Ich habe ei kleines Problem.

Möchte 2 ADUC831 mit 8051 Kern via SPI verbinden.


Der Slave erhält meinen Datensatz korrekt, jedoch bekomme ich vom Slave
keine Daten via MISO.  Diese sollten ja gleichzeitig mit dem CLK und den 
Daten vom Master(MOSI) übertragen werden.


Mein Problem er tut das leider nicht.

Vielleicht habt ihr für mich Hinweise, wieso das so sein könnte.

MFG SPI Master.

Autor: Klaus (Gast)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Hat denn der Slave sein Datenwort ins Ausgangsregister geschrieben und 
ist dieses ungleich 0x00  (oder 0xFF)  ?

Autor: SPI Master (Gast)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Slave schreibt das zu sendende Wort auf das SPIDAT.  Sollte 
normalerweise nicht 0x00 oder 0xFF sein.

Antwort schreiben

Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per E-Mail über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.

Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!

  • Groß- und Kleinschreibung verwenden
  • Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang

Formatierung (mehr Informationen...)

  • [c]C-Code[/c]
  • [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] - Link zu Artikel
  • Verweis auf anderen Beitrag einfügen: Rechtsklick auf Beitragstitel,
    "Adresse kopieren", und in den Text einfügen




Bild automatisch verkleinern, falls nötig
Bitte das JPG-Format nur für Fotos und Scans verwenden!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder
GIF-Format hochladen. Siehe Bildformate.
Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten,
für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Mit dem Abschicken bestätigst du, die Nutzungsbedingungen anzuerkennen.