selbstverständlich mit kleinerem Querschnitt weitergehen,
Hi, danke für die Antworten! Okay, also dann passen die 10mm² flex ja! > Dier Querschnitte sind gleich, egal ob flex oder starr. >richtig. Okay, wegen dem Feindrähtigen. Ich hab in einer Tabelle nun auch noch die H07V-K entdecken können. Denke das wäre dann Verlegeart B1. Somit wäre es okay wenn man zwischen einem B16 Automaten und einer Hutschienen-Steckdose mit 1,5mm² flex fahren würde.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.