Hallo! Spricht etwas dagegen 230V und 4...20mA Stromschleife im gleichen Kabel auf verschiedenen Leitern/Adern zu verwenden? (wenn die Adern zueinander isoliert sind?)
H. K. schrieb: > Hallo! > > Spricht etwas dagegen 230V und 4...20mA Stromschleife im gleichen Kabel > auf verschiedenen Leitern/Adern zu verwenden? (wenn die Adern zueinander > isoliert sind?) Du darfst die Stromschleife dann aber nur als basisisoliert ansehen, nicht als schutzisoliert, zumindest mit den handelsüblichen Kabeln/Leitungen.
1 Ader mit Isolation = Basisisolation. 2 Adern mit 2 Basisisolation = Doppelte Isolation, oder liege ich falsch? Ich würde aber die 20 mA Schleife nicht im selben Kabel verlegen. Wegen kapazitivem Übersprechen hast du bei längeren Kabeln Fehler im % Bereich.
Stromschleife gleich neben Stromkabel kann schöne Fehler einfangen. Etwas Abstand spart Ärger bei langen Leitungen. Fehlersuche von "Manchmalfehlern" macht wenig Spaß und kostet Zeit.
H. K. schrieb: > Spricht etwas dagegen 230V und 4...20mA Stromschleife im gleichen Kabel > auf ... Übersprechen wurde schon genannt. Es gibt Kabel mit extra Leiter fuer Steuersignale, sogenannte Hybridkabel.
Die Eingaenge muessen sicher sein, wenn Schluss der Signalader mit einer Phase auftreten sollte.
Udo K. schrieb: > 1 Ader mit Isolation = Basisisolation. Genau. > 2 Adern mit 2 Basisisolation sind 2 Adern mit jeweils Basisisolation > Doppelte Isolation, wird daraus wenn mehrere basisisolierte Adern (mit Isolationsmaterial) ummantelt sind.
Allenfalls sollte beachtet werden, dass Netz doppelt isoliert sein muss. Wenn man nun ein Signalpaar mit dem Netz mitlaufen laesst, ist entweder das Netz nur noch einfach isoliert, oder das Signalpaar muss wie ein Netzsignal betrachtet werden, muss also auf einer Leiterplatte und in einem Kabelbaum Netzbedingungen erfuellen. Bedeutet Isolationsabstaende, Sicherung & Beruehrungsschutz. Bedeutet alles Sonderaufwaende, Sonderkosten, welche der Einfachheit von "Alles im selben Kabel" zu fuehren gegenuebergestellt werden muss. Das mag sich bei Spezialanwendungen rechnen. Ein Geraet, oder Leiterplatte muss Netzbedingungen erfuellen, wenn Netz drauf ist. Das schlaegt sich dann auch auf die CE Vorschriften nieder. Die Isolations- und Bursttests sind dann ploetzlich notwendig. Auch fuer das Signalpaar. Ist der Signal Ein-/Ausgang burstfaehig ? Waehrend Signal- Leiterplatten bei CE noch durchrutschen koennen, weil sowieso ungefaehrlich, kann ein Netzanschluss ploetzlich zwingend geprueft werden muessen. Eine Frage des Anwendungskontextes.
:
Bearbeitet durch User
Isolierung ist die eine Seite, Störungen bei längerer paralleler Leitung die andere Seite, die man kennen sollte! Durch Feler wirt man kuck!
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.