Hallo zusammen, ich sitze gerade an einer Übungsaufgabe zu einem C167CR und hab eine Frage. Thema der Aufgabe ist die Auswertung von Analogwerten. In der Aufgabenstellung heisst es unter anderem, dass über einen Analogeingang fortlaufend 8 Messwerte erfasst und gemittelt werden sollen. Meine Frage hierzu, ist das mit den acht Messwerten damit erledigt, wenn ich die Bits 12 & 13 im ADCON Register (ADSTC) auf 11 setze? (Mein Lehrmaterial weicht hier von dem user manual zum C167CR ab. Bei mir steht hier zum ADSTC: Sample Zeit: 00=1 , 01=2, 10=4, 11=8 Takt(e).) Oder muss ich per Zählschleife 8 mal den Wert aus dem ADDAT auslesen und durch 8 teilen? Vielen Dank im Vorraus.
Jan F. schrieb: > Oder muss ich per Zählschleife 8 mal den Wert aus dem ADDAT auslesen und > durch 8 teilen? Genau dass.
> Mein Lehrmaterial weicht hier von dem user manual zum C167CR ab.
Das Lehrmaterial hat immer Recht! Mindestens in der Schule.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.