Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik A/D-Wandler Spannungsbereich


von Julia (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

ich hätte da mal eine Frage an euch:
Wenn ich bei einem 10-bit A/D-Wandler mit einem Eingangssteuerbereich 
von 0-5V diesen durch Anlegen einer Spannung von z.B 6V überschreite, 
was liefert mir dann der Wandler.
Bekomme ich den gleichen Wert wie wenn ich 5V anlege?

Gruß

von 6632 (Gast)


Lesenswert?

Ja. Wenn er denn nicht kaputtgeht.

von Robert Teufel (Gast)


Lesenswert?

Bei Ueberspannung an einem A/D Eingang bekommt man:
1. Den Endwert des A/D also dasselbe wie bei 5V
2. Diesen nur fuer beschraenkte Zeit, dann bekommt man einen defekten 
A/D

Also bitte schuetzen, minimum fuer kurze Zeiten mit Vorwiderstand wenn 
die 6V laenger anliegen koennen, die "absolute maximum ratings: des 
Chips anschauen und im Zweifelsfall einen Spannungsteiler vor den A/D 
bauen.

hth, Robert

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.