220V Pegelmessen

#3358875
Lesenswert?

Spannungsteiler?

Aber 230V sind lebensgefährlich, insofern hast du mit dem Trafo den 
unbestreitbaren Vorteil galvanisch getrennt zu sein und 
Schutzkleinspannung zu haben.

Achtung normale Widerstände sind oft nur bis 200V spezifiziert, dann 
mehrere in Reihe verwenden.

Info: Seit 1987, also seit schlappen 25+ Jahren beträgt die Netzspannung 
nicht mehr 220 sondern 230V.
Aber auch mir kommen immer noch manchmal 220/380V in den Sinn :-)
Gast #3358883
Lesenswert?

Möchte die Netzspannung über Tage hinweg alle Minute messen.
Mein Geanke wäre die 220V herunter zu regeln, so das sie mit dem AVR ADC 
messbar ist und dann mit 1kS/s zu samplen um mit ein wenig Arithmetik 
die Vss zu bekommen.
Ebenso sollte auch ein Gleichrichter mit Tiefpass funktionieren, wo dann 
die Gleichspannung der Netzspannung korreliert.
Gast #3358884
Lesenswert?

Natürlich geht es auch einfacher. Über einen Spannungsteiler oder 
Kondensator. In beiden Fällen solltest Du Dir aber Gedanken darüber 
machen, was Du den Teilen zumutest (Spannungsfestigkeit).
In beiden Fällen haust Du aber die Trennung von Netzspannung zur 
Versorgungsspannung kaputt.
Persönliche Seite #3358895
Lesenswert?

SukApxConv schrieb:
> Möchte die Netzspannung über Tage hinweg alle Minute messen.
> Mein Geanke wäre die 220V herunter zu regeln, so das sie mit dem AVR ADC
> messbar ist und dann mit 1kS/s zu samplen um mit ein wenig Arithmetik
> die Vss zu bekommen.

Herunterregeln...au weh, Elektronik scheint nicht dein langjähriges 
Steckenpferd zu sein. Es gibt fertige Leistungsmessgeräte, mit denen du 
vermutlich glücklicher wirst.

Ansonsten: µC-Schaltung per Kondensatornetzteil aus 230V versorgen, ADC 
über hinreichend hochohmigen Spannungsteiler an die Netzspannung. Das 
Ergebnis dann über eine serielle Schnittsteller und Optokoppler auf die 
Auswertung/Anzeige/whatever. Die Erfassung hängt bei dieser Methode auf 
Netzspannung, also Obacht!

Alternativ kannst du natürlich auch einen Netztrafo nehmen und sekundär 
messen. Ist, wenn meine Vermutung zu deinem Vorwissen stimmt, vermutlich 
lebensverlängernd.

Max
Gast #3358911
Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:
> Spannungsteiler?
>
> Aber 230V sind lebensgefährlich, insofern hast du mit dem Trafo den
> unbestreitbaren Vorteil galvanisch getrennt zu sein und
> Schutzkleinspannung zu haben.
>
> Achtung normale Widerstände sind oft nur bis 200V spezifiziert, dann
> mehrere in Reihe verwenden.
>
> Info: Seit 1987, also seit schlappen 25+ Jahren beträgt die Netzspannung
> nicht mehr 220 sondern 230V.
> Aber auch mir kommen immer noch manchmal 220/380V in den Sinn :-)

Effektiv !!!!!!
Spitze = effektivwert * wurzel(2)
Gast #3358920
Lesenswert?

Max G. schrieb:

>
> Alternativ kannst du natürlich auch einen Netztrafo nehmen und sekundär
> messen. Ist, wenn meine Vermutung zu deinem Vorwissen stimmt, vermutlich
> lebensverlängernd.

Hättest du meine einleitende Frage gelesen, wüsstest du, das ich einen 
Trafo nutzen will um die 220V (wohl auf 5V) herunter regeln will.
Diese kann dann gleichzeitig mit LDO als Vcc des µC genutzt werden. 
Womit eine netzpotentialfreie Verbindung via UART oder sonstiges machbar 
ist ohne sich die Pfoten zu verbrennen. (Ferner denke ich an der Stelle 
eh über das Bluetooth-Modul nach, welches ich schon in anderen 
Anwendungen nutze)

Aber danke für den Hinweis das µC.net immer noch genug Arrogante Nutzer 
beherbergt, welche sich durch Ihr Wissen, das man Finger nicht in 
Steckdosen steckt, wie Götter fühlen.

Gruß SukApx
Gast #3358929
Lesenswert?

Peter schrieb:
> Udo Schmitt schrieb:
>> Info: Seit 1987, also seit schlappen 25+ Jahren beträgt die Netzspannung
>> nicht mehr 220 sondern 230V.
>> Aber auch mir kommen immer noch manchmal 220/380V in den Sinn :-)
>
> Effektiv !!!!!!
> Spitze = effektivwert * wurzel(2)

Jaja,

auch wenn ich selbst nie in den Zeiten der 220V gelebt hab so gehen sie 
einem einfach nicht aus dem Kopf :/
Gast #3358935
Lesenswert?

mit einem Trafo kannst du nur einen groben Mittelwert messen, da 
brauchst du keine 1kS/s. Der Ladestrom für den Elko versaut dir die 
Kurvenform.

Nimm einen zweiten Trafo nur zum Messen, der funktioniert wenigstens 
halbwegs wie ein Spannungswandler. Wäre interessant, wie nicht-linear 
ein normaler Netztrafo ist. Oder schalte 2 primärseitig in Reihe, dann 
sollte das kein Problem sein. Die brauchen ja nicht größer als 1VA zu 
sein.
Gast #3358948
Lesenswert?

nimm2 schrieb:
> mit einem Trafo kannst du nur einen groben Mittelwert messen, da
> brauchst du keine 1kS/s. Der Ladestrom für den Elko versaut dir die
> Kurvenform.


Darüber hatte ich auch schon nach gedacht.
Danke für die Bestätigung meiner Befürchtung.

Damit wird der Gesamtaufbau wieder etwas größer :-/


Udo Schmitt schrieb:
> Du regelst nicht, du teilst die Netzspannung herunter.

Ich entschuldige mich, hab zuviel mit Reglern und zu wenig mit Trafos 
zutun gehabt ;-)

Dietrich L. schrieb:
> Aber über die Genauigkeit hast Du ja noch nichts gesagt ...

Es geht Hauptsächlich um grobe Schwankungen die Elektrogeräte 
beeinträchtigen würden. Also >5% Pegelschwankung.
#3358989
Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:

>> Oder schalte 2 primärseitig in Reihe,
>
> Einer zur Versorgung belastet und einer zum Messen unbelastet, das
> funktioniert so nicht.
>
> Wenn muss er die 2 Trafos parallel an die 230V hängen.

Grundsätzlich ist es schon sinnvoll, für den Meßwandler
zwei Trafos in Reihe zu schalten; natürlich beide unbelastet.
Netztrafos werden meist an einem Arbeitspunkt nahe der
Sättigung betrieben, was schon zu Verzerrungen führt.
Wenn man die Windungsspannung durch die Reihenschaltung
verringert, arbeitet der "Meßwandler" linearer. Ich würde
übrigens die Wechselspannung direkt an dem µC anschliessen
und dem das Gleichrichten überlassen. So gewinnt man noch
zusätzlich Genauigkeit durch den Wegfall der Dropspannung
des Gleichrichters.
Gruss
Harald

Antwort schreiben