Forum: Platinen In EN61347-1 "Geräte für Lampen" nachschlagen?


von S. K. (hauspapa)


Lesenswert?

Ihr Lieben:

Für ein Leuchtenprojekt im Zimmer meines Sohnes zeichne ich gerade an 
einer Leiterplatte.

Ich habe nur EN61347-1 Ausgabe 2001 zur Verfügung. Hinsichtlich 
Erdanbindung hat sich seither einiges getan. Evtl. auch hinsichtlich 
Luft und Kriechstrecken.

Konkrete Fragen:

Ziffer 9
Gelten für die Schutzleiterprüfung über Leiterplatten immernoch 25A für 
1min als Prüfschärfe? In Ausgabe 2011 müssen noch Anforderungen an den 
Übergangswiderstand enthalten sein. Was ist gefordert?

Ziffer 14.1
Der kleinstmögliche Leiterbahnabstand ist (Stand 2001)auf 0,5mm 
festgelegt. Hat sich da etwas getan? Mit gängigen SMD Bauteilen (uC & 
Co) ist das ziemlich mühsam.

Gerne auch per PM

herzlichen Dank
hauspapa

von Max G. (l0wside) Benutzerseite


Lesenswert?

Habe mal nachgesehen (2015er-Version; es gibt einen 2016er-Draft, der 
aber zu 9 und 14 nichts zu enthalten scheint).

Zu 14: hier geht es (in der aktuellen Ausgabe, habe jetzt keinen 
Textvergleich gemacht) um Kriechstrecken. Diese sind "zwischen aktiven 
Teilen und berührbaren Metallteilen und zwischen verschiedenen 
Stromkreisen [...]. Diese Anforderung gilt auch zwischen Leiterbahnen 
von Leiterplatten."

Ich lese hier raus, dass das nur für Leiterbahnen mit verschiedenem 
Bezugspotenzial gilt; bei einer strengen Auslegung von "verschiedenen 
Stromkreisen" allerdings gilt das für alles. Der kleinste Wert ist nach 
wie vor 50 Volt/0,5mm.

Zu 9: 25A, 1min gelten immer noch. Danach (und nach Abkühlen) muss IEC 
60598-1:2014, 7.2.3 eingehalten werden (was auch immer das ist).

: Bearbeitet durch User
von S. K. (hauspapa)


Lesenswert?

Ganz herzlichen Dank.

Ich versuche mal mein Layout umzuzeichnen. Bisher habe ich in der Logik 
mit 0,2mm Abstand gearbeitet. Mit Beschichtung lässt sich das zwar 
umgehen aber dann geht die Diskussion um Lötstoplack, Lackierbarkeit 
unter Bauteilen usw. wieder los.

Nebenbei ist noch interessant das weder nach Überspannungskategorie noch 
nach Verschmutzungsgrad differenziert wird.

Ich könnte mir vorstellen das diese Massnahmen der Tatsache Rechnung 
tragen sollen das Leuchten & zugehörige Geräte tendenziell lange 
Lebensdauern erreichen, häufig unbeaufsichtigt betrieben werden und 
durchaus auch an Stellen mit schwierigen Umweltbedingungen (hohe 
Luftfeuchtigkeit,...) installiert werden.

IEC 60598-1 steht mir leider nicht zu Verfügung.

noch einmal herzlichen Dank
Hauspapa

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.