Hallo zusammen, ich suche eine Lösung meine Gas Brennwertheizung Junkers ZSB 14-3 A fernzusteuern. Und zwar: Es gibt eine Servicefunktion 6.E, Schaltuhreingang. Als Zubehör ist eine 2 kanalige Schaltuhr lieferbar, die man in das Gerät einbauen kann. Mit dieser Schaltuhr kann man die Zeiten für Heizbetrieb und Warmwasserbetrieb festlegen. Nun möchte ich aber nicht diese Schaltuhr haben sondern eine Adapterplatine, welche mir 2 potentialfreie Eingänge für diese Funktionen bereit stellt. Dieses Gerät hat die Bosch Heatronic 3 drin. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank und Gruß Ellen
:
Verschoben durch Moderator
Schon mal da reingeschaut? http://www.junkers-kundendienst.mobi/upload/2585091_ZSB143AZSB223AZWB283A.pdf
Hallo, diese Anleitung ist der Ausgabestand 6 720 612 659 (2008/05) Da ist die Servicefunktion 6E nicht aufgeführt. Habe die Anleitung in Papierform vorliegen: 6 720 641 751 (2009/11). (Wurde mit der Therme geliefert) Da ist diese Funktion beschrieben (Seite 43): 00 Heizung & Warmwasser inaktiv 01 Heizung inaktiv, Warmwasser aktiv 10 nur Heizung aktiv 11 Beide aktiv (wobei die Ziffern jeweils einen Kanal repräsentieren) Vorher muss man aber in Servicefunktion 5E 2-Kanalbetrieb auswählen. Hintergrund: Die Gastherme soll die Befehle von einer übergeordneten Steuerung erhalten, also als dummer Slave arbeiten: Jetzt Heizen, Jetzt Warmwasser machen.... Vielen Dank für Deine Antwort Gruß Ellen