Hallo, wir haben mit unserem Powernet Probleme, wenn da die PCs auf zwei unterschiedlichen Phasen liegen. Dafür gibt es ja Phasenkoppler (mit 3 Kondensatoren drinnen, die jeweils die Phase 1-2 2-3 3-1 verbinden). Aber der Platz im Sicherungskasten ist schon recht eng.... Praktischerweise liegen jetzt die beiden Sicherungen genau der beiden Stränge (2 Phasen) nebeneinander im Kasten. Frage: Würde es reichen, nur einen Kondensator zwischen den beiden betroffenen Phasen zu schalten? Ich dachte an diesen hier: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=7713 Danke Rainer
Nimm unbedingt einen X2-Kondensator, da nur dieser für Deinen Zweck zugelassen ist. 1nF sollte auch reichen, 100nF kosten schon recht viel Strom, der keinem nützt.
nimm 2 ! du koppelst ja 2 phasen, dh dann 400vac; also 2 stk 230vac X2 typen in reihe (zur sicherheit, oder 1 , wenn du 400vac typen finden solltest) die 100n kosten übrigens nix an strom, da blindstrom! aber zb. 2x 47nf in reihe sollten reichen
Ich werde es ann mal mit 2x in Reihe von diesen hier probieren: http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=32016 Sollte es dann klappen, dann kann ich mir immer noch einen richtigen Phasenkoppler im Gehäuse zum Wucherpreis von 30 Euro kaufen. Danke Rainer
Bei 100nF ist außer der Blind- auch schon eine meßbare Leistung vorhanden.
Hallo, Travel Rec., "Bei 100nF ist außer der Blind- auch schon eine meßbare Leistung vorhanden." Viel Spass beim Messen, hoffentlich sind dabei alle Standby-Geräte ausgeschaltet ... Gruss
Hallo, @Rainer, fällt mir noch dazu ein: Wenn nur zwei Phasen relevant sind, würde ich immer versuchen, die Steckdosen der PC's eben auf eine Phase zusammenzulegen, falls möglich. ( Einige explodierte "Netzkondensatoren" mit sehr imposanter "Selbstheilung" habe ich schon gesehen, in einem Fall flog gleich eine Hauptsicherung mit 'raus .. ). Gruss
Du könntest auch versuchen, die Anschlüsse der Zimmer an die Sicherung im Zählerkasten so zu tauschen, dass beide PC-Zimmer auf der selben Phase liegen. Selbst wenn jetzt noch ein Koppel-C notwendig sein muss, dann ist höchsten im Fall, dass eine Sicherung aus ist, eine Spannung von 230V am Kondensator.
Hallo, @HildeK, wenn die PC's auf einer Phase liegen, sollte ein Koppelkondensator doch überflüssig sein. Gruss
>wenn die PC's auf einer Phase liegen, sollte ein Koppelkondensator doch >überflüssig sein. Ja, schon. Aber wenn beide Zimmer getrennt abgesichert sind (Normalfall), dann weiss ich nicht, in wieweit die 'Spule' in der Sicherung eine störende Dämpfung bewirkt. Ein Versuch ohne C ist es auf jeden Fall wert.
Noch was: die oben anvisierten 2Stück X2 Kondensatoren mit 275V AC in Reihe an zwei Aussenleiter zu schalten, ist u.U. nach VDE nicht zulässig. Aus versicherungsrechtlichen Gründen bitte genau vergewissern ! Gruss
Schmeiss das sch** PLC weg, damit störst du eh nur Kurzwellenfrequenzen.
Hallo, @HildeK; wenn die Induktivität der Sicherungen im Fall der einphasigen Versorgung stören sollten, hilft der teure 3-Phasen-Koppler, der ja vor allen Sicherungen angeordnet ist, auch nicht weiter. Gruss
@Nicht_neuer_Hase (Gast) Wo du recht hast, da hast du recht!
>die oben anvisierten 2Stück X2 Kondensatoren mit 275V AC in Reihe an >zwei Aussenleiter zu schalten, ist u.U. nach VDE nicht zulässig. Wieso? So sind nun mal alle Phasenkoppler aufgebaut. Normalerweise Sternförmig von L1 L2 L3 je ein C an den Mittelpunkt des Sterns. Von jedem Leiter zu jedem anderen liegen somit 2xC. Da ich ja hier nur 2 Phasen brauche, müsste 1 also auch 1x C reichen - OK sicherheitshalber 2 in Reihe, also 2xC. Perfekterweise könnte man jetzt vor den Kondensator noch eine Sicherung vorschalten (500mA?), dann kann dieser auch kaum in Flammen aufgehen. Hauptsächlich geht es mir ja auch erstmal um die Feststellung, ob es dann klappt. Wenn dann alles OK ist, investiere ich auch gerne die 40 Euro in einen richtigen Phasenkoppeler . Danke für die Hilfe Rainer
Hallo, @Rainer;
">die oben anvisierten 2Stück X2 Kondensatoren mit 275V AC in Reihe an
>zwei Aussenleiter zu schalten, ist u.U. nach VDE nicht zulässig.
-- Wieso?"
=> Weil erfahrungsgemäss Bürokraten oft mehr zu sagen haben als
Techniker ...
Gruss
Das ist hinter den Sicherungen. Dann gibt es ein Problem, wenn man eine der Sicherungen rausmacht für arbeiten an dem Stromkreis. Uber die Kondensatoren liegt dann trotzdem noch Spannung an. Wenn da schon ein KOndensator dann nur ein Y- Typ mit den typischen 1nF. Aber auch das kann noch gegen ein paar Vorschriften verstoßen.
Hallo auch, mich würde jetzt mal interessieren, ob das, was ihr da ausprobieren wolltet auch wirklich in die tat umgesetzt wurde. Ich hab nämlich so dass Gefühl, dass Keiner an die Elektrischen Spitzenwerte gedacht hat. Wie ich das rausgelesen habe rechnet ihr immer nur mit der Effektifspannung. Dazu mal nachsehen: "http://de.wikipedia.org/wiki/Spitze-Spitze-Wert" Bei einer Spannung von 400V zwischen den Aussenleitern kommt man schon auf gut 690V. Ein C sollte da schon mal 1000V aushalten können. Denn nicht im Stern, sondern im Dreieck wird gekoppelt! Ich will doch koppeln, nicht verbraten. Wie gesagt, reine Neugier, ich bin mit meinen Gedanken viel zu spät dran. Gruß Andreas
tja, auf manchen Kondensatoren ist schon die AC-Spannung angegeben...
Na probiers doch einfach mal aus mit dem einen Kondensator! 60ct wirst du ja riskieren können. Und dann schreib mal wie's war. Ich werds mal mit Reichelt FKP-1-2000 3,3n versuchen. Kann sein das diese dann zusammen ca.300mW verbraten, und das 24 std am Tag! Macht im Jahr wohl 2,6 kWh.. wenn das jeder machen würde...
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.