Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Powernet - Phasenkoppler - reicht auch 1 Kondensator?


von Rainer (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

wir haben mit unserem Powernet Probleme, wenn da die PCs auf zwei 
unterschiedlichen Phasen liegen. Dafür gibt es ja Phasenkoppler (mit 3 
Kondensatoren drinnen, die jeweils die Phase 1-2 2-3 3-1 verbinden).
Aber der Platz im Sicherungskasten ist schon recht eng....
Praktischerweise liegen jetzt die beiden Sicherungen genau der beiden 
Stränge (2 Phasen) nebeneinander im Kasten.
Frage: Würde es reichen, nur einen Kondensator zwischen den beiden 
betroffenen Phasen zu schalten?
Ich dachte an diesen hier: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=7713

Danke
Rainer

von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite


Lesenswert?

Nimm unbedingt einen X2-Kondensator, da nur dieser für Deinen Zweck 
zugelassen ist. 1nF sollte auch reichen, 100nF kosten schon recht viel 
Strom, der keinem nützt.

von Düsentrieb (Gast)


Lesenswert?

nimm 2 !
du koppelst ja 2 phasen, dh dann 400vac; also 2 stk 230vac X2 typen in 
reihe (zur sicherheit, oder 1 , wenn du 400vac typen finden solltest)

die 100n kosten übrigens nix an strom, da blindstrom!
aber zb. 2x 47nf in reihe sollten reichen

von Rainer (Gast)


Lesenswert?

Ich werde es ann mal mit 2x in Reihe von diesen hier probieren: 
http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=32016

Sollte es dann klappen, dann kann ich mir immer noch einen richtigen 
Phasenkoppler im Gehäuse zum Wucherpreis von 30 Euro kaufen.
Danke
Rainer

von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite


Lesenswert?

Bei 100nF ist außer der Blind- auch schon eine meßbare Leistung 
vorhanden.

von Nicht_neuer_Hase (Gast)


Lesenswert?

Hallo, Travel Rec.,

"Bei 100nF ist außer der Blind- auch schon eine meßbare Leistung
vorhanden."

Viel Spass beim Messen, hoffentlich sind dabei alle Standby-Geräte
ausgeschaltet ...

Gruss

von Nicht_neuer_Hase (Gast)


Lesenswert?

Hallo, @Rainer,

fällt mir noch dazu ein:

Wenn nur zwei Phasen relevant sind, würde ich immer versuchen, die 
Steckdosen der PC's eben auf eine Phase zusammenzulegen, falls möglich.

( Einige explodierte "Netzkondensatoren" mit sehr imposanter 
"Selbstheilung" habe ich schon gesehen, in einem Fall flog gleich eine 
Hauptsicherung mit 'raus .. ).

Gruss

von HildeK (Gast)


Lesenswert?

Du könntest auch versuchen, die Anschlüsse der Zimmer an die Sicherung 
im Zählerkasten so zu tauschen, dass beide PC-Zimmer auf der selben 
Phase liegen. Selbst wenn jetzt noch ein Koppel-C notwendig sein muss, 
dann ist höchsten im Fall, dass eine Sicherung aus ist, eine Spannung 
von 230V am Kondensator.

von Nicht_neuer_Hase (Gast)


Lesenswert?

Hallo, @HildeK,

wenn die PC's auf einer Phase liegen, sollte ein Koppelkondensator doch 
überflüssig sein.

Gruss

von HildeK (Gast)


Lesenswert?

>wenn die PC's auf einer Phase liegen, sollte ein Koppelkondensator doch
>überflüssig sein.
Ja, schon. Aber wenn beide Zimmer getrennt abgesichert sind 
(Normalfall), dann weiss ich nicht, in wieweit die 'Spule' in der 
Sicherung eine störende Dämpfung bewirkt. Ein Versuch ohne C ist es auf 
jeden Fall wert.

von Nicht_neuer_Hase (Gast)


Lesenswert?

Noch was:

die oben anvisierten 2Stück X2 Kondensatoren mit 275V AC in Reihe an 
zwei Aussenleiter zu schalten, ist u.U. nach VDE nicht zulässig.

Aus versicherungsrechtlichen Gründen bitte genau vergewissern !

Gruss

von Christian Erker (Gast)


Lesenswert?

Schmeiss das sch** PLC weg, damit störst du eh nur Kurzwellenfrequenzen.

von Nicht_neuer_Hase (Gast)


Lesenswert?

Hallo, @HildeK;

wenn die Induktivität der Sicherungen im Fall der einphasigen Versorgung 
stören sollten, hilft der teure 3-Phasen-Koppler, der ja vor allen 
Sicherungen angeordnet ist, auch nicht weiter.

Gruss

von HildeK (Gast)


Lesenswert?

@Nicht_neuer_Hase (Gast)
Wo du recht hast, da hast du recht!

von Rainer (Gast)


Lesenswert?

>die oben anvisierten 2Stück X2 Kondensatoren mit 275V AC in Reihe an
>zwei Aussenleiter zu schalten, ist u.U. nach VDE nicht zulässig.

Wieso? So sind nun mal alle Phasenkoppler aufgebaut. Normalerweise 
Sternförmig von L1 L2 L3 je ein C an den Mittelpunkt des Sterns. Von 
jedem Leiter zu jedem anderen liegen somit 2xC. Da ich ja hier nur 2 
Phasen brauche, müsste 1 also auch 1x C reichen - OK sicherheitshalber 2 
in Reihe, also 2xC. Perfekterweise könnte man jetzt vor den Kondensator 
noch eine Sicherung vorschalten (500mA?), dann kann dieser auch kaum in 
Flammen aufgehen.

Hauptsächlich geht es mir ja auch erstmal um die Feststellung, ob es 
dann klappt. Wenn dann alles OK ist, investiere ich auch gerne die 40 
Euro in einen richtigen Phasenkoppeler .

Danke für die Hilfe
Rainer

von Nicht_neuer_Hase (Gast)


Lesenswert?

Hallo, @Rainer;

">die oben anvisierten 2Stück X2 Kondensatoren mit 275V AC in Reihe an
>zwei Aussenleiter zu schalten, ist u.U. nach VDE nicht zulässig.
-- Wieso?"

=> Weil erfahrungsgemäss Bürokraten oft mehr zu sagen haben als 
Techniker ...

Gruss

von Ulrich (Gast)


Lesenswert?

Das ist hinter den Sicherungen. Dann gibt es ein Problem, wenn man eine 
der Sicherungen rausmacht für arbeiten an dem Stromkreis. Uber die 
Kondensatoren liegt dann trotzdem noch Spannung an.

Wenn da schon ein KOndensator dann nur ein Y- Typ mit den typischen 1nF. 
Aber auch das kann noch gegen ein paar Vorschriften verstoßen.

von Neugier (Gast)


Lesenswert?

Hallo auch,

mich würde jetzt mal interessieren, ob das, was ihr da ausprobieren 
wolltet auch wirklich in die tat umgesetzt wurde. Ich hab nämlich so 
dass Gefühl, dass Keiner an die Elektrischen Spitzenwerte gedacht hat. 
Wie ich das rausgelesen habe rechnet ihr immer nur mit der 
Effektifspannung. Dazu mal nachsehen: 
"http://de.wikipedia.org/wiki/Spitze-Spitze-Wert";
Bei einer Spannung von 400V zwischen den Aussenleitern kommt man schon 
auf gut 690V. Ein C sollte da schon mal 1000V aushalten können. Denn 
nicht im Stern, sondern im Dreieck wird gekoppelt! Ich will doch 
koppeln, nicht verbraten.

Wie gesagt, reine Neugier, ich bin mit meinen Gedanken viel zu spät 
dran.

Gruß Andreas

von H.Joachim S. (crazyhorse)


Lesenswert?

tja, auf manchen Kondensatoren ist schon die AC-Spannung angegeben...

von otto (Gast)


Lesenswert?

Na probiers doch einfach mal aus mit dem einen Kondensator!
60ct wirst du ja riskieren können. Und dann schreib mal wie's war.
Ich werds mal mit Reichelt FKP-1-2000 3,3n versuchen.
Kann sein das diese dann zusammen ca.300mW verbraten, und das 24 std am 
Tag!
Macht im Jahr wohl 2,6 kWh.. wenn das jeder machen würde...

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.