Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik maximale Leistung bei 230V 10 A


von tomtom (Gast)


Lesenswert?

Hallöchen zusammen,

eine kurze frage:

grundsätzlich: Mit P= U*I, eribt sich die Leistung bei einem bestimmten 
Srom an der Spannung x

Hausanlage: Netz=230V Sicherungsautomat=10 A
--> Maximale Leistung über diesen Sicherungskreis = 2300W +/- 10% für 
Tolleranzen...

Gehe ich in der Annahme richtig?

Wie kann es kommen, dass beim Betrieb von 3 Heizlüftern ->5200W die 
Sicherung immer noch nicht rausfliegt?

hab ich da was übersehen oder ist ev der sicherungsautomat im Eimer... 
(manuell kann er ausgeschaltet werden.)

danke für eure Hilfe

gruss Danny

von The D. (devil_86)


Lesenswert?

Tja, bei Wechselstrom kommt bei P=U*I eben noch der cos(phi) hinzu 
(P=u*i*cos(phi)).
Außerdem musst du zwischen Wirk-, Schein- und Blindleistung 
unterscheiden.

von Patrick (Gast)


Lesenswert?


von Dr. Ashayk Egsi (Gast)


Lesenswert?

Der Sicherungsautomat wird vermutlich erst nach mehreren Stunden 
zuschlagen (in dem Leistungsbereich läuft der noch thermisch). Nur bei 
Kurzschluss löst er sofort aus (magnetisch).

von PeterL (Gast)


Lesenswert?

@The Devil

Bei einem Heizlüfter ist der cos phi fast 1, spielt also da keine Rolle.

Es ist, wie  Dr. Ashayk Egsi sagt die Kennlinie der Sicherungsautomaten.
bei mangelhafter Installation ist es dadurch schon zu Bränden gekommen, 
weil sich Leitung unzulässig erwärmen und sich dadurch die Isolierung 
verändert.
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberstromschutzeinrichtung

von The D. (devil_86)


Lesenswert?

@ PeterL

Tja, Theorie vs. Praxis.

von tomtom (Gast)


Lesenswert?

Hmm... was bedeutet das nun in meinem Fall? ist das normal oder nicht? 
5200w --> 23A
nach VDE0298 gilt für 1.5mm2 leitungen bei 25°C Verlegeart B1 
(elektroinstallationskanal unterputz) eine maximale Belastbarbkeit von 
16.5 A bei 3 stromführenden und 18.5A bei 2 stromführenmden leitern.

nach VDE gilt:
I2 <= 1.45*IZ

I2 (Auslösestrom der überstromschutzeinrichtung)
IZ (Strombelastbarkeit der leitung)

in meinem Fall: I2 --> 1.45*IZ =1.45*18.5A = 26.825A

dann wären die 23 A noch im erlaubten Bereich.... oder?

von tomtom (Gast)


Lesenswert?

wiso wird bei einem sicherungsautomat einen wert von 10 A angegeben wenn 
er bei 23 immer noch nicht ausschaltet????

von Dr. Ashayk Egsi (Gast)


Lesenswert?

Erlaubt vs. dafür ausgelegt...

Die Leitungen werden halt warm (bei Kabeltrommeln steht eh immer drauf, 
dass man sie nicht im aufgerolltem Zustand betreiben soll).
Die Sicherungen sind dafür ausgelegt, dass sie auslösen bevor die 
Leitungsisolation leidet. Wenn also 2h (Hausnummer) zu viel Leistung 
gezogen wird, dann schlagen sie zu. Kurzzeitig ist es durchaus erlaubt 
mehr als die Nennleistung zu entnehmen.

von Dr. Ashayk Egsi (Gast)


Lesenswert?

Deine Waschmaschine ist für 3kg Wäsche ausgelegt.
Das heißt nicht, dass nicht auch 6kg waschen kannst, nur wenn das 
dauernd machst geht das Ding kaputt.

von tomtom (Gast)


Lesenswert?

OK... jetz: der LS-Schalter hat eine auslösecharakteristik "B".

mit 23 A habe ich das 2.3fache vom Bemessungsstrom (10A) "In"->

nach diesen Auslösediagrammen müsste der LS-Schalter nun nach ca. 15 bis 
20 Sekunden ansprechen. solange hatte ich die öfen natürlich nicht in 
Betrieb....

wiedermal etwas dazu gelernt...

von The D. (devil_86)


Lesenswert?

Dr. Ashayk Egsi wrote:
> [...] bei Kabeltrommeln steht eh immer drauf,
> dass man sie nicht im aufgerolltem Zustand betreiben soll [...]

Bei Kabeltrommeln löst eh vorher die scheiß integrierte Thermosicherung 
aus, bevor der LS überhaupt etwas mitkriegt.

tomtom wrote:
> solange hatte ich die öfen natürlich nicht in Betrieb....

Dann probier mal aus.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.