Glimmlampenspannung?

#7628057
Lesenswert?

Steve van de Grens schrieb:

Bei 230V bin ich 100kΩ bis 330kΩ gewohnt.

Das hängt von Brennspannung (je nach Typ im Bereich 40-90V) und Strom ab.

Im einen Extremfall (40V) muss beim Wechsel von 120V nach 230V der Spannungsabfall von 80V auf 190V steigen, d.h. der Widerstand von 68k auf 160k. Im anderen Grenzfall (90V Brennspannung) steigt die Spannung am Widerstand von 30V auf 140V. Entsprechend müsste der Widerstand von 68k auf 320k angehoben werden.

Die Wahrheit wird irgendwo in dem damit abgesteckten Bereich liegen. Die genannten 100k würden gegenüber der Glimmlampe des TO auf einen deutlich höheren Strom hindeuten.

#7628082
Lesenswert?

Rainer W. schrieb:

Im einen Extremfall (40V) muss beim Wechsel von 120V nach 230V der Spannungsabfall von 80V auf 190V steigen, d.h. der Widerstand von 68k auf 160k. Im anderen Grenzfall (90V Brennspannung) steigt die Spannung am Widerstand von 30V auf 140V. Entsprechend müsste der Widerstand von 68k auf 320k angehoben werden.

Irgendwie hast Du es wohl bei den Widerständen vertauscht, wobei Deine Argumentation der Gründe richtig ist.

Kleinere Brennspannung führt zu höherem Zusatz-Vorwiderstand.

#7628134
Lesenswert?

Andrew T. schrieb:

Dann rechne es einfach nochmals nach und vergleichen es mit deinem Geschreibsel.

Für dich nochmal ganz ausführlich:

Fall 1: Brennspannung 40V Spannungsabfall bei 120V: 80V -> Strom bei 68kΩ: 1.18mA
Spannungsabfall bei 230V: 190V -> für 1.18mA sind 161kΩ erforderlich.

Fall 2: Brennspannung 90V Spannungsabfall bei 120V: 30V -> Strom bei 68kΩ: 0.44mA
Spannungsabfall bei 230V: 140V -> für 0.44mA sind 317kΩ erforderlich.

Das ohmsche Gesetz findest du hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz

Oder wolltest du dich um einzelne Kiloohm streiten?

#7628141
Lesenswert?

Nur fast richtig. Der Brennspannungsbereich von Neon liegt bei 80 V und nicht drüber oder drunter, Kennlinie ist in Wikipedia zu sehen. Der Vorwiderstand bestimmt nur den STROM und die "Selbstverdunklung". Über die Differenzspannung zu 80 V kann man I sogar ausrechnen. Vor der Erfindung der Zenerdioden war die Glimmlampe die erste Wahl, ein stabilisiertes Netzgerät zu bauen, mit der Glimmspannung als Referenz (z.B. in Oszilloskopen und Meßverstärkern). Meist eine Röhre 85 A2 mit Pico 7-Sockel. Diese Röhren waren aber von Haus aus geschwärzt, weil die Blechelektroden im Werk durch Überstrom bewußt überlastet wurden, um die Oberfläche durch Metallzerstäuben zu reinigen. Damit wurden Brennspannungssprünge bei Stromänderung durch die Röhre minimiert. Wer also eine solche Röhre zu Gesicht bekommt, die muß so kaputt aussehen. Es gab noch eine andere Röhre mit anderer Gasfüllung und 150 V Brennspannung und auch kaskadierte Namens STV 280/40 und STV 280/80. In einem alten Netzteil für Photomultiplier sah ich auch mal viele in einem Rohr gestapelte Neon-Brennstrecken arbeiten, sah toll aus. Für etwa 1000 V Brennspannung gab es sogenannte Corona-Stabilisatoren der Firma Victoreen. http://www.tubebooks.org/Books/Atwood/Victoreen_catalog.pdf

#7628149
Lesenswert?

Rainer W. schrieb:

Andrew T. schrieb:

Dann rechne es einfach nochmals nach und vergleichen es mit deinem Geschreibsel.

Für dich nochmal ganz ausführlich: Oder wolltest du dich um einzelne Kiloohm streiten?

Nein, ich halte mich einfach an die Datenblätter der Glimmlampen Hersteller.

Und die beziehen das das auf einen konstanten Strom durch die Glimmlampe. Typisch 1mA.

Was dann zu meiner oben getätigten Aussage führt.

#7628170
Lesenswert?

Werner H. schrieb:

Nur fast richtig. Der Brennspannungsbereich von Neon liegt bei 80 V und nicht drüber oder drunter

Das kommt wohl detailliert auf die Gasmischung an.

Der Vorwiderstand bestimmt nur den STROM und die "Selbstverdunklung".

So ist es. Den TO interessiert im Prinzip, welchen Widerstand er für 230V wählen muss, damit der gleiche Strom wie vorher bei 120V fließt.

Andrew T. hat die Widerstandsrechnung angezweifelt, nicht den Bereich der betrachteten Brennspannungen. Wenn der TO die Brennspannungen seiner Glimmlampe wissen/kontrollieren will, hängt er sie an einen Trafo, der einen 120V-Abgriff hat und misst nach oder nimmt erstmal einen eher großen Wert, betreibt sie damit an 230V, misst die Spannung und kann dann rechnen.