Hallo ich habe Probleme mit der Initialisierung eines SJA1000, ich bekomme es nicht hin, dass ich Nachrichten senden oder empfangen kann. Denke, dass es mit den Registern BTR0 und BTR1 zutun hat, das die Werte für die Baudrate nicht stimmen. Ich möchte mit einer Baudrate von 250 kbaud arbeiten und der Controller soll im BasicCan-Mode betrieben werden. Für die Bestimmung der Werte für die Baudrate habe ich schon verschiedene Rechner die es so im Internet gibt ausprobiert. Habe glaub ich auch jeden Eintrag hier im Forum über SJA1000 gelesen. Verstehe einfach nicht warum es bei mir nicht funktioniert, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Nachfolgend habe ich aufgelistet wie ich die Register initialisiere. Control: 0x01 Acceptance code: 0x00 Acceptance mask: 0xFF BTR0: 0x01 BTR1: 0x1C Output control: 0xDA (Push-Pull) Clock divider: 0x07 Danke, Tob
Hallo, ich habe die Register mit BTR0 0x01 BTR1 0x49 OCR 0x1A CDR #01000000B bei 16MHz programmiert. Acceptance code und mask sind erst einmal uninteressant beim Senden. Man muß halt nur sehen, dass der Empfänger entsprechend eingestellt ist, um die Daten zu empfangen. Hast Du was, wo Du sehen kannst, ob Daten gesendet werden? Ich habe einen Cananalyser mal bei ebay gekauft. Teil ist aber nicht sehr billig. Wenn größeres zu machen ist, empfehle ich ein solches Teil. Viel Erfolg Matthias
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.