Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED-Parameter-Umrechnungsproblem


von Robert (Gast)


Lesenswert?

Hallo an alle,

die LED vom Typ TSAL6100 mit einem Öffnungswinkel von +-10 Grad hat im 
Datenblatt stehen, dass der Strahlungsfluss Phi (radiant power) 35 mW 
bei 100 mA ist. Bei der gleichen Stromstärke soll die Strahlstärke I 
jedoch 135mW/sr^-1 sein. Wenn ich jedoch anhand des Öffnungswinkels den 
Raumwinkel berechne und durch dessen Ergebniss 0,0955 sr die 35mW teile
komm ich auf 366 mW/sr. Wieso bitte stimmt die errechnete Strahlstärke 
nicht mit der aus dem Datenblatt überein ? Robert

von Benedikt K. (benedikt)


Lesenswert?

Die Verteilung der Leuchtdichte ist nicht gleichmäßig, es wird auch 
Licht außerhalb der +/-10° abgegeben. Da die Fläche außerhalb sehr viel 
größer ist, als im Zentrum, wird auch außerhalb eine Menge Licht 
abgegeben. Das wird der Grund für den Unterschied sein.

von Robert (Gast)


Lesenswert?

Danke Benedikt. Was ich mich jetzt aber noch frage ist, ob es eine 
Möglichkeit gibt, unter Berücksichtigung der Abstrahlcharakteristik die 
im Datenblatt ebenfalls vorhanden ist, auf den richtigen Wert zu kommen. 
Ich dachte es würde gehen, wenn ich annehme, dass es sich bei der 
I-Verteilung um eine Gaußsche handeln würde, kam aber auf völlig falsche 
Zahlen.

Robert

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.