Habe eine DC Stromversorgung geöffnet (Schutzklasse I) in der sich ein u.a. ein Kaltgeräteeinbaustecker ein Ringkerntrafo ein Netzschalter-Patine und eine Umschalter-Platine für die 10/120/220/230V Trafowicklungen befinden, bezüglich der internen 230V Verdrahtung gibt es eine Inkositenz. Die 230V Kabel von der Umschalter-Platine zum Trafo sind doppelt isoliert. Auf die 230V Kabel vom Kaltgeräteeinbaustecker (blau und braun) zur Netzschalter-Platine, sowie das Einzelkabel (blau) von der Netzschalter-Platine zur Umschalter-Platine ist keine zusätzliche 2. Isolation aufgesteckt. Zudem sind die Anschlüsse des Kaltgeräteeinbausteckers recht "nahe" an der Endstufenplatine. Das Gehäuse ist ordnungsgemäß mit dem Schutzleiter verbunden, das Gerät besitzt Prüfzeichen von TÜV SÜD und ist mit einem CE Zeichen versehen. Ansonsten macht es einen (für den Preis) wertigen Eindruck. Ist das so zulässig?
:
Bearbeitet durch User
Der Hersteller des Ringkerntrafo wird den mit Silikonschläuchen bestückt an den Hersteller des Geräts geliefert haben. Die Silikonschläuche sind erforderlich wenn die PVC - Aderleitungen durch den danebenliegenden Kühlkörper beschädigt werden könnte. Sowohl durch Temperatur oder scharfe Kanten.
Gehäuse an PE also SK I, es muss gar nichts doppelt isoliert sein, wenn Sekundärspannungsmasse mit PE verbunden ist.
Beim Netzteil sind die Ausgänge erdfrei, und dürfen meist ein paar hundert Volt über der Erde schweben. Falls nun im Fehlerfalle (internes PE-Kabel fällt ab und auf die Endstufe) eine Verbindung von PE auf die Endstufen erfolgt, so liegt an den Ausgangsbuchsen PE. Denke der Zusatnd ist nicht so erfreulich. Gelten bei einem Gerät dieser Art aus diesem Grunde keine anderen Vorgaben?
Peter S. schrieb: > Falls nun im Fehlerfalle (internes > PE-Kabel fällt ab und auf die Endstufe) eine Verbindung von PE auf die > Endstufen erfolgt, so liegt an den Ausgangsbuchsen PE. Wie bitte? Das PE-Kabel fällt ab auf die Endstufe? Mir würde es eher sorgen machen wenn das L-Kabel "abfällt".
Peter S. schrieb: > Beim Netzteil sind die Ausgänge erdfrei, Also liegt hier SELV vor. Dann muss der Sekudäteil sicher_ von anderen Stromkreisen und _sicher von PE getrennt sein!
War natürlich Blödsinn, gemeint war L und nicht PE - Asche auf mein Haupt. Was bedeutet das Eurer Meinung nach dies für den vorliegendan Fall, (sicherlich kein Einzelfall, eher oft bei Netzteilen anzutreffen)? Ist das so zulässig oder nicht? Falls nicht, wie hat dann eine sichere Nachbesserung auszusehen?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.