Hörmann Torsteuerung Fehler F915

OP #8007749
Lesenswert?

Hallo, ich habe den Fehler F915 an meiner Hörmann Torsteuerung. Vor einiger Zeit wurde das Thema hier schon behandelt und jemand in diesem Forum (mochri) konnte diesen Fehler wohl erfolgreich durch den Austausch eines Kondensators beheben. Es wäre natürlich super , wenn sich Christian ( mochri ) nochmal melden könnte um mitzuteilen welcher Kondensator zu wechseln ist. Anbei noch Bilder der Steuerung. Beste Grüße Tobias

Angehängte Dateien:
Beitrag #8008229 wurde vom Autor gelöscht.
OP #8036707
Lesenswert?

Moin , ich bin dem Christian auch noch eine Antwort schuldig. Tatsächlich war es bei mir auch der Kondensator. Dieser hatte nach dem auslöten eigentlich laut Messgerät noch eine gute Kapazität aber muss ja wohl doch defekt sein. Auf jeden Fall hab ich ihn getauscht und F915 ist weg. Vielen Dank nochmal.

Beste Grüße Tobias