Muss man den Isolationsabstand (ca 6 mm) zwischen 5V- und 230V-Seite auch gegenüber Schutzerde einhalten? Die kleine Platine im Anhang soll an ein Metallgehäuse geschraubt werden und die Schraube wäre dann 1mm von Vias entfernt. Jetzt würde ich gerne wissen, ob es eine Plastikschraube sein sollte.
...wenn Deine Stromversorgung schutzisoliert ist (sollte wohl!) kannst Du PE mit der Sekundärseite verbinden. Wird auch aus HF/EMV-Gründen oft so gemacht (speziell bei Metallgehäusen und geschirmten Kabeln).
>.. wennn...schutzisoliert.. kannst Du mit PE verbinden..
Ganz klar nicht!
Die VDE-Vorschrift verlangt für die Schutzisolierung völlige Trennung
von Netz und auch von PE. Dazu gehört auch der richtige
Sicherheitsabstand.
Bei Verbindung mit PE wird nur noch die Anforderung für
Betriebskleinspannung eingehalten, die innerhalb von Schaltschränken und
Geräten angewendet werden darf.
Übrigens wäre ich ganz froh, wenn jemand die alten Begriffe
Schutzisolierung, Schutzkleinspannung und Betriebskleinspannung in die
neue, richtige Terminologie übertragen könnte.
Hallo, es gibt doch jetzt die tollen Begriffe PELV, SELV und FELV. Wobei SELV imho die klassische Schutzkleinspannung mit kompletter Trennung ohne PE ist und PELV ist das gleiche nur dass die Sekundärseite an einem Pol geerdet ist. Bei FELV handelt es sich um Funktionskleinspannung, da hier keine sichere Trennung vorhanden ist müssen auf der Sekundärseite die gleichen Sicherheitsvorkehrungen wie auf der Primärseite eingehalten werden.
>PELV,SELV...
Danke schön, schon bin ich wieder etwas schlauer. Was den Abstand von
1mm angeht, wird also SELV nicht mehr eingehalten, während sich der
Abstand mit PELV verträgt.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.