Datum: 02.04.2008 18:41
hallo, ich möchte gerne meinen alten "Kraftstromanschluss" erneuern, da meine alte ost-konstruktion seit jahren nicht mehr gern gesehen wird ;) ich möchte diese durch eine CEE 16A Dose ersetzen inkl. neuer anschlussleitung und wollte fragen, ob eine 5x2,5mm² Leitung reichen würde? die Länge der leitung bis zur UV Beträgt ca. 15m. und wenn das alles so passt, mit welchen Sicherrungsautomaten muss ich diese Leitung absichern 3x20??? oder nur 16??? ich bin leider schon zulange raus =/ ich hoffe mir kann jemand behilflich sein, evtl auch mit einer fachseite dazu? jedenfalls wünsch ich euch noch einen schönen abend =) gruß nameless
Datum: 02.04.2008 18:53
2,5mm² und mit 3x16A absichern
Datum: 03.04.2008 08:48
danke =) ich hab da noch eine kleine frage: muss ich einen FI davorsetzen? die Dose ist außen und wird für maschienen verwendet, bei denen man auch viel mit wasser rumhantiert bzw anderen flüssigkeiten..
Datum: 03.04.2008 09:15
Wenn es Maschinen sind die in einer sehr Feuchten/Nassen Umgebung arbeiten, dann macht ein FI keinen sinn, da er ständig auslösen würde.
Datum: 03.04.2008 15:27
Bitte keine gefährlichen Halbwahrheiten geben. a) Ist ein FI schon sehr lange für den Außenbereich vorgeschrieben (siehe VDE) b) gerade wenn mit Wasser handtiert wird, sollte man einen FI einsetzen. klar wenn der FI rausfliegt ist das nicht schön, aber besser einmal mehr als einmal zuwenig! Gruß
Datum: 03.04.2008 19:42
Fakt ist mal Eines: Wenn der RCD ständig auslöst, wenn an der Maschine mit Wasser hantiert wird, dann ist die Maschine vom Schutzgrad definitiv nicht für diese Anwendung geeignet oder sollte schnellstens vom Fachmann überprüft werden! Laut DIN VDE ... (den genauen Teil hab ich gerade nicht zur Hand) müssen alle Steckvorrichtungen bis 32A an die Baumaschinen o.ä. angeschlossen werden mit RCD <30mA geschützt sein. Aber auch wenn das nicht vorgeschrieben wäre, die 20,- für den RCD wären mir die Sicherheit wert (gerade weil du sagst da wird was rumhantiert... hört sich für mich schon so an als würden da irgendwelche fadenscheinigen Sachen angesteckt (-: ) Also: Zuleitung 5x2,5q, Absicherung 3x16A, RCD 30mA (4polig), dann klappst auch mit dem Nachbarn.
Datum: 04.04.2008 09:16
danke für eure hilfe, ich werd dann mal das material kaufen gehen =)
Datum: 05.04.2008 10:40
wenn du eine cee 16A hast kannst du auch als zuleitung ein 5x1,5mm² nehmen solange die leitung nicht in gedämmt holräume verlegt wird. FI: 4polig, 30mA mfg
Datum: 05.04.2008 23:17
>wenn du eine cee 16A hast kannst du auch als zuleitung ein 5x1,5mm²
Können ja, aber ......
dürfen Nein
5x1,5 nur noch 13 A bei 3 belasteten Adern
oder ist das auch schon wieder Überhold ?
Datum: 07.04.2008 09:20
Hatte vor kurzem auch diese Frage zu klären. Habe das so verstanden: Laut Hager-Katalog, Seite 16.22 darf eine 2,5 mm² Leitung mit 20A belastet werden. Entsprechende Absicherung natürlich vorausgesetzt. Was den FI angeht, der muss sein und darf natürlich NICHT ständig auslösen. Hier sollte man die Ursache bekämpfen und nicht das Schutzmittel weglassen! Gruss, Gerd
Antwort schreiben
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
Formatierung (mehr Informationen...)
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel