Platzierung zweier DC/DC-Schaltregler

OP #2035709
Lesenswert?

Hallo,

ich habe nur sehr begrenzten Platz auf der Leiterplatte, so dass es sich 
anbieten würde die Platzierung von zwei DC/DC-Schaltreglerschaltungen 
direkt gegenüberliegend auf den Außenlagen (top und bottom) vorzunehmen 
(es sind wirklich beide Schaltkreise notwendig)! Zur Anwendung kommt 
jeweils eine intergrierter Schaltkreis LM3103, die Schaltfrequenz ist 
nahe bei 1MHz und es handelt sich im eine 4-lagen Leiterplatte, die 
Innenlagen sind als Power Planes ausgeführt.

Meine Fragestellung an die Gemeinschaft: Wie ist Eure Einschätzung zur 
dieser Thematik? Sind Intersystemströrung beide Schaltungskreise zu 
erwarten? EMV-Problematik oder ein Versuch wert?

Vielen Dank für Eure Beiträge!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2035878
Lesenswert?

Christian S. schrieb:
> Sind Intersystemströrung beide Schaltungskreise zu erwarten?
Mich würde wundern, wenn du da keine seltsamen Effekte haben würdest.

Sogar die Spulenhersteller sagen, dass unter der Spule nichts sein 
sollte, was sich beeinflussen ließe. Und das wäre z.B. der Regelkreis 
eines 2. Schaltreglers.
Aber du kannst es ja mal mit komplett geschlossenen Spulen probieren: 
http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos/index.php?language=xx&pf=WE-PDF
Auf jeden Fall solltest du das Layout nach allen Regeln der 
Schaltreglerkunst ausführen...
Gast #2035889
Lesenswert?

Wenn du geschirmte Drosseln verwendest und die GND und VCC Plane 
durchgängig nicht dicht sind, kann dein Vorhaben duchauchs 
funktionieren.
Wie Lothar schon sagte, achte auf die Layoutvorgaben vom Hersteller.
Wie bei allen Schaltreglern gilt: Die Schleifen, in denen der hohe Strom 
fließt sehr sehr kurz halten und mit möglichst breiten Leiterbahnen 
ausführen.

Gruß

Antwort schreiben