Nulldurchgang erkennen

Gast #628936
Lesenswert?

Hallo,

Es ist soweit ich wage mich nun auch an ein (zumindest für mich) etwas 
grösseres Projekt, eine Steuerung für`s Terrarium. Dazu möchte ich 
mehrere Steckdosen Dimmen bzw mit einem mikrocontroller schalten, dafür 
muss ich ja den Nulldurchgang detektieren...

Ich habe mich jetzt mehrere Tage im Internet umgeschaut und mir eine 
Schaltung für den Steuerungsteil zusammengefrickelt.

hab mir das so gedacht :
Wenn der Sinus durch Null läuft löst der Optokoppluer einen Interrupt 
aus, Ich kann eine bestimmte Zeit warten und dann einen Triac auf dem 
Leistungsteil (über JP1 mit der Steuerung verbunden) zünden. Da ich das 
so aber noch nirgends gesehen habe wollte ich fragen ob meine Schaltung 
so überhaupt funktionieren kann. Ausserdem weiss ich nicht was mit Pin6 
des Optokopplers passieren muss, welcher im Moment noch in der Luft 
hängt.

habe die Schaltung als Pdf angehängt.


mfg

Joachim
Angehängte Dateien:
Gast #629152
Lesenswert?

Oh Danke....

hab jetzt noch ne Weile rumgesucht, komm aber nicht drauf wie ich R2, 
den vor der Led vom Optokoppler, ausrechne. Die Led braucht laut 
datenblatt 1,2 Volt, hab aber keine Ahnung wie man auf R2 kommt...

Joachim
Gast #629168
Lesenswert?

Dein Trafo hat 9V AC: also bekommst Du nach dem gleichrichten ca.
9V * 1,41 - 1,4V = 11,3V
Davon geht jetzt noch die LED im Koppler ab 11,3V-1,2V = 10,1V
Jetzt brauchst Du den Strom durch die LED im Koppler - sagen wir mal 
10mA (kenn den 4N32 nicht, musst u selbst nochmal im Datenblatt 
schauen).

Nach Ohm gilt R=U/I also 10V/10mA = 1000R
Gast #629182
Lesenswert?

Danke !
Das war eigentlich auch mein Ansatz aber ich war mir nicht sicher weil 
ich keinen Strom für die LED gefunden habe, hab jetzt aber nochmal genau 
das Datenblatt Studiert und es müssten tatsächlich 10 mA sein.

Joachim
Gast #762926
Lesenswert?

Hallo,
die Schaltung sieht auf den ersten Blick gut aus, auf den zweiten Blick 
hat sie aber einen gewissen Pferdefuss:

1. Kann der Trafo eine gewisse Phasenverschiebung zwischen Primär und 
Sekundärwicklung haben.

2. Durch die Sende-LED des Optokopplers fließt ein gleichgerichteter 
Sinus-Strom. Diese Optokoppler haben einen sehr stark toleranzbehafteten 
und Temperaturabhängigen Übersetzungsfaktor.

Dieser Ubersetzungsfaktor (ein besseres Wort weiss ich im Moment nicht) 
im Reichelt-Katalog CTR(%) genannt liegt beim 4N35 bei 100%.
Um also die Spannung am Eingang des Schmittriggers 74HC14 unter V low zu 
ziehen (2,5V bei HC?) müssten Primärseitig auch 2,5mA fließen
Dardurch kann es sein, das du den Nulldurchgang nicht exakt erwischt.

Es kann natürlich sein, das deine Schaltung davon nicht beinträchtigt 
wird.

Ansonsten R1 auf etwa 10K erhöhen.