Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M16C von Mitsubishi


von Rene (Gast)


Lesenswert?

Hallo Alle

Weiß Jemand ob man beim M16C die Referenzspannung für den A/D Wandler 
wie bei den Atmels auf bspw. 2,5 Volt einstellen, und anschließend 
immernoch mit 10 Bit auflösen kann ?

Vielen Dank

René

von Ingo B. (Gast)


Lesenswert?

Hi René,

sollte eigentlich möglich sein, da der Controller seine 10Bit ja für den 
Spannungsbereich bis Vref verwendet. Ohne das Datenblatt jetzt näher 
studiert zu haben würde ich sagen: Ja.

Frage: Warum willst Du mit so kleine Signalen arbeiten?

Ich verwende lieber 10 V und lege einen Spannungsteiler nahe am 
Controller. Denn besser 10V quer über die Platine führen, als z.B. 2,5V.
(Störspannungsabstand)

Bis dann,
Ingo.

von Rene (Gast)


Lesenswert?

Hallo Ingo

Vielen Dank für Deine Antwort. Ich nehme die 2,5V , damit ich nicht 
einen so hohen Strom durch meine Temp.-Sensoren schicken muss. 
(Eigenerwärmung)

Ciao René