Thread
Asynchronmaschine als Generator? Gesperrt
moin Jungs, ich frage mich gerade ob man eine Asynchronmaschine ("squirrel cage" AC induction motor) als Generator getreiben kann? Nach meinem Verstaendnis muss sich fuer einen Generatorbetrieb doch die Wicklungen denen ich den Strom entnehmen will in einem
an. Allerdings ist die Frequenz nich ganz so stabil, da du bei steigender Belastung durch den im Generator grösser werdenden Schlupf, auch den Antriebsmotor schneller laufen lassen musst. (im 1 stelligen Prozentbereich). Für genauere Infos zu den Generatoren oder Kondensatoren, müsste ich in den Unterlagen
-
Thread
BHKW-Steuerung
zurückgespeisten Strom verkaufen will (pro kWh Geld bekomme). Außerdem betreiben wir einen Asynchron-Generator was heißt, dass kein zusätzliches Gerät notwendig ist, da sich der Generator an das Netz selbständig synchronisiert. @Matthias Lipinsky : Hast du dann deine Sensoren/Aktoren einfach an die
verkaufen will (pro kWh Geld bekomme). Stimmt nicht <Außerdem betreiben wir einen Asynchron-Generator was heißt, dass kein <zusätzliches Gerät notwendig ist, da sich der Generator an das Netz <selbständig synchronisiert. Und was ist wenn z.B mal einer den Verteilerkasten um die Ecke mit seinem
-
Thread
Synchronmotor und Asynchronmotor
Asynchronmotot hat immer einen Schlupf unf laeuft daher etwas langsamer als Motor, etwas schneller als Generator. 3 Phasen drauf und gut ist.
Waehrend eine Asynchronmaschine als Motor immer induktiv ist, kann eine Synchronmaschine auch Kapazitiv erscheinen.
-
Thread
Defektes Notstromaggregat
Spannungsregler im Genertor sein, jedoch hört sich das für mich eher nach einen Windungsschluss im Generator an. Mfg Pase
>ist der generator eine synchron- oder asychronmaschine? >synchronmaschinen haben schleifkohlen und eine läuferwicklung, >asynchronmaschinen nicht. letztere sind aufgebaut wie normale >drehstrommotoren, die ausgangsspannung
-
Thread
Drehstrom Synchron und Asynchron -Mashine
Asynchronmotor sind Läufer- und Statordrezahl unterschiedlich...beim Motor läuft der Läufer nach und beim Generator ist er schneller.
Die Asynchronmaschine hat einen "Käfig" als Läufer, in den eine Spannung induziert wird. Diese schliesst man entweder direkt (Käfigläufer) oder über Widerstände (Schleifringläufer) kurz, sodass ein Strom im Läufer
-
Thread
Asynchrongenerator
Hmm also gedacht wäre dann weiter als Generator für einen Rotor. Der soll ne 6V Batterie über einen 3-Phasen-Gleichrichter laden.
muss erst mit ihrer Nenndrehzahl arbeiten um als Generator zu funktionieren?
-
Thread
Generator ersetzten
Hallo Zusammen Ich habe mal wieder ein Problemchen und hoffe auf eure Hilfe. Ich habe hier ein Generator (siehe Bilder), welcher einen mechanischen Antrieb bremst und den Strom auf einem Heizlüfter verbrät. Jetzt möchte ich den Generator ersetzen. Der alte lief mit 1500Umdr/min. wobei der neue mit
Auf dem rechten Bild im ersten Beitrag sieht man den Gleichrichter direkt am Generator.
-
Thread
Drehstrom Energieflussrichtung bestimmen
dadurch die Phasenverschiebung und das meinte ich mit Drehsinnumkehr. Ich hab auch mal eine Asynchronmaschine in Serie zu einem Synchromotor/Generator gehängt in Simulink und siehe da bei Rückeinspeisung dreht sich das Drehfeld in der Asynchronmaschine um. In dem Fall hat day Modell der Asynchronmaschine
>Ich kenn mich mit Wechselstromtechnik aus .. aha. >In dem Fall hat das Modell der Asynchronmaschine keinen Rotor es sind also mehr oder weniger nur Spulen da ich mich ja nur für das erzeugt Drehfeld interessiere aha. Wie auch immer. Miss den Strom (LEM), eine Phase genuegt hier, sowie
-
Thread
DAM als Generator verwenden
Was könnte ich denn als Generator verwenden bzw. wo bekomme ich einen Generator her?
?query=asynchronmaschine+generator&forums[]=1&forums[]=19
-
Thread
Asynchronmaschine für Motorprüfstand
Also eine "vernünftige" Asynchronmaschine kostet aber auch gut im 4 stelligen Bereich oder? Was ich zumindest bei Ebay usw. an Asnychronmotoren gesehen habe schafft nicht einmal die Drehzahl geschweige denn die Leistung meines Motors
berechnet? Gibt es überhaupt bezahlbare ( niedriger bis mittlerer dreistelliger Bereich) Asynchronmaschinen mit diesen Parametern ? mfg Manax
-
Thread
Schrittmotor Aufbau
Umrechnungsfaktor zwischen elektrischem und mechanischem Drehwinkel. Auch bei Synchron- und Asynchronmaschinen gibt es den Begriff der Polpaarzahl. Vielleicht ist das in den zugehörigen Artikeln besser erklärt als zum Schrittmotor. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Motor ja auch als Generator verwenden. Da gibt (gab) es spezielle Generatoren mit über 1000 Polen, die direkt Hochfrequenz für sog. Maschinensender erzeugen konnten. Gruss Harald PS an Thorsten: Die Beschreibung von Schrittmotoren
-
Thread
BLDC Funktionsprinzip BEMF, etc!?
Eine Synchronmaschine sollte Dauermagneten haben und deshalb als Generator wirken, wenn Du sie antreibst. Eine Asynchronmaschine wird nur zum Generator, wenn sie vorher schon erregt ist. Stern/Dreick ist schon schwieriger: Wenn Du ein L-Meter (Induktivitätsmessgerät
eigentlich auch so sein, da die parallelschaltung ja gleich funktioniert. Also es wirkt def. als Generator, schon langsame Drehungen von Hand geben 300mVpp. Also ist es ein Synchrongerät!? Dann kann ich es mit einem BLDC Controller steuern?
-
Thread
Frage zur ASM (Asynchronmaschine)
unten zu verschieben. Schau dir mal die Kennlinie an: http://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrom-Asynchronmaschine#Kennlinienbeispiel Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
: Im Fall f1=f2 sollte eigentlich keine Induktion mehr stattfinden, da der Motor dabei ist zum Generator zu werden, wenn die Drehzahl des Rotors weiter steigt. Antwort: f2 nicht gleich f1, das Drehfeld ist doch da nur der Rotor steht gerade noch (s=1 im Stillstand). Somit findet sicherlich Induktion
-
Thread
Motor mit Generator ansteuern
Läuft dein Generator los, hast du wenig Leistung zur Verfügung und du bekommst die Motorseite nit zum Laufen. Ist der Generator schnell, springt das Drehfeld über den eingebauten Magnet weg. Wäre dein Radnabenmotor eine 3-Phasen-Asynchronmaschine, hättest du vermutlich Glück (jedenfalls bevor das System überhitzt).
-
Thread
Phasenanschnittsteuerung; wie ?
stehendem Motor praktisch gegen einen Kurzgeschlossenen Trafo gefahren (siehe div. Lehrbücher über ASynchronMaschinen ASM)
unruhigen > Lauf dürfte die Pumpe das nicht lange mitmachen. Es geht hier aber immer noch um eine Asynchronmaschine. Habe bisher eigentlich nie Pumpen in der Größenordnung mit Synchronantrieb gesehen (Einzige mir bekannte Anwendung für Pumpen mit Synchronantrieb sind Pumpspeicherwerke mit Pumpturbine und Motor-Generator
-
Thread
Asynchrongenerator ins Hausnetz einspeisen
Ich bin mir nicht sicher, ob es ein synchron oder asynchrongenerator ist. Da der Generator jedoch je nachdem wieviel Wasser kommt eine andere Frequenz ausgibt, kam ich zur Annahme, dass es sich um ein Asynchron-Generator handelt? Mit freundlichen Grüßen
Mi P. schrieb im Beitrag #6182757: > kam ich zur Annahme, dass es sich um ein Asynchron-Generator handelt Dein Weg zum Strommüller ist noch weit. Er beginnnt bei ddn Grundlagen. Der Generator war wohl mal wieder der billigste den du kriegen konntest. Dann ist der weitere Weg halt teurer
-
Thread
Windrad selber bauen
gemacht? Ist z.B. das Windrad von einem alten Ventilator verwendbar? Was ist am geeignetesten als Generator?
der generator ist ja nicht sooo das problem, 1kw macht eine asynchronmaschine (bei netzeinspeisung) spielend auch bei recht kleinen drehzahlen und ein generator aus einem auto dürfte auch kein großes problem damit
-
Thread
selbsterregten Asynchrongenerator wiederbeleben
bekommen. Nach einem Tag Bastelei läuft sogar der Verbrennungsmotor wieder. Leider kommt aus dem Generator nichts raus. Der Anblick eines großen Kondensators im Anschlusskästchen hat mich schon stutzig gemacht, das Zerlegen der Maschine brachte dann die Gewissheit : Bäh, Kurzschlussläufer. Sollte also eine Asynchronmaschine sein. Nun die Frage: wie kann man so ein Biest wieder zum Leben erwecken, wenn der Restmagnetismus im Rotor verflogen ist? Einfach "irgenwie" magnetisieren, z.B. mit dem Labornetzteil eine
-
Thread
elektrische Motorbremse
Möglichkeit wäre das generatorische Bremsen auf Bremswiderstände. Dazu ist aber bei einer Asynchronmaschine erforderlich, dass 3 Stück Kondensatoren zur Aufbringung des Blindstromes, verwendet werden. Diese werden durch Remanenz geladen, dafür reicht das. Zum Bremsen ohne diese Kondensatoren wird
generatorischen Bremsen: Die 3 Cs und die Remanenz brauchst Du hauptsächlich dann, wenn Du den Generator "aus dem Stand" starten willst (Inselbetrieb). Man könnte sich doch auch vorstellen, die 3 Cs immer dranzulassen, dann hätte man gleich eine Blindstromkompensation. Wenn der Motor unmittelbar
-
Thread
Inverter Motor
Kai schrieb im Beitrag #3346359: > Er läuft ohne Kohlebürsten Drehstrom Asynchronmaschine? Lg.
VFD : variable frequency drive VSD: variable speed drive VFG : variable frequency generator ( rotietende dieselgeneratoren)
-
Thread
Wirbelstrombremse
Wenn du Leistungsprüfstände für Pkw meinst, dann werden dort, so viel ich weiß, Asynchronmaschinen angetrieben und über den Strom das Moment eingestellt. Somit kann die Energie vom Prüfstand weggeführt werden oder sogar ins Netz eingespeist werden.
stimmt, wenn du mit Wirbelstrombremse die sog. dynamische Bremse meinst, wo die Antriebsmotoren als Generatoren genutzt werden. Es stimmt nur z.T., wenn du mit Wirbelstrombremse die Magnetschienenbremse meinst (ICE, Straßenbahnen), wo allerdings ein Großteil der Bremsenergie durch die Reibung Magnet/Schiene
-
Thread
Mal wieder Motor und Triac und Ansteuerung
weg. Der uebliche Witz einer Motorsteuering ist normalerweise die Drehzahl zu variieren. Eine Asynchronmaschine dreht mit der anregenden Freqeunz abzueglich des drehmonentabhaengigen Schlupfes. Je hoeher das Drehmoment, desto hoeher der Schlupf. Soweit das Mechanische. Das Elektrische ist etwas komplizierter. Vom Leerlauf her wird die Maschine mit zunehmendem Drehmoment immer induktiver. Als Generator wirkt sie kapazitiv. Das Diagram mit dem Kreis sollte man mal gesehen haben. Von den Moeglichkeiten der Maschine her scheint die Schaltung etwas limitierend.
-
Thread
Paar Fragen bzgl. BLDC Ansteuerung, H-Brücke, Rekuperation, etc.
. Zum Rekuperieren lässt Du das Feld etwas nacheilen (Polradwinkel), dadurch wird der Motor zum Generator. Die Spannungserhöhung erreichst Du, indem Du die Spulen kurze Zeit kurzschließt. Beim anschließenden Öffnen ergibt sich (auch durch die parasitäre Induktivität) eine Spannungserhöhung (StepUp-Prinzip
Antwort! Okay, das mit dem Nacheilen klingt logisch, ist dann ja so ähnlich wie bei der Asynchronmaschine. Zum Kurzschließen der Spulen: eine einzelne Wicklung kann ich ja nicht kurzschließen. Heisst das dann, dass ich alle Phasen auf GND oder VCC lege? Fließt während dieser Zeit nicht ein enormer
-
Thread
Diskussion zum Artikel "Single Chip Frequenzumrichter" für den 2. MC Wettbewerb
Kondensatormotor nicht über einen FU geregelt werden kann. Prinzipiell ist doch so ein Motor auch eine Asynchronmaschine und der Kondensator dient doch nur zur Phasenverschiebung für die Hilfswicklung – oder? Wenn ich nun die Phasenverschiebung der Hilfswicklung mit einer um 90° verschobenen Tabelle realisieren
vorhast, sondern eben Sinus oder die 'Popo' Motorkurven. Das ist hier kein billiger Mod. Sinus Generator mit Treppen, sondern ein echter Drehstromlieferant mit 3 Phasen. Da kommt kein Verharren auf +325V vor und auch nicht auf 0V. Sowas übrigens könnte meine Hardware, wenn ichs nur wollen würde: